Profil du membre CMT
Actuellement
26 835
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 064 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir.
Quel sera l'usage de ces prises.
Car en fonction de la réponse, les solutions seront différentes.
Quel sera l'usage de ces prises.
Car en fonction de la réponse, les solutions seront différentes.
14 avril 2023 à 21:50

Ce n'est pas ce qui se fait habituellement.
Dans le cas d'un raccordement de type 2, l'usage est bien effectivement de mettre un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est que si un jour il y a un défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Donc ne pas mettre de disjoncteur 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Je vous conseille, par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ensuite sur les rangées de votre tableau mettre des 63A et pas des 40A qui risquent de cramer en cas de surcharge (sauf si rangée très peu chargée).
Mais si actuellement vous n'en avez pas, mettre plusieurs interrupteurs différentiels 30mA suppose que vous soyez capable d'appairer phase et neutre de chaque circuit. Dans le cas contraire, il faudra mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête du tableau (et qui du coup servira de dispositif de coupure d'urgence)
Enfin faire des rangées par usage n'est pas pertinent (mais ce n'est pas le point essentiel).
Par exemple dans votre suggestion, si le différentiel de la 3ème rangée coupe, tout la maison est dans le noir.
Donc il faut mixer les différents types de circuit sur les différentes rangées, comme l'indique la norme.
Voir ces exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Dans le cas d'un raccordement de type 2, l'usage est bien effectivement de mettre un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est que si un jour il y a un défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Donc ne pas mettre de disjoncteur 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Je vous conseille, par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ensuite sur les rangées de votre tableau mettre des 63A et pas des 40A qui risquent de cramer en cas de surcharge (sauf si rangée très peu chargée).
Mais si actuellement vous n'en avez pas, mettre plusieurs interrupteurs différentiels 30mA suppose que vous soyez capable d'appairer phase et neutre de chaque circuit. Dans le cas contraire, il faudra mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête du tableau (et qui du coup servira de dispositif de coupure d'urgence)
Enfin faire des rangées par usage n'est pas pertinent (mais ce n'est pas le point essentiel).
Par exemple dans votre suggestion, si le différentiel de la 3ème rangée coupe, tout la maison est dans le noir.
Donc il faut mixer les différents types de circuit sur les différentes rangées, comme l'indique la norme.
Voir ces exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


13 avril 2023 à 23:37

Je vous met l'article du décret en question.
J'ai mis en gras les mots importants par rapport à ce que je vous dit par rapport aux mesure du Linky
"CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES DANS LES BATIMENTS OU PARTIES DE BATIMENT A USAGE D'HABITATION (Articles 23 à 29)
Article 23
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Modifié par ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 - art. 2
Les maisons individuelles ou accolées ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments collectifs d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée.
En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.
Ces systèmes permettent d'informer les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation d'énergie.
Cette information est délivrée dans le volume habitable, par type d'énergie, a minima selon la répartition suivante :
- chauffage ;
- refroidissement ;
- production d'eau chaude sanitaire ;
- réseau prises électriques ;
- autres.
Cette répartition peut être basée soit sur des données mesurées, soit sur des données estimées à partir d'un paramétrage préalablement défini.
Toutefois, dans le cas d'un maître d'ouvrage qui est également le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, notamment les maîtres d'ouvrage de logements locatifs sociaux, cette information peut être délivrée aux occupants, a minima mensuellement, par voie électronique ou postale et non pas directement dans le volume habitable.
La justification de la prise en compte de cet article doit être effectuée conformément au guide Mesure ou estimation des consommations en logement, qui en précise les modalités d'application."
J'ai mis en gras les mots importants par rapport à ce que je vous dit par rapport aux mesure du Linky
"CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES DANS LES BATIMENTS OU PARTIES DE BATIMENT A USAGE D'HABITATION (Articles 23 à 29)
Article 23
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Modifié par ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 - art. 2
Les maisons individuelles ou accolées ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments collectifs d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée.
En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.
Ces systèmes permettent d'informer les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation d'énergie.
Cette information est délivrée dans le volume habitable, par type d'énergie, a minima selon la répartition suivante :
- chauffage ;
- refroidissement ;
- production d'eau chaude sanitaire ;
- réseau prises électriques ;
- autres.
Cette répartition peut être basée soit sur des données mesurées, soit sur des données estimées à partir d'un paramétrage préalablement défini.
Toutefois, dans le cas d'un maître d'ouvrage qui est également le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, notamment les maîtres d'ouvrage de logements locatifs sociaux, cette information peut être délivrée aux occupants, a minima mensuellement, par voie électronique ou postale et non pas directement dans le volume habitable.
La justification de la prise en compte de cet article doit être effectuée conformément au guide Mesure ou estimation des consommations en logement, qui en précise les modalités d'application."
13 avril 2023 à 19:36

Bonjour.
Dans l'esprit c'est cela.
A noter que ce type compteur n'est pas une obligation pour respecter la RT 2012.
Le Linky et les logiciels en lignes d'EDF et autres suffisent à répondre à l'exigence, car des conso estimées suffisent.
Dans l'esprit c'est cela.
A noter que ce type compteur n'est pas une obligation pour respecter la RT 2012.
Le Linky et les logiciels en lignes d'EDF et autres suffisent à répondre à l'exigence, car des conso estimées suffisent.
13 avril 2023 à 19:30

Bonsoir.
Ce n'est pas adapté pour ce que vous envisagez.
Pour assurer la sécurité des personnes, il faut en tête de chaque rangée il faut un interrupteur différentiel 30mA
Si pas assez de place dans le tableau, vous pouvez vous contenter d'un unique interrupteur différentiel 30mA pour l'ensemble du tableau.
Il vous faut prendre de préférence des interrupteurs différentiels 30mA 63A type A.
Si c'est le disjoncteur instantané que vous voulez changer, ce sera d'autres matériels.
Ce n'est pas adapté pour ce que vous envisagez.
Pour assurer la sécurité des personnes, il faut en tête de chaque rangée il faut un interrupteur différentiel 30mA
Si pas assez de place dans le tableau, vous pouvez vous contenter d'un unique interrupteur différentiel 30mA pour l'ensemble du tableau.
Il vous faut prendre de préférence des interrupteurs différentiels 30mA 63A type A.
Si c'est le disjoncteur instantané que vous voulez changer, ce sera d'autres matériels.
13 avril 2023 à 19:28

Il suffit donc de couper le fil de phase qui alimente la lampe à l'endroit où vous voulez mettre l'interrupteur et de raccorder l'interrupteur avec les 2 bouts de fils obtenus.
Une photo aiderait à mieux vous conseiller
Une photo aiderait à mieux vous conseiller
13 avril 2023 à 18:07

Bonjour.
Essayez avec une lampe témoin (incandescence ou halogène) entre phase et neutre, au niveau des fils qui arrivent à la prise.
C'est ce qu'il y a de plus fiable.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Essayez avec une lampe témoin (incandescence ou halogène) entre phase et neutre, au niveau des fils qui arrivent à la prise.
C'est ce qu'il y a de plus fiable.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 avril 2023 à 16:11

Bonjour.
Pourquoi un bouton poussoir et pas un simple interrupteur ?
Cela va vous obliger à l'ajout d'un télérupteur !
Pour supprimer le fonctionnement du petit bouton, il faudra le démonter et relier ensemble les 2 fils qui y sont raccordés.
Pourquoi un bouton poussoir et pas un simple interrupteur ?
Cela va vous obliger à l'ajout d'un télérupteur !
Pour supprimer le fonctionnement du petit bouton, il faudra le démonter et relier ensemble les 2 fils qui y sont raccordés.
13 avril 2023 à 12:25

Bonjour.
Vous ne touchez pas à l'orange (retour lampe) et au noir (retour poussoirs).
Vous ne touchez pas à l'orange (retour lampe) et au noir (retour poussoirs).
12 avril 2023 à 12:03

Bonjour.
Regardez du côté de chez Yokis et du MTV500E qui fonctionne sans neutre (mais attention à la compatibilité avec les LEDs, si nécessaire ajouter l'accessoire Smartchr)
Attention, comme je vous l'ai dit ailleurs, en tant que locataire, vous n'avez pas le droit d'intervenir sur l'installation électrique.
Regardez du côté de chez Yokis et du MTV500E qui fonctionne sans neutre (mais attention à la compatibilité avec les LEDs, si nécessaire ajouter l'accessoire Smartchr)
Attention, comme je vous l'ai dit ailleurs, en tant que locataire, vous n'avez pas le droit d'intervenir sur l'installation électrique.
12 avril 2023 à 07:08

Pour le MTV500E, regardez dans les câblages "câblage ave BP déporté à la place d'un va et vient).
Il faudra bien entendu remplacer les va et vient par des poussoirs.
Il faudra bien entendu remplacer les va et vient par des poussoirs.
11 avril 2023 à 19:29

Bonjour.
Regardez du côté de chez Yokis et du MTV500E (mais attention à la compatibilité avec les LEDs).
Ou sinon tournez vous du côté des solutions radio.
Regardez du côté de chez Yokis et du MTV500E (mais attention à la compatibilité avec les LEDs).
Ou sinon tournez vous du côté des solutions radio.
11 avril 2023 à 19:27

Bonjour.
A priori les rouges doivent être la phase qui alimentent les boutons poussoirs.
Donc en partant de rouge/bleu/vert-jaune vous pouvez sans doute ajouter un point d'éclairage.
A priori les rouges doivent être la phase qui alimentent les boutons poussoirs.
Donc en partant de rouge/bleu/vert-jaune vous pouvez sans doute ajouter un point d'éclairage.
11 avril 2023 à 18:27

Bonjour.
Le document que vous avez ne vous dit pas que votre installation est au normes (la dernière version de la norme date de 2015 et les logements plus anciens ne la respecte pas, sachant de toute façon la norme n'est pas rétroactive).
C'est un diagnostic "sécurité électrique" qui vérifie que les points essentiels de sécurité sont respectés et dans le cas contraire signale des anomalies pour information.
Mais ce contrôle se fait dans démontage (hormis le capot du tableau), donc vos fils derrière le placo ne pouvait pas être vus par le diagnostiqueur.
Le document que vous avez ne vous dit pas que votre installation est au normes (la dernière version de la norme date de 2015 et les logements plus anciens ne la respecte pas, sachant de toute façon la norme n'est pas rétroactive).
C'est un diagnostic "sécurité électrique" qui vérifie que les points essentiels de sécurité sont respectés et dans le cas contraire signale des anomalies pour information.
Mais ce contrôle se fait dans démontage (hormis le capot du tableau), donc vos fils derrière le placo ne pouvait pas être vus par le diagnostiqueur.
11 avril 2023 à 18:25

Bonjour.
Quelques photos aideraient à mieux se rendre compte de votre configuration.
Quelques photos aideraient à mieux se rendre compte de votre configuration.
11 avril 2023 à 13:25

Bonjour.
A noter que ce ne sont pas des gaines mais des goulottes (ou moulures).
A noter que ce ne sont pas des gaines mais des goulottes (ou moulures).
11 avril 2023 à 08:03

Bonjour.
Oui c'est le même câblage.
Il suffit de remplacer à l'identique la lampe par le tube.
Ne pas toucher au câblage.
Oui c'est le même câblage.
Il suffit de remplacer à l'identique la lampe par le tube.
Ne pas toucher au câblage.
11 avril 2023 à 08:02

Bonjour.
Chez Vimar, ils ont quelque chose à l'esthétique proche.
Voir page 7 du catalogue Vimar 8000
Mais difficile à dire si ce sera compatible avec vos fixations.
Peut-être un coup de fil à la boutique du lien ? Ils sont spécialisés dans les interrupteurs atypiques : Heure Industrielle
Chez Vimar, ils ont quelque chose à l'esthétique proche.
Voir page 7 du catalogue Vimar 8000
Mais difficile à dire si ce sera compatible avec vos fixations.
Peut-être un coup de fil à la boutique du lien ? Ils sont spécialisés dans les interrupteurs atypiques : Heure Industrielle
11 avril 2023 à 07:49

Bonjour.
Il s'agit du logiciel Powerpoint de Microsoft.
Donc payant.
Il s'agit du logiciel Powerpoint de Microsoft.
Donc payant.
10 avril 2023 à 13:30

Bonjour.
Vu que les couleurs normalisées ne sont pas respectées, difficile de répondre à votre question.
Il faut aller voir à l'autre bout du câble à quoi servent les différentes couleurs.
Vu que les couleurs normalisées ne sont pas respectées, difficile de répondre à votre question.
Il faut aller voir à l'autre bout du câble à quoi servent les différentes couleurs.
09 avril 2023 à 17:07

Sinon, vous faites un seul circuit pour les 10, mais moins bien d'un point de vue exploitation.
08 avril 2023 à 21:14

Ben si.
Bleu : neutre, Marron : phase
Noir (bagué bleu) : neutre, Gris : phase.
Bleu : neutre, Marron : phase
Noir (bagué bleu) : neutre, Gris : phase.
08 avril 2023 à 21:13

Petit schéma (mis à jour) pour illustrer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 avril 2023 à 14:59

En relisant mieux la norme, je me rends compte que ce que vous envisagez est autorisé.
Car même si au 514.3 elle dit :
"Les conducteurs repérés par des couleurs autres que la double coloration vert-et-jaune et la couleur bleu clair, ou par d'autres moyens (tels que chiffres), peuvent être utilisés pour tous usages sauf comme conducteur de protection ou comme conducteur neutre (à l'exception des câbles à plus de 5 conducteurs)"
Elle ajoute au 514.3.1 :
"En outre, si un même câble comporte deux conducteurs neutres (par exemple deux circuits monophasés empruntant le même câble), il est admis de repérer un conducteur noir par des bagues ou repères de couleur bleu clair."
Donc cela devrait être bon pour le consuel.
Car même si au 514.3 elle dit :
"Les conducteurs repérés par des couleurs autres que la double coloration vert-et-jaune et la couleur bleu clair, ou par d'autres moyens (tels que chiffres), peuvent être utilisés pour tous usages sauf comme conducteur de protection ou comme conducteur neutre (à l'exception des câbles à plus de 5 conducteurs)"
Elle ajoute au 514.3.1 :
"En outre, si un même câble comporte deux conducteurs neutres (par exemple deux circuits monophasés empruntant le même câble), il est admis de repérer un conducteur noir par des bagues ou repères de couleur bleu clair."
Donc cela devrait être bon pour le consuel.
08 avril 2023 à 14:52

Pour la LES, oui si vous n'avez que la menuiserie alu en masses métallique
Pour le 5G je vous ai déjà répondu :
"C'est vraiment du mauvais bricolage d'utiliser un câble 5G avec la terre en commun et le gris en neutre.
Si vous avez un consuel, j'éviterais (mais pourquoi un consuel en rénovation)"
Ce qui peut poser problème au consuel, c'est une des couleurs marron/noir/gris utilisée en neutre, même avec de la gaine thermo.
Pour le 5G je vous ai déjà répondu :
"C'est vraiment du mauvais bricolage d'utiliser un câble 5G avec la terre en commun et le gris en neutre.
Si vous avez un consuel, j'éviterais (mais pourquoi un consuel en rénovation)"
Ce qui peut poser problème au consuel, c'est une des couleurs marron/noir/gris utilisée en neutre, même avec de la gaine thermo.
08 avril 2023 à 13:38

Bonjour.
Même avec une rénovation totale avec déplacement de compteur, il n'y a pas forcément besoin de consuel si l'installation n'a pas été mise hors tension.
Voir ce que vous demande ENEDIS
L'assouplissement évoqué permet de faire l'interconnexion au niveau du tableau.
Cela simplifie bien les choses : il y a juste à raccorder au bornier de terre du tableau, un fil vert/jaune connecté aux masses métalliques de la sdb s'il y en a (baignoire, tuyauteries, huisseries...)
Même avec une rénovation totale avec déplacement de compteur, il n'y a pas forcément besoin de consuel si l'installation n'a pas été mise hors tension.
Voir ce que vous demande ENEDIS
L'assouplissement évoqué permet de faire l'interconnexion au niveau du tableau.
Cela simplifie bien les choses : il y a juste à raccorder au bornier de terre du tableau, un fil vert/jaune connecté aux masses métalliques de la sdb s'il y en a (baignoire, tuyauteries, huisseries...)
08 avril 2023 à 12:04

Le modèle que je vous ai proposé permet d'éviter le Wago en utilisant les 2 bornes de repiquage.
08 avril 2023 à 11:59

Pas sûr.
Ce qui ne convient pas c'est le voyant.
Je pense qu'on peut associer votre poussoir à la couronne lumineuse indiquée au dessus.
Il faudra juste faire le raccordement de la couronne, non pas directement sur les bornes, mais en utilisant 2 Wago.
Ce qui ne convient pas c'est le voyant.
Je pense qu'on peut associer votre poussoir à la couronne lumineuse indiquée au dessus.
Il faudra juste faire le raccordement de la couronne, non pas directement sur les bornes, mais en utilisant 2 Wago.
08 avril 2023 à 11:58

Taper "sous compteur double tarif" dans un moteur de recherche.
Il faudra bien entendu amener les 2 fils de l'asservissement HC depuis le compteur EDF ou une horloge réglée sur les bonnes heures.
Il faudra bien entendu amener les 2 fils de l'asservissement HC depuis le compteur EDF ou une horloge réglée sur les bonnes heures.
08 avril 2023 à 11:06

Un petit schéma pour comprendre le principe de câble d'un témoin sur un poussoir.
Il y a une petite différence suivant que vous avez phase ou neutre aux poussoirs.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il y a une petite différence suivant que vous avez phase ou neutre aux poussoirs.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 avril 2023 à 08:06

Bonjour.
Pas grand chose à vous dire, il y a beaucoup de modèles et il faudra faire une recherche sur internet.
Il faut que le compteur ait une intensité supérieure ou égale au calibre du disjoncteur au départ vers le gite.
Il faut voir si vous avez besoin de gérer un comptage HC et HP.
Certains modèles se raccordent directement sur l'arrivée (phase/neutre en entrée et phase/neutre en sortie), d'autre utilisent un tore de mesure situé à côté.
Pour rappel, vous n'avez pas le droit de facturer l'électricité autrement que sous le forme d'un forfait compris dans le prix de la location.
Pas grand chose à vous dire, il y a beaucoup de modèles et il faudra faire une recherche sur internet.
Il faut que le compteur ait une intensité supérieure ou égale au calibre du disjoncteur au départ vers le gite.
Il faut voir si vous avez besoin de gérer un comptage HC et HP.
Certains modèles se raccordent directement sur l'arrivée (phase/neutre en entrée et phase/neutre en sortie), d'autre utilisent un tore de mesure situé à côté.
Pour rappel, vous n'avez pas le droit de facturer l'électricité autrement que sous le forme d'un forfait compris dans le prix de la location.
08 avril 2023 à 07:35

Bonjour.
Il vous faut un poussoir avec bornes libres de potentiel :
Réf 0 670 34 Poussoir Céliane 6A contact NO bornes libre de potentiel
A associer à une couronne lumineuse :
Réf 0 676 70 Couronne lumineuse 230V Céliane fonction témoin ou lumineux
Il vous faut un poussoir avec bornes libres de potentiel :
Réf 0 670 34 Poussoir Céliane 6A contact NO bornes libre de potentiel
A associer à une couronne lumineuse :
Réf 0 676 70 Couronne lumineuse 230V Céliane fonction témoin ou lumineux
08 avril 2023 à 07:30

Bonjour.
C'est vraiment du mauvais bricolage d'utiliser un câble 5G avec la terre en commun et le gris en neutre.
Si vous avez un consuel, j'éviterais (mais pourquoi un consuel en rénovation).
Je n'ai pas compris votre histoire de ligne de salle de bain.
C'est une pièce à alimenter comme les autres, sauf qu'il vous faut une liaison équipotentielle supplémentaire (peut-être que c'est cela que vous évoquez. Si oui, c'est obligatoire, mais il y a eu de l'assouplissement dans la manière de la réaliser).
C'est vraiment du mauvais bricolage d'utiliser un câble 5G avec la terre en commun et le gris en neutre.
Si vous avez un consuel, j'éviterais (mais pourquoi un consuel en rénovation).
Je n'ai pas compris votre histoire de ligne de salle de bain.
C'est une pièce à alimenter comme les autres, sauf qu'il vous faut une liaison équipotentielle supplémentaire (peut-être que c'est cela que vous évoquez. Si oui, c'est obligatoire, mais il y a eu de l'assouplissement dans la manière de la réaliser).
08 avril 2023 à 07:24

Bonjour.
+1
Il vous faut une horloge et un contacteur J/N.
N'importe quelle horloge du marché fera l'affaire.
Faites attention à la réserve de marche (durée de fonctionnement pendant une coupure de courant).
Certaines gèrent le passage heure été/hiver.
Après c'est une question de budget.
Je vous mets 2 schémas pour comparer :
- un avec le contacteur J/N piloté par le contact EDF.
- un avec le contacteur J/N piloté par le contact de l'horloge.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


+1
Il vous faut une horloge et un contacteur J/N.
N'importe quelle horloge du marché fera l'affaire.
Faites attention à la réserve de marche (durée de fonctionnement pendant une coupure de courant).
Certaines gèrent le passage heure été/hiver.
Après c'est une question de budget.
Je vous mets 2 schémas pour comparer :
- un avec le contacteur J/N piloté par le contact EDF.
- un avec le contacteur J/N piloté par le contact de l'horloge.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


08 avril 2023 à 07:19

Bonjour.
Le cliquet c'est pour enlevez le fil.
Pour mettre un fil pas besoin d'y toucher.
Il suffit d'enfoncer le fil avec l'avoir dénudé à la longueur préconisée (en général autour de 12mm).
Le cliquet c'est pour enlevez le fil.
Pour mettre un fil pas besoin d'y toucher.
Il suffit d'enfoncer le fil avec l'avoir dénudé à la longueur préconisée (en général autour de 12mm).
08 avril 2023 à 07:16

Bonjour.
Les rouges peuvent être déclenchables à distance, par exemple via un coup de poing et une bobine.
Mais ils sont plus visibles pour une coupure d'urgence
Les rouges peuvent être déclenchables à distance, par exemple via un coup de poing et une bobine.
Mais ils sont plus visibles pour une coupure d'urgence
04 avril 2023 à 17:26

Bonjour.
En tri, vous pouvez avoir jusqu'à 36kVA, donc 60A par phase.
De ce côté pas de soucis (hormis le prix).
Le problème se situe au niveau d'une revente partielle ou d'une mise en location hors saisonnière (chaque locataire doit pouvoir choisir son fournisseur d'énergie et l'offre associé).
A noter que pour un meublé ou une location saisonnière, vous n'avez pas le droit de revendre de l’électricité autrement que sous forme d'un forfait compris dans les charges
Bien réfléchir au câblage pour gérer l'asservissement heures creuses (voir 2 logiques de schéma ci dessous)
Il faut également que le le Linky et le disjoncteur de branchement soient dans un endroit accessibles à tous, même en votre absence.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




En tri, vous pouvez avoir jusqu'à 36kVA, donc 60A par phase.
De ce côté pas de soucis (hormis le prix).
Le problème se situe au niveau d'une revente partielle ou d'une mise en location hors saisonnière (chaque locataire doit pouvoir choisir son fournisseur d'énergie et l'offre associé).
A noter que pour un meublé ou une location saisonnière, vous n'avez pas le droit de revendre de l’électricité autrement que sous forme d'un forfait compris dans les charges
Bien réfléchir au câblage pour gérer l'asservissement heures creuses (voir 2 logiques de schéma ci dessous)
Il faut également que le le Linky et le disjoncteur de branchement soient dans un endroit accessibles à tous, même en votre absence.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




03 avril 2023 à 08:03

Bonjour.
Le risque est sur le mauvais serrage n'est pas sur la qualité de la prise de terre (a priori, pas de raison qu'elle ait changé).
Pour rappel un conducteur maxi par borne de serrage pour la terre.
Les connexions devront rester accessibles pour contrôle.
Le risque est sur le mauvais serrage n'est pas sur la qualité de la prise de terre (a priori, pas de raison qu'elle ait changé).
Pour rappel un conducteur maxi par borne de serrage pour la terre.
Les connexions devront rester accessibles pour contrôle.
01 avril 2023 à 14:41

Bonjour.
Pour mettre une prise RJ45, il faut un point de départ (en général à proximité de la box).
Il faudra tirer une gaine entre les 2 emplacements et passer un câble réseaux à l'intérieur.
Sans voir les lieux, difficile d'estimer l'ampleur des travaux.
Pour mettre une prise RJ45, il faut un point de départ (en général à proximité de la box).
Il faudra tirer une gaine entre les 2 emplacements et passer un câble réseaux à l'intérieur.
Sans voir les lieux, difficile d'estimer l'ampleur des travaux.
01 avril 2023 à 14:40

Bonjour.
A priori, c'est lié aux mesures gouvernementales, pour éviter les pointes de consommation électrique en journée.
Le contact HC (qui sert à déclencher la chauffe du cumulus) ne se ferme plus que la nuit (ce qui suffit largement à la chauffe d'un cumulus).
Par contre votre conso entre 12H30 et 14H30 est bien au tarif HC.
Cette mesure prend fin le 15 avril.
A priori, c'est lié aux mesures gouvernementales, pour éviter les pointes de consommation électrique en journée.
Le contact HC (qui sert à déclencher la chauffe du cumulus) ne se ferme plus que la nuit (ce qui suffit largement à la chauffe d'un cumulus).
Par contre votre conso entre 12H30 et 14H30 est bien au tarif HC.
Cette mesure prend fin le 15 avril.
01 avril 2023 à 14:38

En complément pour bien comprendre :
15/18 c'est juste un interrupteur qui doit couper la phase du circuit de la VMC.
15/18 c'est juste un interrupteur qui doit couper la phase du circuit de la VMC.
29 mars 2023 à 12:39

Bonjour.
Pas exactement :
Neutre ampoule sur la borne A2 : OK
Phase sur la borne A1 : OK
Phase interrupteur sur la borne B1 : OK
Phase en provenance du disjoncteur de la VMC sur la borne 15 : OK
Neutre VMC sur la borne 18 Non surtout pas !
Phase vers la VMC sur la borne 18
Le neutre de la VMC ne se raccorde pas au relais
Non, garder le disjoncteur de la VMC au départ de son circuit dans le tableau (sauf s'il s'agit d'un aérateur et pas d'une VMC).
Pas exactement :
Neutre ampoule sur la borne A2 : OK
Phase sur la borne A1 : OK
Phase interrupteur sur la borne B1 : OK
Phase en provenance du disjoncteur de la VMC sur la borne 15 : OK
Neutre VMC sur la borne 18 Non surtout pas !
Phase vers la VMC sur la borne 18
Le neutre de la VMC ne se raccorde pas au relais
Citation :
Pour le VMC, je pensais remettre un disjoncteur entre le relais et ce dernier.
Non, garder le disjoncteur de la VMC au départ de son circuit dans le tableau (sauf s'il s'agit d'un aérateur et pas d'une VMC).
29 mars 2023 à 12:09

Bonjour.
D'après ce document, c'est possible si c'est du rigide :
1 à 25 mm² en conducteurs rigides, massifs ou câblés
1 à 16 mm² en conducteurs souples avec embouts
D'après ce document, c'est possible si c'est du rigide :
1 à 25 mm² en conducteurs rigides, massifs ou câblés
1 à 16 mm² en conducteurs souples avec embouts
29 mars 2023 à 12:03

Bonjour.
Ça ne serait pas plus simple de mettre du 1,5² ?
Ou de ne pas mettre de DCL ?
Ça ne serait pas plus simple de mettre du 1,5² ?
Ou de ne pas mettre de DCL ?
29 mars 2023 à 07:45

Bonsoir.
En complément, je vous déconseille de faire vous même ces travaux qui semblent être en partie commune de la résidence.
Vous ne semblez pas avoir les compétences requise et en cas de sinistre ou d'accident votre responsabilité pourrait être engagée.
En complément, je vous déconseille de faire vous même ces travaux qui semblent être en partie commune de la résidence.
Vous ne semblez pas avoir les compétences requise et en cas de sinistre ou d'accident votre responsabilité pourrait être engagée.
28 mars 2023 à 22:52

Bonjour.
Oui c'est obligatoire et essentiel pour protéger le câble contre les surcharges.
32A maximum, mais vous pouvez mettre moins si vous voulez limiter la chute de tension.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui c'est obligatoire et essentiel pour protéger le câble contre les surcharges.
32A maximum, mais vous pouvez mettre moins si vous voulez limiter la chute de tension.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 mars 2023 à 22:50

Bonjour.
Vous dépend de la norme locaux d'habitation ?
Si oui 300mA interdit, et vous pouvez partir sur la 1ère solution.
Je vous conseille un interrupteur différentiel 30mA 40A, pas plus cher qu'un 25A, plus facile à trouver et plus évolutif.
Vous dépend de la norme locaux d'habitation ?
Si oui 300mA interdit, et vous pouvez partir sur la 1ère solution.
Je vous conseille un interrupteur différentiel 30mA 40A, pas plus cher qu'un 25A, plus facile à trouver et plus évolutif.
28 mars 2023 à 07:47

Bonsoir.
La tension entre A1 et A2, vous ne l'avez que pendant les heures creuses.
La tension entre A1 et A2, vous ne l'avez que pendant les heures creuses.
27 mars 2023 à 22:37

Soit votre disjoncteur général AGCP est plombé et dans ce cas, c'est bien le disjoncteur EDF, donc on en revient à ce qu'on a dit au dessus
Soit il n'est pas plombé et c'est un disjoncteur privatif (qu'il vous faudra sans doute changer), mais dans ce cas il y a un aussi disjoncteur EDF un peut plus en amont pour lequel la même question se pose.
Je suppose que la 3G6² que vous évoquez, c'est pour le circuit de la plaque à induction ?
Soit il n'est pas plombé et c'est un disjoncteur privatif (qu'il vous faudra sans doute changer), mais dans ce cas il y a un aussi disjoncteur EDF un peut plus en amont pour lequel la même question se pose.
Je suppose que la 3G6² que vous évoquez, c'est pour le circuit de la plaque à induction ?
27 mars 2023 à 19:14
