Profil du membre CMT
Actuellement
26 684
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 006 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Est-ce que cela rentre dans la liste des matériels vétustes joints ?
Matériels électriques vétustes
Est-ce que cela rentre dans la liste des matériels vétustes joints ?
Matériels électriques vétustes
26 septembre 2023 à 15:22

Bonjour.
Sauf s'il est en mauvais état, ce serait dommage de changer ce tableau.
Si l'entraxe est de 150, c'est que c'est un Équinoxe 18 modules, et il ne devrait pas y avoir de problème de compatibilité avec le peigne vertical.
Pour le 32A, le premier est une référence pro et a pour pouvoir de coupure 4,5kA, le second est une référence grand public et a pour pouvoir de coupure 3kA.
Mais pour une habitation, cela a peu d'importance.
Sauf s'il est en mauvais état, ce serait dommage de changer ce tableau.
Si l'entraxe est de 150, c'est que c'est un Équinoxe 18 modules, et il ne devrait pas y avoir de problème de compatibilité avec le peigne vertical.
Pour le 32A, le premier est une référence pro et a pour pouvoir de coupure 4,5kA, le second est une référence grand public et a pour pouvoir de coupure 3kA.
Mais pour une habitation, cela a peu d'importance.
26 septembre 2023 à 15:19

Bonjour.
Il faut vous brancher sur l'arrivée principale.
Mais tel que c'est réalisé ce n'est pas évident.
Il faut vous brancher sur l'arrivée principale.
Mais tel que c'est réalisé ce n'est pas évident.
25 septembre 2023 à 23:37

Pour l'entraxe, soit la haut, soit le bas, soit le centre.
Du moment que vous prenez la même référence pour les 2 rails, cela donne toujours la même valeur.
Le plus courant est le 125.
Du moment que vous prenez la même référence pour les 2 rails, cela donne toujours la même valeur.
Le plus courant est le 125.
25 septembre 2023 à 20:50

Oui vous pouvez utiliser le peigne comme bornier.
Pas de cordon dédié (ou alors utiliser un cordon 4 049 27 dont vous coupez une extrémité côté peigne sachant que côté disj 32A il faudra un 4 067 86
Mais à mon avis peu inintéressant.
Il faut mesurer l'entraxe des rangées.
Attention si votre tableau est ancien (par exemple Équinoxe) pas forcément compatible avec un peigne vertical, saut à décaler la rangée de 2 modules (sinon cela bute dans le plastique en haut).
Pas de cordon dédié (ou alors utiliser un cordon 4 049 27 dont vous coupez une extrémité côté peigne sachant que côté disj 32A il faudra un 4 067 86
Mais à mon avis peu inintéressant.
Il faut mesurer l'entraxe des rangées.
Attention si votre tableau est ancien (par exemple Équinoxe) pas forcément compatible avec un peigne vertical, saut à décaler la rangée de 2 modules (sinon cela bute dans le plastique en haut).
25 septembre 2023 à 20:47

Effectivement, j'ai fait une coquille sur la réf, ce bien 2273-203
Il faut prendre la même section que ce qui est en place.
Peut être à la coupe dans une grande surface de bricolage.
Car sinon en bobine vous n'aurez pas moins de 5cm
Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous dépanner d'une dizaine de cm ?
Il faut prendre la même section que ce qui est en place.
Peut être à la coupe dans une grande surface de bricolage.
Car sinon en bobine vous n'aurez pas moins de 5cm
Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous dépanner d'une dizaine de cm ?
25 septembre 2023 à 20:02

Bonjour
Si vous voulez que la lampe soit toujours allumée, oui relier tous les fils ensemble est une bonne solution
Si vous voulez que la lampe soit toujours allumée, oui relier tous les fils ensemble est une bonne solution
25 septembre 2023 à 19:57

Bonsoir.
Regardez par exemple un Calybox 230 chez Delta Dore.
Regardez par exemple un Calybox 230 chez Delta Dore.
25 septembre 2023 à 19:56

Pour l'ID 63A, le 411651 sans hésiter, sachant qu'il a une contrainte : il ne peut être utilisé qu'avec un peigne vertical ou, s'il y a une seul rangée, avec une borne de raccordement 405209.
Pour l'ID 40A, c'est OK. En référence pro, il correspond au 411638
Pour le disjoncteur 32A, ce n'est pas bon pour cet usage, car le raccordement se fait uniquement par peigne, hors pour alimenter un tableau divisionnaire, ce n'est pas le cas, il vous faut une connexion à vis donc 406777
Pour l'ID 40A, c'est OK. En référence pro, il correspond au 411638
Pour le disjoncteur 32A, ce n'est pas bon pour cet usage, car le raccordement se fait uniquement par peigne, hors pour alimenter un tableau divisionnaire, ce n'est pas le cas, il vous faut une connexion à vis donc 406777
25 septembre 2023 à 19:55

Bonjour.
Votre prise fait sans doute l'objet d'un repiquage vers une autre prise.
Ce qui explique la présence de paires de fils (qui faut tous reconnecter)
Si l'installation est ancienne il est possible qu'il n'y ait pas de terre.
La solution serait d'utiliser 2 bornes Wago 2273-403.
Sur chaque bornes vous viendriez mettre les 2 fils identiques, plus un petit bout de fil d'environ 5cm qui viendrait se raccorder à la prise.
Votre prise fait sans doute l'objet d'un repiquage vers une autre prise.
Ce qui explique la présence de paires de fils (qui faut tous reconnecter)
Si l'installation est ancienne il est possible qu'il n'y ait pas de terre.
La solution serait d'utiliser 2 bornes Wago 2273-403.
Sur chaque bornes vous viendriez mettre les 2 fils identiques, plus un petit bout de fil d'environ 5cm qui viendrait se raccorder à la prise.
25 septembre 2023 à 15:39

Bonjour.
1/ Pas de soucis pour l'ajout des circuits extérieurs sur le 32A.
2/ Séparer peut être une bonne idée. Ainsi pas perturbé par le reste.
Après pas certain qu'un type F vaille le coup.
A décider en fonction de l'écart de prix.
1/ Pas de soucis pour l'ajout des circuits extérieurs sur le 32A.
2/ Séparer peut être une bonne idée. Ainsi pas perturbé par le reste.
Après pas certain qu'un type F vaille le coup.
A décider en fonction de l'écart de prix.
25 septembre 2023 à 15:15

Bonsoir.
Soit vous laissez en marche forcée en permanence.
Soit vous supprimez le contacteur.
Soit vous laissez en marche forcée en permanence.
Soit vous supprimez le contacteur.
24 septembre 2023 à 22:50

Oui, cela va de soit 

24 septembre 2023 à 21:53

Citation :
Perso, sauf cas particulier, je ne mets que des types A
J'explique pourquoi.
- Protège des défaut des composantes continues qui peuvent exister sur d'autres appareils.
- Facilite la répartition.
- Anticipé une éventuelle évolution de la norme (dans certains pays les type A sont obligatoire).
- Pas beaucoup plus cher, à l'échelle d'une installation électrique.
24 septembre 2023 à 20:14

Bonjour.
Les circuits plaques, lave-linge, IRVE doivent obligatoirement être sous un type A
Les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC.
Perso, sauf cas particulier, je ne mets que des types A.
Les circuits plaques, lave-linge, IRVE doivent obligatoirement être sous un type A
Les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC.
Perso, sauf cas particulier, je ne mets que des types A.
24 septembre 2023 à 20:11

Bonjour.
Ce n'est pas idéal, mais vous êtes en rénovation, vous faites au mieux.
Vous semblez être à plus de 60cm d'un point d'eau, donc normativement c'est pratiquement correct.
Ce qui est ennuyeux, ce sont les raccords, car source potentielle de fuites.
Vous n'avez pas le moyen de souder ?
Ce n'est pas idéal, mais vous êtes en rénovation, vous faites au mieux.
Vous semblez être à plus de 60cm d'un point d'eau, donc normativement c'est pratiquement correct.
Ce qui est ennuyeux, ce sont les raccords, car source potentielle de fuites.
Vous n'avez pas le moyen de souder ?
24 septembre 2023 à 15:28

Bonjour.
Voir schéma joint.
Position des fils sur la minuterie à adapter en fonction du modèle choisi.
Par contre, assurez vous que la plaque à induction est prévue pour supporter les coupures répétées de la tension d'alimentation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir schéma joint.
Position des fils sur la minuterie à adapter en fonction du modèle choisi.
Par contre, assurez vous que la plaque à induction est prévue pour supporter les coupures répétées de la tension d'alimentation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 septembre 2023 à 13:28

Bonjour.
Oui, c'est la meilleure solution.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui, c'est la meilleure solution.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 septembre 2023 à 12:32

Bonjour.
Il y en a qui préfère le souples et d'autres le rigide.
Perso je préfère le rigide.
De plus qu'avec du souple, il faudra mettre des embouts et cela ne passera pas dans le disjoncteur
Pour le calibre du disjoncteur 25A comme je vous l'ai dit plus haut. A la limite 32A en étant un peu plus permissif sur la chute de tension.
Pour le câble vous pouvez prendre un 2x16² et refaire une terre localement près de la piscine, même si le coût d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 6² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
Si vous voulez réduire les coûts, regardez l'hypothèse de l'alu évoquée plus haut
- 70m de 2x16² cuivre ~ 550€
- 70m de 2x25² alu + 4 fouets de raccordement ~ 360€
Il y en a qui préfère le souples et d'autres le rigide.
Perso je préfère le rigide.
De plus qu'avec du souple, il faudra mettre des embouts et cela ne passera pas dans le disjoncteur
Pour le calibre du disjoncteur 25A comme je vous l'ai dit plus haut. A la limite 32A en étant un peu plus permissif sur la chute de tension.
Pour le câble vous pouvez prendre un 2x16² et refaire une terre localement près de la piscine, même si le coût d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 6² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
Si vous voulez réduire les coûts, regardez l'hypothèse de l'alu évoquée plus haut
- 70m de 2x16² cuivre ~ 550€
- 70m de 2x25² alu + 4 fouets de raccordement ~ 360€
24 septembre 2023 à 09:10

Bonjour.
On voit mal comment on peut avoir 6 fils sur un seul inter, car même si vous avez 3 retours lampe, et 2 navettes va et vient, cela ne fait que 5.
A moins que certains fils ne soient pas raccordés sur l'inter, mais ensemble sur un domino à côté.
Si vous n'avez pas fait de photo, peut être faire appel à votre mémoire pour voir comment les fils étaient regroupés ? Cela aiderait.
On voit mal comment on peut avoir 6 fils sur un seul inter, car même si vous avez 3 retours lampe, et 2 navettes va et vient, cela ne fait que 5.
A moins que certains fils ne soient pas raccordés sur l'inter, mais ensemble sur un domino à côté.
Si vous n'avez pas fait de photo, peut être faire appel à votre mémoire pour voir comment les fils étaient regroupés ? Cela aiderait.
24 septembre 2023 à 07:16

En général les piscinistes ne sont pas spécialistes de l'électricité.
Vous auriez une vingtaine de mètres, le 6² serait acceptable.
Mais avec 70m la chute de tension sera importante, donc risque de dysfonctionnement de certains matériels dans votre tableau piscine si la tension est trop faible.
Après si votre besoin en puissance est raisonnable (voir les caractéristiques de la PAC) et que vous vous autorisez une chute de tension un poil plus élevé, le 10² peut être acceptable.
Il faut obligatoirement un disjoncteur au départ d'un câble de liaison vers un tableau divisionnaire (pour le protéger contre les surintensités).
Cf paragraphe 10.1.4.7.2 de la NF C15-100
Vous auriez une vingtaine de mètres, le 6² serait acceptable.
Mais avec 70m la chute de tension sera importante, donc risque de dysfonctionnement de certains matériels dans votre tableau piscine si la tension est trop faible.
Après si votre besoin en puissance est raisonnable (voir les caractéristiques de la PAC) et que vous vous autorisez une chute de tension un poil plus élevé, le 10² peut être acceptable.
Il faut obligatoirement un disjoncteur au départ d'un câble de liaison vers un tableau divisionnaire (pour le protéger contre les surintensités).
Cf paragraphe 10.1.4.7.2 de la NF C15-100
23 septembre 2023 à 23:04

Bonjour.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour la section, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau piscine (donc en particulier présence d'une PAC ou non ?)
Sachant par ailleurs que sur 70m la chute de tension n'est pas négligeable.
Si le disjoncteur EDF est à proximité du tableau principe, l'usage est d'avoir une chute de tension maxi d'environ 2%.
Cela donnerait :
Avec du cuivre :
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
Avec de l'alu (nettement moins cher) :
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
- 35² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 2,1% de chute de tension maxi
- 50² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous inspirer du schéma joint.
Pour la section, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau piscine (donc en particulier présence d'une PAC ou non ?)
Sachant par ailleurs que sur 70m la chute de tension n'est pas négligeable.
Si le disjoncteur EDF est à proximité du tableau principe, l'usage est d'avoir une chute de tension maxi d'environ 2%.
Cela donnerait :
Avec du cuivre :
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
Avec de l'alu (nettement moins cher) :
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
- 35² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 2,1% de chute de tension maxi
- 50² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 septembre 2023 à 10:51

Bonjour.
Un exemple dont vous pouvez vous inspirer en partie.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Un exemple dont vous pouvez vous inspirer en partie.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 septembre 2023 à 08:54

Voici 2 exemples de à quoi cela pourrait ressembler pour chacun des cas de figure.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 septembre 2023 à 08:29

Bonjour.
Et pour préciser un peu mieux les choses, voici ce que vous aurez à faire suivant le cas de figure
Par repiquage d'un point d'éclairage sur l'autre
Il faudra tirer un fil entre un des va et vient et un des luminaires
Éclairages alimentés indépendamment depuis une boite de dérivation
Il faudra tirer un fil entre un des va et vient et la boite de dérivation
Donc voir dans quel cas de figure vous êtes et si l'ajout de ce fil dans la gaine est possible.
Sinon il restera la solution radio.
Et pour préciser un peu mieux les choses, voici ce que vous aurez à faire suivant le cas de figure
Par repiquage d'un point d'éclairage sur l'autre
Il faudra tirer un fil entre un des va et vient et un des luminaires
Éclairages alimentés indépendamment depuis une boite de dérivation
Il faudra tirer un fil entre un des va et vient et la boite de dérivation
Donc voir dans quel cas de figure vous êtes et si l'ajout de ce fil dans la gaine est possible.
Sinon il restera la solution radio.
23 septembre 2023 à 08:07

Malheureusement, vous n'est pas dans le dernier cas de figure simple (sinon on aurait 2 fils sur la borne rouge du bas sur la photo de droite).
Il va donc falloir que vous investiguiez un peu au niveau des luminaires.
Il va donc falloir que vous investiguiez un peu au niveau des luminaires.
22 septembre 2023 à 22:50

Il faut obligatoirement un dispositif de coupure générale.
S'il y a un seul interrupteur différentiel 30mA dans le tableau il peut jouer ce rôle, mais s'il y en a plusieurs il faudra ajouter un interrupteur sectionneur en tête pour jouer ce rôle.
S'il y a un seul interrupteur différentiel 30mA dans le tableau il peut jouer ce rôle, mais s'il y en a plusieurs il faudra ajouter un interrupteur sectionneur en tête pour jouer ce rôle.
22 septembre 2023 à 20:01

Bonjour.
C'est plus ou moins compliqué.
Tout dépend du câblage en place.
Il faut en particulier comment sont alimentés les 2 points lumineux :
- Par repiquage l'un sur l'autre ?
- Indépendamment depuis une boite de dérivation ?
- Indépendamment depuis un des va et vient ?
Il n'y a que dans le dernier cas que cela ne nécessite pas de tirage de fils supplémentaires.
Sinon, il vous reste les solutions sans fils, mais c'est cher.
C'est plus ou moins compliqué.
Tout dépend du câblage en place.
Il faut en particulier comment sont alimentés les 2 points lumineux :
- Par repiquage l'un sur l'autre ?
- Indépendamment depuis une boite de dérivation ?
- Indépendamment depuis un des va et vient ?
Il n'y a que dans le dernier cas que cela ne nécessite pas de tirage de fils supplémentaires.
Sinon, il vous reste les solutions sans fils, mais c'est cher.
22 septembre 2023 à 16:51

Bonjour.
D'incendie ? aucun si le cuivre ne touche pas d'autres fils.
D'électrocution ? oui si quelqu'un démonte l'interrupteur sans couper le courant.
D'incendie ? aucun si le cuivre ne touche pas d'autres fils.
D'électrocution ? oui si quelqu'un démonte l'interrupteur sans couper le courant.
22 septembre 2023 à 00:12

Bonjour.
Tableau principal :
- Disjoncteur 63A au départ du câble Dépendance 1
Tableau secondaire N°1 :
- Interrupteur sectionneur 63A à l'arrivée du câble en provenance du tableau principal pour coupure générale tableau
- Interrupteurs différentiels 30mA nécessaires au local piscine
- Disjoncteur 63A au départ du câble Dépendance 2
Tableau secondaire N°2 :
- Interrupteur sectionneur 63A à l'arrivée du câble en provenance du tableau secondaire N°1 pour coupure générale tableau
- Interrupteurs différentiels 30mA nécessaires à la maison de 80m²
Tableau principal :
- Disjoncteur 63A au départ du câble Dépendance 1
Tableau secondaire N°1 :
- Interrupteur sectionneur 63A à l'arrivée du câble en provenance du tableau principal pour coupure générale tableau
- Interrupteurs différentiels 30mA nécessaires au local piscine
- Disjoncteur 63A au départ du câble Dépendance 2
Tableau secondaire N°2 :
- Interrupteur sectionneur 63A à l'arrivée du câble en provenance du tableau secondaire N°1 pour coupure générale tableau
- Interrupteurs différentiels 30mA nécessaires à la maison de 80m²
21 septembre 2023 à 19:34

Il y a forcément un neutre.
S'il n'est pas sous le disjoncteur, il est sur une barrette de neutre.
Une photo plus complète de votre tableau aiderait à vous conseiller.
S'il n'est pas sous le disjoncteur, il est sur une barrette de neutre.
Une photo plus complète de votre tableau aiderait à vous conseiller.
21 septembre 2023 à 14:28

Oups oubliez mon message.
Je viens de lire la notice et il est possible d'avoir les poussoirs au neutre.
Pour répondre à votre question, il suffit de reprendre le neutre sur le disjoncteur du circuit d'éclairage.
Je viens de lire la notice et il est possible d'avoir les poussoirs au neutre.
Pour répondre à votre question, il suffit de reprendre le neutre sur le disjoncteur du circuit d'éclairage.
21 septembre 2023 à 13:07

Bonjour.
Le problème c'est que vos poussoirs sont au neutre et pas à la phase.
Donc pas compatible sans modifier le câblage des poussoirs.
Le problème c'est que vos poussoirs sont au neutre et pas à la phase.
Donc pas compatible sans modifier le câblage des poussoirs.
21 septembre 2023 à 13:06

Bonjour.
16² me semble beaucoup pour des combles
En fait tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
En gros :
- 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi
Le ou les interrupteurs différentiels 30mA seront dans le tableau de l'étage.
Voir ces exemples dont vous pouvez vous inspirer en partie.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


16² me semble beaucoup pour des combles
En fait tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
En gros :
- 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi
Le ou les interrupteurs différentiels 30mA seront dans le tableau de l'étage.
Voir ces exemples dont vous pouvez vous inspirer en partie.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


21 septembre 2023 à 09:58

Le tout est que les appliques soient posés pour le passage du consuel (pas de fils apparents)
18 septembre 2023 à 23:45

Je ne comprend pas pourquoi vous mettez un DCL, si ce n'est pas pour utiliser une fiche DCL
Si vous ne voulez pas de DCL vous n'en mettez pas et vous raccordez votre applique en direct.
Si vous ne voulez pas de DCL vous n'en mettez pas et vous raccordez votre applique en direct.
18 septembre 2023 à 23:44

Bonsoir.
Il est impératif et obligatoire d'avoir une seule terre pour tout le bâtiment.
Donc ne pas refaire une terre à côté.
Il est impératif et obligatoire d'avoir une seule terre pour tout le bâtiment.
Donc ne pas refaire une terre à côté.
18 septembre 2023 à 20:09

Bonjour.
Vous êtes dans le cas de l'usage (autorisé) du bleu pour autre chose que le neutre.
De plus le contact du Linky coupe le neutre et pas la phase comme il est d'usage.
Il aurait néanmoins plus pertinent de :
- mettre le noir sur la phase du disjoncteur 2A.
- mettre le bleu (en le baguant d'une autre couleur) sur A2 (ou A1) du contacteur.
- mettre un fil bleu entre le neutre du disjoncteur 2A et A1 (ou A2) du contacteur.
Reste que ce que vous avez fait fonctionnera sans risque, mais ne facilitera pas les dépannages ultérieurs.
Vous êtes dans le cas de l'usage (autorisé) du bleu pour autre chose que le neutre.
De plus le contact du Linky coupe le neutre et pas la phase comme il est d'usage.
Il aurait néanmoins plus pertinent de :
- mettre le noir sur la phase du disjoncteur 2A.
- mettre le bleu (en le baguant d'une autre couleur) sur A2 (ou A1) du contacteur.
- mettre un fil bleu entre le neutre du disjoncteur 2A et A1 (ou A2) du contacteur.
Reste que ce que vous avez fait fonctionnera sans risque, mais ne facilitera pas les dépannages ultérieurs.
18 septembre 2023 à 17:47

Bonjour.
Je ne comprends pas l'intérêt de mettre des DCL si c'est pour ne pas utiliser la fiche DCL ?
La seule solution que je vois c'est de virer le couvercle du DCL.
Je ne comprends pas l'intérêt de mettre des DCL si c'est pour ne pas utiliser la fiche DCL ?
La seule solution que je vois c'est de virer le couvercle du DCL.
18 septembre 2023 à 17:35

Bonsoir.
Si je résume il y a 3 point de commande pour le point lumineux et 3 points de commande pour les 2 appliques.
Il faudra donc 3 doubles poussoirs associés à 2 télérupteurs (schéma classique qu'on trouve partout).
Donc déterminer l'emplacement des télérupteurs (tableau ou boite de dérivation).
Si je résume il y a 3 point de commande pour le point lumineux et 3 points de commande pour les 2 appliques.
Il faudra donc 3 doubles poussoirs associés à 2 télérupteurs (schéma classique qu'on trouve partout).
Donc déterminer l'emplacement des télérupteurs (tableau ou boite de dérivation).
18 septembre 2023 à 17:33

Bonjour.
J'ai regardé la site de la marque Feller et les notices des variateurs.
Je n'en ai pas trouvé qui ressemblait au votre.
Une photo de votre notice aiderait à confirmer le bon raccordement.
J'ai regardé la site de la marque Feller et les notices des variateurs.
Je n'en ai pas trouvé qui ressemblait au votre.
Une photo de votre notice aiderait à confirmer le bon raccordement.
18 septembre 2023 à 07:23

Bonjour.
Je suis étonné des 4 bornes.
Vous avez la notice ?
Je pense que la 2ème en partant de la gauche ne sert pas.
Je dirais donc de gauche à droite.
- 1 : marron (retour lampe)
- 2 : rien
- 3 : les 2 noirs (phase)
- 4 : les 2 bleus (neutre)
Les 2 vert/jaune ensemble sur une borne Wago ou un domino.
Je suis étonné des 4 bornes.
Vous avez la notice ?
Je pense que la 2ème en partant de la gauche ne sert pas.
Je dirais donc de gauche à droite.
- 1 : marron (retour lampe)
- 2 : rien
- 3 : les 2 noirs (phase)
- 4 : les 2 bleus (neutre)
Les 2 vert/jaune ensemble sur une borne Wago ou un domino.
17 septembre 2023 à 09:14

Bonjour.
Il faut :
- Shunter l'interrupteur
- Mettre un récepteur au niveau de la lampe
- Prendre une télécommande à pile jumelée avec le récepteur
Il faut :
- Shunter l'interrupteur
- Mettre un récepteur au niveau de la lampe
- Prendre une télécommande à pile jumelée avec le récepteur
17 septembre 2023 à 09:10

Bonjour.
La phase qui alimente le va et vient le neutre qui alimente une des lampes du couloir ne sont pas issus du même disjoncteur.
SI vous n'en trouvez pas l'origine, regroupez tout sous le même différentiel.
La phase qui alimente le va et vient le neutre qui alimente une des lampes du couloir ne sont pas issus du même disjoncteur.
SI vous n'en trouvez pas l'origine, regroupez tout sous le même différentiel.
17 septembre 2023 à 09:01

Vous vous raccordez où vous voulez (tout est relié sur une installation).
Mais vous faites attention à ne pas toucher des parties sous tension si vous utilisez une fiche mâle.
Mais vous faites attention à ne pas toucher des parties sous tension si vous utilisez une fiche mâle.
16 septembre 2023 à 10:34

Bonjour.
Je vois 4 solutions :
1/ se faire prêter (ou louer) un groupe électrogène
2/ se raccorder avec une rallonge chez un voisin
3/ souscrire un abonnement 3kVA à 9€47/mois
4/ attendre 3 mois
Je vois 4 solutions :
1/ se faire prêter (ou louer) un groupe électrogène
2/ se raccorder avec une rallonge chez un voisin
3/ souscrire un abonnement 3kVA à 9€47/mois
4/ attendre 3 mois
16 septembre 2023 à 07:27

Bonsoir.
Oui c'est la norme depuis 2015.
Il existe des cordons adaptateurs RJ45/prise TV.
Il faudra s'assurer côté tableau de communication que vous êtes bien raccordé à l'antenne TNT pour la pièce concernée.
Oui c'est la norme depuis 2015.
Il existe des cordons adaptateurs RJ45/prise TV.
Il faudra s'assurer côté tableau de communication que vous êtes bien raccordé à l'antenne TNT pour la pièce concernée.
15 septembre 2023 à 22:50

Bonjour.
Sur une installation neuve, c'est de la responsabilité du propriétaire de raccorder C1C2
Mais sur un changement de compteur, ENEDIS aurait du assurer la continuité de fonctionnement.
Donc effectivement il peut y avoir ambiguïté sur la réponse.
Sur une installation neuve, c'est de la responsabilité du propriétaire de raccorder C1C2
Mais sur un changement de compteur, ENEDIS aurait du assurer la continuité de fonctionnement.
Donc effectivement il peut y avoir ambiguïté sur la réponse.
15 septembre 2023 à 09:41

Bonjour.
On distingue mal votre schéma, mais de ce que je lit cela semble correct.
Voir comment vous allez gérer la terre
On distingue mal votre schéma, mais de ce que je lit cela semble correct.
Voir comment vous allez gérer la terre
14 septembre 2023 à 07:14
