Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
24590
Conseils Branchement Électrique : Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
Bonjour à tous.
Je viens bientôt emménager dans un tout nouveau logement de 2023 et j'aimerais installer une plaque à induction Valberg.
2 foyers sur une prise 16A je voulais savoir si c'était possible ou si il fallait obligatoirement la brancher sur une prise 32A qui est aussi disponible dans le logement mais je suis totalement amateur pour brancher sur une prise avec la terre
Puissance des foyers 1200 et 1700 watts.
Merci à vous
Je viens bientôt emménager dans un tout nouveau logement de 2023 et j'aimerais installer une plaque à induction Valberg.
2 foyers sur une prise 16A je voulais savoir si c'était possible ou si il fallait obligatoirement la brancher sur une prise 32A qui est aussi disponible dans le logement mais je suis totalement amateur pour brancher sur une prise avec la terre

Puissance des foyers 1200 et 1700 watts.
Merci à vous

10 octobre 2023 à 02:30
Réponse 1 du forum électricité
Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
Bonjour.
Possible mais sur un circuit dédié (2900W).
Possible mais sur un circuit dédié (2900W).
10 octobre 2023 à 07:39
Réponse 2 du forum électricité
Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
Bonsoir.
Je met une nouvelle question sur ce post car je voulais savoir si c'était normal qu'une plaque de cuisson 2 foyers n'a que 2 prise N et L et pas de prise terre ? 1500+2000W
Je met une nouvelle question sur ce post car je voulais savoir si c'était normal qu'une plaque de cuisson 2 foyers n'a que 2 prise N et L et pas de prise terre ? 1500+2000W
12 novembre 2023 à 23:28
Réponse 3 du forum électricité
Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
Bonjour.
Si c'est un matériel de classe 2 (double isolation), il n'y a pas de terre.
Cela se reconnait sur la plaque signalétique par un double carré imbriqué
Si c'est un matériel de classe 1, il faut obligatoirement un conducteur de terre.
Si c'est un matériel de classe 2 (double isolation), il n'y a pas de terre.
Cela se reconnait sur la plaque signalétique par un double carré imbriqué
Si c'est un matériel de classe 1, il faut obligatoirement un conducteur de terre.
13 novembre 2023 à 07:26
Réponse 4 du forum électricité
Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
Bonjour. Les renseignements disponibles sur le net stipulent que la plaque est livrée avec prise.
Ce serait étonnant que la fiche ne possède pas d'alvéole pour la terre. On n'en sait pas plus.
Ce serait étonnant que la fiche ne possède pas d'alvéole pour la terre. On n'en sait pas plus.
13 novembre 2023 à 09:06
Réponse 5 du forum électricité
Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
Celui que j'ai vu en magasin ne dispose pas de prise terre il y avait uniquement 2 fils et L et un N
Et celle ci avec une prise murale classique mais apparemment c'est mieux de mettre sur une prise terre.
Désolé je n'y connais absolument rien en électricité j'ai juste pas envie de faire tout sauté
Et celle ci avec une prise murale classique mais apparemment c'est mieux de mettre sur une prise terre.
Désolé je n'y connais absolument rien en électricité j'ai juste pas envie de faire tout sauté

13 novembre 2023 à 09:15
Réponse 6 du forum électricité
Quand on achète une voiture on aime bien que les roues soient incluses.
Choisissez une autre plaque de cuisson.
Cordialement.
Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
Citation :On comprend qu'il n'y avait pas de fiche. Ce n'est pas à l'utilisateur de bricoler pour pouvoir brancher la plaque de cuisson. Faites la remarque au vendeur. Le produit ne devrait pas être vendu sans cordon muni d'une fiche. Il y a des normes pour cela.
Celui que j'ai vu en magasin ne dispose pas de prise terre il y avait uniquement 2 fils et L et un N
Quand on achète une voiture on aime bien que les roues soient incluses.
Choisissez une autre plaque de cuisson.
Cordialement.
13 novembre 2023 à 11:16
Réponse 7 du forum électricité
Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
Merci à vous.
Je vais surement m'orienter vers l'autre plaque qui dispose d'une prise ce n'est pas dangereux car c'est une prise murale classique j'ai l'impression que je peux brancher directement ?
Je vais surement m'orienter vers l'autre plaque qui dispose d'une prise ce n'est pas dangereux car c'est une prise murale classique j'ai l'impression que je peux brancher directement ?
13 novembre 2023 à 11:24
Réponse 8 du forum électricité
Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
Bonjour.
Ce n'est pas une histoire de "c'est mieux", comme dit au dessus, cela dépend des caractéristiques de l'appareil :
- Soit la plaque a une double isolation (classe 2) et il ne faut surtout pas mettre de terre.
- Soit la plaque n'a pas de double isolation (classe 1) et il faut obligatoirement mettre une terre.
Si le fabricant a fournit un cordon dans terre, c'est très probablement que son appareil est de classe 2.
Citation :
mais apparemment c'est mieux de mettre sur une prise terre
Ce n'est pas une histoire de "c'est mieux", comme dit au dessus, cela dépend des caractéristiques de l'appareil :
- Soit la plaque a une double isolation (classe 2) et il ne faut surtout pas mettre de terre.
- Soit la plaque n'a pas de double isolation (classe 1) et il faut obligatoirement mettre une terre.
Si le fabricant a fournit un cordon dans terre, c'est très probablement que son appareil est de classe 2.
13 novembre 2023 à 12:02
Réponse 9 du forum électricité
Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
Comment on sait la classe d'isolation ? 
Dans tout les cas si c'est aux normes française c'est fabriqué en France ça veut dire que c'est ok que ce soit sur une prise murale ou avec un câble qui a que L et N ?

Dans tout les cas si c'est aux normes française c'est fabriqué en France ça veut dire que c'est ok que ce soit sur une prise murale ou avec un câble qui a que L et N ?
13 novembre 2023 à 12:10
Réponse 10 du forum électricité
Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
Re. Ne vous embêtez pas avec ce matériel. Choisissez en un prêt à fonctionner sans avoir besoin d'avoir à approvisionner une boîte à outils.
Une plaque de cuisson 2 feux se raccorde sur une prise de courant classique 16 ampères.
Cordialement.
Une plaque de cuisson 2 feux se raccorde sur une prise de courant classique 16 ampères.
Citation :Non, en Chine ; comme tout sauf les macarons d'Amiens ou les saucisses de Morteaux.
c'est fabriqué en France
Cordialement.
13 novembre 2023 à 12:51
Réponse 11 du forum électricité
Je vous l'ai dit plus haut :
"La classe 2 se reconnait sur la plaque signalétique par un double carré imbriqué"
Mais GL a raison, prenez un matériel plus pertinent, à condition qu'il n'ait pas déjà été acheté.
Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
Citation :
Comment on sait la classe d'isolation ?
Je vous l'ai dit plus haut :
"La classe 2 se reconnait sur la plaque signalétique par un double carré imbriqué"
Mais GL a raison, prenez un matériel plus pertinent, à condition qu'il n'ait pas déjà été acheté.
13 novembre 2023 à 13:43