Quel câble choisir pour alimenter un tableau divisionnaire
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
24553
Conseils forum électricité : Quel câble choisir pour alimenter un tableau divisionnaire
Bonjour à tous.
Je compte installer un tableau divisionnaire dans mon garage qui est à 25 mètres de ma maison.
J'ai vérifié en fonction de la puissance que je souhaite dans le garage et en fonction de la longueur pour choisir du 2x16mm².
Je partais sur du rigide en 2x16mm² R2V pour raccorder entre le tableau principal et le garage.
Et mon proposé en alternative était du 2x16mm² en RVK qui est du souple.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Je compte installer un tableau divisionnaire dans mon garage qui est à 25 mètres de ma maison.
J'ai vérifié en fonction de la puissance que je souhaite dans le garage et en fonction de la longueur pour choisir du 2x16mm².
Je partais sur du rigide en 2x16mm² R2V pour raccorder entre le tableau principal et le garage.
Et mon proposé en alternative était du 2x16mm² en RVK qui est du souple.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
29 septembre 2023 à 09:29
Questions / Réponses Électricité 1
Quel câble choisir pour alimenter un tableau divisionnaire
Bonjour.
Il serait préférable de prévoir un câble 3G plutôt que 2x afin de récupérer la terre et de ne pas à avoir à en refaire une dans le garage
Et le 3G n'existe pas en RV-K
De plus il faudra des embouts sur votre câble souple (sauf si utilisation de borne à cage), qui ne rentrerons pas dans toutes les bornes (dont à bien checker en fonction du câble utiliser).
A noter que c'est beaucoup 16² pour 25m. Cela vous autorise 14kW.
Même avec une borne de recharge rapide, vous avez vraiment besoin de cela ? (sauf si vous avez 2 bornes rapides)
Un 10² qui vous autorisera 9kW est peut être suffisant ?
Il serait préférable de prévoir un câble 3G plutôt que 2x afin de récupérer la terre et de ne pas à avoir à en refaire une dans le garage
Et le 3G n'existe pas en RV-K
De plus il faudra des embouts sur votre câble souple (sauf si utilisation de borne à cage), qui ne rentrerons pas dans toutes les bornes (dont à bien checker en fonction du câble utiliser).
A noter que c'est beaucoup 16² pour 25m. Cela vous autorise 14kW.
Même avec une borne de recharge rapide, vous avez vraiment besoin de cela ? (sauf si vous avez 2 bornes rapides)
Un 10² qui vous autorisera 9kW est peut être suffisant ?
29 septembre 2023 à 11:27
Questions / Réponses Électricité 2
Quel câble choisir pour alimenter un tableau divisionnaire
Merci.
Pour la terre j'envisage de rajouter un piquet de terre vers le garage, du coup pas grave si en RVK il n'y a pas de 3G.
J'ai bien pensé comme vous l'indiquez, il faudra prévoir des embouts pour serrer sur les fils si je pars avec du RVK.
Niveau section c'est en effet pour brancher dans un premier temps une voiture Hybride rechargeable et la Citroën ami de ma fille, de l'outillage, lumières etc dans le garage... et me donner la possibilité de rajouter une 2éme borne pour voiture plus tard si besoin sans devoir changer de section de câble.
En fonction de la puissance et des perte qui d’après la norme doivent être inférieure a 1% au vue de la longueur de câble je doit mettre du 2x16.
Du coup pour vous pas de contre indication a utiliser du RVK a la place du R2V? on me propose du RVK moins chère c'est pour ça que j’hésite.
J'ai lu par endroit que le souple vieillissait moins bien ? des craintes a avoir sur ce point ?
Merci pour vos réponses.
Pour la terre j'envisage de rajouter un piquet de terre vers le garage, du coup pas grave si en RVK il n'y a pas de 3G.
J'ai bien pensé comme vous l'indiquez, il faudra prévoir des embouts pour serrer sur les fils si je pars avec du RVK.
Niveau section c'est en effet pour brancher dans un premier temps une voiture Hybride rechargeable et la Citroën ami de ma fille, de l'outillage, lumières etc dans le garage... et me donner la possibilité de rajouter une 2éme borne pour voiture plus tard si besoin sans devoir changer de section de câble.
En fonction de la puissance et des perte qui d’après la norme doivent être inférieure a 1% au vue de la longueur de câble je doit mettre du 2x16.
Du coup pour vous pas de contre indication a utiliser du RVK a la place du R2V? on me propose du RVK moins chère c'est pour ça que j’hésite.
J'ai lu par endroit que le souple vieillissait moins bien ? des craintes a avoir sur ce point ?
Merci pour vos réponses.
29 septembre 2023 à 13:54
Questions / Réponses Électricité 3
Attention le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
Les 1% c'est juste si le disjoncteur EDF est en limite de propriété, sinon on prend 2%
Mais si 2 recharges rapides sont envisagées à terme, du 16² est pertinent
Sur 25m l'écart de coût ne doit pas être phénoménal
Pas d'avis sur le sujet.
Quel câble choisir pour alimenter un tableau divisionnaire
Citation :
Pour la terre j'envisage de rajouter un piquet de terre vers le garage, du coup pas grave si en RVK il n'y a pas de 3G.
Attention le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
Citation :
Niveau section c'est en effet pour brancher dans un premier temps une voiture Hybride rechargeable et la Citroën ami de ma fille, de l'outillage, lumières etc dans le garage... et me donner la possibilité de rajouter une 2éme borne pour voiture plus tard si besoin sans devoir changer de section de câble.
En fonction de la puissance et des perte qui d’après la norme doivent être inférieure a 1% au vue de la longueur de câble je doit mettre du 2x16.
Les 1% c'est juste si le disjoncteur EDF est en limite de propriété, sinon on prend 2%
Mais si 2 recharges rapides sont envisagées à terme, du 16² est pertinent
Citation :
Du coup pour vous pas de contre indication a utiliser du RVK a la place du R2V? on me propose du RVK moins chère c'est pour ça que j’hésite.
Sur 25m l'écart de coût ne doit pas être phénoménal
Citation :
J'ai lu par endroit que le souple vieillissait moins bien ? des craintes a avoir sur ce point ?
Pas d'avis sur le sujet.
29 septembre 2023 à 18:38
Questions / Réponses Électricité 4
Quel câble choisir pour alimenter un tableau divisionnaire
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
29 septembre 2023 à 19:16







