Bonjour.
Voici mon problème.
Il y a trois semaines, nous avons fait installer un disjoncteur 30 mA sur notre installation en triphasé à notre domicile.
Depuis, de façon aléatoire, l'électricité saute.
Après avoir débranché ou disjoncté plusieurs appareils, rien n'y fait.
L'électricité saute toujours de façon aléatoire, parfois trois fois par jour, puis plus rien pendant quatre ou cinq jours.
Bref, je suis perdu...
Merci de m'aider.
Voici mon problème.
Il y a trois semaines, nous avons fait installer un disjoncteur 30 mA sur notre installation en triphasé à notre domicile.
Depuis, de façon aléatoire, l'électricité saute.
Après avoir débranché ou disjoncté plusieurs appareils, rien n'y fait.
L'électricité saute toujours de façon aléatoire, parfois trois fois par jour, puis plus rien pendant quatre ou cinq jours.
Bref, je suis perdu...
Merci de m'aider.
08 octobre 2023 à 20:49
Questions / Réponses Électricité 1
Problème de coupure d'électricité aléatoire
Bonjour.
C'est bien le 30mA qui saute ?
Si oui c'est qu'il y a un défaut d'isolement quelque part.
Sans mesureur d'isolement il va falloir y aller de manière un peu empirique.
Une solution est d'acheter un interrupteur différentiel 30mA mono avec en aval un disjoncteur 16A et d'y déplacer un seul circuit.
Et d'observer.
Si c'est le nouveau différentiel qui saute, vous avez trouvé le circuit en défaut
Si c'est l'ancien, c'est que ce n'est pas ce circuit là et vous passez à un autre.
Les coupables les plus fréquents sont : circuits extérieur, frigo, congel, four, chauffe-eau, LL...
C'est bien le 30mA qui saute ?
Si oui c'est qu'il y a un défaut d'isolement quelque part.
Sans mesureur d'isolement il va falloir y aller de manière un peu empirique.
Une solution est d'acheter un interrupteur différentiel 30mA mono avec en aval un disjoncteur 16A et d'y déplacer un seul circuit.
Et d'observer.
Si c'est le nouveau différentiel qui saute, vous avez trouvé le circuit en défaut
Si c'est l'ancien, c'est que ce n'est pas ce circuit là et vous passez à un autre.
Les coupables les plus fréquents sont : circuits extérieur, frigo, congel, four, chauffe-eau, LL...
09 octobre 2023 à 08:18
Questions / Réponses Électricité 2
Problème de coupure d'électricité aléatoire
Bonjour.
On comprend que vous avez fait installer un DDR 30mA sur votre installation; sans doute pour une mise en sécurité.
On pense que ce DDR est unique et qu'il couvre l'ensemble de l'installation.
Ce que vous ne dites pas, c'est si l'installation est ancienne, notamment avec des neutres communs.
L'électricien aurait peut être pu vous proposer plusieurs DDR, car avec un seul appareil, le moindre défaut ou un affaiblissement global de l'isolement c'est le noir total.
Par contre si les neutres sont communs, le problème se corse pour mettre plusieurs DDR, il faut "appairer" les circuits; mais suivant l'arborescence de la distribution, ce n'est pas impossible, il faut rechercher.
Une mesure au mégohmmètre aurait été un plus.
Bonne continuation.
On comprend que vous avez fait installer un DDR 30mA sur votre installation; sans doute pour une mise en sécurité.
On pense que ce DDR est unique et qu'il couvre l'ensemble de l'installation.
Ce que vous ne dites pas, c'est si l'installation est ancienne, notamment avec des neutres communs.
L'électricien aurait peut être pu vous proposer plusieurs DDR, car avec un seul appareil, le moindre défaut ou un affaiblissement global de l'isolement c'est le noir total.
Par contre si les neutres sont communs, le problème se corse pour mettre plusieurs DDR, il faut "appairer" les circuits; mais suivant l'arborescence de la distribution, ce n'est pas impossible, il faut rechercher.
Une mesure au mégohmmètre aurait été un plus.
Bonne continuation.
09 octobre 2023 à 18:14