Bonjour.
Je fais appel à vous pour un renseignement.
Je reprend une vielle maison ou il faut refaire l'électricité dans son intégralité.
J'ai souscrit un abonnement chez EDF avec l'option Heures Creuses/Heures Pleines.
Aujourd'hui, alors que je voulais raccorder le contacteur du chauffe eau, je me suis aperçu qu'il n'y a pas de fils pilote qui sort de mon compteur.
Je souhaiterais savoir à qui je dois faire appel pour faire installer ces fils.
Edf me dit que c'est à un électricien de le faire et mon électricien me dit que c'est à EDF... qui croire donc ?
Sachant que dur mon compteur linky, les heures pleines/heures creuses apparaissent.
Vous remerciant par avance.
Je fais appel à vous pour un renseignement.
Je reprend une vielle maison ou il faut refaire l'électricité dans son intégralité.
J'ai souscrit un abonnement chez EDF avec l'option Heures Creuses/Heures Pleines.
Aujourd'hui, alors que je voulais raccorder le contacteur du chauffe eau, je me suis aperçu qu'il n'y a pas de fils pilote qui sort de mon compteur.
Je souhaiterais savoir à qui je dois faire appel pour faire installer ces fils.
Edf me dit que c'est à un électricien de le faire et mon électricien me dit que c'est à EDF... qui croire donc ?

Sachant que dur mon compteur linky, les heures pleines/heures creuses apparaissent.
Vous remerciant par avance.
11 octobre 2023 à 19:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Absence des fils pilote EDF
Bonjour.
Cela fait partie de l'installation privative, donc c'est à vous de le faire, où à un électricien que vous mandaterez si vous ne vous en sentez pas capable.
Le capot du Linky n'est pas plombé à cet effet et vous avez accès ainsi au contact C1C2, afin de raccorder les 2 fils de l'asservissement qui piloteront votre contacteur J/N.
Ce n'est pas de la responsabilité d'EDF (ENEDIS).
N'hésitez pas à faire des photos, si besoin de plus de précisions.
Cela fait partie de l'installation privative, donc c'est à vous de le faire, où à un électricien que vous mandaterez si vous ne vous en sentez pas capable.
Le capot du Linky n'est pas plombé à cet effet et vous avez accès ainsi au contact C1C2, afin de raccorder les 2 fils de l'asservissement qui piloteront votre contacteur J/N.
Ce n'est pas de la responsabilité d'EDF (ENEDIS).
N'hésitez pas à faire des photos, si besoin de plus de précisions.
11 octobre 2023 à 19:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Absence des fils pilote EDF
Bonjour Steph8211. Juste un avis en passant.
Vous n'avez pas choisi le meilleur, préférez un professionnel expérimenté.
Cordialement.
Citation :S'il a bien compris le problème il ne connaît pas son métier. C'est désolant.
mon électricien me dit que c'est à EDF
Vous n'avez pas choisi le meilleur, préférez un professionnel expérimenté.
Cordialement.