Profil du membre CMT
Actuellement
27 496
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité
a posté 11 437 messages sur le forum Électricité :
Bonjour
Il ne faut pas que votre coffret soit dans un local humide.
Le lave-linge ne suffit pas à mon avis à rendre un local humide
Quand à un coffret étanche c'est tout à fait possible, mais c'est de double qu'un coffret classique (par exemple 88 pour un coffret classique Legrand 3 rangées avec porte, et 171 pour un coffret étanche Legrand 3 rangées)
CMT
Il ne faut pas que votre coffret soit dans un local humide.
Le lave-linge ne suffit pas à mon avis à rendre un local humide
Quand à un coffret étanche c'est tout à fait possible, mais c'est de double qu'un coffret classique (par exemple 88 pour un coffret classique Legrand 3 rangées avec porte, et 171 pour un coffret étanche Legrand 3 rangées)
CMT
consulter ce sujet Tableau électrique à proximité du lave lingeIl faut de la gaine ICTA.
La couleur n'a pas d'importance
Le diamètre doit être adapté au nombre et à la section des conducteurs.
Par exemple 16 mini pour 3x 1,5² - 20 mini pour 3x2,5².
CMT
La couleur n'a pas d'importance
Le diamètre doit être adapté au nombre et à la section des conducteurs.
Par exemple 16 mini pour 3x 1,5² - 20 mini pour 3x2,5².
CMT
consulter ce sujet Choix gaine Icta pour une installation neuve grise ou noireBonjour
Normativement ce n'est pas autorisé.
Électriquement c'est plus ou moins facile car il faut récupérer le neutre quelque part sur le circuit d'éclairage. La faisabilité dépendra donc de la configuration de votre installation.
CMT
Normativement ce n'est pas autorisé.
Électriquement c'est plus ou moins facile car il faut récupérer le neutre quelque part sur le circuit d'éclairage. La faisabilité dépendra donc de la configuration de votre installation.
CMT
consulter ce sujet Remplacer un interupteur par une prise + interrupteurIl faut respecter bleu pour le neutre et une autre couleur (sauf bleu et vert/jaune) pour la phase.
CMT
CMT
consulter ce sujet Câblage alimentation coffretSi vous faites votre liaison équipotentielle principale, il faut plutôt du 16² et non pas du 6².
Il suffit de relier la canalisation d'eau principale au plus près de la pénétration dans la maison.
Pas de problème pour faire une dérivation mais utilisez un bornier et un pas un domino (chaque conducteur doit être serré individuellement).
Si vous faites votre liaison équipotentielle supplémentaire pour la salle de bains, pas de problème avec le 6².
CMT
Il suffit de relier la canalisation d'eau principale au plus près de la pénétration dans la maison.
Pas de problème pour faire une dérivation mais utilisez un bornier et un pas un domino (chaque conducteur doit être serré individuellement).
Si vous faites votre liaison équipotentielle supplémentaire pour la salle de bains, pas de problème avec le 6².
CMT
consulter ce sujet Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni dominoCela ne me semble pas aberrant.
1500 kWh sur 5 mois soient 150 J
Cela fait 10 kWh par jour soit 400W en moyenne utilisés en permanence : télé, ordinateur, frigo, éclairage, cafetière, four, lave-linge, lave-vaisselle... vous devez ne pas être très loin de cela avec des pointes plus élevées le jour et des creux la nuit. Chez moi l'ensemble ordinateur / imprimante / écran / routeur / modem... consomme plus de 200W et est allumé 16h par jour.
CMT
1500 kWh sur 5 mois soient 150 J
Cela fait 10 kWh par jour soit 400W en moyenne utilisés en permanence : télé, ordinateur, frigo, éclairage, cafetière, four, lave-linge, lave-vaisselle... vous devez ne pas être très loin de cela avec des pointes plus élevées le jour et des creux la nuit. Chez moi l'ensemble ordinateur / imprimante / écran / routeur / modem... consomme plus de 200W et est allumé 16h par jour.
CMT
consulter ce sujet Consommation anormale d'électricitéBonjour, l'idéal est de récupéré le signal EJP de l'EDF.
Si pas possible, vous pouvez effectivement mettre une horloge. Voir le schéma ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si pas possible, vous pouvez effectivement mettre une horloge. Voir le schéma ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

consulter ce sujet Installer minuterie sur chauffe eauGL c'est la réponse 1 qui n'est pas bonne pour la section !
Pour rappel, section minimum du câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension (voir abaque Promotelec).
Amicalement
CMT
Pour rappel, section minimum du câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension (voir abaque Promotelec).
Amicalement
CMT
consulter ce sujet Câblage alimentation coffretPour une plaque électrique, il faut un circuit dédié en 6² protégé par un disjoncteur 32A (qui vous permettra d'utiliser la totalité de la puissance de votre plaque).
En amont vous devez avoir un interrupteur différentiel 30mA type A qui peut être partagé avec d'autres circuits. Prendre un 40A ou un 63A suivant le nombre et la puissance des circuits qui seront partagés en commun.
Le circuit 6² 32A est effectivement obligatoire pour les installations depuis 1991, mais pas avant et la norme n'est pas rétroactive.
Vous ne pouvez donc pas exiger de votre propriétaire qu'il en installe un, car ce n'est pas un élément indispensable d'un point de vue mise en sécurité.
Vous pouvez quand même tenter le coup, il ne connait peut être pas toutes les subtilités de la réglementation.
CMT
En amont vous devez avoir un interrupteur différentiel 30mA type A qui peut être partagé avec d'autres circuits. Prendre un 40A ou un 63A suivant le nombre et la puissance des circuits qui seront partagés en commun.
Le circuit 6² 32A est effectivement obligatoire pour les installations depuis 1991, mais pas avant et la norme n'est pas rétroactive.
Vous ne pouvez donc pas exiger de votre propriétaire qu'il en installe un, car ce n'est pas un élément indispensable d'un point de vue mise en sécurité.
Vous pouvez quand même tenter le coup, il ne connait peut être pas toutes les subtilités de la réglementation.
CMT
consulter ce sujet Plaque à induction et panneau électriqueVérifiez le branchement au niveau de la fiche, car le fil de terre est en principe au potentiel zéro (si vous touchez la borne de terre sur une prise, il n'y a pas de courant).
CMT
CMT
consulter ce sujet Branchement de la terre vieille machine à coudrePas trop normal :
Vérifiez le serrage d'un conducteur.
Vérifiez que la puissance de ce qui est branché dessus ne dépasse pas 200W.
Si l'inter est très vieux, le mécanisme commence peut être à faiblir.
CMT
Vérifiez le serrage d'un conducteur.
Vérifiez que la puissance de ce qui est branché dessus ne dépasse pas 200W.
Si l'inter est très vieux, le mécanisme commence peut être à faiblir.
CMT
consulter ce sujet Etincelle dans un interrupteur lors de l'allumageSans problèmes 8 prises max avec un circuit en 2,5².
Les 2 équipements que vous évoquez ne nécessitent pas de circuit spécialisés.
CMT
Les 2 équipements que vous évoquez ne nécessitent pas de circuit spécialisés.
CMT
consulter ce sujet Cinq prises un frigidaire une hotte sur disjoncteur de 16 ADans les combles, le câble noir type R2V peut être posé en apparent.
Dans les cloisons, il doit être mis sous gaine pour pouvoir être remplacé si nécessaire.
A mon avis trop tard pour refaire maintenant.
CMT
Dans les cloisons, il doit être mis sous gaine pour pouvoir être remplacé si nécessaire.
A mon avis trop tard pour refaire maintenant.
CMT
consulter ce sujet Canalisation électrique dans comblesEn général, il s'agit d'un mauvais serrage.
La surface de contact est alors faible et il y a échauffement.
Par ailleurs si l'installation a été refaite il y a un an et demi, il aurait été judicieux de supprimer celui-ci et de raccorder directement chaque neutre à chaque circuit.
Profitez en pour le faire.
CMT
La surface de contact est alors faible et il y a échauffement.
Par ailleurs si l'installation a été refaite il y a un an et demi, il aurait été judicieux de supprimer celui-ci et de raccorder directement chaque neutre à chaque circuit.
Profitez en pour le faire.
CMT
consulter ce sujet Fils neutre sont brûlants dans tableau modulaireBonjour
- pas d'intérêt de mettre des disjoncteur différentiel dédié (sauf éventuellement pour le congélateur). Dans les autre cas, des interrupteurs différentiels suffisent.
- pourquoi le lave-linge est tout seul ?
- pas judicieux de mettre tout l'éclairage sous un ID (s'il lache vous êtes dans le noir)
- j'ai pas compris à quoi correspondait néant, ni la mention type A et HI (un HI c'est un type A à immunité renforcée).
CMT
- pas d'intérêt de mettre des disjoncteur différentiel dédié (sauf éventuellement pour le congélateur). Dans les autre cas, des interrupteurs différentiels suffisent.
- pourquoi le lave-linge est tout seul ?
- pas judicieux de mettre tout l'éclairage sous un ID (s'il lache vous êtes dans le noir)
- j'ai pas compris à quoi correspondait néant, ni la mention type A et HI (un HI c'est un type A à immunité renforcée).
CMT
consulter ce sujet Tableau électriqueVous devez effectivement faire une dérivation en aval du disjoncteur EDF (ne pas mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur EDF)
Ce peut être de simples borniers vissés dans une boîte de dérivation ou un répartiteur dans le genre de celui-ci :
www.e-catalogue.legrandgroup.com-reference 004882
La liaison vers votre nouveau tableau doit également se faire en 16² (hypothèse d'un disjoncteur de branchement de calibre max 60A).
Vous pouvez sur le même principe ajouter un 3ème tableau. Attention à ne pas les trop les multiplier pour des aspects pratiques.
Autre solution, vous mettez un tableau qui contient 2 borniers à côté de votre disjoncteur. Dans ce tableau, vous placez 3 interrupteurs sectionneurs que vous alimentez à partir des borniers. Puis de chaque inter sectionneur, vous partez vers vos autres tableaux. Cela vous permet ainsi de pouvoir couper chaque tableau de manière indépendante si nécessaire (travaux par exemple).
CMT
Ce peut être de simples borniers vissés dans une boîte de dérivation ou un répartiteur dans le genre de celui-ci :
www.e-catalogue.legrandgroup.com-reference 004882
La liaison vers votre nouveau tableau doit également se faire en 16² (hypothèse d'un disjoncteur de branchement de calibre max 60A).
Vous pouvez sur le même principe ajouter un 3ème tableau. Attention à ne pas les trop les multiplier pour des aspects pratiques.
Autre solution, vous mettez un tableau qui contient 2 borniers à côté de votre disjoncteur. Dans ce tableau, vous placez 3 interrupteurs sectionneurs que vous alimentez à partir des borniers. Puis de chaque inter sectionneur, vous partez vers vos autres tableaux. Cela vous permet ainsi de pouvoir couper chaque tableau de manière indépendante si nécessaire (travaux par exemple).
CMT
consulter ce sujet Ajouter deux voire trois tableaux électriquesCela dépend du type de disjoncteur de branchement.
Pour 70m de cuivre en mono :
- 35² avec un DB 15/30/45A
- 50² avec un DB 30/45/60A
- 70² avec un DB 60/75/90A
Calcul fait avec une hypothèse de chute de tension de 2% max.
De toute façon le câble est hors de prix.
CMT
Pour 70m de cuivre en mono :
- 35² avec un DB 15/30/45A
- 50² avec un DB 30/45/60A
- 70² avec un DB 60/75/90A
Calcul fait avec une hypothèse de chute de tension de 2% max.
De toute façon le câble est hors de prix.
CMT
consulter ce sujet Raccordement électrique 70 mètres pour maison individuelleSur une telle longueur, les sommes en jeu sont telles qu'il faudra étudier le sujet un peu plus qu'avec des avis de forumeurs.
A mon avis ce n'est jouable qu'avec du triphasé. Encore faut-il déterminer la puissance dont vous aurez besoin.
Avec un disjoncteur de branchement 3x30A max (18kVA), du 4x95² cuivre. En alu la section est plus importante, mais c'est moins cher, mais un peu plus délicat à raccorder.
Très objectivement vous aurez du mal à faire ce genre de travaux seul, car il faut de l'outillage particulier pour manipuler 500m de câble de ces sections.
CMT
A mon avis ce n'est jouable qu'avec du triphasé. Encore faut-il déterminer la puissance dont vous aurez besoin.
Avec un disjoncteur de branchement 3x30A max (18kVA), du 4x95² cuivre. En alu la section est plus importante, mais c'est moins cher, mais un peu plus délicat à raccorder.
Très objectivement vous aurez du mal à faire ce genre de travaux seul, car il faut de l'outillage particulier pour manipuler 500m de câble de ces sections.
CMT
consulter ce sujet Câble cuivre ou aluminium pour ligne électrique enterréeChaque différentiel ne réagit pas exactement de la même manière.
Un 30mA doit déclencher pour une fuite entre 15mA et 30mA.
Celui de l'extérieur est sans doute plus sensible ou moins retardé.
CMT
Un 30mA doit déclencher pour une fuite entre 15mA et 30mA.
Celui de l'extérieur est sans doute plus sensible ou moins retardé.
CMT
consulter ce sujet Priorité déclenchement avec 3 x 30 mASi le tournevis testeur s'allume sur le neutre, c'est que celui-ci est coupé quelque part et que le tournevis détecte un courant d'induction au voisinage d'autres conducteurs sous tension dans la gaine.
Vérifiez toutes les connexions intermédiaires possibles : tableau, boîte de dérivation, prise repiquée...
CMT
Vérifiez toutes les connexions intermédiaires possibles : tableau, boîte de dérivation, prise repiquée...
CMT
consulter ce sujet Courant sur neutre et phase sur prises électriquesCela dépend du type de support sur le mur.
Pas d'obligation de le poser sur une grosse goulotte.
CMT
Pas d'obligation de le poser sur une grosse goulotte.
CMT
consulter ce sujet Installer un tableau électrique à même le murSi vous parlez du disjoncteur de branchement EDF, l'idéal est de mettre un disjoncteur différentiel 30/45/60A qui vous laisse plus de possibilités (surtout avec chauffage électrique), même si vous prenez un abonnement 45A dans un 1er temps. Mais avec du 25², ce n'est possible que si la distance disjoncteur EDF / tableau n'excède pas 42m.
Si vous parlez d'un 2ème disjoncteur dans l'habitation en plus du disjoncteur EDF qui serait à l'extérieur, prenez un 30/45/60A et réglez le sur le même calibre que celui de l'extérieur. Autre solution mettre en tête de votre tableau un interrupteur sectionneur 63A en tête de votre tableau
CMT
Si vous parlez d'un 2ème disjoncteur dans l'habitation en plus du disjoncteur EDF qui serait à l'extérieur, prenez un 30/45/60A et réglez le sur le même calibre que celui de l'extérieur. Autre solution mettre en tête de votre tableau un interrupteur sectionneur 63A en tête de votre tableau
CMT
consulter ce sujet Quel disjoncteur installerVoir le schéma de base sur ce lien :
www.yokis.fr notices.pdf
Sur le site de Yokis, il y a d'autres schémas pour des cas plus complexes
CMT
www.yokis.fr notices.pdf
Sur le site de Yokis, il y a d'autres schémas pour des cas plus complexes
CMT
consulter ce sujet Problème connexion radio du récepteur avec émetteur YokisJe refais encore une fois la même réponse.
La section dépend de la puissance dont on veut disposer dans le tableau d'arrivée, sachant que le câble de liaison entre les 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le disjoncteur de branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
CMT
La section dépend de la puissance dont on veut disposer dans le tableau d'arrivée, sachant que le câble de liaison entre les 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le disjoncteur de branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
CMT
consulter ce sujet Deuxième tableau dans bâtimentNon ce n'est pas vrai.
Par contre elle doivent toutes être issues du même disjoncteur de branchement EDF.
CMT
Par contre elle doivent toutes être issues du même disjoncteur de branchement EDF.
CMT
consulter ce sujet Passer seulement circuits reliés à disjoncteur différentielQuelles sont vos questions ?
CMT
CMT
consulter ce sujet Va et vient avec trois interupteurs pour un point lumineuxSi tout est en PER et en acrylique, relier la LES aux autres masses métalliques de la sdb (s'il y en a) et aux conducteurs de terre des différents circuits, et laisser la LES en attente sous la baignoire et à proximité de la douche.
CMT
CMT
consulter ce sujet Mettre à la terre baignoire acrylique et doucheProbable mauvais serrage du conducteur de phase.
Il faut toujours resserrer quelques semaines après.
CMT
Il faut toujours resserrer quelques semaines après.
CMT
consulter ce sujet Problème contacteur HC / HP1/ Avec des conducteur en 1,5² disj 10A max pour 2250W max, avec des conducteur en 2,5² disj 20A max pour 4500W max (tout cela en mono). Mettre un disj 2A pour le programmateur ou le gestionnaire d'énergie
2/ Mettre un un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC tétrapolaire en amont
3/ Oui (sauf très grande longueurs)
CMT
2/ Mettre un un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC tétrapolaire en amont
3/ Oui (sauf très grande longueurs)
CMT
consulter ce sujet Schéma électrique tétrapolaire pour chauffage électriqueAprès le disjoncteur de branchement EDF, mettre 1 ou plusieurs interrupteurs différentiels.
S'il s'agit d'un logement neuf ou d'une rénovation totale, mettre au minimum :
- moins de 35m² : 1 ID 30mA 25A type AC et 1 ID 30mA 40A type A
- entre 35m² et 100 m² : 2 ID 30mA 40A type AC et 1 ID 30mA 40A type A
- plus de 100 m² : 3 ID 30mA 40A type AC et 1 ID 30mA 40A type A
S'il s'agit d'une mise en sécurité d'une installation existante, voici ce que préconise Promotelec :
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement sans chauffage électrique ni circuit 32A :
- 1 ID 30mA 40A type A.
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement avec chauffage électrique ou circuit 32A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
Disjoncteur de branchement 30/60A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
C'est le minimum et on peut toujours en mettre plus, comme le préconise la norme pour un logement neuf.
Par ailleurs :
- tout ajout ou remplacement d'un différentiel 30mA protégeant les circuits lave-linge et plaque de cuisson doit conduire à la mise en oeuvre d'un type A.
- lorsque l'installation est protégée par un seul différentiel 30mA placé en tête, celui-ci doit être de type A.
CMT
S'il s'agit d'un logement neuf ou d'une rénovation totale, mettre au minimum :
- moins de 35m² : 1 ID 30mA 25A type AC et 1 ID 30mA 40A type A
- entre 35m² et 100 m² : 2 ID 30mA 40A type AC et 1 ID 30mA 40A type A
- plus de 100 m² : 3 ID 30mA 40A type AC et 1 ID 30mA 40A type A
S'il s'agit d'une mise en sécurité d'une installation existante, voici ce que préconise Promotelec :
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement sans chauffage électrique ni circuit 32A :
- 1 ID 30mA 40A type A.
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement avec chauffage électrique ou circuit 32A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
Disjoncteur de branchement 30/60A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
C'est le minimum et on peut toujours en mettre plus, comme le préconise la norme pour un logement neuf.
Par ailleurs :
- tout ajout ou remplacement d'un différentiel 30mA protégeant les circuits lave-linge et plaque de cuisson doit conduire à la mise en oeuvre d'un type A.
- lorsque l'installation est protégée par un seul différentiel 30mA placé en tête, celui-ci doit être de type A.
CMT
consulter ce sujet Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentielPas de norme sur ce point.
CMT
CMT
consulter ce sujet Couleur gaines murales TV et téléphone gris noir ou vertUniquement celui de la salle d'eau.
CMT
CMT
consulter ce sujet Mise à la terre châssis des fenêtres en aluminiumC'est ce qu'il faut faire.
Entre les 2 tableaux mettre la même section que votre câble d'alimentation.
Entre le tableau du RDC et la barrette de coupure 10² si alimentation en 10² sinon 16² dans la plupart des autres cas.
CMT
Entre les 2 tableaux mettre la même section que votre câble d'alimentation.
Entre le tableau du RDC et la barrette de coupure 10² si alimentation en 10² sinon 16² dans la plupart des autres cas.
CMT
consulter ce sujet Conseil installation électrique câblage de la terreOui
Vous pouvez le poser nu en apparent, nu dans les vides de construction, en encastré sous gaine, sous goulotte.
Ce n'est malgré tout pas toujours idéal pour avoir de bons choix de couleurs.
CMT
Vous pouvez le poser nu en apparent, nu dans les vides de construction, en encastré sous gaine, sous goulotte.
Ce n'est malgré tout pas toujours idéal pour avoir de bons choix de couleurs.
CMT
consulter ce sujet Utilisation câble RO2V installation électrique maisonSi 2250W max du 1,5² protégé par un disj 10A suffit.
Au delà, il faut passer en 2,5² 20A.
CMT
Au delà, il faut passer en 2,5² 20A.
CMT
consulter ce sujet Branchement sèche servietteOui le changement est payant.
Prévoir aussi quelques modifications sur votre tableau.
CMT
Prévoir aussi quelques modifications sur votre tableau.
CMT
consulter ce sujet Passer du monophasé en triphasé est-ce gratuitLa NF C15-100 n'a pas changé depuis 2002.
Pour la partie que vous citez, vous semblez aux normes si effectivement votre consommation totale pour les combles ne dépasse pas 9,4 kW.
Pour le reste, on ne peut pas vous dire.CMT
Pour la partie que vous citez, vous semblez aux normes si effectivement votre consommation totale pour les combles ne dépasse pas 9,4 kW.
Pour le reste, on ne peut pas vous dire.CMT
consulter ce sujet Extension combles tableau chauffage aux normesEn général il s'agit d'un courant d'induction qui se crée au voisinage d'un conducteur sous tension dans les gaines, donc sans problème
Le tournevis testeur n'est pas un bon outil. Utilisez un multimètre (moins de 10 en GSB)
CMT
Le tournevis testeur n'est pas un bon outil. Utilisez un multimètre (moins de 10 en GSB)
CMT
consulter ce sujet Défaut de mise à la terreUn fois que le radiateur a atteint la température de régulation, le radiateur ne marche plus que par intermittence.
Par exemple 60% du temps.
Dans ce cas, il consomme 1800x60% soit environ 1kwh soit environ 10 centimes par heure.
CMT
Par exemple 60% du temps.
Dans ce cas, il consomme 1800x60% soit environ 1kwh soit environ 10 centimes par heure.
CMT
consulter ce sujet Chauffage électrique et consommationLa réponse 1 n'est pas bonne, avec du 1,5² on peut faire un circuit chauffage (2250W max et disj 10A) ou un circuit prises (5 prises max et disj 16A).
CMT
CMT
consulter ce sujet Branchement sèche servietteIl s'agit sans doute d'un va et vient.
Vous devez avoir une borne L ou P : mettre le fil rouge dessus
Vous devez avoir des bornes 1 et 2 : mettre les fils jaune dessus
CMT
Vous devez avoir une borne L ou P : mettre le fil rouge dessus
Vous devez avoir des bornes 1 et 2 : mettre les fils jaune dessus
CMT
consulter ce sujet Brancher un interrupteur va et vientVérifiez tous les serrages, dans le tableau, sur les interrupteurs, sur les luminaires, dans les boîtes de dérivation.
Insistez particulièrement sur l'endroit où vous avez vu le flash.
CMT
Insistez particulièrement sur l'endroit où vous avez vu le flash.
CMT
consulter ce sujet Disjoncteur Legrand HSAucun problème pour tout mettre 2 fils sous une même borne (si elle est assez grande). L'intensité qui circule dans le fil pilote est très faible.
CMT
CMT
consulter ce sujet Relier 2 fils pilotes convecteursIl faut des gaines standards avec des fils standards à l'intérieur.
Essayez d'abimer le moins possible le polystyrène pour ne pas détériorer l'isolation.
CMT
Essayez d'abimer le moins possible le polystyrène pour ne pas détériorer l'isolation.
CMT
consulter ce sujet Type fil électrique à passer dans des gaines alvéoléesUn chauffage électrique par fil pilote est fait pour être utilisé avec un programmateur et pas un thermostat.
Sur le radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C.
Vous avez intérêt à prendre un programmateur avec plusieurs zones, qui permettra de définir un politique de fonctionnement différente pour chaque zone (par exemple avec 3 zones : 1 pour les pièces à vivre, 1 pour les chambres, 1 pour la salle de bain).
Sur le programmateur, on défini pour chaque zone, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.
L'idéal c'est d'avoir un gestionnaire d'énergie qui regroupe à la fois les fonctions de délesteur et de programmateur.
Si vous tenez absolument au thermostat centralisé, celui-ci devra couper l'alimentation électrique des radiateurs par l'intermédiaire de contacteurs de puissance qu'il vous faudra installer dans le tableau, dès que la température de régulation centrale sera atteinte. En général lélectronique des radiateurs naime pas ces coupures répétitives et certains fabricants annulent même la garantie dans ce cas. On peut également envoyer un ordre d'arrêt au fil pilote en insérant une diode. Mais tout cela est du bricolage, les thermostats centralisés sont en principe mieux adaptés au chauffage central.
CMT
Sur le radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C.
Vous avez intérêt à prendre un programmateur avec plusieurs zones, qui permettra de définir un politique de fonctionnement différente pour chaque zone (par exemple avec 3 zones : 1 pour les pièces à vivre, 1 pour les chambres, 1 pour la salle de bain).
Sur le programmateur, on défini pour chaque zone, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.
L'idéal c'est d'avoir un gestionnaire d'énergie qui regroupe à la fois les fonctions de délesteur et de programmateur.
Si vous tenez absolument au thermostat centralisé, celui-ci devra couper l'alimentation électrique des radiateurs par l'intermédiaire de contacteurs de puissance qu'il vous faudra installer dans le tableau, dès que la température de régulation centrale sera atteinte. En général lélectronique des radiateurs naime pas ces coupures répétitives et certains fabricants annulent même la garantie dans ce cas. On peut également envoyer un ordre d'arrêt au fil pilote en insérant une diode. Mais tout cela est du bricolage, les thermostats centralisés sont en principe mieux adaptés au chauffage central.
CMT
consulter ce sujet Brancher radiateur Calodia 1500 sur radiateur numériqueVous pouvez mettre dans le tableau un relais clignotant dans le genre de celui-ci :
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=004742
Cela nécessitera cependant qu'il y ait un circuit dédié pour cette prise.
CMT
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=004742
Cela nécessitera cependant qu'il y ait un circuit dédié pour cette prise.
CMT
consulter ce sujet Faire fonctionner appareil 220 V commandé par minuterieEffectivement il y a sans doute dans votre tableau une régulation faite au moyen d'un contacteur.
Il faut changer ce modèle par un modèle silencieux.
Pour le chauffage vous pouvez également passer par un système de programmation qui utilise des fils pilote (mais investissement plus lourd).
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment en électricité, il faut passer par un électricien ou un ami ayant les compétences requises.
CMT
Il faut changer ce modèle par un modèle silencieux.
Pour le chauffage vous pouvez également passer par un système de programmation qui utilise des fils pilote (mais investissement plus lourd).
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment en électricité, il faut passer par un électricien ou un ami ayant les compétences requises.
CMT
consulter ce sujet Tableau électrique bruyant claquementIl vous faut une prise de terre au minimum dans la salle de bain et dans la cuisine.
Demandez au propriétaire (non pas une mise aux normes) mais une mise en sécurité de l'installation électrique.
CMT
Demandez au propriétaire (non pas une mise aux normes) mais une mise en sécurité de l'installation électrique.
CMT
consulter ce sujet Normes électricité maison pas de prise de terreAvec 4 point de commande, le plus simple est de passer par un télérupteur qui peut être au tableau ou dans une boîte de dérivation :
www.telerupteur.com/cablage_electrique_telerupteur.htm
L'autre solution c'est de mettre 2 va et vient et entre les deux 2 permutateurs, mais cela fait beaucoup de fils à câbler
electricite.bricovideo.com/permutateur/
en mettant 2 permutateurs en série.
CMT
www.telerupteur.com/cablage_electrique_telerupteur.htm
L'autre solution c'est de mettre 2 va et vient et entre les deux 2 permutateurs, mais cela fait beaucoup de fils à câbler
electricite.bricovideo.com/permutateur/
en mettant 2 permutateurs en série.
CMT
consulter ce sujet Brancher 4 interrupteurs sur une lampePour le chauffe-eau à la cave il y a 2 hypothèses :
- vos tuyauteries sont reliées au conducteur de terre dans le cadre de la liaison équipotentielle et c'est normal
- vos tuyauteries servent de prise de terre et ce n'est pas normal (voire dangereux)
Pour l'étage cela dépend de l'époque de votre construction. Autrefois les prises avec terre n'étaient pas obligatoire (sauf cuisine et sdb). A vous de voir si c'est nécessaire de les ajouter, la plupart des appareils que l'on branche dans une chambre ou une salle n'ont pas besoin de terre. Quand au fil blanc, c'est peut être pour faire une prise commandée. Essayez de nous faire un schéma pour que l'on comprenne mieux ce qui est branchée où.
CMT
- vos tuyauteries sont reliées au conducteur de terre dans le cadre de la liaison équipotentielle et c'est normal
- vos tuyauteries servent de prise de terre et ce n'est pas normal (voire dangereux)
Pour l'étage cela dépend de l'époque de votre construction. Autrefois les prises avec terre n'étaient pas obligatoire (sauf cuisine et sdb). A vous de voir si c'est nécessaire de les ajouter, la plupart des appareils que l'on branche dans une chambre ou une salle n'ont pas besoin de terre. Quand au fil blanc, c'est peut être pour faire une prise commandée. Essayez de nous faire un schéma pour que l'on comprenne mieux ce qui est branchée où.
CMT
consulter ce sujet Prise de terre branchée sur tuyaux cuivre chauffe eau






