Profil du membre CMT
Actuellement
26 703
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 020 messages sur le forum Électricité :
Le chauffage est le poste le plus important dans la consommation électrique.
Dans mon appartement, je multiplie la consommation par 5 entre l'été et l'hiver.
Un radiateur de 2000W s'il faut froid va tourner pratiquement en permanence soit au maxi 48 kwh dans une journée. En considérant qu'il va fonctionner 75% du temps vous êtes proche malgré tout de 30 kWh. Si à cela vous ajoutez la consommation du chauffe-eau, je ne trouve pas vos relevés quotidien aberrant
Avez vous déterminé ce qui claque : le compteur électronique ? le chauffe-eau lui même ? le contacteur (qui permet la marche forcée) dans le tableau ?
@+
Dans mon appartement, je multiplie la consommation par 5 entre l'été et l'hiver.
Un radiateur de 2000W s'il faut froid va tourner pratiquement en permanence soit au maxi 48 kwh dans une journée. En considérant qu'il va fonctionner 75% du temps vous êtes proche malgré tout de 30 kWh. Si à cela vous ajoutez la consommation du chauffe-eau, je ne trouve pas vos relevés quotidien aberrant
Avez vous déterminé ce qui claque : le compteur électronique ? le chauffe-eau lui même ? le contacteur (qui permet la marche forcée) dans le tableau ?
@+
01 janvier 2013 à 19:26

Bonjour
Avant de déterminer quel tableau, il faut faire l'inventaire des circuits dont vous disposer.
Ensuite, je vous conseille de rester dans les grandes marques : Legrand, Hager, Schneider Electric qui vous assurons qualité et fiabilité,même si un peu plus cher.
@+
Avant de déterminer quel tableau, il faut faire l'inventaire des circuits dont vous disposer.
Ensuite, je vous conseille de rester dans les grandes marques : Legrand, Hager, Schneider Electric qui vous assurons qualité et fiabilité,même si un peu plus cher.
@+
01 janvier 2013 à 19:20

Bonjour
Pour votre chauffe-eau :
- la partie contact au niveau du compteur électronique est du ressort d'ERDF
- la partie branchement de l'installation et en particulier le contacteur du chauffe-eau est de votre ressort. Si c'est là qu'il y a un problème et que vous n'y connaissez rien, il faudra faire intervenir un électricien.
Pour votre consommation, difficile à dire sans connaitre le type d'appareil qui est branché et en particulier le chauffage.
Mais le l'utilisation courante des gros appareils électroménager : four, LL, LV, SL, plaques... peut vite engendrer des consommations telle que la votre.
Le chauffe-eau a lui tout seul peut consommer une quinzaine de kwh par jour suivant son degré d'utilisation.
Quelle était votre consommation journalière auparavant ?
@+
Pour votre chauffe-eau :
- la partie contact au niveau du compteur électronique est du ressort d'ERDF
- la partie branchement de l'installation et en particulier le contacteur du chauffe-eau est de votre ressort. Si c'est là qu'il y a un problème et que vous n'y connaissez rien, il faudra faire intervenir un électricien.
Pour votre consommation, difficile à dire sans connaitre le type d'appareil qui est branché et en particulier le chauffage.
Mais le l'utilisation courante des gros appareils électroménager : four, LL, LV, SL, plaques... peut vite engendrer des consommations telle que la votre.
Le chauffe-eau a lui tout seul peut consommer une quinzaine de kwh par jour suivant son degré d'utilisation.
Quelle était votre consommation journalière auparavant ?
@+
01 janvier 2013 à 13:51

Bonjour
Avez-vous la référence ? La notice ?
@+
Avez-vous la référence ? La notice ?
@+
01 janvier 2013 à 13:02

Bonsoir
Vous ne gagnerez rien à chauffer seulement une partie des HC (si ce n'est la légionellose si l'eau du chauffe-eau n'est pas assez chaude)
Le chauffe-eau se coupe de lui même une fois sa température de régulation atteinte et se contente de courte période de chauffe pour maintenir l'eau en température.
@+
Vous ne gagnerez rien à chauffer seulement une partie des HC (si ce n'est la légionellose si l'eau du chauffe-eau n'est pas assez chaude)
Le chauffe-eau se coupe de lui même une fois sa température de régulation atteinte et se contente de courte période de chauffe pour maintenir l'eau en température.
@+
31 décembre 2012 à 15:53

Bonjour.
Ce schéma devrait correspondre à votre attente.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce schéma devrait correspondre à votre attente.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 décembre 2012 à 07:45

Bonsoir
Il se peut aussi que le défaut d'isolement soit faible et crée une fuite de courant < 500mA.
Même si votre terre est bonne, le différentiel ERDF ne la détecte pas.
C'est pour cela qu'il est impératif pour votre sécurité qu'a minima vous mettiez en tête de votre installation un interrupteur différentiel 30mA 63A type A
@+
Il se peut aussi que le défaut d'isolement soit faible et crée une fuite de courant < 500mA.
Même si votre terre est bonne, le différentiel ERDF ne la détecte pas.
C'est pour cela qu'il est impératif pour votre sécurité qu'a minima vous mettiez en tête de votre installation un interrupteur différentiel 30mA 63A type A
@+
29 décembre 2012 à 20:58

Bonsoir
Pour que l'on puisse vous aider, il faudrait que vous déterminer le composant qui fait ce bruit dans le tableau.
Car à distance, comme cela, sans voir ni entendre, c'est difficile à dire.
Une possibilité si cela grésille, serait un mauvais serrage.
Si c'est le cas, risque d'échauffement.
Pouvez-vous faire une photo du tableau capot ouvert, cela donnera une idée de l'état de l'installation et des composants qui pourraient être incriminés.
@+
Pour que l'on puisse vous aider, il faudrait que vous déterminer le composant qui fait ce bruit dans le tableau.
Car à distance, comme cela, sans voir ni entendre, c'est difficile à dire.
Une possibilité si cela grésille, serait un mauvais serrage.
Si c'est le cas, risque d'échauffement.
Pouvez-vous faire une photo du tableau capot ouvert, cela donnera une idée de l'état de l'installation et des composants qui pourraient être incriminés.
@+
29 décembre 2012 à 16:40

Bonjour
Il n'y a rien dans la NF C 15-100 qui interdise l'usage de câble souple en locaux d'habitation.
Si quelqu'un vous dit le contraire, demandez lui l'extrait du texte normatif.
Par contre comme il est dit au dessus, il faut est préférable de mettre des embouts, même si je crois qu'il ne s'agit pas d'une obligation normative.
@+
Il n'y a rien dans la NF C 15-100 qui interdise l'usage de câble souple en locaux d'habitation.
Si quelqu'un vous dit le contraire, demandez lui l'extrait du texte normatif.
Par contre comme il est dit au dessus, il faut est préférable de mettre des embouts, même si je crois qu'il ne s'agit pas d'une obligation normative.
@+
29 décembre 2012 à 14:04

Bonsoir
Est-ce que le tarif TEMPO est bien activé sur votre compteur électronique ?
Est-ce que le tarif ROUGE s'affiche correctement au bon moment sur votre compteur électronique ?
Est-ce que le programme CHAU est paramétré correctement sur votre compteur électronique ?
Est-ce que l'état du 2ème contact s'affiche correctement en période rouge sur votre compteur électronique (a priori 2F) ?
Est-ce que la liaison téléinfo est correcte au niveau de votre STARBOX ?
@+
Est-ce que le tarif TEMPO est bien activé sur votre compteur électronique ?
Est-ce que le tarif ROUGE s'affiche correctement au bon moment sur votre compteur électronique ?
Est-ce que le programme CHAU est paramétré correctement sur votre compteur électronique ?
Est-ce que l'état du 2ème contact s'affiche correctement en période rouge sur votre compteur électronique (a priori 2F) ?
Est-ce que la liaison téléinfo est correcte au niveau de votre STARBOX ?
@+
29 décembre 2012 à 07:42

Bonjour
Sauf cas particulier, la règle habituelle est :
- disj 16A maxi pour du 1,5²
- disj 20A maxi pour du 2,5².
C'est bien des calibres maxi et on peut toujours mettre moins.
A savoir aussi :
- 20A ~ 4,6kW
- 16A ~ 3,6kW
- 10A ~ 2,3kW
Les disjoncteurs sont là pour protéger contre les surcharges les fils qui sont dans le mur, pas l'appareil qui est derrière.
A titre d'exemple vous pourriez utiliser ces calibres :
- Un éclairage (6 points lumineux , ampoules éco) : 10A
- Des prises pc (8 prises en série) : 20A
- Un lave linge Siemens modèle WM14S790FF : 16A
- Un sèche linge Candy GOC 7913 XB : 16A
- Un congélateur Arthur Martin AUC 2223 : 16A
- Une chaudière gaz Elm Leblanc NGVB 23H : 16A
- Une pompe de relevage d'eau de lave linge puissance de 500 à 700 W. : 16A
@+
Sauf cas particulier, la règle habituelle est :
- disj 16A maxi pour du 1,5²
- disj 20A maxi pour du 2,5².
C'est bien des calibres maxi et on peut toujours mettre moins.
A savoir aussi :
- 20A ~ 4,6kW
- 16A ~ 3,6kW
- 10A ~ 2,3kW
Les disjoncteurs sont là pour protéger contre les surcharges les fils qui sont dans le mur, pas l'appareil qui est derrière.
A titre d'exemple vous pourriez utiliser ces calibres :
- Un éclairage (6 points lumineux , ampoules éco) : 10A
- Des prises pc (8 prises en série) : 20A
- Un lave linge Siemens modèle WM14S790FF : 16A
- Un sèche linge Candy GOC 7913 XB : 16A
- Un congélateur Arthur Martin AUC 2223 : 16A
- Une chaudière gaz Elm Leblanc NGVB 23H : 16A
- Une pompe de relevage d'eau de lave linge puissance de 500 à 700 W. : 16A
@+
29 décembre 2012 à 07:38

Bonjour
Le rouge sur 1
Petit pont orange entre 1 et 3
Les violets sur 2 et 4
A noter que 5 ou 6 peuvent être utilisés à la place de 2 ou 4 si vous voulez inverser le sens de fonctionnement de la commande.
@+
Le rouge sur 1
Petit pont orange entre 1 et 3
Les violets sur 2 et 4
A noter que 5 ou 6 peuvent être utilisés à la place de 2 ou 4 si vous voulez inverser le sens de fonctionnement de la commande.
@+
29 décembre 2012 à 07:33

Bonjour
Il existe plusieurs marques qui proposent des systèmes avec :
- un ou des émetteurs qui peuvent être soit placé derrière un interrupteur ou un poussoir, soit dans une télécommande
- un récepteur placé derrière le spot (lui même alimenté en 230V)
Pour en citer quelques unes :
Yokis, Delta Dore Tyxia, Chacon, Blyss liveez....
Allez faire un tour sur les sites de ces marques.
@+
Il existe plusieurs marques qui proposent des systèmes avec :
- un ou des émetteurs qui peuvent être soit placé derrière un interrupteur ou un poussoir, soit dans une télécommande
- un récepteur placé derrière le spot (lui même alimenté en 230V)
Pour en citer quelques unes :
Yokis, Delta Dore Tyxia, Chacon, Blyss liveez....
Allez faire un tour sur les sites de ces marques.
@+
27 décembre 2012 à 07:47

Bonjour
Oui vous pouvez le remplacer.
Mais par quoi ?
La vraie question pour y répondre est à quoi sert-il ?
@+
Oui vous pouvez le remplacer.
Mais par quoi ?
La vraie question pour y répondre est à quoi sert-il ?
@+
26 décembre 2012 à 14:24

Bonsoir
Difficile de vous en dire beaucoup plus à distance sans voir l'installation.
Vous avez du chauffage en ayant débranché les fils pilote, c'est l'essentiel.
Je pense qu'il vous faudra contacter le propriétaire dès que possible pour qu'il fasse intervenir quelqu'un de qualifié.
De toute façon si vous êtes locataire, ce n'est pas de votre ressort et vous n'avez pas à intervenir sur l'installation.
Bonnes fêtes.
Difficile de vous en dire beaucoup plus à distance sans voir l'installation.
Vous avez du chauffage en ayant débranché les fils pilote, c'est l'essentiel.
Je pense qu'il vous faudra contacter le propriétaire dès que possible pour qu'il fasse intervenir quelqu'un de qualifié.
De toute façon si vous êtes locataire, ce n'est pas de votre ressort et vous n'avez pas à intervenir sur l'installation.
Bonnes fêtes.
25 décembre 2012 à 22:05

Bonsoir
Votre question est vague.
Voici la notice du programmateur : notice e627 hager.pdf
Que voulez vous savoir de plus ?
@+
Votre question est vague.
Voici la notice du programmateur : notice e627 hager.pdf
Que voulez vous savoir de plus ?
@+
25 décembre 2012 à 21:59

Bonsoir,
Depuis quand cela vous fait cela ?
Avez-vous changé quelque chose à l'installation ?
Pour plaisanter, avez-vous branché votre guirlande de sapin en série avec l'éclairage.
Vérifiez les serrages au niveau du tableau.
@+
Depuis quand cela vous fait cela ?
Avez-vous changé quelque chose à l'installation ?
Pour plaisanter, avez-vous branché votre guirlande de sapin en série avec l'éclairage.

Vérifiez les serrages au niveau du tableau.
@+
24 décembre 2012 à 18:31

Bonsoir
Attention au vocabulaire.
Un compteur ne disjoncte pas. Il compte votre consommation.
C'est le disjoncteur qui disjoncte.
Ou alors c'est que vous avez un nouveau compteur Linky.
Dites-nous en un peu plus ou alors faites une photo.
En fonction de vos explications on vous dira s'il faut ou non contacter ERDF dépannage pour qu'ils interviennent.
@+
Attention au vocabulaire.
Un compteur ne disjoncte pas. Il compte votre consommation.
C'est le disjoncteur qui disjoncte.
Ou alors c'est que vous avez un nouveau compteur Linky.
Dites-nous en un peu plus ou alors faites une photo.
En fonction de vos explications on vous dira s'il faut ou non contacter ERDF dépannage pour qu'ils interviennent.
@+
23 décembre 2012 à 19:48

Bonsoir
Schéma comme promis.
Voici ce que cela devrait donner.
Je suis parti du principe que le rouge était la phase et le marron le retour lampe, mais si c'est l'inverse il faudra permuter les deux.
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Schéma comme promis.
Voici ce que cela devrait donner.
Je suis parti du principe que le rouge était la phase et le marron le retour lampe, mais si c'est l'inverse il faudra permuter les deux.
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 décembre 2012 à 16:38

Bonjour
Pas simple du tout.
Il faut passer par un contacteur pour rendre indépendant le voyant du détecteur.
Je peux vous proposer un schéma
@+
Pas simple du tout.
Il faut passer par un contacteur pour rendre indépendant le voyant du détecteur.
Je peux vous proposer un schéma
@+
23 décembre 2012 à 09:17

Bonsoir
Oui vous pouvez décliner ce principe sur plusieurs cumulus.
Plus ou moins complexe suivant le nombre de tableaux.
Dites en un peu plus sur votre projet, on pourra mieux vous conseiller.
@+
Oui vous pouvez décliner ce principe sur plusieurs cumulus.
Plus ou moins complexe suivant le nombre de tableaux.
Dites en un peu plus sur votre projet, on pourra mieux vous conseiller.
@+
21 décembre 2012 à 19:08

Bonjour
Quelle référence de Calybox
Quel mode chauffage : planchers chauffants ? Radiateurs ?
En quoi est-ce un problème d'avoir 4 fusibles (ou disjoncteurs) ?
@+
Quelle référence de Calybox
Quel mode chauffage : planchers chauffants ? Radiateurs ?
En quoi est-ce un problème d'avoir 4 fusibles (ou disjoncteurs) ?
@+
21 décembre 2012 à 08:16

Bonsoir
Si vous être certain que votre branchement est correct, c'est que le contact HC est fermé en permanence.
Êtes-vous certain que vous avez un abonnement avec tarif HC ?
Qu'avez-vous pour gérer le contact HC ERDF ? Un compteur électronique ? Un relais 175 Hz ?
Faites une photo si nécessaire.
@+
Si vous être certain que votre branchement est correct, c'est que le contact HC est fermé en permanence.
Êtes-vous certain que vous avez un abonnement avec tarif HC ?
Qu'avez-vous pour gérer le contact HC ERDF ? Un compteur électronique ? Un relais 175 Hz ?
Faites une photo si nécessaire.
@+
20 décembre 2012 à 19:48

Bonsoir
Oui, à condition de couper le courant au disjoncteur extérieur avant de faire l'opération.
@+
Oui, à condition de couper le courant au disjoncteur extérieur avant de faire l'opération.
@+
20 décembre 2012 à 19:45

Bonsoir
Avez-vous un multimètre ?
Si non achetez en un, cela coûte 10€ en GSB
Testez la présence d'une tension aux bornes des fils phase/neutre du radiateur.
Si KO testez en sortie du disjoncteur ou du fusible concerné au tableau.
A tout hasard vous n'avez pas un tarif type EJP ? C'était jour de pointe dans le sud aujourd'hui.
Sinon n'avez-vous pas un délesteur comme suggéré par Bob.
@+
Avez-vous un multimètre ?
Si non achetez en un, cela coûte 10€ en GSB
Testez la présence d'une tension aux bornes des fils phase/neutre du radiateur.
Si KO testez en sortie du disjoncteur ou du fusible concerné au tableau.
A tout hasard vous n'avez pas un tarif type EJP ? C'était jour de pointe dans le sud aujourd'hui.
Sinon n'avez-vous pas un délesteur comme suggéré par Bob.
@+
19 décembre 2012 à 21:11

Bonsoir.
Je vous conseille de rappeler ERDF.
Dites leur que suite à leur intervention, vous n'avez pas de contact HC opérationnel.
A mon avis il vous remplaceront votre compteur actuel par un électronique.
@+
Je vous conseille de rappeler ERDF.
Dites leur que suite à leur intervention, vous n'avez pas de contact HC opérationnel.
A mon avis il vous remplaceront votre compteur actuel par un électronique.
@+
19 décembre 2012 à 19:46

Bonjour
Je pense que le délestage s'enclenche en permanence (il y aurait un "d" qui s'affiche sur le gestionnaire)
- Quelle est la puissance indiquée sur votre compteur électronique ? (je dis bien compteur et pas disjoncteur)
- Si vous coupez tous les disjoncteurs de la maison, sauf le disj 2A du programmateur et le disjoncteur d'un radiateur est-ce que le phénomène se produit pour le radiateur concerné ?
- Si au contraire vous coupez uniquement le disj 2A du programmateur et laissez en route tout le reste, est-ce que le phénomène se produit ?
@+
Je pense que le délestage s'enclenche en permanence (il y aurait un "d" qui s'affiche sur le gestionnaire)
- Quelle est la puissance indiquée sur votre compteur électronique ? (je dis bien compteur et pas disjoncteur)
- Si vous coupez tous les disjoncteurs de la maison, sauf le disj 2A du programmateur et le disjoncteur d'un radiateur est-ce que le phénomène se produit pour le radiateur concerné ?
- Si au contraire vous coupez uniquement le disj 2A du programmateur et laissez en route tout le reste, est-ce que le phénomène se produit ?
@+
19 décembre 2012 à 07:48

Bonsoir.
Comment se raccorde votre four ?
Par prise ou par sortie de câble ?
- Si c'est par prise, vous aurez du mal à câbler une prise 16A avec du 6²
- Si c'est par sortie de câble, ce que vous voulez faire n'est pas aberrant électriquement. Le fait de ne tirer que 16A sur un circuit prévu pour 32A ne peut pas faire de mal.
Comment se raccorde votre four ?
Par prise ou par sortie de câble ?
- Si c'est par prise, vous aurez du mal à câbler une prise 16A avec du 6²
- Si c'est par sortie de câble, ce que vous voulez faire n'est pas aberrant électriquement. Le fait de ne tirer que 16A sur un circuit prévu pour 32A ne peut pas faire de mal.
18 décembre 2012 à 21:12

Dernière solution.
Faire un branchement de type 2 (compteur et disjoncteur en limite de propriété)
Tout ce qui est en aval est à votre charge mais ne dépend pas de la NF C 14-100 contraignante.
Du coup vous passez votre câble 2x16² par où cela vous arrange (y compris dans vos combles) et vous n'avez pas de téléreport à passer.
@+
Faire un branchement de type 2 (compteur et disjoncteur en limite de propriété)
Tout ce qui est en aval est à votre charge mais ne dépend pas de la NF C 14-100 contraignante.
Du coup vous passez votre câble 2x16² par où cela vous arrange (y compris dans vos combles) et vous n'avez pas de téléreport à passer.
@+
18 décembre 2012 à 08:41

En relisant mieux votre question, je me rends compte que vous gardez le branchement aérien et qu'on vous demande juste de passer un câble pour le téléreport.
Même principe, tranchée et gaine TPC de 40 sont à votre charge, le câble sera fourni dans le cadre du devis ERDF.
Je crois qu'à partir du moment ou ERDF refait un branchement, il doit respecter les normes actuelles.
Mais quitte à faire une tranchée, autant faire un raccordement enterré.
@+
Même principe, tranchée et gaine TPC de 40 sont à votre charge, le câble sera fourni dans le cadre du devis ERDF.
Je crois qu'à partir du moment ou ERDF refait un branchement, il doit respecter les normes actuelles.
Mais quitte à faire une tranchée, autant faire un raccordement enterré.
@+
18 décembre 2012 à 08:12

Bonjour
Avec un branchement type 1 (coffret ERDF en limite de propriété, compteur ERDF et disjoncteur dans le logement), la tranchée et la gaine TPC rouge 90 sont à votre charge.
Tout le reste : coffret extérieur, fourniture du câble avec téléreport, platine avec compteur et disjoncteur, goulotte d'amenée et pose de tous ces éléments est compris dans le forfait ERDF qui sera déterminé dans votre devis et dont il vous faudra régler le montant.
@+
Avec un branchement type 1 (coffret ERDF en limite de propriété, compteur ERDF et disjoncteur dans le logement), la tranchée et la gaine TPC rouge 90 sont à votre charge.
Tout le reste : coffret extérieur, fourniture du câble avec téléreport, platine avec compteur et disjoncteur, goulotte d'amenée et pose de tous ces éléments est compris dans le forfait ERDF qui sera déterminé dans votre devis et dont il vous faudra régler le montant.
@+
18 décembre 2012 à 08:08

Bonjour
Si vous allez voir le lien que je vous ai indiqué pour le MTR2000M, vous verrez qu'il y a un schéma de raccordement pour le montage 3 fils avec poussoir au neutre.
Pour votre poussoir l'avez-vous débranché et rebranché.
Si oui l'avez-vous fait correctement.
Certains poussoirs offrent un contact NO (normalement ouvert) qui se ferme lorsqu'on appuie sur le bouton et un contact NC (normalement fermé) qui s'ouvre lorsqu'on appuie sur le bouton.
Il faut donc être vigilant sur le sens de branchement.
@+
Si vous allez voir le lien que je vous ai indiqué pour le MTR2000M, vous verrez qu'il y a un schéma de raccordement pour le montage 3 fils avec poussoir au neutre.
Pour votre poussoir l'avez-vous débranché et rebranché.
Si oui l'avez-vous fait correctement.
Certains poussoirs offrent un contact NO (normalement ouvert) qui se ferme lorsqu'on appuie sur le bouton et un contact NC (normalement fermé) qui s'ouvre lorsqu'on appuie sur le bouton.
Il faut donc être vigilant sur le sens de branchement.
@+
18 décembre 2012 à 08:02

Bonjour
Non, dangereux et interdit en locaux d'habitation.
Si un fil se desserre, cela continue à fonctionner, donc vous ne voyez rien mais toute la puissance passe sur un seul fil qui s'échauffe.
En revanche, le 1,5² protégé par un disj 16A permet de passer environ 3500W tout en restant dans la norme.
C'est autorisé pour le chauffage ou les PC (5 PC maxi par circuit)
Mais si vous avez réellement besoin de passer une puissance de 3600W, je vous conseille de passer en 2,5². Il n'est pas bon de faire fonctionner un circuit, proche de la limite maxi de manière régulière
@+
Non, dangereux et interdit en locaux d'habitation.
Si un fil se desserre, cela continue à fonctionner, donc vous ne voyez rien mais toute la puissance passe sur un seul fil qui s'échauffe.
En revanche, le 1,5² protégé par un disj 16A permet de passer environ 3500W tout en restant dans la norme.
C'est autorisé pour le chauffage ou les PC (5 PC maxi par circuit)
Mais si vous avez réellement besoin de passer une puissance de 3600W, je vous conseille de passer en 2,5². Il n'est pas bon de faire fonctionner un circuit, proche de la limite maxi de manière régulière
@+
18 décembre 2012 à 07:59

Pour proposer un matériel qui conviendrait :
yokis.fr télérupteur temporisé MTR2000M
telerupteur temporise mtr2000m.pdf
yokis.fr télérupteur temporisé MTR2000M
telerupteur temporise mtr2000m.pdf
17 décembre 2012 à 22:06

Bonsoir
Vous avez un montage 3 fils avec poussoirs au neutre.
Le nouveau Legrand n'est pas compatible avec un tel montage.
Vous avez un montage 3 fils avec poussoirs au neutre.
Le nouveau Legrand n'est pas compatible avec un tel montage.
17 décembre 2012 à 21:47

Bonsoir
Je ne comprends pas la question.
Il suffit de se repiquer et de rebrancher à l'identique !
Je ne comprends pas la question.
Il suffit de se repiquer et de rebrancher à l'identique !
17 décembre 2012 à 19:27

Bonjour.
Oui, dans le cadre d'une mise en sécurité, une terre repiquée d'un radiateur, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
@+
Oui, dans le cadre d'une mise en sécurité, une terre repiquée d'un radiateur, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
@+
17 décembre 2012 à 07:42

Bonsoir
Pour le raccordement, cela devrait ressembler à cela.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour le raccordement, cela devrait ressembler à cela.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 décembre 2012 à 23:36

Bonsoir
Sur une installation neuve ou une rénovation totale non.
Sur une installation existante sur laquelle vous ajoutez des VR, cela peut être toléré, c'est ce que font beaucoup d'installateurs.
Mais si c'est une prise commandée par un interrupteur, ce n'est pas pertinent à moins de condamner celui-ci.
@+
Sur une installation neuve ou une rénovation totale non.
Sur une installation existante sur laquelle vous ajoutez des VR, cela peut être toléré, c'est ce que font beaucoup d'installateurs.
Mais si c'est une prise commandée par un interrupteur, ce n'est pas pertinent à moins de condamner celui-ci.
@+
14 décembre 2012 à 19:50

Bonsoir
J'ai une petite préférence pour les 3 contacteurs mono, par rapport à un contacteur tri ou tetra.
Cela permet d'avoir une marche forcée indépendante au cas où.
@+
J'ai une petite préférence pour les 3 contacteurs mono, par rapport à un contacteur tri ou tetra.
Cela permet d'avoir une marche forcée indépendante au cas où.
@+
13 décembre 2012 à 22:58

Bonsoir
Non, il faut mettre le fil pilote sous gaine.
Même si c'est de la basse tension, c'est du 230V et c'est mortel.
Orientez-vous sur une solution radio.
@+
Non, il faut mettre le fil pilote sous gaine.
Même si c'est de la basse tension, c'est du 230V et c'est mortel.
Orientez-vous sur une solution radio.
@+
11 décembre 2012 à 23:12

Bonsoir
Normativement la réponse est non.
Le lave-linge doit avoir son propre circuit spécialisé (et être au minimum en volume 3).
@+
Normativement la réponse est non.
Le lave-linge doit avoir son propre circuit spécialisé (et être au minimum en volume 3).
@+
11 décembre 2012 à 21:30

Bonsoir
Tout dépend du niveau d'indépendance des 2 appliques que vous voulez obtenir et en particulier du rôle de l'interrupteur vis à vis des deux appliques.
@+
Tout dépend du niveau d'indépendance des 2 appliques que vous voulez obtenir et en particulier du rôle de l'interrupteur vis à vis des deux appliques.
@+
10 décembre 2012 à 21:13

Bonsoir
En principe, il faut faire une petite boucle avec votre fil de terre de manière à faire le tour de la petite vis, puis serrer.
Mais avec l'embout métallique ce ne doit pas être possible.
Le mieux serait de remplacer la prise dans le mur par une sortie de câble et de faire un raccordement avec un domino.
@+
En principe, il faut faire une petite boucle avec votre fil de terre de manière à faire le tour de la petite vis, puis serrer.
Mais avec l'embout métallique ce ne doit pas être possible.
Le mieux serait de remplacer la prise dans le mur par une sortie de câble et de faire un raccordement avec un domino.
@+
08 décembre 2012 à 22:39

Bonsoir
Le E 180 est un contacteur unipolaire NO (normalement ouvert).
Le E 230 est un contacteur bipolaire NC (normalement fermé), qui permet d'inverser la commande d'un appareil.
Avez-vous un abonnement type TEMPO ou EJP, ou alors un délesteur ?
@+
Le E 180 est un contacteur unipolaire NO (normalement ouvert).
Le E 230 est un contacteur bipolaire NC (normalement fermé), qui permet d'inverser la commande d'un appareil.
Avez-vous un abonnement type TEMPO ou EJP, ou alors un délesteur ?
@+
08 décembre 2012 à 22:36

Bonsoir
La norme sur l'accessibilité s'applique à tous les logements dont le permis de construire est postérieur au 01/01/2007, sauf dans le cas d'une maison individuelle qu'un propriétaire fait construire pour son propre usage.
Donc au vu de ce que vous décrivez, vous n'avez pas besoin de respecter les points de la norme concernant l'accessibilité aux handicapés.
Pour la gaine de 16, trouvez un moyen d'assurer la continuité de la protection mécanique (joint silicone par exemple).
@+
La norme sur l'accessibilité s'applique à tous les logements dont le permis de construire est postérieur au 01/01/2007, sauf dans le cas d'une maison individuelle qu'un propriétaire fait construire pour son propre usage.
Donc au vu de ce que vous décrivez, vous n'avez pas besoin de respecter les points de la norme concernant l'accessibilité aux handicapés.
Pour la gaine de 16, trouvez un moyen d'assurer la continuité de la protection mécanique (joint silicone par exemple).
@+
07 décembre 2012 à 21:18

Effectivement vous avez le tarif de BASE et pas le tarif HC, ce qui explique que le contact HC soit tout le temps fermé.
Vérifiez ce que vous avez souscrit et ce qui est inscrit sur votre facture.
Si vous avez un abonnement HC de souscrit, contactez votre fournisseur d'énergie (EDF ?) pour qu'il fasse faire la modification à ERDF (gratuitement).
Si vous avez un abonnement de base, à vous de voir si vous voulez changer de tarif (moyennant finances) et le cas échéant, appelez votre fournisseur d'énergie pour qu'il fasse faire à ERDF le changement.
@+
Vérifiez ce que vous avez souscrit et ce qui est inscrit sur votre facture.
Si vous avez un abonnement HC de souscrit, contactez votre fournisseur d'énergie (EDF ?) pour qu'il fasse faire la modification à ERDF (gratuitement).
Si vous avez un abonnement de base, à vous de voir si vous voulez changer de tarif (moyennant finances) et le cas échéant, appelez votre fournisseur d'énergie pour qu'il fasse faire à ERDF le changement.
@+
07 décembre 2012 à 21:14

Bonjour
C'est du ressort d'ERDF, vous n'avez pas le droit d'y toucher.
Première étape, il faut avoir souscrit un abonnement HC.
Si c'est le cas vérifier l'affichage sur sur le compteur électronique.
Sur la séquence 2 vous devriez avoir le tarif base ou HC.
Si vous avez le tarif HC, vérifier l'état des contacts sur la séquence 7
Vous devriez avoir :
- 1O 2O pendant les HP
- 1F 2O pendant les HC
Si un de ces points n'est pas correct, appeler votre fournisseur d'énergie pour qu'ils fassent intervenir ERDF.
Attention faites bien vos calculs, le tarif HP étant plus cher que le tarif de base, l'abonnement HC n'est plus vraiment rentable si vous avez du chauffage électrique qui vous fait consommer beaucoup en journée.
@+
C'est du ressort d'ERDF, vous n'avez pas le droit d'y toucher.
Première étape, il faut avoir souscrit un abonnement HC.
Si c'est le cas vérifier l'affichage sur sur le compteur électronique.
Sur la séquence 2 vous devriez avoir le tarif base ou HC.
Si vous avez le tarif HC, vérifier l'état des contacts sur la séquence 7
Vous devriez avoir :
- 1O 2O pendant les HP
- 1F 2O pendant les HC
Si un de ces points n'est pas correct, appeler votre fournisseur d'énergie pour qu'ils fassent intervenir ERDF.
Attention faites bien vos calculs, le tarif HP étant plus cher que le tarif de base, l'abonnement HC n'est plus vraiment rentable si vous avez du chauffage électrique qui vous fait consommer beaucoup en journée.
@+
07 décembre 2012 à 08:15

Bonsoir
13A c'est l'intensité maximale qu'il utilise.
Donc aucun problème pour le brancher sur une prise 16A (16A étant l'intensité maximale acceptée par la prise).
@+
13A c'est l'intensité maximale qu'il utilise.
Donc aucun problème pour le brancher sur une prise 16A (16A étant l'intensité maximale acceptée par la prise).
@+
06 décembre 2012 à 23:04

Bonsoir,
Êtes-vous certain que le tarif HC est activé au niveau de votre compteur électronique ?
@+
Êtes-vous certain que le tarif HC est activé au niveau de votre compteur électronique ?
@+
06 décembre 2012 à 20:19
