FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Utiliser un câble de section plus grande que la norme

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 20 267 questions dans le forum électricité


12365

Question risque électrique : Utiliser un câble de section plus grande que la norme

Y3000
Membre inscrit
Y3000
1 message
Bonjour,

N'ayant pas de câble de 1,5 mm² sous la main, j'ai utilisé du 2,5 mm² pour installer une prise supplémentaire (en dérivation d'un câble 1,5 mm²) à partir d'une prise présente dans le mur.

Est-il possible sans risque ou bien dangereux d'utiliser un câble de section plus grande que la norme ?
Puis-je laisser comme ça ou bien est-ce dangereux ?

Merci d'avance.
16 janvier 2013 à 00:40
Forum électricité section des câbles 1

Utiliser un câble de section plus grande que la norme

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 029 messages
Bonjour,
Non, ce n'est absolument pas dangereux ; je rajouterais que du fait que vous parler de section 1,5² pour la prise existante, cela voudrait dire que vous êtes sur un circuit à 5 prises maxi (et DJ16A); mais ça c'est du normatif.
Cordialement.
16 janvier 2013 à 07:26
Forum électricité section des câbles 2

Utiliser un câble de section plus grande que la norme

CMT
Membre inscrit
CMT
6 273 messages
Bonjour

Ce n'est pas dangereux, mais cela peut prêter à confusion.

Quelqu'un qui interviendra sur cette installation dans quelques années pourra avoir un doute sur la section du circuit 1,5² ou 2,5² et sur les obligations normatives qui en découlent.

@+
16 janvier 2013 à 07:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section de câble grande distance
    N°878 : Quand on a une distance de 80 m entre le compteur et l'habitation, quelle section de câble doit-on prendre, ainsi que le nombre de fils ?
  • 2. Quelle section de câble et norme dois-je utiliser
    N°10753 : Je viens de bétonner un garage pour en faire un atelier, ce garage est éloigné de 40 mètres environ du tableau électrique sous compteur EDF. Je souhaiterai connaître la section de câble et la norme de ce câble que je dois...
  • 3. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 4. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 6. Section câble électrique plus grande que la norme
    N°12996 : Bonjour, Je me rends compte que dans la maison achetée par ma fille la lumière du jardin est câblée avec du 2,5mm² de section, cela ne devrait pas poser de problème il me semble, mais qu'en pensent les électriciens...
  • 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 8. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
  • 9. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 10. Calcul section câble électrique
    N°15853 : Bonjour, Ma table de cuisson 7200w est branchée sur un circuit de câble 4mm². La longueur du câble (aller/retour) entre la prise et le tableau est de 25m tout au plus. Je sais que la norme est de 6mm² mais cela fait 5...
>>> Résultats suivants pour : Utiliser un câble de section plus grande que la norme >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
prise exterieurprise 16 ampereschanger fil et prise fer a repasseranciens prises interrupteurs



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite