Profil du membre CMT
Actuellement
26 859
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 066 messages sur le forum Électricité :
Bonjour
Pour les navettes OK, ce sont ceux qui fonctionnent par paire.
Mais pour les fils simples, lesquels sont les phases, lesquels sont les retours lampes ?
A la réflexion cela ne change pas grand chose.
Les câbles seuls sur L ou P
Les navettes sur 1 et 2
Pour les LED, il y a en principe rien à raccorder si vous avez les bons types de voyant.
@+
Pour les navettes OK, ce sont ceux qui fonctionnent par paire.
Mais pour les fils simples, lesquels sont les phases, lesquels sont les retours lampes ?
A la réflexion cela ne change pas grand chose.
Les câbles seuls sur L ou P
Les navettes sur 1 et 2
Pour les LED, il y a en principe rien à raccorder si vous avez les bons types de voyant.
@+
15 décembre 2014 à 19:09

Vous êtes certain que phase et neutre ne sont pas inversés sur cette prise ?
Mais si vous ne trouvez pas, le mieux est d'appeler le service client Sauter.
@+
Mais si vous ne trouvez pas, le mieux est d'appeler le service client Sauter.
@+
14 décembre 2014 à 21:50

Hello loys
Je suis également assez partisan de l'inter sectionneur.
Néanmoins l'amendement A3 de 2010 l'a rendu facultatif (771.558.2.2)
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Je suis également assez partisan de l'inter sectionneur.
Néanmoins l'amendement A3 de 2010 l'a rendu facultatif (771.558.2.2)
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
14 décembre 2014 à 19:03

L'autre solution, prévue et autorisée par la NF C 15-100 c'est d'alimenter à partir de votre logement.
Il y a cependant quelques précautions à respecter (partie 772 de la norme).
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Il y a cependant quelques précautions à respecter (partie 772 de la norme).
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
14 décembre 2014 à 18:03

Malheureusement il n'y a pas vraiment de solution.
Je suppose qu'il y a un différentiel 30mA dans les parties communes.
C'est forcément un instantané.
Si vous en mettez un, il sera instantané aussi.
Difficile de dire celui qui sautera en premier, l'un, l'autre, voire les 2.
Idem pour l'ajout d'un disjoncteur sur un court-circuit.
C'est un événement violent, votre disjoncteur, celui de la copro, voire le général, peuvent sauter, éventuellement tous en même temps.
Il n'y a que la surcharge que vous pouvez éviter en prenant un disjoncteur de calibre pas trop élevé genre 10A voire moins (6A par exemple).
@+
Je suppose qu'il y a un différentiel 30mA dans les parties communes.
C'est forcément un instantané.
Si vous en mettez un, il sera instantané aussi.
Difficile de dire celui qui sautera en premier, l'un, l'autre, voire les 2.
Idem pour l'ajout d'un disjoncteur sur un court-circuit.
C'est un événement violent, votre disjoncteur, celui de la copro, voire le général, peuvent sauter, éventuellement tous en même temps.
Il n'y a que la surcharge que vous pouvez éviter en prenant un disjoncteur de calibre pas trop élevé genre 10A voire moins (6A par exemple).
@+
14 décembre 2014 à 18:01

Bonsoir.
Vos 2 tableaux sont distants de combien ? Vous conservez les circuits existants et vous refaites juste les tableaux, ou vous refaites en totalité l'installation à neuf ?
Je suppose que c'est volontaire d'avoir mis des type A sur le 1er tableau alors que ce n'est pas nécessaire.
Sinon sur ce tableau, pas grand chose à redire à part qu'il est dimensionné très large.
Pour la liaison, compte-tenu de ce qu'il y a dans l'autre tableau, mettre plutôt un disjoncteur 40A au départ.
Dans le 2ème tableau le circuit 32A est pour une plaque, pas pour un four. Il doit se trouver sous un type A.
@+
Vos 2 tableaux sont distants de combien ? Vous conservez les circuits existants et vous refaites juste les tableaux, ou vous refaites en totalité l'installation à neuf ?
Je suppose que c'est volontaire d'avoir mis des type A sur le 1er tableau alors que ce n'est pas nécessaire.
Sinon sur ce tableau, pas grand chose à redire à part qu'il est dimensionné très large.
Pour la liaison, compte-tenu de ce qu'il y a dans l'autre tableau, mettre plutôt un disjoncteur 40A au départ.
Dans le 2ème tableau le circuit 32A est pour une plaque, pas pour un four. Il doit se trouver sous un type A.
@+
14 décembre 2014 à 16:22

Et si vous débranchez le fil pilote ?
14 décembre 2014 à 16:16

Bonjour.
Ce que vous faites ne sert à rien.
Vous n'aurez aucune certitude que les protections que vous ajoutez sauteront avant celles de l'immeuble.
Je vous rappelle par ailleurs que pour utiliser l'électricité des parties communes, il faut que vous ayez l'accord du syndicat des copropriétaires.
@+
Ce que vous faites ne sert à rien.
Vous n'aurez aucune certitude que les protections que vous ajoutez sauteront avant celles de l'immeuble.
Je vous rappelle par ailleurs que pour utiliser l'électricité des parties communes, il faut que vous ayez l'accord du syndicat des copropriétaires.
@+
14 décembre 2014 à 15:36

Sinon faites un retour au réglage de base usine (page 13 de la notice).
14 décembre 2014 à 12:35

Bonjour.
Sur certains modèles, il y a une sécurité qui s'enclenche et qu'il faut débloquer manuellement.
@+
Sur certains modèles, il y a une sécurité qui s'enclenche et qu'il faut débloquer manuellement.
@+
14 décembre 2014 à 12:32

A noter qu'il existe également des variateurs adaptés aux ampoules Eco ou Led (à condition qu'elles soient dimmables).
12 décembre 2014 à 19:18

L'électricien a répondu à votre demande
Ce variateur inclut la fonction télérupteur.
Les ampoules éco type Halogène que l'on trouve encore fonctionneront sans problème avec votre variateur.
Inutile de vous prendre la tête à changer.
@+
Ce variateur inclut la fonction télérupteur.
Les ampoules éco type Halogène que l'on trouve encore fonctionneront sans problème avec votre variateur.
Inutile de vous prendre la tête à changer.
@+
12 décembre 2014 à 19:17

Bonjour.
La bonne solution c'est de faire 2 circuits séparés comme je l'ai indiqué plus haut.
Si vous ne pouvez pas faire autrement que de faire un seul circuit avec en plus un mélange de sections, mettez un disjoncteur 16A ou un fusible 10A au départ.
@+
La bonne solution c'est de faire 2 circuits séparés comme je l'ai indiqué plus haut.
Si vous ne pouvez pas faire autrement que de faire un seul circuit avec en plus un mélange de sections, mettez un disjoncteur 16A ou un fusible 10A au départ.
@+
12 décembre 2014 à 08:22

Bonjour
Vous ne pouvez pas avoir 3 poussoirs seuls.
Il faudra mettre au minimum un télérupteur quelque part (tableau ou boitier d'encastrement ou boite de dérivation) pour commander vos lampes.
Comment avez-vous envisagé la chose ?
Le plus simple serait de le mettre dans le boitier d'encastrement.
Pour quelle raison supprimez-vous le variateur ?
Vous ne pouvez pas avoir 3 poussoirs seuls.
Il faudra mettre au minimum un télérupteur quelque part (tableau ou boitier d'encastrement ou boite de dérivation) pour commander vos lampes.
Comment avez-vous envisagé la chose ?
Le plus simple serait de le mettre dans le boitier d'encastrement.
Pour quelle raison supprimez-vous le variateur ?
11 décembre 2014 à 19:43

Il faut donc effectivement mettre le contact de l'horloge en série, soit mon 2ème schéma.
Cela n'a pas d'intérêt si c'est quelques plages HC au cours d'une même nuit.
Cela en a si c'est pour programmer des absences certains jours.
@+
Cela n'a pas d'intérêt si c'est quelques plages HC au cours d'une même nuit.
Cela en a si c'est pour programmer des absences certains jours.
@+
10 décembre 2014 à 23:19

Bonjour
Tout dépend de ce que vous voulez obtenir :
Forcer le fonctionnement du chauffe eau avec l'horloge pendant les HP ?
Arrêter le fonctionnement du chauffe eau avec l'horloge pendant les HC ?
Voici les schémas associés.
A adapter en fonction du type d'horloge.
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Tout dépend de ce que vous voulez obtenir :
Forcer le fonctionnement du chauffe eau avec l'horloge pendant les HP ?
Arrêter le fonctionnement du chauffe eau avec l'horloge pendant les HC ?
Voici les schémas associés.
A adapter en fonction du type d'horloge.
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 décembre 2014 à 08:20

Bonsoir.
Normativement il faudrait tirer un circuit dédier pour la portail.
Mais si vous passez outre et que vous vous repiquez sur votre prise, inutile d'ajouter un interrupteur, inutile d'ajouter un fusible.
Par contre garder la même section en 2,5²
Je suppose que si votre prise est protégée en 20A c'est un disjoncteur et pas un fusible.
@+
Normativement il faudrait tirer un circuit dédier pour la portail.
Mais si vous passez outre et que vous vous repiquez sur votre prise, inutile d'ajouter un interrupteur, inutile d'ajouter un fusible.
Par contre garder la même section en 2,5²
Je suppose que si votre prise est protégée en 20A c'est un disjoncteur et pas un fusible.
@+
09 décembre 2014 à 19:20

Bonjour.
Sans doute une ancienne installation triphasé transformée en mono.
Le problème est qu'en tri pour alimenter une plaque ou une cuisinière, il faut du 5G2,5² et qu'en mono il faut du 3G6²
Il faudrait mesurer la section des fils, mais il est probable que vous ayez du 2,5², et donc que cela ne convienne pas (sauf si votre plaque est une petite à 1 ou 2 feux).
Si c'est du 2,5², vous pourrez raccorder votre four dessus, mais pour la plaque, il faudra tirer à neuf un circuit en 6².
Sans doute une ancienne installation triphasé transformée en mono.
Le problème est qu'en tri pour alimenter une plaque ou une cuisinière, il faut du 5G2,5² et qu'en mono il faut du 3G6²
Il faudrait mesurer la section des fils, mais il est probable que vous ayez du 2,5², et donc que cela ne convienne pas (sauf si votre plaque est une petite à 1 ou 2 feux).
Si c'est du 2,5², vous pourrez raccorder votre four dessus, mais pour la plaque, il faudra tirer à neuf un circuit en 6².
07 décembre 2014 à 08:04

Bonsoir
Il est probable que le neutre ne se trouve pas au niveau de votre inter (à vérifier néanmoins).
Préférez un modèle sans neutre, ce sera nettement plus simple à mettre en œuvre.
Il est probable que le neutre ne se trouve pas au niveau de votre inter (à vérifier néanmoins).
Préférez un modèle sans neutre, ce sera nettement plus simple à mettre en œuvre.
06 décembre 2014 à 23:38

Au pire des cas cela fait un court-circuit.
Le fil de terre est important pour votre sécurité, si vous raccordez appareils munis d'une broche de terre.
Si vous avez fusionné les 2 interrupteurs il n'y a pas de risque.
@+
Le fil de terre est important pour votre sécurité, si vous raccordez appareils munis d'une broche de terre.
Si vous avez fusionné les 2 interrupteurs il n'y a pas de risque.
@+
02 décembre 2014 à 19:49

J'ai oublié, votre prise se raccorde également à la terre vert/jaune, surtout en salle de bain.
02 décembre 2014 à 08:42

Tant que j'y suis, un petit schéma classique d'un double inter.
Cela vous aidera à la compréhension.
Votre prise se branche entre rouge et bleu.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cela vous aidera à la compréhension.
Votre prise se branche entre rouge et bleu.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 décembre 2014 à 08:41

Bonjour
Je dirai plutôt :
B et C sur L1 et L2 peu importe l'ordre.
A et D sur X1 et X3 peu importe l'ordre.
Mais sans voir le schéma de raccordement de l'inter, difficile de répondre.
De toute façon pour la 2ème borne du retour lampe utilisez X2 ou X3 ou X4 jusqu'à trouver celle qui fonctionne.
Par rapport à votre schéma la partie de droite est correcte.
Ce qui me pose problème, c'est le fil bleu en A.
Tant qu'on ne sait pas où il va, c'est difficile de répondre, voire dangereux de tenter un quelconque raccordement (j'avais cru comprendre que c'était déjà câblé comme cela, pas que c'était vous qui avait fait le câblage).
@+
Je dirai plutôt :
B et C sur L1 et L2 peu importe l'ordre.
A et D sur X1 et X3 peu importe l'ordre.
Mais sans voir le schéma de raccordement de l'inter, difficile de répondre.
De toute façon pour la 2ème borne du retour lampe utilisez X2 ou X3 ou X4 jusqu'à trouver celle qui fonctionne.
Par rapport à votre schéma la partie de droite est correcte.
Ce qui me pose problème, c'est le fil bleu en A.
Tant qu'on ne sait pas où il va, c'est difficile de répondre, voire dangereux de tenter un quelconque raccordement (j'avais cru comprendre que c'était déjà câblé comme cela, pas que c'était vous qui avait fait le câblage).
@+
02 décembre 2014 à 08:38

A noter qu'il n'est pas normal qu'il y ait un bleu au niveau du double inter.
Je suppose que les couleurs normalisées ont mal été utilisées.
Je suppose que les couleurs normalisées ont mal été utilisées.
01 décembre 2014 à 23:05

Bonsoir.
B et C sur L1 et L2 peu importe l'ordre.
A et D sur X1 et X2 peu importe l'ordre.
C'est bizarre qu'il n'y ait que 4 bornes, vous devriez en avoir 6.
@+
B et C sur L1 et L2 peu importe l'ordre.
A et D sur X1 et X2 peu importe l'ordre.
C'est bizarre qu'il n'y ait que 4 bornes, vous devriez en avoir 6.
@+
01 décembre 2014 à 23:04

Bonsoir
Je n'ai pas compris à quel endroit était la connexion avec le "sucre" ?
Pouvez-vous mieux préciser.
Ne jamais relier un bleu et un rouge ensemble --> court-circuit
Je n'ai pas compris à quel endroit était la connexion avec le "sucre" ?
Pouvez-vous mieux préciser.
Ne jamais relier un bleu et un rouge ensemble --> court-circuit

01 décembre 2014 à 19:08

Bonsoir
En principe il faut des trappes de visite.
Mais je ne sais pas si le consuel sera tolérant sur ce point.
@+
En principe il faut des trappes de visite.
Mais je ne sais pas si le consuel sera tolérant sur ce point.
@+
30 novembre 2014 à 21:48

Bonjour.
Pour différencier phase et neutre, mesurer aux Voltmètre par rapport à la terre :
- 230V entre phase et terre
- 0V entre neutre et terre
Le disjoncteur général peut sauter pour plusieurs causes :
- surcharge (vous tirez trop par rapport à votre abonnement)
- court-circuit (phase neutre se touchent)
- défaut différentiel (phase terre se touchent, soit directement, soit indirectement)
Sur des luminaires extérieurs, c'est souvent le dernier cas.
Problème d'étanchéité, infiltration d'eau qui fini par faire un contact entre la phase et la carcasse du luminaire.
Je suppose que votre installation n'a pas de différentiel 30mA (si c'est le cas je vous conseille d'en ajouter pour votre sécurité, mais c'est un autre sujet). Même si elle est en a, il se peut que le disjoncteur général si c'est un modèle instantané soit plus réactif que le différentiel 30mA.
@+
Pour différencier phase et neutre, mesurer aux Voltmètre par rapport à la terre :
- 230V entre phase et terre
- 0V entre neutre et terre
Le disjoncteur général peut sauter pour plusieurs causes :
- surcharge (vous tirez trop par rapport à votre abonnement)
- court-circuit (phase neutre se touchent)
- défaut différentiel (phase terre se touchent, soit directement, soit indirectement)
Sur des luminaires extérieurs, c'est souvent le dernier cas.
Problème d'étanchéité, infiltration d'eau qui fini par faire un contact entre la phase et la carcasse du luminaire.
Je suppose que votre installation n'a pas de différentiel 30mA (si c'est le cas je vous conseille d'en ajouter pour votre sécurité, mais c'est un autre sujet). Même si elle est en a, il se peut que le disjoncteur général si c'est un modèle instantané soit plus réactif que le différentiel 30mA.
@+
30 novembre 2014 à 10:16

A priori la phase su L1 L2 L3, le neutre sur N1, N2, la terre sur terre.
Mais que dit la notice ?
Mais que dit la notice ?
28 novembre 2014 à 19:37

Bonjour
Avec 7000W, il faut obligatoirement un circuit en 6² 32A
S'il y a 5 fils sur la plaque c'est qu'elle doit permettre un raccordement en tri ou en mono.
Il doit y avoir des cavaliers à positionner pour passer de 3 à 5 fils.
Le schéma de raccordement est soit dans votre notice, soit au dos de la plaque.
Sinon faites une photo du bornier de raccordement de la plaque.
@+
Avec 7000W, il faut obligatoirement un circuit en 6² 32A
S'il y a 5 fils sur la plaque c'est qu'elle doit permettre un raccordement en tri ou en mono.
Il doit y avoir des cavaliers à positionner pour passer de 3 à 5 fils.
Le schéma de raccordement est soit dans votre notice, soit au dos de la plaque.
Sinon faites une photo du bornier de raccordement de la plaque.
@+
28 novembre 2014 à 08:31

Bonsoir
Que dit votre notice
Quelle est la puissance de la plaque ?
Car si plus de 3500W cela n'ira pas sur un circuit 16A
Que dit votre notice
Quelle est la puissance de la plaque ?
Car si plus de 3500W cela n'ira pas sur un circuit 16A
27 novembre 2014 à 23:08

Citation :
Doit-on relier à celle-ci un radiateur électrique isolé situé en zone 3 à plus de 2,25m de haut.
Oui s'il est en volume 3.
Citation :
Peut-on relier la liaison équipotentielle à un conducteur de terre de 2,5mm² destiné à une autre ligne.
Je ne comprend pas bien l'intérêt, mais je ne vois pas ce qui l'interdirait.
Citation :
Peut-on relier les deux liaisons équipotentiel de deux salles de bains puis à un conducteur de terre de 2,5mm² d'une autre ligne.
Je ne comprends pas bien l'intérêt, mais je ne vois pas ce qui l'interdirait.
27 novembre 2014 à 19:35

Bonsoir.
Oui par exemple ceci à la place de votre télérupteur actuel, avec l'émetteur associé
Oui par exemple ceci à la place de votre télérupteur actuel, avec l'émetteur associé
26 novembre 2014 à 18:45

Bonjour.
Il par ailleurs, il faut bien dissocier les parties de l'installation que vous conservez et que vous vous contenter de mettre en sécurité et les parties de l'installation que vous refaites à neuf et qui doivent être conformes à la NF C 15-100 actuellement en vigueur.
Mais si vous êtes dans le cadre d'une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation électrique pour tout refaire à neuf), je rejoins mes "camarades", vous êtes loin d'une installation conforme.
Sinon petit conseil, évitez le 2,5² pour l'éclairage, certes conforme, mais pas pratique du tout pour câbler des luminaires ou des DCL
@+
Il par ailleurs, il faut bien dissocier les parties de l'installation que vous conservez et que vous vous contenter de mettre en sécurité et les parties de l'installation que vous refaites à neuf et qui doivent être conformes à la NF C 15-100 actuellement en vigueur.
Mais si vous êtes dans le cadre d'une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation électrique pour tout refaire à neuf), je rejoins mes "camarades", vous êtes loin d'une installation conforme.
Sinon petit conseil, évitez le 2,5² pour l'éclairage, certes conforme, mais pas pratique du tout pour câbler des luminaires ou des DCL
@+
25 novembre 2014 à 08:30

Bonsoir
Les 25A du contacteur, c'est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer.
Les 20A du disjoncteur, c'est l'intensité maxi qu'il accepte avant de disjoncteur.
Donc aucun problème si le disjoncteur est en 20A (ou 16A) et le contacteur en 25A.
@+
Les 25A du contacteur, c'est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer.
Les 20A du disjoncteur, c'est l'intensité maxi qu'il accepte avant de disjoncteur.
Donc aucun problème si le disjoncteur est en 20A (ou 16A) et le contacteur en 25A.
@+
20 novembre 2014 à 20:02

C'est normal la LED, c'est ce qui indique que votre compteur "tourne".
Vous n'avez pas répondu à GL pour savoir si cela se passait en HP ou en HC.
Si cela se passe en HP, débranchez les 2 fils en C1C2 sur le compteur et voyez si le problème subsiste.
@+
Vous n'avez pas répondu à GL pour savoir si cela se passait en HP ou en HC.
Si cela se passe en HP, débranchez les 2 fils en C1C2 sur le compteur et voyez si le problème subsiste.
@+
16 novembre 2014 à 17:38

Pour finir le raisonnement :
Pour les 2 fils rouge et violet, un doit aller vers la lampe et l'autre vers la prise du bas.
@+
Pour les 2 fils rouge et violet, un doit aller vers la lampe et l'autre vers la prise du bas.
@+
15 novembre 2014 à 18:46

Le orange est repiqué sur la phase de la prise.
Il doit donc être raccordé sur les bornes L (ou P) du double inter (il faut faire un petit pont entre les 2 bornes L).
Quant aux fils rouge et violet qui sont dans le double inter, il faut les raccorder chacun sur une borne 1 du double inter.
@+
Il doit donc être raccordé sur les bornes L (ou P) du double inter (il faut faire un petit pont entre les 2 bornes L).
Quant aux fils rouge et violet qui sont dans le double inter, il faut les raccorder chacun sur une borne 1 du double inter.
@+
15 novembre 2014 à 18:45

Bonjour.
C'est la photo avant ?
La prise électrique en photo n'est pas commandée par un inter ?
La prise électrique en photo et la prise électrique au sol ne sont pas les mêmes ?
C'est la photo avant ?
La prise électrique en photo n'est pas commandée par un inter ?
La prise électrique en photo et la prise électrique au sol ne sont pas les mêmes ?
15 novembre 2014 à 08:14

Bonsoir
Avec du 1,5² c'est 5 prises maxi et disjoncteur 16A maxi.
Le 1,5² ne convient donc pas à ce que vous voulez faire.
@+
Avec du 1,5² c'est 5 prises maxi et disjoncteur 16A maxi.
Le 1,5² ne convient donc pas à ce que vous voulez faire.
@+
14 novembre 2014 à 20:50

Bonjour
Peut-être un problème au niveau du contact ERDF.
Débranchez celui-ci pendant une journée pour voir si cela se produit.
@+
Peut-être un problème au niveau du contact ERDF.
Débranchez celui-ci pendant une journée pour voir si cela se produit.
@+
11 novembre 2014 à 13:27

Bonjour
Y a t-il un transfo ?
Si non ce sont les ampoules qui sont dimmables.
Si oui c'est le lustre qui est dimmable.
Y a t-il un transfo ?
Si non ce sont les ampoules qui sont dimmables.
Si oui c'est le lustre qui est dimmable.
11 novembre 2014 à 08:13

Bonsoir
Visiblement les couleurs normalisées ne sont pas respectées dans votre logement.
Pour le marron et le rouge au plafond, il y a sans doute la phase et le neutre.
Raccordez-les sur le marron et le bleu du luminaire.
Laissez le fil de terre en attente, mais coupez le courant avant toute intervention sur le luminaire.
Assurez-vous que votre circuit lumière est bien en aval d'un différentiel 30mA (mesure compensatoire à l'absence de terre pour votre luminaire).
@+
Visiblement les couleurs normalisées ne sont pas respectées dans votre logement.
Pour le marron et le rouge au plafond, il y a sans doute la phase et le neutre.
Raccordez-les sur le marron et le bleu du luminaire.
Laissez le fil de terre en attente, mais coupez le courant avant toute intervention sur le luminaire.
Assurez-vous que votre circuit lumière est bien en aval d'un différentiel 30mA (mesure compensatoire à l'absence de terre pour votre luminaire).
@+
09 novembre 2014 à 23:25

Shunter, cela veut dire relier ensemble les 2 fils qui sont raccordés au contact.
09 novembre 2014 à 23:23

Bonsoir
Si le problème est général, peu probable que cela vienne du radiateur ou du fil pilote.
Appelez le SAV Hager.
Mais j'ai peur qu'il faille remplacer la matériel.
@+
Si le problème est général, peu probable que cela vienne du radiateur ou du fil pilote.
Appelez le SAV Hager.
Mais j'ai peur qu'il faille remplacer la matériel.
@+
09 novembre 2014 à 09:37

Bonjour.
Shuntez le contact ERDF et voyez si le phénomène se produit.
Si non, c'est que le problème vient du côté du compteur ERDF.
Appelez dans ce cas ERDF dépannage.
@+
Shuntez le contact ERDF et voyez si le phénomène se produit.
Si non, c'est que le problème vient du côté du compteur ERDF.
Appelez dans ce cas ERDF dépannage.
@+
08 novembre 2014 à 07:44

Bonsoir
Donc sans doute un court-circuit.
Soit votre raccordement est mal fait (faites nous une photo de celui-ci).
Soit votre radiateur a un gros défaut.
@+
Donc sans doute un court-circuit.
Soit votre raccordement est mal fait (faites nous une photo de celui-ci).
Soit votre radiateur a un gros défaut.
@+
07 novembre 2014 à 21:09

Bonsoir
Qu'est-ce qui disjoncte ?
Le disjoncteur à l'origine du circuit ?
L'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
Le disjoncteur général de branchement ERDF ?
Qu'est-ce qui disjoncte ?
Le disjoncteur à l'origine du circuit ?
L'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
Le disjoncteur général de branchement ERDF ?
06 novembre 2014 à 23:59

Bonsoir.
Comme ceci.
L'ordre dans le domino n'a pas d'importance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comme ceci.
L'ordre dans le domino n'a pas d'importance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 novembre 2014 à 21:08

Bonjour
Il est préférable de passer un 3G10² si vous le pouvez.
@+
Il est préférable de passer un 3G10² si vous le pouvez.
@+
05 novembre 2014 à 22:23
