Profil du membre CMT
Actuellement
27 348
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité
a posté 11 307 messages sur le forum Électricité :
Votre descriptif n'est pas clair.
Mais je crois comprendre que finalement ce ne sont pas des montages en va et vient mais des montages en inter simple et qu'il y aurait un repiquage de phase.
Si j'ai bien suivi, vous changez le bouton qui commande l'éclairage chambre.
Il faut donc mettre :
2 fils sur L
1 fil sur 1
Rien sur 2
Donc 3 possibilités à tester.
Il y en aura forcément une qui fonctionne.
Mais je crois comprendre que finalement ce ne sont pas des montages en va et vient mais des montages en inter simple et qu'il y aurait un repiquage de phase.
Si j'ai bien suivi, vous changez le bouton qui commande l'éclairage chambre.
Il faut donc mettre :
2 fils sur L
1 fil sur 1
Rien sur 2
Donc 3 possibilités à tester.
Il y en aura forcément une qui fonctionne.
17 août 2015 à 16:15
consulter ce sujet Connecter 2 interrupteurs va et vientBonjour
3 fils 3 bornes,
Vous avez 3 solutions possible sachant que le rôle des navettes est symétrique.
Essayez fil 1 en L, puis fil 2 en L, puis fil 3 en L
Il y aura forcement une des solutions qui fonctionnera.
3 fils 3 bornes,
Vous avez 3 solutions possible sachant que le rôle des navettes est symétrique.
Essayez fil 1 en L, puis fil 2 en L, puis fil 3 en L
Il y aura forcement une des solutions qui fonctionnera.
17 août 2015 à 13:37
consulter ce sujet Connecter 2 interrupteurs va et vientBonjour.
Corriger les défauts signalés cela s'appelle une mise en sécurité, pas une mise aux normes.
Ces termes sont importants lorsque vous demanderez un devis.
C'est toujours difficile de répondre sans voir sur place, mais les points signalés sont sans doute rectifiables sans trop de difficulté.
En tout cas cela ne doit pas vous empêcher de faire cette acquisition si elle vous plait.
Profitez-en pour demander une moins-value.
Corriger les défauts signalés cela s'appelle une mise en sécurité, pas une mise aux normes.
Ces termes sont importants lorsque vous demanderez un devis.
C'est toujours difficile de répondre sans voir sur place, mais les points signalés sont sans doute rectifiables sans trop de difficulté.
En tout cas cela ne doit pas vous empêcher de faire cette acquisition si elle vous plait.
Profitez-en pour demander une moins-value.
15 août 2015 à 20:37
consulter ce sujet Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électriquePour MM27
On vous a tout dit.
Vous faites comme vous voulez.
Pour fireworks 1979
En Legrand, en bipolaire 40A, 4 065 27 ou 4 064 40.
On vous a tout dit.
Vous faites comme vous voulez.
Pour fireworks 1979
En Legrand, en bipolaire 40A, 4 065 27 ou 4 064 40.
15 août 2015 à 19:31
consulter ce sujet Raccordement électrique sur un disjoncteurLa norme actuellement en vigueur pour les locaux d'habitation dit :
- 6 mm² disjoncteur ou fusible 32A maxi
- 4 mm² disjoncteur 25A maxi ou fusible 20A maxi
- 2,5 mm² .disjoncteur 20A maxi ou fusible 16A maxi
- 1,5 mm² disjoncteur 16A maxi ou fusible 10A maxi
Mais la norme a été plus permissive par le passé et on peut trouver des calibres plus élevés sur des installations anciennes.
En triphasé la puissance se reparti sur 3 phases, donc l'intensité qui traverse chaque fil est moindre ce qui peut permettre une section plus faible.
Par exemple une plaque qui consomme 6,9kW occasionnera une intensité de 30A par fil en mono, soit nécessairement de 6mm²
En triphasé on aura 10A par phase. Du 1,5mm² suffirait, mais la norme impose du 2,5mm² car beaucoup de plaques n'utilisent en rat que 2 phases.
- 6 mm² disjoncteur ou fusible 32A maxi
- 4 mm² disjoncteur 25A maxi ou fusible 20A maxi
- 2,5 mm² .disjoncteur 20A maxi ou fusible 16A maxi
- 1,5 mm² disjoncteur 16A maxi ou fusible 10A maxi
Mais la norme a été plus permissive par le passé et on peut trouver des calibres plus élevés sur des installations anciennes.
En triphasé la puissance se reparti sur 3 phases, donc l'intensité qui traverse chaque fil est moindre ce qui peut permettre une section plus faible.
Par exemple une plaque qui consomme 6,9kW occasionnera une intensité de 30A par fil en mono, soit nécessairement de 6mm²
En triphasé on aura 10A par phase. Du 1,5mm² suffirait, mais la norme impose du 2,5mm² car beaucoup de plaques n'utilisent en rat que 2 phases.
15 août 2015 à 12:01
consulter ce sujet Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?Dernier point, il faudra supprimer la partie chauffage depuis la boîte de dérivation.
Remarque : vous avez remis le même schéma que précédemment dans votre dernier message.
Remarque : vous avez remis le même schéma que précédemment dans votre dernier message.
15 août 2015 à 09:12
consulter ce sujet Raccordement électrique sur un disjoncteurNon, il faut ajouter un dispositif de coupure d'urgence en tête (interrupteur sectionneur). Cf mon schéma 2.
Du 10A pour vos éclairages, et du 16A pour les prises pourraient suffire (mais 16 et 20 sont conformes).
Du 10A pour vos éclairages, et du 16A pour les prises pourraient suffire (mais 16 et 20 sont conformes).
15 août 2015 à 09:08
consulter ce sujet Raccordement électrique sur un disjoncteurBonjour GL
J'aurai effectivement dû ajouter "scie cloche pas adaptée au carrelage".
J'aurai effectivement dû ajouter "scie cloche pas adaptée au carrelage".
15 août 2015 à 08:49
consulter ce sujet A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDBJe ne vois pas le lien entre le LL et le sèche-serviette.
Scie cloche de 67
Scie cloche de 67
14 août 2015 à 22:28
consulter ce sujet A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDBSi ce n'est pas du 6mm² le disjoncteur 32A ne convient pas.
Un disjoncteur 25A cela existe bien entendu.
Exemple : materielelectrique.com disjoncteur courbe c départ
Un disjoncteur 25A cela existe bien entendu.
Exemple : materielelectrique.com disjoncteur courbe c départ
14 août 2015 à 22:25
consulter ce sujet Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?Non, vous avez 2 différentiels en cascade l'un derrière l'autre.
Faites comme un des 2 derniers schémas que j'ai mis plus haut.
Faites comme un des 2 derniers schémas que j'ai mis plus haut.
14 août 2015 à 22:16
consulter ce sujet Raccordement électrique sur un disjoncteurC'est sans doute du 4mm² si c'est du mono brin plus gros que du 2,5mm².
Disjoncteur 25A maxi en amont.
Disjoncteur 25A maxi en amont.
14 août 2015 à 17:02
consulter ce sujet Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?Bonjour.
Oui vous pouvez, mais ne pas mettre 2 différentiels 30mA en cascade.
Plusieurs solutions possibles.
Vous inspirer de ceci (dans votre cas, c'est du 2,5 mm² 20A et pas du 6mm² 32A).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Oui vous pouvez, mais ne pas mettre 2 différentiels 30mA en cascade.
Plusieurs solutions possibles.
Vous inspirer de ceci (dans votre cas, c'est du 2,5 mm² 20A et pas du 6mm² 32A).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



14 août 2015 à 17:00
consulter ce sujet Raccordement électrique sur un disjoncteurBonsoir.
Pour les sections voir réponse à la question 14659 :
Section des câbles reliant les interrupteurs différentiels
Pour les sections voir réponse à la question 14659 :
Section des câbles reliant les interrupteurs différentiels
13 août 2015 à 21:57
consulter ce sujet Avis réalisation d'un tableau électriqueBonjour.
Normativement à plus de 5cm du sol.
Perso j'aime bien les mettre au dessus du lave-linge.
Pour le sèche serviette mette une sortie de câble pour faire un raccordement avec un domino (comme pour la plaque en plus petit).
Normativement à plus de 5cm du sol.
Perso j'aime bien les mettre au dessus du lave-linge.
Pour le sèche serviette mette une sortie de câble pour faire un raccordement avec un domino (comme pour la plaque en plus petit).
13 août 2015 à 21:54
consulter ce sujet A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDBBonjour
J'ajouterai que ERDF doit vous fournir un contact HC accessible si vous avez souscrit un abonnement HC.
Si ce n'est pas le cas, appelez les.
J'ajouterai que ERDF doit vous fournir un contact HC accessible si vous avez souscrit un abonnement HC.
Si ce n'est pas le cas, appelez les.
12 août 2015 à 11:09
consulter ce sujet Branchement horloge digitale LegrandUn petit dessin aiderait à mieux comprendre votre configuration et ce que vous envisagez.
11 août 2015 à 21:12
consulter ce sujet Cheminement de câbles alimentation des boites de dérivationsBonjour
Si le câble d'alimentation est celui d'ERDF (amont du disjoncteur de branchement) vous ne pouvez pas vous mettre dans le même compartiment que celui-ci.
Dans le cas contraire, pas de problème.
Si le câble d'alimentation est celui d'ERDF (amont du disjoncteur de branchement) vous ne pouvez pas vous mettre dans le même compartiment que celui-ci.
Dans le cas contraire, pas de problème.
11 août 2015 à 21:11
consulter ce sujet Cheminement de câbles alimentation des boites de dérivationsBonjour
Vous parlez de double va et vient.
On ne le voit pas sur votre schéma de l'existant
Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire.
Précisez quel bouton commandera quoi ?
Vous parlez de double va et vient.
On ne le voit pas sur votre schéma de l'existant
Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire.
Précisez quel bouton commandera quoi ?
11 août 2015 à 14:51
consulter ce sujet Modification système allumage de lampeBonjour
Tous ces appareils ne consomment pas grand chose et peuvent être branchés sur la même prise.
Il serait préférable de remplacer la prise actuelle par une prise triple.
A défaut utilisez une multiprise de qualité.
Tous ces appareils ne consomment pas grand chose et peuvent être branchés sur la même prise.
Il serait préférable de remplacer la prise actuelle par une prise triple.
A défaut utilisez une multiprise de qualité.
11 août 2015 à 14:47
consulter ce sujet Installation cuisine brancher appareils électroménagersMais sinon, remplacez le disj 32A par un 20A.
10 août 2015 à 22:56
consulter ce sujet Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?Bonjour
Le mieux serait de remplacer votre boîte de dérivation par un mini tableau avec 2 disjoncteurs 16A ou 20A.
Ce serait sécurisé et 100% conforme.
Le mieux serait de remplacer votre boîte de dérivation par un mini tableau avec 2 disjoncteurs 16A ou 20A.
Ce serait sécurisé et 100% conforme.
10 août 2015 à 22:55
consulter ce sujet Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?Bonsoir
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et le dispositif de coupure d'urgence en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble d'alimentation entre le dispositif de coupure d'urgence et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10²
- 30/60A : 16²
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
Entre les différentiels et les disjoncteurs, mettre des peignes.
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et le dispositif de coupure d'urgence en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble d'alimentation entre le dispositif de coupure d'urgence et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10²
- 30/60A : 16²
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
Entre les différentiels et les disjoncteurs, mettre des peignes.
09 août 2015 à 23:38
consulter ce sujet Section des câbles reliant les interrupteurs différentielsBonsoir.
Avez-vous essayé de mettre la phase sur les bornes 2 et le retour lampe sur les bornes 1 ?
Avez-vous essayé de mettre la phase sur les bornes 2 et le retour lampe sur les bornes 1 ?
09 août 2015 à 19:27
consulter ce sujet Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste alluméBonsoir
C'est non seulement interdit, mais en plus il y a danger de mort si vous faites toucher par inadvertance phase et neutre en amont du DB.
Voir cette petite vidéo très instructive : lien
Et ce n'est pas parce que cela s'est bien passé la fois d'avant, qu'il en sera de même cette fois ci
Ne jouez pas avec votre vie.
@+
C'est non seulement interdit, mais en plus il y a danger de mort si vous faites toucher par inadvertance phase et neutre en amont du DB.
Voir cette petite vidéo très instructive : lien
Et ce n'est pas parce que cela s'est bien passé la fois d'avant, qu'il en sera de même cette fois ci

Ne jouez pas avec votre vie.
@+
02 août 2015 à 22:55
consulter ce sujet Couper momentanément câbles neutres phase avant compteurBonjour
Non pas de risque que cela fonde.
Pour la 2ème question, vous parlez de la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle de bain ?
C'est une liaison locale qui doit relier ensemble les conducteurs de terre des circuits de la sdb et les masses métalliques de la sdb
Non pas de risque que cela fonde.
Pour la 2ème question, vous parlez de la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle de bain ?
C'est une liaison locale qui doit relier ensemble les conducteurs de terre des circuits de la sdb et les masses métalliques de la sdb
02 août 2015 à 08:20
consulter ce sujet Liaison équipotentielle des tuyaux de chauffageBonjour
Soit vous mettez un unique ID tetra en tête qui protège tous les circuit et aucun ID mono
Soit vous mettez un ID tetra pour votre prise et un ID mono pour les circuits mono
Si votre tableau divisionnaire protège une partie de l'installation indépendante du tableau principal (pas de communication par l'intérieur), un dispositif de coupure d'urgence placé en tête est obligatoire.
Dans le cas contraire c'est facultatif
Je ne sais pas où vous avez lu que ce n'était plus accepté
@+
Soit vous mettez un unique ID tetra en tête qui protège tous les circuit et aucun ID mono
Soit vous mettez un ID tetra pour votre prise et un ID mono pour les circuits mono
Si votre tableau divisionnaire protège une partie de l'installation indépendante du tableau principal (pas de communication par l'intérieur), un dispositif de coupure d'urgence placé en tête est obligatoire.
Dans le cas contraire c'est facultatif
Je ne sais pas où vous avez lu que ce n'était plus accepté
@+
01 août 2015 à 08:39
consulter ce sujet Avis installation tableau secondaireBonjour
Le mauvais branchement est une possibilité, mais difficile à dire à distance sans plus d'éléments.
Comment est raccordé votre contacteur J/N au Calybox ?
Avez-vous vérifié le paramétrage comme indiqué au dessus ?
@+
Le mauvais branchement est une possibilité, mais difficile à dire à distance sans plus d'éléments.
Comment est raccordé votre contacteur J/N au Calybox ?
Avez-vous vérifié le paramétrage comme indiqué au dessus ?
@+
28 juillet 2015 à 19:10
consulter ce sujet Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eauBonjour.
Si vous êtes dans le cadre d'une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour en refaire une à neuf).
Si c'est le cas, vous êtes tenu de respecter la norme en vigueur et en particulier de mettre tous les circuits obligatoires et un nombre d'ID en fonction de la surface.
Si c'est une rénovation partielle avec mise en sécurité, vous n’êtes pas tenu à cela.
Mais néanmoins votre type A est trop chargé.
Soit vous rajoutez un ID, soit vous remplacez le type A par un 63A.
Les 3 précos de loys sont bien entendu valables (il n'y a jamais de solution unique).
@+
Si vous êtes dans le cadre d'une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour en refaire une à neuf).
Si c'est le cas, vous êtes tenu de respecter la norme en vigueur et en particulier de mettre tous les circuits obligatoires et un nombre d'ID en fonction de la surface.
Si c'est une rénovation partielle avec mise en sécurité, vous n’êtes pas tenu à cela.
Mais néanmoins votre type A est trop chargé.
Soit vous rajoutez un ID, soit vous remplacez le type A par un 63A.
Les 3 précos de loys sont bien entendu valables (il n'y a jamais de solution unique).
@+
28 juillet 2015 à 08:35
consulter ce sujet Problème de répartition disjoncteurs et calibre de l'interrupteur diffBonjour
Pour compléter :
- ce qui est en amont du disjoncteur de branchement ERDF sera réalisé par ERDF mais vous sera facturé
- ce qui est en aval du disjoncteur de branchement ERDF sera réalisé par vous (ou votre électricien).
Ce que je ne comprends par contre, c'est que l'emplacement du tableau électrique (si c'est le bon terme que vous employez) n'entre pas dans le périmètre de vérification d'ERDF.
Je suis comme loys, j'aimerais bien savoir ce qu'il reproche.
Si nécessaire faites une photo.
@+
Pour compléter :
- ce qui est en amont du disjoncteur de branchement ERDF sera réalisé par ERDF mais vous sera facturé
- ce qui est en aval du disjoncteur de branchement ERDF sera réalisé par vous (ou votre électricien).
Ce que je ne comprends par contre, c'est que l'emplacement du tableau électrique (si c'est le bon terme que vous employez) n'entre pas dans le périmètre de vérification d'ERDF.
Je suis comme loys, j'aimerais bien savoir ce qu'il reproche.
Si nécessaire faites une photo.
@+
28 juillet 2015 à 08:22
consulter ce sujet Qui pose les câbles ?Bonjour
Je vous le déconseille.
C'est du câble souple :
- pas adapté aux appareillages avec borne de connexion automatique,
- nécessite impérativement des embouts à sertir pour être utilisé.
@+
Je vous le déconseille.
C'est du câble souple :
- pas adapté aux appareillages avec borne de connexion automatique,
- nécessite impérativement des embouts à sertir pour être utilisé.
@+
27 juillet 2015 à 23:04
consulter ce sujet Câbles électrique en intérieur rénovation et mise aux normesAttention également à la pénétration du câble dans les différent appareillages.
Il doit y avoir continuité de la protection mécanique.
@+
Il doit y avoir continuité de la protection mécanique.
@+
27 juillet 2015 à 19:52
consulter ce sujet Câbles électrique en intérieur rénovation et mise aux normesBonjour
Si ce sont des câbles R2V (gros rigide noir) oui vous pouvez les mettre en apparent.
Mais ce n'est pas des plus esthétiques.
Voir exemple joint (mais là c'était pour un abri de jardin donc peu importe l'esthétique).
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si ce sont des câbles R2V (gros rigide noir) oui vous pouvez les mettre en apparent.
Mais ce n'est pas des plus esthétiques.
Voir exemple joint (mais là c'était pour un abri de jardin donc peu importe l'esthétique).
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 juillet 2015 à 19:51
consulter ce sujet Câbles électrique en intérieur rénovation et mise aux normesBonjour
Au sens strict de la norme l'installation n'est pas interdite.
Mais je trouve ne trouve cet emplacement des plus pertinents (imaginez un enfant enfermé et que tout saute et qu'il se retrouve dans le noir).
Quant au chauffe-eau gaz, il faudrait que le tableau ne soit pas juste à côté.
Le nouvel amendement A5 qui entre prochainement en vigueur précise d'ailleurs qu'il faut au moins 10cm pour une installation au gaz et 60cm pour un point d'eau (et on peut considérer que le chauffe-eau en est un).
@+
Au sens strict de la norme l'installation n'est pas interdite.
Mais je trouve ne trouve cet emplacement des plus pertinents (imaginez un enfant enfermé et que tout saute et qu'il se retrouve dans le noir).
Quant au chauffe-eau gaz, il faudrait que le tableau ne soit pas juste à côté.
Le nouvel amendement A5 qui entre prochainement en vigueur précise d'ailleurs qu'il faut au moins 10cm pour une installation au gaz et 60cm pour un point d'eau (et on peut considérer que le chauffe-eau en est un).
@+
27 juillet 2015 à 19:49
consulter ce sujet Emplacement installation tableau électrique principalBonour
Vous devez avoir 3 fils à brancher au minimum :
- la phase en 1 et 3
- le neutre en 2
- le retour vers l'appareil à couper en 4 (si contact NO) en 5 si contact (NF)
A cela peuvent s'ajouter un ou des contacteurs en fonction de la puissance à couper.
@+
Vous devez avoir 3 fils à brancher au minimum :
- la phase en 1 et 3
- le neutre en 2
- le retour vers l'appareil à couper en 4 (si contact NO) en 5 si contact (NF)
A cela peuvent s'ajouter un ou des contacteurs en fonction de la puissance à couper.
@+
25 juillet 2015 à 11:55
consulter ce sujet Conseils branchement horloge encastrée de piscineBonjour.
Une petite photo ?
Une petite photo ?
24 juillet 2015 à 23:34
consulter ce sujet Conseils branchement horloge encastrée de piscineBonjour
Si le garage communique avec le logement par l'intérieur, ce n'est pas la peine, le disjoncteur ERDF fera office de coupure d'urgence.
Mais si ce n'est pas le cas, il faut déporter une coupure d'urgence dans le logement.
Pour vous "tableau de répartition" = "tableau des fusibles" ?
Si le garage communique avec le logement par l'intérieur, ce n'est pas la peine, le disjoncteur ERDF fera office de coupure d'urgence.
Mais si ce n'est pas le cas, il faut déporter une coupure d'urgence dans le logement.
Pour vous "tableau de répartition" = "tableau des fusibles" ?
24 juillet 2015 à 07:59
consulter ce sujet Remplacement d'un tableau de distributionBonjour.
Est-ce que le disjoncteur différentiel d'ERDF est dans votre logement ?
Est-ce que le disjoncteur différentiel d'ERDF est dans votre logement ?
23 juillet 2015 à 21:56
consulter ce sujet Remplacement d'un tableau de distributionFaites la première vérification que je vous ai proposée.
Vous aurez ainsi la réponse.
Il est possible qu'ERDF ait une panne ou fasse des travaux et qu'ils alimentent le quartier avec un groupe électrogène. Dans ce cas pas d'info HC.
Vous aurez ainsi la réponse.
Il est possible qu'ERDF ait une panne ou fasse des travaux et qu'ils alimentent le quartier avec un groupe électrogène. Dans ce cas pas d'info HC.
19 juillet 2015 à 12:54
consulter ce sujet Problème contacteur jour/nuit plus d'eau chaudeBonjour
A vérifier dans l'ordre :
- Est-ce que le compteur électronique bascule bien en HC pendant les HC (flèche positionnée sur tarif HC si compteur électromécanique ou affichage de la séquence 7 à 1F-2O si compteur électronique) ? Si non problème au niveau du compteur électronique.
- Avez-vous 230V en sortie du disj 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur.
- Vérifier en particulier le bon serrage sur les 4 bornes du disjoncteur.
- Si vous alimentez phase neutre en direct sur A1A2, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS.
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau des bornes C1C2 du compteur électronique, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
- Si oui changez le fusible 2A du compteur électronique. Si cela ne rétablit pas la situation contactez ERDF.
A vérifier dans l'ordre :
- Est-ce que le compteur électronique bascule bien en HC pendant les HC (flèche positionnée sur tarif HC si compteur électromécanique ou affichage de la séquence 7 à 1F-2O si compteur électronique) ? Si non problème au niveau du compteur électronique.
- Avez-vous 230V en sortie du disj 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur.
- Vérifier en particulier le bon serrage sur les 4 bornes du disjoncteur.
- Si vous alimentez phase neutre en direct sur A1A2, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS.
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau des bornes C1C2 du compteur électronique, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
- Si oui changez le fusible 2A du compteur électronique. Si cela ne rétablit pas la situation contactez ERDF.
19 juillet 2015 à 10:46
consulter ce sujet Problème contacteur jour/nuit plus d'eau chaudeBonjour.
Cela voudrait dire que votre luminaire a un défaut d'isolement.
Il est relié à la terre votre nouveau luminaire ?
Si vous le branchez ailleurs, il y a le même problème.
Cela voudrait dire que votre luminaire a un défaut d'isolement.
Il est relié à la terre votre nouveau luminaire ?
Si vous le branchez ailleurs, il y a le même problème.
18 juillet 2015 à 15:20
consulter ce sujet Luminaire avec ampoules éco halogène qui fait disjoncter différentiel 30 mABonjour.
Oui il faut remplir la partie 11
Que votre chauffage électrique soit principal ou d'appoint, il faut remplir les rubriques 13 / 15 / 17.
Comment voudriez vous prouver que vous ne vous en servirez jamais.
Il est probable d'ailleurs que vous vous en serviez à l'inter saison, quand il fait un peu froid le soir et que cela ne vaut pas le coup de mettre le poêle en route.
Quand vous dites "j'ai créé suivant la norme des lignes de chauffages électriques", à noter qu'il n'y a aucune obligation dans la norme de créer des lignes de chauffage électrique si on n'en a pas besoin.
Oui il faut remplir la partie 11
Que votre chauffage électrique soit principal ou d'appoint, il faut remplir les rubriques 13 / 15 / 17.
Comment voudriez vous prouver que vous ne vous en servirez jamais.
Il est probable d'ailleurs que vous vous en serviez à l'inter saison, quand il fait un peu froid le soir et que cela ne vaut pas le coup de mettre le poêle en route.
Quand vous dites "j'ai créé suivant la norme des lignes de chauffages électriques", à noter qu'il n'y a aucune obligation dans la norme de créer des lignes de chauffage électrique si on n'en a pas besoin.
14 juillet 2015 à 09:32
consulter ce sujet Conseils pour remplir formulaire consuelBonjour.
+1, je pense qu'il y a une erreur sur la réf 782 07
Et effectivement attention à la compatibilité pour un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
+1, je pense qu'il y a une erreur sur la réf 782 07
Et effectivement attention à la compatibilité pour un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
14 juillet 2015 à 09:21
consulter ce sujet Différence entre télérupteur Legrand 491 07 et 782 07Bonsoir.
Comme je l'ai dit ailleurs, l'amendement A5 n'est pas clair à ce sujet.
Une 1ère phrase dit :
Une liaison équipotentielle doit relier tous les éléments conducteurs et toutes les masses du local
De cela je comprends qu'on ne tient pas compte des volumes et qu'il faut relier à la LES tout ce qui est dans un local contenant une baignoire ou une douche.
Mais la phrase suivante dit :
Pour les emplacements (par exemple douche extérieure), la liaison équipotentielle est limitée aux volumes 0,1,2 et volume caché.
Ce qui ne veut rien dire.
On a l'impression qu'il manque un bout de phrase. Cela pourrait être :
Pour les emplacements en dehors d'un local (par exemple douche extérieure), la liaison équipotentielle est limitée aux volumes 0,1,2 et volume caché.
Mais en revenir à la question initiale, amendement A5 ou pas, il faut relier à LES ce qui est en volume 3.
De toute façon cela ne peut pas faire de mal.
@+
Comme je l'ai dit ailleurs, l'amendement A5 n'est pas clair à ce sujet.
Une 1ère phrase dit :
Une liaison équipotentielle doit relier tous les éléments conducteurs et toutes les masses du local
De cela je comprends qu'on ne tient pas compte des volumes et qu'il faut relier à la LES tout ce qui est dans un local contenant une baignoire ou une douche.
Mais la phrase suivante dit :
Pour les emplacements (par exemple douche extérieure), la liaison équipotentielle est limitée aux volumes 0,1,2 et volume caché.
Ce qui ne veut rien dire.
On a l'impression qu'il manque un bout de phrase. Cela pourrait être :
Pour les emplacements en dehors d'un local (par exemple douche extérieure), la liaison équipotentielle est limitée aux volumes 0,1,2 et volume caché.
Mais en revenir à la question initiale, amendement A5 ou pas, il faut relier à LES ce qui est en volume 3.
De toute façon cela ne peut pas faire de mal.
@+
11 juillet 2015 à 21:38
consulter ce sujet Problème terre dans la salle de bainBonsoir
En principe il y a une ou des petites languettes derrière qu'il faut tirer vers le haut ou le bas avec un tournevis.
Puis il faut tirer en basculant.
En principe il y a une ou des petites languettes derrière qu'il faut tirer vers le haut ou le bas avec un tournevis.
Puis il faut tirer en basculant.
10 juillet 2015 à 19:13
consulter ce sujet Démontage contacteur jour nuitBonjour
Vous pouvez toujours commencer à 6KVA, voire à l'usage ce que cela donne et ne passer à 9kVA que si vous vous rendez compte que cela saute trop souvent en cas d'usage simultané de 3 gros appareils électroménager.
@+
Vous pouvez toujours commencer à 6KVA, voire à l'usage ce que cela donne et ne passer à 9kVA que si vous vous rendez compte que cela saute trop souvent en cas d'usage simultané de 3 gros appareils électroménager.
@+
10 juillet 2015 à 08:26
consulter ce sujet Conseils abonnement ERDF appartement 130m²Bonsoir
12 kVA n'a aucun intérêt si pas de chauffage électrique.
Donc 9 kVA, voire 6kVA si vous faites attention.
12 kVA n'a aucun intérêt si pas de chauffage électrique.
Donc 9 kVA, voire 6kVA si vous faites attention.
10 juillet 2015 à 00:26
consulter ce sujet Conseils abonnement ERDF appartement 130m²Pour le congel j'avais mal vu.
Auparavant il était listé dans les circuits spécialisés électroménager gros consommateur ce qui n'était pas logique, mais à la limite n'était pas obligatoire vu qu'on n'en demandait 3 sur 5.
Désormais il est dans la liste des circuits spécialisés à mettre en œuvre lorsque l'appareil est prévu.
Cela voudrait dire qu'on ne peut pas brancher un congel ailleurs que sur un circuit spécialisé.
Difficilement réaliste s'agissant d'un appareil mobile non présent lors de la réalisation d'une installation.
Auparavant il était listé dans les circuits spécialisés électroménager gros consommateur ce qui n'était pas logique, mais à la limite n'était pas obligatoire vu qu'on n'en demandait 3 sur 5.
Désormais il est dans la liste des circuits spécialisés à mettre en œuvre lorsque l'appareil est prévu.
Cela voudrait dire qu'on ne peut pas brancher un congel ailleurs que sur un circuit spécialisé.
Difficilement réaliste s'agissant d'un appareil mobile non présent lors de la réalisation d'une installation.
09 juillet 2015 à 19:20
consulter ce sujet NF C15-100 Amendement A5Il suffit de créer un compte sur l'AFNOR pour avoir accès à l'intégralité du texte en consultation (en téléchargeant le pluggin qui va bien).
Il suffit de chercher NF C15-100/A5
Il suffit de chercher NF C15-100/A5
08 juillet 2015 à 20:24
consulter ce sujet NF C15-100 Amendement A5Bonsoir
Si c'est un montage avec poussoir au neutre oui.
Sinon uniquement dans le cas où le montage est réalisé avec un câble multiconducteur.
Si c'est un montage avec poussoir au neutre oui.
Sinon uniquement dans le cas où le montage est réalisé avec un câble multiconducteur.
07 juillet 2015 à 23:34
consulter ce sujet Fil bleu circuit éclairage 






