FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 860 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 066 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour

Attention le disjoncteur 32A ne doit pas être raccordé en aval de l'interrupteur différentiel du tableau principal.
Je suppose que vous parlez d'un interrupteur différentiel et pas d'un disjoncteur différentiel.
Pour le reste c'est bon.
18 août 2015 à 10:42
forum consulter ce sujet Câblage tableau électrique divisionnaire

Une autre solution serait de dédier une phase principalement au chauffage ce qui libérerait de la place sur les 2 autres pour le reste de l'installation.
1500 1500 1500 1500 750 = 6750
1500 1500 1000 = 4000
1500 1250 1250 = 4000
Cela vous laisse 2,9kW de marge sur les 2 dernières phases, de quoi faire tourner un gros consommateur par phase sans problème et d'y mettre d'autres circuits classiques.
Vous pouvez toujours ajouter des circuits peu consommateurs comme des éclairages ou la VMC en phase 1
18 août 2015 à 10:15
forum consulter ce sujet Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol

Publicité

Pour la réparation, vous pouvez faire un peu mieux :
1500 1500 1250 1000 = 5250
1500 1500 1250 750 = 5000
1500 1500 1500 = 4500

Cela vous laisse respectivement 1,65kW 1,9kW 2,4kW de disponible sur chaque phase, à peine de quoi faire tourner un gros consommateur par phase.

Reste que sauf au cœur de l'hiver, tous vos radiateurs ne seront jamais en phase de chauffe en même temps, si bien que vous avez un peu plus de marge d'autant plus que des appareils comme le lave-linge ou le lave-vaisselle ne consomment beaucoup que pendant la phase de chauffe de l'eau.

Vous pouvez également faire tourner des appareils la nuit pendant les HC et pendant que le chauffage est en mode eco.

Mais néanmoins, vous n'échapperez pas à un délesteur ou à une augmentation d'abonnement (après tout c'est peut être la solution la plus simple).
18 août 2015 à 10:06
forum consulter ce sujet Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol

Bonjour

Même si ERDF intervient la semaine 36, rien ne vous empêche d'ajouter les systèmes de programmation et de délestage ultérieurement.

L'essentiel est d'avoir un ID 40A tetra et en aval, vos disjoncteurs de radiateurs repartis de manière homogène sur toutes les phases.
Vous mettez les fils pilote en attente sur des bornes à raccordement automatiques.
18 août 2015 à 09:49
forum consulter ce sujet Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol

Bonjour

Je vais dans le sens de GL (amical salut)

Un unique ID tetra est une bonne solution avec un gestionnaire d'énergie qui assurera programmation et surtout le délestage.
Pour cela il faut ramener les fils pilote au tableau, ce que vous vous apprêtiez à faire de toute façon.

Un ID 40A type AC convient très bien puisqu'il vous autorise 27kW ce qui vous laisse de la marge, même si la répartition n'est pas parfaite et d'autant plus que votre DB est un 10/30A tant que vous n'augmentez pas l'abonnement.

18kVA c'est dans les faits 21kW ce qui vous laisse de la marge pour faire tourner votre électroménager sans que cela ne déleste trop souvent.
Essayer de raccorder le maximum d'appareils en tri (plaques, chauffe-eau...) afin de faciliter l'équilibrage.

Vous pouvez vous inspirer de ceci :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau électrique

18 août 2015 à 08:10
forum consulter ce sujet Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol

Bonsoir

Dans certaines séries on peut transformer le poussoir en interrupteur en enlevant le petit ressort qui sert de renvoi.
17 août 2015 à 20:29
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement interrupteur va et vient

Ravi que vous vous en soyez sorti. biggrin
Comme quoi le vocabulaire employé a son importance. tongue
17 août 2015 à 18:31
forum consulter ce sujet Connecter 2 interrupteurs va et vient

Certes, ce sont des va et vient (simple ou double).

Mais pour que le montage soit en va et vient (avec des navettes), il faut qu'il y ait 2 points de commande pour la même lampe.
De ce que vous avez décrit, j'ai l'impression que ce n'est le cas et qu'il s'agit donc de montages en inter simple (on n'utilise pas la borne X2)
Si c'est bien cela testez ma dernière suggestion.
17 août 2015 à 17:40
forum consulter ce sujet Connecter 2 interrupteurs va et vient

Excusez les fautes mais le correcteur de la tablette n'en fait qu'à sa tête. sad

Je crois comprendre
Va et vient

Et pour vous les bornes sont X1 et X2, pas 1 et 2
17 août 2015 à 16:20
forum consulter ce sujet Connecter 2 interrupteurs va et vient

Votre descriptif n'est pas clair.

Mais je crois comprendre que finalement ce ne sont pas des montages en va et vient mais des montages en inter simple et qu'il y aurait un repiquage de phase.

Si j'ai bien suivi, vous changez le bouton qui commande l'éclairage chambre.
Il faut donc mettre :
2 fils sur L
1 fil sur 1
Rien sur 2

Donc 3 possibilités à tester.
Il y en aura forcément une qui fonctionne.
17 août 2015 à 16:15
forum consulter ce sujet Connecter 2 interrupteurs va et vient

Bonjour

3 fils 3 bornes,
Vous avez 3 solutions possible sachant que le rôle des navettes est symétrique.

Essayez fil 1 en L, puis fil 2 en L, puis fil 3 en L
Il y aura forcement une des solutions qui fonctionnera.
17 août 2015 à 13:37
forum consulter ce sujet Connecter 2 interrupteurs va et vient

Bonjour.

Corriger les défauts signalés cela s'appelle une mise en sécurité, pas une mise aux normes.
Ces termes sont importants lorsque vous demanderez un devis.

C'est toujours difficile de répondre sans voir sur place, mais les points signalés sont sans doute rectifiables sans trop de difficulté.
En tout cas cela ne doit pas vous empêcher de faire cette acquisition si elle vous plait.
Profitez-en pour demander une moins-value.
15 août 2015 à 20:37
forum consulter ce sujet Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique

Pour MM27
On vous a tout dit.
Vous faites comme vous voulez.

Pour fireworks 1979
En Legrand, en bipolaire 40A, 4 065 27 ou 4 064 40.
15 août 2015 à 19:31
forum consulter ce sujet Raccordement électrique sur un disjoncteur

La norme actuellement en vigueur pour les locaux d'habitation dit :
- 6 mm² disjoncteur ou fusible 32A maxi
- 4 mm² disjoncteur 25A maxi ou fusible 20A maxi
- 2,5 mm² .disjoncteur 20A maxi ou fusible 16A maxi
- 1,5 mm² disjoncteur 16A maxi ou fusible 10A maxi

Mais la norme a été plus permissive par le passé et on peut trouver des calibres plus élevés sur des installations anciennes.

En triphasé la puissance se reparti sur 3 phases, donc l'intensité qui traverse chaque fil est moindre ce qui peut permettre une section plus faible.
Par exemple une plaque qui consomme 6,9kW occasionnera une intensité de 30A par fil en mono, soit nécessairement de 6mm²
En triphasé on aura 10A par phase. Du 1,5mm² suffirait, mais la norme impose du 2,5mm² car beaucoup de plaques n'utilisent en rat que 2 phases.
15 août 2015 à 12:01
forum consulter ce sujet Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?

Dernier point, il faudra supprimer la partie chauffage depuis la boîte de dérivation.

Remarque : vous avez remis le même schéma que précédemment dans votre dernier message.
15 août 2015 à 09:12
forum consulter ce sujet Raccordement électrique sur un disjoncteur

Non, il faut ajouter un dispositif de coupure d'urgence en tête (interrupteur sectionneur). Cf mon schéma 2.

Du 10A pour vos éclairages, et du 16A pour les prises pourraient suffire (mais 16 et 20 sont conformes).
15 août 2015 à 09:08
forum consulter ce sujet Raccordement électrique sur un disjoncteur

Bonjour GL

J'aurai effectivement dû ajouter "scie cloche pas adaptée au carrelage".
15 août 2015 à 08:49
forum consulter ce sujet A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB

Je ne vois pas le lien entre le LL et le sèche-serviette.

Scie cloche de 67
14 août 2015 à 22:28
forum consulter ce sujet A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB

Si ce n'est pas du 6mm² le disjoncteur 32A ne convient pas.

Un disjoncteur 25A cela existe bien entendu.

Exemple : materielelectrique.com disjoncteur courbe c départ


14 août 2015 à 22:25
forum consulter ce sujet Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?

Non, vous avez 2 différentiels en cascade l'un derrière l'autre.
Faites comme un des 2 derniers schémas que j'ai mis plus haut.
14 août 2015 à 22:16
forum consulter ce sujet Raccordement électrique sur un disjoncteur

C'est sans doute du 4mm² si c'est du mono brin plus gros que du 2,5mm².
Disjoncteur 25A maxi en amont.
14 août 2015 à 17:02
forum consulter ce sujet Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?

Bonjour.

Oui vous pouvez, mais ne pas mettre 2 différentiels 30mA en cascade.
Plusieurs solutions possibles.
Vous inspirer de ceci (dans votre cas, c'est du 2,5 mm² 20A et pas du 6mm² 32A).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
forum électricité schéma tableau divisionnaire eforum électricité tableau divisionnaire 5forum électricité schéma tableau divisionnaire

14 août 2015 à 17:00
forum consulter ce sujet Raccordement électrique sur un disjoncteur

Bonsoir.

Pour les sections voir réponse à la question 14659 :
Section des câbles reliant les interrupteurs différentiels
13 août 2015 à 21:57
forum consulter ce sujet Avis réalisation d'un tableau électrique

Bonjour.

Normativement à plus de 5cm du sol.
Perso j'aime bien les mettre au dessus du lave-linge.

Pour le sèche serviette mette une sortie de câble pour faire un raccordement avec un domino (comme pour la plaque en plus petit).
13 août 2015 à 21:54
forum consulter ce sujet A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB

Bonjour

J'ajouterai que ERDF doit vous fournir un contact HC accessible si vous avez souscrit un abonnement HC.
Si ce n'est pas le cas, appelez les.
12 août 2015 à 11:09
forum consulter ce sujet Branchement horloge digitale Legrand

Un petit dessin aiderait à mieux comprendre votre configuration et ce que vous envisagez.
11 août 2015 à 21:12
forum consulter ce sujet Cheminement de câbles alimentation des boites de dérivations

Bonjour

Si le câble d'alimentation est celui d'ERDF (amont du disjoncteur de branchement) vous ne pouvez pas vous mettre dans le même compartiment que celui-ci.

Dans le cas contraire, pas de problème.
11 août 2015 à 21:11
forum consulter ce sujet Cheminement de câbles alimentation des boites de dérivations

Bonjour

Vous parlez de double va et vient.
On ne le voit pas sur votre schéma de l'existant

Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire.
Précisez quel bouton commandera quoi ?
11 août 2015 à 14:51
forum consulter ce sujet Modification système allumage de lampe

Bonjour

Tous ces appareils ne consomment pas grand chose et peuvent être branchés sur la même prise.

Il serait préférable de remplacer la prise actuelle par une prise triple.
A défaut utilisez une multiprise de qualité.
11 août 2015 à 14:47
forum consulter ce sujet Installation cuisine brancher appareils électroménagers

Mais sinon, remplacez le disj 32A par un 20A.
10 août 2015 à 22:56
forum consulter ce sujet Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?

Bonjour

Le mieux serait de remplacer votre boîte de dérivation par un mini tableau avec 2 disjoncteurs 16A ou 20A.
Ce serait sécurisé et 100% conforme.
10 août 2015 à 22:55
forum consulter ce sujet Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?

Bonsoir

Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et le dispositif de coupure d'urgence en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.

Section minimum du câble d'alimentation entre le dispositif de coupure d'urgence et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10²
- 30/60A : 16²

Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A

Entre les différentiels et les disjoncteurs, mettre des peignes.
09 août 2015 à 23:38
forum consulter ce sujet Section des câbles reliant les interrupteurs différentiels

Bonsoir.

Avez-vous essayé de mettre la phase sur les bornes 2 et le retour lampe sur les bornes 1 ?
09 août 2015 à 19:27
forum consulter ce sujet Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé

Bonsoir

C'est non seulement interdit, mais en plus il y a danger de mort si vous faites toucher par inadvertance phase et neutre en amont du DB.
Voir cette petite vidéo très instructive : lien

Et ce n'est pas parce que cela s'est bien passé la fois d'avant, qu'il en sera de même cette fois ci huffy
Ne jouez pas avec votre vie.


@+
02 août 2015 à 22:55
forum consulter ce sujet Couper momentanément câbles neutres phase avant compteur

Bonjour

Non pas de risque que cela fonde.

Pour la 2ème question, vous parlez de la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle de bain ?
C'est une liaison locale qui doit relier ensemble les conducteurs de terre des circuits de la sdb et les masses métalliques de la sdb


02 août 2015 à 08:20
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle des tuyaux de chauffage

Bonjour

Soit vous mettez un unique ID tetra en tête qui protège tous les circuit et aucun ID mono

Soit vous mettez un ID tetra pour votre prise et un ID mono pour les circuits mono

Si votre tableau divisionnaire protège une partie de l'installation indépendante du tableau principal (pas de communication par l'intérieur), un dispositif de coupure d'urgence placé en tête est obligatoire.
Dans le cas contraire c'est facultatif

Je ne sais pas où vous avez lu que ce n'était plus accepté

@+
01 août 2015 à 08:39
forum consulter ce sujet Avis installation tableau secondaire

Bonjour

Le mauvais branchement est une possibilité, mais difficile à dire à distance sans plus d'éléments.
Comment est raccordé votre contacteur J/N au Calybox ?
Avez-vous vérifié le paramétrage comme indiqué au dessus ?

@+
28 juillet 2015 à 19:10
forum consulter ce sujet Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau

Bonjour.

Si vous êtes dans le cadre d'une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour en refaire une à neuf).
Si c'est le cas, vous êtes tenu de respecter la norme en vigueur et en particulier de mettre tous les circuits obligatoires et un nombre d'ID en fonction de la surface.

Si c'est une rénovation partielle avec mise en sécurité, vous n’êtes pas tenu à cela.
Mais néanmoins votre type A est trop chargé.
Soit vous rajoutez un ID, soit vous remplacez le type A par un 63A.

Les 3 précos de loys sont bien entendu valables (il n'y a jamais de solution unique).

@+
28 juillet 2015 à 08:35
forum consulter ce sujet Problème de répartition disjoncteurs et calibre de l'interrupteur diff

Bonjour

Pour compléter :
- ce qui est en amont du disjoncteur de branchement ERDF sera réalisé par ERDF mais vous sera facturé
- ce qui est en aval du disjoncteur de branchement ERDF sera réalisé par vous (ou votre électricien).

Ce que je ne comprends par contre, c'est que l'emplacement du tableau électrique (si c'est le bon terme que vous employez) n'entre pas dans le périmètre de vérification d'ERDF.
Je suis comme loys, j'aimerais bien savoir ce qu'il reproche.
Si nécessaire faites une photo.

@+
28 juillet 2015 à 08:22
forum consulter ce sujet Qui pose les câbles ?

Bonjour

Je vous le déconseille.

C'est du câble souple :
- pas adapté aux appareillages avec borne de connexion automatique,
- nécessite impérativement des embouts à sertir pour être utilisé.

@+
27 juillet 2015 à 23:04
forum consulter ce sujet Câbles électrique en intérieur rénovation et mise aux normes

Attention également à la pénétration du câble dans les différent appareillages.
Il doit y avoir continuité de la protection mécanique.

@+
27 juillet 2015 à 19:52
forum consulter ce sujet Câbles électrique en intérieur rénovation et mise aux normes

Bonjour

Si ce sont des câbles R2V (gros rigide noir) oui vous pouvez les mettre en apparent.
Mais ce n'est pas des plus esthétiques.
Voir exemple joint (mais là c'était pour un abri de jardin donc peu importe l'esthétique).

@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau électrique abri de jardin

27 juillet 2015 à 19:51
forum consulter ce sujet Câbles électrique en intérieur rénovation et mise aux normes

Bonjour

Au sens strict de la norme l'installation n'est pas interdite.
Mais je trouve ne trouve cet emplacement des plus pertinents (imaginez un enfant enfermé et que tout saute et qu'il se retrouve dans le noir).

Quant au chauffe-eau gaz, il faudrait que le tableau ne soit pas juste à côté.
Le nouvel amendement A5 qui entre prochainement en vigueur précise d'ailleurs qu'il faut au moins 10cm pour une installation au gaz et 60cm pour un point d'eau (et on peut considérer que le chauffe-eau en est un).

@+
27 juillet 2015 à 19:49
forum consulter ce sujet Emplacement installation tableau électrique principal

Bonour

Vous devez avoir 3 fils à brancher au minimum :
- la phase en 1 et 3
- le neutre en 2
- le retour vers l'appareil à couper en 4 (si contact NO) en 5 si contact (NF)

A cela peuvent s'ajouter un ou des contacteurs en fonction de la puissance à couper.

@+
25 juillet 2015 à 11:55
forum consulter ce sujet Conseils branchement horloge encastrée de piscine

Bonjour.

Une petite photo ?
24 juillet 2015 à 23:34
forum consulter ce sujet Conseils branchement horloge encastrée de piscine

Bonjour

Si le garage communique avec le logement par l'intérieur, ce n'est pas la peine, le disjoncteur ERDF fera office de coupure d'urgence.

Mais si ce n'est pas le cas, il faut déporter une coupure d'urgence dans le logement.
Pour vous "tableau de répartition" = "tableau des fusibles" ?
24 juillet 2015 à 07:59
forum consulter ce sujet Remplacement d'un tableau de distribution

Bonjour.

Est-ce que le disjoncteur différentiel d'ERDF est dans votre logement ?
23 juillet 2015 à 21:56
forum consulter ce sujet Remplacement d'un tableau de distribution

Faites la première vérification que je vous ai proposée.
Vous aurez ainsi la réponse.

Il est possible qu'ERDF ait une panne ou fasse des travaux et qu'ils alimentent le quartier avec un groupe électrogène. Dans ce cas pas d'info HC.
19 juillet 2015 à 12:54
forum consulter ce sujet Problème contacteur jour/nuit plus d'eau chaude

Bonjour

A vérifier dans l'ordre :

- Est-ce que le compteur électronique bascule bien en HC pendant les HC (flèche positionnée sur tarif HC si compteur électromécanique ou affichage de la séquence 7 à 1F-2O si compteur électronique) ? Si non problème au niveau du compteur électronique.
- Avez-vous 230V en sortie du disj 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur.
- Vérifier en particulier le bon serrage sur les 4 bornes du disjoncteur.
- Si vous alimentez phase neutre en direct sur A1A2, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS.
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau des bornes C1C2 du compteur électronique, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
- Si oui changez le fusible 2A du compteur électronique. Si cela ne rétablit pas la situation contactez ERDF.

19 juillet 2015 à 10:46
forum consulter ce sujet Problème contacteur jour/nuit plus d'eau chaude

Bonjour.

Cela voudrait dire que votre luminaire a un défaut d'isolement.
Il est relié à la terre votre nouveau luminaire ?

Si vous le branchez ailleurs, il y a le même problème.
18 juillet 2015 à 15:20
forum consulter ce sujet Luminaire avec ampoules éco halogène qui fait disjoncter différentiel 30 mA