FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Problème de répartition disjoncteurs et calibre de l'interrupteur diff

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 20 218 questions dans le forum électricité


14616

Question rénovation électricité : Problème de répartition disjoncteurs et calibre de l'interrupteur diff

fireworks1979
Membre inscrit
fireworks1979
101 messages
Bonjour,

Voilà, j'ai fait un tableau en répartissant les disjoncteurs comme sur la photo.
Pourriez-vous me dire s'il est dans la norme ou pas svp ?
C'est urgent. Merci.

SAM = Salle à manger.
SDB = Salle de bain.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
répartition des disjoncteurs

27 juillet 2015 à 18:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème de répartition disjoncteurs et calibre de l'interrupteur diff

loys
Membre inscrit
loys
740 messages
Salut,

Il faut préciser quel est votre abonnement ERDF et les calibres de vos ID.
C'est pour une installation neuve donc soumise à la visite du consuel ou pour une rénovation dans le cadre d'une mise en sécurité ?

Pour du neuf, il est théoriquement interdit de mixer PC & éclairages sous un même circuit (cf. DJ 7 & 8 de la 1ère rangée).
Pour de la rénovation vous laissez en l'état à condition de mettre des DJ 16A maxi (c'est OK) et de ne pas dépasser 8 points par circuit).

Pour l'inter diff type A il devrait être de 63A si vous voulez y mettre tous les DJ.
Si c'est un 40A, plaques cuisson + lave-linge + 2 circuits non spécialisés maxi.

Pourquoi 2 circuits pour les 2 "pauvres" PC de la SDB? Regroupez le 2 en un seul circuit.

Lave-vaisselle = circuit spécialisé donc à séparer du "sauna". D'ailleurs qu'entendez-vous par "sauna" ?

Pour les circuits lumières perso je ne met que des 10A mais 16A n'est pas interdit.

Enfin on ne parlera pas de la nouvelle norme qui limite à 8 les DJ sous un seul ID puisqu'elle ne rentre en application que fin novembre…
A+
27 juillet 2015 à 22:40
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème de répartition disjoncteurs et calibre de l'interrupteur diff

fireworks1979
Membre inscrit
fireworks1979
101 messages
Bonjour Loys,
Les deux Inter diff sont de 40A.
Donc, pour le type A qui est de 40A, si je mets un 63A, est-ce que je serais dans les normes ?
Et pour le type AC qui est de 40A, est-ce que je pourrais le laisser ou je devrais augmenter le calibre à 63A ?
C'est dans le cadre d'une rénovation électrique. C'est une maison.
Au dessus, j'ai un F4 et en bas, j'ai 4 pièces. C'est une maison qui fait entre 35 et 100m², voire plus.
27 juillet 2015 à 22:49
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème de répartition disjoncteurs et calibre de l'interrupteur diff

loys
Membre inscrit
loys
740 messages
Re,

Si c'est une rénovation sur une maison déjà raccordée au réseau électrique vous n'avez pas besoin de coller strictement à la norme surtout qu'elle est en évolution.
Pour 100m² vous devriez avoir théoriquement 3 ID actuellement, mais à partir de fin novembre 2 suffiront.

Je verrais 3 solutions :
1/ pour l'économie un seul ID 63A type A pour toute l'installation ; ça assure la mise en sécurité mais on perd en sélectivité en cas de fuites de courant.
2/ pour ne pas vous poser de questions et assurer une évolutivité vous mettez 2 ID 63A type A ; vous répartissez ainsi comme vous voulez mais ça a évidemment un surcoût…
3/ pour mieux coller à votre schéma actuel, mettez un 63A type A où vous reliez les gros consommateurs (plaque cuisson / lave-linge / lave-vaisselle / four) + 2 circuits lumières + 2 circuits PC non spécialisées ; et un ID 40A type AC pour le reste.

Quel est votre abonnement EDF (je dirais 6 ou 9kVA) et la plage de réglage du disjoncteur principal (15-45 ou 30-60A) ?
A+
28 juillet 2015 à 07:45
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Problème de répartition disjoncteurs et calibre de l'interrupteur diff

CMT
Membre inscrit
CMT
6 247 messages
Bonjour.

Si vous êtes dans le cadre d'une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour en refaire une à neuf).
Si c'est le cas, vous êtes tenu de respecter la norme en vigueur et en particulier de mettre tous les circuits obligatoires et un nombre d'ID en fonction de la surface.

Si c'est une rénovation partielle avec mise en sécurité, vous n’êtes pas tenu à cela.
Mais néanmoins votre type A est trop chargé.
Soit vous rajoutez un ID, soit vous remplacez le type A par un 63A.

Les 3 précos de loys sont bien entendu valables (il n'y a jamais de solution unique).

@+
28 juillet 2015 à 08:35
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Problème de répartition disjoncteurs et calibre de l'interrupteur diff

fireworks1979
Membre inscrit
fireworks1979
101 messages
Bonjour Loys, CMT,
Un grand Merci pour vos réponses.
C'est une rénovation partielle, seul le haut.
En bas, la partie cave, je ne touche pas.
L'abonnement EDF, je ne sais pas si c'est du 6 ou 9KVA.
Par contre, je sais que le disjoncteur principal (Un vieux) est un 60A.
28 juillet 2015 à 09:23
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Problème de répartition disjoncteurs et calibre de l'interrupteur diff

loys
Membre inscrit
loys
740 messages
Re,
Sans oublier solution à 3 id 40A :
un type a avec plaque cuisson + lave linge + a circuits lumière ;
2 type ac où vous répartissez le reste.
Les possibilités sont multiples à adapter au budget et à l'installation.

A+
loys
28 juillet 2015 à 10:28
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Problème de répartition disjoncteurs et calibre de l'interrupteur diff

loys
Membre inscrit
loys
740 messages
Je voulais écrire : "plaque cuisson + lave-linge + 2 circuits lumière" sous l'ID type A en 40A.
28 juillet 2015 à 18:18
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Problème de répartition disjoncteurs et calibre de l'interrupteur diff

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 018 messages
Bonjour,
Si je peux abonder : je ne mettrais pas une PC pour la balnéo, mais une sortie de câbles.
Cordialement.
29 juillet 2015 à 09:16

Proposer une réponse à Problème de répartition disjoncteurs et calibre de l'interrupteur diff



image_addAjouter nouveau fichier

Septembre 2020. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 2. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
  • 3. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
    N°8384 : Bonjour J'ai une vieille maison avec déjà 2 tableaux existants mais branchés sur le même interrupteur différentiel ! Je veux mettre un interrupteur différentiel sur chaque tableau et rajouter un tableau pour mettre sur une...
  • 4. Validation schéma électrique
    N°16676 : Bonjour Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants. Il s'agit...
  • 5. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 6. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour, qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 7. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
    N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
  • 8. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
    N°13992 : Bonjour à tous. Je suis en train de refaire ma maison et de mettre en place une installation électrique apparente. Je ne fais que mettre des fils et des goulottes et des prises mais je ne suis pas électricien. Je tiens à...
  • 9. Problème répartition disjoncteurs installation électrique
    N°16250 : Bonjour, Étant bricoleur, j'ai moi-même réalisé mon installation électrique (maison 140m²) avec 3 chambres, j'ai aussi réalisé mon tableau électrique. J'ai réalisé une répartition type "confort" exemple : 1...
  • 10. Problème interrupteur différentiel et disjoncteurs différentiels en aval
    N°15919 : Bonjour, Cela fait deux fois à quelques semaines d'intervalle qu'un de mes interrupteurs différentiels qui protège un étage de ma maison et dessert 6 disjoncteurs différentiels correspondant à un circuit prise particulier,...
>>> Résultats suivants pour : Problème de répartition disjoncteurs et calibre de l'interrupteur diff >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite