Profil du membre CMT
Actuellement
27 348
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité
a posté 11 307 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir.
Juste une petite faute de frappe.
Effectivement 2300W et 3600W.
Juste une petite faute de frappe.
Effectivement 2300W et 3600W.
15 juillet 2016 à 23:39
consulter ce sujet Normes disjoncteurs suite à un contrôle du consuelBonjour.
Non un seul fil de terre par borne de connexion.
Non un seul fil de terre par borne de connexion.
15 juillet 2016 à 16:09
consulter ce sujet Barrette de terre sur tableau électriqueBonjour
On isole les fils avec un domino ou des bornes à connexion automatique type Wago.
On isole les fils avec un domino ou des bornes à connexion automatique type Wago.
15 juillet 2016 à 16:06
consulter ce sujet Transformer un va et vient en simple interrupteurBonjour
Il ne devrait pas y avoir d'inter simple, mais 2 va et vient et 1 permutateur.
Vérifier la continuité des fils au multimètre, et les tensions au voltmètre par rapport à un neutre.
Il ne devrait pas y avoir d'inter simple, mais 2 va et vient et 1 permutateur.
Vérifier la continuité des fils au multimètre, et les tensions au voltmètre par rapport à un neutre.
10 juillet 2016 à 18:56
consulter ce sujet Installation de trois inter va et vient et lampe sur une descente d'escalierBonjour.
Mettre le bleu sur N et le marron sur L.
Attention vous n'avez pas de fil de terre au plafond.
Toujours couper le courant avant d'intervenir sur ce lustre.
Mettre le bleu sur N et le marron sur L.
Attention vous n'avez pas de fil de terre au plafond.
Toujours couper le courant avant d'intervenir sur ce lustre.
09 juillet 2016 à 19:26
consulter ce sujet Branchement d'un lustreBonjour.
S'il y a un coffrage ce n'est plus dedans, mais attention du coup aux dimensions qui vont se réduire.
Reste qu'avec la nouvelle norme, l'ETEL peut se limiter à 10cm de plus que les éléments qui matérialisent la GTL.
Si tout tient sur votre goulotte cela ferait donc 25+10=35
S'il y a un coffrage ce n'est plus dedans, mais attention du coup aux dimensions qui vont se réduire.
Reste qu'avec la nouvelle norme, l'ETEL peut se limiter à 10cm de plus que les éléments qui matérialisent la GTL.
Si tout tient sur votre goulotte cela ferait donc 25+10=35
09 juillet 2016 à 07:48
consulter ce sujet Goulotte GTL et canalisation d'eau passage du ConsuelDans le 1er, vous le laissez raccordé, si vous voulez que le voyant fonctionne.
Dans le 2ème vous ne le raccordez pas et vous l'isolez, puisque ce point de commande disparait.
Dans le 2ème vous ne le raccordez pas et vous l'isolez, puisque ce point de commande disparait.
08 juillet 2016 à 13:42
consulter ce sujet Transformer un va et vient en simple interrupteurNe pas oublier d'isoler les fils que vous débranchez.
08 juillet 2016 à 10:24
consulter ce sujet Transformer un va et vient en simple interrupteurEn fait il ne faut pas toucher au va vient qui devient inter simple, mais intervenir sur l'autre.
Sur l'autre vous débranchez une des navettes et vous reliez ensemble (domino ou borne à connexion automatique) l'autre navette et le fil qui était sur L.
Sur l'autre vous débranchez une des navettes et vous reliez ensemble (domino ou borne à connexion automatique) l'autre navette et le fil qui était sur L.
08 juillet 2016 à 10:23
consulter ce sujet Transformer un va et vient en simple interrupteurBonjour.
Que voulez-vous faire exactement ?
Comment était-ce raccordé avant ?
Que voulez-vous faire exactement ?
Comment était-ce raccordé avant ?
08 juillet 2016 à 07:09
consulter ce sujet Transformer un va et vient en simple interrupteurBonjour.
La LES est une liaison locale de la sdb qui relie ensemble les masses métalliques de la sdb et les conducteurs de terre des circuits de la sdb.
Il n'est pas nécessaire de la relier au tableau.
Ce que l'artisan a fait est donc correct (au circuit de terre du luminaire près).
La LES est une liaison locale de la sdb qui relie ensemble les masses métalliques de la sdb et les conducteurs de terre des circuits de la sdb.
Il n'est pas nécessaire de la relier au tableau.
Ce que l'artisan a fait est donc correct (au circuit de terre du luminaire près).
08 juillet 2016 à 07:07
consulter ce sujet Liaison équipotentielle locale salle de bainBonjour.
Je ne suis pas certain, mais pour moi le compteur Linky ne supprime pas l'impulsion qui circule sur le réseau et qui fait basculer en HC.
Je ne vois pas ce qui vous empêcherait de la décoder avec le dispositif que vous avez en place actuellement.
Mais attendre d'autres avis.
Je ne suis pas certain, mais pour moi le compteur Linky ne supprime pas l'impulsion qui circule sur le réseau et qui fait basculer en HC.
Je ne vois pas ce qui vous empêcherait de la décoder avec le dispositif que vous avez en place actuellement.
Mais attendre d'autres avis.
03 juillet 2016 à 08:42
consulter ce sujet Brancher compteur HP/HC 175mHz divisionnaire sur compteur LinkyBonsoir
Je ne suis pas certain d'avoir bien compris la question.
Il faut d'abord déterminer la manière dont vous allez faire cheminer votre circuit :
- câblage en étoile depuis une boite de dérivation
- repiquage d'inter en inter
- repiquage de point d'éclairage en point d'éclairage.
Ensuite il suffit d'amener à peu près les gaines au bon endroit en les laissant pendre à la verticale et en laissant largement du mou.
Je ne suis pas certain d'avoir bien compris la question.
Il faut d'abord déterminer la manière dont vous allez faire cheminer votre circuit :
- câblage en étoile depuis une boite de dérivation
- repiquage d'inter en inter
- repiquage de point d'éclairage en point d'éclairage.
Ensuite il suffit d'amener à peu près les gaines au bon endroit en les laissant pendre à la verticale et en laissant largement du mou.
26 juin 2016 à 21:12
consulter ce sujet Comment calculer la sortie des gaines du plafondSinon, il y a les imprimantes 3D, très pratiques pour les pièces plastiques unitaires.
On trouve de plus en plus de FabLab qui mettent à disposition leur imprimante et leur savoir faire à disposition des particuliers pour une somme symbolique.
On trouve de plus en plus de FabLab qui mettent à disposition leur imprimante et leur savoir faire à disposition des particuliers pour une somme symbolique.
25 juin 2016 à 13:54
consulter ce sujet Recherche adaptateurs Mosaic 50/45Il faut se raccorder sous la phase issue du disjoncteur du circuit d'éclairage.
Le plus souvent elle rouge (même si ce n'est pas une obligation).
Le tournevis testeur n'est pas bien fiable pour tester ce genre de chose.
Le plus souvent elle rouge (même si ce n'est pas une obligation).
Le tournevis testeur n'est pas bien fiable pour tester ce genre de chose.
24 juin 2016 à 23:19
consulter ce sujet Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vientBonsoir.
Oui rien n'interdit de mettre le tableau de répartition dans une chambre, même si je vous l'accorde ce n'est pas l'endroit le plus pertinent.
De plus déplacer un tableau est complexe et entraîne forcément des frais élevés.
Il est compréhensible que votre propriétaire refuse cette dépense non obligatoire.
@+
Oui rien n'interdit de mettre le tableau de répartition dans une chambre, même si je vous l'accorde ce n'est pas l'endroit le plus pertinent.
De plus déplacer un tableau est complexe et entraîne forcément des frais élevés.
Il est compréhensible que votre propriétaire refuse cette dépense non obligatoire.
@+
24 juin 2016 à 19:15
consulter ce sujet Emplacement tableau électrique disjoncteurBonsoir.
Votre 3ème applique doit être alimentée avec 3 fils : retour lampe/neutre/terre.
Le retour lampe provient d'un des 2 va et vient, sans doute en transitant via la boite de dérivation.
Au niveau de la boite de dérivation il suffit de débrancher ce retour lampe, et de le raccorder à une phase.
@+
Votre 3ème applique doit être alimentée avec 3 fils : retour lampe/neutre/terre.
Le retour lampe provient d'un des 2 va et vient, sans doute en transitant via la boite de dérivation.
Au niveau de la boite de dérivation il suffit de débrancher ce retour lampe, et de le raccorder à une phase.
@+
24 juin 2016 à 19:13
consulter ce sujet Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vientBonsoir.
En supposant que le tableau où se trouvera votre disjoncteur du circuit soit à proximité du disjoncteur de branchement ERDF, du 2,5² conviendra pour 10A et même un peu plus (3,2% de chute de tension maxi, alors que la norme autorise 5%).
@+
En supposant que le tableau où se trouvera votre disjoncteur du circuit soit à proximité du disjoncteur de branchement ERDF, du 2,5² conviendra pour 10A et même un peu plus (3,2% de chute de tension maxi, alors que la norme autorise 5%).
@+
24 juin 2016 à 19:09
consulter ce sujet Quelle section de câble pour une voiture électriqueBonjour.
Si le fil est présent sur les prises, c'est qu'il n'est pas raccordé jusqu'au tableau.
Essayez de reconstituer le cheminement de ce fil de terre pour voir où il s'arrête : prise ? boite de dérivation ?
Vous avez beaucoup de conducteurs de terre sur le bornier de terre du tableau ?
A noter que vous n'avez aucune obligation de résoudre le problème.
Le diagnostic est juste informatif pour l'acheteur.
Si le fil est présent sur les prises, c'est qu'il n'est pas raccordé jusqu'au tableau.
Essayez de reconstituer le cheminement de ce fil de terre pour voir où il s'arrête : prise ? boite de dérivation ?
Vous avez beaucoup de conducteurs de terre sur le bornier de terre du tableau ?
A noter que vous n'avez aucune obligation de résoudre le problème.
Le diagnostic est juste informatif pour l'acheteur.
19 juin 2016 à 09:41
consulter ce sujet Défauts de terre sur toutes prises pièces à vivreLa seconde solution est plus compliquée car si les poussoirs sont au neutre, il va falloir leur amener la phase.
Il ne suffit donc pas uniquement d'amener le 4ème fil (qui avec un peu de chance est déjà dans la boite de dérivation).
Il ne suffit donc pas uniquement d'amener le 4ème fil (qui avec un peu de chance est déjà dans la boite de dérivation).
19 juin 2016 à 07:31
consulter ce sujet Remplacement télérupteur 49119 par 49120 Bonjour.
Je pense que le montage actuel est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Le 49120 n'est pas compatible avec un tel montage.
Je pense que le montage actuel est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Le 49120 n'est pas compatible avec un tel montage.
18 juin 2016 à 19:44
consulter ce sujet Remplacement télérupteur 49119 par 49120 Il y a un truc que je ne comprends pas, ou vous n'employez pas les bons termes.
En effet la GTL c'est l'ensemble des matériels électriques contenus dans l'ETEL.
Là où passe la canalisation c'est selon moi un vide de construction.
Aucun problème pour y faire passer la canalisation.
En effet la GTL c'est l'ensemble des matériels électriques contenus dans l'ETEL.
Là où passe la canalisation c'est selon moi un vide de construction.
Aucun problème pour y faire passer la canalisation.
14 juin 2016 à 22:26
consulter ce sujet ETL devant évacuation d'eauBonjour.
Je ne comprends pas bien.
Votre canalisation semble être dans un vide de construction, pas dans l'ETEL ?
Pouvez-vous tracer votre ETEL sur le dessin ?
Je ne comprends pas bien.
Votre canalisation semble être dans un vide de construction, pas dans l'ETEL ?
Pouvez-vous tracer votre ETEL sur le dessin ?
14 juin 2016 à 08:06
consulter ce sujet ETL devant évacuation d'eauSi c'est votre applique qui a un défaut, allez la faire remplacer.
L'ancienne applique fonctionnait correctement ?
L'ancienne applique fonctionnait correctement ?
12 juin 2016 à 08:37
consulter ce sujet Branchement douille avec un boitier DCLBonjour
Je vous conseille d'appairer phase et neutre de chaque circuit, c'est mieux pour la sécurité.
Il n'y a que les circuits que vous n'aurez pas réussis à appairer que vous ne raccorderez qu'à la phase du disjoncteur.
Je vous conseille d'appairer phase et neutre de chaque circuit, c'est mieux pour la sécurité.
Il n'y a que les circuits que vous n'aurez pas réussis à appairer que vous ne raccorderez qu'à la phase du disjoncteur.
11 juin 2016 à 19:55
consulter ce sujet Remplacer des fusibles unipolaires sans neutre par des disjoncteursBonjour.
Achetez plutôt une fiche DCL.
Achetez plutôt une fiche DCL.
11 juin 2016 à 19:40
consulter ce sujet Branchement douille avec un boitier DCLBonjour.
1/ oui, mais du 6mm² suffit depuis les bornier S
2/ entre les 2 quoi ?
1/ oui, mais du 6mm² suffit depuis les bornier S
2/ entre les 2 quoi ?
11 juin 2016 à 08:48
consulter ce sujet Raccorder tableau secondaire distant section et disjoncteur ?Bonjour
Je vous conseille de passer par un contacteur J/N qui peut être soit obligatoire si votre horloge coupe moins de 10A, soit conseillée si vous voulez prolonger la vie des contacts de votre horloge.
Pour le raccordement, vous pouvez vous inspirer de ceci :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous conseille de passer par un contacteur J/N qui peut être soit obligatoire si votre horloge coupe moins de 10A, soit conseillée si vous voulez prolonger la vie des contacts de votre horloge.
Pour le raccordement, vous pouvez vous inspirer de ceci :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 juin 2016 à 07:48
consulter ce sujet Remplacement horloge cumulusBonsoir.
Une petite photo du chargeur et du compteur ?
Une petite photo du chargeur et du compteur ?
07 juin 2016 à 22:11
consulter ce sujet Chargeur coincé dans prise électriqueJe viens d'aller voir l'article 526.
C'est vrai qu'il est encore plus explicite.
C'est vrai qu'il est encore plus explicite.
03 juin 2016 à 22:17
consulter ce sujet Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normesBonsoir.
C'est indiqué ici dans la norme, en tête de cette page :
Les matériels électriques... doivent être disposés de façon à faciliter... l'accès à leurs connexions.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est indiqué ici dans la norme, en tête de cette page :
Les matériels électriques... doivent être disposés de façon à faciliter... l'accès à leurs connexions.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 juin 2016 à 21:06
consulter ce sujet Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normesBonsoir
Pour 3 fils en 6² il faut une gaine ICTA de 25.
Par contre je suppose que vous évoquez un tableau divisionnaire avec au départ un disjoncteur 32A, sinon le 6² ne convient pas.
@+
Pour 3 fils en 6² il faut une gaine ICTA de 25.
Par contre je suppose que vous évoquez un tableau divisionnaire avec au départ un disjoncteur 32A, sinon le 6² ne convient pas.
@+
03 juin 2016 à 21:02
consulter ce sujet Diamètre de la gaine pour 3 fils de 6²Bonsoir
Si vous pensez qu'il risque d'y avoir des risques d'humidité, il est préférable de prévoir des appareillages étanches.
Si vous pensez qu'il risque d'y avoir des risques d'humidité, il est préférable de prévoir des appareillages étanches.
01 juin 2016 à 23:02
consulter ce sujet Type d'appareillage électrique pour un cellier pas isoléBonjour.
+1
C'est sécurisé mais attention à la garantie de l'appareil.
+1
C'est sécurisé mais attention à la garantie de l'appareil.
30 mai 2016 à 13:05
consulter ce sujet Avis branchement lave-vaisselle et lave-linge sécurisé ?Bonjour.
Dans quel contexte posez-vous cette question ?
Si c'est une habitation que vous faites construire, la norme impose des minima en prises RJ45 et TV, que l'usage prévu soit un gite ou non.
Mais si c'est hors de ce contexte, GL vous a répondu. Il n'y a pas d'obligation, sauf classification liée aux équipements (qui n'est pas forcément la même d'une filière de gite à l'autre).
@+
Dans quel contexte posez-vous cette question ?
Si c'est une habitation que vous faites construire, la norme impose des minima en prises RJ45 et TV, que l'usage prévu soit un gite ou non.
Mais si c'est hors de ce contexte, GL vous a répondu. Il n'y a pas d'obligation, sauf classification liée aux équipements (qui n'est pas forcément la même d'une filière de gite à l'autre).
@+
30 mai 2016 à 08:58
consulter ce sujet Installation prises téléphone et internet dans un giteBonjour.
En respectant la règle de remplissage des 1/3 :
- 3 conducteurs en 1,5²
ou
- 2 conducteurs en 2,5²
ou
- 1 conducteur en 4²
ou
- 1 conducteur en 6²
A noter que vous n’êtes pas obligé de respecter cette règle si vous passez les fils avant encastrement de la gaine ICTA.
En respectant la règle de remplissage des 1/3 :
- 3 conducteurs en 1,5²
ou
- 2 conducteurs en 2,5²
ou
- 1 conducteur en 4²
ou
- 1 conducteur en 6²
A noter que vous n’êtes pas obligé de respecter cette règle si vous passez les fils avant encastrement de la gaine ICTA.
30 mai 2016 à 08:17
consulter ce sujet Nombre de fils dans une gaineBonjour
C'est un voyant lumineux ? un voyant témoin ?
La lampe de votre chambre c'est une ampoule LED ?
Si oui essayez avec une ampoule traditionnelle pour voir si cela change quelque chose.
C'est un voyant lumineux ? un voyant témoin ?
La lampe de votre chambre c'est une ampoule LED ?
Si oui essayez avec une ampoule traditionnelle pour voir si cela change quelque chose.
28 mai 2016 à 12:44
consulter ce sujet Problème interrupteur avec voyant la lampe clignoteLa réponse 5 est de moi, mais j'ai oublié de m'identifier.
En complément, je pense que le mieux est de garder l'abonnement actuel pour le moment.
Vous verrez à l'usage ce que cela donne et il sera toujours temps d'augmenter l'abonnement ultérieurement si nécessaire.
En complément, je pense que le mieux est de garder l'abonnement actuel pour le moment.
Vous verrez à l'usage ce que cela donne et il sera toujours temps d'augmenter l'abonnement ultérieurement si nécessaire.
27 mai 2016 à 19:15
consulter ce sujet Ajouter un disjoncteur sur tableau électriqueBonjour,
Tel que vous posez le problème, cela suppose que vous fassiez un tableau secondaire dans vos combles.
Tel que vous posez le problème, cela suppose que vous fassiez un tableau secondaire dans vos combles.
26 mai 2016 à 14:24
consulter ce sujet Ajouter un disjoncteur sur tableau électriqueBonjour
Les conduits TPC sont inflammables et ne doivent pas pénétrer dans le logement.
Donc vous avez eu raison de couper.
- Soit votre gaine TPC verte débouche dans un compartiment de goulotte dédié au courant faible, qui rejoint votre tableau de com.
- Soit vous mettez une gaine ICTA que vous faites pénétrer dans la gaine TPC verte sur environ 50cm pour arriver au tableau de com.
Le consuel ne regarde pas l'aspect communication.
@+
Les conduits TPC sont inflammables et ne doivent pas pénétrer dans le logement.
Donc vous avez eu raison de couper.
- Soit votre gaine TPC verte débouche dans un compartiment de goulotte dédié au courant faible, qui rejoint votre tableau de com.
- Soit vous mettez une gaine ICTA que vous faites pénétrer dans la gaine TPC verte sur environ 50cm pour arriver au tableau de com.
Le consuel ne regarde pas l'aspect communication.
@+
26 mai 2016 à 08:29
consulter ce sujet Arrivée communication dans la GTL avant visite du consuel Bonjour
C'est vrai que l'amendement A5 de novembre 2015 n'autorise plus que les disjoncteurs pour la protection des circuits contre les surintensités.
On ne peut donc plus les utiliser pour une installation que l'on crée à neuf.
Mais sur une installation existante où il y a déjà une protection par fusible, cela ne pose pas de problème, la norme n'étant de toute façon pas rétroactive. Et on peut être amené à la changer pour faire une maintenance.
C'est vrai que l'amendement A5 de novembre 2015 n'autorise plus que les disjoncteurs pour la protection des circuits contre les surintensités.
On ne peut donc plus les utiliser pour une installation que l'on crée à neuf.
Mais sur une installation existante où il y a déjà une protection par fusible, cela ne pose pas de problème, la norme n'étant de toute façon pas rétroactive. Et on peut être amené à la changer pour faire une maintenance.
24 mai 2016 à 23:12
consulter ce sujet Supports de fusibles de tableau électriqueBonsoir.
C'est clair en France c'est hors norme.
Mais si le disjoncteur au départ du circuit est en 16A maxi, ce que vous envisagez de faire reste sécurisé.
A vous de voir si vous vous autorisez cette entorse à la norme et aux règles de l'art.
C'est clair en France c'est hors norme.
Mais si le disjoncteur au départ du circuit est en 16A maxi, ce que vous envisagez de faire reste sécurisé.
A vous de voir si vous vous autorisez cette entorse à la norme et aux règles de l'art.
23 mai 2016 à 23:10
consulter ce sujet Circuit 2,5mm² vers 1,5mm²Bonsoir
Voici un schéma dont vous pouvez vous inspirer :
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici un schéma dont vous pouvez vous inspirer :
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 mai 2016 à 19:29
consulter ce sujet Branchement différentiel 30 mA sur chauffe-eau 380VBonsoir.
1/ Oui c'est autorisé.
2/ Non ce n'est pas obligatoire, même s'il peut être pertinent d'abriter la connexion.
1/ Oui c'est autorisé.
2/ Non ce n'est pas obligatoire, même s'il peut être pertinent d'abriter la connexion.
23 mai 2016 à 08:15
consulter ce sujet Barrette de mesure de terre à l'extérieur Bonjour.
Oui, mais en général ces systèmes sont plutôt conçus avec un variateur + un bouton poussoir.
Un appui court sur le bouton poussoir permet de d'allumer ou d'éteindre.
Un appui long permet la variation.
Certains systèmes positionnent le variateur au tableau et dans la maison on n'a que des poussoirs.
Avec un variateur, attention au type de lampe compatible, en particulier si c'est des LED (obligatoirement dimmables).
Oui, mais en général ces systèmes sont plutôt conçus avec un variateur + un bouton poussoir.
Un appui court sur le bouton poussoir permet de d'allumer ou d'éteindre.
Un appui long permet la variation.
Certains systèmes positionnent le variateur au tableau et dans la maison on n'a que des poussoirs.
Avec un variateur, attention au type de lampe compatible, en particulier si c'est des LED (obligatoirement dimmables).
23 mai 2016 à 08:13
consulter ce sujet Raccordement variateurs de lumière va et vientBonsoir.
Le disjoncteur 2A protège le circuit de commande.
Le disjoncteur 16A ou 20A protège le circuit de puissance.
@+
Le disjoncteur 2A protège le circuit de commande.
Le disjoncteur 16A ou 20A protège le circuit de puissance.
@+
22 mai 2016 à 23:14
consulter ce sujet Branchement de relai de chauffe eauBonjour
Non les éclairages et prises des pièces humides ne doivent pas forcément être alimentés en 2,5².
De manière générale ne pas mélanger les sections sur un même circuit.
A note que la réalisation de la LES s'est grandement simplifiée dans la dernière version de la norme.
@+
Non les éclairages et prises des pièces humides ne doivent pas forcément être alimentés en 2,5².
De manière générale ne pas mélanger les sections sur un même circuit.
A note que la réalisation de la LES s'est grandement simplifiée dans la dernière version de la norme.
@+
22 mai 2016 à 09:10
consulter ce sujet Section des conducteurs sur un même circuitBonsoir
Je vous conseille la récente série 221 de mini Wago pour fil souple, nettement moins encombrant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous conseille la récente série 221 de mini Wago pour fil souple, nettement moins encombrant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 mai 2016 à 08:21
consulter ce sujet Conseils pour utilisation des wagoBonsoir.
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
@+
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
@+
19 mai 2016 à 00:17
consulter ce sujet Section fils de liaison entre interrupteur différentiel et disjoncteur de même rangée







