FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 863 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 066 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonsoir.

Il s'agit de la liaison équipotentielle.
Pour votre sécurité, il est indispensable de la conserver, quitte à déplacer légèrement la connexion.
10 décembre 2015 à 19:54
forum consulter ce sujet Sécurité fils électriques entre les tuyaux d'eau salle de bain

Bonjour

Votre descriptif est un peu vague mais on va essayer d'y répondre.

Vous évoquez une centaine de mètres. Cela va occasionner une forte chute de tension.
Pour l'éviter il va falloir augmenter la section du câble.
Pour déterminer celle-ci, il faut déterminer la puissance maxi dont vous avez besoin et l'hypothèse maxi de chute de tension que vous pouvez prendre. Vu qu'il s'agit d'un cabanon je pense qu'on peut prendre une valeur d'environ 3%.
Un câble U1000-R2V (pas besoin de câble blindé) en 3G10² protégé par un disjoncteur 16A qui vous autorise 3,6kW pour une chute de tension maxi de 3,2% me semble acceptable.
A passer dans une gaine TPC rouge de 75 ou 90.

La gaine doit être enterrée de 50cm (ou 85cm si passage de voiture), pour le reste ce que vous avez dit est correct (sable, grillage avertisseur...).

A noter que vous pouvez passer un câble 2x10² et faire une terre dans le cabanon, mais il faudra s'assurer qu'elle est inférieure à 100 ohms.

Ensuite si on veut respecter la norme il faudrait faire un petit tableau divisionnaire (voir image) avec un circuit prises et un circuit éclairage, mais pour un cabanon, si vous vous en passez et câbler à partir d'une boite de dérivation, personne ne dira rien.

Quant au câblage à l'intérieur, vous utilisez du câble R2V en 1,5² et vous pouvez sans problème vous repiquer d'appareillage en appareillage. Les matériels étanches offrent en général des entrées pour 2 câbles, ce qui permet d'arriver et de repartir vers l'appareillage suivant (voir photo).

Je n'ai pas compris la question sur la distance réglementaire.
@+

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma installation tableau électriquetableau électrique extérieur

09 décembre 2015 à 08:25
forum consulter ce sujet Installation électrique extérieure

Publicité

Bonsoir.

En cas de court-circuit (contact phase/neutre) ce n'est pas un interrupteur différentiel qui saute mais un disjoncteur.
Un interrupteur différentiel saute sur une fuite de courant, donc un contact phase/terre.

@+
07 décembre 2015 à 19:36
forum consulter ce sujet Conseils branchement deux tableaux électriques

Faites-nous une photo de votre compteur et de votre disjoncteur de branchement ERDF.
On vous dira si c'est du tri ou mono.

Mais avec 9kVA en tri c'est 15A par phase.
Ce ne serait pas possible de tirer 26A en mono sur une phase.

@+
07 décembre 2015 à 00:10
forum consulter ce sujet Adapter du triphasé vers mono 32A ça marche ?

Bonjour

Cela n'ira probablement pas :
- c'est une prise triphasé sans neutre. Pour une prise mono il faut obligatoirement le neutre (à moins qu'il y ait un fil de neutre en attente derrière la prise)
- Il faudrait que la prise soit alimentée en 6² pour que vous puissiez l'utiliser pour 32A en mono.

Démontez la prise, regarder si c'est en 6² (en rigide c'est du multibrin) et s'il y a un neutre.
Dans l'affirmative, remplacez la prise triphasé par une prise mono 32A
Sinon pas possible.

Cela suppose également que vous ayez l'abonnement qui va bien, car tirer 32A sur une phase sur un abonnement tri, nécessite forcément un gros abonnement.
@+
06 décembre 2015 à 18:57
forum consulter ce sujet Adapter du triphasé vers mono 32A ça marche ?

C'est exactement cela.

Par exemple : Yokis télévariateur Modulaire
Attention au type de lampe compatible.

Le gros avantage si vous êtes en location c'est que vous l'ajoutez n'importe où sur le tableau actuel et que vous n'avez juste qu'à déplacer les 2 fils présents sur le télérupteur ainsi qu'un fil de phase issu d'un disjoncteur d'à côté.
Le jour où vous partez, c'est facile de remettre en service le télérupteur.

@+
06 décembre 2015 à 12:17
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur

Bonjour

Une autre solution beaucoup plus simple est de remplacer le télérupteur au tableau par un télévariateur.
Il y a juste 3 fils à déplacer dans le tableau et tout fonctionne avec vos poussoirs actuels.
06 décembre 2015 à 08:10
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur

Soit vous utilisez une borne à connexion automatique ou un domino pour dériver le fil.
Soit vous faites un repiquage d'une borne à l'autre.
05 décembre 2015 à 14:00
forum consulter ce sujet Branchement thermostat Instat +3R

Bonjour.

En supposant que le schéma de raccordement ait été respecté.
Marron sur L et C
Noir sur On
Neutre sur N

Sinon inversez Marron et Noir.
05 décembre 2015 à 11:57
forum consulter ce sujet Branchement thermostat Instat +3R

Non vous pouvez remplacer le variateur par un poussoir + télérupteur modulaire et garder l'autre poussoir.

Dans tous les cas de figure il faudra analyser correctement le câblage actuel pour savoir quelle est la solution la plus appropriée.
04 décembre 2015 à 22:45
forum consulter ce sujet Changement variateur par poussoir

Bonsoir.

Êtes-vous certain que le télérupteur est sur le tableau électrique ?
Car le variateur jouait le rôle de télérupteur.
Sauf à dire que le télérupteur préexistait avant le variateur et qu'il n'est plus utilisé aujourd'hui.

Dites-nous en plus sur les couleurs et le nombre de fils qui arrivent au variateur, au poussoir, au télérupteur.

@+
01 décembre 2015 à 19:34
forum consulter ce sujet Changement variateur par poussoir

Si je résume ce qu'il faut faire.

Préparation
- débrancher les fils en A1 et 2 du télérupteur
- débrancher les poussoir existants
- au niveau des poussoirs isoler les fils bleu avec un domino ou une borne à connexion automatique
- passer un fil rouge vers le variateur
- repérer l'endroit où le fil noir se sépare pour alimenter chacun de ces poussoirs et débranchez le fil qui va vers le poussoir double
- de cet endroit passer un fil vers le variateur (pointillé noir - facultatif)

Raccordement variateur
- au tableau raccorder le fil rouge à la phase du disjoncteur
- raccorder ensemble les fils A1 et 2 du télérupteur
- au niveau du variateur raccorder le fil rouge en 1 et le fil noir en 2
Tester le fonctionnement du variateur.

Raccordement du poussoir double (facultatif)
- à l'endroit où les fils noir se séparent, raccorder ensemble le nouveau fil pointillé noir au fil noir qui va vers le poussoir double
- raccorder le poussoir au fil rouge situé sur le va et vient et au fil noir
- raccorder le nouveau fil pointillé noir à la borne B du variateur
Testez le fonctionnement du poussoir.
01 décembre 2015 à 08:50
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur

Pour le 2ème poussoir, si vous n'arrivez pas à raccorder les fils en pointillé (rouge et noir), il faut débrancher complètement le poussoir.
01 décembre 2015 à 08:21
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur

J'ai légèrement amélioré le dessin pour être plus proche de votre cas de figure.

Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma interrupteur variateur remplacer télérupteur

01 décembre 2015 à 00:06
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur

Comme sur le schéma joint.

Les fils que j'ai mis en pointillé, permettent d'utiliser l'autre poussoir comme point de commande.
Mais ils sont facultatifs.

Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma interrupteur variateur remplacement télérupteur

30 novembre 2015 à 23:39
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur

Non, pour moi ce que vous voulez faire n'est pas possible avec un montage 3 fils avec neutre au poussoir, sauf à être capable de ramener une phase à l'endroit où vous mettrez le variateur (je suppose au niveau du poussoir simple actuel).
@+
30 novembre 2015 à 19:15
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur

Bonsoir

A priori, les deux se câblent pareil, en 3 fils avec le neutre + un 4ème fil si vous en associez plusieurs.
@+
30 novembre 2015 à 19:13
forum consulter ce sujet Câblage interrupteur tactile

Bonsoir

En général dans une gaine c'est plus simple de passer des conducteurs simples.
S'il n'y a qu'un mettre à faire tentez le coup en poussant le fil dans la gaine
Sinon, utiliser les fils en place comme tire fil.
29 novembre 2015 à 20:13
forum consulter ce sujet Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?

Bonsoir;

Il faudrait savoir quel usage vous voulez pour vos va et vient :
- une marche forcée ?
- un arrêt forcé ? (je ne crois pas au vue de votre description)
- un moyen d'allumer manuellement pour la durée de temporisation du détecteur ?
29 novembre 2015 à 20:11
forum consulter ce sujet Détecteur pour spots extérieurs

Le fait que la borne A2 ne soit pas utilisée, confirme le fait qu'il s'agit d'un montage 3 fils avec neutre au poussoir.

A priori :
Le fil noir vient des poussoirs.
Le fil blanc va vers les lampes.
29 novembre 2015 à 20:00
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur

Bonjour

Les fils bleus laissent supposer un montage avec neutre au poussoir, sauf si les couleurs de fils n'ont pas été respectées.
Pouvez-vous mieux zoomer sur le télérupteur dans le tableau, afin que l'on voit bien comment les fils sont raccordés ?
Vous envisagez de mettre le variateur à quel endroit ?
29 novembre 2015 à 12:15
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur

J'ai été inexact.

En fait le second poussoir serait utilisable si les 2 poussoirs sont repiqués l'un sur l'autre (donc finalement dans le cas de mon schéma).

Je mets le schéma à jour en ce sens.

Par contre si chaque poussoir est ramené individuellement au tableau cela ne sera pas possible.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement interrupteur  en remplacement d-un télérupteur

28 novembre 2015 à 18:29
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur

Bonsoir.

Le variateur inclus déjà un télérupteur.
Il va donc falloir supprimer le télérupteur au tableau.

Il faudrait par ailleurs vérifier si le câblage du télérupteur est en 4 fils avec phase au poussoir ou en 3 fils avec neutre au poussoir.

Dans le 2ème cas ce que vous envisagez ne sera pas possible.
Dans le 1er cas ce sera possible (voir schéma) mais le second poussoir ne sera plus utilisable.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
supprimer le télérupteur au tableau schéma

28 novembre 2015 à 18:25
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur

Bonsoir

Même si vous n'y êtes pas tenu dans le cadre d'une rénovation, la dernière version de la norme définit les distances de l'Espace Technique électrique du Logement par rapport à une installation gaz, une source de chaleur ou un point d'eau (voir image).
Vous pouvez vous en inspirer.

Si vous pouvez passer en mono, c'est toujours mieux.
Mais il faudra modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçues ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ERDF et votre tableau de répartition
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²)
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A)
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple)
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...)
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.

Pour l'EJP je ne sais pas, mais si ERDF vous l'a proposé...

Pour les fusibles non identifiés, soit vous ne les raccordez pas et vous verrez bien si quelque chose n'est plus alimenté dans l'installation.
Soit vous les reconduisez sans les identifier.

@+

Voici le document :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
nf c 15 100 a5 502 etel Accessibilité

28 novembre 2015 à 00:12
forum consulter ce sujet Centralisation tableaux électriques en un

Bonsoir

Beaucoup de choses ont été dites.

Si les conducteurs sont en bon état et de section adaptée, la difficulté numéro 1 sera de repérer les circuits puis d'appairer phase et neutre.
Cela suppose que vous n'ayez pas de circuit à neutre commun.

Une fois que ceci est effectué, il est facilement de prolonger les circuit jusqu'au nouveau tableau et de refaire un tableau propre (dans l'idéal en mono si vous n'avez plus besoin du tri).

@+
26 novembre 2015 à 22:12
forum consulter ce sujet Centralisation tableaux électriques en un

Bonjour

La norme dit pas au dessus de la plaque de cuisson.
Donc 1mm à côté c'est bon.
A vous de faire cela avec bon sens.
24 novembre 2015 à 20:05
forum consulter ce sujet Distance horizontale réglementaire prise 16A plaque de cuisson

Bonsoir

Pas à ma connaissance.
Sinon un peu de plâtre ou de la mousse polyuréthane non expansée aideront à maintenir les gaines.
22 novembre 2015 à 16:45
forum consulter ce sujet Manchons de fixation gaine ICTA sur boite d'encastrement

Bonsoir.

Le tournevis testeur n'est pas fiable pour détecter la présence de courant.
Et il ne peut pas vous dire s'il y a beaucoup ou pas de courant (il peut s'allumer même lorsqu'il n'y en a pas).

Quel type d'ampoule utilisez-vous ?
Il serait intéressant de savoir comment le variateur est raccordé au circuit.

Il faudrait tester la présence de courant en sortie du télérupteur, puis au niveau du luminaire, avec un multimètre.
@+
22 novembre 2015 à 14:12
forum consulter ce sujet Absence de courant au plafond

Bonsoir.

Si votre chauffe-eau de 5,5kW est triphasé (avec un câble 5G2,5² en sortie de celui-ci) et que vous avez un câble 5G4² qui vient du tableau tableau électrique, aucun problème pour faire le raccordement.

@+
22 novembre 2015 à 13:17
forum consulter ce sujet Peut-on brancher un câble de 2.5mm² sur 4mm²

Bonjour.

Sur une installation domestique, vous n'avez aucune obligation d'équilibrer quoi que ce soit.
Vous pouvez très bien avoir, à un instant donné, une phase à 30A et les deux autres à 0A.

Par contre il faut que vous fassiez une répartition pertinente de vos différents consommateurs sur les 3 phases afin de vous assurer que vous ne tirez jamais plus de 30A sur une phase en usage simultané.
22 novembre 2015 à 10:54
forum consulter ce sujet Problème équilibrage des phases

Bonsoir.

Avant amendement A5 (juin 2015) :
- 8 prises maxi sachant que une prise double compte pour 1
Après amendement A5 :
- 12 prises maxi sachant qu'une prise double compte pour 2

Le calibre du disjoncteur n'influe pas sur le nombre de prises.

Mais avec un C10 vous serez limité à 2300W en usage simultané.
Un C16 vous autorisera 3600W et un C20 4600W.
19 novembre 2015 à 19:56
forum consulter ce sujet Disjoncteur C10 combien de prises de courant maximum

C'est plus qu'une installation privée.

On va essayer de calculer la chute de tension avec les infos présentes.
S'agissant d'un usage autre qu'éclairage, la norme autorise 5% entre le disjoncteur ERDF et le point d'utilisation.

On va supposer que cela été fait dans les règles de l'art et que la liaison Disjoncteur ERDF --> armoire de tête ne dépasse pas 2%.
On va supposer que le circuit terminal dans le local machine à laver ne dépasse pas 1%.
Reste donc 2% pour la liaison entre l'armoire de tête et le tableau machines.

Compte tenu du déséquilibre probable (2 machines peuvent être route sur une phase et aucune sur les deux autres), je dimensionne la liaison comme pour du mono (cas du déséquilibre total), donc avec le coefficient 2 lié au mono.

Pour 25A, cela donne :
- sur 30m du 5G10² (1,5% maxi)
- sur 60m du 5G16² (1,9% maxi)

Pour 32A, cela donne :
- sur 30m du 5G10² (1,9% maxi)
- sur 60m du 5G25² (1,5% maxi)

La bonne solution me semble donc de mettre un câble 5G10² dans l'armoire du RDC.
Mais attendre d'autres avis.

Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau électrique solution

17 novembre 2015 à 22:51
forum consulter ce sujet Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche linges

Bonsoir

Vous êtes en triphasé et vous allez brancher votre tableau piscine en mono en 32A sur une seule phase ?
Bof bof pour la répartition et l'équilibrage.

Mais sinon pour répondre à votre question, j'ai l'impression que l'arrivée principale se fait par le câble qui en à gauche et qui arrive à ce qui semble être un interrupteur général (on ne voit pas bien).
Il suffit de repartir en vous connectant sur cet interrupteur.

@+
17 novembre 2015 à 20:15
forum consulter ce sujet Branchement disjoncteur 32A pour un tableau secondaire

Bonsoir.
Ravi que cela fonctionne. biggrin
15 novembre 2015 à 22:09
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur Legrand double va et vient

J'avoue que je sèche. sweat

Vérifiez vos poussoirs à l'ohmètre pour bien voir quel est le contact ouvert quand on n'appuie pas dessus et celui qui est fermé quand on appuie dessus.
Il y a peut être un défaut.
15 novembre 2015 à 15:48
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 412400

C'est quoi la réf des poussoirs ?
Vous avez vérifié si ce n'est pas entre L et 2 qu'il faut se mettre ?
15 novembre 2015 à 14:43
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 412400

Bonjour

C'est un interrupteur témoin (pour signaler que la lampe est allumé) sans neutre ?

Si oui il faut une charge minimale pour que cela fonctionne.
En général aux alentours de 40W.

Votre ampoule éco ne consomme pas assez pour que le voyant s'allume.

@+
15 novembre 2015 à 13:54
forum consulter ce sujet Branchement applique extérieure problème voyant sur inter

Il faudrait également connaitre la section des câbles que j'ai mentionnés ci-dessus.
15 novembre 2015 à 10:53
forum consulter ce sujet Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche linges

Cela veut dire :

DB ERDF --> 50m --> armoire RDC --> ?m ---> armoire 2ème étage
ou
DB ERDF --> 50m --> armoire RDC
en parallèle
DB ERDF --> ?m ---> armoire 2ème étage

15 novembre 2015 à 10:17
forum consulter ce sujet Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche linges

Vous n'avez pas un poussoir de bloqué ?
15 novembre 2015 à 08:23
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 412400

Bonjour

Vous utilisez bien les bonnes bornes sur les poussoirs ? (contract NO)
15 novembre 2015 à 08:22
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 412400

Bonsoir.
Il manque la photo.
14 novembre 2015 à 18:17
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 412400

Voir ce schéma pour illustrer la 1ère solution.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau électrique

14 novembre 2015 à 18:10
forum consulter ce sujet Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche linges

Bonsoir

Il faudrait déjà savoir avec quelle section sont alimentées vos 2 armoires et de quelle puissance maxi vous disposez dans chacune d'elle.
Il faudrait également savoir à quelles distance sont ces armoires du disjoncteur ERDF.
Un petit schéma de l'ensemble serait intéressant.

De plus, le problème c'est 4 se divise mal par trois, donc vous aurez forcément 2 appareils sur une phase, d'où nécessité de disposer de 5kW sur la phase concernée (avez-vous l'abonnement qui va bien ?).

Pour la section difficile de vous répondre tant qu'on n'a pas réponse aux première questions

Pour le raccordement, vu que l'usage est privé :
- mettre un disjoncteur tetra 25A ou 32A au départ
- câble 5G de section à déterminer
A l'arrivée dans le tableau :
- interrupteur différentiel 30mA tetra 40mA type A
- 4 disjoncteurs mono 16A
- voir s'il faut d'autres disjoncteurs pour d'autres usages.

Autre solution (qu'on aurait sans doute mis pour un usage professionnel) à l'arrivée dans le tableau :
- interrupteur sectionneur tetra 25A ou 32A
- 4 disjoncteurs différentiels 30mA mono 16A type A.
14 novembre 2015 à 17:32
forum consulter ce sujet Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche linges

Bonsoir.

Pas facile.
Chez Debflex, il y en a un qui est bon à 5mm près en hauteur.
Peut-être avez-vous un peu de mou ?
@+
14 novembre 2015 à 17:15
forum consulter ce sujet Recherche tableau électrique 2 rangées de faible dimension

Il vous faut donc impérativement récupérer le fil de neutre du circuit d'éclairage.

Vous le trouverez :
- soit au niveau de la lampe
- soit au tableau électrique
- soit dans une boite de dérivation.

@+
14 novembre 2015 à 13:56
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur remplacé par un détecteur

Bonjour.

Vous avez 2 solutions :
- soit vous remplacez votre détecteur 3 fils par un détecteur 2 fils
- soit vous amenez un fil de neutre à l'interrupteur

Dernière point, sur votre modèle il y a 3 bornes ou obligatoirement 3 fils à raccorder ?
14 novembre 2015 à 11:20
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur remplacé par un détecteur

Bonsoir

C'est pour un usage professionnel ou personnel ?
13 novembre 2015 à 19:19
forum consulter ce sujet Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche linges

Bonsoir.

Sans savoir comment vous avez raccordé, difficile de répondre.
Vous êtes certain d'avoir raccordé les bonnes bornes sur le poussoir ?
12 novembre 2015 à 19:42
forum consulter ce sujet Problème module minuterie avec 2 interrupteurs

Bonsoir.

Marron sur 1
Orange sur 9
Violet sur 3
Bleu foncé sur 5
Bleu claire sur 11

Il ne manque pas de fil.
Si la lumière du couloir ne fonctionne pas, le problème est ailleurs.
@+
12 novembre 2015 à 19:40
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur Legrand double va et vient