Protection tableau divisionnaire
Actuellement
26 680
questions dans le
forum électricité
16565
Question Forum Électricité : Protection tableau divisionnaire
Bonjour.
Dans le cas d'un DB 15/45 avec un abonnement 9Kva et d'un tableau divisionnaire alimenté en 10², le DB peut-il servir de protection amont du tableau divisionnaire ?
Merci.
Dans le cas d'un DB 15/45 avec un abonnement 9Kva et d'un tableau divisionnaire alimenté en 10², le DB peut-il servir de protection amont du tableau divisionnaire ?
Merci.
06 mars 2017 à 20:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Protection tableau divisionnaire
Bonjour Hornet. Le DB ne protège pas le tableau au sens premier. Il limite l’intensité du courant en ligne conformément au contrat souscrit. La section des conducteurs de liaison est adaptée à l'intensité maximum du DB, 45 A pour ce qui vous concerne, même si vous n'avez pas souscrit le contrat maximum pour ce DB soit 12 kVA.
Tout se tient.
Cordialement.
Tout se tient.
Cordialement.
06 mars 2017 à 22:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Protection tableau divisionnaire
Bonjour
Autrefois ce genre de fonctionnement était pratiqué, les 45A maxi du DB limitant de fait l'intensité du 10² vers le tableau divisionnaire.
Depuis 2010, la norme considère que l'alimentation du tableau divisionnaire est un circuit comme les autres, qui doit à ce titre être protégé au départ par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Autrefois ce genre de fonctionnement était pratiqué, les 45A maxi du DB limitant de fait l'intensité du 10² vers le tableau divisionnaire.
Depuis 2010, la norme considère que l'alimentation du tableau divisionnaire est un circuit comme les autres, qui doit à ce titre être protégé au départ par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
06 mars 2017 à 23:28
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Protection tableau divisionnaire
OK merci, c'est bien ce qu'il me semblait.
Donc un 40A dans le tableau principal et c'est OK ?
Donc un 40A dans le tableau principal et c'est OK ?
06 mars 2017 à 23:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Protection tableau divisionnaire
Oui, vous pouvez même monter à 50A si vous avez besoin de plus de 9kW et de toute la puissance de l'abonnement.
07 mars 2017 à 08:22
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Protection tableau divisionnaire
Bonjour. On ne comprend pas trop ce que vous entendez par "protection du tableau de répartition", surtout quand vous écrivez "Donc un 40A dans le tableau principal et c'est OK ?" On comprend qu'il y a une certaine incertitude.
On ne voit pas installer en sus du DJ de branchement calibré en fonction du contrat souscrit, un autre disjoncteur, 40 A (ou plus) dans une installation domestique en cascade avec le DJ de branchement, qui ferait doublon.
Quelques précisions seraient bienvenues.
Un petit méaculpa. 45 A correspond à une puissance souscrite théorique de 9 kVA, mais un peu plus en réalité.
Cordialement.
On ne voit pas installer en sus du DJ de branchement calibré en fonction du contrat souscrit, un autre disjoncteur, 40 A (ou plus) dans une installation domestique en cascade avec le DJ de branchement, qui ferait doublon.
Quelques précisions seraient bienvenues.
Un petit méaculpa. 45 A correspond à une puissance souscrite théorique de 9 kVA, mais un peu plus en réalité.
Cordialement.
07 mars 2017 à 09:43
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Protection tableau divisionnaire
Je prenais l'exemple d'un ancien schéma de Carminas qui, comme il l'a expliqué, était autorisé il y a quelques années.
D'où l'obligation dorénavant de protéger l'alim du tableau divisionnaire par son propre disjoncteur et non plus via le DB de branchement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

D'où l'obligation dorénavant de protéger l'alim du tableau divisionnaire par son propre disjoncteur et non plus via le DB de branchement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 mars 2017 à 11:34
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Protection tableau divisionnaire
Ok, bien compris, bien que tardivement pour ce qui me concerne.
Vous faites référence à un schéma de 2008 qui n'est plus d'actualité comme l'a souligné l'ami CMT.
Il s'agit bien de pouvoir :
1. protéger la ligne qui alimente le tableau secondaire
2. et de pouvoir l'isoler du reste de l'installation.
D'où l'usage d'un DJ spécifique de calibre adapté dans le tableau de répartition principal, connecté directement sur le bornier phase / neutre.
Cordialement..
Vous faites référence à un schéma de 2008 qui n'est plus d'actualité comme l'a souligné l'ami CMT.
Il s'agit bien de pouvoir :
1. protéger la ligne qui alimente le tableau secondaire
2. et de pouvoir l'isoler du reste de l'installation.
D'où l'usage d'un DJ spécifique de calibre adapté dans le tableau de répartition principal, connecté directement sur le bornier phase / neutre.
Cordialement..
07 mars 2017 à 11:57
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Protection tableau divisionnaire
J'avoue ma question n'était peut-être pas des plus clairs. 
Merci en tout cas du temps passé à répondre !

Merci en tout cas du temps passé à répondre !
07 mars 2017 à 12:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
- N°16885 : Bonjour. - Quelle section du tableau principal au divisionnaire. - Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal. - Quel iD en tête de divisionnaire. Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense...
- 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 4. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
- 5. Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non
- N°19801 : Bonjour, J'aimerai savoir comment protéger mon futur tableau divisionnaire qui sera dédié à l'installation de chauffage électrique, avec en tout 8 lignes pour 8 radiateurs, totalisant une puissance de 10 500 watts : il y...
- 6. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
- 7. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
- 8. Conseils installation tableau électrique
- N°13299 : Bonjour, Nous avons acheté une maison ancienne dans laquelle il y a un tableau général relativement récent et conforme (semble-t-il) aux règles. :biggrin: Mais il y a une pièce dans le sous-sol qui n'est pas alimentée...
- 9. Création tableau divisionnaire pour un garage
- N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
- 10. Câbler un tableau divisionnaire
- N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite