Protection tableau divisionnaire
Actuellement
27 178
questions dans le
forum électricité
16565
Question Forum Électricité : Protection tableau divisionnaire
Bonjour.
Dans le cas d'un DB 15/45 avec un abonnement 9Kva et d'un tableau divisionnaire alimenté en 10², le DB peut-il servir de protection amont du tableau divisionnaire ?
Merci.
Dans le cas d'un DB 15/45 avec un abonnement 9Kva et d'un tableau divisionnaire alimenté en 10², le DB peut-il servir de protection amont du tableau divisionnaire ?
Merci.
06 mars 2017 à 20:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Protection tableau divisionnaire
Bonjour Hornet. Le DB ne protège pas le tableau au sens premier. Il limite l’intensité du courant en ligne conformément au contrat souscrit. La section des conducteurs de liaison est adaptée à l'intensité maximum du DB, 45 A pour ce qui vous concerne, même si vous n'avez pas souscrit le contrat maximum pour ce DB soit 12 kVA.
Tout se tient.
Cordialement.
Tout se tient.
Cordialement.
06 mars 2017 à 22:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Protection tableau divisionnaire
Bonjour
Autrefois ce genre de fonctionnement était pratiqué, les 45A maxi du DB limitant de fait l'intensité du 10² vers le tableau divisionnaire.
Depuis 2010, la norme considère que l'alimentation du tableau divisionnaire est un circuit comme les autres, qui doit à ce titre être protégé au départ par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Autrefois ce genre de fonctionnement était pratiqué, les 45A maxi du DB limitant de fait l'intensité du 10² vers le tableau divisionnaire.
Depuis 2010, la norme considère que l'alimentation du tableau divisionnaire est un circuit comme les autres, qui doit à ce titre être protégé au départ par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
06 mars 2017 à 23:28
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Protection tableau divisionnaire
OK merci, c'est bien ce qu'il me semblait.
Donc un 40A dans le tableau principal et c'est OK ?
Donc un 40A dans le tableau principal et c'est OK ?
06 mars 2017 à 23:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Protection tableau divisionnaire
Oui, vous pouvez même monter à 50A si vous avez besoin de plus de 9kW et de toute la puissance de l'abonnement.
07 mars 2017 à 08:22
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Protection tableau divisionnaire
Bonjour. On ne comprend pas trop ce que vous entendez par "protection du tableau de répartition", surtout quand vous écrivez "Donc un 40A dans le tableau principal et c'est OK ?" On comprend qu'il y a une certaine incertitude.
On ne voit pas installer en sus du DJ de branchement calibré en fonction du contrat souscrit, un autre disjoncteur, 40 A (ou plus) dans une installation domestique en cascade avec le DJ de branchement, qui ferait doublon.
Quelques précisions seraient bienvenues.
Un petit méaculpa. 45 A correspond à une puissance souscrite théorique de 9 kVA, mais un peu plus en réalité.
Cordialement.
On ne voit pas installer en sus du DJ de branchement calibré en fonction du contrat souscrit, un autre disjoncteur, 40 A (ou plus) dans une installation domestique en cascade avec le DJ de branchement, qui ferait doublon.
Quelques précisions seraient bienvenues.
Un petit méaculpa. 45 A correspond à une puissance souscrite théorique de 9 kVA, mais un peu plus en réalité.
Cordialement.
07 mars 2017 à 09:43
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Protection tableau divisionnaire
Je prenais l'exemple d'un ancien schéma de Carminas qui, comme il l'a expliqué, était autorisé il y a quelques années.
D'où l'obligation dorénavant de protéger l'alim du tableau divisionnaire par son propre disjoncteur et non plus via le DB de branchement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

D'où l'obligation dorénavant de protéger l'alim du tableau divisionnaire par son propre disjoncteur et non plus via le DB de branchement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 mars 2017 à 11:34
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Protection tableau divisionnaire
Ok, bien compris, bien que tardivement pour ce qui me concerne.
Vous faites référence à un schéma de 2008 qui n'est plus d'actualité comme l'a souligné l'ami CMT.
Il s'agit bien de pouvoir :
1. protéger la ligne qui alimente le tableau secondaire
2. et de pouvoir l'isoler du reste de l'installation.
D'où l'usage d'un DJ spécifique de calibre adapté dans le tableau de répartition principal, connecté directement sur le bornier phase / neutre.
Cordialement..
Vous faites référence à un schéma de 2008 qui n'est plus d'actualité comme l'a souligné l'ami CMT.
Il s'agit bien de pouvoir :
1. protéger la ligne qui alimente le tableau secondaire
2. et de pouvoir l'isoler du reste de l'installation.
D'où l'usage d'un DJ spécifique de calibre adapté dans le tableau de répartition principal, connecté directement sur le bornier phase / neutre.
Cordialement..
07 mars 2017 à 11:57
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Protection tableau divisionnaire
J'avoue ma question n'était peut-être pas des plus clairs. 
Merci en tout cas du temps passé à répondre !

Merci en tout cas du temps passé à répondre !
07 mars 2017 à 12:13







