FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 829 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 063 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Je vais à peu près vous remettre la même chose, en précisant les couleurs :
1 (bleu) --> 1
2
3 (noir) --> 2
4 (rouge) --> 9
5 (rouge) --> 3
6
7 (marron) --> 10
8 (noir) --> 5
9
10
11
12
13 --> 11
14 --> 12

Au niveau du boitier d'ambiance vous isolez les fils bleu et noir qui ne servent plus et vous raccordez les fils marron et rouge (peu importe le sens).
Il vous reste 1 zone de programmation et 2 zone de délestage de disponible.
20 décembre 2017 à 19:42
forum consulter ce sujet Remplacer programmateur Delta Dore micro driver

Complément :
Il faudra peut être revoir la gestion des zones, le Calybox offrant 3 zones de programmation alors que le microdriver n'en permettait que 2.
Adaptez la répartition des fils pilote sur les sorties 3456.

Le Calybox permet en plus la gestion du Chauffe eau.
Voir si vous en avez besoin.
Dans ce cas la sortie 6 est consacrée à cet usage (adapté le paramétrage en conséquence).
20 décembre 2017 à 06:54
forum consulter ce sujet Remplacer programmateur Delta Dore micro driver

Publicité

Bonsoir.

Il existe ce genre de prises :
Prise de sol 2P+T 16A 250V carrée à éclips connexion automatique
Mais peut-être pas très adapté pour un atelier.

Ou alors plutôt des boites de sol IP66 avec couvercle amovible ou sur charnière, à installer dans une boite d'encastrement pour chape béton et dans lesquelles vous mettrez des prises Mosaic :
boites de sol IP66 4 modules
19 décembre 2017 à 23:59
forum consulter ce sujet Installation de prises au sol dans un atelier bricolage menuiserie

Bonsoir.

Sur le Calybox, les fils pilote se branchent sur le module au tableau et pas sur le boitier d'ambiance.
Il ne faut donc utiliser que 2 fils pour faire la liaison entre le boitier au tableau et le boitier d'ambiance (peu importe lesquels).
Ensuite au niveau du boitier modulaire il faut faire la correspondance suivante entre le GP40 et le Calybox :
1 --> 1
2 --> 2
3 inutilisé
4 inutilisé
5 --> 3
6 --> 4
8 --> 5
9 --> 7 si présent
10 --> 8 si présent
11 --> inutilisé
12 --> inutilisé
13 --> 11
14 --> 12
1er fil en provenance du microdriver --> 9
2ème fil en provenance du microdriver --> 10.
19 décembre 2017 à 20:06
forum consulter ce sujet Remplacer programmateur Delta Dore micro driver

Bonsoir.

Les bleus sur 2 et L à gauche
Le rouge sur l'autre L à droite
Un noir sur l'autre 2 à droite
L'autre noir sur le 1 à droite.
19 décembre 2017 à 19:26
forum consulter ce sujet Problème pour brancher un ancien interrupteur double bouton

Bonsoir.
+1
C'est ce que j'aurai proposé également.

Soit vous les mettez dans une boite de dérivation.
Soit vous utilisez un petit tableau et vous clipsez les borniers sur le rail. Vous mettez ensuite des obturateurs.

L'avantage de la seconde solution est qu'elle permet d'ajouter d'autres éléments, par exemple des dispositifs de coupure.
19 décembre 2017 à 19:23
forum consulter ce sujet Comment connecter 3 fils de 16mm²

Bonjour.

Appelez plutôt ENEDIS dépannage (numéro sur votre facture) qu'EDF.
19 décembre 2017 à 08:00
forum consulter ce sujet Disjoncteur général très vieux disjoncte tous les jours et surchauffe

Bonsoir.
Citation :
Pour être plus précis dans ma question, j'ai compris que d'après la norme on ne pouvait mettre que 8 disjoncteurs à la suite d'un inter différentiel mais de combien d'ampère chacun ?
Tout dépend du calibre du disjoncteur au départ dans le tableau principal et du courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Si le 1er est inférieur ou égal au 2ème, il n'y a pas de contrainte (règle par rapport à l'amont).
Dans le cas contraire il faut prendre garde à ne jamais dépasser le courant assigné de l'ID. La norme préconise une règle de foisonnement pour respecter cela (règle par rapport à l'aval).
Citation :
Par exemple, puis-je mettre 8 disjoncteurs de 20A à la suite d'un inter différentiel 63A ?
Aucun problème.
Citation :
Quelle est la règle à respecter pour être dans la norme ?
J'ai indiqué plus haut la règle par rapport à l'amont.
La règle par rapport à l'aval dit que la somme des calibre multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres type de circuits ne doit pas être supérieure au courant assigné de l'ID.
Citation :
D'autre part, admettons qu'il y ait 3 inter différentiels de 63A chacun dans ce tableau de combien d'ampère devra être l'inter sectionneur ? 3x63A = 189A ? quelle est la règle ?
Supérieur ou égal au calibre du disjoncteur au départ.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau électrique divisionnaire

18 décembre 2017 à 23:08
forum consulter ce sujet Définir ampérage d'un interrupteur différentiel et sectionneur

Ajoutons aussi, que le fait d'être dans le tableau, permettait de récupérer le neutre qui allait bien pour faire fonctionner ce télérupteur.

Si vous aviez été ailleurs dans l'installation électrique (boite de dérivation distante par exemple), le télérupteur aurait pu ne pas être compatible.
17 décembre 2017 à 18:25
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir

Bonsoir.

Il est possible que soient gravées les lettre L et N sur le boitier blanc du lustre.
Donc ce cas mettre le marron sur L et le bleu sur N.
Si ce n'est pas le cas, cela n'a pas d'importance. Mettre les fils marron et bleu à chaque extrémité du domino.
Ne rien mettre sur la borne centrale où est raccordée le fil vert.

Attention votre luminaire ne sera pas raccordé à la terre et en cas de défaut d'isolement sur celui-ci vous ne serez pas protégé.
Donc coupez systématiquement le courant au disjoncteur lorsque vous intervenez sur le lustre, par exemple pour changer une lampe.
16 décembre 2017 à 19:35
forum consulter ce sujet Comment brancher lustre 3 fils au plafond

Bonsoir.

2 raisons possibles à cela :
- soit ce sont des appareils de forte puissance et un usage simultané avec d’autres appareils pourrait causer des problèmes de surcharge.
- soit ce sont des appareils que l’on souhaite isoler du reste de l’installation afin qu’ils ne soient pas perturbés par la panne d’un autre circuit.
16 décembre 2017 à 19:03
forum consulter ce sujet Information circuits spécialisés

Si on ne peut pas remplacer le câble d'alimentation tri d'un tableau divisionnaire par un câble mono de section plus grosse, si on a besoin de beaucoup de puissance lors d'un passage mono, il y a quelques astuces qui permettent de s'en sortir (voir schéma joint).

Sinon, sur les petits tableaux avec une rangée en tri, on utiliser un ID tetra et on alerte les phases 123123123.
Voir exemple sur mon 7ème schéma au dessus.

Le prix d'un abonnement en mono et en tri est le même à puissance égale.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma tableau électrique divisionnaire

15 décembre 2017 à 19:48
forum consulter ce sujet Équilibrage des phases abonnement triphasé

Vous pouvez être amenée à repasser des câbles de liaison entre tableau.
En fait tout dépend du besoin en puissance et de la section et de la longueur des câbles.

Il faut bien comprendre qu'en tri, la puissance est répartie sur 3 fils, alors qu'en mono tout passe sur un seul, donc en général besoin d'une section plus grosse.
13 décembre 2017 à 22:38
forum consulter ce sujet Équilibrage des phases abonnement triphasé

Bonjour.

Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire,
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
13 décembre 2017 à 22:36
forum consulter ce sujet Équilibrage des phases abonnement triphasé

Bonsoir.
Citation :
B3.3.6.a1 Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre.
Pas essentiel si c'est dans des pièces autres que la cuisine ou la sdb.
En effet la plupart des appareils qu'on branche dans une chambre ou un séjour n'ont pas besoin de prise avec terre.
Attention toutefois aux fer à repasser, appareil à raclette, ordi fixe, qui nécessitent la terre.
Il faudra dans ce cas tirer la terre jusqu'aux prises qui en ont besoin, éventuellement en se repiquant d'une terre proche.
Plus ou moins simple suivant la configuration du logement.
Citation :
B3.3.6.a3 Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre.
C'est souvent le cas des éclairages.
Privilégiez des luminaires de classe II à double isolation.
A défaut coupez systématiquement le courant lorsque vous intervenez sur le luminaire.
Citation :
B6.3.1.a Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier - respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones). Conducteurs et dominos non protégés dans le mauvais volumes
Difficile à dire sans voir.
Visiblement il y a des connexions non protégées proches de la baignoire ou de la douche.
Il faudrait les mettre dans une boite de connexion étanche pour sécuriser a minima.
Citation :
B7.3.d L'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible. Salle de bains : domino de raccordement accessible.
Également difficile à dire sans voir, mais sans doute y a t-il moyen de protéger ce domino accessible.
Citation :
B8.3.e Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente.
Il y doit y avoir des fils accessibles et visibles.
Il faut les mettre dans une goulotte ou une gaine de protection.
Tout dépend de l'ampleur du phénomène.
Ce n'est pas la même chose si vous avez 10cm de fils qui apparaissent au bout d'une douille de lampe que si tous les fils de l'installation sont apparents.
Citation :
- B11.a.3 Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité 30mA.
A faire impérativement car pas de protection des personnes actuellement et donc potentiel danger mortel si un jour un de vos appareils électrique a un défaut.
Mais assez facile en général de mettre en tête de l'installation un interrupteur différentiel 30mA 63A type A pour protéger l'ensemble.
Citation :
B11.b.2 Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur.
Cela veut dire qu'un enfant pourrait jouer à mettre une pointe de ciseau dans une prise.
Il faut changer les prises concernées.
Pas trop dur, mais tout dépend de la quantité.
Citation :
B11.C.2 Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm.
C'est le signe de vieilles prises qu'il faudra également changer.
Tout cela sent l'installation électrique assez vieillotte, même si sécurisable sans trop de difficultés.
On peut cependant penser que vous êtes loin de posséder tout ce qu'il faut pour avoir une installation électrique répondant aux standards actuels de confort moderne.
Il faudra a minima sécuriser l'installation, puis au fur et à mesure de vos rénovations compléter l'installation électrique par ce qu'il manque.
Si vraiment vous avez le coup de cœur, il ne faut pas que cela vous empêche d'acheter l'appartement, mais demander une moins value pour compenser les travaux d'électricité que vous aurez à faire immanquablement.
13 décembre 2017 à 22:32
forum consulter ce sujet Anomalies diagnostics électriques avant achat appartement

Bonsoir.

J'ai mis dans cette question plusieurs exemples de tableaux triphasés, qui peuvent vous aider dans votre réflexion avant votre discussion avec un pro question 17672 : Équilibrage des phases abonnement triphasé
13 décembre 2017 à 20:09
forum consulter ce sujet Installation triphasé complète à partir du compteur

Bonsoir

Pour faire une mise en sécurité au plus simple, vous mettez un interrupteur différentiel 30mA 63A type A dans un petit coffret 2 modules placé à côté du tableau existant.

De toute façon EDF ne délivre pas plus de 60A, donc vous ne dépasserez jamais.
13 décembre 2017 à 20:05
forum consulter ce sujet Quel interrupteur différentiel pour mon tableau électrique ?

Bonjour

Je pense que le câble téléinfo n'a pas été raccordé correctement sur le compteur Linky (bornes I1I2).
Enlevez son capot pour vérifier.
12 décembre 2017 à 23:21
forum consulter ce sujet Problème programmation Micro Driver 230

Bonjour.
Essayez :
- noir sur L
- bleu sur N
- rouge sur lampe
- blanc sur poussoir.
12 décembre 2017 à 23:20
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120

Bonjour.

En locaux d'habitation, sur une installation neuve ou rénovée, non ce n'est pas autorisé.
Mais pour remplacer un disjoncteur défectueux sur une installation réalisée avec neutres raccordés sur une barrette, oui vous pouvez le faire.
12 décembre 2017 à 23:16
forum consulter ce sujet Disjoncteurs unipolaires seule la phase est protégée

Bonjour.

En principe le 412408 est compatible avec un montage 4 fils avec phase aux poussoirs ou un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
Donc il ne devrait pas y avoir de problème de remplacement.
12 décembre 2017 à 08:36
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteurs 49119 par des modulaires

Ensuite, par rapport à votre installation, en supposant que vous conserviez le tri, c'est difficile de répondre, chaque installation tri étant un cas particulier.

On peut néanmoins énoncer quelques généralités :
- un tableau pré-câblé colle rarement au besoin, encore moins sur une installation triphasée. Si vous voulez utiliser plusieurs phases dans le tableau, vous n'aurez pas d'autres choix que d'enlever le peigne vertical.
- sauf tout petit tableau de faible puissance, vous avez intérêt à utiliser les 3 phases sur chaque tableau, car ne mettant qu'une phase par tableau vous aurez du mal à répartir les puissances de manière à peu près homogène sur chaque phase. Ce qui pourrait vous conduire à souscrire une puissance d'abonnement élevée pour compenser.
- il faut faire un bilan des puissances, en particulier des gros consommateurs : plaques, four, LL, LV, SL, chauffe-eau, radiateur, PAC... et voir comment vous pouvez les répartir sur les différentes phases en fonction de leurs emplacements dans les tableaux.
- afin de faciliter la répartition entre phase, vous avez intérêt à raccorder en tri, tout ce qui peut l'être : plaque, chauffe-eau, PAC, pompe...

Je vous donne quelques exemples de tableaux en tri et de tableau divisionnaires en tri, afin de vous montrer que les variantes de solution sont nombreuses.
Vous pouvez néanmoins vous en inspirer.

Vous voyez que, comme vous l'a dit GL, tout cela n'est pas forcément simple. N'hésitez pas à passer par un professionnel qui saura vous conseiller au mieux, en fonction de ce que vous avez envie et en voyant sur place les contraintes de votre installation.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma tableau électrique 08schéma tableau électriqueschéma tableau électriqueschéma tableau électriqueschéma tableau électriqueschéma tableau électriqueschéma tableau divisionnaireschéma câblage tableau divisionnaireschéma tableau divisionnaireschéma tableau divisionnaire

12 décembre 2017 à 08:20
forum consulter ce sujet Équilibrage des phases abonnement triphasé

Bonjour.

Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil (peut être dans votre garage), PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).

Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.

Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation)

Il faudra également modifier votre installation intérieure.
12 décembre 2017 à 08:07
forum consulter ce sujet Équilibrage des phases abonnement triphasé

A priori, c'est sur le même disjoncteur que celui d'où provient le fil de phase (rouge) raccordé au télérupteur.
10 décembre 2017 à 18:30
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir

Il faut le récupérer sur le neutre du circuit d'éclairage.
Mais la photo n'a pas une taille suffisante pour qu'on vous dise où le récupérer exactement.
10 décembre 2017 à 18:28
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir

Bonjour GL.

Cela risque effectivement de fonctionner.
Le problème s'il y a un ancien montage 3 fils, c'est que le neutre peut ne pas être présent à l'endroit du télérupteur.
10 décembre 2017 à 08:19
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir

Bonsoir.

Ce télérupteur se raccorde bien avec neutre au poussoir mais en 4 fils :
- phase
- neutre
- retour lampe
- retour poussoir qui peut être un neutre ou une phase.
Donc pour moi pas compatible avec un montage 3 fils.
10 décembre 2017 à 00:26
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir

Le parafoudre est obligatoire dans les bouches du Rhône, mais uniquement pour les arrivées aériennes.
Si tout est enterré entre votre logement et le transfo du quartier, ce n'est pas obligatoire.
09 décembre 2017 à 19:34
forum consulter ce sujet Norme câblage électrique prises inters...

Bonsoir.

Non pas de problème, il n'y aucune raison pour que la plaque tire une intensité plus importante que ce pourquoi elle est prévue (hors court-circuit).

Quand vous raccordez une lampe de chevet alimentée avec un fil en 0,75² qui ne supporte que 6A, sur un circuit prises en 2,5² protégé par un disj 20A, la logique est bien la même et cela ne vous pose pas de problème.
08 décembre 2017 à 22:54
forum consulter ce sujet Table cuisson gaz + 1 plaque électrique sur 32 A ?

Le passage au Linky est fait par des sous traitants dont la seule mission est de remplacer le compteur.
Ils ne font aucun autres travaux simultanément.
08 décembre 2017 à 13:13
forum consulter ce sujet Distance maximale compteur boîte à fusibles ?

Il faudrait que vous soyez plus précis sur ce que vous avez testé, ce qui marche, ce qui ne marche pas.

Vous semblez évoquer un fonctionnement de type poussoir, donc avec un télérupteur pour vos points de commande multiple.
De plus la 4ème montre un point de commande avec 2 fils, incompatible avec un va et vient.
Vous êtes certain qu'il s'agit d'un va et vient ? et pas d'un montage avec poussoirs et télérupteur ?
08 décembre 2017 à 12:51
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur double va et vient

Bonjour.

Comme il a été dit, plus haut, l'utilisation de câble R2V est autorisée dans les vides de construction et donc derrière du placo.
Mais par ailleurs, tout câble doit pouvoir être remplacé.

Donc si le R2V circule librement et à peu près en ligne droite, pas nécessaire de gainer.
C'est souvent le cas lorsqu'on arrive par les combles perdues et qu'on descend ensuite à la verticale dans la cloison.
Par contre s'il est coincé ou avec de nombreux coudes qui empêcheront de remplacer le câble par tirage, il faut gainer.


08 décembre 2017 à 12:47
forum consulter ce sujet Norme câblage électrique prises inters...

Bonsoir.

Si on veut respecter la norme en vigueur, il faut mettre prises et éclairage sur des circuits différents, à moins qu'il s'agisse d'une prise commandée à destination d'éclairage.
07 décembre 2017 à 23:01
forum consulter ce sujet Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A

Bonsoir.
Pour le va et vient :
Marron sur LA
Oranges sur A1 et A2

Pour l'interrupteur simple, il manque un fil :
- violet sur LB
- ??? sur B1
Cela pourrait être le bleu qui s'est détaché, vu que sur la 4ème photo on voit que les couleurs normalisées n'ont pas été respectées.
Il fonctionnait avant l'interrupteur simple ?
07 décembre 2017 à 20:40
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur double va et vient

Si vous demandez à passer en mono, EDF vous mettra un 30/60A, donc 2x16² en sortie jusqu'à 27 ma maxi
La puissance souscrite n'entre pas en jeu. Le réglage se fera sur le compteur Linky.
07 décembre 2017 à 20:18
forum consulter ce sujet Distance maximale compteur boîte à fusibles ?

Bonjour.

Et rien sur la borne A2 ?

Si vous avez juste fait cela, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui pouvait faire sauter le 30mA.
07 décembre 2017 à 08:15
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 03562

Bonjour.

Il faut donner les bonnes hypothèses dans vos questions sinon vous n'avez pas les bonnes réponses.

Avec un DB 10/30A en triphasé, il faut a minima du 10² en sortie et vous pouvez aller jusqu'à 66m.
07 décembre 2017 à 08:12
forum consulter ce sujet Distance maximale compteur boîte à fusibles ?

Bonsoir.

A noter que :
- si les longueurs sont plus élevées il faudra une section plus élevée.
- EDF ne pose plus que des 30/45/60A de nos jours (sauf cas particulier).
06 décembre 2017 à 23:28
forum consulter ce sujet Distance maximale compteur boîte à fusibles ?

Citation :
Les disjoncteurs ne coupent que les phases, les neutres sont communs.
Cela veut-il dire que vous n'avez qu'un seul interrupteur différentiel 30mA pour toute l'installation.
Dans ce cas, il n'y a aucune raison qu'il saute.

Sauf si tout n'est pas sous le même différentiel ou si une partie de l'installation n'est pas sous un différentiel.
Auquel cas mon hypothèse reste bonne.

Une photo du tableau capot ouvert, aiderait à mieux se rendre compte.
05 décembre 2017 à 19:40
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 03562

Citation :
Si je repère les conducteurs, il semble bien que le retour des boutons poussoirs et de la lampe soit des phases, je suis perdu
Le retour lampe, c'est normal que cela soit une phase.

Le retour poussoir, cela peut être une phase ou un neutre.
Mais tel que vous avez présenté le raccordement de l'ancien télérupteur, cela ne peut être qu'un neutre.
Sauf si votre dessin n'est pas exact, d'où ma question plus haut de mieux préciser la manière dont était raccordé l'ancien (en particulier quel fil va sur quel numéro de borne).
05 décembre 2017 à 19:38
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 03562

Bonsoir.
Citation :
Si je raccorde le neutre sur la borne 2 cela fait tout sauter, (comme dans votre schéma réponse 12)
C'est normal c'est le retour lampe.
Il y a donc une phase qui en sort au moment où l'on appuie sur le poussoir.
Si vous reliez la borne 2 au neutre, cela fait un court-circuit.
05 décembre 2017 à 19:35
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 03562

Plus j'y pense, plus la dernière hypothèse pourrait être la bonne.
Il faudrait donc mettre sur A2, non pas la phase issue de 1, mais la phase issue du même disjoncteur que le neutre des poussoirs.

Pour la trouver :
- mettre la molette sur L ou la mettre sur A2 et relier 1 et A2
- coupez tous les disjoncteurs, sauf celui de l'éclairage
- appuyer sur le poussoir.
Si mon hypothèse est bonne, rien ne devrait se passe : pas d'allumage, pas de 30mA qui saute.

Si c'est bien le cas :
- réenclencher les disjoncteurs un par un
- à chaque fois testez avec le poussoir
- jusqu'à trouver le disjoncteur qui fait sauter le 30mA.

Il n'y a plus qu'à :
- mettre la molette sur A2
- Mettre la phase du disjoncteur identifié en A2
et cela devrait fonctionner. biggrin
Ou alors mon hypothèse n'est pas bonne du tout et c'est autre chose. sad
05 décembre 2017 à 08:22
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 03562

Bonjour.
Citation :
Est-ce que je ne devrais pas faire le branchement comme le fichier ci-dessous ?
Non, comme je vous l'ai dit dès le début, votre ancien montage est un montage 3 fils avec poussoirs au neutre (si votre schéma est bon).
Le branchement proposé sur ce schéma est un branchement avec poussoirs à la phase.
Citation :
Si je branche la borne N du télérupteur sur le neutre
C'est quoi cette borne de neutre ? on n'en a parlé nulle part auparavant dans la discussion et je ne la vois pas sur vos photos ?
Citation :
Si je fais le pont entre 1 et A2, ça fait sauter le 30mA.
En permanence ou quand vous appuyez sur le poussoir ?
C'est surprenant parce que cela semblait branché comme cela avant.
Néanmoins votre schéma est imprécis et vous n'avez pas indiqué l'ancien repérage des bornes.
Pouvez-vous mieux préciser cela, si nécessaire avec une photo.

Autre idée, ce serait que le neutre des poussoirs soit issu d'un autre disjoncteur et qu'avec ce télérupteur la charge consommée par le circuit de commande soit plus importante qu'avec l'ancien et dépasserait les 30mA du télérupteur.
05 décembre 2017 à 08:14
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 03562

Bonsoir.
Aucun problème.
04 décembre 2017 à 17:56
forum consulter ce sujet Conformité branchement délesteur de puissance

Et juste pour préciser, le diagnostic n'est qu'informatif pour l'acheteur, vous n'avez pas d'obligation de rectifier.
04 décembre 2017 à 08:20
forum consulter ce sujet Conformité branchement délesteur de puissance

Bonjour.

La norme n'étant pas rétroactive et que votre installation est sûrement conforme à l'époque où elle a été réalisée, rien n'est obligatoire.

Mais comme je vous l'ai dit pour avoir une installation sécurisée a minima, il faut que tous les circuits soient protégés par un différentiel 30mA.

Si ce n'était pas le cas, ce point serait signalé sur le diagnostic réalisé dans le cadre de la location ou la revente d'un logement de plus de 15 ans.
03 décembre 2017 à 22:18
forum consulter ce sujet Conformité branchement délesteur de puissance

Bonsoir.

Pour votre sécurité et celle de vos proches je vous conseille vivement de mettre un interrupteur différentiel 30mA en tête de tous les circuits.

Son absence n'empêche pas l'installation de fonctionner, mais si un jour vous avez un défaut d'isolement sur un des radiateur, le toucher peut conduire à une situation mortelle en l'absence de 30mA.

Je vous donne 2 exemples de câblage avec un délesteur ABB, voir si vous pouvez vous en inspirer par rapport à votre cas de figure.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 84996 delesteur gdoublon 596203 delesteur h

03 décembre 2017 à 15:11
forum consulter ce sujet Conformité branchement délesteur de puissance

Bonjour.

L'ancien montage est un montage avec neutre au poussoir.

C'est donc la phase qu'il faut mettre en A2 et pas le neutre, en espérant que ce télérupteur soit compatible avec un poussoir au neutre.
03 décembre 2017 à 08:36
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 03562

Il y a également d'autres solutions avec un télévariateur indépendant du point de commande que l'on place où l'on veut : point d'éclairage, boite de dérivation, tableau...
Voir cet exemple.
Ce qui est intéressant c'est qu'on peut y associer ou y substituer des commandes radios.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
interrupteurs commandes radios

02 décembre 2017 à 09:09
forum consulter ce sujet Conseils câblage extension installation électrique

Bonjour.

Le fil pilote est une phase alimentée par le disj 2A du programmateur.
Son retour se fait par le neutre du radiateur, donc par le disjoncteur du radiateur.
Si les 2 disjoncteurs ne sont pas sous le même ID, cela saute.
02 décembre 2017 à 08:26
forum consulter ce sujet Installation programmateur radiateurs électriques