Ajout de nouveaux disjoncteurs tableau existant
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
18124
Question Forum Électricité : Ajout de nouveaux disjoncteurs tableau existant
Bonjour,
J'aménage des combles et donc l'électricité qui va avec.
Ma question concerne la répartition de mes nouveaux disjoncteurs sur le tableau existant fait récemment par électricien.
Je dois ajouter :
2 disjoncteurs de 16 A pour des chauffages.
1 disjoncteur de 16A pour prises électriques.
1 disjoncteur de 10A pour éclairage.
Mon tableau est constitué de 3 rangées avec interrupteurs différentiels de 63 A.
D'après le calcul d'intensité de la norme NFC 15-100 je tombe sur :
1ère rangée : 50 pour 6 modules.
2ème rangée : 54 pour 7 modules.
3ème rangée : 43 pour 5 modules (se terminant par un contacteur JN pour le ballon d'eau chaude).
Je ne comprends pas bien si, avec les inter de 63 je peux ajouter ce que je veux (dans la limite de 8 modules par rangée) ou s'il me faut faire le calcul d'intensité...?
Donc, comment puis-je répartir mes nouveaux disjoncteurs ?
Et comment brancher un nouveau disjoncteur après le contacteur Jour Nuit de la dernière rangée ?
En espérant avoir été assez clair, merci pour vos précieux retours.
Bien cordialement.
J'aménage des combles et donc l'électricité qui va avec.
Ma question concerne la répartition de mes nouveaux disjoncteurs sur le tableau existant fait récemment par électricien.
Je dois ajouter :
2 disjoncteurs de 16 A pour des chauffages.
1 disjoncteur de 16A pour prises électriques.
1 disjoncteur de 10A pour éclairage.
Mon tableau est constitué de 3 rangées avec interrupteurs différentiels de 63 A.
D'après le calcul d'intensité de la norme NFC 15-100 je tombe sur :
1ère rangée : 50 pour 6 modules.
2ème rangée : 54 pour 7 modules.
3ème rangée : 43 pour 5 modules (se terminant par un contacteur JN pour le ballon d'eau chaude).
Je ne comprends pas bien si, avec les inter de 63 je peux ajouter ce que je veux (dans la limite de 8 modules par rangée) ou s'il me faut faire le calcul d'intensité...?
Donc, comment puis-je répartir mes nouveaux disjoncteurs ?
Et comment brancher un nouveau disjoncteur après le contacteur Jour Nuit de la dernière rangée ?
En espérant avoir été assez clair, merci pour vos précieux retours.
Bien cordialement.
01 avril 2018 à 16:20
Réponse 1 du forum électricité Bricovidéo
Ajout de nouveaux disjoncteurs tableau existant
Bonjour.
Dans la mesure où votre disjoncteur de branchement ne peut pas vous délivrer plus de 60A, vous pouvez ajouter n'importe quel disjoncteur sans faire de calcul, dans la limite de 8 par interrupteur différentiel (et pas par rangée).
Dans certaines marques, le contacteur est prévu pour laisser le passage des peignes.
Sinon il faudra le déplacer vers la droite, éventuellement en allonger les fils de liaison avec les disjoncteurs placés en amont.
Dans la mesure où votre disjoncteur de branchement ne peut pas vous délivrer plus de 60A, vous pouvez ajouter n'importe quel disjoncteur sans faire de calcul, dans la limite de 8 par interrupteur différentiel (et pas par rangée).
Dans certaines marques, le contacteur est prévu pour laisser le passage des peignes.
Sinon il faudra le déplacer vers la droite, éventuellement en allonger les fils de liaison avec les disjoncteurs placés en amont.
01 avril 2018 à 17:04
Réponse 2 du forum électricité Bricovidéo
Ajout de nouveaux disjoncteurs tableau existant
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse qui éclaircit ma situation.
Bonne soirée.
Merci beaucoup pour votre réponse qui éclaircit ma situation.
Bonne soirée.
01 avril 2018 à 18:04