FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 812 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 062 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonsoir.
Aucun problème de garder le type AC.
08 février 2019 à 07:27
forum consulter ce sujet Ampoules connectées différentiel type A ou AC

Sinon mauvais serrage quelque part.
07 février 2019 à 21:55
forum consulter ce sujet Baisse tension lors d'un branchement

Publicité

Bonsoir.

On peut le supposer, mais les couleurs normalisées n'étant pas respectée, on ne peut pas être affirmatif à 100% sans tester les fils sur place.
07 février 2019 à 21:42
forum consulter ce sujet Schéma de câblages simple allumage

Bonsoir.

Il faut mesurer la tension en sortie du disjoncteur de branchement.
En théorie elle est proche de 230V
Mais si elle se rapproche de 200V c'est que :
- soit EDF ne vous fournit pas une tension élevée (souvent à la campagne en bout de ligne)
- soit le compteur EDF est en limite de propriété et le câble de liaison vers le logement est de section trop faible.

Mais l'électricien doit savoir tout cela et à moyen de faire les mesures nécessaires.
07 février 2019 à 21:40
forum consulter ce sujet Baisse tension lors d'un branchement

Bonsoir.
Pas de problème s'il s'agit bien d'un 63A.
07 février 2019 à 20:59
forum consulter ce sujet Pose différentiel de type A au départ et de Type AC sur chaque ligne

Testez ainsi :
- les extrémités des 2 navettes
- la phase entre le tableau et un des va et vient
- le retour lampe entre la lampe et l'autre va et vient
- le neutre entre la lampe et le tableau.
05 février 2019 à 16:50
forum consulter ce sujet Renseignement branchement va-et-vient

Bonsoir.

Le mieux pour débuter est d'utiliser la fonction ohmmètre pour tester la continuité.
Faites cela, disjoncteur général coupé, donc pas de risque d'électrocution.

Lorsque vous faites toucher les 2 fiches du testeur il y a continuité et l'appareil bippe.

Le principe est de prendre un long fil volant, de l'accrocher à l'extrémité du fil que vous voulez tester.
Puis vous vous mettez à l'autre extrémité du fil à tester et vous mettrez vos fiches sur les extrémités du fil à tester et du fil volant.
Si cela bippe c'est qu'il y a continuité et que le fil n'est pas coupé.
05 février 2019 à 16:48
forum consulter ce sujet Renseignement branchement va-et-vient

Bonjour.

Ce que vous devez demander ce sont des devis de "mise en sécurité" pour corriger ces 4 points (et éventuellement quelques autres qui auraient échappés au diagnostiqueur).
Pas des devis de mise en conformité qui consistent à rendre l'installation conforme en totalité à la norme actuellement en vigueur comme pour un logement neuf, et qu'il est illusoire d'arriver à faire sur une installation des années 70, sauf à tout refaire en totalité.

Pour en revenir à vos 4 points.
1c1 : il faudra ajouter un interrupteur sectionneur en dessous d'1m80 afin d'avoir un dispositif de coupure d'urgence à hauteur réglementaire : assez facile.
2.2.c : il faut améliorer la terre, sans doute en ajoutant quelques piquets. A priori assez facile, mais tout dépend quand même de la nature du sol et de la configuration des lieux.
3.d : il suffit de changer les 4 disjoncteurs 20A par des disjoncteurs 16A : très facile (vous pouvez le faire vous-même).
5b. : sans doute un élément à changer. Mais il faudrait avoir une photo pour s'en rendre compte. Vraisemblablement pas très compliqué.

Difficile de vous donner un prix sans voir sur place, mais cette mise en sécurité ne devrait pas vous coûter une fortune.
05 février 2019 à 16:38
forum consulter ce sujet Devis installation électrique dans le cadre d'un achat

Bonjour.
Une petite photo aiderait à mieux se rendre compte.
03 février 2019 à 17:43
forum consulter ce sujet Déplacer gaines électriques dans cloison

Attention également à la puissance maxi admise par ce type de détecteur.
03 février 2019 à 12:39
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement dans les toilettes

Bonjour.
Pourquoi pas.
Il faut qu'à l'emplacement du détecteur vous ayez les fils d'alimentation du plafonnier qui passent avec la phase et le neutre.

Sinon, il existe des détecteurs qui se mettent à la place de l'interrupteur.
Souvent c'est ce que l'on utilise.
03 février 2019 à 12:33
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement dans les toilettes

Bonjour.

Il me semble que le 49120 permet certes d'avoir la phase ou le neutre au poussoir, mais par contre qu'il nécessite forcément le neutre, donc montage 3 fils pas possible.

Faites le test proposé au dessus, mais je doute que cela convienne.

Sinon, chez Finder il existe un télérupteur qui fonctionne en montage 3 fils :
Télérupteur Finder 26.01
03 février 2019 à 08:47
forum consulter ce sujet Changement télérupteur MANG 41157 pour Yokis MTR2000E

Bonsoir.
Il y a surement une boite de dérivation où les navettes changent de couleur.
31 janvier 2019 à 21:09
forum consulter ce sujet Renseignement branchement va-et-vient

Bonsoir.

Ce n'est pas possible.
Le MTR2000E nécessite le neutre qui n'est pas présent sur le MANG.
A moins que celui-ci ne passe à proximité dans la boite de dérivation.
31 janvier 2019 à 00:20
forum consulter ce sujet Changement télérupteur MANG 41157 pour Yokis MTR2000E

Bonsoir.
Si vous voulez respecter la dernière norme en vigueur, non.
Le circuit des prises de la cuisine doit être en 2,5².

Avant 2015 cela aurait été autorisé.

Pas obligation de dédier des circuits à la hotte ou au frigo.
Mais éventuellement plus pertinent pour le frigo, qu'il peut être intéressant d'isoler du reste.
29 janvier 2019 à 20:38
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé

Bonjour.
J'ai bien décodé vos images, ce sont les photos qui ne sont pas assez explicites.
27 janvier 2019 à 18:24
forum consulter ce sujet Remplacement de prises avec vieux réseau électrique

Bonjour.

En faisant abstraction du ponçage du parquet.

Si la chaudière est dans la cave, elle doit chauffer celle-ci.
Donc la cave n'est sans doute pas humide.

Auquel cas un IP30 suffit.
27 janvier 2019 à 06:53
forum consulter ce sujet Quelle est la différence entre IP 30 et IP65 ?

Vous n'avez pas de terre sur les prises actuelles.
Il faut acheter des prises sans terre. Sinon on se croit protéger à tort alors qu'on ne l'est pas.
Sinon :
2/ Sans voir comment était l'ancien branchement difficile à dire votre description n'est pas claire.
3/ 2 fils du bas à gauche, 2 fils du haut à droite (ou l'inverse).
26 janvier 2019 à 19:31
forum consulter ce sujet Remplacement de prises avec vieux réseau électrique

Bonsoir.

1/ Difficile de savoir à quoi correspondent les bornes sur l’existant
A gauche 3 possibilités. Les tester une par une jusqu'à trouver celle qui marche :
- rouge sur L2
- marron et jaune sur X1 et X3 (peu importe l'ordre)
ou
- marron sur L2
- jaune et rouge sur X1 et X3 (peu importe l'ordre)
ou
- jaune sur L2
- marron et rouge sur X1 et X3 (peu importe l'ordre)

A droite un rouge sur L1 et l'autre sur X4 (peu importe l'ordre)
26 janvier 2019 à 19:26
forum consulter ce sujet Remplacement de prises avec vieux réseau électrique

Bonjour.
+1

Le four doit avoir obligatoirement son circuit dédié.
Le micro ondes peut être mis sur le circuit des prises classiques de la cuisine (plan de travail, hotte, frigo...).
26 janvier 2019 à 13:52
forum consulter ce sujet Branchement four et micro-ondes sur multiprise

Bonsoir.

A priori non.
Mais faites le calcul en prenant vos consommations sur 1 an (par période Tempo, en HC et HP, en totalité) et la grille de Grille de prix électricité tarif Bleu (Applicable au 1er janvier 2019)

Vous pourrez ainsi simulez ce que vous payez avec chaque option :
- Base
- Heures Creuses
- Tempo.
Il est probable que Base soit le plus rentable ou en tout cas, les autres ne seront pas significativement moins cher par rapport aux contraintes qu'ils imposent.
22 janvier 2019 à 19:58
forum consulter ce sujet Le Tempo est-il encore intéressant

Bonjour.

Normativement, oui vous pouvez.
Les sections d'un circuits sont des sections mini, on peut toujours mettre plus.

Mais mélanger des sections sur un circuit peut prêter à confusion ultérieurement (on voit du 2,5², on se dit que c'est pour des prises et on ajoute des prises sur le circuit éclairage).
De plus le 2,5² est plus difficile à manier et souvent peu adapté au raccordement dans les spots ou luminaire.
Pour moi, mauvaise idée.
22 janvier 2019 à 11:41
forum consulter ce sujet Utilisation wago 1,5mm et du 2,5mm

La sélectivité c'est le fait de séparer les choses pour qu'en cas de défaut un seul différentiel saute, ne coupant ainsi qu'une partie de l'installation et permettant de localiser le secteur en défaut.

Par exemple si vous avez un différentiel 30mA dédié au bâtiment principal et un autre au pavillon, les 2 sont indépendants.
La sélectivité est bonne.

Si vous avez mis vos différentiels en série c'est à dire que celui du pavillon est repris en aval de celui du bâtiment principal, les 2 ne sont pas indépendants.
Un défaut dans le bâtiment principal coupera la pavillon
Un défaut dans le pavillon coupera sans doute celui du pavillon et celui du bâtiment principal.
La sélectivité n'est pas bonne

La bonne solution est de procéder comme ceci.
Ainsi tous les interrupteurs différentiels 30mA sont indépendants.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau électrique divisionnaire

22 janvier 2019 à 11:37
forum consulter ce sujet Comment mesurer la résistance de terre avec quel appareil ?

Bonjour.

Cela ne pose pas de problème de sécurité, mais de sélectivité.
En cas de défaut dans le pavillon, les 2 risquent de couper simultanément.
22 janvier 2019 à 08:48
forum consulter ce sujet Comment mesurer la résistance de terre avec quel appareil ?

Bonsoir.

Si vous avez une installation sous tension avec un branchement en service, le plus simple est de louer un appareil type CATU DT300.
Il suffit de brancher dans une prise et cela indique la valeur de la terre.
C'est en général un peu plus pessimiste que la méthode des piquets
Location Catohm DT300

C'est le plus simple et le moins onéreux.
22 janvier 2019 à 00:12
forum consulter ce sujet Comment mesurer la résistance de terre avec quel appareil ?

Pour regrouper des circuits éclairage, vous pouvez également tout conserver comme vous l'aviez prévu et faire le regroupement des phases et neutre dans le tableau (2 fils maxi par borne de disjoncteur, au delà il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau, par exemple avec 2 bornes à connexion auto type Wago).
21 janvier 2019 à 14:40
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé

Bonjour.

Le mono, s'il est possible est toujours préférable, car plus souple d'utilisation, moins de contraintes de surcharge, pas de risque de rupture de neutre.
A titre perso je ferais :
- soit les coûts du passage en mono sont raisonnables et je passerais en mono
- soit je resterais en tri, mais en concevant une application adaptée au tri : PAC, plaque, chauffe-eau en tri.

Pas de contre indication pour l'alu, si ce n'est que c'est un peu plus galère à manier car plus gros.
Il faudra des fouets de raccordement, mais pour le cuivre aussi vu les sections en jeu.
Citation :
est-ce que je peux repiquer la phase pour aller alimenter deux points lumineux dans une deuxième boite de dérivation située à 7m
Oui bien entendu.
Citation :
est-ce qu'il est possible sur un double poussoir de mettre un pour un simple allumage et l'autre avec une alimentation différente un télérupteur ?
Oui, mais si le télérupteur est sous un autre disjoncteur, il faudra des phases séparées pour l'interrupteur et le poussoir.
21 janvier 2019 à 14:35
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé

Bonjour.

C'est franchement dommage, comme l'a dit GL plus de ne pas prendre suffisamment de temps en préparation.
Le choix du tri est structurant et à partir du moment où on le fait il faut choisir les équipements en conséquence dans votre logement.

Car si vous vraiment vous n'avez pas besoin de forte puissance et que vous n'avez pas d'équipements en tri, une alimentation en mono aurait été préférable même sur 60m, surtout que l'écart sur le prix du câble n'est pas si considérable que cela.
Quelques éléments de prix (pris sur une boutique internet pour se donner un ordre de grandeur) :
En tri :
4x10² cuivre : 300€
4x25² alu : 210 €
En mono :
2x35² cuivre : 550 € (c'est pour 58m maxi, mais on ne va pas chipoter pour 2m, au pire un 2x50² vous coûte 770€)
2x70² alu : 370€.
D'autant plus que le tri vous amène un surcoût sur les éléments de protection tétrapolaire (rien que la rangée du bas de mon exemple plus haut coûte 380€), même si le mono vous imposera des ID 63A qui coutent une vingtaine d'euros de plus que des 40A.

Donc étudiez sérieusement l'option mono avec un câble alu.
D'autant plus qu'en tri 18kVA est le maxi que vous pourrez avoir avec votre DB actuel et votre câble de liaison actuel.

Mais si vous ne pouvez pas faire autrement que de conserver le tri, voyez avec votre installateur pour modifier la commande de la PAC, il est quand même en partie responsable de mal vous conseiller sur le sujet.
21 janvier 2019 à 08:11
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé

Ce n'est pas un chauffage au sol électrique.
C'est un chauffage au sol par circulation avec une PAC comme producteur de chaleur.

Demandez à votre entreprise s'il n'ont pas une version triphasée de cette PAC.

Une courbe D c'est un disjoncteur qui accepte une courbe de démarrage 2 fois plus importante qu'un courbe C.
C'est destiné au appareil qui ont de forts courants d'appel au démarrage comme les moteurs, les compresseurs et donc certaines PAC.
20 janvier 2019 à 20:39
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé

Un exemple dont vous pouvez vous inspirer :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau électrique triphasé maison

20 janvier 2019 à 18:53
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé

Ce n'est pas une obligation de regrouper les circuits lumières, juste une suggestion.
Cela ne sert pas à grand chose d'en avoir autant. Habituellement cela ne dépasse pas 3 ou 4 pour une habitation.

Même si le chauffage au sol est en mono, vous pouvez le raccorder en tri en mettant un ID tetra et un disjoncteur tetra.
20 janvier 2019 à 17:13
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé

La phase : c'est le fil par lequel arrive le courant depuis le tableau, il peut être rouge ou noir (c'est souvent rouge).
Mettez le sur 1.
Le retour lampe : c'est le fil qui repart vers la lampe. Il peut être rouge ou noir L.
Et bien entendu le neutre (bleu) sur N.

Donc rouge sur 1 et noir sur L. Si le voyant est allumé en permanence permuter les fils.

Le voyant est pré-câblé, il n'y a en principe qu'une position pour le brancher. Ce devrait être en N et L.
20 janvier 2019 à 13:07
forum consulter ce sujet Problème branchement voyant témoin Céliane 67685

Bonjour.

Il faut déjà déterminer si votre disjoncteur de branchement est un :
- 10/30A réglé sur 30A auquel cas vos interrupteurs différentiels 40A sont corrects
- 30/60A réglé sur 30A auquel cas il faut se poser la question de la surcharge de vos interrupteurs différentiels.

Ensuite afin de faciliter l'équilibrage, je vous conseille de raccorder en tri tout ce qui peut l'être exemple : plaque, chauffe-eau.

Enfin si vous voulez une installation qui respecte la norme actuelle, il ne faut pas dépasser 8 circuits par différentiel. Il faudra donc peut être mettre 2 différentiels par phase.

Pour l'équilibrage, il faut identifier tous les gros consommateurs et les répartir de manière homogène sur les 3 phases, éventuellement en tenant compte des usages simultanés ou non (si le chauffe-eau fonctionne la nuit, peu de chance qu'il fonctionne en même temps que la plaque de cuisson, donc ils peuvent être sur la même phase).

Si vous avez 3 trames de chauffage, il faut être en mettre une par phase.

Je trouve que vous avez beaucoup de circuit d'éclairage, vous pouvez surement regrouper plusieurs circuits en un en ne dépassant pas 8 points d'éclairage par circuit
Pas d'obligation de dédier des circuits prises ou éclairage à la sdb.
Je n'ai pas vu de circuit prises pour les chambres, le bureau, la cave.
Pas de sèche-linge ?
Vous n'avez pas de séjour ?
20 janvier 2019 à 13:02
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé

Bonjour.

Je suppose que vous voulez que le voyant soit allumé lorsque la lampe est allumée.

Soit c'est un montage en inter simple et il faut mettre :
- la phase sur 1 ou 2
- le retour lampe sur L
- le neutre sur N

Soit c'est un montage en va et vient.
Si c'est le va et vient côté retour lampe cela devrait fonctionner en mettant :
- les 2 navettes sur 1 et 2
- le retour lampe sur L
- le neutre sur N.
Si c'est le va et vient côté phase, cela n'est pas possible.
20 janvier 2019 à 12:50
forum consulter ce sujet Problème branchement voyant témoin Céliane 67685

Bonjour

C'est que vous êtes toujours en heures creuses.

Sans doute un problème ponctuel chez EDF.
A vérifier sur votre compteur.
20 janvier 2019 à 12:30
forum consulter ce sujet Problème chauffe eau en marche forcée

Bonjour.

IP30 : Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5mm (outils, vis) - pas de protection contre les corps liquides
IP65 : Totalement protégé contre les poussières - protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.

Le ponçage du parquet est vraiment un usage exceptionnel.
Et même s'il y a quelques trous, ce n'est pas dans la même pièce, donc la poussière devrait être limitée.

Donc à vous de voir, et c'est vrai que dans une cave, un trouve souvent des réglettes avec des indices élevés, mais plus pour des raisons d'humidité.
20 janvier 2019 à 08:22
forum consulter ce sujet Quelle est la différence entre IP 30 et IP65 ?

Il y a effectivement des variantes pour le support de ces prises et de cet interrupteur.
Par exemple :
Bloc bureau à équiper
Goulotte avec appareillage à clipser
19 janvier 2019 à 16:18
forum consulter ce sujet Créer une multiprise encastrée

Par exemple avec ce type de matériel.
Vous pouvez également mettre un interrupteur bipolaire témoin, ce qui laisse de l'espace pour une 7ème prise.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
bloc prises interrupteur bipolaire

18 janvier 2019 à 20:18
forum consulter ce sujet Créer une multiprise encastrée

Bonsoir.
Personnellement je partirais également sur un interrupteur bipolaire, éventuellement associé à un voyant témoin.
C'est plus pratique et plus propre que la prise.
18 janvier 2019 à 20:00
forum consulter ce sujet Créer une multiprise encastrée

Bonsoir.

Il semble sécurisé votre tableau, pas d'obligation de le changer.
Après rien ne vous empêche de le faire.

Il faut savoir si vous voulez juste une mise en sécurité du tableau (par exemple un seul interrupteur différentiel suffirait) ou une mise aux normes (il en faudrait 3).

Vous pouvez aussi le faire vous-même ou avec un ami qui s'y connait.
Comptez environ 300€ de matériel pour un tableau 2 rangées avec 2 différentiels en achetant sur un site en ligne du matériel de marque.
17 janvier 2019 à 23:01
forum consulter ce sujet Devis pour remplacer tableau électrique

Un va et vient c'est effectivement un second interrupteur gérant la même applique.
Donc c'est bien votre cas donc 2 questions :
- que faites-vous de ce second interrupteur ?
- avez-vous le neutre au niveau de l'autre va et vient ?
17 janvier 2019 à 22:54
forum consulter ce sujet Branchements interrupteurs

Bonjour.

Le problème est que l'interrupteur actuel est un va et vient.
Il doit donc y avoir un autre point de commande qui allume votre lampe.
Vous envisagez de le supprimer ?

Par ailleurs votre nouvel interrupteur nécessite le neutre (fil bleu).
Il n'est pas présent sur l'ancien interrupteur (ce qui est normal).
Mais peut-être transite-t-il dans le boitier d'encastrement.
Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas l'utiliser.
17 janvier 2019 à 19:48
forum consulter ce sujet Branchements interrupteurs

Bonjour.

Avez-vous une photo du bornier de raccordement du spot avec détecteur (ou la notice).
Soit il y a en plus de phase/neutre/terre une 4ème borne, et c'est avec celle-ci qu'il faudra alimenter la phase de vos autres spots.
Soit il n'y en a pas et auquel cas il faudra aller "bidouiller" le raccordement à l'intérieur de l'ensemble spot/détecteur.
17 janvier 2019 à 07:58
forum consulter ce sujet Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré

Bonjour.

Les 2 sont possibles, mais cela me semble plus pratique et plus simple d'agir sur le contacteur.
A noter que la marche forcée du contacteur est à retour automatique, alors que celle de l'horloge ne l'est sans doute pas.
16 janvier 2019 à 13:20
forum consulter ce sujet Horloge sur chauffe eau

Bonsoir.
Non celui de gauche est non différentiel (le non est caché par le plomb).
La réf BACO 21009 est d'ailleurs bien un non différentiel.
13 janvier 2019 à 20:04
forum consulter ce sujet Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble

Si vous vous trompez non tout ne va pas exploser.
Mais vous avez quand même une phase et un neutre, donc risque de court-circuit quand même.

Mais si vous faites attention, pas de problème.
Le plus délicat est bien de remettre a et b en A1 et A2
Pour le reste au pire cela ne fonctionnera pas.
13 janvier 2019 à 10:49
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 03562

Celui-ci est bipolaire, il permet donc de couper la phase et le neutre.
Mais on peut très bien en utiliser seulement une partie et ne couper que la phase.

Mais si vous voulez changer, pour un unipolaire, toujours chez Legrand :
- 4 124 00 en silencieux avec bornes à vis
- 4 124 08 en standard avec bornes à vis
- 4 124 20 en standard avec bornes automatiques
13 janvier 2019 à 10:47
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 03562

Bonjour

Il faut que vous achetiez du matériel compatible avec un montage 3 fils avec neutre au poussoir
Ce modèle, doit par exemple convenir :
Télérupteur 230 V/AC Finder 26.01
- lampe sur 2
- phase sur 1 et A1
- bouton poussoir sur A2
13 janvier 2019 à 10:30
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM 45000

Bonjour.
Vous avez acheté des télérupteurs bipolaires ce qui n'était pas nécessaire.
Les fils en a et b (tout en haut) vont en A1 et A2 (peu importe le sens)
Les fils en 1 et 2 (en haut devant et en bas) vont en 3 et 4 (peu importe le sens).
13 janvier 2019 à 08:56
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 03562

Bonsoir.
Oui c'est pour cela que cela me chiffonne les 6 bornes et que je voulais une photo du modèle que dricce79 a chez lui.
12 janvier 2019 à 23:30
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 03562