Bonjour.

Après de multiples recherches sur le net, je lis tout et son contraire sur le fait de mettre un seul fil de terre pour 2 lignes (par exemple en 2.5 dans une même gaine Icta de 25mm : deux neutres, deux phases, 1 terre commune aux deux circuits)... certains disent "oui sous conditions"... d'autres "chaque ligne doit avoir sa propre terre…".
Merci.
jd
02 mai 2019 à 14:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Informations terre électrique commune

1Insp
Membre inscrit
1Insp
3 961 messages
Bonjour,
La norme accepte que lorsque qu'un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section dudit conducteur doit être égale à la plus grande section des conducteurs de phases. Art 543.1.4
Cordialement.
02 mai 2019 à 17:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Informations terre électrique commune

CMT
Membre inscrit
CMT
5 572 messages
Bonjour.
L'usage est de mettre un conducteur de terre par circuit.
Mais comme l'a dit 1Insp ce que vous proposez est autorisé par la norme.
02 mai 2019 à 18:52

Proposer une réponse à Informations terre électrique commune



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
    N°12602 : Bonjour, Depuis quelques temps et en fin d'après midi mon disjoncteur différentiel 650mA saute à la même heure, quand je viens contrôler les phases au testeur, le neutre devient phase et la phase neutre. Les techniciens EDF...
  • 2. Terre commune éclairage prises dans même gaine
    N°10958 : Bonjour, à tous les membres du Forum. Je suis en train de rénover l'électricité dans ma maison. Sur mes plans j'ai divisé ma maison en un certain nombre de zones. Pour chaque zone j'ai une gaine IRL de 20mm dédiée à...
  • 3. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
  • 4. Informations disjoncteur différentiel et terre
    N°12963 : Bonjour. Les différentiels disjonctent en cas de problème même parfois le différentiel de branchement. Est-ce une preuve suffisante pour dire que la terre est "bonne". D'autres part le câble qui va du tableau au piquet...
  • 5. Informations prise électrique bipolaire
    N°1940 : Bonjour, je ne sais pas ce qu'on appele une prise bipolaire. Pouvez-vous me renseigner, s'il vous plait ? Merci.
  • 6. Informations repérage câbles 3G1,5 5G1,5
    N°17197 : Bonjour, Quand je relis un extrait de la norme ci-dessous, des choses me sembles confuses et je n'ai pas la réponse à mes questions. 514.3 Repérage des conducteurs isolés Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c...
  • 7. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 8. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
    N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
  • 9. Informations liaison équipotentielle de salle de bains
    N°14010 : Bonjour. Doit-on relier à celle-ci un radiateur électrique isolé situé en zone 3 à plus de 2,25m de haut. Peut-on relier la liaison équipotentielle à un conducteur de terre de 2,5mm² destiné à une autre...
  • 10. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
>>> Résultats suivants pour : Informations terre électrique commune >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideofils electriqueforums bricovideoprise murale avec terre



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo