FORUM ÉLECTRICITÉ


S'inscrire Aide

Section fils électriques raccordement tableau secondaire

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

19 612

questions dans le
forum électricité


2285

Conseil d'un bricoleur à cette question : Section fils électriques raccordement tableau secondaire


Invité
invité
Je désire constituer un tableau électrique dans le garage aménagé en logement distant de la maison pricipale d'environ 20m.
Le disjoncteur de branchement est situé dans la maison principale en sous-sol à environ 35 m du compteur EDF. La section des fils en sortie du disjoncteur est de 6 mm² pour alimenter le tableau de la maison. J'ai déja acheté le câble de liaison entre la maison et le garage avec une section de 25mm². Est-ce un erreur ? Dois-je impérativement repartir pour le nouveau tableau à une section au plus égale à 6mm² ou puis-je utiliser le câble déjà acheté ? Merci pour vos conseils.
Réponse 1 au problème électricité

Section fils électriques raccordement tableau secondaire


Invité
invité
Vous pouvez l'utiliser sans problème. Compte-tenu de la longueur (35m) vous auriez d'ailleurs été trop juste en 4mm². Je vous donne l'indication fournie par Promotelec et la NF C 15-100 (sections de fil en fonction de la distance), pour une chute de tension en ligne "admissible" de 2%. Avec votre fil de 25mm² vous pourriez tirer :
- jusqu'à 56m si vous avez un disjoncteur de branchement (pour cette ligne) de 45A
- jusqu'à 42m pour 60A
- jusqu'à 28m pour 90A.
Vous pourriez donc "tirer" confortablement sur cette ligne en 25mm² plus de 60A (sous réserve que la sortie du disjoncteur principal vous le permette)... Et dans ce domaine, qui peut le plus peut le moins. Cordialement. JF
Réponse 2 au problème électricité

Section fils électriques raccordement tableau secondaire


Invité
invité
Qui peut le plus peut le moins, votre câble n'est pas du tout perdu et fera très bien l'affaire. Il n'y avait peut-être pas besoin d'autant pour une distance de 20m et une petite puissance. Mais bien sûr cela ne présente aucun danger.
Réponse 3 au problème électricité

Section fils électriques raccordement tableau secondaire


Invité
invité
Non, ce n'est pas une erreur et c'est même largement dimensionné. Ce qui est plus une erreur, c'est l'alimentation de votre tableau actuel en 6mm². Il faudrait du 10² ou du 16², voire plus en fonction du calibre maximale de votre disjoncteur de branchement EDF et de la longueur de la liaison.
Par ailleurs vous ne pouvez pas brancher 2 fils par borne en sortie du disjoncteur de branchement EDF. Il faut repasser par les borniers du tableau principal ou par des borniers intermédiaires.
Voir exemple de branchement en cliquant ici
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau divisionnaire électrique

Réponse 4 au problème électricité

Section fils électriques raccordement tableau secondaire


Invité
invité
Bonsoir, il ne faut pas mettre un disjoncteur (voire même un différentiel) en début de "ligne" avant de partir vers le tableau secondaire ?
Cordialement. Bonne soirée.
05 décembre 2009 à 19:22

Proposer une réponse à Section fils électriques raccordement tableau secondaire



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 2. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 3. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 4. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 5. Raccordement prise électrique à des fils électriques
    N°14914 : Bonjour, Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique. Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et...
  • 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
    N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
  • 7. Section des fils électriques en amont des disjoncteurs
    N°5574 : Bonjour, Mon installation a besoin d'être mise à jour (pas d'interrupteur différentiel). La littérature électricité parle des sections de fils électriques entre le disjoncteur principal et le différentiel (en général de 10...
  • 8. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
    N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
  • 9. Branchement tableau secondaire
    N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
  • 10. Chute de la section des fils électriques
    N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
>>> Résultats suivants pour : Section fils électriques raccordement tableau secondaire >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo