FORUM ÉLECTRICITÉ

    | Vidéos | Dossiers & Schémas | Fiches | Toute l'électricité | Fabricants | Sondages | Images
BRICOVIDEO LE BRICOLAGE EN VIDEOS
Toutes les vidéos
Questions & Réponses
Plomberie
Electricité
Papier peint
Peinture
Menuiserie
Sols . Carrelages
Maçonnerie
Isolation
Chauffage
Climatisation
Ecologie Habitat
Bricolage Créatif
Litiges Travaux
Toitures
Décoration
Matériaux
Alarme
Sécurité
Hi-Fi . Vidéo
Outillage
Divers
Electroménager
Téléphonie
Jardinage
Domotique
Mécanique
Vos travaux
Consommation
Fiches Bricolage
C'est Nouveau
Petites Annonces
Dossiers
Schémas
Liens & Annuaires
Salons & Evènements
Reportages
Plan du site
  Edito
Poser une question
Faites le savoir
Flux RSS
Sondages
Test de connexion
Votre avis
Charte du site
Newsletter
Partenaires
Rechercher :
dans le forum électricité

ou taper le N° d'une question
pour y accéder directement
            
Actuellement

questions dans le
forum électricité
  SECTION FILS ÉLECTRIQUES RACCORDEMENT TABLEAU SECONDAIRE
Question FORUM ELECTRICITE PrécédenteQuestion Précédente  Liste des Questions  Question Suivante Question FORUM ELECTRICITE Suivante
#2285 Conseil d'un bricoleur à cette question : Section fils électriques raccordement tableau secondaire
Je désire constituer un tableau électrique dans le garage aménagé en logement distant de la maison pricipale d'environ 20m.
Le disjoncteur de branchement est situé dans la maison principale en sous-sol à environ 35 m du compteur EDF. La section des fils en sortie du disjoncteur est de 6 mm² pour alimenter le tableau de la maison. J'ai déja acheté le câble de liaison entre la maison et le garage avec une section de 25mm². Est-ce un erreur ? Dois-je impérativement repartir pour le nouveau tableau à une section au plus égale à 6mm² ou puis-je utiliser le câble déjà acheté ? Merci pour vos conseils.
   Réponse 1 au problème électricité Section fils électriques raccordement tableau secondaire

Vous pouvez l'utiliser sans problème. Compte-tenu de la longueur (35m) vous auriez d'ailleurs été trop juste en 4mm². Je vous donne l'indication fournie par Promotelec et la NF C 15-100 (sections de fil en fonction de la distance), pour une chute de tension en ligne "admissible" de 2%. Avec votre fil de 25mm² vous pourriez tirer :
- jusqu'à 56m si vous avez un disjoncteur de branchement (pour cette ligne) de 45A
- jusqu'à 42m pour 60A
- jusqu'à 28m pour 90A.
Vous pourriez donc "tirer" confortablement sur cette ligne en 25mm² plus de 60A (sous réserve que la sortie du disjoncteur principal vous le permette)... Et dans ce domaine, qui peut le plus peut le moins. Cordialement. JF

   Réponse 2 au problème électricité Section fils électriques raccordement tableau secondaire

Qui peut le plus peut le moins, votre câble n'est pas du tout perdu et fera très bien l'affaire. Il n'y avait peut-être pas besoin d'autant pour une distance de 20m et une petite puissance. Mais bien sûr cela ne présente aucun danger.

   Réponse 3 au problème électricité Section fils électriques raccordement tableau secondaire

Non, ce n'est pas une erreur et c'est même largement dimensionné. Ce qui est plus une erreur, c'est l'alimentation de votre tableau actuel en 6mm². Il faudrait du 10² ou du 16², voire plus en fonction du calibre maximale de votre disjoncteur de branchement EDF et de la longueur de la liaison.
Par ailleurs vous ne pouvez pas brancher 2 fils par borne en sortie du disjoncteur de branchement EDF. Il faut repasser par les borniers du tableau principal ou par des borniers intermédiaires.
Voir exemple de branchement en cliquant ici
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Cliquez ici pour agrandir l'image     

   Réponse 4 au problème électricité Section fils électriques raccordement tableau secondaire

Bonsoir, il ne faut pas mettre un disjoncteur (voire même un différentiel) en début de "ligne" avant de partir vers le tableau secondaire ?
Cordialement. Bonne soirée.


Question FORUM ELECTRICITE PrécédenteQuestion
Précédente

Envoyer cette question
à un ami en cliquant ICI
              
Pour proposer votre réponse
à cette question, cliquez ICI

QuestionQuestion FORUM ELECTRICITE Suivante
Suivante

QUESTIONS APPARENTÉES DANS LE FORUM ELECTRICITE
1. Raccorder mon tableau secondaire
N°6535 : Bonjour
Je souhaite installer un tableau secondaire dans mon garage en partant du tableau principal afin de brancher un lave-linge, un congélateur, une prise chaudière à gaz, trois prises électriques et trois points lumineux.
Le schéma ci-joint (section des fils et installation) est-il conforme ?
Actuellement, la terre du tableau principal n'est pas conforme (elle sera refaite ultérieurement).
J'envisage donc une installation de terre "bis" pour le tableau secondaire du garage.
Ai-je le droit d'installer cette deuxième terre au garage et si oui, dois-je relier les deux installations de terre ?
Voir le schéma ici.
Merci de bien vouloir me renseigner. Cordialement.

2. Section de fils entre tableau garage et tableau principal
N°4946 : Bonsoir, je voudrais mettre un tableau électrique dans mon garage car celui ci n'est pas rattaché à la maison, tableau électrique garage (portes électriques, réfrigérateur, cave à vin, poste à souder, congélateur, éclairage garage et éclairage extérieur), quelle section de fils dois-je passer entre le garage et le tableau principal qui se trouve à environ 10m, avec quoi dois-je protéger la liaison entre le tableau principal et le garage (différentiel

3. Section des fils électriques en amont des disjoncteurs
N°5574 : Bonjour, Mon installation a besoin d'être mise à jour (pas d'interrupteur différentiel). La littérature électricité parle des sections de fils électriques entre le disjoncteur principal et le différentiel (en général de 10 à 16²) ainsi qu'en aval des disjoncteurs de circuits (en fonction de l'ampérage)

4. Section des fils électriques en triphasé
N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section

5. Branchement de trois volets roulant section des fils et protection
N°6626 : Bonjour. Je voudrais installer 3 volets roulants. Quelles sont les sections des fils électriques à employer ? Quelle protection installer (disjoncteurs...) ? Je compte poser un deuxième tableau électrique comment me raccorder au premier

6. Section alimentation tableau secondaire
N°5948 : Bonjour, je dispose de 2 lignes en 2,5 mm² qui partent du tableau principal pour alimenter mes combles. J'avais l'intention de protéger chaque départ de câble par un disjoncteur de 16 A puis de raccorder ces câbles au tableau secondaire dans mes combles situés à 17 m

7. Conseils section des fils et câbles électriques
N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?

8. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble électrique

9. Section fils disjoncteur tableau fusible
N°2194 : Bonjour. De combien peut être la section des fils entre un disjoncteur et un tableau à fusible pour une installation domestique standard ? Merci.

10. Chute de la section des fils électriques
N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou bien le diamètre a-t-il été volontairement réduit pour des raisons financières, au détriement de la sécurité

>>> Résultats suivants pour : Section fils électriques raccordement tableau secondaire   >>>      
Question FORUM ELECTRICITE PrécédenteQuestion N° 2284  Liste des Questions  Question N° 2286Question FORUM ELECTRICITE Suivante
Fiches techniques et Vidéos du forum électricité  
UTILISATION D'UN MULTIMETRE
Utilisation d'un
multimètre



>> Consulter la fiche

 
SECURITE BRICOLAGE
Informations sécurité

Les Consignes
à suivre.
>> Consulter la fiche

 
NORME NF-C-15-100
Normes Electriques

La NF C15-100.


>> Consulter la liste

 
FIN DES LAMPES A INCANDESCENCE LA FIN DES
LAMPES A
INCANDESCENCE


>> Consulter l'article
 
SCHEMA ELECTRIQUE VA ET VIENT LE VA ET VIENT

FONCTIONNEMENT
ET CABLAGE

>> Consulter la fiche
 
SCHEMA ELECTRIQUE TELERUPTEUR LE TELERUPTEUR

FONCTIONNEMENT
ET CABLAGE

>> Consulter la fiche
 
Mentions légales : Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site