Bonjour, j'ai plusieurs départs protégés chacuns par un différentiel 30 mA. Quand je fais le test pour savoir s'ils fonctionnent (une ampoule de 60 W branchée sur la terre et la phase), ils sautent, ce qui est normal mais le différentiel 300 mA au départ saute également. J'aimerais savoir pour quelle raison.
Merci pour votre aide.
Merci pour votre aide.
27 juin 2008 à 02:31
Réponses Forum électricité 1
Problème différentiel
En régime établi sous 220 V, l'intensité efficace du courant est environ 0,25 A en arrondissant. Mais lors de la mise sous tension d'une lampe à filament de tungstène, la résistance du filament est très faible, la pointe d'intensité peut alors atteindre 3 A. Au bout de quelques périodes, le filament finit par atteindre sa température d'équilibre et le régime transitoire cesse. Donc quand on fait le test phase terre, le DDR déclenche, le 30 mA d'abord, mais le 300 mA n'étant pas temporisé, ce dernier peut déclencher aussi. Conclusion : il n'y a rien à faire, à moins de choisir des disjoncteurs en amont et aval de façon à assurer la sélectivité. Nota : un DDR 30 mA déclenche quand l'intensité efficace de la fuite est au voisinage des 2/3 du calibre. Un testeur de DDR mesure l'intensité de déclenchement et sa durée.
28 juin 2008 à 00:39
Réponses Forum électricité 2
Problème différentiel
Un différentiel 300mA déclenche généralement entre 200 et 250mA ; (la norme dit qu'il doit déclencher entre 150 et 300mA); votre ampoule de 60W engendre un courant de défaut de 260mA, il est tout à fait normal que votre DDR 300mA déclenche.
28 juin 2008 à 00:39
Réponses Forum électricité 3
Invité

Problème différentiel
Invité
Il y a des boutons test sur les différentiels !
28 juin 2008 à 00:39
Réponses Forum électricité 4
Invité

Problème différentiel
Invité
Voir le temps de réponse des différentiels.
28 juin 2008 à 00:39