FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Section et modèle de câble pour tableau électrique

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 496 questions dans le forum électricité


27442

Questions Forum Électricité : Section et modèle de câble pour tableau électrique

Dexter57
Membre inscrit
Dexter57
2 messages
Bonsoir, bonjour à tous. (tout dépend de l'heure à laquelle vous me lisez).

Je rencontre quelques hésitations, enfin surtout une...
Je me pose des questions sur le modèle de câble et la section qu'il me faudrait pour raccorder mon disjoncteur abonné et mon tableau électrique principal.
Si j'étais en monophasé, j'aurais câblé d'office en 16mm², mais étant donné que je suis en triphasé, surtout en tenant compte des longueurs, j'hésite.

Mon abonnement actuel est en triphasé 12kVA 20A, avec un disjoncteur abonné réglé sur 30A.
Éventuellement, si besoin, cela peut évoluer jusqu'à du 18kVA 30A (ce n'est pas du tout d'actualité, mais on ne sait jamais, il vaut mieux prévoir au cas où).

Mon tableau principal, situé à la cave, se trouve à 12 mètres du disjoncteur abonné et du Linky (eux-mêmes étant au rez-de-chaussée à l'entrée de la maison). Il y a également un tableau secondaire, alimenté par mon tableau principal, qui se trouve à 10 mètres de là (un petit tableau qui gère l'extérieur : lumières, prises pour la piscine).
Et dans le futur, lorsque l'étage sera refait, un autre tableau sera installé au 1er étage (3 chambres et une salle de bain), ce qui le situera à environ 14 mètres du tableau principal. (Pour éviter de tout démonter, je préfère remonter un seul câble plutôt que de descendre tous les réseaux dans la cave, c'est un choix comme un autre).

Donc, comme je le disais, j'hésite sur la section et le modèle de câble pour alimenter les tableaux.
Pour plus de facilité de pose et peut-être pour des raisons de coût, je pense partir sur du 4G10mm² souple.

Mais je me demande si, compte tenu des longueurs de câble entre le disjoncteur abonné, le tableau principal et mes 2 autres tableaux, du 4G16mm² ne serait pas plus adapté...
Apparemment, le câble souple n'est pas interdit par la norme, mais est-il recommandé ?

Pour la petite histoire, c'est une maison que j'ai rachetée et l'ancien propriétaire avait fait lui-même son installation. Le diagnostic réalisé pour la vente indique que l'installation est très dangereuse et que tout doit être refait (il y a un réel danger de mort, avec une alimentation en 4mm² entre le compteur abonné et le tableau principal, des dominos cachés partout, des fils sans gaine et parfois dénudés dans les murs, un tableau sans différentiel, etc.).
Je pourrais presque ouvrir une maison témoin des erreurs à ne surtout pas commettre pour les futurs électriciens ^^)

Merci de vos conseils.
Cela peut sembler être une question anodine pour certains, mais j'avais un doute, donc je préfère demander votre avis.
06 juin 2026 à 23:31
Réponse 1 du forum électricité

Section et modèle de câble pour tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
11 440 messages
Bonjour.
Si votre DB est un 10/30A, vous pouvez utiliser du 4x10² (et pas 4G10²) jusqu'à 66m de longueur.

Mais si vous voulez quelque chose d'évolutif qui permettra un jour d'aller au delà de 18kVA, mettre du 4x16².

Si votre DB est un 30/60A, il faut obligatoirement du 4x16².
07 juin 2026 à 08:00
Réponse 2 du forum électricité

Section et modèle de câble pour tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
11 440 messages
Et :
- soit du souple avec embouts,
- soit du rigide.
Attention sur ces grosses sections, le souple se plie mal à angle droit, car son rayon de courbure reste important.
07 juin 2026 à 08:09
Réponse 3 du forum électricité

Section et modèle de câble pour tableau électrique

Dexter57
Membre inscrit
Dexter57
2 messages
Bonjour,
Merci pour votre réponse.

Oui, ici aussi je ne peux pas rectifier mon erreur, mais pour d'autres qui me l'ont dit, on parle bien d'un câble de 4X10mm², avec 3 phases et un neutre.
Le disjoncteur est bien un 10/30A.

OK, donc le 18kVA est le palier pour passer du 10mm² au 16mm². Au-delà de celui-ci, il faut utiliser du 16mm².

Tout à fait, c'est pour cela que j'hésitais entre un câble souple et un câble rigide. J'ai 5 angles à 90°, et il y a le branchement sur le DB et le tableau principal. Le câble souple avec embouts me semblait plus judicieux.

En termes de prix au mètre, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence ?
07 juin 2026 à 09:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 2. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 3. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 4. Section câble à définir
    N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
  • 5. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 6. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 9. Câble pour tableau divisionnaire
    N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
  • 10. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
    N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
  • 11. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
    N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
>>> Résultats suivants pour : Section et modèle de câble pour tableau électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
probleme branchement interrupteurampoule a filament branchement condensateur moteur 220prises electrique



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite