FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Double protection disjoncteurs pompe à eau

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 799 questions dans le forum électricité


26704

Questions Réponses Électricité : Double protection disjoncteurs pompe à eau

Keluz
Membre inscrit
Keluz
4 messages
Bonjour.

J'ai une pompe immerger vide cave pour vider un regard qui se remplit régulièrement d'eau.

Il n'y a pas la place d'y mettre correctement un flotteur sans qu'il se bloque, j'ai donc opté pour l'option de contrôleur de niveau d'eau externe qui allume la pompe (en laissant passer le courant ou non) qui capte le niveau bas de l'eau et le niveau haut de l'eau pour l'activer quand il y a trop d'eau et l'arrêter une fois que le niveau minimum est atteint.
C'est déjà arrivé que le flotteur se bloque ou qu'un gravier bloque la pompe se qui finit par griller la pompe et fait sauter le disjoncteur.

Là-dessus pas de problème mais vu que je souhaiterais ajouter un contrôleur externe je me demande comment protéger le contrôleur indépendamment de la pompe.
Est-ce que si je mets un disjoncteur entre la pompe et le contrôleur cela ferait sauter le disjoncteur avant le contrôleur (qui j'imagine à des protections internes mais je fais davantage confiance à Legrand plus qu'à la carte électronique de ce contrôleur de plus ça m'embêterait que ça fasse griller le contrôleur si la pompe est en défaut)
Donc dans l'idée ça serait de faire ça dans un petit tableau secondaire dédié à la pompe :
Compteur abonné--> inter dif 40ma--> disjoncteur 10A--> contrôleur ext--> disjoncteur 10A--> pompe.

Est-ce que protéger un disjoncteur par un autre disjoncteur ça se fait ?
(Sur mon schéma les disjoncteurs ne sont pas à côté mais il serait bien sûr tous dans le même petit tableau secondaire histoire de pas avoir un disjoncteur 10 ampères qui traîne à l'air libre).
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
messenger creation e7efb762 8975 4e77 b641 377f4a089a5b.jpeg

14 mai 2025 à 13:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum-électricité

Double protection disjoncteurs pompe à eau

GL
Membre inscrit
GL
30 422 messages
Bonjour Keluz,
Citation :
qui j'imagine à des protections internes
On n'imagine pas, mais il faut s'assurer en regardant la notice du produit quelles sont ses caractéristiques.
On imagine simplement (et c'est donc à vous de vérifier) que la prise en façade est alimentée par un contacteur interne, sans autre protection surintensité que le disjoncteur en amont de la ligne.
Les deux disjoncteurs de même calibres ne se justifient pas.

Un seul suffit et c'est donc celui en amont de la ligne, qui protège cette dernière et aucun équipement.
Citation :
Est-ce que protéger un disjoncteur par un autre disjoncteur ça se fait ?
On protège les lignes en surintensité, pas des disjoncteurs. Mais on assure la sélectivité des déclenchements par le choix de la courbe et du calibre.
Prendre comme exemple l'installation domestique avec le DJ différentiel de branchement et les DJ sur le tableau de répartition qui ont des calibres plus petits.

Un disjoncteur est caractérisé par sa courbe de déclenchement et cela a une importance.
On vous laisse approfondir la notice du contrôleur.
Vu d'ici, le DJ en amont de la pompe n'a pas d'utilité.
Cordialement.
14 mai 2025 à 15:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum-électricité

Double protection disjoncteurs pompe à eau

Keluz
Membre inscrit
Keluz
4 messages
Bonsoir GL et merci pour votre réponse.

Dans l'idée le disjoncteur entre le contrôleur et la pompe servirait surtout a couper en cas de défaut de la pompe, sans couper le contrôleur (qui pourra me servir d'alarme pour me prévenir que la pompe ne fonctionne plus).

Mais je ne suis pas sûre de bien comprendre le sens et fonctionnement des disjoncteurs.

Avec ce montage, si la pompe est en défaut :
Est-ce que les deux disjoncteurs vont sauter en même temps ?
Est-ce que le disjoncteur entre le dif et le contrôleur, va sauter en premier ?
Est-ce que le deuxième disjoncteur (entre le contrôleur et la pompe) peux interférer dans le bon fonctionnement de celui en amont de la ligne(celui entre le dif et le contrôleur) ?

Après si ça rentre pas dans ces 3 cas là et que ça représente pas de risques je vais juste perdre 10€ (prix du disjoncteur).
14 mai 2025 à 22:41
Réponse 3 d'un contributeur du forum-électricité

Double protection disjoncteurs pompe à eau

GL
Membre inscrit
GL
30 422 messages
Il a été précisé que les DJ protègent les lignes, pas les récepteurs.
De même, il n'est pas d'usage de disposer des DJ de même calibre en cascade, sous peine de déclenchement simultané.
Éventuellement vous pouvez mettre un DJ en amont de la pompe, mais pas un 10 A, peut-être un 2 A ce qui correspondrait à une puissance de pompe de l'ordre de 500 W.
Vous ne précisez rien sur les caractéristiques du contrôleur concernant son alimentation. Idem pour la pompe dont vous ne précisez pas sa puissance.
Difficile de vous aider davantage en l'absence de précisions.
Citation :
Est-ce que les deux disjoncteurs vont sauter en même temps ?
S'ils sont de même calibre, c'est possible. Mais il faudrait vraiment une grosse surintensité, ce qui n'est pas le cas si la pompe se bloque. Si elle est munie d'une crépine il n'y a aucune raison qu'elle se bloque.
Vos inquiétudes ne semblent pas justifiées.
Citation :
Est-ce que le disjoncteur entre le dif et le contrôleur, va sauter en premier?
On ne sait pas.
Mais son calibre doit être supérieur à celui en amont de la pompe.
Citation :
ça représente pas de risques je vais juste perdre 10€
Un DJ 2 A coûte plus cher.
Cordialement.
15 mai 2025 à 00:00
Réponse 4 d'un contributeur du forum-électricité

Double protection disjoncteurs pompe à eau

Keluz
Membre inscrit
Keluz
4 messages
Oui 10-15€ pour un 2A mais comme précisé, c'est plutôt un 10A qui serait prévu, la pompe faisant 1100W, peut être un peu plus au démarrage, 2A ne suffiront pas.
Elle est déjà sur un 10A qui saute quand elle se met en défaut.

Je croyais que les disjoncteurs protégeaient les lignes et les équipements en cas de cours circuit, je devrais plutôt partir sur un interrupteur différentiel pour protéger ma pompe d'un potentiel cours circuit ?
Je ne sais pas si c'est un gravier ou autre mais j'en suis à ma 3ème pompes c'est pas catastrophique à remplacer mais je préfère bien protéger le reste de mon installation.

Mon interrogation n'est pas vraiment sur les caractéristiques du matériel mais plus sur la dangerosité ou non de faire suivre deux disjoncteur sur une même ligne.
Mais effectivement si les deux disjoncteurs vont sauter en même temps il n'y pas d'intérêt à les faire suivre.
En tous cas merci pour vos réponses.
15 mai 2025 à 01:17
Réponse 5 d'un contributeur du forum-électricité

Double protection disjoncteurs pompe à eau

GL
Membre inscrit
GL
30 422 messages
Citation :
Elle est déjà sur un 10A qui saute quand elle se met en défaut.
Si c'est un courbe C, il déclenche pour une surintensité comprise entre 50 et 80 ampères efficaces. Il faudrait voir si un calibre inférieur ne serait pas plus adapté*.
Citation :
je devrais plutôt partir sur un interrupteur différentiel pour protéger ma pompe d'un potentiel cours circuit ?
Non, il s'agit de couper l’alimentation de la pompe quand elle se bloque (c'est ce qu'on a compris, et ce n'est pas un court-circuit qui est un contact accidentel entre phase et neutre), ce qui génère une surintensité.
Un interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement, ce qui n'a rien à voir avec une surintensité.
Citation :
la dangerosité ou non de faire suivre deux disjoncteur sur une même ligne.
Il n'y a rien de dangereux, cela se fait tous les jours dans l'habitat où le DJ de branchement et les DJ modulaires sont en cascade. Mais le DJ de branchement a un calibre supérieur aux DJ modulaires.

Dans votre système, pour assurer la sélectivité des déclenchements lors de surintensités, il faut que le DJ amont au contrôleur présente un calibre supérieur à celui en aval.

La puissance de la pompe, 1,1 kW, aurait été à préciser au début de votre présentation.
On peut rajouter que la puissance annoncée est la puissance utile sur l'arbre et non la puissance absorbée qui est plus importante compte tenu du rendement.*
Et l'on ne sait rien concernant le contrôleur.

La grandeur à prendre en compte n'est pas la puissance de 1,1 kW, mais l'intensité en ligne* absorbée par la pompe au point nominal et normalement inscrite sur la plaque signalétique du moteur ou dans les documents relatifs à la pompe.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
15 mai 2025 à 12:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
    N°25529 : Bonjour. Je poste sur la partie électricité du forum car à mon sens j'ai éliminer toutes les causes au niveau plomberie. Pour vous expliquer : Nous avons un forage de 90m avec pompe de 2,2kW la partie électrique est...
  • 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 4. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 5. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 6. Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
    N°5184 : Bonjour, Je vais faire installer une pompe à chaleur air/eau prochainement et je dois mettre une protection au tableau électrique. J'ai acheté un 32 A courbe D à installer mais je ne sais pas comment et où le mettre,...
  • 7. Interrupteur différentiel tétrapolaire pour pompe à eau tri-phasé
    N°4027 : Est-ce qu'un interrupteur différentiel tétrapolaire 30mA est obligatoire pour une pompe à eau alimentée en triphasé (220V-380V), ou est-ce qu'un simple disjoncteur tetra est suffisant, sachant qu'il y a déjà le 500mA...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 9. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
    N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
  • 10. Quelques questions pour un tableau électrique
    N°8901 : Bonjour à tous, Je refais complètement l'électricité d'une ancienne ferme, en repartant de zéro, l'installation est bien avancée mais j'ai un certain nombre de questions pour finaliser mon tableau. Description de mon...
  • 11. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
>>> Résultats suivants pour : Double protection disjoncteurs pompe à eau >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite