Interrupteur différentiel tétrapolaire pour pompe à eau tri-phasé
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
4027
Conseils Branchement électrique : Interrupteur différentiel tétrapolaire pour pompe à eau tri-phasé
Invité
Est-ce qu'un interrupteur différentiel tétrapolaire 30mA est obligatoire pour une pompe à eau alimentée en triphasé (220V-380V), ou est-ce qu'un simple disjoncteur tetra est suffisant, sachant qu'il y a déjà le 500mA principal ? (La pompe alimente l'eau dans les toilettes et l'arosage uniquement.)
Si c'est obligatoire, comment le brancher, sachant qu'il n'y a pas de neutre qui arrive sur la pompe, seulement les 3 phases et la terre ?
Est-ce que l'interrupteur différentiel marchera sans neutre ? Y a-t-il un interrupteur différentiel tetra sans neutre ?
J'ai déjà des mono-interdiffs sur chaque phase pour le reste de la maison, mais j'ai compris que c'est une mauvaise idée de brancher la pompe sur celles-ci, car si jamais il y a un des trois qui claque, seules deux phases alimentent la pompe, et elle va griller.
Si c'est obligatoire, comment le brancher, sachant qu'il n'y a pas de neutre qui arrive sur la pompe, seulement les 3 phases et la terre ?
Est-ce que l'interrupteur différentiel marchera sans neutre ? Y a-t-il un interrupteur différentiel tetra sans neutre ?
J'ai déjà des mono-interdiffs sur chaque phase pour le reste de la maison, mais j'ai compris que c'est une mauvaise idée de brancher la pompe sur celles-ci, car si jamais il y a un des trois qui claque, seules deux phases alimentent la pompe, et elle va griller.
05 juin 2008 à 11:21
Forum électricité réponses 1
Interrupteur différentiel tétrapolaire pour pompe à eau tri-phasé
Le plus simple et le plus sûr est d'alimenter la pompe par un disjoncteur différentiel 30 mA tripolaire branché en aval du disjoncteur d'abonné. Les 3 phases directes sur la plaque à bornes du moteur, ainsi que la terre.
06 juin 2008 à 01:20
Forum électricité réponses 2
Invité

Interrupteur différentiel tétrapolaire pour pompe à eau tri-phasé
Invité
Mettre en place un disjoncteur triphasé différentiel 300mA sélectif.
06 juin 2008 à 01:20
Forum électricité réponses 3
Invité

Interrupteur différentiel tétrapolaire pour pompe à eau tri-phasé
Invité
Je ne sais pas si un 30mA est obligatoire pour votre moteur, en tout cas dans votre maison il est obligatoire. (pour le jardin je n'en sais rien mais sûrement aussi).
Donc pour le triphasé alias branchement de votre moteur, je ne sais pas non plus.
L'interrupteur différentiel ne marchera pas sans neutre. Pas d'inter différentiel sans neutre !
Par contre si une des trois phases est coupée, votre moteur ne grillera pas. Il perdra juste un enroulement ce qui entraine plus de temps pour le démarrage et moins de couple. On ne grille pas un moteur en le sous alimentant.
Donc pour le triphasé alias branchement de votre moteur, je ne sais pas non plus.
L'interrupteur différentiel ne marchera pas sans neutre. Pas d'inter différentiel sans neutre !
Par contre si une des trois phases est coupée, votre moteur ne grillera pas. Il perdra juste un enroulement ce qui entraine plus de temps pour le démarrage et moins de couple. On ne grille pas un moteur en le sous alimentant.
08 juin 2008 à 01:21
Forum électricité réponses 4
Invité

Interrupteur différentiel tétrapolaire pour pompe à eau tri-phasé
Invité
Les disjoncteurs différentiels en tri n'existent pas ! Il faut protéger votre pompe avec un inter dfferentiel tétrapolaire (c'est moins cher qu'un disjoncteur différentiel) + un disjoncteur tri (si c'est possible mettez un disjoncteur courbe D)!
08 juin 2008 à 01:21
Forum électricité réponses 5
Invité

Interrupteur différentiel tétrapolaire pour pompe à eau tri-phasé
Invité
Cours d'élec.
Le principe du différentiel a déjà été largement exposé dans le forum. Pour mémoire, l'appareil ne fait que vérifier que la somme des intensités des courants instantanés est nulle qu'il y en ait deux, trois ou quatre. Par conséquent, un DDR tétra fonctionne très bien en mono. Ce n'est qu'un cas particulier où deux courants sur quatre sont nuls.
Un moteur tri alimenté avec deux phases à la mise sous tension ne démarre pas. Il absorbe une surintensité qui doit faire déclencher la protection. Sinon, il grille.
Le même moteur tri en charge qui perd une phase soit s'arrête par manque de couple, ou continue à tourner en chauffant davantage pour fournir le couple demandé ; dans ces deux cas il doit déclencher la protection. N'importe quel variateur de fréquence sait contrôler ces incidents. Le comportement réel en cas d'incident dépend de la nature du couple résistant de la charge.
Un disjoncteur différentiel triphasé est l'association d'un disjoncteur tri classique et d'un bloc différentiel (Vigi par ex). En effet, il faut bien mettre le tore quelque part. GL
Le principe du différentiel a déjà été largement exposé dans le forum. Pour mémoire, l'appareil ne fait que vérifier que la somme des intensités des courants instantanés est nulle qu'il y en ait deux, trois ou quatre. Par conséquent, un DDR tétra fonctionne très bien en mono. Ce n'est qu'un cas particulier où deux courants sur quatre sont nuls.
Un moteur tri alimenté avec deux phases à la mise sous tension ne démarre pas. Il absorbe une surintensité qui doit faire déclencher la protection. Sinon, il grille.
Le même moteur tri en charge qui perd une phase soit s'arrête par manque de couple, ou continue à tourner en chauffant davantage pour fournir le couple demandé ; dans ces deux cas il doit déclencher la protection. N'importe quel variateur de fréquence sait contrôler ces incidents. Le comportement réel en cas d'incident dépend de la nature du couple résistant de la charge.
Un disjoncteur différentiel triphasé est l'association d'un disjoncteur tri classique et d'un bloc différentiel (Vigi par ex). En effet, il faut bien mettre le tore quelque part. GL
09 juin 2008 à 01:07







