FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 692 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT

CMT
a posté 11 014 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Bonjour. Oui, la présence d'une terre est un des éléments minimum de la sécurité électrique. Elle doit être présente au minimum sur les prises de la cuisine et sur tous les appareillages électriques de la salle de bain. L'idéal étant bien sûr que l'ensemble des appareillages du logement soit équipé de conducteurs de terre.
CMT
05 février 2008 à 02:13
forum consulter ce sujet Prise de terre pour logement locatif sur le forum Électricité

Vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur de branchement.
En revanche, vous pouvez faire une dérivation juste après le disjoncteur avec 2 borniers de dérivation ou des cosses de connexion adaptées.
Mettre une section de câble adaptée de 10 à 25² suivant le calibre max de votre disjoncteur de branchement.
Autre solution, en particulier si vous n'avez pas besoin d'une telle section, faire un mini tableau avec le disjoncteur approprié et utilisez les borniers du tableau pour faire votre dérivation.
CMT
04 février 2008 à 01:33
forum consulter ce sujet Branchement électrique garage indépendant à partir du compteur sur le forum Électricité

Publicité

Il faut récupérer le neutre et la terre quelquepart
Voir ma réponse à la question 3221 avec le schéma associé.
CMT
02 février 2008 à 13:24
forum consulter ce sujet Installer éclairage placard à partir d'un interrupteur sur le forum Électricité

Oui sans problème (4500W maxi).
CMT
02 février 2008 à 13:24
forum consulter ce sujet Ramener deux convecteurs 1500W sous même disjoncteur sur le forum Électricité

Mettre le fil qui vient du tableau électrique sur la borne L (ou P). Relier ensemble les 2 bornes L (ou P). Mettre les fils qui vont aux lampes sur les deux bornes 1 (ou 2).
CMT
02 février 2008 à 13:24
forum consulter ce sujet Problème changement interrupteur pour deux ampoules sur le forum Électricité

A protéger par un disjoncteur 2A. Voir le schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


02 février 2008 à 00:07
forum consulter ce sujet Protection horloge chauffe-eau sur le forum Électricité

1- c'est effectivement la bonne méthode (et la seule)
2- en général une petite section suffit effectivement pour le neutre du délesteur
CMT
02 février 2008 à 00:07
forum consulter ce sujet Branchement d'un délesteur sur le forum Électricité

Deux hypothèses :
- soit votre installation est repiquée de prise en prise et le fait d'avoir enlevé une prise sur le parcours fait que les suivantes ne fonctionne plus.
- soit en démontant votre prise, vous avez fait bouger les fils et si sur une prise adjacente il y avait un mauvais serrage, le contact ne se fait plus entrainant la coupure des fils suivants.
Vérifier le serrage de toutes les connexions.
CMT
01 février 2008 à 16:05
forum consulter ce sujet Problème de prise courant dans la chambre sur le forum Électricité

Le compteur et le disjoncteur se trouvent dans la Gaine Technique Logement qui est un volume de 600 x 200 x hauteur de la pièce où ne se trouvent que des canalisations et appareillages électriques.
La distance entre le compteur d’électricité et les parois latérales de la GTL est de 8 cm si la paroi est non isolante ou de 3 cm si la paroi est en matière isolante.
Le point d'eau ne peut pas se trouver dans la GTL mais il peut être juste au bord de celle-ci.
Si vous n'avez pas une vrai GTL (logement ancien) on peut dire en extrapolant ce qui est au dessus qu'il faut laisser une petite dizaine de centimètres entre le point d'eau (ou une canalisation d'eau) et le disjoncteur.
CMT
01 février 2008 à 16:05
forum consulter ce sujet Distance entre disjoncteur et point d'eau sur le forum Électricité

Non, aucune obligation.
CMT
01 février 2008 à 16:05
forum consulter ce sujet Ventilation mécanique contrôlée obligatoire sur le forum Électricité

Effectivement, vous ne pouvez pas mettre plus d'un conducteur par borne du disjoncteur de branchement.
Vous pouvez comme vous l'envisager faire une dérivation en utilisant des borniers de répartition ou des bornes de raccordements à condition que ceux ci-soient protégés mécaniquement (par une boîte de dérivation par exemple).
Attention à la section du câble. Le 10² convient si votre DB est un 15/30/45A. Si c'est un 30/45/60A, il faut du 16². Si vous envisagez le changement de votre disjoncteur, sachez qu'EDF ne pose pratiquement plus que des 30/45/60A.
CMT
01 février 2008 à 02:53
forum consulter ce sujet Mettre un bornier au niveau du disjoncteur general sur le forum Électricité

Ne jamais brancher de prises en série.
Vous voulez par contre peut être parler de repiquage.
Si c'est le cas, vous pouvez bien sûr utiliser cette technique mais attention pas plus de 8 prises par circuit.
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


01 février 2008 à 02:53
forum consulter ce sujet Prise électrique série ou parallèle sur le forum Électricité

Vous pouvez la mettre dans un placard du moment qu'elle reste accessible.
CMT
30 janvier 2008 à 15:51
forum consulter ce sujet Emplacement boîte dérivation sur le forum Électricité

Le circuit en 32A a des conducteurs en 6², beaucoup plus gros que le 2,5² habituelle. A l'extrémité de cette ligne, vous pouvez trouver soit une boîte de dérivation, soit un prise plus grosse que les autres.
Une fois que vous pensez avoir trouvé la bonne, branchez quelque chose dessus (une radio par exemple) et enlevez le fusible pour vous assurer que cela coupe bien l'appareil en question et que vous avez trouver le bon circuit.
Pour rappel avec une plaque à induction vous avez intérêt à avoir en amont de votre circuit un interrupteur différentiel 30mA de type A.
CMT
29 janvier 2008 à 17:29
forum consulter ce sujet Contrôler intensité prises de courant dans cuisine sur le forum Électricité

Parceque si demain vous décidez d'augmenter la puissance de votre abonnement, il faut pouvoir le faire sans avoir à revoir toute l'installation électrique.
CMT
29 janvier 2008 à 17:29
forum consulter ce sujet Puissance électrique sur le forum Électricité

Vous ne pouvez intervenir qu'après le disjoncteur de branchement EDF (pas entre le compteur et le disjoncteur), en principe la partie aval n'est pas plombée, mais il est vraisemblable que celui-ci soit dans votre appartement.
CMT
28 janvier 2008 à 13:19
forum consulter ce sujet Installation électrique dans ma cave sur le forum Électricité

Vous pouvez utiliser du câble alu.
A vérifier sur des abaques, mais avec 2% de chute de tension, je pense même que du 4x25² alu suffit pour 50m.
CMT
26 janvier 2008 à 15:35
forum consulter ce sujet Câble branchement plus de 30 m entre disjoncteur EDF et tableau général sur le forum Électricité

C'est plus ou moins facile.
Comme vous pouvez le voir sur le schéma joint, il faut récupérer le neutre (fil bleu) et la terre (fil vert/jaune).
Vous pouvez vous les prendre directement sur la lampe précédente, ou dans une boîte de dérivation sur le circuit (vous assurer que c'est bien le même circuit), voire parfois les trouver dans le boîtier d'encastrement de l'interrupteur.
Voir le schéma ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


24 janvier 2008 à 14:12
forum consulter ce sujet Ampoule supplémentaire et double interrupteur dans cuisine sur le forum Électricité

Ce n'est pas normal, vérifiez le serrage de la connexion.
CMT
24 janvier 2008 à 14:12
forum consulter ce sujet Neutre thermostat chauffe-eau chauffe sur le forum Électricité

Pour rappel il est interdit de revendre de l'électricité autrement que sous la forme d'un forfait inclus dans les charges.
Sinon, faites une mesure en coupant tout sauf un gros appareil genre chauffe-eau que vous laissez tourner pendant une heure et vous comparez à la consommation théorique de l'appareil (il n'y a jamais une stricte égalité mais vous devez être proche).
CMT
24 janvier 2008 à 14:12
forum consulter ce sujet Défalcateur ruineux en électricité sur le forum Électricité

1) Toutes les couleurs sauf bleu, vert, jaune et jaune/vert. Personnellement j'utilise du fil orange.
2) En principe c'est possible en s'y mettant à deux personnes : l'un qui tire et l'autre qui pousse, en faisant une attache de fil la plus fine possible (c'est souvant là que ça coince). Utilisez si nécessaire un lubrifiant spécial type Yellow. Soit vous retirez à partir des câbles existant ou sinon achetez un tire fil nylon spécialement concu pour (pas cher en GSB), en espérant malgré tout que le rayon de courbure de vos angles ne soit pas trop serré et que vos gaines ne se balladent pas trop dans la cloison.
Sinon mettez un bout de scotch de la bonne couleur sur vos fils bleus, c'est moins risqué !
CMT
24 janvier 2008 à 14:12
forum consulter ce sujet Couleur fil après interrupteur simple éclairage sur le forum Électricité

Il faut des fils de 6mm² et un disjoncteur 32A (en monophasé). Le disjoncteur d'abonné n'a pas d'influence, rien ne dit que vous n'augmenterez pas la puissance de votre abonnement dans quelques temps.
CMT
24 janvier 2008 à 14:12
forum consulter ce sujet Dimensionnement fils et disjoncteur pour cuisinière sur le forum Électricité

C'est non seulement normal, mais en plus c'est obligatoire.
Toutes les masses métalliques de la salle de bain (chassis métallique, tuyauterie, baignoire fonte...) doivent être reliée en local à la terre des circuits de la sdb.
C'est ce qu'on appelle une liaison équipotentielle.
CMT
23 janvier 2008 à 12:48
forum consulter ce sujet Prise de terre sur chassis de porte sur le forum Électricité

Vous êtes sur des longueurs standard.
Donc 2,5² protégé par un disj 20A.
CMT
23 janvier 2008 à 12:48
forum consulter ce sujet Quel diamètre de fils sur 23 m sur le forum Électricité

Il faut acheter un interrupteur voyant (pas témoin) qui est allumé tout le temps pour signaler la position de l'interrupteur. En principe il n'y a pas besoin du neutre.
A noter que cela fonctionne mal avec les ampoules à économie d'énergie.
CMT
23 janvier 2008 à 12:48
forum consulter ce sujet Interrupteur à voyant allumé quand interrupteur éteint sur le forum Électricité

Vous pouvez rallonger en faisant une connexion soit avec un domino ou des bornes de type Wago.
Cette connexion doit se faire soit dans boîte de connexion, soit dans un boîtier d'encastrement d'appareillage (prise, inter) soit dans une goulotte (plinthe, moulure...).
CMT
23 janvier 2008 à 12:48
forum consulter ce sujet Fils électriques trop courts sur le forum Électricité

Bonjour, vous trouverez ci-joint une proposition de schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le dimensionnement prévu vous permet d'utiliser jusqu'à 7kW dans la pièce.
Je n'ai pas mis de programmateur pour le chauffage.
Les cheminements et les dérivations seront à adapter en fonction de la configuration de votre pièce.
CMT
23 janvier 2008 à 12:48
forum consulter ce sujet Boîtier électrique pour pièce supplémentaire dans grenier sur le forum Électricité

En sortie du disjoncteur ce n'est pas du domaine d'EDF.
Cela a du être fait par quelqu'un de pas compétent ou de pas consciencieux.
Permutez les fils en sortie du disjoncteur.
CMT
23 janvier 2008 à 03:22
forum consulter ce sujet Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF sur le forum Électricité

Entre le coffret d'alimentation et le disjoncteur c'est du ressort d'EDF (voir leurs exigences sur le devis de branchement)
- Si moins de 30m, en principe ils demandent du 25² (en mono)
- Si c'est plus de 30m, disjoncteurs et compteurs sont en limite de propriété. La liaison disjoncteur tableau est à votre charge et la section du câble dépend de la longueur de la liaison et du calibre maximal du disjoncteur de branchement.
CMT
23 janvier 2008 à 03:22
forum consulter ce sujet Section de câble coffret vers disjoncteur principal edf sur le forum Électricité

Phénomène de chute de tension.
Sans doute des sections trop faible par rapport aux longueurs de fils, en particulier dans l'alimentation de votre tableau.
Ou alors vous êtes en bout de ligne EDF.
CMT
20 janvier 2008 à 02:16
forum consulter ce sujet Eclairage de la lampe diminue sur le forum Électricité

Bonjour, vous trouverez ci-joint le schéma d'un tableau divisionnaire en tri dont vous pouvez vous inspirer et qui vous apportera une partie des réponses.
A mon avis vous n'avez pas besoin de 10mA.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


19 janvier 2008 à 12:26
forum consulter ce sujet Tableau électrique habitation 380v sur le forum Électricité

La norme ne dit rien.
Vous avez le droit de faire des connexions supplémentaires.
Je vous conseille cependant de l'éviter sur les circuits de grosses puissances : plaques électriques...
Il est préférable dans ce cas de changer ces fils sur toute la longueur.
CMT
19 janvier 2008 à 12:26
forum consulter ce sujet Déplacer un tableau électrique sur le forum Électricité

Il y a forcément une dérivation de votre phase quelque part avec une connexion qui est désserée.
Cherchez au tableau, dans les boîtes de dérivation, sur une autre prise, dans une goulotte...
CMT
18 janvier 2008 à 14:45
forum consulter ce sujet Repiquage avec une seule phase sur le forum Électricité

Eviter de multiplier ce genre de connexion.
Reste que si c'est pour commander des appareils qui ne consomment pas grand chose ce n'est pas un problème.
Dans le cas contraire à éviter car risque d'échauffement.
CMT
18 janvier 2008 à 14:45
forum consulter ce sujet Prise programmable multiprise sur le forum Électricité

Il y a plein de manière de pratiquer, boîte de dérivation en comble, repiquage de prises en prises, boîte de dérivation dans chaque pièce.
Il faut tenir compte du type d'installation, encastrée, apparent, du type de mur et de plafond que vous avez.
Bref pas de réponse unique.
En tout cas c'est conforme à la norme, c'est pratique pour d'éventuels ajouts de l'installation et c'est souvent utilisé en rénovation.
CMT
18 janvier 2008 à 14:45
forum consulter ce sujet Installation électrique boîtes de dérivation dans chaque pièce sur le forum Électricité

Avec ou sans schéma, je dirais que pour beaucoup de connexions dans une boîte de dérivation (avec des fils rigides) vous avez intérêt à prendre des bornes type Wago.
CMT
16 janvier 2008 à 14:34
forum consulter ce sujet Conformité montage dans boîte de dérivation sur le forum Électricité

Oui bois ou pas bois.
Le R02V doit être sous gaine dans les parties où il n'est pas acccessible, afin de pouvoir être remplacé en cas de problème.
Du coup, cela revient moins cher d'utiliser des conducteurs simples.
CMT
14 janvier 2008 à 17:17
forum consulter ce sujet Passage U 1000 RO2V dans cloison sèche sous gaine ou pas sur le forum Électricité

1- Un sectionneur à l'arrivée sur le tableau suffit mais un disjoncteur assure également la fonction de sectionnement.
Si votre DB EDF est un 30A max, le calibre du disjoncteur a peu d'importance, vous avez intérêt à ce qu'il fasse 32A pour faire face à une éventuelle augmentation d'abonnement (avec un minimum à 16A).
Si votre DB EDF est un 60A max, votre câble en 10² pourrait ne pas être suffisant pour 60A, il faut donc que votre disjoncteur soit au maximum de 40A. A noter dans ce dernier cas que le dispositif de protection contre les surintensités doit plutôt se situer au départ du câble.
2- Ne pas mettre de 30mA en cascade. Il faut repartir des borniers du tableau principal, pas des 30mA qui sont déjà présents sur celui-ci. Le 30mA se trouve seulement dans le tableau divisionnaire à l'arrivée.
CMT
14 janvier 2008 à 03:15
forum consulter ce sujet Puissance de plusieurs disjoncteurs sur le forum Électricité

En principe, en neuf, chaque circuit doit avoir son propre conducteur de terre.
Mais en rénovation vous pouvez ne reprendre que la terre d'un circuit prise (c'est toujours mieux que pas de terre du tout).
CMT
13 janvier 2008 à 12:59
forum consulter ce sujet Raccordement prise de terre lustre sur le forum Électricité

Prendre un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (sauf s'il y a le lave-linge dessous, dans ce cas type A).
CMT
12 janvier 2008 à 02:08
forum consulter ce sujet Calibre interrupteur différentiel sur le forum Électricité

Re-Bonjour
Le regard est nécessaire environ tous les 50 mètres donc pas dans votre cas.
La section dépendra du calibre max du disjoncteur de branchement :
25² pour un 30/45/60A (12kvA max)
35² pour un 60/75/90A (18kvA max)
Prévoir les gaines suivantes :
- gaine TPC rouge de 90 pour l'alimentation
- gaine TPC rouge de 40 pour téléinfo ou HC
- 2 gaines TPC vertes de 40 pour télécom
- d'autres gaines TPC rouge de 40 pour vos usages perso : éclairage, sonnette, portail...
CMT
10 janvier 2008 à 11:40
forum consulter ce sujet Conformité installation compteur edf plus de 30m sur le forum Électricité

J'imagine que vous parlez des boîtiers d'encastrement des prises ou interrupteurs. La profondeur habituelle est 40mm, mais pour l'usage que vous envisagez je vous conseille du 50 et il existe même du 60 (pas forcément facile à trouver en GSB).
Par ailleurs plutôt qu'un domino, je vous conseille d'utiliser 3 bornes de type Wago, plus faciles à loger dans un tel boîtier.
CMT
10 janvier 2008 à 11:40
forum consulter ce sujet Profondeur des boîtes à encastrer sur le forum Électricité

Vous avez pris une châtaigne mais la fuite de courant n'était pas suffisante pour déclencher le 30mA.
Utilisez le bouton test pour vérifier.
La présence de la terre n'aurait rien changé. Elle sert à faire couper le différentiel quand il y a contact d'un conducteur actif avec la carcasse d'un appareil relié à la terre.
CMT
09 janvier 2008 à 20:02
forum consulter ce sujet Verification de la protection des circuits sur le forum Électricité

Pour un chauffe-eau, il faut un circuit dédié en 3x2.5 protégé par un disjoncteur 20A ou un fusible 16A.
La connexion ne se fait pas par une prise mais dans une boîte de dérivation.
CMT
05 janvier 2008 à 03:06
forum consulter ce sujet Terre sur chauffe eau sur le forum Électricité

Si l'ajout de puissance nécessaire est faible et que vous avez une phase moins chargée (celle du chauffe-eau ?) vous pouvez vous reprendre sur celle-là.
Sinon il faudra prévoir les 3 phases dans l'extension (mais à mon avis pas nécessaire).
CMT
05 janvier 2008 à 03:06
forum consulter ce sujet Branchement tableau répartition complémentaire en triphasé sur le forum Électricité

Non, ne vous reprenez pas sur un circuit prise.
Par contre avec 2 radiateurs de 1500W et un disjoncteur 16A, vous pouvez vous reprendre sur le circuit du 1er radiateur (vérifier bien que les fils sont en 2,5 carré)
CMT
03 janvier 2008 à 12:44
forum consulter ce sujet Branchement radiateur sur prise murale sur le forum Électricité

Bonjour.
Dans le cas standard, il faut pour le fil pilote du RO2V 3G1.5 (voir avec EDF s'ils exigent la terre)
Si vous utilisez un gestionnaire d'énergie avec de la téléinfo, il faut du câble type PTT 1 paire (minimum) 6 ou 9/10ème selon la distance et blindé, avec blindage relié à la terre obligatoire.
Si votre installateur est débordé, vous pouvez faire le branchement vous-même.
Voir schéma ici
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


31 décembre 2007 à 14:31
forum consulter ce sujet Type de câble entre installation intérieure et compteur EDF sur le forum Électricité

Il faudrait voir la notice de branchement mais j'ai le sentiment que vous avez fait le bon branchement pour du mono si le bleu/marron est branché sur le bleu.
30 décembre 2007 à 14:28
forum consulter ce sujet Changement plaque électrique conseils branchement électrique sur le forum Électricité

Vos prises sont sans doutes repiquées les unes à partir des autres et une des connexions doit être desserée.
Vérifier le serrage de toutes les connexions de ce circuit.
CMT
30 décembre 2007 à 14:28
forum consulter ce sujet Tension électrique nulle au niveau des prises de cuisine sur le forum Électricité

Bonjour.
Visiblement vos couleurs ne sont pas normalisées.
Ou alors le fil bleu (le neutre) est sur une borne de repiquage et ne sert à rien. Dans ce cas, brancher un fil rouge sur la borne P ou L et l'autre sur une des 2 autres bornes et isoler le fil bleu avec un domino.
S'il y a 3 fils branchés à l'interrupteur simple, c'est que c'est un va et vient
Vous rebranchez 3 fils au demi inter double en essayant toutes les combinaisons possibles.
CMT
28 décembre 2007 à 13:36
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur simple par double à allumage simple sur le forum Électricité