Alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
6364
FAQ Questions electricite : Alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation
Invité
Bonjour,
voilà ma question, je vais faire une nouvelle installation électrique dans ma maison, ma question porte sur l'alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation de chaque pièce, je mets 2 boîtes de dérivation par pièce, une pour l'éclairage et l'autre pour les PC.
Donc ma question est la suivante, puis-je mettre un seul câble 5 x 2,5 entre les 2 deux disjoncteurs 16 et 10 A du tableau et les deux boîtes de dérivation, ce qui fait que je prends une paire pour l'éclairage et l'autre pour les PC et le cinquième pour la terre, merci pour vos informations.
voilà ma question, je vais faire une nouvelle installation électrique dans ma maison, ma question porte sur l'alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation de chaque pièce, je mets 2 boîtes de dérivation par pièce, une pour l'éclairage et l'autre pour les PC.
Donc ma question est la suivante, puis-je mettre un seul câble 5 x 2,5 entre les 2 deux disjoncteurs 16 et 10 A du tableau et les deux boîtes de dérivation, ce qui fait que je prends une paire pour l'éclairage et l'autre pour les PC et le cinquième pour la terre, merci pour vos informations.
03 octobre 2009 à 15:07
Solution et astuces des bricoleurs 1
Alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation
Pas du tout d'accord, ne serait-ce que pour les couleurs ; en effet, vous allez avoir un seul bleu = neutre, donc il faudrait inclure des morceaux de gaine thermo-rétractable bleu sur les extrémités.
Ensuite la règle est de séparer circuits lumière (DJ 16 A circuit en 1,5 mm²) et circuits PC (DJ 20 A pour en 2,5 mm²).
On peut utiliser du câble R2V, mais la gaine ICT (20 ou 25) avec du HO7VU est bien utile, surtout pour le choix des couleurs sur lequel on insiste tous les jours sur le site ; de même, il peut arriver que l'on ait oublié des circuits, chose facile à rectifier avec de l'ICT. Il faudrait donc revoir votre projet.
Il faut prendre des boîtes de bonne taille : 15×15 cm est un minimum pour distribuer une pièce, PC, lumière, interrupteurs etc. ; on n'a jamais trop de place. Aidez-vous du "Petit livre rouge".
Ensuite la règle est de séparer circuits lumière (DJ 16 A circuit en 1,5 mm²) et circuits PC (DJ 20 A pour en 2,5 mm²).
On peut utiliser du câble R2V, mais la gaine ICT (20 ou 25) avec du HO7VU est bien utile, surtout pour le choix des couleurs sur lequel on insiste tous les jours sur le site ; de même, il peut arriver que l'on ait oublié des circuits, chose facile à rectifier avec de l'ICT. Il faudrait donc revoir votre projet.
Il faut prendre des boîtes de bonne taille : 15×15 cm est un minimum pour distribuer une pièce, PC, lumière, interrupteurs etc. ; on n'a jamais trop de place. Aidez-vous du "Petit livre rouge".
04 octobre 2009 à 00:16
Solution et astuces des bricoleurs 2
Alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation
Dernier point qui ne va pas dans le sens de la sécurité.
Vous auriez un câble R2V protégé par 2 disjoncteurs.
Dangereux si vous voulez couper en amont l'alimentation de ce câble pour intervenir dessus.
CMT
Vous auriez un câble R2V protégé par 2 disjoncteurs.
Dangereux si vous voulez couper en amont l'alimentation de ce câble pour intervenir dessus.
CMT
04 octobre 2009 à 07:53
Solution et astuces des bricoleurs 3
Alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation
Bonjour, "je vais me créer un ennemi". Je dirais que si vous devez démarrer de 0, c'est à dire acheter tout le matériel, le conduit ICT et la filerie éclairage + la filerie PC est la meilleure solution.
Par contre, si vous avez déjà du câble 5G2,5² ; vous pouvez utiliser ce câble, vous aller devoir repérer votre neutre avec de la gaine thermo bleue (il n'est pas stipulé que le conducteur neutre doit être "bleu dans la masse") ; Vous risquez d'avoir quelques difficultés pour rentrer le 2,5² dans certaines bornes éclairage ; Vous aurez également de la difficulté a ré-aiguiller si nécessaire.
La séparation des circuits éclairages et PC se situe au niveau des protections surintensités (pas des conduits).
Par contre, je reconnais que si cette installation doit avoir le visa Consuel, mon avis au 1er alinéa est le meilleur ; l'agent vérificateur sera moins tatillon.
Cordialement.
Par contre, si vous avez déjà du câble 5G2,5² ; vous pouvez utiliser ce câble, vous aller devoir repérer votre neutre avec de la gaine thermo bleue (il n'est pas stipulé que le conducteur neutre doit être "bleu dans la masse") ; Vous risquez d'avoir quelques difficultés pour rentrer le 2,5² dans certaines bornes éclairage ; Vous aurez également de la difficulté a ré-aiguiller si nécessaire.
La séparation des circuits éclairages et PC se situe au niveau des protections surintensités (pas des conduits).
Par contre, je reconnais que si cette installation doit avoir le visa Consuel, mon avis au 1er alinéa est le meilleur ; l'agent vérificateur sera moins tatillon.
Cordialement.
04 octobre 2009 à 14:29
Solution et astuces des bricoleurs 4
Invité

Alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation
Invité
Bonjour. 04/10/09. Si mes souvenirs ne trahissent pas la norme NF C 15-100.
Il n'est pas permis d'avoir des alimentations issues de protections différentes dans un câble, je précise dans un câble. Par contre dans une gaine dite filaire (ICT...) aucun problème ne se pose. DB.
Il n'est pas permis d'avoir des alimentations issues de protections différentes dans un câble, je précise dans un câble. Par contre dans une gaine dite filaire (ICT...) aucun problème ne se pose. DB.
04 octobre 2009 à 18:27
Solution et astuces des bricoleurs 5
Alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation
Votre installation ne sera pas réglementaire ; il vous faut des lignes séparées, deux fils bleus pour les neutres, deux fils jaune vert pour les terres.
Certes votre solution fonctionnera mais en aucun cas ne sera conforme, or à faire des travaux autant les faire dans les règles de l'art.
Certes votre solution fonctionnera mais en aucun cas ne sera conforme, or à faire des travaux autant les faire dans les règles de l'art.
04 octobre 2009 à 17:57
Solution et astuces des bricoleurs 6
Alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation
Bonjour, je devinais que j'allais provoquer des "oh" ; je regrette un peu d'avoir écrit ce post, mais maintenant il me faut me justifier.
Tout d'abord, je tiens à vous dire que je n'aime pas (pas plus que vous), cette subtilité de la norme (et je ne tiens pas à ce que les pro réalisent quotidiennement de tels montages).
Donc, si je n'ai pas sauté une mise à jour, il est écrit :
Art 521.6. 1 Des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même câble multi-conducteur, un même conduit, ou un même compartiment de goulotte, sous réserve que tous les conducteurs soient isolés pour la tension assignée présente la plus élevée.
Art 543.1. 4 Lorsqu'un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase.
Ceci s'applique aux canalisations fixes, je vois mal réaliser ce montage avec une canalisation mobile.
On ne peut interdire ce montage, on le déconseille, surtout en installation totale ; en partiel, à la rigueur, pour récupérer un oubli.
Cordialement.
Tout d'abord, je tiens à vous dire que je n'aime pas (pas plus que vous), cette subtilité de la norme (et je ne tiens pas à ce que les pro réalisent quotidiennement de tels montages).
Donc, si je n'ai pas sauté une mise à jour, il est écrit :
Art 521.6. 1 Des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même câble multi-conducteur, un même conduit, ou un même compartiment de goulotte, sous réserve que tous les conducteurs soient isolés pour la tension assignée présente la plus élevée.
Art 543.1. 4 Lorsqu'un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase.
Ceci s'applique aux canalisations fixes, je vois mal réaliser ce montage avec une canalisation mobile.
On ne peut interdire ce montage, on le déconseille, surtout en installation totale ; en partiel, à la rigueur, pour récupérer un oubli.
Cordialement.
05 octobre 2009 à 20:00







