Profil du membre CMT
Actuellement
26 682
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT

a posté 11 008 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, la question n'est pas claire.
Ci-joint des exemples de schéma de branchement :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Ci-joint des exemples de schéma de branchement :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Bonjour, électriquement c'est possible.
Normativement ce n'est pas autorisé, les circuits prises et éclairage doivent être séparés, sauf si ce sont des prises commandées dédiée à un usage d'éclairage (lampadaire par exemple).
CMT
Normativement ce n'est pas autorisé, les circuits prises et éclairage doivent être séparés, sauf si ce sont des prises commandées dédiée à un usage d'éclairage (lampadaire par exemple).
CMT

Ce n'est pas dangereux, mais lorsque votre appareil est en mode auto, cela force son fonctionnement en éco.
Il vaut mieux isoler le fil pilote.
Voir branchement joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il vaut mieux isoler le fil pilote.
Voir branchement joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Vous avez dans l'ordre : Phase disjoncteur 2A/Sortie 7 - Sortie 6/Borne A1 - Borne A2/ neutre disjoncteur 2A.
De toute façon A1 et A2 jouent un rôle identique donc vous pouvez intervertir.
CMT
De toute façon A1 et A2 jouent un rôle identique donc vous pouvez intervertir.
CMT

Pas de problème, votre tableau peut être encastré dans une GTL en bois. S'il y a une porte dans votre encastrement, celle-ci ne doit pas fermer à clés.

Pour la partie apparente, pas nécessaire de mettre une gaine. En revanche pour la partie sous BA13, il faut gainer.

A priori aucune limite.

Vous évoquez le montage où l'ensemble des fils passent par l'interrupteur et repartent vers la lampe.
Le bleu et le jaune vert ne font que passer dans l'interrupteur (ce qui est facultatif).
Le marron arrive sur L est coupé repart depuis 1 ou 2 indifféremment.
Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le bleu et le jaune vert ne font que passer dans l'interrupteur (ce qui est facultatif).
Le marron arrive sur L est coupé repart depuis 1 ou 2 indifféremment.
Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Normativement vous pouvez-faire une dérivation.
En pratique je ne vous le conseille pas pour les gros consommateurs. Les connexions sont toujours source possible d'échauffement. Il est donc préférable de les limiter.
Pourquoi ne gardez-vous pas la continuité de vos conducteurs (tout en passant par la boîte de dérivation) ?
CMT
En pratique je ne vous le conseille pas pour les gros consommateurs. Les connexions sont toujours source possible d'échauffement. Il est donc préférable de les limiter.
Pourquoi ne gardez-vous pas la continuité de vos conducteurs (tout en passant par la boîte de dérivation) ?
CMT

Je vous conseille d'utiliser un contacteur, sinon vous allez rapidement détériorer les contacts de votre horloge.
CMT
CMT

Votre neutre peut être chargé électriquement (il est là pour cela).
En installation domestique, vous pouvez être complètement déséquilibré (une seule phase chargée, les autres à 0).
Le seule problème du déséquilibre dans une installation domestique est la mauvaise répartition des puissances qui fait le disjoncteur va disjoncter lorsqu'une phase est saturée alors qu'il reste de la "place" disponible sur les autres phases.
CMT
En installation domestique, vous pouvez être complètement déséquilibré (une seule phase chargée, les autres à 0).
Le seule problème du déséquilibre dans une installation domestique est la mauvaise répartition des puissances qui fait le disjoncteur va disjoncter lorsqu'une phase est saturée alors qu'il reste de la "place" disponible sur les autres phases.
CMT

Bonjour,
Dans les prises il y a soit des systèmes à vis où le fil est serré grâce à une vis, soit des systèmes à connexion automatique où il suffit d'enfoncer le fil après l'avoir dénudé sur la longueur préconisée.
Si vous n'avez pas de terre sur votre circuit, vous ne devez pas utiliser une prise avec fiche de terre, c'est interdit. Il faut dans ce cas acheter une prise sans fiche de terre.
CMT
Dans les prises il y a soit des systèmes à vis où le fil est serré grâce à une vis, soit des systèmes à connexion automatique où il suffit d'enfoncer le fil après l'avoir dénudé sur la longueur préconisée.
Si vous n'avez pas de terre sur votre circuit, vous ne devez pas utiliser une prise avec fiche de terre, c'est interdit. Il faut dans ce cas acheter une prise sans fiche de terre.
CMT

Bonsoir, comme diagnostic j'opterai pour un mauvais serrage. En fonction de l'échauffement le contact se fait plus ou moins bien. Vérifiez tous les serrages dans les prises, les boîtes de dérivation et au tableau. Sur ce point il y a danger d'incendie.
Par rapport au disjoncteur 16A unique au tableau, pas de danger, mais plutôt des agréments, il doit couper souvent si tout est branché dessus.
Quant au disjoncteur qui ne coupe rien, il doit bien y avoir une ancienne prise cachée derrière un meuble ou désaffectée.
Votre installation mérite sans doute d'être refaite ou au minimum une mise en sécurité. CMT
Par rapport au disjoncteur 16A unique au tableau, pas de danger, mais plutôt des agréments, il doit couper souvent si tout est branché dessus.
Quant au disjoncteur qui ne coupe rien, il doit bien y avoir une ancienne prise cachée derrière un meuble ou désaffectée.
Votre installation mérite sans doute d'être refaite ou au minimum une mise en sécurité. CMT

Bonjour
Il existe des programmateurs qui gèrent le fil pilote par onde radio ou courant CPL.
CMT
Il existe des programmateurs qui gèrent le fil pilote par onde radio ou courant CPL.
CMT

Bonsoir, achetez le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 12,50 sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme.
www.promotelec.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm
Voir également les liens suivants :
download.hager.com/fr/guide_technique_habitat/Guide_NFC15100_Complet_2008.pdf
www.telechargement.schneider-electric.fr/normeNFC_15100/Normes_NF_Aout_2007.pdf
CMT
www.promotelec.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm
Voir également les liens suivants :
download.hager.com/fr/guide_technique_habitat/Guide_NFC15100_Complet_2008.pdf
www.telechargement.schneider-electric.fr/normeNFC_15100/Normes_NF_Aout_2007.pdf
CMT

Bonsoir, vous avez bon. cmt


Bonjour
Sans problème sous un même disjoncteur 10A ou 16A.
Le 04016 est un disjoncteur bipolaire.
Voir principe de branchement sur ce lien (sur le schéma, les bornes A1 et A2 sont au milieu en haut et en bas, alors que sur le 04016 elles sont en bas).
télérupteur.com-câblage électrique
CMT
Sans problème sous un même disjoncteur 10A ou 16A.
Le 04016 est un disjoncteur bipolaire.
Voir principe de branchement sur ce lien (sur le schéma, les bornes A1 et A2 sont au milieu en haut et en bas, alors que sur le 04016 elles sont en bas).
télérupteur.com-câblage électrique
CMT

Bonjour
25² avec un disjoncteur de branchement 30A max
35² avec un disjoncteur de branchement 60A max
CMT
25² avec un disjoncteur de branchement 30A max
35² avec un disjoncteur de branchement 60A max
CMT

Bonjour
Il ne faut pas que votre coffret soit dans un local humide.
Le lave-linge ne suffit pas à mon avis à rendre un local humide
Quand à un coffret étanche c'est tout à fait possible, mais c'est de double qu'un coffret classique (par exemple 88 pour un coffret classique Legrand 3 rangées avec porte, et 171 pour un coffret étanche Legrand 3 rangées)
CMT
Il ne faut pas que votre coffret soit dans un local humide.
Le lave-linge ne suffit pas à mon avis à rendre un local humide
Quand à un coffret étanche c'est tout à fait possible, mais c'est de double qu'un coffret classique (par exemple 88 pour un coffret classique Legrand 3 rangées avec porte, et 171 pour un coffret étanche Legrand 3 rangées)
CMT

Il faut de la gaine ICTA.
La couleur n'a pas d'importance
Le diamètre doit être adapté au nombre et à la section des conducteurs.
Par exemple 16 mini pour 3x 1,5² - 20 mini pour 3x2,5².
CMT
La couleur n'a pas d'importance
Le diamètre doit être adapté au nombre et à la section des conducteurs.
Par exemple 16 mini pour 3x 1,5² - 20 mini pour 3x2,5².
CMT

Bonjour
Normativement ce n'est pas autorisé.
Électriquement c'est plus ou moins facile car il faut récupérer le neutre quelque part sur le circuit d'éclairage. La faisabilité dépendra donc de la configuration de votre installation.
CMT
Normativement ce n'est pas autorisé.
Électriquement c'est plus ou moins facile car il faut récupérer le neutre quelque part sur le circuit d'éclairage. La faisabilité dépendra donc de la configuration de votre installation.
CMT

Il faut respecter bleu pour le neutre et une autre couleur (sauf bleu et vert/jaune) pour la phase.
CMT
CMT

Si vous faites votre liaison équipotentielle principale, il faut plutôt du 16² et non pas du 6².
Il suffit de relier la canalisation d'eau principale au plus près de la pénétration dans la maison.
Pas de problème pour faire une dérivation mais utilisez un bornier et un pas un domino (chaque conducteur doit être serré individuellement).
Si vous faites votre liaison équipotentielle supplémentaire pour la salle de bains, pas de problème avec le 6².
CMT
Il suffit de relier la canalisation d'eau principale au plus près de la pénétration dans la maison.
Pas de problème pour faire une dérivation mais utilisez un bornier et un pas un domino (chaque conducteur doit être serré individuellement).
Si vous faites votre liaison équipotentielle supplémentaire pour la salle de bains, pas de problème avec le 6².
CMT

Cela ne me semble pas aberrant.
1500 kWh sur 5 mois soient 150 J
Cela fait 10 kWh par jour soit 400W en moyenne utilisés en permanence : télé, ordinateur, frigo, éclairage, cafetière, four, lave-linge, lave-vaisselle... vous devez ne pas être très loin de cela avec des pointes plus élevées le jour et des creux la nuit. Chez moi l'ensemble ordinateur / imprimante / écran / routeur / modem... consomme plus de 200W et est allumé 16h par jour.
CMT
1500 kWh sur 5 mois soient 150 J
Cela fait 10 kWh par jour soit 400W en moyenne utilisés en permanence : télé, ordinateur, frigo, éclairage, cafetière, four, lave-linge, lave-vaisselle... vous devez ne pas être très loin de cela avec des pointes plus élevées le jour et des creux la nuit. Chez moi l'ensemble ordinateur / imprimante / écran / routeur / modem... consomme plus de 200W et est allumé 16h par jour.
CMT

Bonjour, l'idéal est de récupéré le signal EJP de l'EDF.
Si pas possible, vous pouvez effectivement mettre une horloge. Voir le schéma ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si pas possible, vous pouvez effectivement mettre une horloge. Voir le schéma ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


GL c'est la réponse 1 qui n'est pas bonne pour la section !
Pour rappel, section minimum du câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension (voir abaque Promotelec).
Amicalement
CMT
Pour rappel, section minimum du câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension (voir abaque Promotelec).
Amicalement
CMT

Pour une plaque électrique, il faut un circuit dédié en 6² protégé par un disjoncteur 32A (qui vous permettra d'utiliser la totalité de la puissance de votre plaque).
En amont vous devez avoir un interrupteur différentiel 30mA type A qui peut être partagé avec d'autres circuits. Prendre un 40A ou un 63A suivant le nombre et la puissance des circuits qui seront partagés en commun.
Le circuit 6² 32A est effectivement obligatoire pour les installations depuis 1991, mais pas avant et la norme n'est pas rétroactive.
Vous ne pouvez donc pas exiger de votre propriétaire qu'il en installe un, car ce n'est pas un élément indispensable d'un point de vue mise en sécurité.
Vous pouvez quand même tenter le coup, il ne connait peut être pas toutes les subtilités de la réglementation.
CMT
En amont vous devez avoir un interrupteur différentiel 30mA type A qui peut être partagé avec d'autres circuits. Prendre un 40A ou un 63A suivant le nombre et la puissance des circuits qui seront partagés en commun.
Le circuit 6² 32A est effectivement obligatoire pour les installations depuis 1991, mais pas avant et la norme n'est pas rétroactive.
Vous ne pouvez donc pas exiger de votre propriétaire qu'il en installe un, car ce n'est pas un élément indispensable d'un point de vue mise en sécurité.
Vous pouvez quand même tenter le coup, il ne connait peut être pas toutes les subtilités de la réglementation.
CMT

Vérifiez le branchement au niveau de la fiche, car le fil de terre est en principe au potentiel zéro (si vous touchez la borne de terre sur une prise, il n'y a pas de courant).
CMT
CMT

Pas trop normal :
Vérifiez le serrage d'un conducteur.
Vérifiez que la puissance de ce qui est branché dessus ne dépasse pas 200W.
Si l'inter est très vieux, le mécanisme commence peut être à faiblir.
CMT
Vérifiez le serrage d'un conducteur.
Vérifiez que la puissance de ce qui est branché dessus ne dépasse pas 200W.
Si l'inter est très vieux, le mécanisme commence peut être à faiblir.
CMT

Sans problèmes 8 prises max avec un circuit en 2,5².
Les 2 équipements que vous évoquez ne nécessitent pas de circuit spécialisés.
CMT
Les 2 équipements que vous évoquez ne nécessitent pas de circuit spécialisés.
CMT

Dans les combles, le câble noir type R2V peut être posé en apparent.
Dans les cloisons, il doit être mis sous gaine pour pouvoir être remplacé si nécessaire.
A mon avis trop tard pour refaire maintenant.
CMT
Dans les cloisons, il doit être mis sous gaine pour pouvoir être remplacé si nécessaire.
A mon avis trop tard pour refaire maintenant.
CMT

En général, il s'agit d'un mauvais serrage.
La surface de contact est alors faible et il y a échauffement.
Par ailleurs si l'installation a été refaite il y a un an et demi, il aurait été judicieux de supprimer celui-ci et de raccorder directement chaque neutre à chaque circuit.
Profitez en pour le faire.
CMT
La surface de contact est alors faible et il y a échauffement.
Par ailleurs si l'installation a été refaite il y a un an et demi, il aurait été judicieux de supprimer celui-ci et de raccorder directement chaque neutre à chaque circuit.
Profitez en pour le faire.
CMT

Bonjour
- pas d'intérêt de mettre des disjoncteur différentiel dédié (sauf éventuellement pour le congélateur). Dans les autre cas, des interrupteurs différentiels suffisent.
- pourquoi le lave-linge est tout seul ?
- pas judicieux de mettre tout l'éclairage sous un ID (s'il lache vous êtes dans le noir)
- j'ai pas compris à quoi correspondait néant, ni la mention type A et HI (un HI c'est un type A à immunité renforcée).
CMT
- pas d'intérêt de mettre des disjoncteur différentiel dédié (sauf éventuellement pour le congélateur). Dans les autre cas, des interrupteurs différentiels suffisent.
- pourquoi le lave-linge est tout seul ?
- pas judicieux de mettre tout l'éclairage sous un ID (s'il lache vous êtes dans le noir)
- j'ai pas compris à quoi correspondait néant, ni la mention type A et HI (un HI c'est un type A à immunité renforcée).
CMT

Vous devez effectivement faire une dérivation en aval du disjoncteur EDF (ne pas mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur EDF)
Ce peut être de simples borniers vissés dans une boîte de dérivation ou un répartiteur dans le genre de celui-ci :
www.e-catalogue.legrandgroup.com-reference 004882
La liaison vers votre nouveau tableau doit également se faire en 16² (hypothèse d'un disjoncteur de branchement de calibre max 60A).
Vous pouvez sur le même principe ajouter un 3ème tableau. Attention à ne pas les trop les multiplier pour des aspects pratiques.
Autre solution, vous mettez un tableau qui contient 2 borniers à côté de votre disjoncteur. Dans ce tableau, vous placez 3 interrupteurs sectionneurs que vous alimentez à partir des borniers. Puis de chaque inter sectionneur, vous partez vers vos autres tableaux. Cela vous permet ainsi de pouvoir couper chaque tableau de manière indépendante si nécessaire (travaux par exemple).
CMT
Ce peut être de simples borniers vissés dans une boîte de dérivation ou un répartiteur dans le genre de celui-ci :
www.e-catalogue.legrandgroup.com-reference 004882
La liaison vers votre nouveau tableau doit également se faire en 16² (hypothèse d'un disjoncteur de branchement de calibre max 60A).
Vous pouvez sur le même principe ajouter un 3ème tableau. Attention à ne pas les trop les multiplier pour des aspects pratiques.
Autre solution, vous mettez un tableau qui contient 2 borniers à côté de votre disjoncteur. Dans ce tableau, vous placez 3 interrupteurs sectionneurs que vous alimentez à partir des borniers. Puis de chaque inter sectionneur, vous partez vers vos autres tableaux. Cela vous permet ainsi de pouvoir couper chaque tableau de manière indépendante si nécessaire (travaux par exemple).
CMT

Cela dépend du type de disjoncteur de branchement.
Pour 70m de cuivre en mono :
- 35² avec un DB 15/30/45A
- 50² avec un DB 30/45/60A
- 70² avec un DB 60/75/90A
Calcul fait avec une hypothèse de chute de tension de 2% max.
De toute façon le câble est hors de prix.
CMT
Pour 70m de cuivre en mono :
- 35² avec un DB 15/30/45A
- 50² avec un DB 30/45/60A
- 70² avec un DB 60/75/90A
Calcul fait avec une hypothèse de chute de tension de 2% max.
De toute façon le câble est hors de prix.
CMT

Sur une telle longueur, les sommes en jeu sont telles qu'il faudra étudier le sujet un peu plus qu'avec des avis de forumeurs.
A mon avis ce n'est jouable qu'avec du triphasé. Encore faut-il déterminer la puissance dont vous aurez besoin.
Avec un disjoncteur de branchement 3x30A max (18kVA), du 4x95² cuivre. En alu la section est plus importante, mais c'est moins cher, mais un peu plus délicat à raccorder.
Très objectivement vous aurez du mal à faire ce genre de travaux seul, car il faut de l'outillage particulier pour manipuler 500m de câble de ces sections.
CMT
A mon avis ce n'est jouable qu'avec du triphasé. Encore faut-il déterminer la puissance dont vous aurez besoin.
Avec un disjoncteur de branchement 3x30A max (18kVA), du 4x95² cuivre. En alu la section est plus importante, mais c'est moins cher, mais un peu plus délicat à raccorder.
Très objectivement vous aurez du mal à faire ce genre de travaux seul, car il faut de l'outillage particulier pour manipuler 500m de câble de ces sections.
CMT

Chaque différentiel ne réagit pas exactement de la même manière.
Un 30mA doit déclencher pour une fuite entre 15mA et 30mA.
Celui de l'extérieur est sans doute plus sensible ou moins retardé.
CMT
Un 30mA doit déclencher pour une fuite entre 15mA et 30mA.
Celui de l'extérieur est sans doute plus sensible ou moins retardé.
CMT

Si le tournevis testeur s'allume sur le neutre, c'est que celui-ci est coupé quelque part et que le tournevis détecte un courant d'induction au voisinage d'autres conducteurs sous tension dans la gaine.
Vérifiez toutes les connexions intermédiaires possibles : tableau, boîte de dérivation, prise repiquée...
CMT
Vérifiez toutes les connexions intermédiaires possibles : tableau, boîte de dérivation, prise repiquée...
CMT

Cela dépend du type de support sur le mur.
Pas d'obligation de le poser sur une grosse goulotte.
CMT
Pas d'obligation de le poser sur une grosse goulotte.
CMT

Si vous parlez du disjoncteur de branchement EDF, l'idéal est de mettre un disjoncteur différentiel 30/45/60A qui vous laisse plus de possibilités (surtout avec chauffage électrique), même si vous prenez un abonnement 45A dans un 1er temps. Mais avec du 25², ce n'est possible que si la distance disjoncteur EDF / tableau n'excède pas 42m.
Si vous parlez d'un 2ème disjoncteur dans l'habitation en plus du disjoncteur EDF qui serait à l'extérieur, prenez un 30/45/60A et réglez le sur le même calibre que celui de l'extérieur. Autre solution mettre en tête de votre tableau un interrupteur sectionneur 63A en tête de votre tableau
CMT
Si vous parlez d'un 2ème disjoncteur dans l'habitation en plus du disjoncteur EDF qui serait à l'extérieur, prenez un 30/45/60A et réglez le sur le même calibre que celui de l'extérieur. Autre solution mettre en tête de votre tableau un interrupteur sectionneur 63A en tête de votre tableau
CMT

Voir le schéma de base sur ce lien :
www.yokis.fr notices.pdf
Sur le site de Yokis, il y a d'autres schémas pour des cas plus complexes
CMT
www.yokis.fr notices.pdf
Sur le site de Yokis, il y a d'autres schémas pour des cas plus complexes
CMT

Je refais encore une fois la même réponse.
La section dépend de la puissance dont on veut disposer dans le tableau d'arrivée, sachant que le câble de liaison entre les 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le disjoncteur de branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
CMT
La section dépend de la puissance dont on veut disposer dans le tableau d'arrivée, sachant que le câble de liaison entre les 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le disjoncteur de branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
CMT

Non ce n'est pas vrai.
Par contre elle doivent toutes être issues du même disjoncteur de branchement EDF.
CMT
Par contre elle doivent toutes être issues du même disjoncteur de branchement EDF.
CMT

Quelles sont vos questions ?
CMT
CMT

Si tout est en PER et en acrylique, relier la LES aux autres masses métalliques de la sdb (s'il y en a) et aux conducteurs de terre des différents circuits, et laisser la LES en attente sous la baignoire et à proximité de la douche.
CMT
CMT

Probable mauvais serrage du conducteur de phase.
Il faut toujours resserrer quelques semaines après.
CMT
Il faut toujours resserrer quelques semaines après.
CMT

1/ Avec des conducteur en 1,5² disj 10A max pour 2250W max, avec des conducteur en 2,5² disj 20A max pour 4500W max (tout cela en mono). Mettre un disj 2A pour le programmateur ou le gestionnaire d'énergie
2/ Mettre un un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC tétrapolaire en amont
3/ Oui (sauf très grande longueurs)
CMT
2/ Mettre un un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC tétrapolaire en amont
3/ Oui (sauf très grande longueurs)
CMT
