Profil du membre CMT
Actuellement
27 157
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT
a posté 11 185 messages sur les forums BricoVidéo :
Je pense que dans la réponse 2, l'épissure est juste là pour raccorder les fils le temps de tirer un fil neuf in extenso.
CMT
CMT
15 juin 2008 à 02:05
consulter ce sujet Fil coupé dans le sol par accident sur le forum Électricité La norme n'interdit pas de faire des connexions ni des dérivations.
Mais ces connexions intermédiaires sont souvent source d'échauffement.
Elles sont donc à éviter surtout pour des circuits de gros consommateurs tels que ceux que vous évoquez. Pour ces derniers il est prudent de changer les fils sur toute leur longueur.
Si vous le faites, préférez des bornes type Wago, ou si vous prenez des dominos, faites les dans les règles de l'art voir le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mais autre question, pourquoi ne gardez vous pas vos tableaux divisionnaires actuels (à supposer que le câble d'alimentation soit correctement dimensionné) ?
CMT
Mais ces connexions intermédiaires sont souvent source d'échauffement.
Elles sont donc à éviter surtout pour des circuits de gros consommateurs tels que ceux que vous évoquez. Pour ces derniers il est prudent de changer les fils sur toute leur longueur.
Si vous le faites, préférez des bornes type Wago, ou si vous prenez des dominos, faites les dans les règles de l'art voir le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mais autre question, pourquoi ne gardez vous pas vos tableaux divisionnaires actuels (à supposer que le câble d'alimentation soit correctement dimensionné) ?
CMT
13 juin 2008 à 00:15
consulter ce sujet Dériver le câble d'alimentation d'une machine à laver sur le forum Électricité Oui vous pouvez.
Pour rappel un circuit est l'ensemble des matériels électrique protégés contre les surintensité par le même disjoncteur ou le même fusible.
La limite est sur le nombre de points d'utilisation, limité à 8.
CMT
Pour rappel un circuit est l'ensemble des matériels électrique protégés contre les surintensité par le même disjoncteur ou le même fusible.
La limite est sur le nombre de points d'utilisation, limité à 8.
CMT
13 juin 2008 à 00:15
consulter ce sujet Mettre plusieurs circuits lumière sur une seule protection sur le forum Électricité C'est un courant induit provoqué par le voisinage d'autre câbles sous tension dans les gaines et goulottes.
Mais cela veut également dire que votre fil de terre n'est surrepent raccordé à rien.
A vérifier avec un multimètre (10 en GSB) car si c'est le cas DANGER.
CMT
Mais cela veut également dire que votre fil de terre n'est surrepent raccordé à rien.
A vérifier avec un multimètre (10 en GSB) car si c'est le cas DANGER.
CMT
11 juin 2008 à 21:31
consulter ce sujet Courant dans la terre avec tournevis testeur sur le forum Électricité D'un point de vue mise en sécurité d'une installation, la mise à la terre est obligatoire dans la cuisine et dans la salle de bain.
Pour les pièces vous n'avez pas d'obligation mais comme vous le dite c'est mieux. Il faut malgré tout savoir qu'à part les ordinateurs, la plupart des appareils évoqués ne sont pas reliés à la terre.
Pour la terre repartez du tableau électrique, celle-ci doit être présente dedans.
Ne pas refaire une nouvelle terre, (si vous le faites, elle devra de toute facon être interconnectée avec l'existante).
CMT
Pour les pièces vous n'avez pas d'obligation mais comme vous le dite c'est mieux. Il faut malgré tout savoir qu'à part les ordinateurs, la plupart des appareils évoqués ne sont pas reliés à la terre.
Pour la terre repartez du tableau électrique, celle-ci doit être présente dedans.
Ne pas refaire une nouvelle terre, (si vous le faites, elle devra de toute facon être interconnectée avec l'existante).
CMT
11 juin 2008 à 21:31
consulter ce sujet Pas de mise à la terre sur le forum Électricité C'est un peu plus compliqué si vous voulez 2 interrupteurs séparés.
Il faut récupérer la phase avant l'interrupteur existant. Voir le schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut récupérer la phase avant l'interrupteur existant. Voir le schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 juin 2008 à 21:31
consulter ce sujet Branchement boîte de dérivation sur le forum Électricité Bonjour.
La diagnostic électricité pour la revente d'un bien de plus de 15 ans ne sera en vigueur qu'à partir du 01/01/09.
Ce ne sera qu'un diagnostic pour informer l'acheteur et vous n'aurez aucune obligation de remettre en sécurité avant de vendre.
Dans ce diagnostic les prises de terre ne seront vérifiées que pour la salle de bain et la cuisine.
Le disjoncteur est du ressort d'EDF.
CMT
La diagnostic électricité pour la revente d'un bien de plus de 15 ans ne sera en vigueur qu'à partir du 01/01/09.
Ce ne sera qu'un diagnostic pour informer l'acheteur et vous n'aurez aucune obligation de remettre en sécurité avant de vendre.
Dans ce diagnostic les prises de terre ne seront vérifiées que pour la salle de bain et la cuisine.
Le disjoncteur est du ressort d'EDF.
CMT
11 juin 2008 à 21:31
consulter ce sujet Conformité électrique vente appartement sur le forum Électricité Pour rappel la norme autorise une chute de tension max de 5% pour les appareils autre que l'éclairage.
- Avec du 2,5² vous auriez 5,2% de chute de tension ce qui est limite surtout si vous avez un disjoncteur de branchement à l'extérieur en limite de propriété (et donc une chute de tension supplémentaire dans la liaison disjoncteur/tableau).
- Avec du 4², vous descendez à 3,3% ce qui correct.
Ceci dit, pour une pompe, une baisse importante de chute de tension n'est pas catastrophique.
CMT
- Avec du 2,5² vous auriez 5,2% de chute de tension ce qui est limite surtout si vous avez un disjoncteur de branchement à l'extérieur en limite de propriété (et donc une chute de tension supplémentaire dans la liaison disjoncteur/tableau).
- Avec du 4², vous descendez à 3,3% ce qui correct.
Ceci dit, pour une pompe, une baisse importante de chute de tension n'est pas catastrophique.
CMT
04 juin 2008 à 01:33
consulter ce sujet Section de câble pour pompe située à 100m du compteur sur le forum Électricité Etes-vous certain que vous ne confondez pas les matériels ?
- Un disjoncteur assure la protection contre les surintensités, et son calibre de fonctionnement est indiqué en ampère (A)
- Un interrupteur différentiel assure une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA ou moins) ou indirect, et est caractérisé par un courant assigné en ampère (intensité maxi supportée par l'ID) et une sensibilité en miliampère (mA).
- Un disjoncteur différentiel cumule les 2 fonctions précédentes.
Les dispositifs différentiels 10mA existent, mais sont rares dans des locaux d'habitation et ne présentent aucun intérêt pour protéger l'éclairage d'un grenier. Les 20mA à ma connaissance n'existent pas (à moins que ça ait été le cas par le passé...)
CMT
- Un disjoncteur assure la protection contre les surintensités, et son calibre de fonctionnement est indiqué en ampère (A)
- Un interrupteur différentiel assure une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA ou moins) ou indirect, et est caractérisé par un courant assigné en ampère (intensité maxi supportée par l'ID) et une sensibilité en miliampère (mA).
- Un disjoncteur différentiel cumule les 2 fonctions précédentes.
Les dispositifs différentiels 10mA existent, mais sont rares dans des locaux d'habitation et ne présentent aucun intérêt pour protéger l'éclairage d'un grenier. Les 20mA à ma connaissance n'existent pas (à moins que ça ait été le cas par le passé...)
CMT
04 juin 2008 à 01:33
consulter ce sujet Deux alimentations sur un disjoncteur sur le forum Électricité Plusieurs sites d'électricité vendent se système. Une petite recherche vous donnera la réponse.
Ne pas oublier de prendre la télécommande, indispensable pour programmer le système.
CMT
Ne pas oublier de prendre la télécommande, indispensable pour programmer le système.
CMT
04 juin 2008 à 01:33
consulter ce sujet Conseils pour choisir des interupteurs sans fil sur le forum Électricité Bonsoir.
Beaucoup de remarques :
- Dédiez un ID au chauffage et éventuellement au chauffe-eau. Si l'ensemble (chauffe-eau inclu) fait plus de 8kVA, il faut un ID 63A.
- Ne pas mettre le lave-linge sous le même ID, de toute façon il faut un type A pour le lave-linge
- Aucun intérêt de mettre uniquement l'éclairage sous Q8, cela vous fait un ID sous-chargé et s'il y a un défaut sous cet ID, toute la maison est dans le noir.
- Il manque le circuit 6² 32A sous un type A pour les plaques, obligatoire même si vous avez le gaz
- Il manque au moins un circuit spécialisé complémentaire (four, sèche-linge, congélateur)
- Il manque les 2 prises GTL (1,5² 16A)
- Si votre habitation fait plus de 100m², il manque au moins 1 ID
- Il est préférable de mettre le lave-vaisselle sous un disj 20A
- Pas obligatoire de mettre un circuit dédié pour le frigo mais, rien ne vous en empêche, préférez dans ce cas 16A à 6A (je pense que c'est une faute de frappe).
- Pour la VMC, mettre 1,5² 2A
De manière générale, pour répartir correctement :
- Dédiez un ID type AC au chauffage et au chauffe-eau
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits faible consommation (prises GTL, volets roulants, VMC, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en veillant à ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
@+
CMT
Beaucoup de remarques :
- Dédiez un ID au chauffage et éventuellement au chauffe-eau. Si l'ensemble (chauffe-eau inclu) fait plus de 8kVA, il faut un ID 63A.
- Ne pas mettre le lave-linge sous le même ID, de toute façon il faut un type A pour le lave-linge
- Aucun intérêt de mettre uniquement l'éclairage sous Q8, cela vous fait un ID sous-chargé et s'il y a un défaut sous cet ID, toute la maison est dans le noir.
- Il manque le circuit 6² 32A sous un type A pour les plaques, obligatoire même si vous avez le gaz
- Il manque au moins un circuit spécialisé complémentaire (four, sèche-linge, congélateur)
- Il manque les 2 prises GTL (1,5² 16A)
- Si votre habitation fait plus de 100m², il manque au moins 1 ID
- Il est préférable de mettre le lave-vaisselle sous un disj 20A
- Pas obligatoire de mettre un circuit dédié pour le frigo mais, rien ne vous en empêche, préférez dans ce cas 16A à 6A (je pense que c'est une faute de frappe).
- Pour la VMC, mettre 1,5² 2A
De manière générale, pour répartir correctement :
- Dédiez un ID type AC au chauffage et au chauffe-eau
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits faible consommation (prises GTL, volets roulants, VMC, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en veillant à ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
@+
CMT
31 mai 2008 à 14:13
consulter ce sujet Tableau et shéma de câblage pour nouvelle instalation sur le forum Électricité C'est :
- soit un courant de fuite qui ne se produit pas systématiquement
- soit vous dépasser le calibre de réglage du disjoncteur du branchement
CMT
- soit un courant de fuite qui ne se produit pas systématiquement
- soit vous dépasser le calibre de réglage du disjoncteur du branchement
CMT
30 mai 2008 à 12:40
consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel sur le forum Électricité A vérifier sur la notice du radiateur, mais le noir est vraisemblablement le fil pilote. Vu que votre installation en semble dépourvue, laissez celui-ci en attente.
Laissez également le J/V en attente car votre radiateur semble de classe 2 (double isolation).
Il ne vous reste qu'à connecter les bleu ensemble et les marron ensemble. Voir le schéma joint ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Laissez également le J/V en attente car votre radiateur semble de classe 2 (double isolation).
Il ne vous reste qu'à connecter les bleu ensemble et les marron ensemble. Voir le schéma joint ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 mai 2008 à 15:40
consulter ce sujet Connexion fils radiateur électrique sur le forum Électricité Bonjour.
Je pense que votre poste à souder est en triphasé sans neutre.
La couleur bleu sur votre câble en sortie en donc erronée.
Je connecterai de la manière suivante :
- V/J ensemble
- Bruns ensemble
- Noir câble avec un des noir de la prise
- Bleu câble avec l'autre noir de la prise
- Bleu de la prise en attente
Assurez vous que la section des câbles d'alimentation de votre prise est suffisant.
Attendre malgré tout d'autres avis, les postes à souder ne font pas partie de mon domaine de prédilection.
CMT
Je pense que votre poste à souder est en triphasé sans neutre.
La couleur bleu sur votre câble en sortie en donc erronée.
Je connecterai de la manière suivante :
- V/J ensemble
- Bruns ensemble
- Noir câble avec un des noir de la prise
- Bleu câble avec l'autre noir de la prise
- Bleu de la prise en attente
Assurez vous que la section des câbles d'alimentation de votre prise est suffisant.
Attendre malgré tout d'autres avis, les postes à souder ne font pas partie de mon domaine de prédilection.
CMT
26 mai 2008 à 12:05
consulter ce sujet Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils sur le forum Électricité Quel schéma de branchement avez-vous utilisé ?
CMT
CMT
26 mai 2008 à 12:05
consulter ce sujet Problème branchement télérupteur sur le forum Électricité L'ensemble de votre installation devrait être équipée d'au moins un 30mA. Si ce n'est pas le cas, faites faire une mise en sécurité de votre installation. Cela vaudra ainsi pour tous les usages et non pas uniquement pour l'aquarium
CMT
CMT
25 mai 2008 à 02:12
consulter ce sujet Multiprise équipée d'un différentiel 30mA sur le forum Électricité Ce genre de réalisation est assimilable à un bandeau lumineux. On compte un point d'utilisation par tranche de 300W.
CMT
CMT
25 mai 2008 à 02:12
consulter ce sujet LED et Limite de 8 points d'éclairage par circuit norme NFC 15-100 sur le forum Électricité Electriquement ce n'est pas très compliqué, après c'est esthétiquement que le problème se corse suivant que vous faites encastré ou en apparent sous moulure.
Pour le chemin des câbles, plusieurs solutions sont possibles en fonction de la configuration de votre appartement, sachant qu'il vous faudra une phase retour lampe (orange dans mon schéma), un neutre (bleu), une terre (vert/jaune):
- repartir de vos appliques et prolonger les fils jusqu'au plafonnier.
- repartir de votre interrupteur pour la phase, et repartir d'une boîte de dérivation ou du tableau pour la neutre et la terre.
Si vos éclairages sont sur le même fusible ou le même disjoncteur, vous pouvez relier certains fils ensemble, sinon il faut séparer.
Voir le schéma de principe suivant :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour le chemin des câbles, plusieurs solutions sont possibles en fonction de la configuration de votre appartement, sachant qu'il vous faudra une phase retour lampe (orange dans mon schéma), un neutre (bleu), une terre (vert/jaune):
- repartir de vos appliques et prolonger les fils jusqu'au plafonnier.
- repartir de votre interrupteur pour la phase, et repartir d'une boîte de dérivation ou du tableau pour la neutre et la terre.
Si vos éclairages sont sur le même fusible ou le même disjoncteur, vous pouvez relier certains fils ensemble, sinon il faut séparer.
Voir le schéma de principe suivant :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 mai 2008 à 11:45
consulter ce sujet Créer un plafonnier inexistant sur le forum Électricité 1) Oui cela semble suffisant
2) Oui, normativement le circuit chauffage salle de bain doit avoir son circuit dédié (1,5² 10A est parfait)
3) Non, ce n'est pas autorisé normativement. Si vous prenez quelques libertés avec la norme, câblez en 2,5².
CMT
2) Oui, normativement le circuit chauffage salle de bain doit avoir son circuit dédié (1,5² 10A est parfait)
3) Non, ce n'est pas autorisé normativement. Si vous prenez quelques libertés avec la norme, câblez en 2,5².
CMT
23 mai 2008 à 11:45
consulter ce sujet Alimentation sèche serviette électrique Salle de Bain sur le forum Électricité Il faut du 6² protégé par un disjoncteur 32A.
Etes-vous certain qu'il s'agit de la puissance consommée et non pas de la puissance restituée ?
CMT
Etes-vous certain qu'il s'agit de la puissance consommée et non pas de la puissance restituée ?
CMT
23 mai 2008 à 11:45
consulter ce sujet Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW sur le forum Électricité Cela dépend des marques, mais en général il suffit de rentrer le fil (rigide) à l'emplacement prévu et celui-ci est fixé.
Pour défaire, il faut soit tourner en tirant, soit il y a un levier à actionner.
CMT
Pour défaire, il faut soit tourner en tirant, soit il y a un levier à actionner.
CMT
21 mai 2008 à 15:57
consulter ce sujet Va et vient par bornes automatiques sur le forum Électricité Les connexions sont autorisées dans le tableau de répartition.
Vous ne trouverez pas d'article dans le norme qui dise le contraire.
CMT
Vous ne trouverez pas d'article dans le norme qui dise le contraire.
CMT
20 mai 2008 à 16:01
consulter ce sujet Wago domino ou dans le tableau électrique sur le forum Électricité Pas de norme pas rapport au lavabo. A vous de placer la prise avec bon sens (et à moins de 60cm du bord de la baignoire ou de la douche).
Quand à l'évier, la norme dit exactement : "Ces socles ne sont installés ni au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson"
A vous/nous de comprendre ce qu'il faut tout en appliquant du bon sens une fois de plus.
CMT
Quand à l'évier, la norme dit exactement : "Ces socles ne sont installés ni au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson"
A vous/nous de comprendre ce qu'il faut tout en appliquant du bon sens une fois de plus.
CMT
20 mai 2008 à 16:01
consulter ce sujet Normes précises pour prise de courant au dessus du lavabo sur le forum Électricité Ce disjoncteur est absolument indispensable, c'est lui qui protège le circuit de vos appareils non prioritaires, mais en fait c'est le même que celui de votre circuit si vous n'aviez pas mis de délesteur ni de contacteur.
A noter :
- que l'on utilise pas de disjoncteur 1A mais plutôt un disjoncteur 2A pour le circuit de commande
- qu'un interrupteur différentiel n'assure aucune protection contre les surintensités. Voir le schéma complet ici
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A noter :
- que l'on utilise pas de disjoncteur 1A mais plutôt un disjoncteur 2A pour le circuit de commande
- qu'un interrupteur différentiel n'assure aucune protection contre les surintensités. Voir le schéma complet ici
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 mai 2008 à 16:23
consulter ce sujet Installation délesteur sur un tableau électrique existant sur le forum Électricité Cela fonctionnera mais ce n'est pas recommandé.
Je vous conseille de débrancher les neutres de la barette de neutre et de les appairer avec la phase correspondante pour pouvoir connecter correctement chaque disjoncteur, quitte à rallonger chaque fil de neutre (par exemple avec des bornes type Wago).
Il n'y a vraiment que si le neutre n'est pas repérable que vous devez laisser la borne de neutre du disjoncteur en attente.
Par ailleus, je pense que vous n'utilisez pas des disjoncteur bipolaire, mais des disjoncteur unipolaire+neutre. Pour rappel :
- unipolaire : protége et coupe la phase
- unipolaire+neutre : protège la phase, coupe la phase et le neutre
- bipolaire : protége et coupe la phase et le neutre.
CMT
Je vous conseille de débrancher les neutres de la barette de neutre et de les appairer avec la phase correspondante pour pouvoir connecter correctement chaque disjoncteur, quitte à rallonger chaque fil de neutre (par exemple avec des bornes type Wago).
Il n'y a vraiment que si le neutre n'est pas repérable que vous devez laisser la borne de neutre du disjoncteur en attente.
Par ailleus, je pense que vous n'utilisez pas des disjoncteur bipolaire, mais des disjoncteur unipolaire+neutre. Pour rappel :
- unipolaire : protége et coupe la phase
- unipolaire+neutre : protège la phase, coupe la phase et le neutre
- bipolaire : protége et coupe la phase et le neutre.
CMT
18 mai 2008 à 16:23
consulter ce sujet Utiliser disjoncteur bipolaire sans brancher le neutre sur le forum Électricité Dans votre cas, la section du fil de terre doit au moins être égale à 2,5².
CMT
CMT
17 mai 2008 à 15:46
consulter ce sujet Diamètre du fil de terre peut-il être différent du fil phase sur le forum Électricité Bonjour.
Repartez des borniers et mettre un disjoncteur 32A à l'origine du câble.
Vous pouvez vous inspirer du schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Repartez des borniers et mettre un disjoncteur 32A à l'origine du câble.
Vous pouvez vous inspirer du schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 mai 2008 à 13:07
consulter ce sujet Protection branchement électrique sur le forum Électricité Bonjour
En volume 2, il faut des luminaires de classe II, c'est à dire avec une double isolation (le symbole, ce sont 2 carrés inscrits l'un dans l'autre) et avoir un indice de protection au moins IP23 (le symbole c'est une goutte d'eau enfermée dans un carré).
CMT
En volume 2, il faut des luminaires de classe II, c'est à dire avec une double isolation (le symbole, ce sont 2 carrés inscrits l'un dans l'autre) et avoir un indice de protection au moins IP23 (le symbole c'est une goutte d'eau enfermée dans un carré).
CMT
07 mai 2008 à 14:57
consulter ce sujet Salle de bain et 220V en bon ménage sur le forum Électricité Si vous êtes à moins de 60cm de la baignoire et de la douche il faut des luminaire des classe II, c'est à dire avec une double isolation (le symbole c'est 2 carrés inscrit l'un dans l'autre) et avoir un indice de protection au moins IP23 (le symbole c'est une goutte d'eau enfermée dans un carrée).
Au delà de ces 60cm, pas de précautions particulière si ce n'est comme pour le reste de l'installation un interrupteur différentiel 30mA en tête de vos circuits.
CMT
Au delà de ces 60cm, pas de précautions particulière si ce n'est comme pour le reste de l'installation un interrupteur différentiel 30mA en tête de vos circuits.
CMT
06 mai 2008 à 03:42
consulter ce sujet Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain sur le forum Électricité Il n'y a pas de norme quand au sens de branchement phase/neutre sur une prise mais par convention, on a l'habitude de mettre la phase à droite (lorsque l'on regarde la prise posée sur le mur)
Quand à la pyrolise, j'imagine que votre chauffe-eau est sur la même phase que le four et que les 2 ne peuvent pas fonctionner simultanément sans faire disjoncter. Il faut, soit mettre le four sur une phase, soit faire démarrer la pyrolise vers la fin des HC une fois que le chauffe-eau à fini de chauffer, soit mettre un délesteur qui coupe le chauffe-eau en cas de dépassement de capacité.
CMT
Quand à la pyrolise, j'imagine que votre chauffe-eau est sur la même phase que le four et que les 2 ne peuvent pas fonctionner simultanément sans faire disjoncter. Il faut, soit mettre le four sur une phase, soit faire démarrer la pyrolise vers la fin des HC une fois que le chauffe-eau à fini de chauffer, soit mettre un délesteur qui coupe le chauffe-eau en cas de dépassement de capacité.
CMT
06 mai 2008 à 03:42
consulter ce sujet De quel côté doit se trouver la phase sur le forum Électricité Les dominos sont toujours autorisés, à condition de les utiliser correctement. Voir l'exemple de branchement joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 mai 2008 à 03:42
consulter ce sujet Normes de règlementation du domino sur le forum Électricité Vous pouvez faire des connexions, dans une boîte de dérivation, dans des goulotte, dans des boîtiers d'encastrement des appareillage, dans la goulotte de la GTL, dans le tableau (pour peu qu'il y ait la place suffisante)
Vous pouvez utiliser des dominos ou des bornes type Wago.
Vous ne pouvez pas connecter plus de 2 conducteurs par borne de votre disjoncteur 10A.
CMT
Vous pouvez utiliser des dominos ou des bornes type Wago.
Vous ne pouvez pas connecter plus de 2 conducteurs par borne de votre disjoncteur 10A.
CMT
04 mai 2008 à 19:54
consulter ce sujet Raccordement de plusieurs câbles pour l'éclairage sur le forum Électricité Bonjour, Ce n'est pas obligatoire sauf dans la salle de bain ou celles-ci doivent être reliées à la LES.
CMT
CMT
04 mai 2008 à 19:54
consulter ce sujet Est-il obligatoire de relier baies alu à la terre sur le forum Électricité Un programmateur à 4 ordres commandera des convecteurs à 6 ordres en utilisant uniquement les ordres : confort/éco/HG/Arrêt
Un programmateur à 6 ordres peut commander des convecteurs à 4 ordres du moment que l'on n'utilise pas les 2 ordres "Confort -1°C" et "Confort -2°C".
CMT
Un programmateur à 6 ordres peut commander des convecteurs à 4 ordres du moment que l'on n'utilise pas les 2 ordres "Confort -1°C" et "Confort -2°C".
CMT
19 avril 2008 à 12:30
consulter ce sujet Fil pilote compatibilité entre les 4 ou 6 ordres sur le forum Électricité Le HPI est un type A à immunité renforcée.
En résumé on va dire HPI>A>AC.
Dans l'absolu on pourrait donc faire un tableau avec uniquement des HPI (mais c'est un non sens économique)
Si vous mettez le matériel informatique sous le même ID HPI que le congel, pensez à couper le disjoncteur du circuit informatique pendant que vous partez en vacances pour être certain de ne pas avoir de perturbation intempestive pour le congélateur.
CMT
En résumé on va dire HPI>A>AC.
Dans l'absolu on pourrait donc faire un tableau avec uniquement des HPI (mais c'est un non sens économique)
Si vous mettez le matériel informatique sous le même ID HPI que le congel, pensez à couper le disjoncteur du circuit informatique pendant que vous partez en vacances pour être certain de ne pas avoir de perturbation intempestive pour le congélateur.
CMT
16 avril 2008 à 22:39
consulter ce sujet Interrupteur Différentiel HPI en remplacement type A sur le forum Électricité Cela va être juste en particulier pour le chauffage. Il faut donc retirer des circuits.
Faire des circuits par type, sachant qu'un circuit peut être commun à plusieurs pièces.
- 4x1,5² 10A pour 2250W max de chauffage (en pratique 1 radiateur)
- 4x2,5² 20A pour 4500W mas de chauffage (en pratique 2 radiateurs)
- 3x1,5² 16A max pour 8 points d'éclairage max
- 3x2,5² 20A max pour 8 prises max sachant que les socles double comptent pour 1 ce qui permet dans l'absolu 16 prises.
- 3x1,5² 16A max pour 5 prises max sachant que les socles double comptent pour 1 ce qui permet dans l'absolu 10 prises.
Si j'ai bien vu, il vous manque la terre sur le circuit en 1,5², vous pouvez éventuellement reprendre celle du circuits en 2,5².
Ne pas oublier de mettre l'ensemble sous un (ou plusieurs) interrupteurs différentiels 30mA type AC.
CMT
Faire des circuits par type, sachant qu'un circuit peut être commun à plusieurs pièces.
- 4x1,5² 10A pour 2250W max de chauffage (en pratique 1 radiateur)
- 4x2,5² 20A pour 4500W mas de chauffage (en pratique 2 radiateurs)
- 3x1,5² 16A max pour 8 points d'éclairage max
- 3x2,5² 20A max pour 8 prises max sachant que les socles double comptent pour 1 ce qui permet dans l'absolu 16 prises.
- 3x1,5² 16A max pour 5 prises max sachant que les socles double comptent pour 1 ce qui permet dans l'absolu 10 prises.
Si j'ai bien vu, il vous manque la terre sur le circuit en 1,5², vous pouvez éventuellement reprendre celle du circuits en 2,5².
Ne pas oublier de mettre l'ensemble sous un (ou plusieurs) interrupteurs différentiels 30mA type AC.
CMT
16 avril 2008 à 22:39
consulter ce sujet Quelles arrivées électriques dans les combles sur le forum Électricité Le maximum fourni par EDF pour un particulier est 90A soient 20,7kW. Et encore ce type d'abonnement est exceptionnel et nécessite une installation dimensionnée en conséquence (notamment la section du câble d'alimentation).
Le standard habituel c'est plutôt 45A ou 60A.
Il est probable qui si vos 20000W sont utilisés simultanément cela ne tiendra pas.
J'ajouterai en outre que vous sortez sans doute du cadre de la réglementation des locaux d'habitation pour vous rapprochez plus de celle des salles de spectacle.
Je vous conseille de passer par un professionnel pour réaliser votre projet.
CMT
Le standard habituel c'est plutôt 45A ou 60A.
Il est probable qui si vos 20000W sont utilisés simultanément cela ne tiendra pas.
J'ajouterai en outre que vous sortez sans doute du cadre de la réglementation des locaux d'habitation pour vous rapprochez plus de celle des salles de spectacle.
Je vous conseille de passer par un professionnel pour réaliser votre projet.
CMT
14 avril 2008 à 14:45
consulter ce sujet Intensité et Tension maximale d'une maison sur le forum Électricité A mon avis le problème des HC n'a rien à voir avec le nouveau chauffe-eau, vérifiez qu'il n'y a pas un fil de desseré au niveau du contacteur.
Pour la mauvaise chauffe, vérifiez qu'il n'ai pas branché comme pour du tri (c'est en général le réglage fait en usine).
CMT
Pour la mauvaise chauffe, vérifiez qu'il n'ai pas branché comme pour du tri (c'est en général le réglage fait en usine).
CMT
12 avril 2008 à 22:01
consulter ce sujet Chauffe eau eau tiede automatique sur le forum Électricité Bonsoir. Il faut sans doute refaire tout le tableau, en mettant des interrupteurs différentiels en tête de chaque rangée (a priori 3 ou 4, suivant le nombre de circuits).
Vous n'avez pas forcément à garder le même principe de répartition :
- Dédiez un ID type AC au chauffage avec un disjoncteur 2A pour un programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage, l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits faible consommation (prises GTL, volets roulants, VMC, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en veillant à ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Il faudra sans doutes appairer phase et neutres sous chaque disjoncteur si vos neutres actuels sont tous reliés à une barette de neutre.
Il n'y a pas d'obligation de le faire faire par un pro.
Si vous êtes un minimum bricoleur et que vous vous renseignez bien sur les règles et normes en vigueur (si nécessaire avec notre aide sur le forum) vous pouvez vous en sortir.
CMT
Vous n'avez pas forcément à garder le même principe de répartition :
- Dédiez un ID type AC au chauffage avec un disjoncteur 2A pour un programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage, l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits faible consommation (prises GTL, volets roulants, VMC, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en veillant à ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Il faudra sans doutes appairer phase et neutres sous chaque disjoncteur si vos neutres actuels sont tous reliés à une barette de neutre.
Il n'y a pas d'obligation de le faire faire par un pro.
Si vous êtes un minimum bricoleur et que vous vous renseignez bien sur les règles et normes en vigueur (si nécessaire avec notre aide sur le forum) vous pouvez vous en sortir.
CMT
11 avril 2008 à 23:23
consulter ce sujet Changement ancien tableau électrique avec fusible sur le forum Électricité AC : Alternatif courant
DC : Direct courant (courant continu)
CMT
DC : Direct courant (courant continu)
CMT
11 avril 2008 à 23:23
consulter ce sujet Signification AC et DC sur le forum Électricité Bonsoir. Si les appareillages extérieurs sont attenants à la maison, il n'y a pas besoin d'avoir des circuits spécialisés.
CMT
CMT
11 avril 2008 à 15:13
consulter ce sujet Prises et éclairage à l'extérieur sur le forum Électricité Le type A est beaucoup trop chargé, passez en 63A ou répartissez différemment (mettre le four, le lave-vaisselle et congélateur sur les 2 autres ID).
Il faut mettre un interrupteur sectionneur en tête de tableau pour assurer la coupure d'urgence.
Sauf grande longueur, le câble en 25² est protégé par le disjoncteur de branchement, donc pas d'autres protections à ajouter en amont.
Connectez directement le câble en 25² sur les borniers du tableau principal.
CMT
Il faut mettre un interrupteur sectionneur en tête de tableau pour assurer la coupure d'urgence.
Sauf grande longueur, le câble en 25² est protégé par le disjoncteur de branchement, donc pas d'autres protections à ajouter en amont.
Connectez directement le câble en 25² sur les borniers du tableau principal.
CMT
11 avril 2008 à 15:13
consulter ce sujet Tableau électrique annexe sur le forum Électricité 10A permettent 2300W. Donc vous voulez brancher 31 luminaires de 2x36W.
CMT
CMT
10 avril 2008 à 13:10
consulter ce sujet Combien de luminaires sur dpn 10A sur le forum Électricité Je ne connais pas la marque de votre programmateur horaire, mais vous pouvez vous inspirer du schéma suivant :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

, le branchement doit être relativement voisin.
CMT
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

, le branchement doit être relativement voisin.
CMT
09 avril 2008 à 14:48
consulter ce sujet Branchement horloge modulaire sur 2 circuits sur le forum Électricité Vous parlez bien de radiateurs à accumulation (qui accumulent la chaleur la nuit pendant les HC et la restituent le jour) et non pas de radiateurs à inertie ?
Si c'est le cas il vaut peut être mieux utiliser un gestionnaire d'energie genre Pack Label Accumulateur :
www.deltadore.fr/catalogue/
Si vous restez sur votre solution, je ne vois pas l'intérêt de relier les fils pilote dans la GTL vue que vous avez des cassettes de programmation en local. J'imagine que vous avez prévu le contacteur HC pour couper la tension d'alimentation de vos accumulateur pendant les HP. Il faudra plusieurs contacteurs et les brancher comme des chauffe-eau.
Vous inspirer du schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si c'est le cas il vaut peut être mieux utiliser un gestionnaire d'energie genre Pack Label Accumulateur :
www.deltadore.fr/catalogue/
Si vous restez sur votre solution, je ne vois pas l'intérêt de relier les fils pilote dans la GTL vue que vous avez des cassettes de programmation en local. J'imagine que vous avez prévu le contacteur HC pour couper la tension d'alimentation de vos accumulateur pendant les HP. Il faudra plusieurs contacteurs et les brancher comme des chauffe-eau.
Vous inspirer du schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 avril 2008 à 13:44
consulter ce sujet Fil pilote cassette de programmation sur le forum Électricité Bonjour.
Le branchement semble correct, pas plus de 8 prises par circuit en 2,5² et 5 prises par circuit en 1,5².
En principe, même pour 2cm, il faut un bout de gaine.
Esthétiquement, vous avez interêt à mettre les prises un peu plus haut.
Pas de problème pour alterner prises encastrées et moulures du moment qu'il y a continuité de la proctection mécanique.
Ce que vous avez fait est une mise en sécurité de votre installation électrique, elle ne vous oblige en rien à une remise aux normes complètes de la totalité de votre installation.
Vérifiez malgré tout le respect des règles des volumes et la présence d'une liaison équipotentielle dans la salle de bain.
CMT
Le branchement semble correct, pas plus de 8 prises par circuit en 2,5² et 5 prises par circuit en 1,5².
En principe, même pour 2cm, il faut un bout de gaine.
Esthétiquement, vous avez interêt à mettre les prises un peu plus haut.
Pas de problème pour alterner prises encastrées et moulures du moment qu'il y a continuité de la proctection mécanique.
Ce que vous avez fait est une mise en sécurité de votre installation électrique, elle ne vous oblige en rien à une remise aux normes complètes de la totalité de votre installation.
Vérifiez malgré tout le respect des règles des volumes et la présence d'une liaison équipotentielle dans la salle de bain.
CMT
04 avril 2008 à 00:59
consulter ce sujet Moulure avec prise encastrée sur le forum Électricité Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérez tous les fils de phase pour se souvenir des circuit auquels ils correspondents
- Mettre en route le maximum d'appareil et d'éclairage dans l'habitation.
- Coupez le disjoncteur EDF
- Débranchez tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmètre chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie.
- Une fois la paire identifié, mettez la de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuez ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
CMT
- Repérez tous les fils de phase pour se souvenir des circuit auquels ils correspondents
- Mettre en route le maximum d'appareil et d'éclairage dans l'habitation.
- Coupez le disjoncteur EDF
- Débranchez tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmètre chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie.
- Une fois la paire identifié, mettez la de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuez ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
CMT
02 avril 2008 à 14:46
consulter ce sujet Problème de câblage tableau électrique ancien sur le forum Électricité Oui vous pouvez, le standard des ID péignables chez Hager se branche d'ailleurs comme cela.
Par contre il faut mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau pour prévenir de ce sens de branchement inhabituel.
CMT
Par contre il faut mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau pour prévenir de ce sens de branchement inhabituel.
CMT
30 mars 2008 à 23:45
consulter ce sujet Brancher id 30mA en aval protections mini disjoncteurs sur le forum Électricité La section n'est pas suffisante du tout, car sur 100 mètres la chute de tension est importante avec de fortes puissances !
Vous ne précisez pas la puissance totale mais visiblement elle est comprise entre 3000W et 9000W.
Par exemple avec 6000W en 2,5² sur 100m vous vous retrouvez avec 180 volts à l'autre bout.
Sur 100m avec 3% de chute de tension (maximum autorisé par la norme pour de l'éclairage), il faut donc :
- du 6² jusqu'à 2000W
- du 10² de 2000W à 2400W
- du 16² de 2400W à 5500W
- du 25² de 5500W à 8600W
Sur 100m je vous conseille de la gaine TPC rouge de 90 et un regard à mi distance.
A enterrer de 50cm si pas de passage de voiture (85cm sinon) avec un grillage rouge avertisseur 20cm au dessus.
Le câble devra être du R2V
Le disjoncteur à l'origine :
- 10A avec du 10² (2,3kW max)
- 25A avec du 16² (5,7kW max)
- 32A (7,3kW max), à la limite 40A (9,4kW max) avec du 25²
J'espère ne pas vous avoir découragé
CMT
Vous ne précisez pas la puissance totale mais visiblement elle est comprise entre 3000W et 9000W.
Par exemple avec 6000W en 2,5² sur 100m vous vous retrouvez avec 180 volts à l'autre bout.
Sur 100m avec 3% de chute de tension (maximum autorisé par la norme pour de l'éclairage), il faut donc :
- du 6² jusqu'à 2000W
- du 10² de 2000W à 2400W
- du 16² de 2400W à 5500W
- du 25² de 5500W à 8600W
Sur 100m je vous conseille de la gaine TPC rouge de 90 et un regard à mi distance.
A enterrer de 50cm si pas de passage de voiture (85cm sinon) avec un grillage rouge avertisseur 20cm au dessus.
Le câble devra être du R2V
Le disjoncteur à l'origine :
- 10A avec du 10² (2,3kW max)
- 25A avec du 16² (5,7kW max)
- 32A (7,3kW max), à la limite 40A (9,4kW max) avec du 25²
J'espère ne pas vous avoir découragé
CMT
28 mars 2008 à 01:51
consulter ce sujet Installer éclairage extérieur hallogéne 500 1500 watts sur 100 m sur le forum Électricité







