Profil du membre CMT
Actuellement
27 560
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT
a posté 11 495 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour
Je ne pense pas que le problème vienne du différentiel.
Appuyer sur le bouton test de celui-ci pour vérifier qu'il déclenche correctement.
C'est normal que le fusible soit intact, car il ne réagit pas au même défaut :
- un fusible protège contre les surcharges et les courts-circuits
- un différentiel 30mA protège contre les défauts d'isolement (fuite de courant à la terre le plus souvent).
Je pense qu'il y a un défaut d'isolement sur votre circuit d'éclairage. Soit un luminaire défectueux, soit un problème sur le circuit lui même (par exemple infiltration d'eau dans un boitier d'encastrement, une boite de dérivation, un luminaire...)
Sans mesureur d'isolement, ce n'est pas forcément facile à trouver, surtout si ce n'est pas permanent.
Essayez de voir néanmoins, s'il n'y a pas un défaut qui saute aux yeux.
Autre solution déconnecter chaque partie du circuit pour mieux isoler la partie en défaut.
Je ne pense pas que le problème vienne du différentiel.
Appuyer sur le bouton test de celui-ci pour vérifier qu'il déclenche correctement.
C'est normal que le fusible soit intact, car il ne réagit pas au même défaut :
- un fusible protège contre les surcharges et les courts-circuits
- un différentiel 30mA protège contre les défauts d'isolement (fuite de courant à la terre le plus souvent).
Je pense qu'il y a un défaut d'isolement sur votre circuit d'éclairage. Soit un luminaire défectueux, soit un problème sur le circuit lui même (par exemple infiltration d'eau dans un boitier d'encastrement, une boite de dérivation, un luminaire...)
Sans mesureur d'isolement, ce n'est pas forcément facile à trouver, surtout si ce n'est pas permanent.
Essayez de voir néanmoins, s'il n'y a pas un défaut qui saute aux yeux.
Autre solution déconnecter chaque partie du circuit pour mieux isoler la partie en défaut.
28 août 2016 à 07:22
consulter ce sujet Différentiel qui saute de temps en temps sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Qu'appelez-vous le porte fusible ?
Peut-être une ancienne installation tri repassée en mono ?
Comment sont raccordés les fils sur le disjoncteur de branchement ERDF en limite de propriété ?
Le capot du bas n'est pas plombé et vous avez accès pour voir.
Une photo de chaque extrémité du câble de liaison aiderait à mieux vous conseiller.
Qu'appelez-vous le porte fusible ?
Peut-être une ancienne installation tri repassée en mono ?
Comment sont raccordés les fils sur le disjoncteur de branchement ERDF en limite de propriété ?
Le capot du bas n'est pas plombé et vous avez accès pour voir.
Une photo de chaque extrémité du câble de liaison aiderait à mieux vous conseiller.
25 août 2016 à 21:22
consulter ce sujet Informations câbles EDF alimentation tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je viens de voir que vous avez un éclairage avec 3 points de commande.
Il vous faudra donc un télérupteur dans le tableau (ou une boite de dérivation).
Privilégiez le montage 4 fils avec phase aux poussoirs, qui est celui qui se fait le plus de nos jours.
Au final si vous faites un tableau divisionnaire, celui-ci sera simple.
Je vous conseillerais par exemple (ce n'est pas la seule solution) :
- un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC
- un disjoncteur 16A pour circuit prises en 1,5² avec 8 prises maxi
- un disjoncteur 16A pour circuit prises en 1,5² avec 8 prises maxi
- un disjoncteur 10A pour circuit éclairage en 1,5² avec 8 points d'éclairage maxi
- un télérupteur unipolaire silencieux.
Si vous raccordiez vos 3 circuits au tableau principal, il faut voir si vos interrupteurs différentiels en place ont suffisamment de marge pour accepter ces 3 circuits complémentaires sans risque de surcharge.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de voir que vous avez un éclairage avec 3 points de commande.
Il vous faudra donc un télérupteur dans le tableau (ou une boite de dérivation).
Privilégiez le montage 4 fils avec phase aux poussoirs, qui est celui qui se fait le plus de nos jours.
Au final si vous faites un tableau divisionnaire, celui-ci sera simple.
Je vous conseillerais par exemple (ce n'est pas la seule solution) :
- un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC
- un disjoncteur 16A pour circuit prises en 1,5² avec 8 prises maxi
- un disjoncteur 16A pour circuit prises en 1,5² avec 8 prises maxi
- un disjoncteur 10A pour circuit éclairage en 1,5² avec 8 points d'éclairage maxi
- un télérupteur unipolaire silencieux.
Si vous raccordiez vos 3 circuits au tableau principal, il faut voir si vos interrupteurs différentiels en place ont suffisamment de marge pour accepter ces 3 circuits complémentaires sans risque de surcharge.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 août 2016 à 08:28
consulter ce sujet Réalisation de l'électricité de nos combles aménageables sur le forum ÉlectricitéBonjour
Je ne suis pas certain qu'une pieuvre préfabriquée pour juste des combles aménagées vaillent le coup.
Le mieux est sans doute de tirer vous-mêmes les gaines des différents circuits et de faire des connexions.
L'idéal est de pouvoir ramener les circuits au tableau principal afin de tout centraliser, surtout s'il n'y a que 3 circuits.
Mais faire un tableau divisionnaire dans les combles peut être une bonne solution pour vous simplifier les longueurs de circuit.
Pas de chauffage électrique ni clim ?
Pour le câblage vous pouvez câbler en étoile depuis des boites de dérivation ou vous repiquez d'appareillage en appareillage ou faire un mixte des deux.
Privilégiez le 1,5² suffisant pour des chambres, plus facile à mettre en œuvre et moins cher.
Ci-joint quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Je ne suis pas certain qu'une pieuvre préfabriquée pour juste des combles aménagées vaillent le coup.
Le mieux est sans doute de tirer vous-mêmes les gaines des différents circuits et de faire des connexions.
L'idéal est de pouvoir ramener les circuits au tableau principal afin de tout centraliser, surtout s'il n'y a que 3 circuits.
Mais faire un tableau divisionnaire dans les combles peut être une bonne solution pour vous simplifier les longueurs de circuit.
Pas de chauffage électrique ni clim ?
Pour le câblage vous pouvez câbler en étoile depuis des boites de dérivation ou vous repiquez d'appareillage en appareillage ou faire un mixte des deux.
Privilégiez le 1,5² suffisant pour des chambres, plus facile à mettre en œuvre et moins cher.
Ci-joint quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






23 août 2016 à 23:53
consulter ce sujet Réalisation de l'électricité de nos combles aménageables sur le forum ÉlectricitéBonjour
Je pense plutôt qu'il y a un circuit en défaut.
Il faut d'abord identifier lequel.
Vous baissez la manette de l'interrupteur différentiel et de tous les disjoncteurs placés derrière.
Vous réenclencher l'interrupteur différentiel, puis tous les disjoncteurs un par un jusqu'à trouver celui qui fait déclencher.
Une fois le circuit identifié, vous le laissez coupé et vous recherchez la cause du problème en analysant ce qui peut se passer sur les appareils raccordés dessus.
Le plus souvent c'est un appareil défectueux qui a un défaut d'isolement et qui provoque une fuite de courant à la terre.
Plus rarement, cela peut être l'installation elle même, par exemple une infiltration d'eau sur une prise ou une boite de dérivation.
Tenez-nous au courant de l'avancement de vos recherches.
@+
Je pense plutôt qu'il y a un circuit en défaut.
Il faut d'abord identifier lequel.
Vous baissez la manette de l'interrupteur différentiel et de tous les disjoncteurs placés derrière.
Vous réenclencher l'interrupteur différentiel, puis tous les disjoncteurs un par un jusqu'à trouver celui qui fait déclencher.
Une fois le circuit identifié, vous le laissez coupé et vous recherchez la cause du problème en analysant ce qui peut se passer sur les appareils raccordés dessus.
Le plus souvent c'est un appareil défectueux qui a un défaut d'isolement et qui provoque une fuite de courant à la terre.
Plus rarement, cela peut être l'installation elle même, par exemple une infiltration d'eau sur une prise ou une boite de dérivation.
Tenez-nous au courant de l'avancement de vos recherches.
@+
23 août 2016 à 08:07
consulter ce sujet 30 mA saute toujours sur le forum ÉlectricitéBonsoir Jean Marc.
Ne pas confondre :
Mise en conformité (ou mise aux normes)
Consiste à rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur comme exigé dans un logement neuf.
Sauf à faire une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour en refaire une à neuf), c'est souvent illusoire de faire une mise aux normes complète dans de l'existant. Mais on peut essayer de s'en rapprocher au maximum.
Mise en sécurité d'une installation électrique
Consiste à respecter 6 exigences minimales de sécurité, en éliminant les risques identifiés sur l'installation par la mise en œuvre des matériels et des circuits rendus nécessaires :
Une mise en sécurité d'une installation électrique comporte 6 exigences minimales décrites par Promotelec dans le guide "Installations électriques des logements existants" :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s’écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s’agit d’un 30mA). En général, dans le cadre d'une mise en sécurité, le plus simple est de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l’installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d’eau aggrave fortement le risque d’électrocution. Ceci impose de limiter l’équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l’électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l’usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs… récents évitent tout risque d’électrisation voire d’électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).
A noter que ce sont à peu près ces 6 points qui sont repris dans le diagnostic obligatoire de l'installation électrique en cas de vente d'un logement de plus de 15 ans.
Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'acheter le guide indiqué ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.
Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
Ne pas confondre :
Mise en conformité (ou mise aux normes)
Consiste à rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur comme exigé dans un logement neuf.
Sauf à faire une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour en refaire une à neuf), c'est souvent illusoire de faire une mise aux normes complète dans de l'existant. Mais on peut essayer de s'en rapprocher au maximum.
Mise en sécurité d'une installation électrique
Consiste à respecter 6 exigences minimales de sécurité, en éliminant les risques identifiés sur l'installation par la mise en œuvre des matériels et des circuits rendus nécessaires :
Une mise en sécurité d'une installation électrique comporte 6 exigences minimales décrites par Promotelec dans le guide "Installations électriques des logements existants" :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s’écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s’agit d’un 30mA). En général, dans le cadre d'une mise en sécurité, le plus simple est de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l’installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d’eau aggrave fortement le risque d’électrocution. Ceci impose de limiter l’équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l’électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l’usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs… récents évitent tout risque d’électrisation voire d’électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).
A noter que ce sont à peu près ces 6 points qui sont repris dans le diagnostic obligatoire de l'installation électrique en cas de vente d'un logement de plus de 15 ans.
Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'acheter le guide indiqué ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.
Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
22 août 2016 à 19:16
consulter ce sujet Pseudo mise aux normes installation électrique utile ? sur le forum ÉlectricitéIl n'y a pas de photo.
Tant qu'on ne connait pas les fils présents au niveau de l'interrupteur, difficile de répondre.
Tant qu'on ne connait pas les fils présents au niveau de l'interrupteur, difficile de répondre.
21 août 2016 à 13:07
consulter ce sujet Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier sur le forum ÉlectricitéJe voulais dire, dans le 3ème cas de figure.
21 août 2016 à 11:45
consulter ce sujet Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faudrait connaitre les fils qui passent par l'interrupteur car tout dépend comment le montage a été fait.
Pour raccorder un luminaire, il faut phase/neutre/terre (respectivement rouge/bleu/vertjaune) dans mes schéma ci-dessous
Vous voyez qu'il n'y a que dans le 2ème cas de figure qu'on peut repartir de l'interrupteur.
Donc voir comment le raccordement est fait actuellement l'éclairage du garage.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faudrait connaitre les fils qui passent par l'interrupteur car tout dépend comment le montage a été fait.
Pour raccorder un luminaire, il faut phase/neutre/terre (respectivement rouge/bleu/vertjaune) dans mes schéma ci-dessous
Vous voyez qu'il n'y a que dans le 2ème cas de figure qu'on peut repartir de l'interrupteur.
Donc voir comment le raccordement est fait actuellement l'éclairage du garage.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 août 2016 à 11:44
consulter ce sujet Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Sur le fond, pas de problème.
Vous pouvez mettre le câble R2V en apparent ou en montage métro (sous tube IRL ou goulotte pour les longues parties rectilignes).
Sur le fond, pas de problème.
Vous pouvez mettre le câble R2V en apparent ou en montage métro (sous tube IRL ou goulotte pour les longues parties rectilignes).
19 août 2016 à 18:35
consulter ce sujet Installation ligne électrique sous tuiles sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Comme dit plus haut tout est rarement à fond simultanément.
Ainsi un lave-linge ne consomme vraiment que pendant la phase de chauffe de l'eau, donc finalement sur une durée assez courte.
Comme dit plus haut tout est rarement à fond simultanément.
Ainsi un lave-linge ne consomme vraiment que pendant la phase de chauffe de l'eau, donc finalement sur une durée assez courte.
18 août 2016 à 20:16
consulter ce sujet Achat cuisinière induction dépassement puissance ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir
D'un point de vue abonnement 45A sans problème.
D'un point de vue surcharge de l'inter diff de 40A, c'est limite si tout est à fond simultanément (four, feux, chauffe de l'eau du lave-linge).
D'un point de vue abonnement 45A sans problème.
D'un point de vue surcharge de l'inter diff de 40A, c'est limite si tout est à fond simultanément (four, feux, chauffe de l'eau du lave-linge).
17 août 2016 à 23:16
consulter ce sujet Achat cuisinière induction dépassement puissance ? sur le forum ÉlectricitéA noter que lorsque vous êtes sur la séquence 4, le bouton du bas permet de faire défiler l'affichage en A, en W, en VA.
Mais visiblement l'hypothèse de la surcharge est la bonne...
Reste qu'en pratique tout est rarement à fond simultanément.
Mais c'est vrai que pour seulement un gros euro par mois en plus ce serait dommage de se priver d'une puissance d'abonnement à 9kVA.
Mais visiblement l'hypothèse de la surcharge est la bonne...
Reste qu'en pratique tout est rarement à fond simultanément.
Mais c'est vrai que pour seulement un gros euro par mois en plus ce serait dommage de se priver d'une puissance d'abonnement à 9kVA.
17 août 2016 à 21:26
consulter ce sujet Achat cuisinière induction dépassement puissance ? sur le forum ÉlectricitéC'est fait manuellement par l'agent d'ERDF.
S'il est venu sur place lors de votre mise en service, il a pu le faire, mais pas forcément.
Si tout s'est fait à distance, cela n'a pas été réintialisé
Mais basez-vous sur la puissance instantanée, c'est plus pratique.
S'il est venu sur place lors de votre mise en service, il a pu le faire, mais pas forcément.
Si tout s'est fait à distance, cela n'a pas été réintialisé
Mais basez-vous sur la puissance instantanée, c'est plus pratique.
17 août 2016 à 19:25
consulter ce sujet Achat cuisinière induction dépassement puissance ? sur le forum ÉlectricitéBonjour
Le problème de l'IMAX, c'est qu'il ne se réinitialise pas.
Vous avez atteint 34A depuis la mise en service, mais impossible de dire quand et donc de savoir si c'est lié à la cuisinière.
Par contre vous avez la puissance instantanée indiquée sur S4
Vous pouvez donc mesurer ce qui se passe au fur et à mesure que vous enclenchez les différents éléments de votre cuisinière.
Le problème de l'IMAX, c'est qu'il ne se réinitialise pas.
Vous avez atteint 34A depuis la mise en service, mais impossible de dire quand et donc de savoir si c'est lié à la cuisinière.
Par contre vous avez la puissance instantanée indiquée sur S4
Vous pouvez donc mesurer ce qui se passe au fur et à mesure que vous enclenchez les différents éléments de votre cuisinière.
17 août 2016 à 17:35
consulter ce sujet Achat cuisinière induction dépassement puissance ? sur le forum ÉlectricitéBonjour
Ce câble vous permet de passer une quarantaine d'ampère avec un chute de tension maxi de 2% sur 50m.
A noter que ce serait un peu juste pour un câble de branchement qui doit pouvoir encaisser 60A en mono.
Dans l'ordre
- borniers phase/neutre du tableau principal :
- 2x10²
- disjoncteur 40A
- fouets de raccordement
- 50m de AR2V 2x35²
- fouets de raccordement
- interrupteur différentiel 30mA 40A type AC ou type A de préférence peignable
- disjoncteurs pour vos différents circuits reliés par peignes horizontaux
Il faudra créer une terre dans votre garage et en faire la mesure pour s'assurer qu'elle est inférieure à 100 ohms (et si possible nettement moins).
@+
Ce câble vous permet de passer une quarantaine d'ampère avec un chute de tension maxi de 2% sur 50m.
A noter que ce serait un peu juste pour un câble de branchement qui doit pouvoir encaisser 60A en mono.
Dans l'ordre
- borniers phase/neutre du tableau principal :
- 2x10²
- disjoncteur 40A
- fouets de raccordement
- 50m de AR2V 2x35²
- fouets de raccordement
- interrupteur différentiel 30mA 40A type AC ou type A de préférence peignable
- disjoncteurs pour vos différents circuits reliés par peignes horizontaux
Il faudra créer une terre dans votre garage et en faire la mesure pour s'assurer qu'elle est inférieure à 100 ohms (et si possible nettement moins).
@+
16 août 2016 à 19:35
consulter ce sujet Extension d'une ligne 2x 35mm² entre une maison et un garage sur le forum ÉlectricitéBonsoir
La règle qui doit vous guider est "tout câble doit pouvoir être remplacer".
S'il circule librement et que vous pouvez le changer par tirage, pas de problème.
Dans le cas contraire, il faudra gainer.
Sinon pour les gaines, il existe des gaines spéciale rénovation d'épaisseur 12mm équivalent à de l'ICTA de 20.
Cela peut éventuellement être une solution :
lien 1
lien 2
@+
La règle qui doit vous guider est "tout câble doit pouvoir être remplacer".
S'il circule librement et que vous pouvez le changer par tirage, pas de problème.
Dans le cas contraire, il faudra gainer.
Sinon pour les gaines, il existe des gaines spéciale rénovation d'épaisseur 12mm équivalent à de l'ICTA de 20.
Cela peut éventuellement être une solution :
lien 1
lien 2
@+
11 août 2016 à 19:54
consulter ce sujet Peut-on considérer comme vide de construction l'espace entre deux cloisons sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sur les connexions auto, il faut souvent tirer en faisant des allers retour de droite à gauche.
Sur les connexions auto, il faut souvent tirer en faisant des allers retour de droite à gauche.
11 août 2016 à 12:56
consulter ce sujet Comment débrancher télérupteur sans vis sur le forum ÉlectricitéBonjour
C'est une possibilité.
Il faut le tester au multimètre
Une autre serait également que vous compteur soit bloqué en tarif HC
Vérifier l'affichage lorsque vous êtes censé être en période HP.
Vous avez un compteur électronique ou un compteur électromécanique à roue ?
C'est une possibilité.
Il faut le tester au multimètre
Une autre serait également que vous compteur soit bloqué en tarif HC
Vérifier l'affichage lorsque vous êtes censé être en période HP.
Vous avez un compteur électronique ou un compteur électromécanique à roue ?
08 août 2016 à 09:02
consulter ce sujet Cumulus fonctionne en permanence contacteur bloqué sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Mettre ensemble :
- tous les bleus
- tous les vert/jaune
Pour le reste je suis moins affirmatif, cela dépend la manière dont est conçue l'installation, mais essayer de mettre ensemble les marrons, le orange, le crème.
Mettre ensemble :
- tous les bleus
- tous les vert/jaune
Pour le reste je suis moins affirmatif, cela dépend la manière dont est conçue l'installation, mais essayer de mettre ensemble les marrons, le orange, le crème.
07 août 2016 à 20:22
consulter ce sujet Branchement électrique plafonnier avec deux spots sur le forum ÉlectricitéOk
La difficulté est que dans vos 2 fils rouge vous avez une phase et un retour lampe.
Donc une chance sur 2.
Vous mettez :
- 1 fil rouge (au hasard) sur L (ou P) de l'interrupteur de gauche
- fil blanc sur 1 de l'interrupteur de gauche
- le pont entre les bornes L (ou P)
- l'autre fil blanc sur 1 de l'interrupteur de droite.
Si cela ne fonctionne pas correctement, vous permutez les 2 fils rouge
Si le repérage des bornes n'est pas celui que j'ai indiqué, me préciser les bonnes valeur
La difficulté est que dans vos 2 fils rouge vous avez une phase et un retour lampe.
Donc une chance sur 2.
Vous mettez :
- 1 fil rouge (au hasard) sur L (ou P) de l'interrupteur de gauche
- fil blanc sur 1 de l'interrupteur de gauche
- le pont entre les bornes L (ou P)
- l'autre fil blanc sur 1 de l'interrupteur de droite.
Si cela ne fonctionne pas correctement, vous permutez les 2 fils rouge
Si le repérage des bornes n'est pas celui que j'ai indiqué, me préciser les bonnes valeur
06 août 2016 à 10:54
consulter ce sujet Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise sur le forum ÉlectricitéBonjour
Je ne vois pas bien ce que la prise vient faire là dedans.
Dans une prise il y a 3 bornes (neutre/terre/phase).
Si vous la changez, vous rebranchez à l'identique.
Quand au double va et vient, il faut que vous nous précisiez :
- le nombre et la couleur des fils (on ne voit pas bien sur la photo).
- s'il y avait ou non un petit bout de fil qui faisait un pont entre bornes.
- si c'est un montage en va et vient (2 points de commande par lampe) ou en inter simple (1 point de commande par lampe).
- le repérage des bornes (L, P, 1, 2, X1, X2...) qu'il y a sur le nouveau double va et vient (on ne voit pas bien sur la photo).
Je ne vois pas bien ce que la prise vient faire là dedans.
Dans une prise il y a 3 bornes (neutre/terre/phase).
Si vous la changez, vous rebranchez à l'identique.
Quand au double va et vient, il faut que vous nous précisiez :
- le nombre et la couleur des fils (on ne voit pas bien sur la photo).
- s'il y avait ou non un petit bout de fil qui faisait un pont entre bornes.
- si c'est un montage en va et vient (2 points de commande par lampe) ou en inter simple (1 point de commande par lampe).
- le repérage des bornes (L, P, 1, 2, X1, X2...) qu'il y a sur le nouveau double va et vient (on ne voit pas bien sur la photo).
06 août 2016 à 09:24
consulter ce sujet Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vu que le spot est de classe II (double isolation), il ne faut pas le raccorder à la terre.
Laissez le fil de terre en attente.
Pas de problème que le fil du spot soit plus fin (adapté à votre spot) que celui du mur (qui doit s'adapter à tout type de luminaire).
@+
Vu que le spot est de classe II (double isolation), il ne faut pas le raccorder à la terre.
Laissez le fil de terre en attente.
Pas de problème que le fil du spot soit plus fin (adapté à votre spot) que celui du mur (qui doit s'adapter à tout type de luminaire).
@+
03 août 2016 à 14:06
consulter ce sujet Branchement lampe de miroir salle de bain sur le forum ÉlectricitéJe ne vois pas en quoi une horloge astronomique poserait problème au consuel (si elle est raccordée correctement).
Vous faisiez référence à quoi ? (je n'ai pas bien compris à quoi vous vouliez qu'elle serve).
Vous faisiez référence à quoi ? (je n'ai pas bien compris à quoi vous vouliez qu'elle serve).
03 août 2016 à 08:32
consulter ce sujet Remontée alimentation type 2 sous conduits sur le forum ÉlectricitéCela suffira très bien.
De toute façon le consuel ne s’intéresse pas aux courants faibles.
De toute façon le consuel ne s’intéresse pas aux courants faibles.
02 août 2016 à 23:10
consulter ce sujet Remontée alimentation type 2 sous conduits sur le forum ÉlectricitéBonjour
A partir du moment où le câble est du R2V, il peut être posé en apparent, sans protection (sauf si c'est enterré).
Toute protection complémentaire convient donc.
Dans un conduit, il faut effectivement séparer courant fort/courant faible.
L'asservissement HC 2x1,5² est en 230V, donc courant fort.
Voir si vous avez besoin de la téléinfo (essentiellement si chauffage électrique pour piloter un gestionnaire d'énergie).
A partir du moment où le câble est du R2V, il peut être posé en apparent, sans protection (sauf si c'est enterré).
Toute protection complémentaire convient donc.
Dans un conduit, il faut effectivement séparer courant fort/courant faible.
L'asservissement HC 2x1,5² est en 230V, donc courant fort.
Voir si vous avez besoin de la téléinfo (essentiellement si chauffage électrique pour piloter un gestionnaire d'énergie).
02 août 2016 à 18:48
consulter ce sujet Remontée alimentation type 2 sous conduits sur le forum ÉlectricitéBonjour
Combien de fils arrivent ?
De quelles couleurs ?
Une photo de l'ensemble en l'état actuel.
Combien de fils arrivent ?
De quelles couleurs ?
Une photo de l'ensemble en l'état actuel.
01 août 2016 à 07:31
consulter ce sujet Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour moi, cela fonctionne (il s'agit d'ailleurs d'un remplacement, donc cela devait fonctionner avant).
C'est juste que les couleurs ne sont pas respectées et que la phase arrive par le bleu.
Ce sont 2 montages en inter simple et il aurait été plus logique que rouge et marron soient inversés sur l'inter de droite.
Bleu : phase
Marron : pontage phase
Noir : retour lampe 1
Rouge : retour lampe 2.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour moi, cela fonctionne (il s'agit d'ailleurs d'un remplacement, donc cela devait fonctionner avant).
C'est juste que les couleurs ne sont pas respectées et que la phase arrive par le bleu.
Ce sont 2 montages en inter simple et il aurait été plus logique que rouge et marron soient inversés sur l'inter de droite.
Bleu : phase
Marron : pontage phase
Noir : retour lampe 1
Rouge : retour lampe 2.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 juillet 2016 à 07:47
consulter ce sujet Conseils branchement double inter sur le forum ÉlectricitéJe voulais dire "ajouter une cloison terminale en bout de rangée".
30 juillet 2016 à 18:09
consulter ce sujet Comment choisir bornes Viking sur le forum ÉlectricitéBonjour
Le pas, c'est la largeur.
Donc pas de 5, signifie largeur 5mm.
A noter que les pas de 5 ont une cloison de protection d'une seul côté, si bien qu'il faut ajouter un câble en bout de rangée, contrairement aux pas supérieurs qui ont une cloison des deux côtés.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le pas, c'est la largeur.
Donc pas de 5, signifie largeur 5mm.
A noter que les pas de 5 ont une cloison de protection d'une seul côté, si bien qu'il faut ajouter un câble en bout de rangée, contrairement aux pas supérieurs qui ont une cloison des deux côtés.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 juillet 2016 à 18:08
consulter ce sujet Comment choisir bornes Viking sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si vous avez 3 points de commande, c'est qu'il s'agit :
- de 2 va et vient + 1 permutateurs
ou
- de 3 boutons poussoirs associés à 1 télérupteur (au tableau ou dans une boite de dérivation).
Je pencherais plutôt pour la seconde solution.
Vérifiez qu'un de vos poussoirs n'est pas bloqué.
Si ce n'est pas le cas c'est que le problème vient sans doute du télérupteur.
Si vous avez 3 points de commande, c'est qu'il s'agit :
- de 2 va et vient + 1 permutateurs
ou
- de 3 boutons poussoirs associés à 1 télérupteur (au tableau ou dans une boite de dérivation).
Je pencherais plutôt pour la seconde solution.
Vérifiez qu'un de vos poussoirs n'est pas bloqué.
Si ce n'est pas le cas c'est que le problème vient sans doute du télérupteur.
30 juillet 2016 à 11:55
consulter ce sujet Problème de va et vient ne fonctionne plus sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le principe qui doit vous guider est que tout câble doit pouvoir être remplacé.
Si votre R2V glisse dans la saignée, il n'y a pas de problème.
Le principe qui doit vous guider est que tout câble doit pouvoir être remplacé.
Si votre R2V glisse dans la saignée, il n'y a pas de problème.
26 juillet 2016 à 08:50
consulter ce sujet Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si vous avez des problèmes de profondeur d'encastrement, je peux vous indiquer ce produit, intéressant en rénovation.
C'est une gaine ICTA de forme oblongue, d'épaisseur 12mm et de largeur 29mm qui correspond au remplissage d'une ICTA de 20.
Cela existe en gaine nue (FACILOflex) et en préfilé (FACILOfil) :
Catalogue FACILO
Flyer FACILO
Si vous avez des problèmes de profondeur d'encastrement, je peux vous indiquer ce produit, intéressant en rénovation.
C'est une gaine ICTA de forme oblongue, d'épaisseur 12mm et de largeur 29mm qui correspond au remplissage d'une ICTA de 20.
Cela existe en gaine nue (FACILOflex) et en préfilé (FACILOfil) :
Catalogue FACILO
Flyer FACILO
25 juillet 2016 à 08:09
consulter ce sujet Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il suffit de l'insérer sur le circuit à mesurer.
Vous mettez :
- l'arrivée de la phase sur 1
- l'arrivée du neutre sur 4
- le départ de la phase sur 3
- le départ du neutre sur 6
Il suffit de l'insérer sur le circuit à mesurer.
Vous mettez :
- l'arrivée de la phase sur 1
- l'arrivée du neutre sur 4
- le départ de la phase sur 3
- le départ du neutre sur 6
22 juillet 2016 à 06:54
consulter ce sujet Conseils installation compteur d'énergie MCI CONTAX MID 45A sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il suffit de tirer un 3G1,5² depuis un disjoncteur 10A, en aval bien entendu d'un interrupteur différentiel 30mA.
Il suffit de tirer un 3G1,5² depuis un disjoncteur 10A, en aval bien entendu d'un interrupteur différentiel 30mA.
21 juillet 2016 à 12:27
consulter ce sujet Création d'une ligne électrique pour un SPA sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Juste une petite faute de frappe.
Effectivement 2300W et 3600W.
Juste une petite faute de frappe.
Effectivement 2300W et 3600W.
15 juillet 2016 à 23:39
consulter ce sujet Normes disjoncteurs suite à un contrôle du consuel sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Non un seul fil de terre par borne de connexion.
Non un seul fil de terre par borne de connexion.
15 juillet 2016 à 16:09
consulter ce sujet Barrette de terre sur tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour
On isole les fils avec un domino ou des bornes à connexion automatique type Wago.
On isole les fils avec un domino ou des bornes à connexion automatique type Wago.
15 juillet 2016 à 16:06
consulter ce sujet Transformer un va et vient en simple interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour
Il ne devrait pas y avoir d'inter simple, mais 2 va et vient et 1 permutateur.
Vérifier la continuité des fils au multimètre, et les tensions au voltmètre par rapport à un neutre.
Il ne devrait pas y avoir d'inter simple, mais 2 va et vient et 1 permutateur.
Vérifier la continuité des fils au multimètre, et les tensions au voltmètre par rapport à un neutre.
10 juillet 2016 à 18:56
consulter ce sujet Installation de trois inter va et vient et lampe sur une descente d'escalier sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Mettre le bleu sur N et le marron sur L.
Attention vous n'avez pas de fil de terre au plafond.
Toujours couper le courant avant d'intervenir sur ce lustre.
Mettre le bleu sur N et le marron sur L.
Attention vous n'avez pas de fil de terre au plafond.
Toujours couper le courant avant d'intervenir sur ce lustre.
09 juillet 2016 à 19:26
consulter ce sujet Branchement d'un lustre sur le forum ÉlectricitéBonjour.
S'il y a un coffrage ce n'est plus dedans, mais attention du coup aux dimensions qui vont se réduire.
Reste qu'avec la nouvelle norme, l'ETEL peut se limiter à 10cm de plus que les éléments qui matérialisent la GTL.
Si tout tient sur votre goulotte cela ferait donc 25+10=35
S'il y a un coffrage ce n'est plus dedans, mais attention du coup aux dimensions qui vont se réduire.
Reste qu'avec la nouvelle norme, l'ETEL peut se limiter à 10cm de plus que les éléments qui matérialisent la GTL.
Si tout tient sur votre goulotte cela ferait donc 25+10=35
09 juillet 2016 à 07:48
consulter ce sujet Goulotte GTL et canalisation d'eau passage du Consuel sur le forum ÉlectricitéDans le 1er, vous le laissez raccordé, si vous voulez que le voyant fonctionne.
Dans le 2ème vous ne le raccordez pas et vous l'isolez, puisque ce point de commande disparait.
Dans le 2ème vous ne le raccordez pas et vous l'isolez, puisque ce point de commande disparait.
08 juillet 2016 à 13:42
consulter ce sujet Transformer un va et vient en simple interrupteur sur le forum ÉlectricitéNe pas oublier d'isoler les fils que vous débranchez.
08 juillet 2016 à 10:24
consulter ce sujet Transformer un va et vient en simple interrupteur sur le forum ÉlectricitéEn fait il ne faut pas toucher au va vient qui devient inter simple, mais intervenir sur l'autre.
Sur l'autre vous débranchez une des navettes et vous reliez ensemble (domino ou borne à connexion automatique) l'autre navette et le fil qui était sur L.
Sur l'autre vous débranchez une des navettes et vous reliez ensemble (domino ou borne à connexion automatique) l'autre navette et le fil qui était sur L.
08 juillet 2016 à 10:23
consulter ce sujet Transformer un va et vient en simple interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Que voulez-vous faire exactement ?
Comment était-ce raccordé avant ?
Que voulez-vous faire exactement ?
Comment était-ce raccordé avant ?
08 juillet 2016 à 07:09
consulter ce sujet Transformer un va et vient en simple interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La LES est une liaison locale de la sdb qui relie ensemble les masses métalliques de la sdb et les conducteurs de terre des circuits de la sdb.
Il n'est pas nécessaire de la relier au tableau.
Ce que l'artisan a fait est donc correct (au circuit de terre du luminaire près).
La LES est une liaison locale de la sdb qui relie ensemble les masses métalliques de la sdb et les conducteurs de terre des circuits de la sdb.
Il n'est pas nécessaire de la relier au tableau.
Ce que l'artisan a fait est donc correct (au circuit de terre du luminaire près).
08 juillet 2016 à 07:07
consulter ce sujet Liaison équipotentielle locale salle de bain sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je ne suis pas certain, mais pour moi le compteur Linky ne supprime pas l'impulsion qui circule sur le réseau et qui fait basculer en HC.
Je ne vois pas ce qui vous empêcherait de la décoder avec le dispositif que vous avez en place actuellement.
Mais attendre d'autres avis.
Je ne suis pas certain, mais pour moi le compteur Linky ne supprime pas l'impulsion qui circule sur le réseau et qui fait basculer en HC.
Je ne vois pas ce qui vous empêcherait de la décoder avec le dispositif que vous avez en place actuellement.
Mais attendre d'autres avis.
03 juillet 2016 à 08:42
consulter ce sujet Brancher compteur HP/HC 175mHz divisionnaire sur compteur Linky sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Je ne suis pas certain d'avoir bien compris la question.
Il faut d'abord déterminer la manière dont vous allez faire cheminer votre circuit :
- câblage en étoile depuis une boite de dérivation
- repiquage d'inter en inter
- repiquage de point d'éclairage en point d'éclairage.
Ensuite il suffit d'amener à peu près les gaines au bon endroit en les laissant pendre à la verticale et en laissant largement du mou.
Je ne suis pas certain d'avoir bien compris la question.
Il faut d'abord déterminer la manière dont vous allez faire cheminer votre circuit :
- câblage en étoile depuis une boite de dérivation
- repiquage d'inter en inter
- repiquage de point d'éclairage en point d'éclairage.
Ensuite il suffit d'amener à peu près les gaines au bon endroit en les laissant pendre à la verticale et en laissant largement du mou.
26 juin 2016 à 21:12
consulter ce sujet Comment calculer la sortie des gaines du plafond sur le forum ÉlectricitéSinon, il y a les imprimantes 3D, très pratiques pour les pièces plastiques unitaires.
On trouve de plus en plus de FabLab qui mettent à disposition leur imprimante et leur savoir faire à disposition des particuliers pour une somme symbolique.
On trouve de plus en plus de FabLab qui mettent à disposition leur imprimante et leur savoir faire à disposition des particuliers pour une somme symbolique.
25 juin 2016 à 13:54
consulter ce sujet Recherche adaptateurs Mosaic 50/45 sur le forum ÉlectricitéIl faut se raccorder sous la phase issue du disjoncteur du circuit d'éclairage.
Le plus souvent elle rouge (même si ce n'est pas une obligation).
Le tournevis testeur n'est pas bien fiable pour tester ce genre de chose.
Le plus souvent elle rouge (même si ce n'est pas une obligation).
Le tournevis testeur n'est pas bien fiable pour tester ce genre de chose.
24 juin 2016 à 23:19
consulter ce sujet Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient sur le forum Électricité






