Remontée alimentation type 2 sous conduits
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
15731
Question Forum Électricité : Remontée alimentation type 2 sous conduits
Bonjour,
S'agissant d'une alimentation d'un logement divisé en deux (l'un au rdc, l'autre en étage), le logement à créer, avec passage du consuel, est celui en étage en type 2 (distance à vérifier entre 30 et 45m suivant le parcours).
L'ensemble des VRD empruntera ce parcours unique pour rejoindre l'étage (alim elec, mise à la terre, tarif HC, téléphone et portier).
Il s'agit physiquement d'une remontée en façade du bâtiment.
Les câbles seront sous conduits de protections "petits jean".
Mes questions sont les suivantes :
- Le petit jean suffit ou une gaine est exigée (pour ma part je pense qu'elle est utile et probablement obligatoire).
- Qu'en est-il de la séparation des courants (quel câble pour quel conduit et les distances d'éloignement). Personnellement je pensais à deux conduits, un courant fort (alim 2x25 et terre 25mm²), l'autre courant faible (r2v HC 2x1, 5, téléphone et portier)
Je vous remercie.
Cordialement.
S'agissant d'une alimentation d'un logement divisé en deux (l'un au rdc, l'autre en étage), le logement à créer, avec passage du consuel, est celui en étage en type 2 (distance à vérifier entre 30 et 45m suivant le parcours).
L'ensemble des VRD empruntera ce parcours unique pour rejoindre l'étage (alim elec, mise à la terre, tarif HC, téléphone et portier).
Il s'agit physiquement d'une remontée en façade du bâtiment.
Les câbles seront sous conduits de protections "petits jean".
Mes questions sont les suivantes :
- Le petit jean suffit ou une gaine est exigée (pour ma part je pense qu'elle est utile et probablement obligatoire).
- Qu'en est-il de la séparation des courants (quel câble pour quel conduit et les distances d'éloignement). Personnellement je pensais à deux conduits, un courant fort (alim 2x25 et terre 25mm²), l'autre courant faible (r2v HC 2x1, 5, téléphone et portier)
Je vous remercie.
Cordialement.
02 août 2016 à 15:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Remontée alimentation type 2 sous conduits
Bonjour freeman69
Vous avez posé une question dans le forum électroménager où une réponse vous a été apportée mais vous n'avez pas donné suite. Pourriez-vous répondre en suivant ce lien, merci :
Transformateur Legrand 044211
Cordialement. Romana Bricovideo.com
Vous avez posé une question dans le forum électroménager où une réponse vous a été apportée mais vous n'avez pas donné suite. Pourriez-vous répondre en suivant ce lien, merci :
Transformateur Legrand 044211
Cordialement. Romana Bricovideo.com
02 août 2016 à 15:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Remontée alimentation type 2 sous conduits
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 856 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 856 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
02 août 2016 à 15:37
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Remontée alimentation type 2 sous conduits
Bonjour
A partir du moment où le câble est du R2V, il peut être posé en apparent, sans protection (sauf si c'est enterré).
Toute protection complémentaire convient donc.
Dans un conduit, il faut effectivement séparer courant fort/courant faible.
L'asservissement HC 2x1,5² est en 230V, donc courant fort.
Voir si vous avez besoin de la téléinfo (essentiellement si chauffage électrique pour piloter un gestionnaire d'énergie).
A partir du moment où le câble est du R2V, il peut être posé en apparent, sans protection (sauf si c'est enterré).
Toute protection complémentaire convient donc.
Dans un conduit, il faut effectivement séparer courant fort/courant faible.
L'asservissement HC 2x1,5² est en 230V, donc courant fort.
Voir si vous avez besoin de la téléinfo (essentiellement si chauffage électrique pour piloter un gestionnaire d'énergie).
02 août 2016 à 18:48
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Remontée alimentation type 2 sous conduits
Merci pour ces éléments.
Oui je me suis trompé de catégorie pour la télé information des HC.
Pour ma part je serai bien tenté de mettre une horloge astro genre Theben mais niveau consuel je ne sais pas ce que ça donne...
Pour vous deux remontées sous petit jean (fort et faible) accolées suffisent au consuel ou il faut les espacer et mettre le courant faible sous gaine ?
Cordialement.
Oui je me suis trompé de catégorie pour la télé information des HC.
Pour ma part je serai bien tenté de mettre une horloge astro genre Theben mais niveau consuel je ne sais pas ce que ça donne...
Pour vous deux remontées sous petit jean (fort et faible) accolées suffisent au consuel ou il faut les espacer et mettre le courant faible sous gaine ?
Cordialement.
02 août 2016 à 20:09
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Remontée alimentation type 2 sous conduits
Cela suffira très bien.
De toute façon le consuel ne s’intéresse pas aux courants faibles.
De toute façon le consuel ne s’intéresse pas aux courants faibles.
02 août 2016 à 23:10
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Remontée alimentation type 2 sous conduits
Je ne vois pas en quoi une horloge astronomique poserait problème au consuel (si elle est raccordée correctement).
Vous faisiez référence à quoi ? (je n'ai pas bien compris à quoi vous vouliez qu'elle serve).
Vous faisiez référence à quoi ? (je n'ai pas bien compris à quoi vous vouliez qu'elle serve).
03 août 2016 à 08:32







