Bonjour,

Je souhaiterai installer un sèche serviette de 500W dans ma salle de bain.
J'ai tiré des fils de 1,5 mais je voulais savoir si je pouvais sur ce même circuit rajouter 1 ou 2 prises, et si oui sur du 16 ou 20A ?
Merci.
05 novembre 2013 à 14:48
Installation sèche serviette réponse 1

Branchement sèche serviette + prises

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 013 messages
Bonjour,

Cet appareil sert également de chauffage de la salle d'eau. La norme demande que les appareils de chauffage soient sur des circuits distincts de l'éclairage et des prises de courant.
En bricolage, je répondrais oui ; en normatif non.
De plus les circuits PC 1.5² ne peuvent être protégés à 16A avec uniquement des disjoncteurs.
Cordialement.
05 novembre 2013 à 22:05
Installation sèche serviette réponse 2

Branchement sèche serviette + prises

clothilde
Membre inscrit
clothilde
2 messages
Bonjour. Erreur de ma part, je viens de vérifier, les fils tirés sont en 2,5.
06 novembre 2013 à 11:26
Installation sèche serviette réponse 3

Branchement sèche serviette + prises

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 013 messages
Bonsoir,
Conducteurs en 2,5² pour PC, protection maxi 20A, 8 points maxi sur le circuit.
Les 2 premières phrases de ma réponse ne changent pas.
Cordialement.
06 novembre 2013 à 18:05

Proposer une réponse à Branchement sèche serviette + prises



image_addAjouter nouveau fichier

Septembre 2020. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Branchement sèche serviette
    N°4636 : Quelle grosseur de câble 3G2,5 ou 3G1,5 pour alimenter un sèche-serviette ? Merci.
  • 2. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
    N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
  • 3. Conseils avis rénovation tableau électrique
    N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
  • 4. Télérupteur Minuterie pour sèche serviette
    N°19613 : Bonjour. Je souhaiterai installer une minuterie sur mon tableau électrique pour mon sèche serviette. Pour cela, j'ai acheté un Télérupteur Minuterie Hager et je souhaiterai savoir comment le coupler au disjoncteur sur...
  • 5. Branchement sèche serviette mixte avec fil pilote
    N°4307 : J"ai acheté un radiateur sèche serviette mixte et, pour le branchement électrique, il y a un fil pilote que je ne sais pas où brancher, pas de schéma ni d'explication précise dans la documentation. HELP ME PLEASE ! C'est un...
  • 6. Branchement fil pilote sèche serviette
    N°18966 : Bonsoir à tous, J'ai effectué quelques recherches sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponses concrètes, simples et claires. Si la réponse a déjà été dite dans une autre question, n'hésitez pas à m'y...
  • 7. Avis sur branchement électrique sèche linge
    N°12330 : Bonjour. Est-ce que j'ai le droit de brancher un sèche-linge avec un lave-linge sur une prise double reliée à un disjoncteur 20A ? Merci.
  • 8. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
    N°48 : Bonjour. Ma question est : est-il possible d'installer une prise électrique près d'un lavabo ? Si oui, à quelle distance ? Merci pour votre réponse.
  • 10. Branchement sèche serviette sur prise électrique
    N°9503 : Bonjour, J'ai démonté une prise pour pouvoir raccorder un sèche serviette, mais sur cette même prise j'ai 6 fils : 2 rouges, 2 vert/jaune, 2 bleus et sur mon sèche serviette je n'en ai que 3 : 1 bleu, 1 marron, 1 noir. Comment...
>>> Résultats suivants pour : Branchement sèche serviette + prises >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
page en travauxelectronique eclairage neonbricovideo ampoule de projectioneclairage salle de bain



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite