Profil du membre GL
Actuellement
26 893
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité

a posté 20 770 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Dominique.
Cours d'élec.
L'échauffement d'un moteur asynchrone est dû :
- aux pertes fer statoriques (pertes par hystérésis et par courants de Foucault) qui provoquent un échauffement du circuit magnétique, relativement invariables,
- aux pertes joules statoriques et rotoriques (RI²), liées au courant absorbé et au glissement (vitesse). Les pertes joule rotoriques augmentent avec la charge et le glissement. Négligeables à vide.
- aux pertes mécaniques, ventilation et frottement. Relativement négligeables.
- les pertes fer rotoriques sont négligeables car le champ vu par le rotor tourne à très faible fréquence de rotation par rapport au rotor.
Si le moteur chauffe beaucoup à vide, ce peut être dû à des courts-circuits au niveau des tôles du circuit magnétique normalement isolées. Bavures des tôles ? Du diluant qui aurait pu dégrader l'isolement entre tôles ?
On n'y croit pas dans votre cas.
Fonctionnement à vide = sans charge entrainée, et glissement très faible, donc fréquence de rotation très proche du synchronisme.
Un essai sur l'établi pourrait valider l'hypothèse. Un TP intéressant.
En réalité, le condensateur chauffe un peu car son modèle physique n'est pas une capacité parfaite.
Vu d'ici, on ne voit pas d'autres explications pour le moment.
Une dernière quand même : si le moteur est d'origine inconnue et fabriqué au rabais, ses caractéristiques ont pu être sacrifiées au nom du profit, en employant des tôles non adaptées et de qualités magnétiques médiocres (cycle d'hystérésis large), et en faisant travailler celles-ci au delà de la saturation magnétique. Dans ce cas là, il est normal que les tôles chauffent, même si elles sont bien isolées.
Finalement, pour ce moteur particulier l'échauffement est peut-être normal si c'est un premier prix.
Et on sait que le rendement des petits moteurs est mauvais.
Dites nous en plus sur ce moteur qui chauffe ainsi que les autres qui tiédissent.
Désolé pour les termes techniques employés, mais il a fallu argumenter. Vous pourrez approfondir.
Cordialement.
Cours d'élec.
L'échauffement d'un moteur asynchrone est dû :
- aux pertes fer statoriques (pertes par hystérésis et par courants de Foucault) qui provoquent un échauffement du circuit magnétique, relativement invariables,
- aux pertes joules statoriques et rotoriques (RI²), liées au courant absorbé et au glissement (vitesse). Les pertes joule rotoriques augmentent avec la charge et le glissement. Négligeables à vide.
- aux pertes mécaniques, ventilation et frottement. Relativement négligeables.
- les pertes fer rotoriques sont négligeables car le champ vu par le rotor tourne à très faible fréquence de rotation par rapport au rotor.
Si le moteur chauffe beaucoup à vide, ce peut être dû à des courts-circuits au niveau des tôles du circuit magnétique normalement isolées. Bavures des tôles ? Du diluant qui aurait pu dégrader l'isolement entre tôles ?
On n'y croit pas dans votre cas.
Fonctionnement à vide = sans charge entrainée, et glissement très faible, donc fréquence de rotation très proche du synchronisme.
Un essai sur l'établi pourrait valider l'hypothèse. Un TP intéressant.
En réalité, le condensateur chauffe un peu car son modèle physique n'est pas une capacité parfaite.
Vu d'ici, on ne voit pas d'autres explications pour le moment.
Une dernière quand même : si le moteur est d'origine inconnue et fabriqué au rabais, ses caractéristiques ont pu être sacrifiées au nom du profit, en employant des tôles non adaptées et de qualités magnétiques médiocres (cycle d'hystérésis large), et en faisant travailler celles-ci au delà de la saturation magnétique. Dans ce cas là, il est normal que les tôles chauffent, même si elles sont bien isolées.
Finalement, pour ce moteur particulier l'échauffement est peut-être normal si c'est un premier prix.
Et on sait que le rendement des petits moteurs est mauvais.
Dites nous en plus sur ce moteur qui chauffe ainsi que les autres qui tiédissent.
Désolé pour les termes techniques employés, mais il a fallu argumenter. Vous pourrez approfondir.
Cordialement.
08 août 2023 à 23:36

Bonjour Santo.
Qu'est-ce, pour vous, un électromoteur 220 V ? Parties constitutives,principe de fonctionnement, caractéristiques
Inspirez vous mes machines synchrones à aimants permanents, ou même, de l'alternateur de bicyclette, improprement appelé dynamo de vélo.
Ce qualificatif n'est jamais utilisé en électrotechnique.
En général, on évite de réinventer ce qui existe déjà.
Cordialement.
Qu'est-ce, pour vous, un électromoteur 220 V ? Parties constitutives,principe de fonctionnement, caractéristiques
Inspirez vous mes machines synchrones à aimants permanents, ou même, de l'alternateur de bicyclette, improprement appelé dynamo de vélo.
Citation :On ne saurait définir ce qu'est un tel champ magnétique.
...mauvais champs magnétiques, est-ce vrai ?
Ce qualificatif n'est jamais utilisé en électrotechnique.
En général, on évite de réinventer ce qui existe déjà.
Cordialement.
08 août 2023 à 23:05

Bonjour Melu30.
On s'est déjà cassé les dents sur votre montage en 2020 :
http://www.forum-electricite.com/schema-contact-sec-pour-arrosage.html
Depuis, on ne sait s'il a fonctionné et comment.
Vous avez perdu le schéma, c'est regrettable.
Il faudrait proposer votre cahier des charges à un électricien sur place.
A distance, sans le matériel et les leurs spécifications, il faudrait beaucoup de temps, or il manque.
En plus, le GreenKeeper nous est inconnu. Il y a trop de travail sur votre projet.
Le forum ne peut apporter qu'une aide ponctuelle, et non élaborer des projets complets.
Cordialement.
On s'est déjà cassé les dents sur votre montage en 2020 :
http://www.forum-electricite.com/schema-contact-sec-pour-arrosage.html
Depuis, on ne sait s'il a fonctionné et comment.
Vous avez perdu le schéma, c'est regrettable.
Il faudrait proposer votre cahier des charges à un électricien sur place.
A distance, sans le matériel et les leurs spécifications, il faudrait beaucoup de temps, or il manque.
En plus, le GreenKeeper nous est inconnu. Il y a trop de travail sur votre projet.
Le forum ne peut apporter qu'une aide ponctuelle, et non élaborer des projets complets.
Cordialement.
08 août 2023 à 21:30

Bonjour CMT,
Oui, Je n'ai pas vu le chauffe-eau.
On suppose que la puissance souscrite est supérieure à 12 kVA.
Electe n'a pas tenu compte des impératifs d'une distribution triphasée.
Attendons son retour et ses remarques.
Cordialement.
Oui, Je n'ai pas vu le chauffe-eau.
On suppose que la puissance souscrite est supérieure à 12 kVA.
Electe n'a pas tenu compte des impératifs d'une distribution triphasée.
Attendons son retour et ses remarques.
Cordialement.
08 août 2023 à 21:19

Bonjour. Compléments.
Les circuits chauffage sont normalement en aval d'un ID tétrapolaire dédié, avec les différents départs répartis sur les 3 phases.
Pour ce qui concerne la plaque de cuisson (pas loin de 7 kVA), il est d'usage d'en choisir une qui fonctionne sur 2 phases (2,5 mm²), donc en aval d'un ID tétrapolaire avec un DJ tétrapolaire également. Pour les calibres, on vous dira si besoin est.
Un tableau triphasé comporte au moins 3 ID mono et un ID tétrapolaire. Ici il en faudrait deux puisqu'il y a du chauffage électrique.
Si l'on veut être rigoureux il faudrait un interrupteur sectionneur en tête du tableau secondaire.
Et en tête de ligne, sur le tableau principal, un DJ de calibre adapté à la section des conducteurs.
La distribution en triphasé nécessite davantage d'appareillages qu'en monophasé.
On raisonne en intensité par phase.
Cordialement.
Les circuits chauffage sont normalement en aval d'un ID tétrapolaire dédié, avec les différents départs répartis sur les 3 phases.
Pour ce qui concerne la plaque de cuisson (pas loin de 7 kVA), il est d'usage d'en choisir une qui fonctionne sur 2 phases (2,5 mm²), donc en aval d'un ID tétrapolaire avec un DJ tétrapolaire également. Pour les calibres, on vous dira si besoin est.
Un tableau triphasé comporte au moins 3 ID mono et un ID tétrapolaire. Ici il en faudrait deux puisqu'il y a du chauffage électrique.
Si l'on veut être rigoureux il faudrait un interrupteur sectionneur en tête du tableau secondaire.
Et en tête de ligne, sur le tableau principal, un DJ de calibre adapté à la section des conducteurs.
La distribution en triphasé nécessite davantage d'appareillages qu'en monophasé.
On raisonne en intensité par phase.
Cordialement.
08 août 2023 à 16:32

Re. Essayez de faire quelques trous oblongs régulièrement répartis dans les creux plutôt que de couper de haut en bas.
Il va falloir êtres inventif pour limiter la poussière si vous disquez, donc limiter l'espace de travail avec des bâches avec une aspiration efficace. Disquer de la brique nécessiterait d'humidifier en continu la zone de coupe.
Peut-être que de faire des trous à la scie cloche serait moins poussiéreux, tout en humidifiant.
Voyez sur une brique creuse comment elle est faite en découpant dehors.
Une petite goulotte bien posée s'oublie vite.
16 n'est pas bien grand. Voyez si du 20 passe.
Pour les spots, on a beaucoup utilisé RDX-230 ou RDX Indigo Lighning.
Voir aussi la gamme Arlux.
On favorise l'angle du faisceau (60° - ce qui évite les taches ponctuelles) et la température de couleur (3 000 K passe partout).
Neptune est basique, du premier prix Legrand.
Céliane est particulièrement silencieux et esthétique, Mosaic plus économique.
Cordialement.
Il va falloir êtres inventif pour limiter la poussière si vous disquez, donc limiter l'espace de travail avec des bâches avec une aspiration efficace. Disquer de la brique nécessiterait d'humidifier en continu la zone de coupe.
Peut-être que de faire des trous à la scie cloche serait moins poussiéreux, tout en humidifiant.
Voyez sur une brique creuse comment elle est faite en découpant dehors.
Une petite goulotte bien posée s'oublie vite.
16 n'est pas bien grand. Voyez si du 20 passe.
Pour les spots, on a beaucoup utilisé RDX-230 ou RDX Indigo Lighning.
Voir aussi la gamme Arlux.
On favorise l'angle du faisceau (60° - ce qui évite les taches ponctuelles) et la température de couleur (3 000 K passe partout).
Neptune est basique, du premier prix Legrand.
Céliane est particulièrement silencieux et esthétique, Mosaic plus économique.
Cordialement.
08 août 2023 à 10:06

Bonjour clem64000.
Dans du placo ce serait simple. Dans la brique creuse, tout dépend de l'épaisseur de la cloison supposée non porteuse..
Si la cloison est peu épaisse, une petite goulotte pourrait faire l'affaire.
Les deux boîtiers simples pourraient être remplacés par un boîtier deux postes Batibox. Avec des appareillages Mosaic ou Céliane.
Le faux plafond peut être équipé de spots led (et isolé, ce qui ne coûte rien).
On en connait des bons, régulièrement conseillés sur le forum.
A suivre.
Cordialement.
Dans du placo ce serait simple. Dans la brique creuse, tout dépend de l'épaisseur de la cloison supposée non porteuse..
Si la cloison est peu épaisse, une petite goulotte pourrait faire l'affaire.
Les deux boîtiers simples pourraient être remplacés par un boîtier deux postes Batibox. Avec des appareillages Mosaic ou Céliane.
Le faux plafond peut être équipé de spots led (et isolé, ce qui ne coûte rien).
On en connait des bons, régulièrement conseillés sur le forum.
A suivre.
Cordialement.
07 août 2023 à 21:41

Re.
L'avis personnel est de mettre en œuvre les technologies de l'habitat qui ont fait leurs preuves, faciles à installer, dépanner et modifier, fiables, et utilisables à partir de l'âge trois ans.
Si un habitat doit être géré à distance (cas de parents âgés par exemple), il faut le câbler en conséquence dès la conception. Ou bien adapter une installation initiale réalisée dans les règles.
On ne voit pas l'intérêt de commander un allumage en parlant à un automate connecté on ne sait où, à part pour montrer que ça marche.
Et l'habitat n'est pas le vôtre. Vous ne pouvez rien modifier.
Des controverses affectent ce système propriété de Google concernant la protection des données personnelles. Le système fonctionne comme un micro ouvert en permanence.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Non, tous les sujets sont abordables.
Si ce type de questions n'est pas le sujet de ce forum, je m'en excuse.
L'avis personnel est de mettre en œuvre les technologies de l'habitat qui ont fait leurs preuves, faciles à installer, dépanner et modifier, fiables, et utilisables à partir de l'âge trois ans.
Si un habitat doit être géré à distance (cas de parents âgés par exemple), il faut le câbler en conséquence dès la conception. Ou bien adapter une installation initiale réalisée dans les règles.
On ne voit pas l'intérêt de commander un allumage en parlant à un automate connecté on ne sait où, à part pour montrer que ça marche.
Citation :Oui, le vôtre. Et comment feront les autres occupants de l'habitat ?
via mon Google Nest Max
Et l'habitat n'est pas le vôtre. Vous ne pouvez rien modifier.
Des controverses affectent ce système propriété de Google concernant la protection des données personnelles. Le système fonctionne comme un micro ouvert en permanence.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 août 2023 à 21:28

Bonjour Jafaz. 150 kVA en 230/400 V autorise 50 kVA par phase, soit 217 A en ligne par phase.
Ici, le GE travaille au voisinage du tiers de sa puissance.
Le calibre des ampèremètres doit être voisin de 250 A.
Cordialement.
Citation :Non, mais on distribue les charges de façon à avoir des courants pas trop déséquilibrés.
Existe-t-il une limite maximum entre phase
Ici, le GE travaille au voisinage du tiers de sa puissance.
Citation :Oui, bien sûr.
si je peux avoir une phase avec 60 et les autres avec 80 A
Citation :Oui, mais à instant t. A un autre instant, ce sera différent.
la consommation de la part de l’édifice qui est de 72,73 et 65 A.
Le calibre des ampèremètres doit être voisin de 250 A.
Cordialement.
07 août 2023 à 20:57

Bonjour Cetrodur. Justement, comme ce peut ne pas être simple, et couteux, vous pouvez installer des petites veilleuses du type de celles qu'on met dans les chambres des enfants la nuit pour éloigner les sorcières maléfiques.
On ne sait ce qu'est dinuy. On ne voit pas non plus comment vous avez câblé l'ensemble détecteur + interrupteur.
A la première lecture, c'est bien compliqué. Le mode opératoire n'est pas défini. Un détecteur est normalement temporisé.
Cordialement.
On ne sait ce qu'est dinuy. On ne voit pas non plus comment vous avez câblé l'ensemble détecteur + interrupteur.
A la première lecture, c'est bien compliqué. Le mode opératoire n'est pas défini. Un détecteur est normalement temporisé.
Cordialement.
07 août 2023 à 20:47

Bonjour Yohann59.
Chez un proche, la liaison I1I2 connectée en C1C2. Un exemple parmi d'autres.
Maintenant que vous avez des ID 30 mA, assurez vous que le disjoncteur de branchement est de type S.
Assurez vous aussi que ce DJ est accessible dans l'habitat afin d'assurer une coupure d'urgence en cas de besoin.
Cordialement.
Citation :Oui ; vous avez bien travaillé.
Si vous avez jeté un œil sur mon nouveau tableau électrique
Citation :Quand on sait par la bande quelle formation certains techniciens ont eue, on ne s'étonne de rien.
quand ils ont installé le Linky ils n'ont pas dû tout rebrancher.
Chez un proche, la liaison I1I2 connectée en C1C2. Un exemple parmi d'autres.
Maintenant que vous avez des ID 30 mA, assurez vous que le disjoncteur de branchement est de type S.
Assurez vous aussi que ce DJ est accessible dans l'habitat afin d'assurer une coupure d'urgence en cas de besoin.
Cordialement.
07 août 2023 à 20:35

Re.
Dans ce type de dépannage, une lampe témoin à incandescence peut être bien utile. Vous pouvez la brancher en différents endroits des lignes et constater de visu si la tension est présente et stable.
Cordialement.
Citation :S'il a subi beaucoup de déclenchements sur court-circuit (et surtout si c'est une marque de GSB), c'est possible, mais dans votre cas ce n'est pas la meilleure hypothèse.
est-ce possible qu'un disjoncteur en position "on" ne fonctionne pas ?
Dans ce type de dépannage, une lampe témoin à incandescence peut être bien utile. Vous pouvez la brancher en différents endroits des lignes et constater de visu si la tension est présente et stable.
Cordialement.
07 août 2023 à 17:15

Bonjour BB.
Étant locataire vous ne pouvez modifier une installation sans en référer au propriétaire.
De toute façon, en partant il faudra remettre l'installation électrique dans sa configuration initiale.
On ne connait pas ce que vous avez repéré comme étant des "connecteurs" à 25 €.
Commander un éclairage avec un téléphone (non déchargé) n'est pas un progrès par rapport à une commande filaire que n'importe qui peut utiliser rien qu'en actionnant une commande électromécanique.
Sur le forum, on préconise des technologies usuelles plutôt que des expérimentations prétendument plus modernes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Étant locataire vous ne pouvez modifier une installation sans en référer au propriétaire.
De toute façon, en partant il faudra remettre l'installation électrique dans sa configuration initiale.
On ne connait pas ce que vous avez repéré comme étant des "connecteurs" à 25 €.
Commander un éclairage avec un téléphone (non déchargé) n'est pas un progrès par rapport à une commande filaire que n'importe qui peut utiliser rien qu'en actionnant une commande électromécanique.
Sur le forum, on préconise des technologies usuelles plutôt que des expérimentations prétendument plus modernes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 août 2023 à 13:57

Bonjour Christian.
Il faudrait vérifier le serrage des connexions sur le tableau de répartition, habitat hors tension.
Cordialement.
Il faudrait vérifier le serrage des connexions sur le tableau de répartition, habitat hors tension.
Cordialement.
07 août 2023 à 13:55

Bonjour herosamurai.
A chacun son métier.
Il vous reste à convaincre votre ami de faire refaire le tableau, de souscrire une livraison en monophasé, voir si une puissance de 9 kVA ne serait pas suffisante, et de revendre un hachoir qui finit par engendrer des choix technologiques coûteux et inadaptés pour un usage occasionnel.
Obélix mangeait du sanglier sans utiliser de hachoir.
Et apparemment, d'après les photos d'époque, c'était bon.
Cordialement.
Citation :C'est la meilleure chose que vous pouvez faire sans vous lancer dans une galère sans fin.
je vais lui conseiller d'oublier cette idée de panneaux solaires et plutôt investir dans une rénovation complète du tableau
A chacun son métier.
Il vous reste à convaincre votre ami de faire refaire le tableau, de souscrire une livraison en monophasé, voir si une puissance de 9 kVA ne serait pas suffisante, et de revendre un hachoir qui finit par engendrer des choix technologiques coûteux et inadaptés pour un usage occasionnel.
Obélix mangeait du sanglier sans utiliser de hachoir.
Et apparemment, d'après les photos d'époque, c'était bon.
Cordialement.
07 août 2023 à 12:38

Bonjour G.
Il faut mesurer la tension, après on cherche une batterie ressemblante.
Engager des frais sur un gadget n'est pas forcément une bonne idée.
Et comment se recharge cette batterie ?
Peut-être une batterie Li MH ; comment savoir ?
Cordialement.
Il faut mesurer la tension, après on cherche une batterie ressemblante.
Engager des frais sur un gadget n'est pas forcément une bonne idée.
Et comment se recharge cette batterie ?
Peut-être une batterie Li MH ; comment savoir ?
Cordialement.
06 août 2023 à 21:32

Bonjour,
Documentez vous.
Les DJ 40 A ne servent à rien
Le seul ID 30 mA est tétrapolaire et coupe tout l'habitat au premier défaut d'isolement.
La ligne de la prise triphasée peut être protégée par un DJ différentiel tétrapolaire 10 A. 140 € environ. Pas loin de la moitié du prix d'un hachoir à viande REBER N°12 semi-pro - 500 W monophasé, qu'on branche sur n'importe quelle PC mono 16 A.
Rien n'est pensé dans ce qu'on voit. Et votre projet n'est pas bon.
Cordialement.
Citation :C'est une bonne idée, sauf que vous proposez n'est pas bon, ce ne sont pas les exemples de tableaux qui manquent, que ce soit sur le forum (utiliser le moteur de recherche ci-dessus avec les mots clés tableaux CMT) ou dans les documents Promotelec ou ceux des principaux constructeurs.
J'ai revu ma copie pour faire évoluer son tableau dans le bon sens
Documentez vous.
Les DJ 40 A ne servent à rien
Le seul ID 30 mA est tétrapolaire et coupe tout l'habitat au premier défaut d'isolement.
La ligne de la prise triphasée peut être protégée par un DJ différentiel tétrapolaire 10 A. 140 € environ. Pas loin de la moitié du prix d'un hachoir à viande REBER N°12 semi-pro - 500 W monophasé, qu'on branche sur n'importe quelle PC mono 16 A.
Citation :Du mauvais bricolage avec des matériels disparates.
il y a eu des modifications entre-temps.
Rien n'est pensé dans ce qu'on voit. Et votre projet n'est pas bon.
Cordialement.
06 août 2023 à 21:25

Re. Faire changer votre DJ de branchement du fait qu'il présente des déclenchements intempestifs (pendant les périodes d'orage notamment) ne ferait pas de mal. Un type S bien entendu.
C'est globalement ruineux, et un déclenchement d'ID est très rare.
En période d'absence longue, il vaut mieux vider le congélateur avant.
Cordialement.
Citation :On peut protéger la ligne du congélateur par un DJ différentiel HPI dédié si l'on craint qu'un défaut d'isolement d'un récepteur alimenté par l'ID 30 mA qui l'alimente actuellement avec d'autres récepteurs entraine sa coupure.
c'est de remplacer l'actuel par un identifiant HPI sur la ligne du congélateur.
C'est globalement ruineux, et un déclenchement d'ID est très rare.
En période d'absence longue, il vaut mieux vider le congélateur avant.
Cordialement.
06 août 2023 à 19:27

Bonjour,
Juste un complément en passant, en attendant le retour de Demaz59.
Il faudrait vérifier si le DJ de branchement est de type S.
Cordialement.
Juste un complément en passant, en attendant le retour de Demaz59.
Il faudrait vérifier si le DJ de branchement est de type S.
Cordialement.
06 août 2023 à 11:02

Bonjour Jerôme25D.
Il faudra probablement changer votre projet pour des produits actuels : Legrand, Arnould, Schneider Electric et autres largement diffusés.
On ne voit pas à quoi correspond l'entraxe de 71 mm.
L'entraxe de fixation des mécanismes dans les boîtiers est de 60 mm.
Cordialement.
Citation :Ce n'est peut-être pas le bon adjectif.
Je suis désespéré
Il faudra probablement changer votre projet pour des produits actuels : Legrand, Arnould, Schneider Electric et autres largement diffusés.
On ne voit pas à quoi correspond l'entraxe de 71 mm.
L'entraxe de fixation des mécanismes dans les boîtiers est de 60 mm.
Cordialement.
06 août 2023 à 10:40

Bonjour Liliekaena. Difficile de vous aider.
S'il s'agit de raccorder des conducteurs on utilise des dominos ou des bornes rapides à levier type Wago.
Mais sans savoir si votre système doit se raccorder sur le secteur 230 V on s'abstiendra de répondre à votre question pour laquelle des précisions concernant l'alimentation seraient bienvenues.
Cordialement.
S'il s'agit de raccorder des conducteurs on utilise des dominos ou des bornes rapides à levier type Wago.
Mais sans savoir si votre système doit se raccorder sur le secteur 230 V on s'abstiendra de répondre à votre question pour laquelle des précisions concernant l'alimentation seraient bienvenues.
Cordialement.
06 août 2023 à 10:23

Bonjour Yoann59.
Un lien vers un document explicatif vous a été proposé le 22 juin 2023 à 20:35. Tout y est.
Il faut "vous y remettre".
Cordialement.
Un lien vers un document explicatif vous a été proposé le 22 juin 2023 à 20:35. Tout y est.
Citation :Non. Il vous faut chercher exactement qui fait quoi. Vous ne pouvez câbler en fonction de vos impressions. La preuve, le montage ne fonctionne pas.
je me suis dit que le disjoncteur...
Il faut "vous y remettre".
Cordialement.
05 août 2023 à 16:23

Vous avez dû forcer.
Vous en choisissez un de mêmes caractéristiques. 10 kohms bobiné, mais puissance un peu plus grande pour que la mécanique résiste mieux. Donc un plus gros.
Cordialement.
Vous en choisissez un de mêmes caractéristiques. 10 kohms bobiné, mais puissance un peu plus grande pour que la mécanique résiste mieux. Donc un plus gros.
Cordialement.
05 août 2023 à 12:56

Bonjour Ormely132.
Il faudrait brancher une lampe témoin à incandescence de quelques watts en entrée du tableau de répartition pour voir si elle clignote, auquel cas, cela restreindrait les recherches à l'arrivée de l'alimentation électrique de l'habitat.
Lampe témoin = douille + conducteurs rigides de longueur 30 cm dénudés sur 3 à 10 mm + lampe à filament
Cordialement.
Citation :Bonne idée, mais il faudrait voir aussi le serrage des conducteurs en sortie du disjoncteur de branchement.
Nous avons resserré toutes les vis du tableau
Il faudrait brancher une lampe témoin à incandescence de quelques watts en entrée du tableau de répartition pour voir si elle clignote, auquel cas, cela restreindrait les recherches à l'arrivée de l'alimentation électrique de l'habitat.
Lampe témoin = douille + conducteurs rigides de longueur 30 cm dénudés sur 3 à 10 mm + lampe à filament
Cordialement.
05 août 2023 à 09:02

Bonjour mano2.
10 kohms bobiné 1 W est le bon choix.
Cordialement.
Citation :Certes, mais comment se traduit le fait que le potentiomètre soit HS ? Mécaniquement ? électriquement ?
il est HS mort
10 kohms bobiné 1 W est le bon choix.
Cordialement.
04 août 2023 à 13:38

Bonjour msymon.
1. parce qu'il faut que la nouvelle ligne soit protégée en surintensité avec un DJ dédié
2. parce qu'il est interdit de raccorder deux conducteurs sur une borne d'un DJ de branchement.
Dans votre cas il faut rajouter un mini tableau à côté du DJ de branchement pour y raccorder deux borniers Ph et N, ainsi que le départ protégé de la nouvelle ligne.
Cordialement.
Citation :Non, pour deux raisons :
ne puis-je pas simplement tirer ma ligne directement depuis le bornier EDF ?
1. parce qu'il faut que la nouvelle ligne soit protégée en surintensité avec un DJ dédié
2. parce qu'il est interdit de raccorder deux conducteurs sur une borne d'un DJ de branchement.
Dans votre cas il faut rajouter un mini tableau à côté du DJ de branchement pour y raccorder deux borniers Ph et N, ainsi que le départ protégé de la nouvelle ligne.
Citation :Non, il est écrit DJ 40 A. L'ID 40 A 30 mA est en tête du tableau secondaire.
...pour rajouter un ID40
Cordialement.
02 août 2023 à 12:12

Re. Tout ce qui est branché en aval du DJ de branchement différentiel 500 mA de type S doit être sous protection différentielle instantanée 30 mA. Même la sortie triphasée.
Un consuel a t-il validé ce point de livraison et le tableau de répartition ?
Le DDR tétrapolaire n'est pas à déclenchement différé. Au moindre défaut d'isolement un peu important, il déclenchera en même temps qu'un éventuel DDR 30 mA. Il n'y a donc pas de sélectivité des déclenchements.
Si vous êtes pour mettre à terre le bricolage initial, il faut agir dans les règles. C'est l'obligation de tout professionnel responsable.
Le triphasé 12 kVA ne sert à rien. La présence d'un hachoir prétexte n'est pas un argument de choix des caractéristiques d'un point de livraison d'énergie électrique.
L'utilité d'un kit qui génère quelques VA n'est pas démontrée.
Tout a été dit.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Pourquoi le DJ de branchement n'est-il pas différentiel ?
je pourrais donc laisser le différentiel présent dans le coffret AC
Un consuel a t-il validé ce point de livraison et le tableau de répartition ?
Le DDR tétrapolaire n'est pas à déclenchement différé. Au moindre défaut d'isolement un peu important, il déclenchera en même temps qu'un éventuel DDR 30 mA. Il n'y a donc pas de sélectivité des déclenchements.
Si vous êtes pour mettre à terre le bricolage initial, il faut agir dans les règles. C'est l'obligation de tout professionnel responsable.
Le triphasé 12 kVA ne sert à rien. La présence d'un hachoir prétexte n'est pas un argument de choix des caractéristiques d'un point de livraison d'énergie électrique.
L'utilité d'un kit qui génère quelques VA n'est pas démontrée.
Tout a été dit.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 août 2023 à 09:22

Re. Le DJ général est le 40 A tétrapolaire, avec en aval un ID 300 mA.
On comprend que vous rebranchez la plaque en aval du DJ 16 A et qu'il ne déclenche pas, puisque c'est le 40 A qui déclenche.
On ne comprend pas ce qui se passe chez vous.
On ne comprend pas non plus ce qui se passe dans la plaque.
L'hypothèse que le courant absorbé ne soit pas sinusoïdal ne tient pas.
Branchez la plaque en état ou non ailleurs que chez vous pour voir ce qui se passe. Ces plaques sont vendues dans l'Europe entière et elles fonctionnent.
Il faudrait des DJ courbe C, qui déclenchent entre 5 et 8 I nominal. A vérifier.
D'autres avis seraient bienvenus.
On comprend que vous rebranchez la plaque en aval du DJ 16 A et qu'il ne déclenche pas, puisque c'est le 40 A qui déclenche.
On ne comprend pas ce qui se passe chez vous.
On ne comprend pas non plus ce qui se passe dans la plaque.
L'hypothèse que le courant absorbé ne soit pas sinusoïdal ne tient pas.
Branchez la plaque en état ou non ailleurs que chez vous pour voir ce qui se passe. Ces plaques sont vendues dans l'Europe entière et elles fonctionnent.
Il faudrait des DJ courbe C, qui déclenchent entre 5 et 8 I nominal. A vérifier.
D'autres avis seraient bienvenus.
01 août 2023 à 17:01

Bonjour Taz85.
Êtes vous certain que la plaque de cuisson est HS ?
Car finalement, on comprend que seul le DJ B(L2) a déclenché.
Pourriez vous rebrancher cette plaque ailleurs, ou sur le même circuit, à vide, puis à puissance réduite, tout en laissant le voltmètre branché ?
Si la plaque est en bon état, on a des soupçons sur le DJ ; pourriez vous donner ses références ?
On le soupçonne car si le courant est très déformé, donc si le taux de distorsion harmonique n'est pas nul (donc courant non sinusoïdal), le magnétique du DJ pourrait déclencher alors que la valeur efficace du courant est inférieure à 16 A. Donc facteur de crête >> rac(2).
Si vous pouviez regarder le courant instantané absorbé par la plaque, on ne serait pas étonné de voir un courant non sinusoïdal. Pour cela il faudrait un oscilloscope avec une sonde de courant comme une E3 Chauvin Arnoux.
Vous pouvez aussi insérer un ampèremètre TRMS (efficace vrai) en série avec l'alimentation de la plaque.
En résumé pour ce jour :
- Essayer la plaque en puissance réduite, voltmètre en place
- Visualisation du courant instantané à l'oscillo
- Mesure de l'intensité absorbée avec un ampèremètre TRMS.
- Donner les caractéristiques du DJ
Cordialement.
Êtes vous certain que la plaque de cuisson est HS ?
Car finalement, on comprend que seul le DJ B(L2) a déclenché.
Pourriez vous rebrancher cette plaque ailleurs, ou sur le même circuit, à vide, puis à puissance réduite, tout en laissant le voltmètre branché ?
Si la plaque est en bon état, on a des soupçons sur le DJ ; pourriez vous donner ses références ?
On le soupçonne car si le courant est très déformé, donc si le taux de distorsion harmonique n'est pas nul (donc courant non sinusoïdal), le magnétique du DJ pourrait déclencher alors que la valeur efficace du courant est inférieure à 16 A. Donc facteur de crête >> rac(2).
Si vous pouviez regarder le courant instantané absorbé par la plaque, on ne serait pas étonné de voir un courant non sinusoïdal. Pour cela il faudrait un oscilloscope avec une sonde de courant comme une E3 Chauvin Arnoux.
Vous pouvez aussi insérer un ampèremètre TRMS (efficace vrai) en série avec l'alimentation de la plaque.
Citation :On est moins affirmatif. On dirait plutôt : "déclenchement du DJ magnétothermique" ; il n'y a pas de surintensité prouvée.
court-circuit après environ 45s
En résumé pour ce jour :
- Essayer la plaque en puissance réduite, voltmètre en place
- Visualisation du courant instantané à l'oscillo
- Mesure de l'intensité absorbée avec un ampèremètre TRMS.
- Donner les caractéristiques du DJ
Cordialement.
01 août 2023 à 14:32

Merci pour votre retour.
Vous faites au mieux.
Tout cela ne semble être guère de grande utilité, vu le peu de VA en cause, et pour gagner (éventuellement) pas grand chose, nettement inférieur au coût des matériels.
Il n'empêche que votre ami devrait faire rénover son tableau de répartition incroyablement bricolé et le mettre au goût du jour.
On s'étonne qu'il y ait des accidents d'origine électrique.
Cordialement.
Vous faites au mieux.
Tout cela ne semble être guère de grande utilité, vu le peu de VA en cause, et pour gagner (éventuellement) pas grand chose, nettement inférieur au coût des matériels.
Il n'empêche que votre ami devrait faire rénover son tableau de répartition incroyablement bricolé et le mettre au goût du jour.
On s'étonne qu'il y ait des accidents d'origine électrique.
Cordialement.
01 août 2023 à 11:29

Bonjour Akesia.
Le matériel en photo n'est pas des plus modernes, ni conforme aux usages actuels.
Le boîtier n'est pas assez profond et les conducteurs trop courts.
Vous pourriez profiter de l'incident pour poser un boîtier double poste Batibox ou équivalent, ce qui permettrait de récupérer un peu de longueur, les conducteurs étant trop courts.
Deux interrupteurs serait préférable vu la place manquante.
Concernant les raccordements, sans connaissances particulières vous ne pourrez les effectuer.
L'intervention d'un ami expérimenté ou un professionnel semble s'imposer.
Cordialement.
Le matériel en photo n'est pas des plus modernes, ni conforme aux usages actuels.
Le boîtier n'est pas assez profond et les conducteurs trop courts.
Vous pourriez profiter de l'incident pour poser un boîtier double poste Batibox ou équivalent, ce qui permettrait de récupérer un peu de longueur, les conducteurs étant trop courts.
Citation :Cela n'existe pas. Peut-être pensez vous à un double interrupteur ou va et vient ?
J'ai pensé utiliser un interrupteur à 2 directions.
Deux interrupteurs serait préférable vu la place manquante.
Concernant les raccordements, sans connaissances particulières vous ne pourrez les effectuer.
L'intervention d'un ami expérimenté ou un professionnel semble s'imposer.
Cordialement.
01 août 2023 à 08:33

Re.
Avez vous la notice de l'onduleur sous les yeux ? Son mode d'emploi ?
Ensuite le montage est non conventionnel.
Il ne faudrait pas que vous vous retrouviez dans une impasse technologique.
650 W maxi avec un abonnement triphasé 12 kVA et avec un petit panneau photovoltaïque ne présente pas la logique à laquelle on s'attend dans ce genre de couplage.
Nous savons ce que nous ferions, un projet utile, net, précis, conforme aux usages de l'électrotechnique, et sans danger.
Mais pas un plongeon dans l'inconnu sans savoir :
- S'il y a de l'eau
- S'il y a du fond.
Cordialement.
Citation :Oui, car il y aurait 2 ID 30 mA en cascade, réinjecter du courant ou des VA on ne voit pas bien comment cela se ferait. L'idée de votre ami n'est peut-être pas la meilleure.
Pensez-vous que l’installation du coffret AC comme cela poserait problème ?
Avez vous la notice de l'onduleur sous les yeux ? Son mode d'emploi ?
Ensuite le montage est non conventionnel.
Il ne faudrait pas que vous vous retrouviez dans une impasse technologique.
650 W maxi avec un abonnement triphasé 12 kVA et avec un petit panneau photovoltaïque ne présente pas la logique à laquelle on s'attend dans ce genre de couplage.
Citation :La décision vous appartient.
Pour moi l'ajout des panneaux solaires ne constitue pas un danger surtout que je n'utiliserai qu'une phase.
Nous savons ce que nous ferions, un projet utile, net, précis, conforme aux usages de l'électrotechnique, et sans danger.
Mais pas un plongeon dans l'inconnu sans savoir :
- S'il y a de l'eau
- S'il y a du fond.
Cordialement.
31 juillet 2023 à 17:25

Bonjour HS. Juste un avis en passant.
Désolé d'être très négatif.
Ce tableau est une ruine technologique complètement bricolé qui ne respecte aucun des principes de la distribution triphasée et encore moins les règles de base du câblage.
Libre à vous d'accepter ce cadeau empoisonné.
Il faudrait que votre ami prenne conscience que son tableau est à faire refaire par un professionnel.
Ce serait un investissement plus utile que de bricoler des panneaux solaires qui ne rapporteront pas grand chose, pour ainsi dire rien.
D'autre part, on comprend que le triphasé ne sert qu'à faire tourner un hachoir deux fois par an. 12 kVA implique d'énormes contraintes pour équilibrer les intensités, ne serait-ce que pour alimenter une plaque de cuisson.
9 kVA en monophasé suffit à faire fonctionner un logement classique tout électrique avec un délesteur.
Il existe de bons hachoirs qui fonctionnent en monophasé sans problème.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Désolé d'être très négatif.
Ce tableau est une ruine technologique complètement bricolé qui ne respecte aucun des principes de la distribution triphasée et encore moins les règles de base du câblage.
Libre à vous d'accepter ce cadeau empoisonné.
Il faudrait que votre ami prenne conscience que son tableau est à faire refaire par un professionnel.
Ce serait un investissement plus utile que de bricoler des panneaux solaires qui ne rapporteront pas grand chose, pour ainsi dire rien.
D'autre part, on comprend que le triphasé ne sert qu'à faire tourner un hachoir deux fois par an. 12 kVA implique d'énormes contraintes pour équilibrer les intensités, ne serait-ce que pour alimenter une plaque de cuisson.
9 kVA en monophasé suffit à faire fonctionner un logement classique tout électrique avec un délesteur.
Il existe de bons hachoirs qui fonctionnent en monophasé sans problème.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
31 juillet 2023 à 09:27

Re.
Il faut revoir votre système de commande.
Cordialement.
Citation :C'est parce que la tension d'alimentation n'est pas constante à 230 V environ. Elle doit varier dans de grandes proportions. En effet, pour que le relais ne colle plus, la tension doit être très faible, voire nulle.
mais le relais commence à claquer
Il faut revoir votre système de commande.
Cordialement.
30 juillet 2023 à 08:30

Bonjour B.
Il faut analyser la consommation en étant sur place avec une pince wattmétrique dans sa boîte à outils d'électricien motivé et imaginatif.
Une consommation 10 fois supérieure à la moyenne ne peut s'analyser que sur place.
Il faut que votre entrepreneur et son électricien "s'y mettent" avec le désir d'approfondir le problème sans se contenter de pas grand chose.
Ce qui est certain est qu'il y a forcément une explication. Mais elle ne viendra pas du forum.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas une question de motivation des contributeurs, qui n'est plus à démontrer depuis bien des années.
Si quelqu'un est motivé pour m'aider à résoudre l'énigme
Il faut analyser la consommation en étant sur place avec une pince wattmétrique dans sa boîte à outils d'électricien motivé et imaginatif.
Une consommation 10 fois supérieure à la moyenne ne peut s'analyser que sur place.
Il faut que votre entrepreneur et son électricien "s'y mettent" avec le désir d'approfondir le problème sans se contenter de pas grand chose.
Ce qui est certain est qu'il y a forcément une explication. Mais elle ne viendra pas du forum.
Cordialement.
29 juillet 2023 à 21:50

Bonjour Omarrsk. Quelle est la question ?
Quand on alimente la bobine d'un relais ou d'un contacteur il est actionné. C'est tout.
Cordialement.
Quand on alimente la bobine d'un relais ou d'un contacteur il est actionné. C'est tout.
Cordialement.
29 juillet 2023 à 21:41

Bonjour Martien. Dada23 n'a pas précisé les circonstances de l'apparition du défaut : d'un coup sans rien faire ? Après une manip on ne sait où ?
L'arrivée est triphasée ; après, il y a ce DJ noir antique, et une série de fusibles. Tout cela n'est pas technologiquement sain.
Le conseil pour Dada est de sous-traiter le dépannage auprès de personnes expérimentées.
Ce n'est jamais agréable de dépanner des bidouilles.
Cordialement.
L'arrivée est triphasée ; après, il y a ce DJ noir antique, et une série de fusibles. Tout cela n'est pas technologiquement sain.
Le conseil pour Dada est de sous-traiter le dépannage auprès de personnes expérimentées.
Ce n'est jamais agréable de dépanner des bidouilles.
Cordialement.
29 juillet 2023 à 16:13

Re. Il faut chercher autour du DJ noir puisque vous avez déconnecté tous les fusibles.
Il faudrait être sur place et faire une recherche méthodique, bref, pratiquer le métier.
Faites vous aider.
Citation :Rien de certain, juste une hypothèse.
Vous parlez un défaut d'isolement
Il faudrait être sur place et faire une recherche méthodique, bref, pratiquer le métier.
Faites vous aider.
29 juillet 2023 à 11:41

Bonjour Dada23. Vu d'ici, difficile de vous guider. Si le DJ de branchement sous le Linky déclenche, il "voit" peut-être une surintensité ou un défaut d'isolement. On penche plutôt vers un défaut d'isolement si le Linky ne déclenche pas. Mais cela reste à prouver.
Le DJ noir est peut-être en défaut.
En déclenchant les fusibles vous avez fait ce qu'il fallait.
Voyez avec un ami expérimenté ou un électricien.
Une révision de votre distribution / protection s'impose. Sauf erreur, il n'y a aucune protection différentielle 30 mA.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le DJ noir est peut-être en défaut.
En déclenchant les fusibles vous avez fait ce qu'il fallait.
Voyez avec un ami expérimenté ou un électricien.
Une révision de votre distribution / protection s'impose. Sauf erreur, il n'y a aucune protection différentielle 30 mA.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 juillet 2023 à 10:16

Bonjour msymon. 6 kVA correspond à 30 A, 9 kVA correspond à 45 A.
Depuis les borniers du tableau principal on branche un DJ 40 A (DPN = disjoncteur phase neutre classique un seul module et non deux pour un bipolaire), et on raccorde la ligne.
A l'arrivée sur le tableau secondaire, un ID 40 A 30 mA type AC, puis les DJ en cascade suivant les circuits à alimenter.
Dans le forum il peut y avoir confusion entre DPN et disjoncteur bipolaire. Bipolaire = 2 pôles protégés, largeur 2 modules. Dans les tableaux domestiques alimentant des récepteurs monophasés, on ne met que des DPN.
C'est tout simple.
Cordialement.
Citation :16 mm² ne se justifie pas, 10 mm², oui.
Tirer une ligne en 16mm² depuis l'arrivée EDF
Depuis les borniers du tableau principal on branche un DJ 40 A (DPN = disjoncteur phase neutre classique un seul module et non deux pour un bipolaire), et on raccorde la ligne.
A l'arrivée sur le tableau secondaire, un ID 40 A 30 mA type AC, puis les DJ en cascade suivant les circuits à alimenter.
Dans le forum il peut y avoir confusion entre DPN et disjoncteur bipolaire. Bipolaire = 2 pôles protégés, largeur 2 modules. Dans les tableaux domestiques alimentant des récepteurs monophasés, on ne met que des DPN.
C'est tout simple.
Citation :On suppose que vous installerez les détecteurs nécessaires.
A noter que le four ne tournera que la nuit pour les cuissons.
Cordialement.
28 juillet 2023 à 15:05

Bonjour msymon.
Quelle est la valeur de la puissance souscrite, on suppose en monophasé ?
Inspirez vous des nombreux schémas de tableaux disponibles sur le forum.
Pourquoi un DJ bipolaire, et pourquoi 50 A type D ?
9 kW en monophasé nécessite un abonnement 12 kVA. Dans ce cas il ne reste pas grand chose pour l'habitat. Voir si le triphasé 15 kVA ne serait pas à envisager. Avec d'autres contraintes.
Cordialement.
Quelle est la valeur de la puissance souscrite, on suppose en monophasé ?
Inspirez vous des nombreux schémas de tableaux disponibles sur le forum.
Pourquoi un DJ bipolaire, et pourquoi 50 A type D ?
9 kW en monophasé nécessite un abonnement 12 kVA. Dans ce cas il ne reste pas grand chose pour l'habitat. Voir si le triphasé 15 kVA ne serait pas à envisager. Avec d'autres contraintes.
Cordialement.
28 juillet 2023 à 13:46

Bonjour Benjamin.
Il faut être imaginatif. Il faudrait trouver le bon commutateur, adapté à la puissance de chaque lampe, filament ou led(s).
Voir chez les vendeurs de matériels pour automobile pas loin de chez vous.
Après, on met en œuvre la méthode OSD.
Mais il n'y a pas grand place dans la fiche ; il faudra peut-être déporter le commutateur en dehors du bouchon.
Cordialement.
Il faut être imaginatif. Il faudrait trouver le bon commutateur, adapté à la puissance de chaque lampe, filament ou led(s).
Voir chez les vendeurs de matériels pour automobile pas loin de chez vous.
Après, on met en œuvre la méthode OSD.
Mais il n'y a pas grand place dans la fiche ; il faudra peut-être déporter le commutateur en dehors du bouchon.
Cordialement.
27 juillet 2023 à 09:29

Bonjour Kraft2000.
Les borniers sont pleins, adaptés à un habitat de l'époque de construction.
On conseille l'utilisation de conducteurs souples HO7V-K avec cosses pour les liaisons de forte section dans votre cas.
Lors de la rénovation à venir, peut-être faudra-t-il changer le boîtier actuel (dénommé "enveloppe"). Ce serait le travail d'un électricien expérimenté.
On rappelle la limite de 3 700 W pour une borne achetée en kit et raccordable par soi même.
Choisir une borne qui permet le délestage.
Cordialement.
Citation :Si, et la solution vous a été donnée le 24 juillet 2023 à 14:55 : coffret mitoyen avec borniers adaptés en section (voire bornes Ferrel) pour liaison disjoncteur de branchement, tableau principal et protections ligne de la borne de recharge.
Personne habitué a ce genre de tableau ?
Les borniers sont pleins, adaptés à un habitat de l'époque de construction.
On conseille l'utilisation de conducteurs souples HO7V-K avec cosses pour les liaisons de forte section dans votre cas.
Lors de la rénovation à venir, peut-être faudra-t-il changer le boîtier actuel (dénommé "enveloppe"). Ce serait le travail d'un électricien expérimenté.
On rappelle la limite de 3 700 W pour une borne achetée en kit et raccordable par soi même.
Choisir une borne qui permet le délestage.
Cordialement.
27 juillet 2023 à 08:34

Bonjour Benjamin. Il vous faut un commutateur unipolaire à 3 positions : M - A - M
Il faudra sortir le + 12 V de la fiche allume-cigare.
Un petit fusible adapté aux lampes peut être inséré dans le circuit.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faudra sortir le + 12 V de la fiche allume-cigare.
Un petit fusible adapté aux lampes peut être inséré dans le circuit.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 juillet 2023 à 21:48

Bonjour Arnaud. La méthode de recherche de l'origine du défaut d'isolement a été souvent décrite (voir les sujets apparents ci-dessous), comme ici :
http://www.forum-electricite.com/disjoncteur-differentiel-declenche-aleatoirement.html
Seul un récepteur relié à la terre est responsable du défaut d'isolement.
Cordialement.
http://www.forum-electricite.com/disjoncteur-differentiel-declenche-aleatoirement.html
Seul un récepteur relié à la terre est responsable du défaut d'isolement.
Cordialement.
26 juillet 2023 à 21:38

Vous n'avez pas signalé de quel convertisseur il s'agissait.
Ce n'est pas un transformateur au sens technologique du terme.
Un convertisseur pour lampe halogène est donné pour 230 V AC 11,5 V AC.
Il vaut mieux ne pas le faire fonctionner aux limites.
Cordialement.
Ce n'est pas un transformateur au sens technologique du terme.
Un convertisseur pour lampe halogène est donné pour 230 V AC 11,5 V AC.
Il vaut mieux ne pas le faire fonctionner aux limites.
Cordialement.
26 juillet 2023 à 16:35

Bonjour DD46.
Cordialement.
Citation :Normal, la charge demande trop de courant, le convertisseur se met en sécurité. Cela se nomme protection par retournement (de la courbe tension courant).
la tension du secondaire s'écroule.
Cordialement.
26 juillet 2023 à 14:04

Re. Il faut bien préparer votre chantier, voir comment vous allez alimenter les nouveaux circuits peut-être depuis le tableau de répartition.
Comme déjà signalé, l'utilisation de boites de dérivation et de conducteurs souples peut être un point de départ.
Pour le plafond, une petite goulotte plastique ou en bois dur évitera de creuser le plafond béton (un menuisier sait creuser une baguette).
En P1 et P2 vous pouvez mettre des socles doubles.
Pour la plaque il faut un circuit 32 A et pour le four, un autre de 16 A dédié.
Il faut penser à une alimentation pour un bandeau de led(s) sous les éléments hauts, avec un interrupteur quelque part (phase directe rouge, phase coupée orange etc.).
La hotte ne nécessite pas un circuit dédié.
P5 en bas peut ne pas avoir d'utilité, sauf pour y brancher... quoi ?
P6 au niveau du plan est une bonne idée, "au cas où".
Cordialement.
Comme déjà signalé, l'utilisation de boites de dérivation et de conducteurs souples peut être un point de départ.
Pour le plafond, une petite goulotte plastique ou en bois dur évitera de creuser le plafond béton (un menuisier sait creuser une baguette).
En P1 et P2 vous pouvez mettre des socles doubles.
Pour la plaque il faut un circuit 32 A et pour le four, un autre de 16 A dédié.
Il faut penser à une alimentation pour un bandeau de led(s) sous les éléments hauts, avec un interrupteur quelque part (phase directe rouge, phase coupée orange etc.).
La hotte ne nécessite pas un circuit dédié.
P5 en bas peut ne pas avoir d'utilité, sauf pour y brancher... quoi ?
P6 au niveau du plan est une bonne idée, "au cas où".
Cordialement.
26 juillet 2023 à 13:51

Bonjour Seb.
Certaines émettent une lumière résiduelle dans le noir, d'autres flashent alors qu'elles ne sont pas allumées.
Pour les tensions bizarres que vous mesurez, il faudrait préciser les conditions exactes des mesurages. "Entre tous les conducteurs" est bien vague.
Cordialement.
Citation :Il s'agit probablement de lampes led premier prix.
D'où pensez-vous que le souci peut provenir s'il vous plaît ?
Certaines émettent une lumière résiduelle dans le noir, d'autres flashent alors qu'elles ne sont pas allumées.
Pour les tensions bizarres que vous mesurez, il faudrait préciser les conditions exactes des mesurages. "Entre tous les conducteurs" est bien vague.
Cordialement.
26 juillet 2023 à 09:46

Bonjour Jean.
On peut intervertir carte ou moteur avec un équipement existant similaire en bon état.
Il faut aussi être sûr que la télécommande fonctionne.
Le demandeur ne vous fait pas de cadeau.
Les installateurs ne s’embarrassent pas pour le diagnostic : ils changent, en espérant d'avoir vu juste.
Cordialement.
On peut intervertir carte ou moteur avec un équipement existant similaire en bon état.
Il faut aussi être sûr que la télécommande fonctionne.
Le demandeur ne vous fait pas de cadeau.
Les installateurs ne s’embarrassent pas pour le diagnostic : ils changent, en espérant d'avoir vu juste.
Cordialement.
26 juillet 2023 à 09:42
