FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 331 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 21 392 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Re. Sur le schéma on voit des symboles de disjoncteurs Phase Neutre appelé DPN. Ce ne sont pas des fusibles.
En dessous on voit des contacteurs.
Citation :
Pourquoi ma protection ne saute pas, pourquoi mon câble ne chauffe pas...
Parce que l'intensité du courant est inférieure à 20 A.
On ne voit pas la puissance du transformateur ; pourriez vous la préciser ? Ce doit être de l'ordre de 400 à 500 VA. Quelles sont les indications de la plaque signalétique ?
Est-ce que le fil chauffe et la soudure de la bâche se fait-elle ?
Il faudrait mesurer l'intensité débité par le secondaire du transformateur avec une pince ampèremétrique.
La résistance mesurée semble vraiment faible. Mais pour mesurer de très petites résistances il y a des appareils adaptés qui font partie de la caisse à outils de spécialistes.
Il va vous falloir manipuler. Mais pour cela il faut des appareils de mesure.

La question principale est : le montage fonctionne t-il ?

A suivre.
Cordialement.
13 décembre 2023 à 20:56
forum consulter ce sujet Conseils choix du calibre d'un disjoncteur

Citation :
Où est le problème ?
Le problème est que vos explications ne sont pas claires, malgré nos efforts de compréhension auxquels vous avez été associé en vous posant des questions qui nous paraissaient précises, et auxquelles vous n'avez pas répondu simplement, en utilisant le vocabulaire abscon qui était le vôtre
Citation :
branchant du bi sur du tri
Désolé, mais du bi on ne connait pas

Il aurait été si simple de préciser que la table de cuisson à induction pouvait fonctionner sur deux phases ; nous aurions perdu moins de temps.
Citation :
Brancher en biphasé sur le triphasé avec un DJ en tri ?
Brancher quoi ?

On comprend que les invités n'ont pas forcément le vocabulaire permettant d'analyser leur problème et c'est pour cela que nous posons des questions. Malgré cela, malgré tout nos efforts, vous écrivez :
Citation :
Bah j'ai bien mis que j'étais en triphasée.
Il nous faut traduire que la distribution était en triphasé (on le savait depuis le début), par contre, le fait que la plaque de cuisson à induction peut fonctionner sur deux phases n'a jamais été précisé.

Le biphasé ne se dit pas pour ce qui concerne une plaque de cuisson ; c'est autre chose que nous ne développerons pas.
Citation :
5 400 en précisant qu'il est interdit de se servir des plaques à la fois.
Il faudra réarmer le linky régulièrement. Rappelons que votre abonnement autorise 5 kVA par phase, voire légèrement plus puisque la limitation est en intensité.
On vous laisse mettre un disjoncteur monophasé pour la terre.

Cordialement.
13 décembre 2023 à 19:44
forum consulter ce sujet Plaque induction et hotte intégrée installation triphasée

Publicité

Ce n'est pas un problème de disjoncteur, qui n’apparaissait d'ailleurs pas dans votre question.
Citation :
un bipolaire plus un mono pour la terre.
On ne voit pas de quoi il s'agit ; surtout un DJ mono pour la terre.
Citation :
Donc sujet clos.
Il n 'est pas certain que vous ayez compris le problème posé par les récepteurs énergivores dans les distributions électriques triphasées dans l'habitat. Les explications semblaient pourtant claires.
Cordialement.
13 décembre 2023 à 13:59
forum consulter ce sujet Plaque induction et hotte intégrée installation triphasée

Re. Le postulat est que tous les récepteurs munis d'une prise de terre doivent y être raccordés. S'agissant des alimentations à découpage d'ordinateurs elles sont équipées de filtres rudimentaires mais avec une broche reliée à la terre.
De ce qu'on voit sur le net les boitiers CPL ont une broche de terre. On ne sait si elle a une fonction dans le fonctionnement du boîtier, ou si c'est simplement pour assurer la continuité de la terre vers le récepteur branché sur la prise. Il faudrait démonter.

Le radiateur utilisé comme prise de terre est interdit car on ne sait si la conduite métallique est reliée à la terre du bâtiment. Pour éviter tout incident la norme C15-100 interdit cette pratique.
Citation :
Je crains que mon organisme logeur refuse la mise en conformité des prises concernées…
C'est possible, mais rien ne vous empêche de rajouter un conducteur de terre sur des prises existantes. De petites goulottes peuvent être utilisées.

Faites l'expérience avec le voltmètre et la lampe à incandescence.
Cordialement.

13 décembre 2023 à 13:53
forum consulter ce sujet Tension entre des masses d'appareils AV sur prises sans terre

Re. Le déclenchement d'une protection différentielle 30 mA résulte d'un défaut d'isolement entre phase ou neutre et terre.
Citation :
qui disjonctent directement mon différentiel.
Il faudrait donner des précisions sur l'appareillage qui déclenche. "mon différentiel" ne suffit pas.
Citation :
Je ne m'y connais pas assez
Vu l'urgence, il faudrait faire intervenir un électricien qualifié. Vos mesurages ne sont pas d'un grand secours.
Cordialement.
13 décembre 2023 à 11:15
forum consulter ce sujet Problèmes guirlandes professionnelles et tubes lumineux

Re. Il est curieux que personne ne vous ait mis en garde. Une plaque de cuisson de 6 kW ou plus (tout dépend du nombre de feux et de leur puissance) ne peux fonctionner en monophasé avec 5 kVA de disponible.
*Assurez vous que la plaque de cuisson est commutable sur deux phases. Si ce n'est pas prévu à l'origine, donc par construction, c'est fichu.
C'est une des contraintes de la distribution en triphasé. Nous le répétons souvent sur le forum.
Et un jour, peut-être faudra-t-il installer une borne de recharge pour véhicule électrique. Les problèmes seront les mêmes.
Citation :
Merci donc rien à faire ?
*Voir ci-dessus.
Citation :
car la prise ne serait pas aux normes
Si vous donnez des détails sur la plaque et la prise ou sortie de câble on pourra vous renseigner..
Cordialement.
13 décembre 2023 à 09:57
forum consulter ce sujet Plaque induction et hotte intégrée installation triphasée

Bonjour Panda.

Il faut détailler davantage votre montage à partir du secteur 230 V.
On comprend qu'il devrait y avoir un transformateur. Si c'est ainsi il faudrait préciser ses caractéristiques.
On comprend aussi que si la résistance du fil chauffant est de 0,4 ohms, le secondaire du transformateur travaille en court-circuit.
Bref, pour ce problème d'électricité, il manque des données.
Ce montage est-il "maison" ou est-ce un produit industriel ?
Citation :
Ma protection est de 20A
Où est-elle placée ?
A suivre.
Cordialement.
13 décembre 2023 à 07:42
forum consulter ce sujet Conseils choix du calibre d'un disjoncteur

Bonjour kev24620.
Citation :
Je n'ai pas voulu d'interrupteur dans le couloir, sinon c’était un à chaque sortie de pièces, cela n'aurait pas été esthétique.
Vous avez fait le mauvais choix.
Citation :
(si cela existe)
Pas d'idée, mais ce serait étonnant que cela existe. Il faudrait non pas un détecteur tout ou rien, mais en plus avec une fonction gradateur. On vous laisse chercher chez les marques reconnues, pas les gadgets chinois.
Dans l'habitat individuel les détecteurs intérieurs ne se justifient pas. Il y a plus d'inconvénients que d'avantages.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 23:50
forum consulter ce sujet Détecteur à allumage progressif

Bonjour Animorph64.
Citation :
J'ai des guirlandes professionnelles qui disjonctent directement mon différentiel.
Sont-elles reliées à la terre ? Quel est le calibre de la protection différentielle, disjoncteur ou interrupteur différentiel ?
Citation :
J'ai certains tubes qui indiquent 1 ohm sur mon multimètre et d'autres 0,
On ne sait pas à quoi correspondent ces mesurages ni dans quelles conditions ils sont effectués.
Citation :
Je suis perdu
Nous, non. Mais nous ne sommes pas sur place, et ne connaissons pas les caractéristiques des guirlandes.
Il faudrait détailler davantage.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 23:44
forum consulter ce sujet Problèmes guirlandes professionnelles et tubes lumineux

Bonjour Luciole 49.
Citation :
propose une livraison et une installation gratuites
C'est du "pipeau". Indirectement le client paye la pose. Il faut bien payer le personnel.
Donc 5 kVA par phase. Comme une plaque de cuisson absorbe 6 kW voire plus, le compteur Linky va déclencher.

Dans une distribution triphasée, tout ce qui peut fonctionner en triphasé doit l'être : les moteurs, le chauffe-eau, la plaque de cuisson. Cette dernière fonctionne en général sur deux phases si l'on fait le bon choix, donc le bon prix.
Citation :
Que feriez-vous ?
Revoir les plaques de cuisson pour les faire fonctionner sur deux phases.
Il n'est pas certain que 15 kVA suffise.
Citation :
vu le nombre hallucinant d'appareils électriques dans cette maison, ça ne craint rien.
Ce n'est pas un problème de nombre (peut-être peu élevé), mais d'équilibrage des intensités.
Une seule plaque de cuisson en monophasé n'est pas utilisable. Un sèche-cheveux consomme au moins 2 kW.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 23:38
forum consulter ce sujet Plaque induction et hotte intégrée installation triphasée

Bonjour Tom24.

Le triac est peut-être mort, mais regardez s'il n'y aurait pas un fusible coupé.
On sort le fusible de son logement, on regarde le filament ou on le teste à l'ohmmètre.
Citation :
Dois-je utiliser de nouveaux fils/câbles lors de cette réparation ?
Non, jamais.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 16:38
forum consulter ce sujet Problème variateur lampe halogène

Bonjour Mibel.

Le problème n'est pas le 220 V, mais le fait que vous ressentiez "une châtaigne".
Il faudrait distinguer les récepteurs non reliés à la terre par nature (TV, décodeur etc.) de ceux dont la fiche 2P + T possède une broche de terre non raccordée.
En effet, ce que vous décrivez ressemble à des tensions induites faciles à mettre en évidence, à l'aide d'une lampe à incandescence de quelques watts que vous pouvez brancher en parallèle avec les pointes de touche du multimètre. Au lieu d'afficher 220 V l'appareil devrait afficher 0 volt.
Vous pouvez donc faire la mesure mais tout récepteur avec fiche 2P + T débranchée.
Citation :
je soupçonne le fait que les deux prises murales ne sont pas sur la même phase
Peu importe, mais il est à supposer que votre installation soit monophasée.
Tous les récepteurs avec fiche 2P + T doivent être reliés à la terre, quitte à tirer une ligne supplémentaire.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 13:57
forum consulter ce sujet Tension entre des masses d'appareils AV sur prises sans terre

Bonjour Lionel.
Citation :
Avez-vous une solution ?
Non, c'est vous qui devez dépanner, grâce à vos observations et votre outillage.
Si ce sont deux disjoncteurs (pas deux interrupteurs différentiels 30 mA), on sait qu'ils déclenchent en cas de surintensité.
Si ce sont des interrupteurs différentiels 30 mA, un circuit est "à cheval" sur les deux ID.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 12:28
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique avec fusibles

Citation :
a trois fils, rouge, blanc et noir.
Comme un va et vient. Comme un inverseur unipolaire. Comme sur le schéma du 31 décembre 2015 à 17:40
12 décembre 2023 à 08:49
forum consulter ce sujet Branchement pédale interrupteur

Re. Il serait préférable de poser vos questions ici : https://contact.consuel.com/
12 décembre 2023 à 08:37
forum consulter ce sujet Cerfa Attestation de Conformité

Re.
Citation :
disjoncteur de branchement est de 500 mA 45A
A terme il faudra un type S.
La section de 16 mm² convient.
Il faut connecter ces deux conducteurs sur un bornier phase et neutre dans le tableau principal.
Ensuite si le disjoncteur de branchement est éloigné du tableau de répartition, en tête de tableau on dispose un interrupteur sectionneur calibré à 60 A (cas d'un abonnement futur à 12 kVA toujours possible) ; c'est le cas d'un DJ de branchement dans un garage seulement accessible par l'extérieur.

Si le DJ de branchement est proche du tableau, on alimente directement des interrupteurs différentiels 30 mA (pas des disjoncteurs) avec des peignes verticaux depuis le bornier du tableau de répartition.
Citation :
Est-ce qu'un disjoncteur tétra de 20A sur lequel 2 fils sont branchés sur le neutre et 2 fils sur 2 des 3 phases est équivalent à un disjoncteur 40A ?
Non.

Le tableau secondaire sera alimenté à partir d'un DJ Ph + N de calibre adapté à la section des conducteurs, mais pas du 4 mm², sauf si la liaison est limitée à 20 A. On ne double pas des conducteurs pour augmenter la section apparente.

Nous avons rappelé les règles de base, mais il est possible que vous confondiez disjoncteur et interrupteur différentiel, et vous voulez garder des appareillage appartenant à une distribution triphasée. Bricolage.
Citation :
mes disjoncteurs 40A du tableau de répartition
Ce n'est pas clair du tout comme l'a remarqué l'ami CMT.

Tout ce qui est indiqué ici est systématiquement rappelé sur le forum et les exemples de tableaux sont nombreux.
Si vous ne faites pas ce qui est indiqué, vous bricolerez et les règles du métier seront mises à mal.

Il est possible que vous soyez éloigné du métier. Si c'est le cas, il faut suivre point par point tout ce qui est indiqué. Votre installation doit être exemplaire, sans récupération de quoi que ce soit, appareillage et lignes en 4 mm².

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 08:31
forum consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire

Bonjour Beniii. Voir ici : https://www.consuel.com/
Rien ne vous empêche de faire la demande en tant que particulier. Il faut être sûr de vous concernant la réalisation de l'installation : protection des circuits, sections, liaisons à la terre, valeur de la prise de terre etc.
Normalement, c'est l'électricien qui fait la demande.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 décembre 2023 à 22:30
forum consulter ce sujet Cerfa Attestation de Conformité

Dans l'interrupteur en lien il y a un commun, et deux autres plots, comme un va et vient. Vous utilisez le commun et le plot où le contact est établi quand on appuie sur la pédale. Donc il y a un fil inutilisé comme on voit sur le schéma plus haut.
C'est un montage dit "simple allumage" s'il s’agit d'allumer la lumière.
Citation :
il est raccordé où ?
Nulle part.
11 décembre 2023 à 19:01
forum consulter ce sujet Branchement pédale interrupteur

Re. Il n'y a rien d'autre à faire que de câbler suivant le schéma.

Suivant les pédales, les couleurs peuvent être différentes.
A vous de voir les bonnes couleurs suivant la pédale que vous allez approvisionner.
Même avec un niveau faible, il est simple de repérer les deux bornes d'un interrupteur. Au besoin, faites vous aider.
On ne peut faire plus simple sur le forum.
Il faut la pédale avec son interrupteur, une boîte de dérivation , une fiche 2P + T mâle, une fiche 2P + T femelle, 3 bornes rapides type Wago à levier 3 alvéoles, 2 morceaux de câble souple 3 fois 1,5 mm².
Oubliez la pédale avec interrupteur bipolaire (ce serait pour couper phase et neutre en même temps).
De toute façon, à moins de 20 euros on ne trouve pas.
Cordialement.
11 décembre 2023 à 11:11
forum consulter ce sujet Branchement pédale interrupteur

Bonjour Kalista13.
Citation :
Le fusible a sauté sur le tableau électrique
Ne serait-ce pas plutôt un interrupteur différentiel 30 mA ?
Citation :
Quels sont les risques électriques si l'on parvient à le remettre quand cela aura séché ?
Aucun.
Le faux plafond risque de gondoler. Peut-être faudra-t-il le remplacer.
Cordialement.
11 décembre 2023 à 08:42
forum consulter ce sujet Inondation plafond et conséquences

Bonjour.
Un interrupteur horaire de ce type conviendrait :
https://www.se.com/fr/fr/product/16654/resi9-ih-inter-horaire-journalier-r%C3%A9serve-de-marche-100h/
Citation :
le contact sec sur chaque tableau électrique
Il y a plusieurs tableaux ?
Il est sûr que ramener C1C2 depuis le linky serait plus simple.
16654 possède une réserve de marche de 100 h. Mais il faudra régler deux fois par an.
Cordialement.
10 décembre 2023 à 23:31
forum consulter ce sujet Installer contacteur sur horloge modulaire

Citation :
je veux l'utiliser pour un robot de cuisine et pas pour la musique.
C'est bien ce qu'on a compris. Pour la musique les pédales sont équipées d'embases jack 6,35 mm.
Interrupteur au Pied TFS-01 220V AC 10A Cela convient.
Interrupteur à pédale TFS-201 - 10 A - 250 V CA - Avec câble de 18 cm C'est court.

Il faudra adapter votre montage de façon que le contact soit en série avec la phase (si possible). Pour votre usage momentané cette pédale basique convient ; mais on préfèrerait une pédale avec coupure bipolaire.
Citation :
Pouvez-vous compléter votre croquis.
On vous laisse faire. Ce n'est jamais qu'un interrupteur comme celui qui est à l'entrée de chaque pièce de l'habitat.
Cordialement.
10 décembre 2023 à 22:40
forum consulter ce sujet Branchement pédale interrupteur

Merci pour ces renseignements.
Finalement chaque ligne alimentant un logement sera calibrée à quelle intensité ou puissance en kVA ? Si c'est 9 kVA, cela peut suffire
Les remarques sur les consommateurs à faire fonctionner en triphasé demeurent. Apparemment vous n'avez pas fait ce choix.
On se demande si une phase pourrait être affectée à un logement. Mais avec quatre cela ne passe pas.

Si le linky déclenche, on suppose que chaque occupant peut aller réarmer.

Vu d'ici, le problème principal est l'équilibrage des intensités. L'électricien qui vous assiste est à même de vérifier.

On rappelle que si des ID 30 mA sont présents dans les tableaux de répartition, l'usage d'un disjoncteur de branchement type S s'impose, afin d'éviter les déclenchements intempestifs.

Pour ce qui concerne "Le bail en meublé ou la location saisonnière permet de recourir à refacturation" on savait ; mais celle-ci ne doit-elle pas être incluse dans le forfait location, les compteurs étant présent à titre indicatif ? Voir vos juristes.

Pour ce qui concerne le contact C1 C2, celui du Linky est à multiplié par quatre avec un relais de commande à quatre contacts (ou deux relais à deux contacts). Personnellement, je rajouterais un DJ 2 A par départ C1C2 afin d'isoler et protéger la ligne de chaque logement.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 décembre 2023 à 22:19
forum consulter ce sujet Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé

Re. Conclusion :
Il faut enlever tout ce qui rappelle le triphasé et faire un câblage monophasé dans les règles, sans bricoler avec des appareillages récupérés. Ce qui transparaît de la description.

On rappelle que l'usage d'interrupteurs différentiels 30 mA dans le tableau de répartition implique que le disjoncteur de branchement soit de type S.
10 décembre 2023 à 17:47
forum consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire

Re. On comprend que 3 fils de phase sont couplés pour n'en faire qu'une.
Il faudrait préciser quelle est la valeur de la puissance souscrite en monophasé, le calibre maximum du disjoncteur de branchement, et la section des conducteurs entre la sortie du DJ de branchement et le bornier du tableau de répartition (s'il n'y en n'a pas, en mettre un faciliterait le câblage). Il faudrait abandonner tous les appareillages tétrapolaires et les remplacer par des modèles monophasés. D'autant plus qu'il y en a peu.
Ainsi vous repartirez avec une installation exemplaire.
A ce stade, on craint que des sections de conducteurs ne conviennent pas.
Cordialement.
10 décembre 2023 à 17:36
forum consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire

Re. Quelle est la puissance souscrite initiale en triphasé, sachant qu'il y aura le quart voire moins de disponible dans chaque logement ?
En distribution triphasée, tous les récepteurs qui le peuvent doivent fonctionner en triphasé, chauffe-eau et plaque de cuisson principalement (qui elle, fonctionnera sur deux phases si c'est un modèle 3 ou 4 feux).
Des problèmes d'équilibrage des intensités à venir, et qui peuvent virer au casse tête.
Les compteurs partiels font penser que vous serez peut-être amené à facturer de l'énergie électrique.
Si c'est ainsi vous serez dans l'illégalité.
Technologiquement la solution choisie n'est pas simple, notamment pour les occupants.
Cordialement.
10 décembre 2023 à 17:26
forum consulter ce sujet Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé

Re.
Citation :
mais ce n'est pas simple du tout.
Et pourtant, il faut le faire. Ne pourriez vous pas remplacer les conducteurs ?
Il faudrait repérer où se font les changements de couleur.
10 décembre 2023 à 16:58
forum consulter ce sujet Branchement minuterie Theben Elpa 8

Bonjour Kenza.

Ce sont des appareillages basiques. TFS-01 semble convenir.
Vous utilisez le commun et le contact normalement ouvert.
Pas besoin d'un inverseur SPDT, ni du FS-01 pour instrument de musique.
Cordialement.
10 décembre 2023 à 16:55
forum consulter ce sujet Branchement pédale interrupteur

Bonjour jerry2400. Vous n'avez pas apporté de réponse à votre demande du 20 novembre 2023 à 15:15. Ce n'est pas l'usage souhaité du forum.
Citation :
4 logements alimenté en triphasé.
Pourquoi chaque logement ne possède t-il pas un point de livraison comptage autonome ?
Citation :
je ne comprends pas forcément la nature du signal qui est envoyé depuis le linky
C'est par là qu'il faut commencer. Ce n'est pas un signal.
Citation :
Ma maîtrise et mes connaissances ne sont pas assez poussées
Dans ce cas, peut-être vaudrait-il mieux confier ce travail à un professionnel.
Citation :
Cela est-il possible d'utiliser un contact sec sur du triphasé ET sur différentes phases en même temps ?
Non.

Tel que vous le présentez, ce projet semble ne pas se justifier. Alimenter un logement en triphasé avec peu de puissance disponible présentera des contraintes importantes.

A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
10 décembre 2023 à 15:57
forum consulter ce sujet Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé

Bonjour,
Les schémas de raccordement sont ici https://www.theben.fr/fr/elpa-8-0080804#navbar-downloads
De toute façon il faudra identifier les conducteurs en présence. Pas moyen de faire autrement.
Cordialement.
10 décembre 2023 à 08:31
forum consulter ce sujet Branchement minuterie Theben Elpa 8

Re. Le U1000 RO2V fait la même chose, certainement pour moins cher vu la constitution plus simple de l'isolant. A vous de comparer les prix.

Dans l'habitat, comme il faut 5 ou 6 couleurs pour identifier les fonctions des circuits d'éclairage, on préfère les conducteurs uniques comme HO7V-U ou HO7V-K disposés dans des tubes ICTA.

Les câbles à 3 conducteurs peuvent alimenter des PC à condition qu'ils passent dans les vides de construction ou des conduits.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 décembre 2023 à 22:22
forum consulter ce sujet Installer câble NHXMH-J

Bonjour.
Citation :
Je suis preneur de vos réflexions
Le problème est qu'il risque de ne pas y en avoir. Votre cahier des charges est bien succinct et très vague.

Si l'alimentation du point A est voisine de B, un relais de surveillance d'intensité peut y être placé. A condition que le relais soit compatible avec l'intensité consommée.
La solution Yokis utilise des boutons poussoirs et ne convient pas, n'étant pas prévue pour cet usage.
L’équipement A peut-être alimenté par un onduleur de secours. On ne sait si l'équipement en A est une pompe de 15 kW ou un respirateur artificiel.
Citation :
est-ce que je pourrai optimiser mon montage pour que la fin de vie de la pile soit elle aussi renvoyée au point B ?
Les micros HF fonctionnent ainsi. Sur le récepteur il y a le niveau HF, le niveau audio et l'état de la pile.
On vous laisse réfléchir.
La solution, s'il y en a une, ne viendra pas d'un forum d'entraide.
Cordialement.
09 décembre 2023 à 22:10
forum consulter ce sujet Renvoyer un état de présence d'alimentation sans fil

Bonjour. On ne sait pas ce qu'est ce câble, vous ne donnez aucun lien. Pas plus que vous ne donnez son utilisation exacte.
On évite d'utiliser de la "récup".
Cordialement.
09 décembre 2023 à 20:47
forum consulter ce sujet Installer câble NHXMH-J

Citation :
cela ne poserait aucun problème
Oui, on met la barrette sur les bornes 1 ou 2.
09 décembre 2023 à 20:44
forum consulter ce sujet Alimentation sur U2-V2-W2 d'un moteur

On est tombé à côté de la panne.
Le composant n'est pas un condensateur, peut-être une diode.
Citation :
visible sur l’arrière de la carte mère
C'est vous qui avez vu. L'essentiel est que vous ayez trouvé la panne.
On voit une arrivée tension sur le bornier vert, et une petite électronique comportant entre autre un circuit NE555 qui assure le fonctionnement clignotant du relais, donc de la lampe.
La diode carbonisée suffit à déclencher un fusible.
Il vous faut changer tout le clignotant, alimenté en 230 V AC par l'intermédiaire du relais R6 si l'on en croit le synoptique.

Cordialement.
09 décembre 2023 à 20:42
forum consulter ce sujet Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3

Bonjour Tony. Il n'a pas de fusibles cachés, que des disjoncteurs modulaires. Celui qui est abaissé coupe l'alimentation d'un circuit.
Il serait plus que souhaitable que les circuits soient repérés avec des étiquettes.
Cordialement.
09 décembre 2023 à 19:43
forum consulter ce sujet Comment changer un fusible sur un tableau Hager ?

Bonjour Le-Suisse-98. L'essentiel est que le couplage soit étoile. Si le moteur tourne à l'envers il faut intervertir deux phases.
Cordialement.
09 décembre 2023 à 19:33
forum consulter ce sujet Alimentation sur U2-V2-W2 d'un moteur

Bonjour Steve. Un essai rapide a été effectué sur une lampe led 11 W spécialement acquise.

Un enregistrement de la tension instantanée et du courant instantané est visible sur la photo. Les moyens du bord ont été mis en œuvre : oscillo à mémoire sans recopie d'écran hélas (elle fonctionne en RS232 - il faudrait investir dans un produit chinois à moins de 300 € - il y a quelques années, il fallait 2 à 3 fois plus d'euros), une sonde de courant E3 Chauvin Arnoux avec une bobine de 10 passages, un transformateur abaisseur de rapport 1/20. Le tout, afin d’effectuer des mesures en sécurité et relativement qualitatives.

La grande sinusoïde est la tension instantanée en voie 2, de valeur efficace calculée par l'oscilloscope de 233 V environ.

La sinusoïde déformée en voie 1 est le courant, et compte tenu de la sensibilité de la sonde, de la sensibilité de la voie, présente une valeur efficace de 52 mA. La mesure d'intensité efficace vraie a été effectuée avec un multimètre TRMS, et a été comparée à l'indication d'un ampèremètre magnétoélectrique analogique. L'appareil RMS indique 50 mA, tout comme l'appareil analogique, à la précision près de ce dernier dont on sait que l'indication est valable pour les grandeurs purement sinusoïdales.

Dans ces conditions, la puissance apparente est d'environ11,6 VA.

La mesure de la puissance active n'a pas été effectuée. Elle doit voisiner les 11 W avec un facteur de puissance capacitif très légèrement inférieur à 1. La différence est de toute façon minime, il faudrait affiner les mesures.

On constate que le courant est un peu déformé, et la conduction commence au zéro de tension avec un front assez vertical. La conduction cesse avant la fin de la période. Ce qui permet de conclure que la charge est très légèrement capacitive, et que le courant présente un petit taux de distorsion harmonique.

Conclusion : nos mesures sont significatives d'une charge de facteur de puissance voisin de 1. Le courant semble montre une charge peu capacitive.

Ces mesures ne cadrent pas avec vos conclusions : "elle donne plutôt des valeurs cohérente avec d’autres lampes LED (FP0.5 à 0.55 en général)."
Donc on a des doutes concernant les capacités de l'appareil que vous utilisez.

A suivre quand un tel appareil sera proposé à 10 € dans une solderie.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
lampe led 11 w r

09 décembre 2023 à 16:58
forum consulter ce sujet Lampadaire halogène converti en LED

Bonjour GRho. Un schéma serait plus pratique pour comprendre la situation.
Citation :
Disjoncteur de 40A
Où est-il placé exactement ?
Citation :
2x2 4 mm²
Il faudrait être plus précis.
La distribution est-elle en triphasé ou en monophasé ? Dans ce dernier cas on ne voit pas l'utilité d’appareillages tétrapolaires.
On rappelle qu'un tableau secondaire comporte soit un interrupteur différentiel 30 mA en entrée, ou un interrupteur-sectionneur s'il y a plus d'un ID 30 mA.
A suivre.
Cordialement.
09 décembre 2023 à 14:46
forum consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire

Bonjour Bob. Merci pour le schéma. Les hypothèses précédentes concernant les fusibles sont fausses.
On voit que les deux fusibles de 5 A sont du côté 230 V, donc primaire. Les moteurs sont des asynchrones monophasés fonctionnant sous 205 V AC ou moins. Voir la plaque signalétique. Le 3,5 A est du côté secondaire.
On voit deux condensateurs moteurs qui, par nature, peuvent être suspects.
Il faudrait que legi008 précise s'il entend un moteur grogner sans tourner avant fusion d'un fusible. Et lequel.
09 décembre 2023 à 14:37
forum consulter ce sujet Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3

Re.
Citation :
Peut-être un court jus à cause de l’humidité.
L'humidité ambiante ne peut provoquer une surintensité capable de faire fondre un fusible. Et la plupart des commandes de portails fonctionne dans ces conditions.
Idem pour la lumière extérieure qui ne consomme pas grand chose ; davantage de suspicion concernant les moteurs.
On voit qu'il y a un fusible 2 A au primaire, et deux de 5 A au secondaire, sauf erreur. Dans ces deux il doit y avoir un fusible pour les moteurs et un autre pour les accessoires ; pour en savoir plus, il faut regarder le circuit imprimé.
09 décembre 2023 à 13:28
forum consulter ce sujet Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3

Bonjour Massigne,
Merci pour votre retour.
Nous n'avons pas pensé à un mauvais raccordement d'une diode. C'est pourquoi nous avons vu large dans nos hypothèses.
La machine ne semble pas être de première jeunesse. Il est bien que vous ayez pu la remettre en état.
Cordialement.
09 décembre 2023 à 12:09
forum consulter ce sujet Groupe électrogène 22 kVA ne sort aucune tension

Bonjour Jeremy.
Au vu de la photo on ne sait si le transformateur est en état.
Néanmoins, si le fusible fond lors de la mise en service du portail, le transformateur est en état et la surintensité est due à la charge, donc l'un des deux moteurs.
Si vous êtes éloigné du métier et peu bricoleur ce sera difficile d'aller plus loin dans la recherche de la cause de la panne. Le recours à un proche expérimenté pourrait être nécessaire.
Citation :
Est-ce que le problème pourrait venir du transfo ?
Non si seule l'alimentation d'un moteur entraîne la fusion du fusible. Les deux moteurs ne sont pas commandés simultanément, il faudrait voir quel est celui qui semble en défaut, le premier battant ou le deuxième.
Cordialement.
09 décembre 2023 à 10:40
forum consulter ce sujet Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3

Bonjour Steve.

Si vous voulez avoir des mesures cohérentes avec l'appareil il vaudrait mieux utiliser une charge linéaire en régime établi, à savoir une lampe à incandescence.
Le facteur de puissance n'a de signification que pour les régimes purement sinusoïdaux pour lequel l'appareil est certainement adapté, mais malheureusement, en l'absence de caractéristiques précises, on ne peut savoir.
On peut penser que la mesure de la puissance active en watts est bonne.
Le Linky va voir la puissance apparente ou l'intensité efficace.

Peu importe ce qu’indique l'appareil. Si vous avez besoin du gradateur vous le laissez. Et vice versa.

Le mesurage est une science a part entière de l'électrotechnique. Cela vaudrait la peine de faire quelques essais un peu plus pointus en labo avec d'autres appareils dont on connait les domaines d'emploi.
Citation :
la prise "wattmètre" n'est certes pas un outil de laboratoire très précis
Ce n'est carrément pas un appareil de laboratoire. La mesure des puissances n'est pas simple. En régimes non sinusoïdaux, ce qui est certainement le cas du courant absorbé par la lampe (il faudrait regarder avec un oscilloscope), il faut faire intervenir les composantes harmoniques du courant. La tension secteur est considérée comme sinusoïdale.

Pour information, la puissance active est la valeur moyenne du produit des grandeurs instantanées tension courant, et la puissance apparente est le produit des valeurs efficaces tension courant. Pour le reste, on distingue les régimes sinusoïdaux ou non, ces derniers simplement périodiques.

Peut-être à suivre après quelques essais. Mais il faut du temps disponible.

Cordialement.
08 décembre 2023 à 08:58
forum consulter ce sujet Lampadaire halogène converti en LED

Bonjour Alien56. Un défaut d'isolement suite à une fausse manœuvre est difficile à expliquer, surtout s'il est apparu bien longtemps après votre rénovation. Il faudrait voir la jonction entre le câble chauffant et le câble de liaison.
Sur le site Danfoss, il est spécifié : "Longue durée de vie avec une garantie complète de 20 ans" et "La trame de chauffage au sol électrique Danfoss infracable est garantie à vie".
Il semblerait y avoir différentes qualités de ruban chauffant suivant la marque. Environ 60 W / m² et 18 W / m.

Vu le radiateur Atlantic. L'inconvénient, si ça en est un, est qu'il est rayonnant mais sans inertie.
Un rayonnant à inertie, du fait de la masse de la façade rayonnante, est forcément lourd et encombrant. Cela se justifie dans des pièces comme un salon.
Dans des chambres, des modèles plus simples pas forcément puissants conviennent si l'isolation est correcte.
Il y a du choix, notamment dans la moyenne et le haut de gamme Atlantic, Thermor, Campa, Acova, et certainement d'autres. On évite les marques qui sont souvent citées dans le forum chauffage ou en électricité, sous-rubriques (sous-entendues) "problèmes" ou "litiges".
Cordialement.
07 décembre 2023 à 11:50
forum consulter ce sujet Défaut d'isolement dalle chauffante électrique

Pas pensé aux connecteurs.

Si vous trouvez des connecteurs à 6 alvéoles ce sera plus simple.
Sinon, on divise. Bref, on s'adapte.
06 décembre 2023 à 22:41
forum consulter ce sujet Installer 5 lumières sur un circuit 15A

Pas de chance. Il serait intéressant de se pencher sur la durée de vie de ces systèmes, car casser une dalle est relativement inconcevable. Si vous connaissez la marque et qu'elle existe encore, vous pouvez poser la question.
Vous choisissez des radiateurs rayonnants à inertie parmi les grandes marques françaises reconnues.
Cordialement.
06 décembre 2023 à 22:00
forum consulter ce sujet Défaut d'isolement dalle chauffante électrique

Bonjour. Harry 25. Les deux types de raccordement sont identiques.
Concernant vos capacités, c'est vous qui voyez ; il n'y a rien de compliqué.
Vous pouvez utiliser des bornes rapides à levier type Wago.
Cordialement.
06 décembre 2023 à 21:56
forum consulter ce sujet Installer 5 lumières sur un circuit 15A

Bonjour Harry25. Vous êtes probablement au Québec.
Pour raccorder 5 câbles à deux conducteurs on utilise une boite de dérivation et des bornes de liaison.
Il serait prudent de vous faire aider par quelqu'un davantage expérimenté.
Cordialement.
06 décembre 2023 à 10:13
forum consulter ce sujet Installer 5 lumières sur un circuit 15A

Bonjour Hills.
Citation :
Novice en la matière
Qu'attendez-vous du forum ?
Citation :
partisan d'abord du fait maison
On comprend, mais sans connaissances de base comment comptez vous vous y prendre pour appliquer les règles du métier ?
Citation :
forcé de m'instruire il y a deux jours par urgence
Oui, mais il se peut que ce soit une formation un peu courte.
On ne peut former sur les métiers de l'électricité en quelques lignes sur un forum, et ce métier ne s'apprend pas sur internet.
Au minimum il faudrait vous faire aider sur place par un proche expérimenté.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 décembre 2023 à 10:08
forum consulter ce sujet Remplacer vieux tableau électrique à fusibles porcelaine