FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 331 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 21 391 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Citation :
Les bornes sont-elles les pointes de touche de l'ohmmètre ?
Les bornes du multimètre (Com et +) sont reliées à des cordons de mesure équipés d'une pointe de touche.
Citation :
Qu'est-ce qu'un long conducteur ?
Un conducteur long. Bref, un long fil conducteur de plusieurs mètres. Les cordons de mesure sont trop courts pour "sonner" une liaison entre le bornier de terre du tableau de répartition et la broche de terre d'une prise de courant située à 15 mètres.
Citation :
je ne voyais pas apparaître le bouton "valider".
Comme précisé, le bouton valider est ajouter fichier.

La tension entre fil de terre raccordé et le neutre est voisine de zéro volt. Ce qui n'empêche pas de tester les liaisons terre. N'importe quel organisme de contrôle fait ainsi, et la valeur limite supérieure est de 2 ohms environ.
Cordialement.
07 février 2024 à 14:09
forum consulter ce sujet Problèmes sur câble de terre

Bonjour Gillou.

Par quoi est entrainé l'alternateur ? Quelle est l'utilité voulue de ce montage ? A t-il déjà fonctionné ?
Le commutateur est censé faire des liaisons électriques ; on ne voit pas lesquelles.
La commutation serait automatique, mais commandée comment ?
07 février 2024 à 11:55
forum consulter ce sujet Renseignement pour raccorder un alternateur

Publicité

Bonjour Juju83.
Le problème de mélangeur Grohe de l'été dernier a t-il été résolu et comment ?
Pour cette rénovation le plus simple est d'enlever tous les équipements tétrapolaires ; bref, vous faites du neuf.
Citation :
le disjoncteur 30mA
Utlisez le bon vocabulaire.
Si le chauffage est tout électrique, on dédie un interrupteur différentiel 30 mA à tous les départs concernés.
Cordialement.
07 février 2024 à 11:05
forum consulter ce sujet Rénovation câblage tableau électrique

La mesure entre câble de terre et neutre ou phase avec lampe à incandescence en parallèle avec les pointes de touche doit se faire avec les lignes de terre non raccordées. En effet, il y a des protections différentielles en amont. Si l'on branche une lampe entre phase ou neutre et la terre, la protection différentielle déclenche car elle détecte un défaut d'isolement.
Le TP proposé permet de constater que la tension que vous mesurez n'est pas significative, et qu'elle va s'écrouler de par la présence de la lampe (= la charge).
Quoi qu'il en soit, toutes les lignes de terre en vert / jaune doivent être connectées sur le bornier de terre de l'habitat.
Pour tester une liaison terre on utilise le multimètre en fonction ohmmètre. Une borne reliée au bornier de terre de l'habitat avec un long conducteur. L'autre borne reliée à la pointe de touche. On "sonne" alors la liaison. On doit trouver zéro ou pas loin (la résistance du cuivre).
Citation :
Je ne vois pas la photo jointe dans l'aperçu.
Dans ce cas, il faut revoir la procédure décrite dans la rubrique "aide" : "il suffit de cliquer sur le bouton de validation", et on clique sur "ajouter fichier". Dans l'aperçu avant envoi, l'image apparait.
Cordialement.
07 février 2024 à 10:34
forum consulter ce sujet Problèmes sur câble de terre

Bonjour Gilou.
Au risque de vous décevoir vos explications ne suffisent pas pour comprendre de quel type de machine il s'agit.
En général un alternateur triphasé est entraîné par une turbine ou un moteur thermique.
On ne pourra aller bien loin.
Cordialement.
07 février 2024 à 00:02
forum consulter ce sujet Renseignement pour raccorder un alternateur

Re. Même avec un schéma à main levée on comprend tout de suite.
Les multimètres ne sont pas ceux que l'on trouve d'ordinaire pour des mesures de précision. Néanmoins, on constate que les conducteurs de terre ne sont pas raccordés. Il est alors normal qu'une pointe de touche raccordée sur des conducteurs "en l'air" alors que l'autre est à un potentiel fixé (le neutre ou la phase) ne permette de faire une mesure dans les règles. Le conducteur "en l'air" fait office d'antenne et est sujet aux tensions induites.

Avec un voltmètre magnétoélectrique à redresseur (qui consomme du courant pour fonctionner), l'aiguille indiquerait zéro ou pas loin. Idem avec le multimètre de course Metrix MTX 203-Z fonction V AC Low Z qui consomme du courant, de par sa résistance d'entrée plus faible qu'un numérique ordinaire.

Si vous branchez une lampe témoin à incandescence en parallèle avec les pointes de touche dans les même conditions de mesure (conducteurs de terre "en l'air", donc raccordés nulle part), l'indication sera zéro.

Il faut assurer la continuité des liaisons terre à partir du bornier de terre du tableau de répartition. Et donc les contrôler.

En cherchant sur le forum vous trouverez des tableaux de répartition triphasés. Le schéma semble montrer une installation quelque peu obsolète, ou alors une très petite partie.
Cordialement.
Nota : une barre de douche avec un porte savon semble nécessaire.
06 février 2024 à 20:59
forum consulter ce sujet Problèmes sur câble de terre

Bonjour PL.

Votre projet est réalisable à condition de connaître le trajet des conduits.
Électriquement les deux bornes de la prise en T sont en parallèle, et reliées au câble d'arrivée.
Reste à savoir où, et vous seul pouvez effectuer la recherche.
Il faudrait trouver l'arrivée du câble qui alimente l'habitat.
Normalement la fibre passe dans le même tube d'arrivée que la ligne cuivre.
Si la liaison filaire n'est pas possible, la wifi permet de relier tous les récepteurs.
Les gaines doivent avoir des trajets différents de celles issues du tableau de répartition.
Cordialement.
06 février 2024 à 16:31
forum consulter ce sujet Remplacement cable téléphonique

Bonjour Val10. Nous avons tout lu, mais la lecture est insuffisante pour voir où sont les problèmes.
Il faut situer cette installation dans son environnement, pourquoi des liaisons en caniveaux, section des conducteurs, source et charges etc.

Ensuite, on fait un schéma théorique unifilaire et l'on schématise chaque mesurage.

Avec l'impératif qui consiste à ne donner un résultat numérique que si la tension est définie entre deux points.
Citation :
la mesure sur terre revient à 0.
La tension ou ddp se définit "entre" et non "sur".
L'autre point à préciser concerne l'appareil de mesure et ses caractéristiques. Pour ce genre de mesure il faut utiliser, faute d'appareil analogique hélas tombé en désuétude, un voltmètre numérique TRMS V AC Low Z.
Brancher un appareil de mesure est facile ; interpréter ses indications demande des connaissances pointues ; le physicien est toujours suspicieux et ne croit pas systématiquement ce qu'il voit.

Mais des schémas équivalents aident à la compréhension, d'où la représentation imagée de l'installation et des mesurages effectués.
Citation :
À 77 ans, j'ai encore beaucoup à apprendre sur cette histoire de fou ou à trouver une explication logique !
Peu importe l'âge ; l'important est la méthode.
A suivre.

Cordialement.
06 février 2024 à 14:48
forum consulter ce sujet Problèmes sur câble de terre

Bonjour. Complément.
Citation :
mais il arrive que celui-ci saute.
Afin d'orienter les recherches, les vôtres ou celles du SAV, il faut déterminer les circonstances du déclenchement au moment d'un cycle : remplissage en eau, chauffage, lavage, vidange.
Pour un lave-linge, il faut ce type de bloc Vigi : Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff. 230Vca (Ph/N) - 4P - 40A - 30mA - Type A-SI A9Q31440
Type A comme pour les lave-linge, et SI super-immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs.
Cordialement.
06 février 2024 à 13:53
forum consulter ce sujet Quel protection pour lave-linge triphasé 15000 W

Bonjour Rafdu88.
Citation :
j'ai bien suivi le schéma électrique pour du 240V.
Il aurait été bon de le joindre. On ne peut vérifier vos branchements sans. Cordialement.
05 février 2024 à 23:21
forum consulter ce sujet Aide branchement poêle à sauna

Re.
Citation :
une phase et un neutre.
Non. Sur un interrupteur il y a une phase directe et une phase coupée vers le luminaire. S'il y a phase et neutre directs c'est pour brancher un socle de prise de courant.
Citation :
J'ai l'impression qu'il faut faire un pont entre l'interrupteur et le boitier Refoss mais comment brancher le bidule ?
On ne sait pas, on n'utilise pas ces bidules parce que ce sont des bidules.
Dans l'habitat les commandes filaires ont fait leurs preuves depuis les débuts de l'électrotechnique fin XIX ème siècle.
Cordialement.
05 février 2024 à 14:18
forum consulter ce sujet Connecter boîtier domotique sur interrupteur va et vient

Re.
Citation :
Ce que vous dites pour le frigo, c’est vrai car nous sommes en rénovation partielle ?
Le frigo n'a jamais nécessité un circuit spécialisé, de même de la hotte. Que ce soit en neuf ou en rénovation.
Les PC 20 A sont en réalité des modèles classiques 16 A 2P + T. Vous évoquez peut-être le calibre des protections surintensité par disjoncteur.
Pour déplacer une prise vous utilisez la méthode qui vous convient. Des petites goulottes constituent une solution discrète et relativement élégante. On peut aussi utiliser les vides de construction pour y passer câbles ou conduits annelés ICT (derrière le placo).
Les PC actuelles peuvent être utilisées comme boîtes de dérivation. Il est toujours possible d'alimenter une PC à partir d'une autre qui reste en place.
Notre livre de référence est la NF C15-100, la 16-100 ne nous concerne pas.
Vous êtes le premier à l'évoquer.
Cordialement.
05 février 2024 à 14:10
forum consulter ce sujet Circuits électrique spécialisés cuisine

Bonjour jpaul61.
Citation :
j'aimerai éviter de racheter de l'appareillage.
C'est pourtant ce qu'il faudra faire.
Ce que vous envisagez est du mauvais bricolage.
Où trouveriez vous les ressorts qui conviennent.
Cordialement.
05 février 2024 à 13:43
forum consulter ce sujet Transformer interrupteur en poussoir Hager

Bonjour MaxiReno.
Citation :
Je me mets à l'électricité
C'est bien, mais il va falloir réviser le vocabulaire.
Le compteur compte, il alimente le disjoncteur de branchement, la sortie du disjoncteur de branchement alimente les borniers phase et neutre du tableau de répartition, un ou des interrupteurs différentiels 30 mA alimentent normalement des disjoncteurs modulaires, et les circuits sont branchés en sortie des protections surintensité.
Dans la cuisine : circuit 6 mm² 32 A pour la plaque de cuisson, four et lave-linge sur les circuits 2,5 mm² 20 A, Les PC 16 A à tout faire 2,5 mm² , dont le frigo.
On vous laisse approfondir et vous documenter.
Cordialement.
05 février 2024 à 10:03
forum consulter ce sujet Circuits électrique spécialisés cuisine

Bonjour Gum,
Citation :
Je vous tiendrai informé si vous le souhaitez ou si c’est l’usage.
Les deux.
On aime bien connaître la fin des histoires, et savoir si les échanges ont servi à quelque chose.
Il n'est pas rare de passer du temps sur des sujets et qu'il n'y ait aucun retour. On se dit alors qu'on aurait mieux fait d'aller à la pêche.

Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
04 février 2024 à 19:32
forum consulter ce sujet Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

Bonjour gemini.
La borne envisagée étant indisponible, il serait préférable de vous procurer un matériel de bonne notoriété et de marque connue.

Le disjoncteur est bon, mais il faut ce bloc Vigi Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Départ - 1P+N - 40A - 30mA - A-SI A9Y64640
Citation :
Ces deux protections seront sur un départ dédié.
Le disjoncteur étant alimenté directement depuis le bornier du tableau de répartition principal.
Il se peut que l'ajout d'un module de contrôle associé à la mesure de courant par tore (ou avec liaison Linky I1I2) soit nécessaire pour gérer le délestage.

Si vos connaissances en électricité sont modestes, il serait préférable, voire obligatoire de faire intervenir un électricien agréé IRVE, la puissance étant supérieure à 3 700 W.

Cordialement.
04 février 2024 à 19:02
forum consulter ce sujet Protection borne IRVE

Bonjour. Juste une remarque en passant.

S'il y a 230 V aux bornes de la bobine qui semble être un circuit ouvert, le contacteur ne peut fonctionner.
Citation :
Si les 2 contacteurs sont HS (bobine coupée), d'où viendrait la cause ?
Aucune idée. Si le circuit est coupé il faut voir les connexions.
En cas de bobine grillée il peut y avoir une odeur particulière.
Plutôt qu'un voltmètre, on préfère quelquefois la lampe témoin.
Quant à l’ohmmètre, on suppose qu'il est bon.
Cordialement.
04 février 2024 à 18:36
forum consulter ce sujet Contacteur jour nuit ne s'enclenche plus en heures creuses

Bonjour clairem9298.
Si la puissance est supérieure alors que les tensions de 24 V sont bien continues c'est bon.
Le raccordement devra tenir compte de la polarité.
Cordialement.
04 février 2024 à 16:11
forum consulter ce sujet Transformateur EU au lieu de UK guirlande électrique

Bonjour MisterNono.
Citation :
Comment feriez-vous ?
On mettrait en œuvre la méthode OSD. Ici, une borne Ferrel permettrait de joindre plusieurs conducteurs de 6 mm². Ou alors on monterait un mini tableau à côté du principal pour y disposer un bornier plus grand en y raccordant les conducteurs de terre sans emplacement. Comme une boîte de dérivation.
Cordialement.
04 février 2024 à 14:01
forum consulter ce sujet 2 fils pour 1 seul emplacement

Bonjour Emmanuelle.
On constate que vous êtes fidèle aux forums Bricovidéo.
Vous utilisez la même multiprise avec des récepteurs différents. Mais il se peut que les contacts soient plus ou moins bons.
Certaines multiprises pas chères à l'entrée des caisses des GSB peuvent être douteuses à la longue. C'est pourquoi on joue les influenceurs de Dubaï en préconisant les modèles Legrand en lesquels on a davantage confiance. On suppose que les tolérances de fabrication sont plus serrées.
Néanmoins, et vous avez dû le lire, on évite les récepteurs énergivores comme les fours. Pour les récepteurs que vous utilisez, l'usage d'une multiprise ne pose pas de problèmes d'échauffement. Mais les contacts peuvent être mauvais.
D'après votre description cela semble être le cas.
On vous laisse changer la multiprise.
Cordialement.
04 février 2024 à 13:55
forum consulter ce sujet Prise électrique accepte certains appareils mais pas d'autres

Bonjour Patrick.
Apparemment le moteur est un asynchrone monophasé à condensateur.
Si ce dernier est défectueux soit il est en court-circuit et il explose tout en faisant déclencher une protection surintensité, soit il ne fait plus sa valeur. Dans ce dernier cas, à la mise sous tension le moteur grogne en chauffant, et il peut démarrer en l'entrainant à la main.

1. Il vaut mieux être du métier. Il faut un multimètre monté en ampèremètre. On branche le condensateur sur le secteur 230 V en insérant un ampèremètre. Pour une tension U et une valeur C exprimée en farads, on doit trouver I = U.C.2.pi.50 avec les unités SI.

1 bis. Il faut un capacimètre.
2. Oui, vous faites l'essai
3. Oui
4. C'est normal, le condensateur moteur fonctionne en alternatif, et n'est donc pas polarisé

5. On préfère utiliser un ohmmètre analogique traditionnel avec l'échelle verte. Néanmoins, un essai à l'instant avec un multimètre électronique fonction ohmmètre montre qu'en fin de test l'afficheur indique l'infini. Donc on ne conclut rien à partir de votre essai. Mais si le condensateur est neuf, il faut passer en 6.

6. Vous faites au mieux, il y a juste 2 vis à desserrer.
A suivre
Cordialement.
03 février 2024 à 23:34
forum consulter ce sujet Comment changer condensateur pour moteur de portail coulissant

Re. L'inconvénient d'une section 2,5 mm² a été précisée.
C'est quand même limite.
Cordialement.
03 février 2024 à 19:03
forum consulter ce sujet Quel câblage pour une plancha 2x 2200W

Bonjour.

Un retour avec quelques nouvelles serait bienvenu.
03 février 2024 à 18:59
forum consulter ce sujet L'ensemble de l'électricité de mon appartement disjoncte aléatoirement

Re. Le concessionnaire vous précisera si le véhicule est compatible avec le système Green'Access et dans la foulée si l'alimentation de la prise peut se faire juste en HC avec une commande classique par contacteur.
Mais on va se renseigner et l'on vous dira.
Citation :
Par ailleurs à part perdre la place d'un module quel est l'inconvénient de faire ID + disjoncteur au lieu de DD?
Faire compliqué. Et penser faire de petites économies qui, par rapport au prix du véhicule, sont négligeables.
Cordialement.
03 février 2024 à 18:21
forum consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up

Bonjour Alei69.
Citation :
Est-ce problématique ?
Oui, on ne fait pas de branchements au hasard.
On alimente L1 ou L2 par un commutateur inverseur unipolaire, comme un va et vient.
Le schéma de branchement montre cela.
Cordialement.
03 février 2024 à 13:41
forum consulter ce sujet Branchement VMC avec L1 et L2

Re.
Citation :
Y a-t-il un intérêt particulier à mettre un type F au lieu du type A?
Oui, sinon il n'aurait pas été préconisé. Il fut un temps, il existait des modèles de protection différentielle dits "super immunisés", donc peu sujets aux déclenchements intempestifs.
Par exemple, on peut protéger un congélateur par ce genre de DDR type A SI ou Hpi (suivant les marques).
Comme il faut éviter de couper la ligne qui alimente une borne de recharge, on utilise alors un DDR type F = A + Hpi.

Dans votre cas, la protection serait assurée par le disjoncteur différentiel livré avec le kit Green'Up 410754.

D'autre part, on se demande si un contacteur commandé par une horloge est bien compatible avec le chargeur interne au véhicule.
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01398FR-05.pdf.
Le chargeur dans le véhicule risque de ne pas aimer les coupures d'alimentation.
Dans ce cas, un incident ne sera pas pris en charge par le constructeur du véhicule.
On vous laisse vous documenter.

Legrand a produit le kit Green'Up de façon à éviter les assemblages qui ne répondent pas à la protection des lignes, et qui évitent aux particuliers de se sentir perdus, alors que le montage d'un disjoncteur différentiel dédié résout très simplement le problème.

La terre doit être soignée et présenter une valeur faible compatible.

Cordialement.
03 février 2024 à 11:20
forum consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up

Bonjour La Barbouille.

En 2019 votre système a subi un flash dont vous n'avez pas précisé l'origine, et les échanges ont cessé.
Il semble que la carte a été changée. Une carte HS est toujours possible, mais elle reste indépannable et seul le changement pour une neuve peut résoudre le problème, à condition que tous les réglages aient été vérifiés, ainsi que le fonctionnement des cellules, sans oublier l'état des relais dont on sait que ce sont des pièces d'usure.
Bref, seul un électricien expérimenté et habitué à manipuler pourrait diagnostriquer avec certitude l'origine de la panne.
Vous ne trouverez aucun spécialiste, mais seulement des monteurs, si possible expérimentés, mais non formés en électrotechnique. Peut-être cela suffira t-il pour remettre l’automatisme de votre portail en état.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

03 février 2024 à 08:58
forum consulter ce sujet Rechercher dépanneur Oxygen Hydra

Bonjour dwendal974.
Il faut choisir la fonction BE (monostable redéclenchable) ou DE (monostable non redéclenchable).
Le contact du relais devra commander un contacteur qui alimentera la résistance pendant une plage de temps de 2 heures maximum (régler le sélecteur en conséquence). Il ne faut pas croire à la longévité du contact interne.
Il est noté 16 A, mais on sait qu'il se dégradera très vite, vu la taille minuscule du relais interne.
Cordialement.
02 février 2024 à 22:44
forum consulter ce sujet Branchement relais sur CMFR-66 sur chauffe-eau solaire

Bonjour Aroun.
Voir le paragraphe 5 de cette documentation Promotelec :
https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/suivre-les-bonnes-pratiques-dinstallation-dune-borne-de-recharge/
Votre projet n'est pas conforme.
Cordialement.
02 février 2024 à 21:01
forum consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up

Citation :
dans ce cas là je pourrai tout regrouper a ce moment là ?
Oui, à vous de prendre les initiatives.
01 février 2024 à 16:52
forum consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique

Re.
Citation :
Cette manipulation est elle suffisante pour confirmer l’hypothèse?
Oui.
Cordialement.
01 février 2024 à 15:23
forum consulter ce sujet Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

Citation :
ça compte quand même ?
Non, on s'adapte, c'est de la rénovation. Pour un chauffage électrique complet on groupe.
On comprend que c'est de l'appoint.
La nuit, une couette suffit. Vu le prix de l'électricité, mieux vaut être modéré sur les watts.
01 février 2024 à 13:44
forum consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique

Bonjour.

Pour ce qui concerne une éventuelle borne de recharge de véhicule électrique, la règle est qu'il faut un départ dédié indépendant de tous les ID présents sur le tableau. Le kit Green'Up basique Legrand 20 ampères comprend notamment un disjoncteur différentiel type F.

S'il y a chauffage électrique, l'usage est de disposer d'un ID dédié.
Il est d'usage aussi de scinder les circuits d’éclairage extérieur de l'intérieur.

Pour les détails, de nombreux exemples de tableaux sont disponibles sur le forum. Vu que la rénovation n'est pas pour maintenant, vous avez encore du temps pour réfléchir à tout ce qui vous a été précisé. Sauf si un professionnel est sollicité.

En rénovation le nombre de disjoncteurs en aval d'un ID (interrupteur différentiel) peut être largement supérieur à 8, compte tenu du coefficient de simultanéité.
Pour les ID, vu la faible différence de prix on peut mettre des type A partout.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
01 février 2024 à 11:44
forum consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique

Bonjour joohnny.
Il faut suivre les prescription du constructeur.
Citation :
Dois-je rajouter un fil de terre depuis la carcasse jusqu'à mon domino de terre dans ma boîte de dérivation ?
C'est ce qu'on comprend.*
Une donnée est manquante : La puissance de chaque friteuse.

*Mots clés pour la recherche de documentation sur le net : ligne équipotentielle

Cordialement.
31 janvier 2024 à 21:46
forum consulter ce sujet Conseils branchement friteuse professionnelle

Bonjour MathieuA,
Juste une interrogation en passant.
Citation :
Cependant, cela n'explique pas pourquoi le disjoncteur général a grillé avant de sauter.
Citation :
Cependant, rien n'a sauté, ni même le disjoncteur général.
Citation :
Quatre fusibles, le disjoncteur général et deux peignes de distribution ont été carbonisés
Contradictions et confusions.

Il se peut qu'un interrupteur différentiel en tête de rangée ait eu chaud.
Il se peut aussi qu'il n'y ait pas de fusibles dans le tableau, mais des disjoncteurs modulaires.
Cordialement.
31 janvier 2024 à 21:35
forum consulter ce sujet Aucun disjoncteur n'a sauté lors d'un court-circuit

Bonjour,
Pas de préférence, sauf pour le souple, plus facile à passer. Si le câble est apparent, on le fait cheminer dans un tube rigide IRL Mais on peut aussi utiliser du HO7V-U ou HO7V-K.
Cordialement.
31 janvier 2024 à 21:20
forum consulter ce sujet Déplacer une prise de four encastrable

Tel que vous présentez le projet, la temporisation ne commence pas dès l'appui sur un BP. Il faut un contact continu : "La temporisation T commence à la mise sous tension. Après temporisation, la ou les sorties R se ferment. La deuxième sortie peut être soit temporisé ou instantané".

C'est pourquoi l'usage d'un relais temporisé alimenté en permanence et activé par appui sur un BP est conforme à votre projet.

Ce relais convient (fonction E ou F), mais il faudra commander un contacteur : https://www.conrad.fr/fr/p/relais-temporise-tru-components-tc-9963308-multifonction-12-v-dc-240-v-ac-plage-temporelle-1-s-10-j-1-inverseur-rt-2490827.html Voir la fiche technique en anglais.

Celui-ci convient également : https://www.elecdirect.fr/relais/7146-finder-relais-temporise-6-fonctions-12-a-240-v-acdc-borne-a-vis-serie-80-ref-800102400000-8012823274393.html
Un contacteur de chauffe-eau même basique convient.
Cordialement.
31 janvier 2024 à 12:52
forum consulter ce sujet Branchement relais temporisé Schneider RE7TP13BU

Bonjour Jadaras.

Le plus simple est d'acquérir un produit qui correspond à votre utilisation.
Celui en votre possession est largement obsolète, et il est vrai que la notice est inexploitable.

Il faudra que le relais temporisé commande un contacteur, le tout avec les protections différentielle et surintensité adaptées.
Rappelez l'électricien et confiez lui le projet en entier, y compris les fournitures.
Cordialement.
31 janvier 2024 à 11:16
forum consulter ce sujet Branchement relais temporisé Schneider RE7TP13BU

Bonjour Keyz
La dernière contribution concernant votre installation peu conforme et dangereuse date du 23 octobre 2022 à 16:02
On ne sait comment se traduit une baisse de puissance et comment vous le constatez.

Il vous a été conseillé de faire intervenir un électricien compétant, pas celui qui vous fait écrire : "Comme l'a suggéré un électricien, le compteur peut tourner sans aucun appareil consommateur (appareils en mode veille débranchés) juste avec la capacité du câble..."

Cordialement
31 janvier 2024 à 11:06
forum consulter ce sujet Baisse de puissance après court-circuit réseau domestique

Citation :
j'ai vérifié que tout marche dans la maison, prises/interrupteurs et tout marche, est-ce que je peux l'enlever du disjoncteur du coup ?
La décision vous appartient. Ce conducteur a été branché en vue d'une utilité (mais il y a aussi le neutre).
On vous laisse vérifier la destination de la ligne complète, phase et neutre.
30 janvier 2024 à 16:03
forum consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique

Bonjour REV78.

Merci pour vos vœux à l'équipe des contributeurs et administrateurs Bricovidéo.
Lampe témoin ou multimètre entre phase et neutre c'est tout bon (le contrôle de la tension phase terre ou neutre terre n'a pas d'intérêt particulier).
Pas le testeur à lampe néon qui peut s'allumer sans raison apparente.

Couper le disjoncteur de branchement est possible, tout l'habitat est dans le noir.

Citation :
Suis-je en sécurité ?
Ai-je raison ?
Oui.
L'électricien de terrain doit vérifier néanmoins l'absence de tension.
Il y a des procédures à mettre en œuvre.
Cordialement.
30 janvier 2024 à 13:39
forum consulter ce sujet Couper l'électricité sur une prise électrique

Il faut faire la différence entre la valeur de la résistance de la prise de terre et la continuité de la liaison terre.
Ici, la continuité de la liaison terre n'est pas assurée.
Il faut que l'électricien intervienne à ces deux endroits, la barette de mesure de la résistance de terre et les liaisons.
Contrôle câblage prises de courant valeur de Terre
Un appareil bien cher pour ce que c'est, mais il fait le travail.

La mesure de la résistance de terre s'effectue en mettant en œuvre la méthode des piquets.
Cependant, les normes de vérifications d’installations électriques autorisent d’utiliser la méthode d’impédance de boucle si la mesure de terre avec piquets s’avère impossible. C'est ce que permet l'appareil Turbotronic.

En attendant, il faut remettre de l'ordre dans les liaisons terre chez vous, et sans attendre.
Cordialement.
30 janvier 2024 à 12:33
forum consulter ce sujet Pas de valeur sur prise de terre ?

Bonjour Flodereims.

Ce sont donc deux circuits issus du même disjoncteur. Il n'y a pas d'intérêt particulier à modifier la liaison.
Quand le tableau sera rénové il faudra voir si ces deux circuits doivent être dissociés ou non.
Cordialement.
30 janvier 2024 à 12:25
forum consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique

Bonjour P.

La règle est qu'on ne change un moteur que s'il est hors service, et il faudrait encore savoir comment se traduit ce fait.
D'autre part, le devis, à la louche, n'est pas crédible tel que vous le présentez. "On" a dû vous dire qu'un ensemble de motorisation + automatisme est de l'ordre de 1 500 € (TTC ?).

Le diagnostic consiste à vérifier les tensions, secteur 230 V et la tension carte tout d'abord.
Il faut savoir quoi contrôler mais il faut commencer par là.

On lance une commande et l'on voit et entend si des relais commutent. On sait que les relais sont des pièces d'usure.
S'il s'avère que les contacts sont oxydés un bricoleur très expérimenté saura les changer.
On peut aussi contrôler l'état du circuit imprimé.
Il n'est pas rare d'y trouver des vers qui ont pu court-circuiter des pistes.

Cordialement.
29 janvier 2024 à 22:51
forum consulter ce sujet Problème portail électrique coulissant

Bonjour nikkus. Vos explications sont confuses :
- aucune : zéro ohm ou l'infini ?
- RAS : c'est à dire ?

Une prise de terre avec piquet se raccorde avec une câblette en cuivre nu de section 25 mm². La liaison entre barrette de mesure et le bornier de terre du tableau de répartition se fait en 16 mm² isolé vert / jaune.
Citation :
Est-ce que la section des câbles peut expliquer le fait qu'il n'y ai aucune valeur pour la terre ?
Non mais on ne sait pas ce que signifie "aucune valeur".
Il se peut que votre électricien utilise un appareil douteux. Toujours est-il que c'est à lui d'approfondir et de résoudre le problème, à condition qu'il ait été bien défini, ce qui n'est pas le cas ici pour le moment.
A suivre.
Cordialement.
29 janvier 2024 à 21:00
forum consulter ce sujet Pas de valeur sur prise de terre ?

Sceller une boîte c'est bien. Normalement elle sera équipée d'un appareillage électrique. Ce dernier sera connecté à des conducteurs.
Il est d'usage que les conducteurs soient dans un tube au minimum, généralement ICT.
29 janvier 2024 à 20:53
forum consulter ce sujet Problème remplacement boîte d'encastrement interrupteur

Citation :
Donc y avait-il quelque chose à faire pour débrancher le câble pilote ?
Oui, s'il y en avait un, connecté sur un gestionnaire d'énergie. Mais vous n'évoquiez pas initialement la présence d'un fil pilote en fonction.
Citation :
seulement avec un tournevis à LED témoins
Vous n'êtes pas bien outillé, la preuve.
Cordialement.
29 janvier 2024 à 18:03
forum consulter ce sujet Question débutant après électrisation

Bonjour cellules.

Il faut tout d'abord mettre une planchette ou autre système au fond pour éviter que le plâtre ou le map tombe.
Ensuite il faudra vous y prendre en deux fois.
Vous fixez un tasseau sur le boîtier au bon écartement que vous pourrez visser horizontalement sur le mur ; puis vous injecterez comme vous pouvez du map pur ou plutôt du map et de la filasse comme pour faire du staff. Méthode très efficace. Il faut bien humidifier le support avant.
Une fois sec, vous pourrez terminer au plâtre ou au reboucheur en ayant enlevé le tasseau puisque le boîtier est bien prépositionné.
Il faudra aussi positionner le ou les tubes, d'où l’intérêt de positionner de façon rigide le boîtier pendant l'opération initiale.
Vous auriez peut-être intérêt à sceller un boîtier deux postes.
Cordialement.
29 janvier 2024 à 17:59
forum consulter ce sujet Problème remplacement boîte d'encastrement interrupteur

Bonjour.
Juste un avis en passant.

Le troisième anneau semble argenté, ce qui correspond à un coefficient multiplicateur de 10-² ce qui ferait effectivement une valeur de 0,1 ohm.
D'autre part, 1 000 mégohms est un circuit ouvert, et encore, sans résistance de fuite.
Vu la taille de la résistance et la fonction qu'on ne connait pas, on adjuge à 0,1 ohm et environ 2 watts.
Cordialement.
29 janvier 2024 à 11:27
forum consulter ce sujet Recherche valeur résistance R24 carte BFT STIR LF1

Re. On ne voit pas bien la relation avec l'éclairage public, hormis que l'interrupteur différentiel ne convient pas à cet usage (sensibilité aux déclenchements intempestifs).
Le kit Green'Up est livré avec un disjoncteur différentiel type F, donc super immunisé, comme décrit dans cette discussion :
Installation prise renforcée coffret carré rouge
Citation :
...à partir du lequel j'ai tiré une ligne jusque dans mon garage
Vous n'avez pas mentionné la présence d'un disjoncteur.

Il faudrait vous assurer de la qualité de la prise de terre de l'habitat. Mesurer sa valeur pourrait être nécessaire.
Le forum a eu quelquefois à traiter des déclenchements intempestifs de DDR, souvent liés à un défaut d'un luminaire proche.
La responsabilité du contrôle en revient aux services techniques de la ville qui peuvent sous-traiter l'éclairage public à une entreprise spécialisée.

Mais ici, vous n'avez pas le bon DDR. Il faudrait commencer par cela.

On vous laisse revoir la protection de la borne de recharge.
On aimerait en savoir plus sur le câble de recharge et la commutation de l'intensité de charge, qui nous sont inconnus.

DDR = dispositif différentiel résiduel.
Cordialement.
28 janvier 2024 à 23:52
forum consulter ce sujet Problème de charge voiture électrique et éclairage public