Bonjour Bob et ala. Le contact horloge est-il branché conformément au schéma du 21 décembre, donc en lieu et place de la commande manuelle ? Il semble qu'il faille un contact fugitif. Dans ce cas comment se fait l'action : premier appui le portail s'ouvre, deuxième appui le portail se ferme ? Le portail ne se ferme-t-il pas seul après une temporisation ?
Merci de m'assurer une formation complémentaire sur ce point.
Y-a-t-il une commande manuelle de prévue ?
Cordialement.
Merci de m'assurer une formation complémentaire sur ce point.
Y-a-t-il une commande manuelle de prévue ?
Cordialement.
10 février 2014 à 20:37

Bien reçu. Si ce sont quelques gouttes ce n'est pas grave. La question 6060 précise bien les choses, du moment que la PC n'est pas au dessus du bac ni de la plaque de cuisson. Après, c'est une question de bon sens.
Il faudrait savoir si la condensation résulte d'une mauvaise ventilation de la pièce.
Si le socle est brinquebalant, il faut y remédier.
Cordialement.
Il faudrait savoir si la condensation résulte d'une mauvaise ventilation de la pièce.
Si le socle est brinquebalant, il faut y remédier.
Cordialement.
10 février 2014 à 19:42

Bien reçu. Comme le bilan des charges est inférieur, vous allez pouvoir simplifier le projet.
Ok pour la plieuse.
Avec 18 kVA vous avez largement de quoi faire. Il faudra juste bien équilibrer, la future cuisson notamment. Mais si le chauffe-eau reste en mono, il va déjà "pomper" pas loin de 3 kW sur une phase.
Vous allez donc commander tout l'éclairage en même temps avec la commande de bobine du contacteur par va et vient ; il faudra un contacteur tétrapolaire pour la coupure omnipolaire de chaque départ. Si vous n'en n'avez pas, ce n'est pas la ruine.
Les DJ 10 A conviendront.
Revoir le plan, c'est bien ; mais les offres d'emploi on ne sait pas les traiter sur le forum. Mais si vous avez déjà une formation dans le métier, une remise à niveau serait peut-être suffisante.
Cordialement.
Ok pour la plieuse.
Avec 18 kVA vous avez largement de quoi faire. Il faudra juste bien équilibrer, la future cuisson notamment. Mais si le chauffe-eau reste en mono, il va déjà "pomper" pas loin de 3 kW sur une phase.
Vous allez donc commander tout l'éclairage en même temps avec la commande de bobine du contacteur par va et vient ; il faudra un contacteur tétrapolaire pour la coupure omnipolaire de chaque départ. Si vous n'en n'avez pas, ce n'est pas la ruine.
Les DJ 10 A conviendront.
Revoir le plan, c'est bien ; mais les offres d'emploi on ne sait pas les traiter sur le forum. Mais si vous avez déjà une formation dans le métier, une remise à niveau serait peut-être suffisante.
Cordialement.
10 février 2014 à 19:37

Bonjour. Quel est le problème exactement ? Vous pouvez toujours connecter un prolongateur sur la prise pour alimenter la hotte.
Si vous êtes locataire sur un long terme, vous pouvez essayer de prolonger le circuit en encastré (placo) ou avec une petite goulotte (mur en dur) vers la hotte.
Cordialement.
Si vous êtes locataire sur un long terme, vous pouvez essayer de prolonger le circuit en encastré (placo) ou avec une petite goulotte (mur en dur) vers la hotte.
Cordialement.
10 février 2014 à 12:53

Bien reçu.
Le nouveau est qu'il y a une plieuse. On peut supposer qu'elle fonctionne en triphasé. Il faudra lui prévoir une ligne spécifique avec un DJ différentiel.
En gros, il faut que vous fassiez l'inventaire des récepteurs en triphasé, puis en mono, sachant que vous disposez de 30 A par phase, soit un bon 6 kVA.
Ensuite vous choisissez les ID puis les protections surintensité.
L'éclairage peut être commandé par va et vient direct s'il bn'y a pas trop de luminaires, ou par l'intermédiaire d'un contacteur. Un ou des télérupteurs peuvent assurer la fonction de façon plus pratique qu'un va et vient. Mais pour deux points de commande maxi, pourquoi pas.
Nota : ID et DJ ont des fonctions différentes, et vous ne pouvez vous affranchir ni des protections contre les défauts d'isolement (ID), ni des protection surintensité (DJ) ; un DJ différentiel assure les deux fonctions simultanément (machines).
Le contacteur tripolaire n'est pas très pratique, sauf si vous l'utilisez en mono ; il faudrait faire en sorte qu'un incident sur une ligne lumière ne laisse pas tout le dépôt dans le noir. De toute façon tous les circuits doivent être protégés tant en différentiel qu'en surintensité.
Le projet est donc à affiner.
A suivre.
Le nouveau est qu'il y a une plieuse. On peut supposer qu'elle fonctionne en triphasé. Il faudra lui prévoir une ligne spécifique avec un DJ différentiel.
En gros, il faut que vous fassiez l'inventaire des récepteurs en triphasé, puis en mono, sachant que vous disposez de 30 A par phase, soit un bon 6 kVA.
Ensuite vous choisissez les ID puis les protections surintensité.
L'éclairage peut être commandé par va et vient direct s'il bn'y a pas trop de luminaires, ou par l'intermédiaire d'un contacteur. Un ou des télérupteurs peuvent assurer la fonction de façon plus pratique qu'un va et vient. Mais pour deux points de commande maxi, pourquoi pas.
Nota : ID et DJ ont des fonctions différentes, et vous ne pouvez vous affranchir ni des protections contre les défauts d'isolement (ID), ni des protection surintensité (DJ) ; un DJ différentiel assure les deux fonctions simultanément (machines).
Le contacteur tripolaire n'est pas très pratique, sauf si vous l'utilisez en mono ; il faudrait faire en sorte qu'un incident sur une ligne lumière ne laisse pas tout le dépôt dans le noir. De toute façon tous les circuits doivent être protégés tant en différentiel qu'en surintensité.
Le projet est donc à affiner.
A suivre.
10 février 2014 à 12:18

Bien reçu. Pour la plaque de cuisson vous faites un raccordement triphasé en 5g2,5 issu de l'ID tétrapolaire type A. Il faudra acquérir une plaque classique (feux fonte robustes) qui fonctionne soit en tri + N ou deux phases + N.
Une cuisinière électrique ferait peut-être l'affaire davantage que des éléments séparés, four + plaque.
Sur cet ID vous pouvez brancher aussi un chauffe-eau tri.
Le compresseur peut être branché à part sur un DJ différentiel tétra.
Le chauffage à part en aval d'un ID tétra type AC
Puis les 3 ID bipolaires AC (voire un A) pour le reste. Pensez éventuellement à une ligne LL en aval d'un ID bipolaire type A. et une ligne four micro-ondes non obligatoire, voir une ligne four. Avec peut-être éclairage de secours et éclairage extérieur.
A mon humble avis, il faudrait reprendre un boitier plus industriel que l'actuel. C'est bien un premier prix.
Il faut bien reconnaitre que ce n'est pas beau. Vous pouvez approvisionner chez un grossiste.
Qu'est-ce que Zing ? Les produits stockés sont-il du matériel de gouttière ou couverture métallique ?
Cordialement;
Une cuisinière électrique ferait peut-être l'affaire davantage que des éléments séparés, four + plaque.
Sur cet ID vous pouvez brancher aussi un chauffe-eau tri.
Le compresseur peut être branché à part sur un DJ différentiel tétra.
Le chauffage à part en aval d'un ID tétra type AC
Puis les 3 ID bipolaires AC (voire un A) pour le reste. Pensez éventuellement à une ligne LL en aval d'un ID bipolaire type A. et une ligne four micro-ondes non obligatoire, voir une ligne four. Avec peut-être éclairage de secours et éclairage extérieur.
A mon humble avis, il faudrait reprendre un boitier plus industriel que l'actuel. C'est bien un premier prix.
Il faut bien reconnaitre que ce n'est pas beau. Vous pouvez approvisionner chez un grossiste.
Qu'est-ce que Zing ? Les produits stockés sont-il du matériel de gouttière ou couverture métallique ?
Cordialement;
10 février 2014 à 10:06

Bonsoir. Votre ami vous a fait un cadeau empoisonné, d'autant plus que le tableau premier prix bas de gamme semble fait à l'économie (pas de place, très peu d'emplacements en réserve, peu de profondeur, un tableau qui conviendrait pour une petite maison). Votre ami aurait pu s'adresser à un professionnel plus entrainé, vous auriez eu moins de soucis.
On ne connait pas la puissance souscrite.
En cas de distribution triphasée, il est d'usage de faire fonctionner en tri tous les récepteurs qui le peuvent. Ici, à part le chauffe eau et le compresseur, il n'y en n'a pas d'autres.
Maintenant que vous avez acheté les ID (et non les DJ), c'est un peu tard.
Pour faciliter l'équilibrage, il aurait fallu
Un ID tétra pour le chauffe eau + le compresseur. On peut remplacer par 2 DJ différentiels tétrapolaires.
Un ID tétra pour le chauffage alimentant le chauffage et le gestionnaire d'énergie éventuel.
Trois ID bipolaires alimentant chacun les autres circuits judicieusement répartis sur les trois phases.
Cette installation nécessite peut-être un éclairage de secours.
Vous avez mélangé les marques et ce n'est pas bon pour la pose des plastrons. Vous aurez du mal à fermer. Quant à l'esthétique elle risque d'être négligée.
Il serait préférable de reprendre le projet, tant pour le schéma de principe que pour la réalisation pratique ; le boitier ne convient pas. Il existe des accessoires de câblage qui évitent les enchevêtrements de conducteurs.
Ce que vous pouvez faire : remettre le projet à plat en faisant une étude préalable plus poussée, investir dans un boitier adapté, ne pas mélanger les marques, câbler éventuellement avec du câble souple + embouts, et évidemment faire financer le surcout par votre ami.
Il faudrait que le tableau soit évolutif en vue d'un besoin éventuel d'autres circuits si le local est loué.
Vous pouvez voir un petit tableau "normal" en question 6640.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
On ne connait pas la puissance souscrite.
En cas de distribution triphasée, il est d'usage de faire fonctionner en tri tous les récepteurs qui le peuvent. Ici, à part le chauffe eau et le compresseur, il n'y en n'a pas d'autres.
Maintenant que vous avez acheté les ID (et non les DJ), c'est un peu tard.
Pour faciliter l'équilibrage, il aurait fallu
Un ID tétra pour le chauffe eau + le compresseur. On peut remplacer par 2 DJ différentiels tétrapolaires.
Un ID tétra pour le chauffage alimentant le chauffage et le gestionnaire d'énergie éventuel.
Trois ID bipolaires alimentant chacun les autres circuits judicieusement répartis sur les trois phases.
Cette installation nécessite peut-être un éclairage de secours.
Vous avez mélangé les marques et ce n'est pas bon pour la pose des plastrons. Vous aurez du mal à fermer. Quant à l'esthétique elle risque d'être négligée.
Il serait préférable de reprendre le projet, tant pour le schéma de principe que pour la réalisation pratique ; le boitier ne convient pas. Il existe des accessoires de câblage qui évitent les enchevêtrements de conducteurs.
Ce que vous pouvez faire : remettre le projet à plat en faisant une étude préalable plus poussée, investir dans un boitier adapté, ne pas mélanger les marques, câbler éventuellement avec du câble souple + embouts, et évidemment faire financer le surcout par votre ami.
Il faudrait que le tableau soit évolutif en vue d'un besoin éventuel d'autres circuits si le local est loué.
Vous pouvez voir un petit tableau "normal" en question 6640.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
09 février 2014 à 23:33

Bonjour. Il y a donc bien un mauvais choix de la section. Il est certain qu'avec 70 mm² vous seriez tranquille de ce côté là.
On voit un repiquage d'un câble genre sonnerie sur deux gros câbles secteur (avant ou après protection ?). Ce n'est pas très sain et peu conforme à l'usage, donc à voir.
Certes, le tableau a belle allure, mais ce que l'on voit dans la goulotte peut paraitre suspect ; sans parler de l'absence de coupure d'urgence sur le tableau (interrupteur sectionneur) ; il ne faut pas avoir à courir 100 m dehors pour tout couper. Ici, c'est bien la C15-100 qui s'applique.
Les détails du branchement ici, page 14 : raccordement au reseau electrique.pdf
Cordialement.
On voit un repiquage d'un câble genre sonnerie sur deux gros câbles secteur (avant ou après protection ?). Ce n'est pas très sain et peu conforme à l'usage, donc à voir.
Certes, le tableau a belle allure, mais ce que l'on voit dans la goulotte peut paraitre suspect ; sans parler de l'absence de coupure d'urgence sur le tableau (interrupteur sectionneur) ; il ne faut pas avoir à courir 100 m dehors pour tout couper. Ici, c'est bien la C15-100 qui s'applique.
Les détails du branchement ici, page 14 : raccordement au reseau electrique.pdf
Cordialement.
09 février 2014 à 10:23

Bonjour. Juste une remarque en passant.
On peut comprendre que votre livraison est en triphasé. Dans ce cas, il y a lieu de répartir au mieux les intensités. On peut penser que ce chauffe-eau monophasé n'est pas un bon choix concernant l'équilibrage, surtout s'il consomme entre 2,5 et 3 kW.
Cordialement.
On peut comprendre que votre livraison est en triphasé. Dans ce cas, il y a lieu de répartir au mieux les intensités. On peut penser que ce chauffe-eau monophasé n'est pas un bon choix concernant l'équilibrage, surtout s'il consomme entre 2,5 et 3 kW.
Cordialement.
09 février 2014 à 10:01

Bonjour réponse 4.
La société qui fabrique cet appareil n'est certainement pas facilement accessible ; peut-être faut-il parler l'asiatique couramment. Il faudrait trouver les plaques signalétiques du moteur thermique et de la génératrice synchrone ; on pourrait peut-être y trouver des indices.
Si le GE neuf présente un défaut la garantie constructeur s'applique.
Néanmoins, on pourrait discuter du problème de conception que vous avez constaté.
La société qui fabrique cet appareil n'est certainement pas facilement accessible ; peut-être faut-il parler l'asiatique couramment. Il faudrait trouver les plaques signalétiques du moteur thermique et de la génératrice synchrone ; on pourrait peut-être y trouver des indices.
Si le GE neuf présente un défaut la garantie constructeur s'applique.
Néanmoins, on pourrait discuter du problème de conception que vous avez constaté.
07 février 2014 à 22:29

Bonjour Alain. Le câble U 1000 R2V RH C2 étant non propagateur de la flamme (caractéristique C2) n'a pas besoin de conduit supplémentaire pour cheminer dans les combles. Rien ne vous empêche de le poser sur un petit chemin de câbles.
Les caractéristiques sont ici : nexans.fr U 1000 R2V RH C2
Il faudra également passer un câble de téléinformation, nécessairement sous conduit rigide ou annelé non propagateur de la flamme.
La liaison de télé-information à partir du compteur EDF doit être réalisée avec un câble dit de télé-report, une paire torsadée 5 à 8/10 de mm avec écran (aluminium) et conducteur de drain.
Cordialement.
Les caractéristiques sont ici : nexans.fr U 1000 R2V RH C2
Il faudra également passer un câble de téléinformation, nécessairement sous conduit rigide ou annelé non propagateur de la flamme.
La liaison de télé-information à partir du compteur EDF doit être réalisée avec un câble dit de télé-report, une paire torsadée 5 à 8/10 de mm avec écran (aluminium) et conducteur de drain.
Cordialement.
07 février 2014 à 14:58

Bien reçu. C'est bien ça.
En attendant, vous branchez le moteur sur le réseau triphasé et il tournera. Suivant le service que vous attendez, vous utiliserez ou non ce capteur.
Cordialement.
En attendant, vous branchez le moteur sur le réseau triphasé et il tournera. Suivant le service que vous attendez, vous utiliserez ou non ce capteur.
Cordialement.
07 février 2014 à 12:49

Bonjour Alan. Vous êtes donc dans les ennuis.
Avez-vous vu le certificat Consuel ? Votre vendeur a pu commander un contrôle en tant que particulier.
Vous pouvez déjà consulter la question 12754 qui aborde le sujet de la section et des chutes de tension.
Si vous ne l'avez pas, vous pouvez acquérir le livret Promotelec locaux d'habitation en VPC sur leur site.
Vous y trouverez des détails facilement compréhensibles.
Les normes semblent ne pas être respectées, tant pour la section pour une telle longueur et pour une liaison monophasée, que pour la coupure obligatoire dans le logement s'il n'y en n'a pas.
12 kVA conviendra si le chauffage est géré par un programmateur délesteur agissant sur les fils pilote.
Au niveau juridique votre notaire devrait pouvoir vous renseigner sur la possibilité d'un recours contre le vendeur pour ce qui ressemble à des vices cachés et qui sera à prouver au préalable.
En premier lieu il faudrait faire effectuer une expertise par un électricien professionnel qui établira un bilan des malfaçons éventuelles. D'autres contributeurs préciseront si un organisme officiel de contrôle est préférable.
Vous pouvez déjà commencer à creuser, si possible pas à vos frais, une fois l'expertise effectuée.
Attendons d'autres avis.
Avez-vous vu le certificat Consuel ? Votre vendeur a pu commander un contrôle en tant que particulier.
Vous pouvez déjà consulter la question 12754 qui aborde le sujet de la section et des chutes de tension.
Si vous ne l'avez pas, vous pouvez acquérir le livret Promotelec locaux d'habitation en VPC sur leur site.
Vous y trouverez des détails facilement compréhensibles.
Les normes semblent ne pas être respectées, tant pour la section pour une telle longueur et pour une liaison monophasée, que pour la coupure obligatoire dans le logement s'il n'y en n'a pas.
12 kVA conviendra si le chauffage est géré par un programmateur délesteur agissant sur les fils pilote.
Au niveau juridique votre notaire devrait pouvoir vous renseigner sur la possibilité d'un recours contre le vendeur pour ce qui ressemble à des vices cachés et qui sera à prouver au préalable.
En premier lieu il faudrait faire effectuer une expertise par un électricien professionnel qui établira un bilan des malfaçons éventuelles. D'autres contributeurs préciseront si un organisme officiel de contrôle est préférable.
Vous pouvez déjà commencer à creuser, si possible pas à vos frais, une fois l'expertise effectuée.
Attendons d'autres avis.
07 février 2014 à 00:19

Bonjour.
Ce moteur asynchrone a son stator couplé en étoile ce qui est normal sur un réseau triphasé 230 / 400 V.
Bien qu'on ne puisse voir où vont ces petits fils, le domino est certainement connecté à une thermistance (CTP, coefficient de température positif) interne au bobinage faisant office de capteur de température, de façon à ce qu'un automatisme puisse couper l'alimentation en cas d'augmentation anormale de la température interne.
Vous pouvez mesurer la valeur à froid à l'ohmmètre. A chaud la résistance augmente.
Cordialement.
A suivre si vous avez d'autres renseignements.
Ce moteur asynchrone a son stator couplé en étoile ce qui est normal sur un réseau triphasé 230 / 400 V.
Bien qu'on ne puisse voir où vont ces petits fils, le domino est certainement connecté à une thermistance (CTP, coefficient de température positif) interne au bobinage faisant office de capteur de température, de façon à ce qu'un automatisme puisse couper l'alimentation en cas d'augmentation anormale de la température interne.
Vous pouvez mesurer la valeur à froid à l'ohmmètre. A chaud la résistance augmente.
Cordialement.
A suivre si vous avez d'autres renseignements.
06 février 2014 à 23:43

Bonjour.
Vous auriez dû le laisser là bas. L'achat d'un transformateur 220/110 V ne se justifie pas vu le prix d'un lecteur neuf.
Sauf si vous trouvez un transformateur de 50 VA dans une brocante pour 5 €, et s'il est sécurisé (donc sans bornes apparentes).
Cordialement.
Vous auriez dû le laisser là bas. L'achat d'un transformateur 220/110 V ne se justifie pas vu le prix d'un lecteur neuf.
Sauf si vous trouvez un transformateur de 50 VA dans une brocante pour 5 €, et s'il est sécurisé (donc sans bornes apparentes).
Cordialement.
06 février 2014 à 17:39

Merci pour votre retour. C'est ce qui avait été préconisé. Par contre, on suppose que les liaisons sont triphasées et que les départs vers chaque bâtiment sont en parallèle et non en cascade comme on pourrait le croire. Un document reprenant le schéma exact devrait être archivé, ou au moins présent dans les armoires.
06 février 2014 à 16:34

Bonjour. C'est beaucoup. Êtes vous certain des qualités de votre voltmètre ? Si vous branchez en provisoire une lampe à filament, explose-t-elle ? Bref, si l'on suppose qu'il s'agit d'un habitat, tous les récepteurs sont-ils désormais "grillés" ?
05 février 2014 à 13:40

Bien reçu Thierry.
Comme ce n'est pas une pièce de vie, un coffre en bois conviendrait et ce serait moins cher. De toute façon la goulotte est un produit cher, et pour une seule longueur difficile à approvisionner, sauf chez un grossiste qui facturera plein pot sauf si vous avez un ami au comptoir. De la goulotte pour tuyaux de climatisation conviendrait pour ce qui concerne les dimensions.
Au comptoir d'un grossiste vous auriez les renseignements rapidement. Inutile d'aller cher Machinramabricotruc.
Cordialement.
Comme ce n'est pas une pièce de vie, un coffre en bois conviendrait et ce serait moins cher. De toute façon la goulotte est un produit cher, et pour une seule longueur difficile à approvisionner, sauf chez un grossiste qui facturera plein pot sauf si vous avez un ami au comptoir. De la goulotte pour tuyaux de climatisation conviendrait pour ce qui concerne les dimensions.
Au comptoir d'un grossiste vous auriez les renseignements rapidement. Inutile d'aller cher Machinramabricotruc.
Cordialement.
05 février 2014 à 10:11

Bonjour Thierry. Un ou deux chemins de câbles métalliques ne feraient pas l'affaire ? Un coffrage démontable ?
Avant de choisir les goulottes il faudrait déterminer les dimensions intérieures.
Mais pourquoi mettre en plus de la goulotte des tubes TPC ? Une protection redondante qui ne se justifie peut-être pas. Il faut feuilleter les catalogues chez un grossiste (Legrand, Planet Watthom etc.).
Cordialement.
Avant de choisir les goulottes il faudrait déterminer les dimensions intérieures.
Mais pourquoi mettre en plus de la goulotte des tubes TPC ? Une protection redondante qui ne se justifie peut-être pas. Il faut feuilleter les catalogues chez un grossiste (Legrand, Planet Watthom etc.).
Cordialement.
05 février 2014 à 00:56

Bonsoir mf06.
Citation :Eh oui, on aimerait bien en savoir plus.
à suivre si possible
05 février 2014 à 00:08

Bien reçu. Effectivement le projet prend forme. J'avais bien vu la croix, mais le B25 ne pas pas pas signifié grand chose. Pas plus que B par rapport à C du document ci-dessus. Vu la traduction du document, on se demande par quel sous-traitant chinois le DJ différentiel a été fabriqué. On peut être inquiet sur la qualité.
Vous pouvez donc continuer, monter une embase, câbler après avoir fait un schéma puis vous essayez pour voir comment se comporte le DJ différentiel calibré à 25 A. Il sera toujours temps de le changer plus tard.
La mise en cascade de deux différentiels de même sensibilité peut poser un problème de sélectivité, mais pour un fonctionnement peu fréquent, pourquoi pas. Il sera toujours temps de choisir le calibre de la rechange du B25 si besoin est.
A suivre.
Vous pouvez donc continuer, monter une embase, câbler après avoir fait un schéma puis vous essayez pour voir comment se comporte le DJ différentiel calibré à 25 A. Il sera toujours temps de le changer plus tard.
La mise en cascade de deux différentiels de même sensibilité peut poser un problème de sélectivité, mais pour un fonctionnement peu fréquent, pourquoi pas. Il sera toujours temps de choisir le calibre de la rechange du B25 si besoin est.
A suivre.
05 février 2014 à 00:05

Bien reçu.
On fait que que l'on veut avec le commutateur, l'important, et c'est bien écrit sur la notice, est que l'on ne peut pas démarrer en charge nominale. Il y aura donc une procédure de mise en service à respecter.
Autre problème : le DJ différentiel en photo est en réalité un interrupteur différentiel. Il faudrait le remplacer par un DJ différentiel monophasé 32 A (30 ou 300 mA à voir en fonction du tableau) et y connecter en sortie une embase 32 A, et pourquoi pas, laisser une PC 16 A. Il est curieux qu'il n'y ait pas de protection surintensité, encore un point à éclaircir.
L'idéal serait d'alimenter, comme suggéré par 1Insp à 12 h 08, tous les récepteurs prioritaires, un seul ID 30 mA avec toutes ces charges. Cela n'empêcherait pas de ré-étudier l'équilibrage. La mise en service serait simplifiée :
On démarre le GE, on coupe l'ID alimentant les charges prioritaires, on inverse la source (2 pôles utiles), on remet en service l'ID préalablement déclenché à la main. Pour l'arrêt on fait la procédure inverse.
Votre tableau de répartition comporte-t-il des ID 30 mA ? Si non, il en faudrait un pour les récepteurs prioritaires.
Une fois que vous aurez validé, on pourra envisager un schéma de principe, même à main levée si Bob n'a pas le temps.
Attendons d'autres avis.
On fait que que l'on veut avec le commutateur, l'important, et c'est bien écrit sur la notice, est que l'on ne peut pas démarrer en charge nominale. Il y aura donc une procédure de mise en service à respecter.
Autre problème : le DJ différentiel en photo est en réalité un interrupteur différentiel. Il faudrait le remplacer par un DJ différentiel monophasé 32 A (30 ou 300 mA à voir en fonction du tableau) et y connecter en sortie une embase 32 A, et pourquoi pas, laisser une PC 16 A. Il est curieux qu'il n'y ait pas de protection surintensité, encore un point à éclaircir.
L'idéal serait d'alimenter, comme suggéré par 1Insp à 12 h 08, tous les récepteurs prioritaires, un seul ID 30 mA avec toutes ces charges. Cela n'empêcherait pas de ré-étudier l'équilibrage. La mise en service serait simplifiée :
On démarre le GE, on coupe l'ID alimentant les charges prioritaires, on inverse la source (2 pôles utiles), on remet en service l'ID préalablement déclenché à la main. Pour l'arrêt on fait la procédure inverse.
Votre tableau de répartition comporte-t-il des ID 30 mA ? Si non, il en faudrait un pour les récepteurs prioritaires.
Une fois que vous aurez validé, on pourra envisager un schéma de principe, même à main levée si Bob n'a pas le temps.
Attendons d'autres avis.
04 février 2014 à 09:14

Bonjour réponse 6. Ne seriez-vous pas au Québec ? Si c'est ainsi, la sortie de câble sur le mur semble ne pas convenir : entre le neutre blanc et la phase noir il y a 120 V alors que vous avez besoin du 240 V entre les fils noir et rouge, et 120 V entre le blanc et le rouge ou le noir.
Un électricien sur place devrait pouvoir confirmer.
Cordialement.
Un électricien sur place devrait pouvoir confirmer.
Cordialement.
03 février 2014 à 22:13

Bonsoir et merci mf06. Effectivement, il peut y avoir confusion dans les caractéristiques. Il faut faire attention au fait qu'il s'agit de varistances, généralement ZnO mais pas seulement, destinées à l'écrêtage des surtensions.
On peut prendre comme exemple une varistance destinée à cet usage, telle que la 240-129 RS. Elle est effectivement donnée pour 275 V rms 12 kA.
Les caractéristiques basiques précisent Tension AC maximale 275 V (donc rms), Tension DC maximale 370 V. Ces valeurs correspondent à la valeur de la tension (rms sinusoïdale ou DC) à partir de laquelle le composant rentre dans le domaine de fonctionnement dit varistance - zone III.
D'où l'attention à apporter à l'écriture des unités. C'est bien d'avoir fait la remarque qui pourra intéresser les lecteurs, du fait qu'un volt, suivant qu'il est continu ou efficace n'a pas la même signification.
Mais comme on n'achète pas ce genre de composant tous les jours on n'apporte pas toujours l'attention qu'il faudrait.
En attendant on aimerait savoir où en sont les investigations de notre ami guylux.
Cordialement.
On peut prendre comme exemple une varistance destinée à cet usage, telle que la 240-129 RS. Elle est effectivement donnée pour 275 V rms 12 kA.
Les caractéristiques basiques précisent Tension AC maximale 275 V (donc rms), Tension DC maximale 370 V. Ces valeurs correspondent à la valeur de la tension (rms sinusoïdale ou DC) à partir de laquelle le composant rentre dans le domaine de fonctionnement dit varistance - zone III.
D'où l'attention à apporter à l'écriture des unités. C'est bien d'avoir fait la remarque qui pourra intéresser les lecteurs, du fait qu'un volt, suivant qu'il est continu ou efficace n'a pas la même signification.
Mais comme on n'achète pas ce genre de composant tous les jours on n'apporte pas toujours l'attention qu'il faudrait.
En attendant on aimerait savoir où en sont les investigations de notre ami guylux.
Cordialement.
03 février 2014 à 22:06

Ok, mais quel est le calibre du DJ différentiel supposé bipolaire ?
03 février 2014 à 13:33

Une interrogation. Ne serait-ce pas un GE triphasé avec 3 prises monophasées ? Il faudrait éclaircir ce point. Avec la notice on pourrait peut-être.
On comprend qu'il n'y a qu'un seul DJ différentiel ; mais bipolaire ou tétrapolaire ?.
Il faudra peut-être aller voir derrière la plaque de raccordement ce qui s'y trouve. Mais le vendeur en sait peut-être plus.
A suivre donc.
On comprend qu'il n'y a qu'un seul DJ différentiel ; mais bipolaire ou tétrapolaire ?.
Il faudra peut-être aller voir derrière la plaque de raccordement ce qui s'y trouve. Mais le vendeur en sait peut-être plus.
A suivre donc.
03 février 2014 à 12:51

Merci pour les renseignements. On comprend donc vos besoins. Mais vous avez l'air pur, et l'eau de source. La nôtre on l'achète en bouteilles plastique.
Il n'y a plus qu'à.
Pour le GE, il faut donc adapter la sortie.
Cordialement.
Il n'y a plus qu'à.
Pour le GE, il faut donc adapter la sortie.
Cordialement.
03 février 2014 à 11:42

Bien reçu. A priori, les caractéristiques de l'inverseur sont bonnes.
Pour ce qui concerne le GE, on est bien d'accord qu'il est monophasé. Dans ce cas, la section du câble convient. On croit comprendre que le GE possède plusieurs PC 16 A protégées par DJ différentiel.
Il faudrait raccorder ce câble directement en sortie du DJ différentiel ou mieux, monter ou faire monter une embase femelle 32 A.
Afin de ne pas surcharger le GE, plutôt que de le commuter en lieu et place de l'entrée triphasée du tableau branchée en mono, il vaudrait mieux alimenter directement les circuits prioritaires.
Une question à notre tour. Pourquoi avez vous besoin de suppléer la disparition du réseau ? Est-ce un évènement fréquent chez vous ? Congélateur et frigo ne sont pas des récepteurs nécessitant une alimentation 24 h / 24. Quelques lampes de poche sont bien utiles. Bref, ce semble une dépense relativement disproportionnée pour un particulier, et pour un usage supposé peu fréquent.
ERDF a obligation d'assurer la continuité de fourniture de l'énergie.
Cordialement.
Pour ce qui concerne le GE, on est bien d'accord qu'il est monophasé. Dans ce cas, la section du câble convient. On croit comprendre que le GE possède plusieurs PC 16 A protégées par DJ différentiel.
Il faudrait raccorder ce câble directement en sortie du DJ différentiel ou mieux, monter ou faire monter une embase femelle 32 A.
Afin de ne pas surcharger le GE, plutôt que de le commuter en lieu et place de l'entrée triphasée du tableau branchée en mono, il vaudrait mieux alimenter directement les circuits prioritaires.
Une question à notre tour. Pourquoi avez vous besoin de suppléer la disparition du réseau ? Est-ce un évènement fréquent chez vous ? Congélateur et frigo ne sont pas des récepteurs nécessitant une alimentation 24 h / 24. Quelques lampes de poche sont bien utiles. Bref, ce semble une dépense relativement disproportionnée pour un particulier, et pour un usage supposé peu fréquent.
ERDF a obligation d'assurer la continuité de fourniture de l'énergie.
Cordialement.
03 février 2014 à 10:17

Bonsoir mf06.
Pas très d'accord pour le choix des VDR, si l'on met des VDR..
Ici, en alternatif sinusoïdal la tension simple monte à 230×rac(2). Donc au premier branchement ça explose.
Ici il y a une cause non déterminée pour le moment, avec trop de dégâts d'un coup.
Il serait intéressant de savoir si les dégâts apparaissent pour des récepteurs tous branchés entre la même phase et le neutre, ce qui favoriserait les hypothèses émises. Mais si transitoire il y a les trois phases ont pu être affectées au cours du temps, au fur et à mesure que les récepteurs "pétaient" plus ou moins.
De même, il faudrait savoir si le défaut hypothétique a été instantané ou réparti dans le temps.
Cordialement.
Pas très d'accord pour le choix des VDR, si l'on met des VDR..
Ici, en alternatif sinusoïdal la tension simple monte à 230×rac(2). Donc au premier branchement ça explose.
Ici il y a une cause non déterminée pour le moment, avec trop de dégâts d'un coup.
Il serait intéressant de savoir si les dégâts apparaissent pour des récepteurs tous branchés entre la même phase et le neutre, ce qui favoriserait les hypothèses émises. Mais si transitoire il y a les trois phases ont pu être affectées au cours du temps, au fur et à mesure que les récepteurs "pétaient" plus ou moins.
De même, il faudrait savoir si le défaut hypothétique a été instantané ou réparti dans le temps.
Cordialement.
02 février 2014 à 21:26

Bonjour réponse 5.
Citation :On utilise le troisième contact car généralement les bornes 2 4 et 6 du relais thermique différentiel ne sont pas accessibles. C'est donc une facilité de câblage.
Pourquoi on utilise les 3 contacts de contacteur pour câbler un moteur monophasé... ?
02 février 2014 à 21:13

Bien reçu. Les fonctions d'un DJ et d'un commutateur sont différentes : le DJ multipolaire déclenche en cas de surintensité détectée par un pôle protégé, le commutateur... commute (une sorte d'aiguillage en somme).
Cordialement.
Cordialement.
02 février 2014 à 19:50

Bonjour.
On ne peut pas faire grand chose derrière l'écran, seulement vous conduire vers la notice pour que vous vérifiez si les câblages et conditions d'emploi sont bons : legrand 670 92.pdf
Il faudrait expérimenter en fonction des conditions visualisées sur le document.
Pas d'avis sur l'argument Legrand, mais il faut vérifier.
Cordialement.
Nota : halogène = incandescence.
On ne peut pas faire grand chose derrière l'écran, seulement vous conduire vers la notice pour que vous vérifiez si les câblages et conditions d'emploi sont bons : legrand 670 92.pdf
Il faudrait expérimenter en fonction des conditions visualisées sur le document.
Pas d'avis sur l'argument Legrand, mais il faut vérifier.
Cordialement.
Nota : halogène = incandescence.
02 février 2014 à 19:20

Bien reçu. Le fusible a été plus rapide que le DJ de branchement et c'est bien ainsi.
Le problème est que l'on ne voit pas bien la relation entre le court-circuit et vos incidents.
Une surtension éventuelle affectant deux tensions phase-neutre pourrait s'expliquer par une rupture du neutre lors d'un incident sur le réseau, mais dans ce cas vous ne seriez pas le seul abonné à avoir subi des surtensions, ou bien suite à un mauvais contact sur le circuit du neutre entre l'arrivée ERDF et la sortie du DJ de branchement jusque dans le tableau de répartition. Dans ce dernier cas vous seriez le seul affecté et personne du voisinage. Et si c'est ainsi, l'incident se reproduira.
Ce que vous pouvez faire :
1. Vous contrôlez le serrage de toutes les connexions impliquant le neutre depuis la sortie du DJ de branchement.
2. Vous vérifiez la tension entre chaque phase et le neutre sur les borniers de votre tableau de répartition. L'idéal serait d'utiliser un voltmètre analogique (à aiguille). Et l’idéal de l'idéal serait de disposer de 3 voltmètres identiques.
3. Si vous constatez des valeurs aléatoires des tensions phase-neutre alors que les connexions chez vous sont bonnes, il faudra appeler l'assistance ERDF pour qu'ils contrôlent les connexions sous les capots plombés.
A suivre, mais il faut que vous agissiez dès que possible pour effectuer les contrôles d'usage, quitte à ce que ce soit un électricien professionnel qui intervienne.
Cordialement.
Le problème est que l'on ne voit pas bien la relation entre le court-circuit et vos incidents.
Une surtension éventuelle affectant deux tensions phase-neutre pourrait s'expliquer par une rupture du neutre lors d'un incident sur le réseau, mais dans ce cas vous ne seriez pas le seul abonné à avoir subi des surtensions, ou bien suite à un mauvais contact sur le circuit du neutre entre l'arrivée ERDF et la sortie du DJ de branchement jusque dans le tableau de répartition. Dans ce dernier cas vous seriez le seul affecté et personne du voisinage. Et si c'est ainsi, l'incident se reproduira.
Ce que vous pouvez faire :
1. Vous contrôlez le serrage de toutes les connexions impliquant le neutre depuis la sortie du DJ de branchement.
2. Vous vérifiez la tension entre chaque phase et le neutre sur les borniers de votre tableau de répartition. L'idéal serait d'utiliser un voltmètre analogique (à aiguille). Et l’idéal de l'idéal serait de disposer de 3 voltmètres identiques.
3. Si vous constatez des valeurs aléatoires des tensions phase-neutre alors que les connexions chez vous sont bonnes, il faudra appeler l'assistance ERDF pour qu'ils contrôlent les connexions sous les capots plombés.
A suivre, mais il faut que vous agissiez dès que possible pour effectuer les contrôles d'usage, quitte à ce que ce soit un électricien professionnel qui intervienne.
Cordialement.
02 février 2014 à 18:53

Une autre remarque. Le DJ de branchement de récupération présent sur le schéma voit ses 3 pôles protégés branchés en parallèle. Dans ce cas, il est facile d'imaginer qu'il ne sera pas déclenché par une quelconque surintensité supérieure à quelques petites dizaines d'ampères, l'intensité générale étant divisée on ne sait trop comment entre les trois pôles. On ne branche jamais les pôles d'un DJ en parallèle.
En monophasé, ce DJ tétrapolaire encombrant et aux caractéristiques spécifiques à une utilisation en amont d'un système de distribution ERDF ne se justifie pas.
En monophasé, ce DJ tétrapolaire encombrant et aux caractéristiques spécifiques à une utilisation en amont d'un système de distribution ERDF ne se justifie pas.
02 février 2014 à 16:09

Bonjour réponse 10. Effectivement, si l'on part sur un DB 30/60 A mono, une longueur de 80 m nette, avec 230 V on trouve une chute de tension de 3,3 % pour 25 mm², et 1,75 % pour 50 mm² (cette dernière section serait préférable). Dans le cas du projet de réponse 8, la section préconisée en novembre 2013 est erronée. Mais on aurait aimé un retour de sa part.
Pour le projet de clolifier, pour une longueur nette de 110 m avec les sections de 50 puis 70 mm² on trouve respectivement des chutes de tension de 2,4 et 1,8 %. Ce pour un facteur de puissance de 0,8 inductif qui diminue la chute de tension. Avec un facteur de puissance de 1 on trouve 2,7 et 1,9 %. Pour clolifier la section de 70 mm² se justifie, bien que 50 mm² conviendrait à la limite.
Attendons d'autres avis ou doubles corrections.
Pour le projet de clolifier, pour une longueur nette de 110 m avec les sections de 50 puis 70 mm² on trouve respectivement des chutes de tension de 2,4 et 1,8 %. Ce pour un facteur de puissance de 0,8 inductif qui diminue la chute de tension. Avec un facteur de puissance de 1 on trouve 2,7 et 1,9 %. Pour clolifier la section de 70 mm² se justifie, bien que 50 mm² conviendrait à la limite.
Attendons d'autres avis ou doubles corrections.
02 février 2014 à 14:07

Bonjour. Vous relatez des incidents, simultanés ou non, dont on ne peut connaitre la cause, ni même s'il y aurait une relation de cause à effet, à savoir le fait qu'un fusible ait "sauté" dans des conditions non définies.
Peut-être y-a-t-il eu des surtensions, mais rien ne le prouve. Vous pouvez demander à des voisins directs s'ils ont subi des incidents identiques.
Il n'y a pas de système régulateur. La procédure consiste à établir un diagnostic avant d'envisager un remède éventuel.
A suivre avec des précisions, notamment sur la structure du réseau d'alimentation.
Cordialement.
Peut-être y-a-t-il eu des surtensions, mais rien ne le prouve. Vous pouvez demander à des voisins directs s'ils ont subi des incidents identiques.
Il n'y a pas de système régulateur. La procédure consiste à établir un diagnostic avant d'envisager un remède éventuel.
A suivre avec des précisions, notamment sur la structure du réseau d'alimentation.
Cordialement.
02 février 2014 à 12:20

Une erreur d'attention s'est glissée dans le post de 19 h 56. Le GE étant monophasé, son intensité nominale est de 6 000 / 230 = 26 A.
Ceci a une incidence sur le choix du DJ en sortie du groupe. Mais comme précisé ce DJ doit déjà être présent en sortie de groupe.
Ce qui concerne le couplage est toujours vrai, sauf que l'on couple sur le secteur des alternateurs triphasés et non monophasés.
Ceci a une incidence sur le choix du DJ en sortie du groupe. Mais comme précisé ce DJ doit déjà être présent en sortie de groupe.
Ce qui concerne le couplage est toujours vrai, sauf que l'on couple sur le secteur des alternateurs triphasés et non monophasés.
02 février 2014 à 11:01

Bonjour. Quelques compléments.
Quand on dit que le DJ de branchement tétrapolaire possède 3 pôles protégés, cela signifie simplement que les capteurs magnéto-électriques sont sur les 3 phases et il n'y en n'a pas sur le neutre (bien qu'il soit coupé et que le contact possède le pouvoir de coupure nominal). C'est pour cela qu'il ne faut pas intervertir en sortie de DJ de branchement tétrapolaire une phase quelconque et le neutre ; on respecte donc l'emplacement du neutre sur un DJ de branchement.
Il faut donc un inverseur de sources à commande manuelle. Il en faudrait un deuxième de façon à n'alimenter que les récepteurs prioritaires.
Le schéma tel que vous l'avez dessiné ne convient pas.
Le raisonnement utilisé pour le calcul de l'intensité nominale en ligne n'est pas bon. Si Sn = 6 kVA, S /phase = 6 kVA/3 = 2 kVA. Dans ce cas, In = 2 000 / 230 = 9 A au maximum. Il faudrait donc protéger votre groupe avec un DJ tétrapolaire de calibre 10 A environ. Mais le GE doit déjà posséder son DJ propre.
Cordialement.
Quand on dit que le DJ de branchement tétrapolaire possède 3 pôles protégés, cela signifie simplement que les capteurs magnéto-électriques sont sur les 3 phases et il n'y en n'a pas sur le neutre (bien qu'il soit coupé et que le contact possède le pouvoir de coupure nominal). C'est pour cela qu'il ne faut pas intervertir en sortie de DJ de branchement tétrapolaire une phase quelconque et le neutre ; on respecte donc l'emplacement du neutre sur un DJ de branchement.
Citation :Il ne faut même pas essayer, sous peine de déclenchement brutal et espérons le, rapide, des organes de protection. Les conditions de couplage d'un alternateur sur le réseau sont particulières. Votre petit groupe de secours n'aimerait pas, de même que l'accouplement entre moteur et alternateur.
...Pour éviter de renvoyer du courant depuis le GE vers le réseau EDF...
Il faut donc un inverseur de sources à commande manuelle. Il en faudrait un deuxième de façon à n'alimenter que les récepteurs prioritaires.
Le schéma tel que vous l'avez dessiné ne convient pas.
Le raisonnement utilisé pour le calcul de l'intensité nominale en ligne n'est pas bon. Si Sn = 6 kVA, S /phase = 6 kVA/3 = 2 kVA. Dans ce cas, In = 2 000 / 230 = 9 A au maximum. Il faudrait donc protéger votre groupe avec un DJ tétrapolaire de calibre 10 A environ. Mais le GE doit déjà posséder son DJ propre.
Cordialement.
01 février 2014 à 19:56

Bonjour Pasgerdan. Vos travaux avancent.
Il vous aurait fallu acquérir le livret Promotelec locaux d'habitation disponible sur leur site pour quelques euros. Les questions que vous posez et bien d'autres y ont leur réponse.
L'ID type A alimente obligatoirement la plaque de cuisson et le LL, et c'est tout. Vous voyez donc que la répartition des autres charges est très simple.
Il faudra des lignes spécialisées pour : LL, SL, LV, four, volets roulants (départ en 1,5 mm² puis une boite de dérivation ou plusieurs). chauffage. alarme (par sécurité).
Le congélateur peut être alimenté par une ligne spécialisée protégée par un DJ différentiel type SI, de façon à ce que l'appareil ne soit pas affecté par le déclenchement d'un ID.
J'aurais tendance à protéger l'alarme à part, mais c'est à discuter ; on a encore du temps.
Vous faites un plan et on revoit ensuite avec les amis contributeurs habituels.
Cordialement.
Il vous aurait fallu acquérir le livret Promotelec locaux d'habitation disponible sur leur site pour quelques euros. Les questions que vous posez et bien d'autres y ont leur réponse.
L'ID type A alimente obligatoirement la plaque de cuisson et le LL, et c'est tout. Vous voyez donc que la répartition des autres charges est très simple.
Il faudra des lignes spécialisées pour : LL, SL, LV, four, volets roulants (départ en 1,5 mm² puis une boite de dérivation ou plusieurs). chauffage. alarme (par sécurité).
Le congélateur peut être alimenté par une ligne spécialisée protégée par un DJ différentiel type SI, de façon à ce que l'appareil ne soit pas affecté par le déclenchement d'un ID.
J'aurais tendance à protéger l'alarme à part, mais c'est à discuter ; on a encore du temps.
Vous faites un plan et on revoit ensuite avec les amis contributeurs habituels.
Cordialement.
01 février 2014 à 15:16

Grand soleil aujourd'hui. Merci Bob pour le schéma.
On considère en général qu'en triphasé le régime de fonctionnement est la superposition de 3 régimes monophasés identiques ou non.
Il y a des méthodes plus ou moins compliquées nécessaires à l'étude (calculs quelquefois complexes, méthodes graphiques (diagrammes de Fresnel)) ; le cas des charges équilibrées (tel qu'un moteur asynchrone) facilite les choses. Ainsi il y aura la même intensité en ligne pour les 3 phases. La puissance active totale = 3 fois la puissance active absorbée par une phase mais on s'égare.
Votre interrogation est relative à une charge qui étant monophasée absorberait une puissance P avec un courant I, il est vrai qu'une charge identique triphasée équilibrée dissipant au total la même puissance verrait celle-ci répartie dans les 3 phases, avec des intensités en ligne divisées par 3 ; on n'évoque pas les couplages triangle et étoile, bien qu'à un certain moment de votre formation il faudrait aborder ces points.
Mais en réalité on ne raisonne jamais ainsi. On étudie une charge monophasée, ou triphasée équilibrée ou non et l'on s'arrête là . C'est pour cela que l'on ne dit jamais 30/3 = 10.
A suivre si vous voulez.
Cordialement.
Citation :Vous avez mal compris et c'est plus subtil, mais c'est normal, vous en êtes au début de votre formation.
j'avais cru comprendre qu'en triphasé -ce qui n'est pas le cas ici- l'intensité maxi supportée par chaque phase est divisée par trois. C'est vrai ? Pourquoi ?)
On considère en général qu'en triphasé le régime de fonctionnement est la superposition de 3 régimes monophasés identiques ou non.
Il y a des méthodes plus ou moins compliquées nécessaires à l'étude (calculs quelquefois complexes, méthodes graphiques (diagrammes de Fresnel)) ; le cas des charges équilibrées (tel qu'un moteur asynchrone) facilite les choses. Ainsi il y aura la même intensité en ligne pour les 3 phases. La puissance active totale = 3 fois la puissance active absorbée par une phase mais on s'égare.
Votre interrogation est relative à une charge qui étant monophasée absorberait une puissance P avec un courant I, il est vrai qu'une charge identique triphasée équilibrée dissipant au total la même puissance verrait celle-ci répartie dans les 3 phases, avec des intensités en ligne divisées par 3 ; on n'évoque pas les couplages triangle et étoile, bien qu'à un certain moment de votre formation il faudrait aborder ces points.
Mais en réalité on ne raisonne jamais ainsi. On étudie une charge monophasée, ou triphasée équilibrée ou non et l'on s'arrête là . C'est pour cela que l'on ne dit jamais 30/3 = 10.
A suivre si vous voulez.
Cordialement.
01 février 2014 à 14:50

Bien reçu de nouveau. Ce n'est pas tout à fait ainsi, vous n'avez pas bien compris.
Les 3 phases et le neutre ERDF arrivent dans le boitier noir plombé avec 3 gros fusibles inaccessibles à l'usager. De là, seuls repartent une phase et un neutre vers le compteur, puis le DB, puis vers le haut dans la boite grise. Derrière la planche doivent se trouver deux fils rouges qui normalement ne sont connectés nulle part en bas, et scotchés en haut.
Ce que vous pouvez faire : vous enlevez le scotch et mesurez la tension entre ces conducteurs. Vous devriez trouver 0 ; de même, vous mesurez entre un rouge dé-scotché et le neutre bleu, vous devriez trouver 0. Mais si vous soulevez la planche vous devriez voir ces deux conducteurs reliés nulle part et donc pouvoir les enlever. Ils on dû rester car la livraison initiale était certainement en triphasé.
Nota : ne confondez pas phases et conducteurs
Ce que vous pouvez faire : après avoir éliminé les 2 fils rouges inutiles et déconnectés (rappel : il faut vérifier), vous raccordez directement la sortie du DB vers les borniers Ph + N du tableau de répartition.
Et vous faites le ménage dans la boite de dérivation grise.
La pluie qui tombe va enlever le brouillard.
Les 3 phases et le neutre ERDF arrivent dans le boitier noir plombé avec 3 gros fusibles inaccessibles à l'usager. De là, seuls repartent une phase et un neutre vers le compteur, puis le DB, puis vers le haut dans la boite grise. Derrière la planche doivent se trouver deux fils rouges qui normalement ne sont connectés nulle part en bas, et scotchés en haut.
Ce que vous pouvez faire : vous enlevez le scotch et mesurez la tension entre ces conducteurs. Vous devriez trouver 0 ; de même, vous mesurez entre un rouge dé-scotché et le neutre bleu, vous devriez trouver 0. Mais si vous soulevez la planche vous devriez voir ces deux conducteurs reliés nulle part et donc pouvoir les enlever. Ils on dû rester car la livraison initiale était certainement en triphasé.
Citation :Oui il faut les enlever, c'est ce qui est expliqué juste au dessus et qu'il faut donc vérifier.
Les 2 phases (confusion, ce sont des simples conducteurs) en 10² (scotchées) ne portent pas de courant tension ? On peut les supprimer en sortie du gros boîtier noir (une fois le coffre bois démonté) ? Ils ne sortent pas du coffret fusibles ERDF
Citation :On suppose que l'installation était initialement triphasée et la réfection a été faite à l'économie.
pourquoi ces trois phases en 6² dans la boîte de dérivation ? Si l'installation est en monophasé 230V, pourquoi ces 3 phases ?
Citation :Non. 30 A correspond à l'intensité nominale que l'installation peut absorber (abonnement 6 kVA donc 30 A disponibles). Chaque conducteur de 6 mm² peut par construction laisser passer 32 A en permanence.
est-ce que ça veut dire que l'intensité maximale sur chacune de ces trois phases en 6² est de 10A ?
Nota : ne confondez pas phases et conducteurs
Ce que vous pouvez faire : après avoir éliminé les 2 fils rouges inutiles et déconnectés (rappel : il faut vérifier), vous raccordez directement la sortie du DB vers les borniers Ph + N du tableau de répartition.
Et vous faites le ménage dans la boite de dérivation grise.
La pluie qui tombe va enlever le brouillard.
01 février 2014 à 00:08

Bien reçu. La section des conducteurs tissus est certainement inférieure à celle que préconise la norme actuelle. Il faudrait voir sur le tableau le calibre des protections surintensité (fusibles ou DJ). Les fils coton ont rempli leur fonction depuis des années et sans problème. Cela peut continuer ainsi, mais pas pour l'éternité.
Vous pouvez voir également au niveau d'un interrupteur si l'isolant caoutchouc ne part pas en poussière. Si les conducteurs et leur isolant vous paraissent sains vous laissez ainsi pour le moment. Mais comme vous êtes dans vos murs, quand vous aurez suffisamment d'euros, il vaudrait mieux changer les conducteurs. S'ils peuvent être tirés de leurs conduit ce sera simple. Mais dans une vieille installation on peut rénover en passant les conducteurs dans des goulottes qui ceinturent les pièces.
Conclusion : Pas de panique, il n'y a pas de risque immédiat. Il ne faut pas être alarmiste pour le moment, mais des travaux à moyens termes ne seraient pas du luxe. Vous avez du temps devant vous.
Vérifiez néanmoins si l'installation est en sécurité pour tout ce qui concerne le circuit de terre et la protection différentielle 30 mA que l'on espère présente.
Vous pouvez changer les PC pour des modèles actuels avec des obturateurs à éclipse.
Un contrôle par un professionnel sur place pourrait vous renseigner davantage (et vous tranquilliser) que le certificat papier en votre possession. Il verra si les protections sont présentes, bien calibrées, et en bon état de fonctionnement.
Cordialement.
Vous pouvez voir également au niveau d'un interrupteur si l'isolant caoutchouc ne part pas en poussière. Si les conducteurs et leur isolant vous paraissent sains vous laissez ainsi pour le moment. Mais comme vous êtes dans vos murs, quand vous aurez suffisamment d'euros, il vaudrait mieux changer les conducteurs. S'ils peuvent être tirés de leurs conduit ce sera simple. Mais dans une vieille installation on peut rénover en passant les conducteurs dans des goulottes qui ceinturent les pièces.
Conclusion : Pas de panique, il n'y a pas de risque immédiat. Il ne faut pas être alarmiste pour le moment, mais des travaux à moyens termes ne seraient pas du luxe. Vous avez du temps devant vous.
Vérifiez néanmoins si l'installation est en sécurité pour tout ce qui concerne le circuit de terre et la protection différentielle 30 mA que l'on espère présente.
Vous pouvez changer les PC pour des modèles actuels avec des obturateurs à éclipse.
Un contrôle par un professionnel sur place pourrait vous renseigner davantage (et vous tranquilliser) que le certificat papier en votre possession. Il verra si les protections sont présentes, bien calibrées, et en bon état de fonctionnement.
Cordialement.
31 janvier 2014 à 10:10

Bien reçu. Pas de problème pour les tuyaux, vous les raccordez à la terre.
Cette installation semble ancienne, et peut-être initialement triphasée. Elle a certainement dû passer en mono ultérieurement avec conservation de deux conducteurs rouges de 10 mm² scotchés et reliés nulle part (en attente derrière le tableau bois).
La question que l'on peut se poser est : le boitier noir est-il plombé ou non ? Si c'est très probablement le cas il est propriété de ERDF et doit comporter des fusibles. Il se pourrait que les 3 phases et le neutre arrivent du dehors, puis une phase et le neutre repartent vers l'entrée haute du compteur, ressortent en bas vers l'entrée plombée du DJ monophasé. Vous n'ouvrez pas ce boitier noir.
La sortie du compteur est reliée à l'entrée haute plombée du DJ de branchement. Vous n'ouvrez pas le capot.
Ensuite on peut imaginer que sur la sortie du DJ sont branchés un rouge et un bleu en 10 mm² que vous retrouvez dans la boite de dérivation en haut sur les deux dominos. Les 3 rouges en 6 mm² repartent vers les ID, le neutre bleu en 6 mm², qui aurait mérité de passer en 10 mm² (même si 6 mm² est une section suffisante pour le moment), part vers le bornier de neutre du tableau neuf. Donc ce n'est pas très flou. L'installation fonctionne bien en monophasé 230 V avec une puissance souscrite de 6 kVA, ce qui est suffisant si le DJ de branchement ne saute pas de temps en temps.
Ce que vous pouvez faire :
Ouvrir le capot bas du DJ de branchement. Vous allez y retrouver un bleu et un rouge de 10 mm² que vous allez retrouver dans la boite de dérivation. Si cela fonctionne bien, vous pouvez laisser ainsi. mais vous pouvez repartir de cette sortie du DJ en 10 mm² et alimenter directement votre tableau sur les borniers de phase et de neutre. Ainsi vous pourrez enlever la boite de dérivation ; mais on y voit des petits fils qui semblent montrer un certain bricolage.
Vous pouvez aussi dévisser les vis du tableau bois pour le soulever et aller enlever les 2 fils rouge en trop et faire un peu de ménage. Il n'y a pas de danger particulier à effectuer cette opération de nettoyage éventuel.
Conclusion : il vaudrait mieux connecter la sortie du DJ de branchement sur les borniers du tableau neuf, et faire le ménage sous le tableau bois, et si possible voir à quoi servent les petits fils dans la boite grise.
Voilà, c'est très simple, le brouillard du matin se lève.
Cette installation semble ancienne, et peut-être initialement triphasée. Elle a certainement dû passer en mono ultérieurement avec conservation de deux conducteurs rouges de 10 mm² scotchés et reliés nulle part (en attente derrière le tableau bois).
La question que l'on peut se poser est : le boitier noir est-il plombé ou non ? Si c'est très probablement le cas il est propriété de ERDF et doit comporter des fusibles. Il se pourrait que les 3 phases et le neutre arrivent du dehors, puis une phase et le neutre repartent vers l'entrée haute du compteur, ressortent en bas vers l'entrée plombée du DJ monophasé. Vous n'ouvrez pas ce boitier noir.
La sortie du compteur est reliée à l'entrée haute plombée du DJ de branchement. Vous n'ouvrez pas le capot.
Ensuite on peut imaginer que sur la sortie du DJ sont branchés un rouge et un bleu en 10 mm² que vous retrouvez dans la boite de dérivation en haut sur les deux dominos. Les 3 rouges en 6 mm² repartent vers les ID, le neutre bleu en 6 mm², qui aurait mérité de passer en 10 mm² (même si 6 mm² est une section suffisante pour le moment), part vers le bornier de neutre du tableau neuf. Donc ce n'est pas très flou. L'installation fonctionne bien en monophasé 230 V avec une puissance souscrite de 6 kVA, ce qui est suffisant si le DJ de branchement ne saute pas de temps en temps.
Ce que vous pouvez faire :
Ouvrir le capot bas du DJ de branchement. Vous allez y retrouver un bleu et un rouge de 10 mm² que vous allez retrouver dans la boite de dérivation. Si cela fonctionne bien, vous pouvez laisser ainsi. mais vous pouvez repartir de cette sortie du DJ en 10 mm² et alimenter directement votre tableau sur les borniers de phase et de neutre. Ainsi vous pourrez enlever la boite de dérivation ; mais on y voit des petits fils qui semblent montrer un certain bricolage.
Vous pouvez aussi dévisser les vis du tableau bois pour le soulever et aller enlever les 2 fils rouge en trop et faire un peu de ménage. Il n'y a pas de danger particulier à effectuer cette opération de nettoyage éventuel.
Conclusion : il vaudrait mieux connecter la sortie du DJ de branchement sur les borniers du tableau neuf, et faire le ménage sous le tableau bois, et si possible voir à quoi servent les petits fils dans la boite grise.
Voilà, c'est très simple, le brouillard du matin se lève.
31 janvier 2014 à 09:52

Bonjour. Les deux montages conviennent à condition de bien respecter le branchement de la phase. L'inconvénient est d'utiliser un télérupteur si vous vous voulez éteindre alors que c'est l'un des détecteurs qui est actif. Il serait peut-être mieux de laisser les détecteurs allumer et éteindre seuls la nuit, et avec temporisation plutôt que de laisser le télérupteur.
Attendons d'autres avis.
Attendons d'autres avis.
31 janvier 2014 à 00:33

Bonjour. Quelques tentatives d'explications ont été abordées en question 12602. Un schéma équivalent basique qui vaut ce qu'il vaut a été proposé. Des liaisons phase terre et neutre terre de nature capacitive existent au niveau de certains récepteurs munis d'un filtre secteur, ce qui permettrait la dissymétrie d'intensité dans le tore conformément au schéma (et certainement plus réel qu'un défaut d'isolement neutre terre supposé dans l'habitat). Mais de là à générer une pointe d'intensité suffisamment intense et de bonne durée pour déclencher un DDR Baco, il y a de la marge.
Un bon sujet d'étude en laboratoire bien équipé. Le schéma équivalent complet est forcément plus complexe.
Pour la mesure de la tension neutre terre et toutes les autres, il y aurait beaucoup de précautions à prendre : choix de l'appareil de mesure, TRMS, impédance d'entrée, bande passante etc. Il faudrait un analyseur de réseau et non un multimètre quelconque.
Un bon sujet d'étude en laboratoire bien équipé. Le schéma équivalent complet est forcément plus complexe.
Pour la mesure de la tension neutre terre et toutes les autres, il y aurait beaucoup de précautions à prendre : choix de l'appareil de mesure, TRMS, impédance d'entrée, bande passante etc. Il faudrait un analyseur de réseau et non un multimètre quelconque.
31 janvier 2014 à 00:27

Bonjour. Votre projet (appareillages, calibres et sections) tient la route. Mais pour 2 circuits lumière, 2 PC et 1 ou 2 chauffage quelques emplacements supplémentaires dans le tableau principal conviendraient ; et s'il n'y a pas assez d'emplacements libres, on peut accoler un tableau supplémentaire au tableau principal.
Cordialement.
Cordialement.
30 janvier 2014 à 10:28

Bonjour Sam. Qui est "nous" ? Et quelles sont les habilitations et compétences en électrotechnique ?
La réalisation des circuits de terre nécessite des mises en œuvre réglementées qu'il faut connaitre, concernant les matériaux à utiliser et les solutions technologiques afférentes.
On peut comprendre que l'installation actuelle correspond au schéma 1. Dans ce cas il faut interconnecter les circuits de terre des deux bâtiments, et donc relier la terre du bâtiment 2 à PE.
Le schéma 2 pourrait être mise en œuvre si les deux prises de terre ne sont pas simultanément accessibles, ce que l'on comprend compte tenu des distances entre bâtiments.
Dans votre cas les deux solutions sont possibles compte tenu des indications ci-dessus. Cela ne dispense pas de mesurer la valeur des prises de terre.
Cordialement.
La réalisation des circuits de terre nécessite des mises en œuvre réglementées qu'il faut connaitre, concernant les matériaux à utiliser et les solutions technologiques afférentes.
On peut comprendre que l'installation actuelle correspond au schéma 1. Dans ce cas il faut interconnecter les circuits de terre des deux bâtiments, et donc relier la terre du bâtiment 2 à PE.
Le schéma 2 pourrait être mise en œuvre si les deux prises de terre ne sont pas simultanément accessibles, ce que l'on comprend compte tenu des distances entre bâtiments.
Dans votre cas les deux solutions sont possibles compte tenu des indications ci-dessus. Cela ne dispense pas de mesurer la valeur des prises de terre.
Cordialement.
30 janvier 2014 à 10:20

Bonjour réponse 13. La notice du relais HN 96 S82 précise que la led est allumée pendant la période de jours rouges en fonction EJP.
Il faudrait voir quelle est la référence de votre produit. L'essentiel en commutation HP HC est de voir si la commande du contacteur de chauffe-eau est effective, de même que le changement de tarif au niveau du compteur.
On verra la fonction de la led ultérieurement.
Quel dysfonctionnement avez vous constaté ? Est-ce apparu récemment ?
A suivre, avec des précisions.
Il faudrait voir quelle est la référence de votre produit. L'essentiel en commutation HP HC est de voir si la commande du contacteur de chauffe-eau est effective, de même que le changement de tarif au niveau du compteur.
On verra la fonction de la led ultérieurement.
Quel dysfonctionnement avez vous constaté ? Est-ce apparu récemment ?
A suivre, avec des précisions.
30 janvier 2014 à 09:39

Bonjour. Vous n'êtes obligé à rien. Mais comme vous êtes chez vous, il faut mettre l'installation en sécurité si ce n'est fait, changer l'appareillage, puis ultérieurement voir s'il ne serait pas judicieux de changer les conducteurs anciens.
Cordialement.
Cordialement.
29 janvier 2014 à 21:01

Bonjour. Vous voulez dire que le départ sur le tableau de répartition est bon. Qu'est-ce qui vous fait affirmer cela ? Qu'utilisez vous comme moyen de contrôle ?
A suivre, avec des précisions.
A suivre, avec des précisions.
29 janvier 2014 à 20:39