FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 810 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 682 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

On va (faire) calculer la chute de tension pour une ligne monophasée de 40 m pour deux sections, 10 et 16 mm². avec facteur de puissance de 0,8 qui convient pour un moteur de pompe. On trouve
S (mm²) L (m) I (A) U (V) Cosφ ΔV Δ (%)
Cuivre 10 40 30 230 0.8 4.42 1.92
Cuivre 16 40 30 230 0.8 2.76 1.2
Ce qui signifie qu'avec 10 mm² la chute de tension est inférieure à 5 V, ce qui convient parfaitement.

L'intensité en ligne nominale est celle que l'on peut mesurer en régime établi.
Au démarrage la pompe consommera une intensité pointe occasionnant une chute de tension plus importante.

Pour une pompe de moins de 5 kW il faut un abonnement au minimum de 9 kVA, mais 12 kVA serait plus confortable.
Vous avez intérêt à ne la faire fonctionner que la nuit en tarification hors creuses si vous avez souscrit le double tarif HC / HP.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 19:21
forum consulter ce sujet Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres

Bonjour.
On peut penser qu'il s'agit de la puissance thermique, et non électrique.
Cette dernière donnée serait à connaitre.
D'autre part, il faudrait préciser s'il s'agit bien d'une alimentation monophasée. Avec 40 m, une terre locale pourrait vous éviter 40 de cuivre.
Bref, sans données techniques plus pointues on ne pourra pas vous guider.
La notice de la PAC précise la puissance électrique consommée, le mode de raccordement (mono ou tri), l'intensité en ligne nominale, cette dernière grandeur étant la principale pour déterminer la section.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 18:27
forum consulter ce sujet Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres

Publicité

Bonjour. 12 kW en mono, êtes-vous certain d'avoir cette puissance disponible en régime continu ?
230 V suppose une alimentation monophasée.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 00:17
forum consulter ce sujet Brancher en 230V un four à pizza 12kW 380V

Bonjour. Tel que vous décrivez le montage, on comprend que l'interrupteur commande les trois récepteurs en même temps. Est-ce cela ?
Un schéma unifilaire serait nécessaire, afin de savoir si vous pouvez "vous y prendre". Ce n'est pas simple.
Ce que vous appelez VMC n'en n'est certainement pas une. A voir.
On comprend que l'installation, sauf erreur, résulte d'un bricolage n'ayant qu'un lointain rapport avec les règles de l'art.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
10 septembre 2015 à 21:09
forum consulter ce sujet Comment séparer plusieurs prises électriques

Bonjour.
Merci pour votre retour.
Le problème est que le DJ de branchement ait déclenché une fois.
Ce peut être par dépassement de l'intensité maximum dans une phase pendant un certain temps ou également un gros défaut d'isolement ; dans ce dernier cas, l'ID 30 mA en aval devrait déclencher.
On peut même affirmer que l'ID 30 mA doit déclencher seul, le différentiel du DJ de branchement étant temporisé.
On peut exclure une usure du DJ de branchement, mais qui sait... Ils sont très robustes.
Ce déclenchement n'a pas d'explication derrière l'écran.

A part séparer les circuits avec plusieurs ID et pose d'un DJ de branchement de type S s'il n'y en n'a pas, il n'y a pas d'autres idées que celles déjà exposées le 16 aout.
Vous serez toujours ennuyé si la protection actuelle garde la même structure.
La situation en bout de ligne n'est pas une cause de déclenchement d'une protection différentielle. Les voisins subissent-ils les mêmes désagréments ?
Pour la panne de Roger MG, on donnera aussi notre langue au chat.
S'il s'agit du DJ de branchement, son entrée est inaccessible à l'usager.

Cordialement.
10 septembre 2015 à 14:20
forum consulter ce sujet Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé

Bonjour. Cette solution utilisant des extracteurs individuels pourrait être une solution qui vous conviendrait. Le net propose plusieurs marques bien connues qui ont ce matériel au catalogue.
Outre le débit, il faudra privilégier le bruit en fonctionnement. On choisit les appareils en fonction des pièces à ventiler. Les documents expliquent bien la démarche.
Pour les entrées d'air en haut des fenêtres il y a les classiques et les hygroréglables acoustiques (prétendument isolant davantage des bruits extérieurs).

Voir les solutions Vortice, Atlantic, Kloeber et Rona (systèmes passifs en toiture), d'autres systèmes passifs en toiture ici http://reseau-ventilation.oxygen-industry.com/index.php/extracteur-air/tourelle-deflecteur-toit-cheminee.html
Peut-être que les solutions en toiture seraient plus simples à mettre en œuvre.
Mot clé : ventilation aérateur en toiture
Vous faites au mieux.
Cordialement.
09 septembre 2015 à 21:33
forum consulter ce sujet Conseils pour le choix d'un système de ventilation VMR

Re bonjour 1Insp.
Je partage bien entendu votre point de vue. Il y a bien des posts où l'on ne peut répondre que le recours à un professionnel pourrait être la seule solution, et encore.
Ici, il semble que le projet soit mort né, et l'ami internaute s'en apercevra bien vite sur l'établi, et aussi d'après nos contributions... Un moteur tri doit fonctionner en tri et c'est tout.
Allons profiter du soleil.
Cordialement.
09 septembre 2015 à 17:30
forum consulter ce sujet Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé

Bonjour 1Insp. Le lien affiche erreur 404 (Philippe a disparu), par contre une recherche rapide avec le référence fournie amène à http://couteliers.com/archives/moteurs/moteur_tri_rapide/
C'est un peu recette de cuisine, où l'on bricole avec les unités pour trouver des µF. Mais c'est l'ordre de grandeur. Reste à voir si la machine tourne rond avec un peu de couple, surtout au démarrage.
Il y a aussi le site de La Bobine https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/tri-en-mono/1---couplage-moteur-tri-en-mono
Cordialement.
09 septembre 2015 à 09:45
forum consulter ce sujet Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé

Bonjour. Il s'agit certainement d'une machine industrielle, telle que l'on peut en voir sur le site de la marque, sans savoir de quelle machine il s'agit, le catalogue étant fourni.
Il n'est pas certain que la machine fonctionne en monophasé, car on sait bien que cette transformation provoque une diminution notable du couple moteur pouvant empêcher un démarrage en charge.
Quand on ne dispose que d'une alimentation monophasée, il est préférable de passer par un convertisseur de fréquence mono / tri en couplant le stator du moteur en triangle tout en revoyant la commande qu'il faut adapter.
Tout cela pour dire qu'a distance on ne pourra vous guider davantage. Si vous avez repéré les bornes des enroulements, et comme il semble que vous vous référiez à un document, il faut suivre les branchements proposés.
Mais il restera à adapter la commande.
Pour tout cela, il faut faut être du métier, et être sur place.
Peut-être que l'acquisition d'une machine alimentée en monophasé par construction serait la solution. Ou le convertisseur si vous gardez la machine actuelle.
Cordialement.
08 septembre 2015 à 20:30
forum consulter ce sujet Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé

Bonjour pepperoni94.
Novice et nul à la fois, rassurez-vous, on va essayer de se mettre à votre portée.
D'après la notice disponible ici : notice installation tywatt 1000.pdf
Le défaut 7 consiste en une rupture de la liaison entre la sortie téléinformation du compteur électronique (bornes I1 I2), et l'entrée info du Tywatt en bornes 3 et 4 du boitier technique présent au voisinage ou sur le tableau de répartition.

Il faudrait contrôler les raccordements du câble de téléinformation issu du compteur EDF, peut-être n'y a-t-il que des vis à resserrer. Voir page 3.
A suivre ;
Cordialement.
08 septembre 2015 à 18:43
forum consulter ce sujet Problème Tywatt défaut 7

Ok. Il n'y a aucune incidence sur le fonctionnement du moteur asynchrone monophasé.
Celui-ci étant alimenté en alternatif avec une seule tension, son fonctionnement est indépendant de la façon dont est fournie l'énergie en courant alternatif, d'autant plus que la sortie de l'onduleur débite sur le réseau.
Dans tous les cas, le moteur "voit" le réseau, avec son 50 Hz, et sa tension sinusoïdale de 230 V (efficace).
Une idée en passant : branchez la machine chez un voisin afin de lever vos doutes.
Cordialement.
07 septembre 2015 à 12:55
forum consulter ce sujet Moteur électrique tourne dans le mauvais sens

Bonjour Mig. Pas de problème pour la fixation de l'extracteur au dessus de la douche au delà de 2,25 m = zone 3. Choisir plutôt un modèle temporisé par la commande lumière.
Prévoir un nettoyage bi-annuel des moumoutes, et du conduit au dessus.
Il n'est pas d'usage d'asperger l'appareil.
Inconvénients de l'appareil : manque de discrétion en fonctionnement et débit limité ; mais c'est mieux que rien.
Vous pouvez associer une bouche VMC silencieuse, ou la prévoir pour une rénovation future.
Les amis du forum devraient vous confirmer la possibilité de ce montage.

Cordialement.
07 septembre 2015 à 12:01
forum consulter ce sujet Installation extracteur d'air dans une salle de bain

Bonjour Piairault.
Citation :
J'ai inversé les deux fils de la rallonge

Et il est normal que le moteur tourne dans le même sens, étant soumis à une tension alternative.
Il faut que vous soyez absolument certain que la machine tourne bien à l'envers.
Électriquement on ne peut qu'émettre des doutes sur le condensateur moteur. S'il est mort, le moteur s'arrête et grogne, mais ne tourne pas à l'envers. Il ne possède plus le couple moteur lui permettant de tourner.
Une protection surintensité doit alors déclencher sous peine de destruction du moteur.
Peut-être pouvez vous observer une machine identique sur un lieu de vente pour pouvoir confirmer le sens de rotation de la lame.
Pour l'instant, on ne peut être que dans l'expectative si le moteur tourne avec suffisamment de couple pour hachicoter la verdure.
On suppose également qu'aucune modification de câblage sur le bornier n'a été effectué ; d'ailleurs on se demanderait pourquoi.
A suivre.
Cordialement.
07 septembre 2015 à 09:56
forum consulter ce sujet Moteur électrique tourne dans le mauvais sens

Bonjour PL et Piairault.
Bien sûr, on suppose que la machine est alimentée en triphasé.
En mono, ce serait moins simple et on se demanderait pourquoi cette machine a décidé de tourner à l'envers.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
06 septembre 2015 à 20:21
forum consulter ce sujet Moteur électrique tourne dans le mauvais sens

Citation :
il y a 2 prises rouges.
Oui, mais ne connaissant pas les branchements et encore moins votre GE, on peut penser qu'elles sont en parallèle sur la sortie avec des disjoncteurs séparés ; rien ne vous empêche d'essayer.
Si un défaut affecte une sortie, elle se répercute sur l'autre.
Panne grave ou pas on ne peut savoir, car pour cela il faudrait connaitre la cause, la régulation à priori, mais ce n'est qu'une supposition.
15 kVA est déjà une grosse machine. Le moteur thermique doit être de bonne taille.
Faites déjà les essais en charge.
06 septembre 2015 à 11:38
forum consulter ce sujet Soucis avec mon groupe électrogène triphasé

Oui, si vous n'avez que la prise rouge, ce sera difficile. Il faut trouver un autre endroit.
Vous mettez en service le GE, vous chargez avec des équipements de l'habitat, et si vous avez accès au tableau de répartition et à l'inverseur de sources, vous mesurez la tension en sortie du GE à ce niveau, ou sur les borniers du tableau.
Sans démonter quoi que ce soit, vous pouvez aussi mesurer aux bornes d'une prise de courant. Mais le mieux est de faire la mesure au niveau du tableau ou de l'inverseur où vous avez accès aux trois phases et le neutre. Comme c'est une mesure sous tension, il faudra que vous soyez prudent, notamment en utilisant des gants isolants et des lunettes. Ne manipulez pas tout seul.
Cordialement.
06 septembre 2015 à 10:34
forum consulter ce sujet Soucis avec mon groupe électrogène triphasé

Déjà, les tensions à vide semblent équilibrées, mais faibles ; la tension nominale réseau est 230 V +- 10 % ; si vous aviez une valeur plus grande ce serait déjà une bonne chose.
Mais le problème vient du fonctionnement en charge, vu les effets visibles de la chute de tension.
Essayez d'équilibrer le débit (s'il y a 3 ampèremètres sur le tableau du GE). tout en mesurant les tensions en charge.
Il faudrait voir si une seule phase est affectée ou les trois.
Le dépannage sera la phase ultérieure. Mais qui pourra l'effectuer ?
06 septembre 2015 à 09:52
forum consulter ce sujet Soucis avec mon groupe électrogène triphasé

Bonjour. La tension à vide est une donnée, mais ce qu'il faut connaitre est plutôt la tension en charge et donc l'état de la régulation. A cela s'ajoute la stabilité en fréquence.
212 V à vide n'est pas bien grand ; entre phases vous devriez trouver racine(3) fois plus.
Les voltmètres de tableau ne sont pas d'une précision importante ; on préfère utiliser un multimètre de qualité.
Il faut donc effectuer des mesures de tension en charge entre les 3 phases et le neutre.
Cela ne vous permettra pas de dépanner mais de voir au moins le comportement du GE.
D'après vos dires, on peut soupçonner un défaut sur le GE, régulation ou l'alternateur.
Vous pouvez apporter quelques précisions sur la génératrice synchrone utilisée ; ce n'est pas forcément un alternateur classique, quoique avec 15 kVA, on peut s'attendre à une machine classique avec bagues et balais.
Cordialement.
06 septembre 2015 à 09:19
forum consulter ce sujet Soucis avec mon groupe électrogène triphasé

Bonjour Laurent. ERDF n'est pour rien dans les sorties du DJ de branchement.
Il faudrait ouvrir le capot en bas du DJ afin de voir s'il alimente le tableau.
S'il y a plus d'un conducteur par borne de sortie, c'est anormal.
Vous avez des doutes sur cette partie de l'installation électrique. A votre place, on aurait les mêmes.
Le tableau ne semble pas être de première jeunesse (pas d'interrupteurs différentiels, des fusibles semble-t-il et non des disjoncteurs). Des rajouts ont été faits (prises, ce qui ressemble à un tableau secondaire).

Une expertise sommaire pourrait lever quelques doutes.
Quoi qu'il en soit, une mise en sécurité minimum serait à envisager.
Ne confondez pas compteur et disjoncteur de branchement. Le compteur n'est pas là.
Cordialement.
01 septembre 2015 à 23:31
forum consulter ce sujet Câbles sortant du disjoncteur EDF

On touche juste la carcasse après avoir retiré le capot, normalement reliée à la terre.
Par sécurité vous débranchez du réseau 200 V.
Les gros consommateurs en France sont alimentés en triphasé 400 V. Le tri se justifie quand on a des grosses machines à faire tourner (pétrin, hachoir etc.).
Nouvelles de France : les restaurants de sushis ne font plus recette (Le Monde - 9 août).
Cordialement.
01 septembre 2015 à 21:53
forum consulter ce sujet Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v

Bien reçu Lina. Si la deuxième porte rend l'accès libre dès l'instant où l'on appuie sur votre bouton, le problème reste entier semble-t-il, mais c'est vous et la copropriété qui voyez.
Des évènements récents sont à prendre en compte avant de shunter la fonction de contrôle de l'ouverture par chaque occupant.
Technologiquement l'avis de l'installateur reste indispensable pour ce qui concerne cette possibilité de fonctionnement, la programmation éventuelle étant de son ressort.

Cordialement.
01 septembre 2015 à 15:41
forum consulter ce sujet Bloquer interphone pour ouverture automatique

Bonjour Lina. Certes, ce fonctionnement vous libérerait de répondre et d'ouvrir la porte, mais dans ce cas les occupants de l'immeuble pourront voir d'un mauvais œil le fait que l'ouverture de porte soit hors contrôle.
Technologiquement c'est certainement possible, l'installateur pourrait le confirmer, mais une décision de la copropriété semble indispensable.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 septembre 2015 à 14:51
forum consulter ce sujet Bloquer interphone pour ouverture automatique

Ok. Vous voulez dire 2 kVA en pointe et 1,5 kVA en permanent.
Pour vous tranquilliser vous ôtez le couvercle pour toucher la carcasse.
Chauffage d'appoint, pourquoi pas, mais basse température.
Il est vrai que l'énergie perdue dans le transformateur est transformée en chaleur de façon indirecte.
On ne peut guère en faire plus à distance, et quelle distance !
Vous avez souscrit un contrat pour le 100 V et un autre pour le 200 V ? Mono ou triphasé ?
Cela ressemble un peu à la distribution au Québec.où le 200 V est une tension composée à partir d'un transformateur de distribution délivrant 100 V par enroulement. avec un point milieu servant de neutre.
Cordialement.
01 septembre 2015 à 13:21
forum consulter ce sujet Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v

C'est un peu du chinois, ou plutôt du japonais. 2 kVA et 10 kg, je n'étais pas loin.
Il semble que ses caractéristiques soient du type abaisseur de tension, ce que vous recherchez. Prévu pour 20 A, son échauffement doit être raisonnable, sans que l'on se brule.
A vrai dire, pour pouvoir faire une réponse un peu justifiée scientifiquement, il faudrait au minimum voir la plaque de caractéristiques, et au mieux avoir la fiche de caractéristiques complètes constructeur.
Le seul moyen pour vous est de vérifier l'échauffement. Dans le cas de la charge maximale on doit pouvoir mettre la main sur le circuit magnétique sans se bruler.
On peut tabler sur 25 W de pertes à vide, plus des pertes par échauffement proportionnelles au carré du courant débité. Ce qui fait que l'on ne peut les donner sans mesure au labo. Mais pour 2 kVA, on ne doit pas être loin d'une bonne centaine de watts de perdus en charge maximale. Peut-être plus si le transformateur dans sa boite est sous dimensionné, ce qui est toujours possible.
Avec une pince wattmétrique la mesure du rendement en charge serait rapide.
Opération rentable ou pas, il faut effectuer quelques calculs pour une consommation estimée, et voir au bout de combien de temps l'achat sera amorti.
Cordialement.
01 septembre 2015 à 12:01
forum consulter ce sujet Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v

Bonjour. Tout d'abord, il faudrait connaitre la puissance en VA de votre transformateur car pour alimenter quelques appareils ménagers avec un peu de marge il faudrait entre 500 et 1 000 VA.
Soit environ 5 kg de fer pour le 1 kVA.
Le transformateur à vide chauffe assez peu, ses pertes étant réduites. Moins de 20 W pour un 1 kVA.
En charge il n'en n'est pas de même car des pertes dans les enroulements parcourus par des courants non négligeables s'y ajoutent.
Si le transformateur chauffe trop et qu'il sent un peu, il est surchargé.
Le rendement du transformateur dépend de sa taille et du courant délivré.
Pour un petit modèle comme ceux précités on peut penser que l'ordre de grandeur tourne autour de 0,9 ou un peu plus, mais il faudrait revoir les caractéristiques de la machine et ses conditions d'emploi.
Cordialement.
01 septembre 2015 à 11:05
forum consulter ce sujet Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v

Bonjour. Vous pouvez vous inspirer du schéma joint en l'adaptant (il s'agit d'un démarreur étoile triangle), en le simplifiant. La commande est classique, quand le secteur disparait, l'auto-maintien s'ouvre et il faut alors une action de l'opérateur pour remettre en service le dispositif.
Votre disjoncteur thermique différentiel sert juste à contrôler le fonctionnement du moteur triphasé avec les 3 phases présentes, et les trois intensités équilibrées ne dépassant pas le réglage.
Cordialement.


01 septembre 2015 à 09:32
forum consulter ce sujet Commander moteur 3kW disjoncteur Moeller PKZM 1-16-na

Bonjour Patrick.
On peut espérer que l'entreprise en question ait pu vous orienter vers un autre fournisseur.
Peut-être à l'étranger ?
En attendant, le four est à l'arrêt depuis quelques mois.
On espère également que votre production n'est pas trop altérée, et que vous disposez d'autres moyens de fusion, hormis le 350 kW.
Cordialement.

01 septembre 2015 à 09:23
forum consulter ce sujet Recherche résistance four induction de fonderie

Bonjour. Il s'agit d'un condensateur moteur de taille respectable.
20 microfarads non polarisé.
Tension de service en régime permanent 400 V, tension pointe 450 V. MK est relatif à l'isolant.

Chez Conrad : condensateur moteur MKP WB40200/A sortie radiale 20 µF 450 V/AC
Ou équivalent avec d'autres types de connexions.
Quant à l'utilité de ce condensateur dans le GE, pas d'idée.
Cordialement.
31 août 2015 à 21:51
forum consulter ce sujet Remplacement d'un condensateur

Bien reçu. Nous pouvons lire : " un inter-dif doit protéger soit des lignes lumière, soit des lignes prises".
Nous aimerions connaitre la justification normative ou scientifique de cette affirmation. A moins que le texte ne soit erroné.
Cordialement.
31 août 2015 à 20:12
forum consulter ce sujet Frigo qui disjoncte à la remise sous tension

Bonjour;
Citation :
Le mélange des 2 n'est pas préconisé.
Pourriez vous préciser l'origine de cette préconisation et les raisons technologiques afférentes ?
De même "un bref courant d’extra rupture ou équivalent" est une donnée trop vague et surtout inexistante qui ne peut tenir lieu d'explication.

On sait comment déclenche un DDR (autrement qu'en lui donnant des claques), mais le pourquoi dépend des conditions extérieures.
Et ici elles ne sont pas définies de façon absolue, ce qui est très gênant pour hipkiss.

Cordialement.
31 août 2015 à 16:31
forum consulter ce sujet Frigo qui disjoncte à la remise sous tension

Bien reçu. Ce sont les conducteurs adaptés à la commande filaire tout ou rien par le contact C1 C2.
Néanmoins, on peut penser que la liaison devrait fonctionner tant bien que mal si elle n'est pas trop longue..
Essayez en fils volants avec un câble prévu pour, c'est à dire
1. Paire torsadée avec écran aluminium et conducteur de drain (autrement dit, câble blindé une paire avec écran)
2. Conducteur monobrin de diamètre 0,5 mm.
3. Isolant PVC.
4. En résumé, câble classique SYT une paire blindée

Respectez le branchement préconisé dans le document Schneider.
Pas d'expérience sur l'inversion, mais ce pourra être fait en cas de besoin.

Cordialement.
31 août 2015 à 10:33
forum consulter ce sujet Problème gestionnaire d'énergie Fip Clic Schneider

Bonjour.
Citation :
CMT, si le réseau est en triphasé, ça ne risque pas de faire un court-circuit entre phases ?

Le sujet est très clair comme l'a expliqué blackfenrir. La livraison est en monophasé, le tableau est en tri.
Citation :
Votre réseau électrique maintenant est en triphasé ou en monophasé ?

Pour mémoire le 1er post de blackfenrir :
Citation :
De terre sort le câble mono ainsi que le câble de télécommande jour nuit.

N'étant pas proche du métier, il vaudrait mieux que blackfenrir fasse intervenir un ami expérimenté pour des modifications qui demandent des connaissances précises en électricité.
Cordialement.
31 août 2015 à 00:36
forum consulter ce sujet Branchement monophasé sur triphasé

Re bonjour. Bien difficile de déterminer la cause de la panne car celle-ci n'est pas localisée.
La sortie I1 I2 peut être testée par un technicien ERDF disposant du matériel adéquat.
L'entrée Fip'clic c'est plus délicat, on ne peut agir que par comparaison, par exemple chez un voisin qui aurait une sortie I1 I2 active, pour voir si le Fip'clic fonctionne ou non.

Le contrôle de la ligne à l'ohmmètre ainsi que les raccordements ont sans doute été faits, mais une erreur est toujours possible. Perso, je referais.

Pas d'autre idée pour le moment.
Difficile de penser que le Fip'clic, s'il sort de sa boite, soit en défaut.
Cordialement.
29 août 2015 à 12:54
forum consulter ce sujet Problème gestionnaire d'énergie Fip Clic Schneider

Bonjour. Complément (suite). Effectivement, l'activation de la téléinformation n'est pas systématique.
Corareg doit s'assurer de cette activation auprès de ERDF si ce n'est pas fait.
Voir ce document : activation de la sortie tele information.pdf
Cordialement
29 août 2015 à 11:09
forum consulter ce sujet Problème gestionnaire d'énergie Fip Clic Schneider

Bonjour.
Votre recherche d'une formation sera difficile car les métiers de l'électricité sont nombreux.
Vous possédez déjà un diplôme professionnel.
Il faudrait savoir si vous voulez une formation diplômante généraliste niveau bac par exemple, qui aborde ces thèmes assez spécialisés.
Ces derniers nécessitent des connaissances générales, que l'on approfondit ensuite en fonction des applications envisagées. l'AFDAS pourrait également vous conseiller, sans oublier votre employeur qui doit connaitre des organismes correspondant aux besoins de formation de ses employés.
Certes, il y a des organismes de formation, mais n'importe qui peut en ouvrir un et toucher des aides.
Il faudrait vous adresser à un Greta proche de votre domicile, plus apte à vous orienter.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 août 2015 à 10:03
forum consulter ce sujet Recherche une formation complète en électricité

Bonjour. C1 C2 n'est qu'un simple contact exempt de tension (on dit alors "contact sec").
Le fait que vous ayez connecté l'entrée du Fip'clic sur ce contact est sans danger.
Il faut alors vérifier votre liaison à partir de E1 E2.
A suivre.
Cordialement.
29 août 2015 à 09:51
forum consulter ce sujet Problème gestionnaire d'énergie Fip Clic Schneider

Bonjour Loys.
Citation :
...un défaut d'isolement dans le frigo (au mégohmmètre)

On peut rappeler au lecteur que ce peut être une manip dangereuse si l'on utilise un appareil spécifique pour la mesure des isolements sous tension de quelques dizaines à quelques centaines de volts. L'électronique interne de l'appareil peut ne pas supporter. Mais le bricoleur lambda ne possède pas ce type d'appareil.
Éventuellement, on peut utiliser un ohmmètre classique, mais son usage est plus spécifié pour mesurer une résistance quelconque, mais pas d'isolement. Ce peut être néanmoins une première indication, avec un calibre assez faible, et sans danger.

Dans le cas de hipkiss, ce sera de toute façon difficile de déterminer si le frigo est responsable, vu le caractère aléatoire du déclenchement de l'ID, d'autant plus que l'on peut comprendre qu'il n'y en a qu'un seul sur le tableau.
Ce serait donc à préciser.
Si c'est le cas, un seul ID super-immunisé pourrait être une solution.
Il pourrait également interroger le voisinage afin de savoir si des déclenchements d'interrupteurs différentiels se sont produits lors de la réapparition du secteur.

Mais pour le moment, la description du phénomène reste imprécise.
A suivre.
Cordialement.
29 août 2015 à 09:20
forum consulter ce sujet Frigo qui disjoncte à la remise sous tension

Bonjour.
Il faut vous référer à la notice de branchement et de réglage.
notice automatisme portail beninca bill50.pdf
Il faut bien évidemment que la motorisation soit dimensionnée en fonction des masses à mettre en mouvement.
pour contacter le service clients.
Cordialement.

29 août 2015 à 00:54
forum consulter ce sujet Accélérer ouverture motorisation portail Beninca bill50

Bonjour. La seule réponse possible est de dire que la cohabitation de ces câbles courants faibles et courants (très peu) forts ne pose pas de problème.
On peut rappeler, et ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, que dans le monde de l'éclairage scénique les courants sont très importants par rapport à ceux présents dans l'habitat, et que les commandes sont numériques.
Idem pour la commande vidéo. Pas d'interférences particulières.
Dans l'industrie, la commande des machines tournantes impose des règles de câblage qui, dès lors qu'elles sont respectées, rend le fonctionnement fiable à 100 %.

Votre disjoncteur de branchement Gardy est obsolète et devrait être changé pour un modèle différentiel 500 mA de type S avec bouton test.

Cordialement.
28 août 2015 à 08:59
forum consulter ce sujet Question concernant le câble RJ45 et de la conduction

Bonjour.
Sans rentrer dans les détails, si vous avez utilisé une multiprise, on peut penser que phase et neutre ont été inversés. le fait que les deux minuteurs soient actifs en même temps a suffit pour créer un court-circuit.
Cordialement.
26 août 2015 à 14:55
forum consulter ce sujet Problème court-circuit programmateurs mécaniques

Bonjour.
On enlève le boitier actuel et on encastre un boitier double ; un emplacement pour les liaisons, un autre pour la sortie de câble. Facile.
Ou deux boitiers contigus, un gros et un petit. Facile aussi.
Pour choisir les références, il y a le E-catalogue facilement accessible. Voire les GSB bien approvisionnées.
Cordialement.
25 août 2015 à 09:24
forum consulter ce sujet Plaque de sortie de câble pour plaque de cuisson

Bonjour.
Citation :
Pouvez-vous m'aider ?
Hélas non, car pour intervenir sur ces équipements il faut la notice détaillée, câblage et réglage.
La solution est ici www.etme.com
Cordialement.
24 août 2015 à 16:13
forum consulter ce sujet Automatisme de portail ETME PIC 2400E qui se ferme à moitié

Bien reçu. Vous ne pourrez pas commuter 8 kW en monophasé avec l'interrupteur et le thermostat sans passer par un contacteur de puissance.
C'est pour cela qu'il faut avoir l'appareil sous les yeux et adapter.
Il devrait y avoir une sécurité thermique à prendre en compte au cas ou le thermostat devient défaillant.
Un travail d'électricien.
Cordialement.
24 août 2015 à 11:12
forum consulter ce sujet Friteuse en 3 x 380V tri à transformer en 220V mono

Bonjour.
Il manquerait le neutre à connecter sur le bornier du haut à droite, commun à la commande et à la pompe.
Comment est commandé la fonction arrêt/marche avec le bouton du bas ?
Cordialement,
24 août 2015 à 09:41
forum consulter ce sujet Câblage boitier LE1D12P7 pour une pompe

Bonjour. C'est certainement faisable, mais malheureusement pas derrière un écran. Il faut des tournevis, pinces, multimètre, savoir-faire.
Un schéma de principe et les caractéristiques de l'appareil sont les renseignements indispensables pour traiter le problème à distance.
La puissance de la friteuse est une donnée à prendre en compte afin d'envisager un éventuel fonctionnement en monophasé.
Toutes raisons pour lesquelles il faudrait qu'un professionnel intervienne sur place sur cette machine.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
Cordialement.
24 août 2015 à 09:35
forum consulter ce sujet Friteuse en 3 x 380V tri à transformer en 220V mono

Il faut que ce soit juridiquement cadré. Si le chantier est foireux, ce sera pour vous. Il serait bien que vous soyez le patron.
Citation :
Mr. X me dit qu'il donne les sous pour que je paye les charges
Il faut des écrits de toute façon. Il serait dommage que vous y laissiez des plumes.

Cordialement.
23 août 2015 à 20:54
forum consulter ce sujet Chantier d'électricité électricien me propose de s'associer ?

Bonjour.
Citation :
Mr. X fait le devis
On peut donc supposer qu'il est du métier. D'autre part, si le devis est établi, la commande des matériels est de son ressort, pas du vôtre (qui sera titulaire des comptes professionnels chez les fournisseurs ? Qui aura la signature ?).
A part poser les appareillages vous n'avez aucun regard sur quoi que ce soit. Quant à toucher 2 000 € par mois (net ? brut ? horaires ? Vacances légales ? heures supplémentaires ? etc. Bref, il y a une convention collective à respecter) cela implique un chiffre d'affaires conséquent permettant de dégager au moins 40 k€ annuel.
Qu'aurez vous comme moyens techniques : outils, camionnette etc.
Qui endossera les responsabilités techniques, assurances, garanties etc. ?
Citation :
...pourriez me dire si c'est une bonne idée ?
Non car le forum est plutôt technique et non juridique. Mais présenté ainsi, on ne voit pas les ficelles qui peuvent se cacher derrière cette proposition. On les subodore, sans plus.

Il serait plus sage de consulter la Chambre des métiers du bâtiment mieux à même pour vous conseiller et vous mettre en garde sur un projet où vous ne faites qu'aligner des fils. Apparemment.

Attendons d'autres avis.

Cordialement.
23 août 2015 à 10:02
forum consulter ce sujet Chantier d'électricité électricien me propose de s'associer ?

Bonjour. Le chargeur est hors de cause. Seule la prise présente un défaut.
22 août 2015 à 17:59
forum consulter ce sujet Sécurité prise murale éclair en branchant

Bonjour. Il faudrait déjà ausculter cette prise, habitat hors tension.
Le chargeur fonctionne-t-il sur une autre prise ?
A suivre.
Cordialement.
22 août 2015 à 00:36
forum consulter ce sujet Sécurité prise murale éclair en branchant

Bonjour. Le plus simple est de faire effectuer plusieurs devis.
Il y aura besoin d'un disjoncteur tétrapolaire, d'un contacteur tétrapolaire, d'un disjoncteur bipolaire 2 A pour l'horloge, + l'interrupteur programmable + un voyant commande active (facultatif) + le coffret pour y mettre tout ce matériel.
A cela il faudra rajouter la main d’œuvre.
A rajouter la filerie, fonction des distances et de la puissance du four.
Bref, pas difficile, mais il faut un devis descriptif précis.

Cordialement.
21 août 2015 à 09:43
forum consulter ce sujet Prix installation horloge programmable pour four à pizza professionnel