FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 348 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 21 415 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour à tous. En tête de forum il y a un article qui traite un tableau triphasé rénové.
On y trouve 2 ID tétrapolaires (plaque cuisson et chauffe-eau + chauffage), et 3 ID bipolaires pour les récepteurs monophasés..
L'équilibrage a été réalisé à partir de la mesure d'intensité de chaque ligne, la répartition a été effectuée après.

Ici, indépendamment des remarques de CMT, 9 kW en triphasé ne va pas être des plus faciles à équilibrer, sachant qu'un four peut consommer largement 3 kW en mono (pas de fours domestiques fonctionnant en triphasé), et idem pour les gros récepteurs électroménager sauf le chauffe-eau éventuel qui peut fonctionner en triphasé.
L'idéal, et on sait que cela fonctionne très bien, est une livraison en monophasé avec programmateur gestionnaire d'énergie à fils pilote pour le chauffage, avec délestage en cas d'approche inquiétante de la puissance souscrite maximum.

Autre remarque déjà effectuée par CMT : la commande par tout ou rien des radiateurs modernes est fortement déconseillée. Quand on s'aperçoit que la commande du thermostat n'a pas conservé son état initial (marche) et donc que le radiateur reste désespérément à l'arrêt, on regrette de ne pas avoir utilisé les fils pilote. Les radiateurs premiers prix fonctionnent ainsi.

Vu à l'instant : le circuit spécialisé hotte est inutile.
Le mélange relais et fil pilote n'est pas judicieux.
L2 = LV + chauffage = DJ de branchement qui déclenche (ou non, peut-être grâce au délesteur)
L1 = LL + plaque de cuisson + four micro-ondes = DJ de branchement qui déclenche.

Conclusion personnelle : 9 kW en triphasé n'est pas adapté, surtout pour 30 m².
Cordialement..
20 avril 2016 à 22:29
forum consulter ce sujet Avis schéma tableau unifilaire triphasé

Bonjour.
Citation :
...et un autre pour mon neutre
Le problème est que ce n'est pas votre neutre, mais celui du transformateur qui vous alimente, donc le neutre de tout le monde. Vous n'avez aucun droit de changer le schéma de liaison à la terre du transformateur. Et quand bien même vous passeriez outre, vous pourriez mettre en jeu la vie des autres usagers.
Si vous disposiez d'un transformateur (plutôt triphasé) pour vous tout seul, vous réaliseriez le schéma de liaison à la terre que vous souhaitez en fonction de vos besoins (particuliers ou industriels (souvent IT))
Conclusion : comme conseillé en réponse 1 vous ne pouvez rien faire d'autre que de faire appel à un professionnel local qui montera les appareils de protection nécessaires en fonction du schéma de liaison à la terre, peut-être TN avec ses variantes.
Voir éventuellement avec CRE qui saura vous conseiller, et surtout vous informer du schéma de liaison à la terre local. A partir de là, si ce n'est fait, il faudra installer les appareils de protection qui conviennent.

Cordialement.
20 avril 2016 à 21:22
forum consulter ce sujet Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du Sud

Publicité

Bonjour. Pour le câbler en 220 V triphasé il faut disposer d'un réseau 127 / 220 V. Et c'est désormais très rare.
Une aide au câblage ne peut se faire avec quelques lignes de correspondance.
Il faut être sur place avec une bonne caisse à outils et des connaissances en technologie des machines.
Bref, du travail de professionnel expérimenté.
Le laisser en fonctionnement sous un réseau 230 / 400 V est la solution.
Cordialement.
20 avril 2016 à 20:57
forum consulter ce sujet Brancher moteur d'un pont élévateur 380 en 220

Bonjour à tous.
Je ne sais pourquoi le technicien Consuel a refusé, car en cas de coup de pelle malencontreux, ce qui n'arrive pas souvent, il y a quand même le DJ différentiel de branchement 500 mA qui est là pour tout couper, mais également la protection surintensité obligatoire au départ de la ligne.
Réglementairement le câble de liaison, s'il est sans protection autre que lui même, doit être armé, situé à la bonne profondeur, et repéré à la bonne hauteur par un grillage d'avertissement.
S'il est non armé (R2V) il doit passer dans un conduit type TPC réglementaire également.

Les textes stipulent que la protection différentielle 30 mA obligatoire est mise en œuvre à l'origine de la ligne ou dans le tableau divisionnaire.
L'avantage de mettre le DDR 30 mA en tête de tableau divisionnaire est que la coupure générale du tableau est possible sans passer par un interrupteur sectionneur.
Dans votre cas on peut considérer que le Consuel a fait du zèle, on ne sait trop pourquoi.
Citation :
l'interrupteur différentiel est en 40A 30mA et non en 32A 30mA ?
Tout simplement parce que 40 A ou 63 A est l'intensité assignée de l'appareillage. Il pourra passer sans problème 40 ou 63 A en permanence. Passer moins d'ampères ne le fatiguera pas. 40 A est une valeur usuelle pour un ID.
Cordialement.
20 avril 2016 à 12:12
forum consulter ce sujet Comment connecter au réseau électrique garage extérieur

Bonjour Loulou02.
Le plus simple est de partir de la plaque signalétique qui indique 10 000 W utile arrondi (la puissance réelle est de 9,4 kW trouvée sur le site de la marque), soit en gros 3 200 W par phase, ce qui correspond à une intensité par phase de 14 A environ en arrondissant.
Une alimentation en 6mm² convient.largement pour environ 7 kW par phase ; donc il y a de la marge.
Un câble 5g2,5 conviendrait aussi sans problème.

On suppose que 25 A est le calibre de la protection conseillée.
On pourrait même passer à 20 A (avec section 2,5 mm²), mais pas 16 A qui est trop juste.

Vous avez la possibilité de faire une ligne protégée ainsi : interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire 40 A + disjoncteur tétrapolaire 25 A (6 mm²) ou 20 A (2,5 mm²) ; ou bien un disjoncteur différentiel constitué ainsi : le même disjoncteur tétrapolaire 25 A ou 20 A associé à un bloc différentiel (Vigi par exemple) 30 mA.
Ou bien un DJ différentiel tout monté si le calibre voulu est au catalogue.
Pour les calibres exacts, de toute façon il faut voir les catalogues.

Le vendeur au comptoir d'un grossiste saura vous conseiller l'organe de coupure et protection qui convient. Il vaudrait mieux que la protection différentielle soit entièrement dédiée au four, afin qu'un incident d'isolement ne coupe pas d'autres appareils.

Pour le calcul vous exposez comment vous avez fait et on pourra voir ce qui ne va pas.
Mais vous avez peut-être bon.

Conclusion : avant de faire le choix du matériel, il faut voir comment est structuré le tableau sur lequel v être effectué le raccordement. De même il faudra voir si une coupure d'urgence à proximité du four ou dans la pièce n'est pas obligatoire.
Il y a encore des points à éclaircir.
Attendons d'autres avis concernant ceux-ci.

Cordialement.
19 avril 2016 à 23:55
forum consulter ce sujet Raccordement four à pizza triphasé 400v+n

Bonjour réponse 21.
On peut penser qu'il s'agit du disjoncteur de branchement situé à proximité du compteur ou du tableau de répartition.
Il peut s'agir d'un défaut d'isolement s'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA au tableau.
De même, si aucune protection surintensité (disjoncteur modulaire ou fusible) n'a déclenché, la probabilité d'un défaut d'isolement est forte.
Si la fiche sur l'extrémité du câble est surmoulée, on ne peut incriminer un mauvais raccordement du type neutre et terre inversés.
N'insistez pas et retournez le produit au SAV en mentionnant ce que vous avez observé avec les précisions demandées ici.
Mais s'il y a un délai de rétractation légal qui n'est pas dépassé (12 jours ?), demandez directement le remboursement.
Cordialement.
19 avril 2016 à 23:04
forum consulter ce sujet Aide pour réparer tapis de course

Ok. Un conducteur étant un conducteur, à part si c'est du câble téléphone vous pouvez l'utiliser sous la tension de votre choix, si c'est bien cela que vous voulez faire.
Cordialement.

19 avril 2016 à 19:10
forum consulter ce sujet Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V

Bonjour JLH. Si la machine 4 pôles est entrainée à vitesse de 1 500 tr/min elle fournira des grandeurs de fréquence 50 Hz (f = p.n). Mais il faudra pédaler fort car 40 W utile avec le rendement de la chaine de transmission, il aura fallu manger beaucoup d'épinards (légende).

La fréquence de la tension instantanée est mesurée avec un fréquencemètre ou tout bonnement, comme la relation citée au dessus est valable, constater que la fréquence de rotation est de 1 500 tr/min suffit.
Un régulateur ? Sur une machine à aimant permanent n'est pas possible.
Dans ce montage, la valeur de la fréquence n'a pas d'importance. Par contre la valeur efficace de la tension est proportionnelle à la vitesse, diminuer la fréquence de rotation permettrait de réduire la tension. Mais on ne sait rien sur la batterie (fem ?) et sur la tension de sortie du pont (valeur moyenne).
A suivre.
Cordialement.
19 avril 2016 à 13:48
forum consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2D

Bonjour Tom. Ce sujet est traité en question 10541 : Cherche schéma pour câbler garage chalet extérieur où vous retrouverez le schéma de l'ami CMT.
Dans votre description vous confondez interrupteur différentiel (en tête de rangée) et disjoncteur différentiel.
Une fois cela assimilé, le schéma de CMT vous apparaîtra limpide.
Dans le garage en sortie de tableau vous pouvez poser des tubes IRL, des boites de dérivation, des coudes IRL ou des tubes ICT annelés avec des manchons pour faire de grands coudes. Et dedans des conducteurs rigides classiques HO7-VU par exemple.
En apparent on peut utiliser du câble R2V, moins joli esthétiquement.
Et voilà. "Il n'y a plus qu'à".
Cordialement.
19 avril 2016 à 11:40
forum consulter ce sujet Comment connecter au réseau électrique garage extérieur

Bien reçu. Le convertisseur alimente des lampes à incandescence en 12 V alternatif.
Vous ne pouvez alimenter ces lampes en 230 V.
Maintenant, il existe des rampes leds qui s'alimentent en 230 V AC, mais également par l'intermédiaire d'un convertisseur.
Si vous enlevez complètement l'ancien système tout est possible, vous repartez dans une autre installation.
Cordialement.
19 avril 2016 à 11:23
forum consulter ce sujet Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V

Bien reçu Rossignol. Les données fournies par l'internaute invité sont incomplètes et on peut espérer qu'il apportera quelques précisions sur la technique de mesure et le système sur lequel il effectue ces mesures.
Pas de bataille bien entendu, ni étalement de théorie, mais dans un post comme celui là qui pourrait sortir de l'ordinaire, la rigueur scientifique est de mise. Et la vulgarisation est difficile.

Si les charges sont résistives monophasées branchées en triphasé, l'intensité dans le neutre sera faible.

Mais pour avoir 24 A (efficace vrai ?), cela nécessite des renseignements sur la nature de la charge et le milieu. Si les connexions chauffent ainsi que le DJ, on peut envisager des charges non linéaires avec la présence d'harmoniques de courant importants qu'une pince ampèremétrique non RMS ne voit pas.
Domestique ou industriel ? Les deux ne s'abordent pas de la même façon.

Pour ce qui concerne les définitions théoriques il faut les rappeler de temps en temps.
Vous avez confondu valeur efficace d'une grandeur sinusoïdale et valeur maximum de la grandeur instantanée..
Dans la plupart des usages industriels on utilise les valeurs efficaces vraies.

Un retour de l'internaute invité est attendu. A suivre.
Cordialement
19 avril 2016 à 10:06
forum consulter ce sujet Fil neutre surchauffe déséquilibrage des phases

Bonjour Pat. Il y a beaucoup d'incertitudes sur ce pont de diodes, car il est bien dessiné ainsi sur le feuillet. Pas d'expérience sur les ponts de cette époque. germanium ou silicium ?
Si vous avez un autre contrôleur, analogique ou numérique, le contrôle des 4 diodes du pont est aisé. Avec un rappel concernant les ohmmètres analogiques (échelle verte), le courant sort bien par la borne - ; ainsi le - connecté à l'anode et la pointe de touche + ohm sur la cathode, l'aiguille dévie. En inverse, pour une diode en bon état, l'aiguille ne dévie pas.

Le schéma est relativement simple, donc avec 4 diodes ou un pont en bon état, le multimètre devrait retrouver ses esprits.

R13 et R17 qui sont en série avec l'alimentation du pont doivent être comme neuves. Il ne reste pas grand chose à contrôler, vous pouvez pulvériser un nettoyant contacts sur les galettes.

Pour en revenir au pont vous pouvez le contrôler en dynamique sur l'établi avec une résistance série de quelques k.ohms chargé par 1 k.ohms par exemple. Avec une tension d'alimentation de quelques volts AC issue d'un petit transformateur.

J'aurais tendance à mettre 4 diodes Ge.
La grandeur d'entrée est redressée double alternance, le courant de sortie a la même allure et une partie circule dans le cadre du galvanomètre. Celui-ci dévie d'un angle proportionnel à la valeur moyenne du courant redressé ; comme il s'agit d'un appareil fonctionnant en alternatif sinusoïdal, le cadran est gradué en valeur efficace de la grandeur d'entrée sinusoïdale. Depuis, on a inventé des appareil efficace vrai, même au temps de l'analogique (appareils ferromagnétiques ou à thermocouples - des pièces de musée pour ces derniers) ou numériques.

La différence entre le silicium et le germanium est la tension de seuil.
Mais le 0,2 V bien connu pour le germanium n'est pas une valeur constante quand la diode conduit ; compte tenu de la résistance interne du composant, la tension aux bornes croit relativement vite dès l'instant où la diode est parcourue par du courant.
Tout cela pour dire que 0,4 V ou plus aux bornes de la diode Ge est courant.

Pour l'instant vous ne touchez pas encore au but, mais le problème semble cerné.
Cordialement.
19 avril 2016 à 09:43
forum consulter ce sujet Pont redresseur Hors Service Métrix 462B

Bien reçu Pat et bien vu. En 1986 le silicium tenait déjà le haut du pavé, le germanium étant presque aux oubliettes. Le pont peut être n'importe quoi, les caractéristiques courant tension étant faibles dans ce montage. En composants discrets, on prend 1N4004 parce que c'est très courant. Mais vous pouvez choisir des diodes de caractéristiques moindre.
Un pont se contrôle bien avec un ohmmètre analogique (échelle verte, en se souvenant que le courant sort par la borne - ou Com) ou un multimètre numérique avec la fonction diode.
Repérez bien les plots de soudure de l'ancien pont. Avec le schéma, repérer les 4 pastilles, sans être aisé, est possible.
Cordialement.
18 avril 2016 à 22:21
forum consulter ce sujet Pont redresseur Hors Service Métrix 462B

Bonjour. Il faut déterminer si un défaut d'isolement ne serait pas responsable du déclenchement. "tout disjoncte" Oui, mais que représente "tout" ?
S'il s'agit d'un moteur monophasé ancien, il est équipé d'un condensateur de durée de vie limitée : le condensateur ne fait plus son travail, le moteur grogne, une surintensité en ligne se produit, une protection surintensité (disjoncteur ou fusible) déclenche.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement
18 avril 2016 à 22:11
forum consulter ce sujet Scie circulaire KITY 619 fait tout disjoncter

Bonjour. Cet appareil (alimentation + rampe) est un tout. Vous ne pouvez pas dissocier les éléments.
Quelques précisions néanmoins. Le convertisseur permet d'alimenter des lampes à filament 12 V, à concurrence de 150 W. Au delà, la convertisseur se met en sécurité. Idem s'il est à vide : il ne démarre pas, d'où les 35 W minimum.
Cordialement.
18 avril 2016 à 22:05
forum consulter ce sujet Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V

Bonjour. Vous ne précisez pas quel instrument de mesure est utilisé. On suppose qu'il s'agit d'une pince ampèremétrique, pas forcément efficace vraie.
Vous ne précisez pas si vous opérez en milieu industriel ou non.
Quand vous mentionnez un disjoncteur tétrapolaire de 32 A, c'est peut-être un modèle modulaire, mais à vous lire il n'y a rien de certain.
Un disjoncteur tétrapolaire est fait pour alimenter des charges triphasées et non des monophasées.
Tout cela a une importance pour comprendre le mauvais équilibrage des intensités.

On rappelle que dans une distribution triphasée, tous les récepteurs qui le peuvent sont connectés en triphasé (chauffe-eau et plaque de cuisson principalement. Ces récepteurs ont chacun leur DJ tétrapolaire.
Les charges monophasées sont réparties sur les trois phases. La répartition sur les trois phases se détermine à partir de l'intensité mesurée dans les différents départs. Un article en tête de forum traite un tableau triphasé rénové (avec un bon équilibrage).

Une intensité de 24 A dans le neutre impliquerait des charges que l'on ne trouve pas dans le domestique.
On espère que la section des conducteurs est au moins de 6 mm². Sinon, dans les bonnes conditions de mise en œuvre, une telle intensité ne fait pas chauffer les connexions et très peu le disjoncteur.tétrapolaire.
Le déséquilibre semble avéré, l'intensité dans le neutre ne s'explique pas bien, l'échauffement est anormal.

"Vous mesurez 24 A dans le neutre qui est un mesure moyenne, en efficace cela fait 33,94 A. Pas étonnant qu'un 32 A chauffe !"
Il y a deux erreurs importantes dans cette phrase;
Rappelons que la valeur moyenne d'une grandeur alternative est nulle.

A suivre, avec des précisions (caractéristiques appareil de mesure, nature des charges etc.)
Cordialement.
18 avril 2016 à 21:58
forum consulter ce sujet Fil neutre surchauffe déséquilibrage des phases

Bonjour réponse 25. En question 12746 :
Dépannage panne multimètre analogique Metrix 448 on voit qu'il faudrait deux piles de 1,5 V.
Il aurait fallu ouvrir un nouveau post. Celui-ci traite du MX205 MX215.
Cordialement.
17 avril 2016 à 16:13
forum consulter ce sujet Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne

Bien reçu Pat. Si vous pouviez faire une image du schéma et de la nomenclature ce serait peut-être plus simple pour se faire une idée. Si les diodes sont dans le circuit de la mesure de grandeurs alternatives il y aura peut-être moyen de voir si des diodes silicium pourraient faire l'affaire.
Les références que vous donnez laissent le net complètement muet.
A votre avis, les diodes sont-elles coupées ou en court-circuit ?
A suivre.
Cordialement.
17 avril 2016 à 16:00
forum consulter ce sujet Pont redresseur Hors Service Métrix 462B

Merci pour votre retour Pete 69. Vous avez levé un lièvre qui, espérons le, fera évoluer le produit. Le mieux est encore que Legrand vous fournisse un ou deux modèles améliorés pour que vous en fassiez le test;
Le côté polyvalent de la commande est peut-être un inconvénient. D'ailleurs, sans savoir ce qu'il y a dans le ventre du composant, on imagine mal comment la fonction est réalisée. On n'aura pas le schéma de toute façon.

Une installation en tri nécessite un peu de soins et surtout de préparation et de répartition des charges afin d'équilibrer les intensités. Mais une fois le coffret refermé, on n'y revient plus (voir un article à ce sujet en tête de forum).

Créer une petite entreprise où vous seriez seul salarié est toujours possible ; un ami qui n'était pas franchement formé à l'origine a fait ainsi et arrive à sortir un (petit) salaire depuis quelques années.
Une autre société de la région, qui a compté jusqu'à plusieurs dizaines de salariés, a fermé dernièrement, principalement à cause d'une mauvaise gestion des personnels, le repreneur (pas franchement du métier) n'ayant pas délégué les compétences techniques à ceux qui savaient.

Vous pourriez être devenir un des professionnels auxquels on conseille assez souvent aux internautes du forum en perdition de recourir. Des connaissances théoriques de base sont indispensables. Il doit bien exister dans votre région des formations (techniques et financières) adaptées auxquelles vous avez peut-être droit.
On vous laisse réfléchir...

Cordialement.
17 avril 2016 à 09:07
forum consulter ce sujet Interférence avec télérupteur Legrand 49120

Bien reçu Yaniko.
Vous avez raison d'insister car les réponses des contributeurs sont toujours fonction des descriptions.
Et quelquefois elles sont imprécises.
La mesure de la tension entre tuyau et neutre ou terre (ce dernier point à préciser, il faut que ce soit la terre) est anormale.
Cela montre : que le tuyau pourrait ne pas être relié à la terre, ou que le plot de terre de la prise sur lequel vous vous êtes raccordé n'est pas relié à la terre générale de l'habitat. Si les liaisons sont bonnes, le voltmètre indique pratiquement 0 volt.
Quelquefois on met une lampe à incandescence de quelques watts en parallèle avec les pointes de touche ; les indications peuvent alors différer et l'on interprète la mesure différemment.

On teste l'interrupteur différentiel sur le tableau en appuyant sur le bouton test de l'ID, et non en faisant une liaison phase terre, bien trop violente.

La liaison terre doit être mesurée entre le point à tester et le bornier de terre du tableau en faisant une rallonge de l'un des cordons du multimètre ; ce dernier doit indiquer pratiquement 0.
Que vous soyez en appartement ou en maison individuelle, il faut que le résistance de la prise de terre soit égale ou inférieure à 100 ohms.

La plaque à induction en fonctionnement rayonne des champs magnétiques de quelques dizaines de kHz, mais cela n'explique pas ce que vous ressentez. D'ailleurs vous ne précisez pas si c'est plaque juste connectée sur le secteur ou en fonctionnement.

Autre point incertain : vous utilisez une prise de courant. Vous y branchez le four et c'est normal. Par contre, la plaque à induction doit être normalement reliée à une sortie 32 A. Ou bien c'est juste une plaque d'appoint 1 feu et non une plaque de cuisson 3 ou 4 feux.

Une expérience facile à faire : vous reliez le robinet en cause à la terre de l'habitat avec un long fil et refaites la mesure de tension, ainsi que l'essai de ressenti avec la plaque, dans les mêmes conditions.
On aimerait savoir le résultat de l'expérience.

A suivre.
Cordialement.
16 avril 2016 à 22:34
forum consulter ce sujet Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain

Bonjour. La notice en votre possession doit évoquer ce cas de figure.
Il est possible qu'elle indique qu'il faut permuter les alimentations des moteurs.
Bien détailler la notice de montage et de réglage.
Cordialement.

Attendons d'autres avis, il y a des spécialistes des portails sur le forum.
16 avril 2016 à 19:10
forum consulter ce sujet Problème ouverture motorisation de portail Came

Bonjour Yaniko et merci pour votre contribution.
Comme signalé dans quelques posts précédents, il s'agit d'un problème de liaison à la terre des équipements, notamment toute la tuyauterie métallique et toutes les liaisons à la terre du gros électroménager.
Ce thème date d'à peu près 8 ans, et depuis, ces phénomènes d'électrisation lors d'une douche par exemple ont été régulièrement abordés sur le forum.
Une installation bien faite, avec DDR 30 mA sur le tableau de répartition, des liaisons terre en bon état, une valeur de prise de terre correcte, ne pose aucun problème de sécurité des personnes.

Vous avez observé environ 230 V entre neutre ou terre de la prise de courant et un tuyau métallique.
Cela indique simplement que le tuyau métallique n'est pas relié à la terre, ce qui est anormal. Et la plaque à induction n'y est pour rien.
Rappelons qu'elle même doit être reliée à la terre.
Les caractéristiques de l'appareil de mesure utilisé a également une certaine importance quelquefois rappelée sur le forum.
Cordialement.
16 avril 2016 à 14:12
forum consulter ce sujet Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain

Bonjour CMT. J'ai plutôt pensé à une commande électronique de la lampe, intégrée à celle-ci, le BP étant situé au dessus du support de cette dernière. D'ailleurs, on ne voit pas trop à quoi cela ressemble.
Attendons des éclaircissements de l'internaute s'il est dans les parages. On verra bien.
Cordialement.
15 avril 2016 à 23:26
forum consulter ce sujet Lampes qui s'allument à remise du courant après coupure

Bonjour.
Les éclairages à leds premier prix sont quelquefois de fiabilité douteuse.
On ne peut pas dire que ce dysfonctionnement est normal, mais ce n'est pas étonnant.
Cordialement.
15 avril 2016 à 22:24
forum consulter ce sujet Lampes qui s'allument à remise du courant après coupure

Bonjour.
Il faudra voir si l'abonnement en cours permet d'alimenter 2 maisons. Sachant que la puissance souscrite maximum en mono est de 12 kVA, cela fera 6 kVA en moyenne dans chaque habitat et ce sera peut-être insuffisant.
D'autre part, le moindre incident dans un habitat se répercute sur l'autre.
Il y a plus d'inconvénients à supprimer un abonnement qu'à laisser les deux en l'état, afin que les deux habitats soient indépendant.
Il faut que chaque habitat puisse couper son alimentation. BP et contacteur n'ont pas d'utilité.
Si vous faites la modification, il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel car il y a des règles à respecter.
Vous faites au mieux, mais vu d'ici, l'idée n'est pas très bonne.
Cordialement.
15 avril 2016 à 21:47
forum consulter ce sujet Regrouper deux abonnements EDF différents

Bonjour. Vous faites comme vous avez prévu. Cela est une pratique courante, un même circuit pour plusieurs allumages.
Vous avez oublié un interrupteur sur la phase sur votre schéma.
Neutre en bleu, phase directe en rouge (par ex), phase coupée en orange (par ex), pour bien différencier les fonctions.
Cordialement.
15 avril 2016 à 11:00
forum consulter ce sujet Brancher 2 circuits différents sur la même alimentation

Bonjour.
Citation :
je suppose que je vais besoin de relais.
Non car un convecteur reçoit sa commande température confort ou éco par le fil pilote.
Les radiateurs actuels ne se commandent pas en tout ou rien. Sinon ils risquent de perdre la mémoire, ou simplement de ne pas se remettre en route seuls. Il faut alors appuyer sur le bouton marche si celle-ci est à impulsion
Voyez les exemples de schémas sur le forum ou sur la notice.
Pour le soleil, on fera avec ou sans. Ça dépend...
Cordialement.
15 avril 2016 à 09:54
forum consulter ce sujet Raccordement programmateur aux convecteurs

Bon. On va essayer de trouver les bons raccordements avec juste un peu de logique.
On suppose que dans le boitier A le rouge est la phase directe. Vous pouvez la contrôler exceptionnellement avec un testeur à lampe néon (les contributeurs déconseillent cet outil).

Va et vient A : rouge = phase directe sur le commun ; les deux marrons seraient les deux navettes.

Interrupteur simple en A : phase directe en rouge (faire un pontet). La phase coupée en noir vers la lampe (à vérifier).

Va et vient B : les deux navettes en marron ; la phase coupée vers la lampe peut être soit le blanc, soit l'orange (vérifier au niveau de la lampe).

Interrupteur B : vérifier que le rouge est bien la phase directe ; la phase coupée vers la lampe peut être orange ou blanc (vérifier au niveau de la lampe).

On peut supposer que vous avez démonté sans avoir trop repéré les conducteurs.

Conclusion : repérez bien la phase directe, supposée en rouge dans les boitiers A et B ; les phases coupées vers les lampes pourraient être blanc et orange.
Sur les appareillage va et vient, il faut bien repérer le commun et les deux navettes. Désormais, tous les commutateurs lumière sont des va et vient (en fonction interrupteur simple on utilise le commun et l'une des navettes).
Vous devez retrouver un neutre bleu direct à chaque lampe.
Cordialement.
15 avril 2016 à 09:33
forum consulter ce sujet Problème branchement va et vient

Bonjour. Il va falloir reprendre votre description.
Si l'on comprend bien, dans la cuisine à l'endroit A dans un même boitier il y a un va et vient pour lampe centrale, un interrupteur simple pour un point lumineux non défini ; 2 marrons, 1 noir, 1 rouge, soit 4 conducteurs et non 5.
A l'endroit B dans un même boitier : un va et vient supposé pour la lampe centrale et un autre interrupteur ; ce dernier commande quoi ?
Il faudrait voir quelles sont les couleurs des conducteurs qui alimentent les différents luminaires.
A suivre, avec des éclaircissements et précisions.
Cordialement.
14 avril 2016 à 22:13
forum consulter ce sujet Problème branchement va et vient

Ok. ERDF ne change que le disjoncteur de branchement.
Si vous mentionnez des déclenchements intempestifs les jours d'orage, ou si le DJ est très ancien donc un peu vétuste, ce sera peut-être gratuit.
Cordialement.
14 avril 2016 à 19:00
forum consulter ce sujet Compteur électrique disjoncte quelques fois en cas d'orage

Bonjour. Cette référence chez RS particuliers
rs-particuliers.com Commutateur rotatif 3 positions 440 V, 10 A
Il y a un modèle en 20 A.
Cordialement.
14 avril 2016 à 18:57
forum consulter ce sujet Où acheter un inverseur quadripolaire 3 positions

Bien reçu. En général on met un type S (donc retardé) et en aval on monte un ou des interrupteurs différentiels 30 mA qui alimentent une cascade de disjoncteurs modulaires.
Pour le congélateur, on raccorde un DJ différentiel 30 mA type SI (ou HPI) donc super immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs dus à la foudre notamment, directement en sortie du bornier phase neutre.
Les dispositifs S, SI, HPI sont moins sensibles aux déclenchements intempestifs que les autres.
Mais cela coute des euros, peut-être plus que ce qu'il y a dans le congélateur. Le prix de la tranquillité.
Le changement de DJ de branchement est du ressort de ERDF qui risque de présenter une facture.
disjoncteur de branchement edf legrand.pdf
Cordialement.
14 avril 2016 à 17:27
forum consulter ce sujet Compteur électrique disjoncte quelques fois en cas d'orage

Bonjour. Il se peut qu'il y ait une réglementation. Ces ventilateurs sont souvent réservés aux pièces hautes de plafond, peut-être 3 mètres et plus.
Il y en a dans certains restaurants ; ils sont alors souvent collés au plafond.
Chez vous, s'il s'agit de cela, il faudra logiquement faire de même de façon à éviter une décapitation éventuelle.
Autre question : est-ce vraiment utile ?
Conclusion
14 avril 2016 à 14:30
forum consulter ce sujet Hauteur de sécurité sous ventilateur plafond ?

Bonjour. Il faut que vous vérifiiez si votre disjoncteur de branchement est bien de type S. L'usage d'un parafoudre en tête de tableau ne se justifie pas en région parisienne.
A suivre.
Cordialement.
14 avril 2016 à 14:25
forum consulter ce sujet Compteur électrique disjoncte quelques fois en cas d'orage

Bonjour.
Il faudra choisir : soit un poste qui fonctionne en triphasé 400 V, ou bien un poste qui fonctionne en 230 V sur une prise mono classique.
Sauf erreur, il n'y a pas d'appareil tri et mono dans les références que vous avez communiquées. Donc les adaptateurs sont à oublier.
La puissance d'un poste permet des travaux de plus ou moins grosse importance (souder des éléments de navire ou une balançoire ne nécessite pas des appareils identiques). De même, dans le cas d'un petit poste, dès l'instant ou le facteur de marche approche 100 %, moins l'intensité disponible sera forte.
Ensuite, il faudra choisir une marque ayant plutôt pignon sur rue plutôt que chez Bricomachin.
Ce en espérant une meilleure fiabilité.
Dans le cas qui vous préoccupe, le modèle Presto 300 MV fonctionnant au choix en mono 230 V ou tri 400 V (garanti 3 ans) pourrait faire le voyage vers le Bénin. Le modèle BUFFALO 400X uniquement triphasé est plus puissant.
Vous pourrez voir sur le document joint l'offre professionnelle de SAF France.
saf-fro.fr/catalogue en ligne
Vous pourrez consulter le catalogue en ligne. Mais si c'est du chinois, ce sera difficile de comprendre à la première lecture.
Il faut que votre ami précise la nature des travaux qu'il a à effectuer (soudure classique ou MIG ou TIG - soudure en atmosphère inerte, avec ou sans apport de métal - métal inert gas ou tungstène inert gas). Vous lui transmettez le E-catalogue SAF (SAF = Soudure Autogène Française, reprise par l'Air Liquide) par un moyen adapté.
Cordialement.
14 avril 2016 à 14:22
forum consulter ce sujet Changer une prise triphasée pour du monophasé

Bonjour.
Un circuit de prises (montées en cascade donc électriquement en parallèle - non en série) peut comporter jusqu'à 12 socles.
La pose d'un socle PC à l'entrée de chaque pièce de vie près de la commande lumière se justifie.
Par curiosité, on pourra parcourir le guide C15-100 2015 (avec les différents amendements dont le A3 qui vous concerne page 16) de Schneider Electric disponible ici :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
norme installation des prises de courant

Votre lanterne va briller de tous ses feux.
Cordialement.
13 avril 2016 à 23:30
forum consulter ce sujet Montage prises en série

Bonjour. Cela se fait couramment.
Pour assurer une bonne liaison, si elle vous parait un peu libre, vous pouvez utiliser un adhésif puissant toilé par exemple pour solidariser les deux conduits.
Vous pouvez aussi utiliser un manchon dans lequel les deux conduits s'emboitent et sont bien tenus.
Cordialement.
13 avril 2016 à 21:44
forum consulter ce sujet Raccorder gaine ICTA dans tulipe de gaine IRL

Bonjour. Ce multimètre a été décliné en différentes versions avec le même schéma de base, mais des variantes sont possibles. Pas de connaissances particulières s'il s'agit d'un pont intégré.
Mais la version de base comporte 4 diodes au germanium (normal vu l'époque) type AA143 (25 V 500 mA) repérées CR1 à CR4.
Le schéma général du 462 est disponible sur le forum.
Cordialement.
13 avril 2016 à 20:54
forum consulter ce sujet Pont redresseur Hors Service Métrix 462B

Bonjour.
Citation :
y a t-il un risque ?
Oui bien sûr. Mais il y a peut-être d'autres dominos cachés dans les mêmes conditions.
Cordialement.
13 avril 2016 à 15:30
forum consulter ce sujet Risque domino à l'air libre dans les combles

Ok. Je crois que le 11 avril j'ai évoqué un alternateur qui n'est pas celui dont vous disposez.
Il s'agit de concilier un alternateur basique qu'un pédaleur peut actionner du fait de sa faible puissance ; il n'en serait pas de même avec un alternateur d'auto dont la puissance instantanée s'exprime en centaines de watts ou plus.
D'autre part il s'agissait d'élaborer un montage simple à vocation d'apprentissage (sujet non réaliste, déjà dit), l'alternateur à aimant permanent en étant un constituant.
Il faut que vous fassiez un essai à vide et en charge de la machine, mais plusieurs obstacles se présentent : comment entrainer la machine à 1 500 tr/min (machine à 4 pôles) pour avoir du 50 Hz ? Ensuite la puissance du pédaleur est forcément très petite, quelques dizaines de watts sur un intervalle de temps court. Compte tenu du rendement de l'entrainement et de la machine, la puissance disponible pour recharger la batterie sera faible.
Mais il faut savoir de quelle tension moyenne vous disposez en sortie de pont PD3 ; pour recharger un tant soit peu la batterie il faut qu'elle soit supérieure à la fem de cette dernière.

Cette batterie ne débitera pratiquement pas donc sa capacité en Ah sera faible.
Mais il faut tout d'abord voir si il faut des éléments Cd Ni, ou une batterie au plomb, et de quelle valeur de tension à vide vous disposez.
Il vaut mieux, dans votre cas, adapter la batterie à la tension de sortie disponible en sortie de redresseur. Vous êtes parti sur 25 V, mais il n'y a pas de raison si vous n'avez pas effectué d'essais.

Compte tenu des suppositions, derrière l'écran on ne peut voir si un régulateur est nécessaire ou pas.
Et régulateur de quoi ? dans un alternateur d'automobile, la régulation de tension de sortie à 14,2 V environ est assurée par un hacheur qui alimente l'excitation. C'est un circuit tout bête auquel le technicien n'a pas accès. Il fait partie de l'ensemble balais régulation de la machine.

Donc pour le moment, il faudrait être certain de la valeur de la tension de sortie moyenne de l'ensemble alternateur redresseur.
Si elle est trop grande, il y a toujours moyen de réduire la fréquence de rotation de la machine. 50 Hz n'est pas une donnée essentielle, loin de là. Votre ensemble, étant entrainé par un pédaleur, ne fonctionnera pas à fréquence fixe.

Rappelons que dans une automobile la fréquence de rotation de l'alternateur varie avec le régime moteur, et malgré cela, la tension de sortie est toujours de 14,2 V. Une manip de niveau bac + 1 minimum.

Pas d'idée concernant la partie 2D de ce projet. Votre équipe pédagogique devrait être plus au fait.
Mais que de "bla bla" vous est demandé.
Pendant ce temps là on ne forme pas d'électrotechniciens. Remarque personnelle.

A suivre.

Cordialement.
13 avril 2016 à 14:41
forum consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2D

Bonjour. Le net de donne pas de renseignements sur ces spots.
Pas d'avis sur la solution 3 (12 V et AC85-265 V incompatibles)
Les solutions 1 et 2 sont possibles, à condition qu'aucune liaison ne soit accessible. Un domino doit être enfermé dans une enveloppe isolante.
Cordialement.
12 avril 2016 à 22:39
forum consulter ce sujet Branchement de 2 spots LED

Bonjour. Le net ne donne aucun renseignement sur ce spot à détecteur intégré. Donc pas d'idée s'il y a des types de lampes interdits (led, fluocompacte par exemple).
Cordialement.
12 avril 2016 à 22:33
forum consulter ce sujet Mauvais fonctionnement spot SKY SAVIOR

Bonjour 1Insp et ilir. Je savais pour le schéma de liaison à la terre TN, mais pas d'expérience pratique dans le domestique suisse. Ici le conducteur de terre semble véhiculer le neutre (TN-C), alors qu'on s'attendait à un raccordement distinct PE et N (TN-S). D'où l'interrogation sur le raccordement dans la prise.
Avant de brancher, il faudrait que ilir effectue (ou fasse effectuer) les vérifications suggérées.
Un coup de toile émeri sur les extrémités dénudées et la vérification des serrages ne seraient pas du luxe.
Cordialement.
12 avril 2016 à 22:29
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique Miele

Bonjour. C'est toujours possible de mettre un permutateur au milieu, mais un télérupteur avec ses BP est bien plus pratique.
Le livret Promotelec préconise, le télérupteur au delà de deux points de commande pour un même circuit lumineux.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
12 avril 2016 à 16:25
forum consulter ce sujet 3 interrupteurs pour un va et vient c'est possible ?

Bonjour. Vous branchez phase neutre et terre conformément au schéma.
Citation :
J'ai tout essayé
Sauf le bon raccordement. Il faut vous assurer que la capacité est bien raccordée.
Cordialement.
12 avril 2016 à 15:01
forum consulter ce sujet Brancher un ventilateur centrifuge

Bonjour. On peut penser que la prise comporte les 3 phases et la terre reliée au neutre. Le schéma de raccordement serait alors celui en bas et à gauche mais. avec Pe et N distincts.
Il serait prudent que vous vérifiiez les tensions sur la prise avec un voltmètre.
Les indications de tensions sur le disjoncteur et la prise signifient que la tension assignée nominale (supportable) est de 500 V. Ce qui est normal.
Ne sachant s'il est normal que la terre et le neutre soient communs dans cette prise, il serait souhaitable qu'un professionnel de la nationalité vous renseigne.
Par prudence on ne peut vous indiquer un raccordement particulier, l’ambiguïté étant terre et neutre reliés dans la prise. Il en va de la sécurité des personnes.
De ce côté ci de la frontière il n'y a aucun problème, le schéma de liaison à la terre étant TT (pour ceux qui connaissent).
Désolé.
Cordialement.
12 avril 2016 à 14:46
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique Miele

Bonjour. Il n'est déjà pas normal que vous utilisiez du 2,5 mm² pour un circuit d'éclairage s'il s'agit du domaine domestique, dont les appareillages ne sont pas prévus pour connecter cette section ; ce d'autant plus que bien souvent, les boitiers peuvent être petits.
Vous pouvez toujours essayer de raccorder deux va et vient, si vous arrivez à couder et tortiller les conducteurs pour pouvoir fixer l'appareillage.
Vous pouvez également télécharger les caractéristiques d'un interrupteur de la marque. On y voit que l'intensité nominale est de 10 A, soit 2 300 W quand même, ce qui est très important. La durée de vie d'un tel interrupteur qui commuterait cette charge serait réduite.
Il n'y a pas de risque de surcharge et il n'y a pas de danger. Pour l'éclairage domestique la section de 1,5 mm² est bien adaptée au cheminement des conducteurs et leur raccordement. Le 2,5 mm² ne se justifie pas.
S'il s'agit de conducteurs de récupération, une telle installation domestique apparaitrait comme étant soit inadaptée, soit bricolée.

En général, comme il y a beaucoup de circuits d'éclairage dans le domestique, aucun n'est surchargé, et le 1,5 mm² suffit dans tous les cas.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
11 avril 2016 à 23:44
forum consulter ce sujet Doit-on vraiment suivre les données constructeurs ?

Bonjour Philippe. Il s'agit du montage simple allumage. Toutes les lampes sont connectées en parallèle.
Si le schéma est bon et que le montage ne fonctionne pas, vous avez fait une erreur.
Cordialement.
11 avril 2016 à 21:42
forum consulter ce sujet Branchement 3 ampoules de 42W sur une prise électrique

Bonjour. Êtes-vous en Suisse, et de quel réseau disposez-vous ?
Cordialement.
11 avril 2016 à 19:42
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique Miele

Oui, il s'agit de la partie 2D du sigle de la section : développement durable. Un thème à la mode.
En attendant, vous faites au mieux pour entrer dans le cadre des questions à aborder (que de papeterie ! ).

Pour la recharge de la batterie ce sera toujours possible si le montage est à vide et qu'il ne débite pas, la puissance électrique fournie par l'ensemble alternateur (de bicyclette) redresseur n'étant que de quelques watts. On n'oublie pas que la recharge de la batterie nécessite non des watts, mais des ampère heure. Et s'il y a peu d'ampères, il faudra des heures.
L'intensité de charge sera fonction de l'énergie fournie par le pédaleur, et bien entendu par l'intensité nominale que peut fournir l'alternateur (quelques bonnes centaines de mA, et ce n'est pas beaucoup, juste suffisant pour signaler un vélo la nuit, donc pas adaptée à votre projet).

Vous passez ce bac, vous assimilez au maximum les théories fondamentales de l'électricité, puis vous vous orientez vers STS génie électrique, voire si vous êtes dans les premiers de la classe avec un carnet scolaire "béton" en maths, physique, français, langues etc. une entrée en IUT GEE Mais il faut en vouloir, et ne pas avoir peur de travailler dur. En IUT il y a la concurrence des bacs généraux. Oubliez les classes préparatoires.
Cordialement.
11 avril 2016 à 13:25
forum consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2D