Profil du membre GL
Actuellement
27 112
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité
a posté 21 099 messages sur le forum Électricité :
Bonjour slitch86. Vous pouvez laisser le câble R2V 3G1,5 mm² libre sur le placo. La terre, même inutilisée, fait partie de la ligne. Il faut repérer sur un dessin où passent ces câbles de façon à éviter d'aller à la pêche.
On recommande des spots de température de couleur 3 000 K et d'ouverture de faisceau de 60°. Les kit ARIC ELITE F5 répondent à ces spécifications.
Tous les spots sont branchés en parallèle.
Cordialement.
On recommande des spots de température de couleur 3 000 K et d'ouverture de faisceau de 60°. Les kit ARIC ELITE F5 répondent à ces spécifications.
Tous les spots sont branchés en parallèle.
Cordialement.
28 août 2017 à 09:24
consulter ce sujet Câble alimentation spots led Bonjour stich86. Si vous utilisez une seule marque pour réaliser le cheminement sous goulottes, tous les accessoires de raccordement, té, pièces d'angle etc. permettent des raccordements complets. Dans votre cas, il faut éviter toute discontinuité de la protection mécanique des conducteur. Le silicone est inutile.
Vous faites au mieux, en privilégiant également l'esthétique.
Cordialement.
Vous faites au mieux, en privilégiant également l'esthétique.
Cordialement.
28 août 2017 à 08:44
consulter ce sujet Continuité de protection entre la GTL plinthe moulureSachant que vous êtes au Canada et que la tension de 240 V est délivrée entre deux phases, il faut une coupure et protection bipolaire avec le disjoncteur double.
Vu la taille des matériels on aurait pu deviner qu'il s'agissait d'un appareillage d'Amérique du Nord.
Cordialement.
Vu la taille des matériels on aurait pu deviner qu'il s'agissait d'un appareillage d'Amérique du Nord.
Cordialement.
27 août 2017 à 22:48
consulter ce sujet Quel disjoncteur choisir pour mon circuitBonjour. Pour un peu plus de 10 € vous pouvez mettre un disjoncteur phase neutre classique 16 A ou 20 A. Ce qui est en photo semble être de la récupération. Cordialement.
27 août 2017 à 14:07
consulter ce sujet Quel disjoncteur choisir pour mon circuitBonjour joske. Phénomène habituel des tensions induites (faites une recherche sur le forum avec ces mots clé). En plus vous utilisez un multimètre numérique, particulièrement sensible à ces phénomènes.
Laissez la lampe à filament branchée et faites la mesure. Vous devriez trouver 0 volts et 230 volts.
Cordialement.
Laissez la lampe à filament branchée et faites la mesure. Vous devriez trouver 0 volts et 230 volts.
Cordialement.
25 août 2017 à 18:50
consulter ce sujet Mesure de tension électrique m'inquiètePar correspondance ce n'est pas simple. Une bidouille serait de relier le - du convertisseur à la borne - du transformateur 12 V, et le + du convertisseur par l'intermédiaire du 5ème fil (ce que vous avez imaginé). Mais à distance ce n'est pas prudent de vous faire tenter cette manipulation. Dans la théorie, c'est possible.
Vous ne pouvez pas retirer le toron et y ajouter le fil d'alimentation du convertisseur ?
Cordialement.
Vous ne pouvez pas retirer le toron et y ajouter le fil d'alimentation du convertisseur ?
Cordialement.
25 août 2017 à 17:10
consulter ce sujet Interphone se passer du transformateur fourniOui, au niveau continu tension et courant disponibles sont faibles.
La gâche devrait fonctionner en alternatif. Les bornes + et - devraient être les 8 V CC. Il faudrait mesurer avec un voltmètre. L'interphone doit être bien évidemment alimenté entre + et -, en respectant la polarité.
Le plus prudent serait de déporter le petit convertisseur.
Cordialement.
La gâche devrait fonctionner en alternatif. Les bornes + et - devraient être les 8 V CC. Il faudrait mesurer avec un voltmètre. L'interphone doit être bien évidemment alimenté entre + et -, en respectant la polarité.
Le plus prudent serait de déporter le petit convertisseur.
Cordialement.
25 août 2017 à 15:21
consulter ce sujet Interphone se passer du transformateur fourniBonjour JC30. Il devrait y avoir une étiquette au voisinage du domino avec marqué L N Terre.
Au besoin vous envoyez une photo nette de près.
Cordialement.
Au besoin vous envoyez une photo nette de près.
Cordialement.
25 août 2017 à 00:14
consulter ce sujet Brancher un tube fluorescent Weltor LXGU40 Bonjour Anaduos. Il faut du continu 12 V, jusqu'à 500 mA. 8 V risque de ne pas être assez ; il faut faire l'essai.
Il faudrait connaitre l'intensité disponible sur le 8 V DC.
Vous pouvez cacher un peu plus loin l'alimentation fournie.
Cordialement.
Il faudrait connaitre l'intensité disponible sur le 8 V DC.
Vous pouvez cacher un peu plus loin l'alimentation fournie.
Cordialement.
25 août 2017 à 00:00
consulter ce sujet Interphone se passer du transformateur fourniBonne nouvelle tsadym. Merci pour votre retour. La bidouille a certainement engendré un court-circuit quelque part qui a entrainé la fusion du fusible (on comprend que vous vous êtes branché sur l'alimentation du moteur qui est en basse tension continue).
Les surtensions ne sont pas générées par un récepteur domestique branché sur le réseau, par contre une surintensité est relativement fréquente ; un fusible ou un disjoncteur fait alors normalement son travail en coupant un circuit. On espère alors que la surintensité n'a pas provoqué de dégâts.
Chez vous, le fusible a été efficace. Mais nous ne pouvions savoir l'origine de la mise en défaut à la lecture de votre post initial. C'est pour cela que la réponse était très généraliste.
Vous pouvez acquérir un petit touret d'une quinzaine de mètres en 1,5 mm². Suffisant pour les petits travaux divers en extérieur.
Cordialement.
Les surtensions ne sont pas générées par un récepteur domestique branché sur le réseau, par contre une surintensité est relativement fréquente ; un fusible ou un disjoncteur fait alors normalement son travail en coupant un circuit. On espère alors que la surintensité n'a pas provoqué de dégâts.
Chez vous, le fusible a été efficace. Mais nous ne pouvions savoir l'origine de la mise en défaut à la lecture de votre post initial. C'est pour cela que la réponse était très généraliste.
Vous pouvez acquérir un petit touret d'une quinzaine de mètres en 1,5 mm². Suffisant pour les petits travaux divers en extérieur.
Cordialement.
24 août 2017 à 09:01
consulter ce sujet Carte de commande portail Came F7000Bien reçu. Derrière l'écran on ne peut savoir ce qui se passe. Il faudrait savoir si le déclenchement est aléatoire ou s'il se produit lors de la mise en service d'un équipement.
Le dysfonctionnement existe-t-il depuis toujours ou bien est-il apparu récemment ?
En gros une analyse précise des conditions de déclenchement est indispensable. Cela se fait face au tableau avec quelques appareils de mesure.
Cordialement.
Le dysfonctionnement existe-t-il depuis toujours ou bien est-il apparu récemment ?
En gros une analyse précise des conditions de déclenchement est indispensable. Cela se fait face au tableau avec quelques appareils de mesure.
Cordialement.
23 août 2017 à 22:52
consulter ce sujet Problème électrique dans magasin Bonjour Routchou. Si les ID 30 mA ne déclenchent pas on n'incrimine pas de défaut d'isolement.
L'abonnement souscrit ne peut être supérieur à 36 kVA ; 63 A est peut-être le calibre maximum du disjoncteur de branchement (à préciser). Si ce dernier ne déclenche pas, on n'incrimine pas de déséquilibrage des intensités.
Si un ou plusieurs DJ déclenchent, ils détectent une surintensité. Vous ne précisez pas si ce sont des DJ bipolaires ou tétrapolaires, ni s'ils alimentent des charges monophasées ou triphasées, voire des moteurs asynchrones (qui pourraient démarrer en direct).
Derrière l'écran on ne peut aller plus loin. Il faut maintenant passer la main à un électricien qui, muni de sa pince ampèremétrique, pourrait faire une mesure d'intensité dans les circuits mis en cause.
Une lampe à filament (halogène) qui grille peut déclencher un DJ suite au court-circuit transitoire.
Voila donc quelques déductions relatives à votre description.
Cordialement.
L'abonnement souscrit ne peut être supérieur à 36 kVA ; 63 A est peut-être le calibre maximum du disjoncteur de branchement (à préciser). Si ce dernier ne déclenche pas, on n'incrimine pas de déséquilibrage des intensités.
Si un ou plusieurs DJ déclenchent, ils détectent une surintensité. Vous ne précisez pas si ce sont des DJ bipolaires ou tétrapolaires, ni s'ils alimentent des charges monophasées ou triphasées, voire des moteurs asynchrones (qui pourraient démarrer en direct).
Derrière l'écran on ne peut aller plus loin. Il faut maintenant passer la main à un électricien qui, muni de sa pince ampèremétrique, pourrait faire une mesure d'intensité dans les circuits mis en cause.
Une lampe à filament (halogène) qui grille peut déclencher un DJ suite au court-circuit transitoire.
Voila donc quelques déductions relatives à votre description.
Cordialement.
23 août 2017 à 22:05
consulter ce sujet Problème électrique dans magasin Merci pour votre retour.
Si le mécanisme est bien clipsé il n'y a pas de problème.
Si le mécanisme est bien clipsé il n'y a pas de problème.
23 août 2017 à 15:01
consulter ce sujet Faux contact interrupteur Plexo LegrandBonjour Lucho. C'est un problème de montage. Il y a un frottement quelque part. Voyez si les conducteurs sont à leur place dans le boîtier sans pousser nulle part. Cordialement.
22 août 2017 à 12:32
consulter ce sujet Faux contact interrupteur Plexo LegrandBien reçu Alex. Vu la puissance dont vous avez besoin pour votre activité, vous ne pourrez en disposer en monophasé. CMT devrait vous confirmer cette contrainte.
Il faudra alors une livraison en triphasé, ce qui implique une répartition des charges en monophasé et triphasé de façon à équilibrer les intensités dans les trois phases. Si n’importe quelle phase est surchargée (intensité qui dépasse 20 A par exemple), le disjoncteur de branchement va déclencher.
Afin d'équilibrer au mieux les intensités, les grosses charges pouvant fonctionner en triphasé sont à favoriser.
Enfin, tout cela a un coût. Un électricien est à même d'élaborer le projet et de le réaliser suivant les normes actuelles. Mais le vôtre semble être trop optimiste pour ne pas que le disjoncteur de branchement déclenche à la première utilisation 'plein pot".
Vous voilà un peu plus renseigné, et l'on insiste, en triphasé on raisonne bien par phase. Les contributeurs font de leur mieux pour rappeler ces bases du métier qu'il est normal de ne pas connaitre si l'on en est très éloigné ce qui est bien compréhensible.
Un petit tableau de répartition triphasé domestique peut ressembler à celui là Étiquetage tableau électrique
On y voit trois interrupteurs différentiels 30 mA monophasés, et deux tétrapolaires, un pour les charges triphasées (chauffe-eau et cuisson) et un autre pour le chauffage électrique de l'habitat.
En conclusion, avant de démarrer votre activité il y aura un investissement non négligeable à effectuer pour que les appareils puissent fonctionner.
Cordialement.
Il faudra alors une livraison en triphasé, ce qui implique une répartition des charges en monophasé et triphasé de façon à équilibrer les intensités dans les trois phases. Si n’importe quelle phase est surchargée (intensité qui dépasse 20 A par exemple), le disjoncteur de branchement va déclencher.
Citation :Oui, car il faut alors un tableau de répartition incluant les 3 phases et le neutre, des protections différentielles pour les circuits monophasés et les triphasés, des disjoncteurs bipolaires et tétrapolaires.
Cela change t-il quelque chose d'avoir le tout en Trétrapolaire ?
Afin d'équilibrer au mieux les intensités, les grosses charges pouvant fonctionner en triphasé sont à favoriser.
Enfin, tout cela a un coût. Un électricien est à même d'élaborer le projet et de le réaliser suivant les normes actuelles. Mais le vôtre semble être trop optimiste pour ne pas que le disjoncteur de branchement déclenche à la première utilisation 'plein pot".
Vous voilà un peu plus renseigné, et l'on insiste, en triphasé on raisonne bien par phase. Les contributeurs font de leur mieux pour rappeler ces bases du métier qu'il est normal de ne pas connaitre si l'on en est très éloigné ce qui est bien compréhensible.
Un petit tableau de répartition triphasé domestique peut ressembler à celui là Étiquetage tableau électrique
On y voit trois interrupteurs différentiels 30 mA monophasés, et deux tétrapolaires, un pour les charges triphasées (chauffe-eau et cuisson) et un autre pour le chauffage électrique de l'habitat.
En conclusion, avant de démarrer votre activité il y aura un investissement non négligeable à effectuer pour que les appareils puissent fonctionner.
Cordialement.
22 août 2017 à 08:30
consulter ce sujet Besoin énergétique en triphaséBien compris Jean. J'aurais dû Je vous ai laissé faire l'extrapolation avec votre calculette. Ou bien le calcul avec 6,2 W.
Cela va juste diminuer un peu votre estimation.
Pour que la physique ne soit pas mise à mal, utilisez quand même les bonnes unités d'énergie, le Wh, ou de puissance, le W.
Cordialement.
Cela va juste diminuer un peu votre estimation.
Pour que la physique ne soit pas mise à mal, utilisez quand même les bonnes unités d'énergie, le Wh, ou de puissance, le W.
Cordialement.
22 août 2017 à 07:39
consulter ce sujet Transfo gourmand surdimentionnéOk Jean. Le fait qu'en gros le transformateur n'alimente rien fait qu'il est effectivement surdimensionné.
Le calcul est approximatif mais l'ordre de grandeur est respecté. Les pertes à vide ne sont pas proportionnelles à la puissance apparente.
Pour le modèle Legrand 0 428 40 40 VA les pertes à vide annoncées sont de 3,7 W
Pour le modèle 0 428 42 de 100 VA elles passent à 6,2 W.
Dans votre cas, on admet des pertes à vide de 2,8 W, ce qui correspond à une énergie de 2,8 Wh par heure (attention aux unités). Ensuite il faut multiplier par le nombre d'heures en 35 ans.
Bref, ramené à une journée ou même un an cette dépense est minime. Il serait intéressant de faire le ratio énergie consommée par le transformateur en 35 ans / énergie totale de l'habitat en 35 ans. Il y aura beaucoup de zéros après la virgule.
Si vous voulez gagner quelques euros qui seront amortis aux calendes grecques, pourquoi pas.
Maintenant si vous trouvez un petit transformateur de sécurité de quelques VA gratuitement, mais de même qualité, vous gagnerez en encombrement.
Je vais regarder mon transformateur de sonnerie différemment ! Mais par rapport au coût du chauffage, de la cuisson, des lessives, c'est "peanuts".
Cordialement.
Le calcul est approximatif mais l'ordre de grandeur est respecté. Les pertes à vide ne sont pas proportionnelles à la puissance apparente.
Pour le modèle Legrand 0 428 40 40 VA les pertes à vide annoncées sont de 3,7 W
Pour le modèle 0 428 42 de 100 VA elles passent à 6,2 W.
Dans votre cas, on admet des pertes à vide de 2,8 W, ce qui correspond à une énergie de 2,8 Wh par heure (attention aux unités). Ensuite il faut multiplier par le nombre d'heures en 35 ans.
Bref, ramené à une journée ou même un an cette dépense est minime. Il serait intéressant de faire le ratio énergie consommée par le transformateur en 35 ans / énergie totale de l'habitat en 35 ans. Il y aura beaucoup de zéros après la virgule.
Si vous voulez gagner quelques euros qui seront amortis aux calendes grecques, pourquoi pas.
Maintenant si vous trouvez un petit transformateur de sécurité de quelques VA gratuitement, mais de même qualité, vous gagnerez en encombrement.
Je vais regarder mon transformateur de sonnerie différemment ! Mais par rapport au coût du chauffage, de la cuisson, des lessives, c'est "peanuts".
Cordialement.
21 août 2017 à 19:36
consulter ce sujet Transfo gourmand surdimentionnéBonjour Unbuntu13. Vous possédez certainement la réponse vous même, juste avec un peu de raisonnement logique.
Une connexion est un contact entre deux conducteurs. La résistance de contact dépend principalement de l'état de surface, de la surface de contact, et du serrage ou pression pour les contacts mobiles.
Le modèle est une résistance série qui, comme touts les résistances, est le siège d'un échauffement dû au courant qui traverse la jonction. L'énergie produite est du type R.I².t, celle ci va engendrer une augmentation de température dont on ne donnera pas les paramètres ici.
Poussière, huile, graisse, humidité de la périphérie du contact sont sans influence sur l'échauffement au sein de la résistance de contact.
Industriellement on contrôle globalement les échauffements avec des caméras infrarouge portatives. On voit ainsi ce qui se passe au niveau des connexions ; ceci rentre dans le cadre de la maintenance préventive des équipements.
Faites une recherche chez Fluke et Chauvin Arnoux afin d'avoir quelques documents à votre disposition.
Vous pouvez vous intéresser également aux qualités d'un contact. On a l'impression que c'est tout lisse. L'étude montre que la surface est une vraie montagne Russe, et le courant passe par les sommets en contacts de ces montagnes. De très jolies photos.
Cordialement.
Une connexion est un contact entre deux conducteurs. La résistance de contact dépend principalement de l'état de surface, de la surface de contact, et du serrage ou pression pour les contacts mobiles.
Le modèle est une résistance série qui, comme touts les résistances, est le siège d'un échauffement dû au courant qui traverse la jonction. L'énergie produite est du type R.I².t, celle ci va engendrer une augmentation de température dont on ne donnera pas les paramètres ici.
Poussière, huile, graisse, humidité de la périphérie du contact sont sans influence sur l'échauffement au sein de la résistance de contact.
Industriellement on contrôle globalement les échauffements avec des caméras infrarouge portatives. On voit ainsi ce qui se passe au niveau des connexions ; ceci rentre dans le cadre de la maintenance préventive des équipements.
Faites une recherche chez Fluke et Chauvin Arnoux afin d'avoir quelques documents à votre disposition.
Vous pouvez vous intéresser également aux qualités d'un contact. On a l'impression que c'est tout lisse. L'étude montre que la surface est une vraie montagne Russe, et le courant passe par les sommets en contacts de ces montagnes. De très jolies photos.
Cordialement.
21 août 2017 à 15:34
consulter ce sujet Échauffement connexion électriqueBonjour Alex. Votre question le 19 août à 6h44 : "est ce que ça signifie que j'ai droit à 20ampères PAR PHASE ??"
La réponse le 19 août à 10 h : "20 A est bien par phase (4,6 kVA par phase environ)"
La réponse le 19 août à 10 h :" 20A par phase, c'est un abonnement 12kVA qui vous autorise 14KW"
Votre question le 21 août à 11h 45 : "Ma question: 20Ampères en Triphasé, c'est bien 14kW PAR PHASE ou non ?"
C'est non.
On ne sait pas comment calcule votre électricien. Il suffit de faire une addition.
Friteuse et machine panini gagneraient à fonctionner en triphasé.
Il faut un tableau de répartition élaboré sur mesure. Oubliez la prise rouge, elle pourra juste être récupérée.
La réponse le 19 août à 10 h : "20 A est bien par phase (4,6 kVA par phase environ)"
La réponse le 19 août à 10 h :" 20A par phase, c'est un abonnement 12kVA qui vous autorise 14KW"
Votre question le 21 août à 11h 45 : "Ma question: 20Ampères en Triphasé, c'est bien 14kW PAR PHASE ou non ?"
C'est non.
On ne sait pas comment calcule votre électricien. Il suffit de faire une addition.
Friteuse et machine panini gagneraient à fonctionner en triphasé.
Il faut un tableau de répartition élaboré sur mesure. Oubliez la prise rouge, elle pourra juste être récupérée.
21 août 2017 à 14:07
consulter ce sujet Besoin énergétique en triphaséBonjour. Les prises de télécommunication sont des RJ45.
Nous n'avons pas de vidéo. L’électricité domestique ne s'apprend pas sur un écran. Par contre, vous avez de nombreux schémas de tableaux sur le forum réalisés par l'ami CMT.
Cette documentation pourra aussi vous être utile schneider-electric.fr documents NFC-15100
Vous n'êtes pas assujetti à la visite du Consuel s'agissant d'une petite rénovation. Par contre, vous pourriez vous faire aider par un électricien de vos connaissances.
La théorie vous sera aisément compréhensible, la partie pratique nécessite des aptitudes manuelles certaines. La partie préparatoire méticuleuse, rappelée par CMT, est indispensable. C'est un travail relativement long avec plans, cheminement des circuits, inventaire du matériel etc.
Il vaut mieux avoir beaucoup de temps disponible.
Si vous avez quelques euros en réserve vous auriez intérêt à faire intervenir un professionnel.
Cordialement.
Nous n'avons pas de vidéo. L’électricité domestique ne s'apprend pas sur un écran. Par contre, vous avez de nombreux schémas de tableaux sur le forum réalisés par l'ami CMT.
Cette documentation pourra aussi vous être utile schneider-electric.fr documents NFC-15100
Vous n'êtes pas assujetti à la visite du Consuel s'agissant d'une petite rénovation. Par contre, vous pourriez vous faire aider par un électricien de vos connaissances.
La théorie vous sera aisément compréhensible, la partie pratique nécessite des aptitudes manuelles certaines. La partie préparatoire méticuleuse, rappelée par CMT, est indispensable. C'est un travail relativement long avec plans, cheminement des circuits, inventaire du matériel etc.
Il vaut mieux avoir beaucoup de temps disponible.
Si vous avez quelques euros en réserve vous auriez intérêt à faire intervenir un professionnel.
Cordialement.
21 août 2017 à 10:30
consulter ce sujet Rénovation d'un réseau triphasé vétusteBonjour Jean. Votre calcul n'est pas bon car le transformateur travaille à vide sauf quand le portail s'ouvre.
Travaillant à vide ce transformateur consomme très peu de puissance active (des watts) dont la traduction physique est un léger échauffement de la carcasse. Pour un 100 VA il y a moins de 5 watts. Pour pinailler il faudrait faire la mesure.
Il y a un peu de puissance réactive correspondant à la magnétisation du circuit magnétique, très faible aussi, et non comptabilisée par le compteur d'énergie active.
Il faudrait connaitre la puissance de la motorisation pour estimer si le transformateur est surdimensionné ou non. La puissance en dessous est 60 VA.
En résumé il faut conserver ce très beau transformateur d'isolement qui est comme neuf.
Indépendamment de cela, 400 € en 35 ans ferait 0,03 € par jour, soit environ 0,1 sucette à la fraise. Et en réalité ce sera encore moins.
Nota. Pour le coût en 35 ans il faut calculer l'énergie en kWh.
Cordialement
Travaillant à vide ce transformateur consomme très peu de puissance active (des watts) dont la traduction physique est un léger échauffement de la carcasse. Pour un 100 VA il y a moins de 5 watts. Pour pinailler il faudrait faire la mesure.
Il y a un peu de puissance réactive correspondant à la magnétisation du circuit magnétique, très faible aussi, et non comptabilisée par le compteur d'énergie active.
Il faudrait connaitre la puissance de la motorisation pour estimer si le transformateur est surdimensionné ou non. La puissance en dessous est 60 VA.
En résumé il faut conserver ce très beau transformateur d'isolement qui est comme neuf.
Indépendamment de cela, 400 € en 35 ans ferait 0,03 € par jour, soit environ 0,1 sucette à la fraise. Et en réalité ce sera encore moins.
Nota. Pour le coût en 35 ans il faut calculer l'énergie en kWh.
Cordialement
21 août 2017 à 10:07
consulter ce sujet Transfo gourmand surdimentionnéOk. On protège la ligne en fonction de sa section depuis sa source. Donc le DB général, un DJ adapté à la section de la ligne (mais dans votre cas sous calibré de façon à ne pas risquer un déclenchement du DB), le tableau secondaire avec un ID 30 mA en tête qui alimentera le DJ des PC dont le frigo, le DJ lumière,
A suivre avec les renseignements demandés.
A suivre avec les renseignements demandés.
20 août 2017 à 23:01
consulter ce sujet Conseils branchement d'une dépendanceBonjour FTP. Pas d'idée sur la marge, mais il en faut une.
Le flux a son importance, la température de couleur aussi, sans oublier l'angle du faisceau.
Si le spot est juste au dessus de la tête, celle ci fera de l'ombre. Sur le côté ce serait mieux. C'est vous qui voyez.
Cordialement.
Le flux a son importance, la température de couleur aussi, sans oublier l'angle du faisceau.
Si le spot est juste au dessus de la tête, celle ci fera de l'ombre. Sur le côté ce serait mieux. C'est vous qui voyez.
Cordialement.
20 août 2017 à 14:17
consulter ce sujet Installation bande LED et liseuse LED sur le même transfoBien reçu. Ce ne sera pas très difficile, mais il faut avoir quelques éléments complémentaires.
On suppose qu vous branchez le cordon d'alimentation sur une prise 5 pôles (3 phases, le neutre, la terre) ; est-ce ainsi ?
Ensuite, comment mettez vous en service le broyeur ? On voit sur une photo ce qui ressemble à un contacteur peut-être équipé d'un relais thermique ; Il faudrait donc préciser.
A suivre.
Cordialement.
On suppose qu vous branchez le cordon d'alimentation sur une prise 5 pôles (3 phases, le neutre, la terre) ; est-ce ainsi ?
Ensuite, comment mettez vous en service le broyeur ? On voit sur une photo ce qui ressemble à un contacteur peut-être équipé d'un relais thermique ; Il faudrait donc préciser.
A suivre.
Cordialement.
20 août 2017 à 14:00
consulter ce sujet Branchement de broyeur moteur triphaséBonjour Cramble.
Pour une petite dérivation en monophasé il faut envisager une petite puissance à transmettre pour éviter de trop déséquilibrer les intensités. C'est ainsi qu'il faudrait choisir l'intensité maximum qui devra parcourir la ligne. Si l'on choisit 10 A par exemple, cela permet d'alimenter jusqu'à 2 300 VA ce qui est amplement suffisant pour les récepteurs envisagés et un outil électro-portatif éventuel. Mais c'est peut-être déjà trop grand.
Il faut donc examiner la répartition des intensités dans le tableau principal et voir si 10 A de plus dans une phase ne risque pas de faire déclencher le disjoncteur de branchement.
La connaissance de la puissance souscrite est nécessaire.
Si l'ami ou vous êtes éloigné du métier, l'intervention d'un professionnel qui ferait le contrôle des intensités présentes serait préférable.
A suivre.
Cordialement.
Pour une petite dérivation en monophasé il faut envisager une petite puissance à transmettre pour éviter de trop déséquilibrer les intensités. C'est ainsi qu'il faudrait choisir l'intensité maximum qui devra parcourir la ligne. Si l'on choisit 10 A par exemple, cela permet d'alimenter jusqu'à 2 300 VA ce qui est amplement suffisant pour les récepteurs envisagés et un outil électro-portatif éventuel. Mais c'est peut-être déjà trop grand.
Il faut donc examiner la répartition des intensités dans le tableau principal et voir si 10 A de plus dans une phase ne risque pas de faire déclencher le disjoncteur de branchement.
La connaissance de la puissance souscrite est nécessaire.
Si l'ami ou vous êtes éloigné du métier, l'intervention d'un professionnel qui ferait le contrôle des intensités présentes serait préférable.
A suivre.
Cordialement.
20 août 2017 à 11:55
consulter ce sujet Conseils branchement d'une dépendanceBien reçu Bedros26.
Les paramètres dans l'ordre d'importance sont la capacité et la tension assignée ; puis l'encombrement et le mode de fixation. CBB60 est certainement une référence constructeur.
Pourquoi pas 70 mm de long.
Je n'ai pas mis les liens Conrad mais vous trouverez aisément pour comparer les dimensions.
Cordialement.
Les paramètres dans l'ordre d'importance sont la capacité et la tension assignée ; puis l'encombrement et le mode de fixation. CBB60 est certainement une référence constructeur.
Pourquoi pas 70 mm de long.
Je n'ai pas mis les liens Conrad mais vous trouverez aisément pour comparer les dimensions.
Cordialement.
20 août 2017 à 11:45
consulter ce sujet Choix condensateur toilettes broyeurMerci Jean pour votre retour. On a eu un peu de mal avec cette panne, finalement résolue.
On ne l'a pas franchement confirmé, mais vous le saviez.
L'intensité de démarrage d'un moteur asynchrone est de 5 à 8 fois l'intensité nominale.
Cordialement.
On ne l'a pas franchement confirmé, mais vous le saviez.
L'intensité de démarrage d'un moteur asynchrone est de 5 à 8 fois l'intensité nominale.
Cordialement.
19 août 2017 à 22:14
consulter ce sujet Problème flotteur sécurité manque d'eauBonjour.
Vous trouverez ce qu'il vous faut également chez Conrad référence 441593 - 62 ou 441607 - 62
On n'est pas à 2 µf près. Assurez vous que le composant rentre bien dans le boitier s'il y en a un.
Il serait prudent d'en commander 2.
Cordialement.
Vous trouverez ce qu'il vous faut également chez Conrad référence 441593 - 62 ou 441607 - 62
On n'est pas à 2 µf près. Assurez vous que le composant rentre bien dans le boitier s'il y en a un.
Il serait prudent d'en commander 2.
Cordialement.
19 août 2017 à 22:09
consulter ce sujet Choix condensateur toilettes broyeurBonjour Alex. 20 A est bien par phase (4,6 kVA par phase environ). Il vous faut des matériels fonctionnant en triphasé. Il faut également un abonnement qui puisse délivrer la puissance nécessaire. Ce n'est donc pas une question de compteur, mais d'abonnement et de tableau de répartition triphasé adapté pour la protection des différents départs.
Vous ne pouvez vous fier à la prise.
N'étant pas de la partie il faut faire intervenir un professionnel. Cordialement.
Vous ne pouvez vous fier à la prise.
N'étant pas de la partie il faut faire intervenir un professionnel. Cordialement.
19 août 2017 à 10:00
consulter ce sujet Besoin énergétique en triphaséLe délesteur Stiebel Eltron ? Il faudrait voir, avec l'aide de la notice, quelles sont ses caractéristiques. Le net n'est pas très loquace ; il faudrait son numéro d'identification.
A priori il ne fait pas la fonction programmateur.
Le programmateur délesteur Fip Clic assure les deux fonctions. Mais il faudrait préciser si votre compteur est électronique ; c'est lui qui envoie les ordres de délestage.
Cordialement.
A priori il ne fait pas la fonction programmateur.
Le programmateur délesteur Fip Clic assure les deux fonctions. Mais il faudrait préciser si votre compteur est électronique ; c'est lui qui envoie les ordres de délestage.
Cordialement.
19 août 2017 à 00:11
consulter ce sujet Remplacement chauffages tableau électriqueBonjour. Le vendeur n'a pas franchement raison.. Il faut juste que le convertisseur soit un peut plus puissant que ce que vont consommer les luminaires. Sous 12 V = Cte. bien entendu.
Il n'est pas certain que ce vous avez choisi soit suffisamment confortable pour une lecture agréable.
En effet, il faut du flux lumineux.
Cordialement.
Il n'est pas certain que ce vous avez choisi soit suffisamment confortable pour une lecture agréable.
En effet, il faut du flux lumineux.
Cordialement.
18 août 2017 à 18:23
consulter ce sujet Installation bande LED et liseuse LED sur le même transfoBonjour Ndrangh. Un sectionneur est calculé pour...
Plutôt que de faire un résumé en 15 lignes minimum, le plus simple est d'ouvrir ce lien :
Recherche interrupteur sectionneur
Ensuite vous choisissez n'importe quel interrupteur sectionneur et analysez ses caractéristiques. Vous verrez alors qu'elles sont fort nombreuses et que vos interrogations ont été prises en compte.
Pour les catégories d'emploi vous trouverez les définitions ici schneider-electric interrupteurs-sectionneurs à fusibles
On ne demande pas de les savoir par cœur, mais pour qui travaille en BE ce doit être facile à retenir.
En électrotechnique il faut savoir ce que l'on cherche et savoir où trouver le renseignement. On fait cela fréquemment dans le forum, et bien davantage dans le métier aussi bien sûr.
La nature de la charge à couper influe sur l'appareillage à choisir. Couper un système de chauffage résistif est plus simple que de couper des charges inductives ; la fréquence des actions a son importance.
On ne parlera pas du contact de pré-coupure du sectionneur. Vous savez certainement de quoi il s'agit.
Cordialement.
Plutôt que de faire un résumé en 15 lignes minimum, le plus simple est d'ouvrir ce lien :
Recherche interrupteur sectionneur
Ensuite vous choisissez n'importe quel interrupteur sectionneur et analysez ses caractéristiques. Vous verrez alors qu'elles sont fort nombreuses et que vos interrogations ont été prises en compte.
Pour les catégories d'emploi vous trouverez les définitions ici schneider-electric interrupteurs-sectionneurs à fusibles
On ne demande pas de les savoir par cœur, mais pour qui travaille en BE ce doit être facile à retenir.
En électrotechnique il faut savoir ce que l'on cherche et savoir où trouver le renseignement. On fait cela fréquemment dans le forum, et bien davantage dans le métier aussi bien sûr.
La nature de la charge à couper influe sur l'appareillage à choisir. Couper un système de chauffage résistif est plus simple que de couper des charges inductives ; la fréquence des actions a son importance.
On ne parlera pas du contact de pré-coupure du sectionneur. Vous savez certainement de quoi il s'agit.
Cordialement.
18 août 2017 à 16:17
consulter ce sujet Choix interrupteur sectionneurBonjour à tous. Le principe est bon.
Essayez de trouver une lampe un peu plus puissante, 3 W n'est pas bien grand. Blanc chaud 3000 K est la bonne couleur.
Il faut trouver également une alimentation plus puissante, celle que vous proposez est trop faible.
Regardez chez Conrad quelles sont les offres.
Un grossiste tel que CGED pourrait fournir une alimentation un peu plus costaud. Vous la paierez plein pot, mais au moins vous aurez le bon produit. Pour les led on distingue les alimentations en courant ou en tension. Ici, la lampe fonctionne en tension ; il y a un convertisseur dedans.
A la limite un transformateur d'isolement de 60 VA entre 12 et 24 V AC pourrait suffire.
En résumé il faut approfondir votre recherche.
Pour la section de 1,5 mm² il n'y a pas de contre indication ; vous allez fournir au maximum 48 W sous 12 V, soit moins de 4 A. Et l'on compte large.
Par sécurité vous raccorderez la partie métallique de la borne à la terre.
Essayez aussi de revoir l'approvisionnement. Hong Kong pour un bidule que l'on pourrait trouver peut-être moins loin..
A suivre.
Cordialement.
Essayez de trouver une lampe un peu plus puissante, 3 W n'est pas bien grand. Blanc chaud 3000 K est la bonne couleur.
Il faut trouver également une alimentation plus puissante, celle que vous proposez est trop faible.
Regardez chez Conrad quelles sont les offres.
Un grossiste tel que CGED pourrait fournir une alimentation un peu plus costaud. Vous la paierez plein pot, mais au moins vous aurez le bon produit. Pour les led on distingue les alimentations en courant ou en tension. Ici, la lampe fonctionne en tension ; il y a un convertisseur dedans.
A la limite un transformateur d'isolement de 60 VA entre 12 et 24 V AC pourrait suffire.
En résumé il faut approfondir votre recherche.
Pour la section de 1,5 mm² il n'y a pas de contre indication ; vous allez fournir au maximum 48 W sous 12 V, soit moins de 4 A. Et l'on compte large.
Par sécurité vous raccorderez la partie métallique de la borne à la terre.
Essayez aussi de revoir l'approvisionnement. Hong Kong pour un bidule que l'on pourrait trouver peut-être moins loin..
A suivre.
Cordialement.
18 août 2017 à 11:00
consulter ce sujet Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12VMerci pour votre retour.
Le problème était simple. Ce n'est pas toujours le cas sur les portails. Cordialement.
Le problème était simple. Ce n'est pas toujours le cas sur les portails. Cordialement.
18 août 2017 à 10:39
consulter ce sujet Portail coulissant problème moteur Came BZ1Bonjour. Il faut que vous trouviez des lampes leds qui peuvent être alimentées par un convertisseur générateur de courant de quelques centaines de mA. Certes, ce serait une modification assez spéciale, mais qui rendra le montage autorisé s'il est monté dans le volume 1. Globalement pas simple si l'on est éloigné du métier.
L'idéal serait quand même de déplacer les luminaires et les placer en volume 2. Avec un ID 30 mA l'installation serait conforme sans bidouille.
Mettre des lampes à filament 12 V est possible mais la puissance à transporter ne pourrait excéder quelques dizaines de watts vu la section des conducteurs de 1,5 mm² n'autorisant pas à passer au delà de 15 A.
Il faudrait réfléchir sur les 3 propositions.
L'adaptateur est un transformateur d'isolement de bonne taille.
Quelle que soit la solution choisie, elle ne sera pas "pas chère".
Cordialement.
L'idéal serait quand même de déplacer les luminaires et les placer en volume 2. Avec un ID 30 mA l'installation serait conforme sans bidouille.
Mettre des lampes à filament 12 V est possible mais la puissance à transporter ne pourrait excéder quelques dizaines de watts vu la section des conducteurs de 1,5 mm² n'autorisant pas à passer au delà de 15 A.
Il faudrait réfléchir sur les 3 propositions.
L'adaptateur est un transformateur d'isolement de bonne taille.
Quelle que soit la solution choisie, elle ne sera pas "pas chère".
Cordialement.
17 août 2017 à 21:10
consulter ce sujet Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12VNous avons souvent des questions qui viennent du Canada (Québec) qui concernent les plinthes chauffantes. Apparemment c'est un mode de chauffe fréquent là bas. De ce côté ci de l'Atlantique ce n'est pas le cas.
C'est un système de chauffage assez basique puisque chaque plinthe ou groupe de plinthes est commandé par l'intermédiaire d'un thermostat mural. Il y a peut-être des régulations plus sophistiquées mais l'expérience manque.
Nous attendons un retour de Stephw qui en sait davantage sur ce point.
Cordialement.
C'est un système de chauffage assez basique puisque chaque plinthe ou groupe de plinthes est commandé par l'intermédiaire d'un thermostat mural. Il y a peut-être des régulations plus sophistiquées mais l'expérience manque.
Nous attendons un retour de Stephw qui en sait davantage sur ce point.
Cordialement.
17 août 2017 à 19:33
consulter ce sujet Fils blanc neutre dans un disjoncteur pourquoi ?Bien reçu Ndrangh.
Vous pouvez consulter les cahiers techniques Schneider Electric. Les sujets sont multiples.
Même si cela est quelquefois compliqué, il y a toujours de bonnes choses à en tirer.
Vous pouvez consulter les cahiers techniques Schneider Electric. Les sujets sont multiples.
Même si cela est quelquefois compliqué, il y a toujours de bonnes choses à en tirer.
17 août 2017 à 19:27
consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur 220 V en alternatif en 12 V continu2 NO = 2 contacts normalement ouverts, c'est à dire au repos.
2F = 2 contacts qui se ferment quand le contacteur est commandé.
Donc 2 NO = 2F ; ce peut être trompeur.
Le 16737 est en fin de vie.
Le A9C20842 fait partie de la gamme Acti9, plus récente.
Cordialement.
2F = 2 contacts qui se ferment quand le contacteur est commandé.
Donc 2 NO = 2F ; ce peut être trompeur.
Le 16737 est en fin de vie.
Le A9C20842 fait partie de la gamme Acti9, plus récente.
Cordialement.
17 août 2017 à 19:21
consulter ce sujet Par quoi remplacer un contacteur Merlin Gerin 15381Bonjour tsadym. Nous en savons autant que vous, c'est à dire pas grand chose. Une recherche rapide montre qu'il s'agit d'un portail à battants avec groupes moteurs avec carte de commande intégrée dans l'un des groupes.
On comprend aussi qu'une bidouille au niveau du boîtier de commande comprend un relais. Il faudrait faire appel au monteur.
Êtes vous certain qu'il y a eu une surtension, et quelle en serait l'origine ? A part la foudre il n'y en a guère d'autres.
Cordialement.
On comprend aussi qu'une bidouille au niveau du boîtier de commande comprend un relais. Il faudrait faire appel au monteur.
Êtes vous certain qu'il y a eu une surtension, et quelle en serait l'origine ? A part la foudre il n'y en a guère d'autres.
Cordialement.
17 août 2017 à 10:33
consulter ce sujet Carte de commande portail Came F7000Compléments.
La puissance indiquée sur la plaque signalétique est la puissance utile. Il faudra admettre une valeur de rendement qui donnera un ordre de grandeur de la puissance absorbée. Il est probable que ce soit un moteur triphasé. La plaque signalétique devrait donner la valeur de l'intensité en ligne en régime permanent pour deux couplages différents suivant la tension d'alimentation.
Il faudra dimensionner la ligne en fonction de l'intensité présumée de démarrage si le démarrage est direct.
Il faut donc attendre un retour d'informations du fin fond de l'Afrique.
Cordialement.
La puissance indiquée sur la plaque signalétique est la puissance utile. Il faudra admettre une valeur de rendement qui donnera un ordre de grandeur de la puissance absorbée. Il est probable que ce soit un moteur triphasé. La plaque signalétique devrait donner la valeur de l'intensité en ligne en régime permanent pour deux couplages différents suivant la tension d'alimentation.
Il faudra dimensionner la ligne en fonction de l'intensité présumée de démarrage si le démarrage est direct.
Il faut donc attendre un retour d'informations du fin fond de l'Afrique.
Cordialement.
17 août 2017 à 10:19
consulter ce sujet Comment definir un câble d'alimentation pour une distance 200 mBonjour. Les questions apparentées ci dessous traitent ce problème.
Les deux solutions que vous envisagez ont toutes deux leurs inconvénients.
On pourrait laisser la plaque seule sur la sortie 32 A.
Faute de mieux, le LL et le four sur la même sortie (sans multiprise). Et sans fonctionnement simultané.
La ligne en 2,5 mm² peut être protégée par un DJ 20 A maximum.
Si vous êtes propriétaire, passer une ligne spécifique pour le four serait envisageable.
Cordialement.
Les deux solutions que vous envisagez ont toutes deux leurs inconvénients.
On pourrait laisser la plaque seule sur la sortie 32 A.
Faute de mieux, le LL et le four sur la même sortie (sans multiprise). Et sans fonctionnement simultané.
La ligne en 2,5 mm² peut être protégée par un DJ 20 A maximum.
Si vous êtes propriétaire, passer une ligne spécifique pour le four serait envisageable.
Cordialement.
17 août 2017 à 09:54
consulter ce sujet Raccorder prise four et plaque de cuisson ?Bonjour Giqi5969.
Ce composant pourrait faire votre affaire : contacteur 16737 ctclic std 40a.pdf
Cordialement.
Ce composant pourrait faire votre affaire : contacteur 16737 ctclic std 40a.pdf
Cordialement.
17 août 2017 à 09:07
consulter ce sujet Par quoi remplacer un contacteur Merlin Gerin 15381Bonjour Stephw. Au Canada, le blanc est le neutre (ou bleu ; à confirmer), rouge ou noir une phase (appelé fil vivant).
Vous savez également qu'il y a deux distributions principales.
- Le réseau "résidentiel" délivre du 120 V ou du 240 V avec un neutre et deux phases (tensions simples en opposition de phase). Entre neutre et une phase on dispose de la tension de 120 V qui permet d'alimenter les circuits lumière et les prises de courant à tout faire, et avec deux phases sous 240 V les plinthes et le gros électroménager.
- Le réseau "commercial" avec du triphasé classique avec 3 phases et un neutre.
Les détails de la protection nous sont un peu étrangers. C'est pour cela qu'il ne nous apparaît pas aberrant de faire une coupure bipolaire (phase et neutre) avec un disjoncteur bipolaire également.
Ici aussi on peut faire de même, avec coupure bipolaire avec deux pôles protégés, ou coupure bipolaire avec un seul pôle protégé que l'on réserve à la phase.
Il faudrait voir chez vous comment est le "disjoncteur double" ; s'il s'agit de deux pôles protégés, le sens de raccordement phase neutre n'a pas d'importance, sauf si l'on respecte les règles de câblage locales ; s'il s'agit d'un bipolaire avec un seul pole protégé, on raccorde le neutre obligatoirement sur ce dernier.
Pour la protection des circuits fonctionnant en 240 V avec deux phases et sans neutre, chaque disjoncteur doit être bipolaire avec deux pôles protégés. C'est le cas des plinthes par exemple.
On fait de même ici dans le domestique sous 230 V (entre phase et neutre) avec les disjoncteurs modulaires dits DPN avec un seul pôle protégé réservé à la phase. La plupart des tableaux domestiques utilisent ces composants.
Un cousin électricien local pourrait, on l'espère, confirmer tout cela et apporter des compléments qui seraient bienvenus..
Un retour d'informations dans le forum serait grandement apprécié, car bien entendu nous manquons d'expérience de terrain dans le domaine de la distribution domestique au Canada.
Cordialement.
Vous savez également qu'il y a deux distributions principales.
- Le réseau "résidentiel" délivre du 120 V ou du 240 V avec un neutre et deux phases (tensions simples en opposition de phase). Entre neutre et une phase on dispose de la tension de 120 V qui permet d'alimenter les circuits lumière et les prises de courant à tout faire, et avec deux phases sous 240 V les plinthes et le gros électroménager.
- Le réseau "commercial" avec du triphasé classique avec 3 phases et un neutre.
Les détails de la protection nous sont un peu étrangers. C'est pour cela qu'il ne nous apparaît pas aberrant de faire une coupure bipolaire (phase et neutre) avec un disjoncteur bipolaire également.
Ici aussi on peut faire de même, avec coupure bipolaire avec deux pôles protégés, ou coupure bipolaire avec un seul pôle protégé que l'on réserve à la phase.
Il faudrait voir chez vous comment est le "disjoncteur double" ; s'il s'agit de deux pôles protégés, le sens de raccordement phase neutre n'a pas d'importance, sauf si l'on respecte les règles de câblage locales ; s'il s'agit d'un bipolaire avec un seul pole protégé, on raccorde le neutre obligatoirement sur ce dernier.
Pour la protection des circuits fonctionnant en 240 V avec deux phases et sans neutre, chaque disjoncteur doit être bipolaire avec deux pôles protégés. C'est le cas des plinthes par exemple.
On fait de même ici dans le domestique sous 230 V (entre phase et neutre) avec les disjoncteurs modulaires dits DPN avec un seul pôle protégé réservé à la phase. La plupart des tableaux domestiques utilisent ces composants.
Un cousin électricien local pourrait, on l'espère, confirmer tout cela et apporter des compléments qui seraient bienvenus..
Un retour d'informations dans le forum serait grandement apprécié, car bien entendu nous manquons d'expérience de terrain dans le domaine de la distribution domestique au Canada.
Cordialement.
17 août 2017 à 09:00
consulter ce sujet Fils blanc neutre dans un disjoncteur pourquoi ?Bien reçu, et bien compris.
Il s'agit d'un moteur asynchrone normalement prévu pour fonctionner sur un réseau triphasé 230/400 V avec couplage étoile du stator.
On constate qu'il a été bidouillé, au détriment de la puissance disponible et du couple. Le broyeur doit fonctionner dans les conditions rappelées ci-dessus.
Il faudrait savoir si vous désirez le faire fonctionner sur un réseau monophasé.
On peut comprendre que oui, et ce n'est pas le meilleur. Si vous êtes éloigné du métier ce sera très difficile de remettre cette machine en service, et en admettant que cela puisse se faire, elle perdra de ses capacités de coupe. Il s'agira d'une bidouille qui a ses inconvénients, majeurs pour ce qui concerne un broyeur.
Quand vous l'avez prêté, fonctionnait-il ?
Cordialement.
Il s'agit d'un moteur asynchrone normalement prévu pour fonctionner sur un réseau triphasé 230/400 V avec couplage étoile du stator.
On constate qu'il a été bidouillé, au détriment de la puissance disponible et du couple. Le broyeur doit fonctionner dans les conditions rappelées ci-dessus.
Il faudrait savoir si vous désirez le faire fonctionner sur un réseau monophasé.
On peut comprendre que oui, et ce n'est pas le meilleur. Si vous êtes éloigné du métier ce sera très difficile de remettre cette machine en service, et en admettant que cela puisse se faire, elle perdra de ses capacités de coupe. Il s'agira d'une bidouille qui a ses inconvénients, majeurs pour ce qui concerne un broyeur.
Quand vous l'avez prêté, fonctionnait-il ?
Cordialement.
17 août 2017 à 08:29
consulter ce sujet Branchement de broyeur moteur triphaséBonjour.
Il faudrait préciser si le moteur est monophasé. Si oui, vous regardez le condensateur (cylindre de 4 cm de diamètre environ sur 5 ou 6 cm de long). S'il est boursoufflé, vous avez trouvé la panne.
Cordialement.
Citation :On ne voit pas bien comment cela est possible.
il a été plusieurs fois transformé du 220v vers le 380 et vice versa.
Il faudrait préciser si le moteur est monophasé. Si oui, vous regardez le condensateur (cylindre de 4 cm de diamètre environ sur 5 ou 6 cm de long). S'il est boursoufflé, vous avez trouvé la panne.
Cordialement.
16 août 2017 à 23:37
consulter ce sujet Branchement de broyeur moteur triphaséBonjour. Il manque une donnée : la tension d'alimentation de la pompe ainsi que son type, monophasé ou triphasé.
En gros, quelles sont les tensions disponibles : on aimerait 230/400 V.
Cordialement.
En gros, quelles sont les tensions disponibles : on aimerait 230/400 V.
Cordialement.
16 août 2017 à 23:32
consulter ce sujet Comment definir un câble d'alimentation pour une distance 200 mRe-bonjour Ndrangh, je viens juste de quitter un autre sujet. Pour ce qui concerne les contacteurs la probabilité de couper pile à zéro est faible et finalement, on s'en moque. On peut supposer que le contacteur est non seulement prévu pour couper le courant nominal, mais également le courant de surcharge. Il n'empêche que le courant d'arc passe par zéro périodiquement et que les artifices électromagnétiques de soufflage des arcs dans les contacteurs coupant du courant alternatif sont dimensionnés juste ce qu'il faut. L'écartement des contacts est aussi un paramètre qui a son importance ; pour un arc établi entre deux grains à une distance fixe, quand le courant d'arc change de sens peut-être qu'il ne se réamorcera pas vu la longueur d'air qu'il aura à ioniser.
Pour le continu c'est pire ; il est facile de montrer un arc en courant continu avec deux fiches bananes et un inducteur de machine à courant continu alimenté. Il faut souffler fort dessus pour l'éteindre. On ne peut pas compter sur le passage du courant par zéro pour qu'il se coupe.
En électronique de puissance c'est tout à fait différent. Si l'on prend un thyristor, qui est un semiconducteur que l'on amorce par sa gâchette, une fois le courant établi on sait que le thyristor se comporte comme un interrupteur fermé unidirectionnel qui s'ouvre naturellement pratiquement au zéro de courant (courant de maintien). Ce que l'électromécanique ne sait pas faire, l'électronique de puissance le fait très bien.
Un contacteur statique, pendant du contacteur électromécanique, amorce au zéro de tension et coupe naturellement au zéro de courant. Une sorte de commutation douce.
Le contrôle des courants en électrotechnique de forte puissance (distribution HT par exemple) et leur coupure est une très grosse branche de l’électrotechnique qui ne peut être abordée que dans les grandes écoles spécialisées.
Cordialement.
Pour le continu c'est pire ; il est facile de montrer un arc en courant continu avec deux fiches bananes et un inducteur de machine à courant continu alimenté. Il faut souffler fort dessus pour l'éteindre. On ne peut pas compter sur le passage du courant par zéro pour qu'il se coupe.
En électronique de puissance c'est tout à fait différent. Si l'on prend un thyristor, qui est un semiconducteur que l'on amorce par sa gâchette, une fois le courant établi on sait que le thyristor se comporte comme un interrupteur fermé unidirectionnel qui s'ouvre naturellement pratiquement au zéro de courant (courant de maintien). Ce que l'électromécanique ne sait pas faire, l'électronique de puissance le fait très bien.
Un contacteur statique, pendant du contacteur électromécanique, amorce au zéro de tension et coupe naturellement au zéro de courant. Une sorte de commutation douce.
Le contrôle des courants en électrotechnique de forte puissance (distribution HT par exemple) et leur coupure est une très grosse branche de l’électrotechnique qui ne peut être abordée que dans les grandes écoles spécialisées.
Cordialement.
16 août 2017 à 23:10
consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur 220 V en alternatif en 12 V continuBonjour Ndrangh. Ces renseignements sont tirés d'un document général sur les jauges Awg. On peut penser, et malheureusement on n'en saura pas plus, que dans de très mauvaises conditions extérieures pour ce qui concerne la température, un conducteur lambda de type 14 Awg pourrait supporter 25 A. Cela est juste une interprétation. Cette valeur est conforme à d'autres documents pour nos sections usuelles précédemment consultés à tête reposée.
D'autres documents de constructeurs de câbles sont davantage compréhensifs (Nexans et d'autres). Si l'on prend un conducteur donné de section connue, prenons 2,5 mm² en cuivre, la norme recommande une protection surintensité maximum de 20 A. Quand on fouille les caractéristiques, on voit que le câble peut supporter bien davantage, mais que cela est limité par des conditions concernant l'environnement du câble, son mode de pose, air libre, enterré, sur chemins de câbles, le nombre de conducteurs internes etc.
On en déduit que la C15-100 est prudente en limitant dans tous les cas le calibre de la protection surintensité.
Dans le cas du dimensionnement de câbles industriels pour une application donnée le choix des câbles est fonction de beaucoup de paramètres que l'on ne pourra développer ici. Une fois l'étude faite la surcharge admissible est définie ce qui permettra d'en définir la protection.
Dans le domestique, à part la chute de tension relative à une intensité donnée, une longueur, une section, un matériau, on ne rentre pas dans ces détails ce qui facilite le choix des canalisations et leur protection.
Vous pouvez consulter des documents constructeurs afin d'approfondir les caractéristiques des canalisations.
Cordialement.
D'autres documents de constructeurs de câbles sont davantage compréhensifs (Nexans et d'autres). Si l'on prend un conducteur donné de section connue, prenons 2,5 mm² en cuivre, la norme recommande une protection surintensité maximum de 20 A. Quand on fouille les caractéristiques, on voit que le câble peut supporter bien davantage, mais que cela est limité par des conditions concernant l'environnement du câble, son mode de pose, air libre, enterré, sur chemins de câbles, le nombre de conducteurs internes etc.
On en déduit que la C15-100 est prudente en limitant dans tous les cas le calibre de la protection surintensité.
Dans le cas du dimensionnement de câbles industriels pour une application donnée le choix des câbles est fonction de beaucoup de paramètres que l'on ne pourra développer ici. Une fois l'étude faite la surcharge admissible est définie ce qui permettra d'en définir la protection.
Dans le domestique, à part la chute de tension relative à une intensité donnée, une longueur, une section, un matériau, on ne rentre pas dans ces détails ce qui facilite le choix des canalisations et leur protection.
Vous pouvez consulter des documents constructeurs afin d'approfondir les caractéristiques des canalisations.
Cordialement.
16 août 2017 à 22:44
consulter ce sujet Fils blanc neutre dans un disjoncteur pourquoi ?Bonjour Dolo. On ne voit pas à quoi peuvent servir ces fils supplémentaires, surtout que l'on ne peut comprendre la relation avec l'évaporateur qui est un organe plutôt mécanique, et le relais de démarrage.
Si ces fils sont bien noyés dans le charbon, ils sont de toute façon en contact avec l'induit.
Un bobinier pourrait certainement vous renseigner. Une recherche sur le net devrait vous permettre de trouver le professionnel qu'il vous faut.
Une photo nette de l'objet pourrait peut-être fournir quelques renseignements.
Cordialement.
Si ces fils sont bien noyés dans le charbon, ils sont de toute façon en contact avec l'induit.
Un bobinier pourrait certainement vous renseigner. Une recherche sur le net devrait vous permettre de trouver le professionnel qu'il vous faut.
Une photo nette de l'objet pourrait peut-être fournir quelques renseignements.
Cordialement.
16 août 2017 à 09:02
consulter ce sujet Fils connexion charbons moteur 12 voltsBonjour dbaq. Pas trop d'idée concernant l'origine de l'incident. Quels sont les accessoires alimentés ? Si vous les déconnectez un par un en supposant que cela n'affecte pas le fonctionnement du portail, le fusible saute-t-il encore ?
Sur la notice y-a-t-il possibilité de voir dans quelles charges débite la sortie accessoires ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Sur la notice y-a-t-il possibilité de voir dans quelles charges débite la sortie accessoires ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 août 2017 à 08:54
consulter ce sujet Portail coulissant problème moteur Came BZ1






