Profil du membre GL
Actuellement
26 902
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité

a posté 20 779 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Il faudrait trouver un bobinier dans votre région. L'électricien du coin ne saura peut-être pas.
Vous pouvez aussi consulter un établissement d'enseignement technique professionnel ou un CFA. On contacte alors le Chef de Travaux des sections industrielles qui proposera un TP à une section spécialisée en électrotechnique.
Ici derrière l'écran on ne peut rien préconiser ; il faut travailler sur l'établi avec quelques appareils de mesure et de l'expérience.
Cordialement.
Il faudrait trouver un bobinier dans votre région. L'électricien du coin ne saura peut-être pas.
Vous pouvez aussi consulter un établissement d'enseignement technique professionnel ou un CFA. On contacte alors le Chef de Travaux des sections industrielles qui proposera un TP à une section spécialisée en électrotechnique.
Ici derrière l'écran on ne peut rien préconiser ; il faut travailler sur l'établi avec quelques appareils de mesure et de l'expérience.
Cordialement.
13 mai 2018 à 22:58

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Voir une rénovation ici (il y a du monde dans le tableau) : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Vous auriez intérêt à passer en monophasé.
Cordialement.
Citation :A part si vous avez des machines-outils à faire tourner, la distribution en triphasé n'apporte que des difficultés à équilibrer les intensités avec 9 kVA, soit 3 kVA par phase (et ce n'est pas beaucoup). Le tableau nécessite des appareillages tétrapolaires et bipolaires, ce qui augmente le coût.
Je suis en Tri et compte y rester.
Voir une rénovation ici (il y a du monde dans le tableau) : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Vous auriez intérêt à passer en monophasé.
Cordialement.
13 mai 2018 à 20:36

Bien reçu. Vous connectez le chauffe-eau en aval d'un autre disjoncteur de calibre 20 A maximum et vous verrez bien s'il déclenche.
Ce DJ devrait être de calibre maximum 20 A et non 25 A. Comme le suggère Berod il peut être fatigué.
En monophasé les trois résistances sont en parallèle.
Le DJ s'est-il mis à déclencher de façon inopinée ou suite à une intervention de votre part ?
Il faudrait pouvoir mesurer l'intensité absorbée par chaque résistance avec une pince ampèremétrique.
Cordialement.
Ce DJ devrait être de calibre maximum 20 A et non 25 A. Comme le suggère Berod il peut être fatigué.
En monophasé les trois résistances sont en parallèle.
Le DJ s'est-il mis à déclencher de façon inopinée ou suite à une intervention de votre part ?
Il faudrait pouvoir mesurer l'intensité absorbée par chaque résistance avec une pince ampèremétrique.
Cordialement.
13 mai 2018 à 20:21

Bonjour Fabrice. D'une façon ou d'une autre le courant sera limité à 10 A. On sait que le calibre maximum d'un DJ est lié à la section de la ligne. Pour du 1,5 mm² on peut aller jusqu'à 16 A. Donc pas de problème pour un calibre inférieur. Il faudrait savoir combien consomme la climatisation, déjà pour savoir si le DJ 10 A tiendra. Il faudra qu'il puisse laisser passer l'éventuelle pointe d'intensité au démarrage.
Cordialement.
Cordialement.
13 mai 2018 à 15:34

Bonjour Daniel.
66 ans, actif et pépé (grand-père ?), en forme : le bonheur.
Ce n'est pas bien compliqué. Un ou plusieurs détecteur Flash Hager connectés en parallèle peuvent assurer la fonction. Il n'y aura pas lieu de relayer si les luminaires ne sont pas gourmand en intensité (leds).
L'éclairage sera autonome à partir du crépuscule (seuil à régler) pour une durée donnée à régler également.
Vous pouvez aussi poser des luminaires à détecteur intégré. On en trouve de bonne qualité chez les distributeurs (CGED et autres). On évite les grandes surfaces de bricolage plus ou moins discount.
Il y a le choix, et aucune difficulté technologique.
https://www.hager.fr/resultats-de-recherche/37689.htm
Cordialement.
66 ans, actif et pépé (grand-père ?), en forme : le bonheur.
Ce n'est pas bien compliqué. Un ou plusieurs détecteur Flash Hager connectés en parallèle peuvent assurer la fonction. Il n'y aura pas lieu de relayer si les luminaires ne sont pas gourmand en intensité (leds).
L'éclairage sera autonome à partir du crépuscule (seuil à régler) pour une durée donnée à régler également.
Vous pouvez aussi poser des luminaires à détecteur intégré. On en trouve de bonne qualité chez les distributeurs (CGED et autres). On évite les grandes surfaces de bricolage plus ou moins discount.
Il y a le choix, et aucune difficulté technologique.
https://www.hager.fr/resultats-de-recherche/37689.htm
Cordialement.
13 mai 2018 à 13:43

Bonjour Berod. Ce n'est pas flagrant. Il faudrait que jml82 précise ce point. Surintensité ou défaut d'isolement ?
Cordialement.
Cordialement.
13 mai 2018 à 13:28

Bonjour Stéphane.
Il faut voir où est connectée la prise. Si c'est directement au niveau du plafonnier ce ne sera pas simple car il faut ramener la phase coupée de la prise au niveau de la phase directe (en rouge probablement) dans l'appareillage en photo. Il y aura peut-être moyen de repasser un toron du plafonnier vers l'appareillage si le tube n'est pas encombré.
Le plus simple serait de raccorder la prise sur une existante dans la pièce ou une autre à côté. Dans ce cas vous isolez les conducteurs en présence dans le boîtier de la prise.
Cordialement.
Il faut voir où est connectée la prise. Si c'est directement au niveau du plafonnier ce ne sera pas simple car il faut ramener la phase coupée de la prise au niveau de la phase directe (en rouge probablement) dans l'appareillage en photo. Il y aura peut-être moyen de repasser un toron du plafonnier vers l'appareillage si le tube n'est pas encombré.
Le plus simple serait de raccorder la prise sur une existante dans la pièce ou une autre à côté. Dans ce cas vous isolez les conducteurs en présence dans le boîtier de la prise.
Cordialement.
13 mai 2018 à 10:30

Bonjour.
Cordialement.
Citation :Le chauffe-eau ne saute pas. Quel est l'élément de protection qui déclenche ?
Le cumulus saute en jour et en nuit... cela disjoncte
Cordialement.
13 mai 2018 à 09:16

Citation :Oui. La lampe qui s'éteint dans un dernier éclair, le transformateur interne qui grille avec émission de fumée nocive, le ventilateur qui n'ira pas plus vite, mais de plus en plus lentement au fur et à mesure que le bobinage grillera.
je risque de voir la lampe et ou l'alimentation du rétroprojecteur grillé ?
Une expérience à faire en plein air.
Regardez là Questions réponses installation d'un autotransformateur
Le changement de tension au début des année 60 consistait à remplacer les appareils par du neuf, et quand ce n'était pas possible, les agents les équipaient d'un autotransformateur (cas des frigos ou machines à coudre par ex.).
Cordialement.
12 mai 2018 à 15:32

Bonjour nico59173. Vous trouverez les renseignements en furetant sur le net avec les mots clés normes éclairage.
Il n'y a pas que l'éclairement en lux, mais également la température de couleur, l'indice de rendu des couleurs, le papillotement, le taux d'UV admissible etc.
Regardez également chez les constructeurs, Mazda, Philips et autres.
Ces réponses conviennent-elles à votre attente ?
Cordialement.
Il n'y a pas que l'éclairement en lux, mais également la température de couleur, l'indice de rendu des couleurs, le papillotement, le taux d'UV admissible etc.
Regardez également chez les constructeurs, Mazda, Philips et autres.
Ces réponses conviennent-elles à votre attente ?
Cordialement.
12 mai 2018 à 13:59

Bonjour. Il faut que vous trouviez (brocante par exemple) un transformateur ou autotransformateur abaisseur de tension environ 220 V / 110 ou 120 V 400 à 500 VA ; c'est déjà un gros modèle bien lourd.
Il faudrait voir s’il serait possible de changer la lampe ou son alimentation ; mais c'est probablement une basse tension alimentée par un transformateur interne ; et il doit y avoir également un ventilateur fonctionnant sous 115 V.
Conclusion : il est assez inenvisageable de modifier l'équipement interne du rétroprojecteur (transformateur de lampe et ventilateur). La seule solution est la récupération d'un transformateur ou auto-transformateur abaisseur 400 VA. Ce n'est pas une tache impossible, mais cela aura un coût qui n'en vaut peut-être pas la peine sauf si l'on vous donne le transformateur.
Cordialement.
Il faudrait voir s’il serait possible de changer la lampe ou son alimentation ; mais c'est probablement une basse tension alimentée par un transformateur interne ; et il doit y avoir également un ventilateur fonctionnant sous 115 V.
Conclusion : il est assez inenvisageable de modifier l'équipement interne du rétroprojecteur (transformateur de lampe et ventilateur). La seule solution est la récupération d'un transformateur ou auto-transformateur abaisseur 400 VA. Ce n'est pas une tache impossible, mais cela aura un coût qui n'en vaut peut-être pas la peine sauf si l'on vous donne le transformateur.
Cordialement.
12 mai 2018 à 12:29

Bonjour dam76. Vous trouverez les renseignements ici : Problème branchement cumulus HC et HP ou un document explicatif est présent.
La réponse 1 ne peut être prise en compte. Désolé.
Cordialement.
La réponse 1 ne peut être prise en compte. Désolé.
Cordialement.
11 mai 2018 à 21:21

Bien reçu Chris. S'il y avait un court-circuit le fusible du circuit incriminé sauterait. On penche davantage vers un déclenchement intempestif du disjoncteur suite à quoi ? Mystère.
Vous pouvez vérifier si vos voisins sont équipés d'un disjoncteur de branchement de type S, insensible à certains déclenchements intempestifs. Les installations récentes sont équipées de ce type de disjoncteur.
Si votre disjoncteur est classique, donc non de type S, il pourrait être sujet à une sensibilité anormale. L'origine du déclenchement pourrait s'apparenter à un défaut d'isolement transitoire tels que l'on en trouve dans les systèmes informatiques qui écoulent des courants transitoires vers la terre lors de leur mise sous tension.
Vous pourriez faire un essai avec votre informatique déconnectée (PC).
Enedis est à même de changer votre DJ pour un type S.
Vous ne précisez pas si le phénomène est récent ou non. Mais les déclenchements intempestifs de DJ de branchement sont connus, d'où le type S. De même, la présence d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau serait un plus, ce qui pourrait être fait dans le cadre de la rénovation du tableau de répartition : ID + disjoncteurs modulaires à la place des fusibles.
Conclusion : il y a des vérifications de matériels à effectuer.
Cordialement.
Vous pouvez vérifier si vos voisins sont équipés d'un disjoncteur de branchement de type S, insensible à certains déclenchements intempestifs. Les installations récentes sont équipées de ce type de disjoncteur.
Si votre disjoncteur est classique, donc non de type S, il pourrait être sujet à une sensibilité anormale. L'origine du déclenchement pourrait s'apparenter à un défaut d'isolement transitoire tels que l'on en trouve dans les systèmes informatiques qui écoulent des courants transitoires vers la terre lors de leur mise sous tension.
Vous pourriez faire un essai avec votre informatique déconnectée (PC).
Enedis est à même de changer votre DJ pour un type S.
Vous ne précisez pas si le phénomène est récent ou non. Mais les déclenchements intempestifs de DJ de branchement sont connus, d'où le type S. De même, la présence d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau serait un plus, ce qui pourrait être fait dans le cadre de la rénovation du tableau de répartition : ID + disjoncteurs modulaires à la place des fusibles.
Conclusion : il y a des vérifications de matériels à effectuer.
Cordialement.
11 mai 2018 à 21:17

Bonjour David.
La téléinformation n'est pas une option, mais une fonction native du compteur électronique.
Cordialement.
Citation :A priori non, sauf s'il a bidouillé au niveau du gestionnaire, d'où les vérifications simples à effectuer.
...ou une mauvaise manip de sa part
La téléinformation n'est pas une option, mais une fonction native du compteur électronique.
Cordialement.
11 mai 2018 à 13:47

Bonjour Hélène1. Changer ce contacteur ne pose pas de problème. On le câble à l'identique.
1 3 5 et 2 4 6 sont les bornes de 3 contacts de puissance. Si au moins un contact n'est pas utilisé (en branchement monophasé), le chauffe-eau n'est pas alimenté par ce contacteur.
Si le bouton est mou lors du passage de la position auto à la position forcée et ne tient pas en auto, c'est que la bobine du contacteur est alimentée, lors d'une période HC ou un défaut du contact de commande EDF ou un défaut de câblage. Vous déconnectez une borne A1 ou A2 et le bouton devrait reprendre sa fonction sans mou et rester en position forcée à la demande.
Vous avez dû trouver les schémas explicatif ou une notice de branchement et dépannage, ici notamment Problème branchement cumulus HC et HP
Il se peut que l'intervention d'un professionnel soit nécessaire rapidement si vous voulez disposer d'eau chaude.
Ici, c'est le tableau de répartition qu'il faut rénover et non le compteur qui lui, compte. S'il y a autant de conducteurs bleu que de rouge ou orange ce devrait être assez simple ; dans le cas contraire il faudra que l'électricien fasse une grosse recherche des circuits.
Nota : le double tarif HP HC n'offre plus guère d'intérêt.
Cordialement.
1 3 5 et 2 4 6 sont les bornes de 3 contacts de puissance. Si au moins un contact n'est pas utilisé (en branchement monophasé), le chauffe-eau n'est pas alimenté par ce contacteur.
Si le bouton est mou lors du passage de la position auto à la position forcée et ne tient pas en auto, c'est que la bobine du contacteur est alimentée, lors d'une période HC ou un défaut du contact de commande EDF ou un défaut de câblage. Vous déconnectez une borne A1 ou A2 et le bouton devrait reprendre sa fonction sans mou et rester en position forcée à la demande.
Vous avez dû trouver les schémas explicatif ou une notice de branchement et dépannage, ici notamment Problème branchement cumulus HC et HP
Il se peut que l'intervention d'un professionnel soit nécessaire rapidement si vous voulez disposer d'eau chaude.
Ici, c'est le tableau de répartition qu'il faut rénover et non le compteur qui lui, compte. S'il y a autant de conducteurs bleu que de rouge ou orange ce devrait être assez simple ; dans le cas contraire il faudra que l'électricien fasse une grosse recherche des circuits.
Nota : le double tarif HP HC n'offre plus guère d'intérêt.
Cordialement.
11 mai 2018 à 08:59

Bonjour cris26. Il se pourrait qu'un de vos récepteurs relié à la terre présente un défaut d'isolement que détecte le disjoncteur de branchement (pas le compteur qui lui, compte).
Il faudrait déjà rénover partiellement le tableau à fusibles en l'équipant de disjoncteurs modulaires et d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA. Un travail pas bien compliqué pour un électricien.
Dans l'immédiat, en semaine vous déconnectez les récepteurs reliés à la terre, chauffe-eau y compris, et vous verrez si le disjoncteur de branchement déclenche.
Cordialement.
Il faudrait déjà rénover partiellement le tableau à fusibles en l'équipant de disjoncteurs modulaires et d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA. Un travail pas bien compliqué pour un électricien.
Dans l'immédiat, en semaine vous déconnectez les récepteurs reliés à la terre, chauffe-eau y compris, et vous verrez si le disjoncteur de branchement déclenche.
Citation :On ne comprend pas bien le "ou". Si EDF ré-alimente, c'est qu'une coupure a été effectuée.
... ou même quand EDF remet le courant
Cordialement.
11 mai 2018 à 08:44

En continu la prise serait la pile, et l'éclairage avec l’ampoule et l'interrupteur la lampe de poche.
10 mai 2018 à 18:19

Un adhésif isolant fera l'affaire. Ou un domino faute de mieux.
10 mai 2018 à 18:14

Citation :Et voilà. Comme une grosse lampe de chevet.
on peut brancher la prise de la lampe dans les 2 sens...
Et si vous vous raccordez à l'intérieur de la prise, ce sera l'interrupteur qui coupera la phase. Ainsi l'installation respectera le branchement réglementé, neutre direct à la lampe, et phase coupée par l'interrupteur. Lampe et interrupteur sont connectés en série.
Vous voyez que vous avez fait des progrès.
Cordialement.
10 mai 2018 à 14:32

Oui, je sais un peu faire, mais vous aussi. Aucune crainte de quoi que ce soit. Regardez le document brut.
On met l'interrupteur en série dans le circuit. Généralement on coupe la phase mais dans une lampe de chevet elle n'est pas repérée.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On met l'interrupteur en série dans le circuit. Généralement on coupe la phase mais dans une lampe de chevet elle n'est pas repérée.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 mai 2018 à 13:08

Bonjour. On ne trouve aucun renseignement sur le net concernant cet appareil.
Vous ne précisez pas s'il est neuf ou non et s'il a déjà fonctionné.
Vous mentionnez tous les branchements, mais lesquels ?
Quant au compteur il ne disjoncte pas. Il faut préciser si c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche ou une protection différentielle présente sur le tableau de répartition (celui avec tous les départs des lignes de l'habitat avec leur protection, fusible ou disjoncteur).
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Vous ne précisez pas s'il est neuf ou non et s'il a déjà fonctionné.
Vous mentionnez tous les branchements, mais lesquels ?
Quant au compteur il ne disjoncte pas. Il faut préciser si c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche ou une protection différentielle présente sur le tableau de répartition (celui avec tous les départs des lignes de l'habitat avec leur protection, fusible ou disjoncteur).
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
10 mai 2018 à 12:41

Bonjour. Pour le moment il est inutile de démonter le thermoplongeur. Il suffit juste de mesurer sa résistance ou de le brancher en direct sur le secteur 230 V. Vous devez trouver deux fils raccordés sur le thermostat et reliés au thermoplongeur.
Vous ne précisez pas si le thermostat est électromécanique ou électronique.
A part cela, aucune expérience particulière sur ce radiateur.
Cordialement.
Vous ne précisez pas si le thermostat est électromécanique ou électronique.
A part cela, aucune expérience particulière sur ce radiateur.
Cordialement.
10 mai 2018 à 12:35

Citation :Vous ne devriez pas. Vous avez bien une lampe de chevet ou n'importe quoi qui se branche à une prise de courant et qui s'allume ou met en route la cafetière qui vous servirait d'exemple ? Il faut une fiche mâle, un câble à deux conducteurs (ou trois s'il y a la terre), un interrupteur et la lampe.
Je laisse tomber.
Cordialement.
10 mai 2018 à 11:32

Les fils qui restent :
Bleu neutre sortie de câble sur bleu du câble à relier sur la borne 1 de la plaque.
Rouge phase sortie de câble sur noir du câble à relier sur les bornes 2 et 3 munies de leur shunt en laiton.
On n'utilise pas le fil marron du câble et on l'isole.
Cordialement.
Bleu neutre sortie de câble sur bleu du câble à relier sur la borne 1 de la plaque.
Rouge phase sortie de câble sur noir du câble à relier sur les bornes 2 et 3 munies de leur shunt en laiton.
On n'utilise pas le fil marron du câble et on l'isole.
Cordialement.
10 mai 2018 à 10:41

Bien reçu. Tapez schéma simple allumage dans un moteur de recherche et vous trouverez aisément le schéma de principe.
On part de la prise de courant fixée au mur.
Il serait prudent de vous faire aider. Malheureusement on ne peut enseigner la technologie à distance.
Cordialement.
On part de la prise de courant fixée au mur.
Il serait prudent de vous faire aider. Malheureusement on ne peut enseigner la technologie à distance.
Cordialement.
10 mai 2018 à 10:30

Bonjour. Nous attendons un retour de votre part.
Cordialement.
Cordialement.
10 mai 2018 à 09:50

Bonjour. Votre description est succincte. La valeur initiale du potentiomètre a son importance. On ne sait pas de quelle machine il s'agit. Si elle présente un défaut un élément de protection déclenche. Vous ne précisez pas quel est l'organe qui déclenche.
Cordialement.
Cordialement.
10 mai 2018 à 09:48

Bonjour Tibal. On ne sait pas. Cela signifie que l'on établit les connexions puis on pose la boite autour avec couvercle amovible et étanchéité. Cela existe peut-être mais pas dans le domestique.
On utilise la méthode qui a fait ses preuves pour pas cher, on passe les câbles, on dénude, on raccorde, on ferme le couvercle.
Cordialement.
On utilise la méthode qui a fait ses preuves pour pas cher, on passe les câbles, on dénude, on raccorde, on ferme le couvercle.
Cordialement.
10 mai 2018 à 09:44

Bonjour kouss. Sur quel circuit de votre habitat allez vous brancher la plaque ? Il faut apporter des précisions sur ce point. Vous serez peut-être amené à changer le câble pour un 3 conducteurs en 6 mm² ce qui vous faciliterait le raccordement, à moins que vous utilisiez des dominos dans la sortie de câble s'il y en a une. On aperçoit un câble à 4 conducteurs alors qu'on s'attend à 5 ; est-ce vrai ?
Un shunt est une liaison électrique banale, par pontet métallique en laiton ou par un petit bout de conducteur. On aperçoit ce pontet entre les bornes 2 et 3.
Le montage préconisé par l'ami PL est bon, mais on s'étonne que dans ce cas la plaque soit alimentée en 2,5 mm² au lieu de 6. On isole l'extrémité de conducteur non utilisée.
Cordialement.
Un shunt est une liaison électrique banale, par pontet métallique en laiton ou par un petit bout de conducteur. On aperçoit ce pontet entre les bornes 2 et 3.
Le montage préconisé par l'ami PL est bon, mais on s'étonne que dans ce cas la plaque soit alimentée en 2,5 mm² au lieu de 6. On isole l'extrémité de conducteur non utilisée.
Cordialement.
10 mai 2018 à 09:39

Bonjour Audrix. On comprend que vous ne pouvez que progresser. C'est prudent de ne pas toucher quand on ne sait pas.
Si vous savez brancher une lampe de chevet c'est exactement pareil : la prise de courant sur le mur alimente la fiche sur le câble, un interrupteur est monté en série avec un conducteur (de préférence la phase mais sur une lampe de chevet on s'en moque), et la lampe est alimentée sur le réseau 230 V, coupé grâce à l'interrupteur.
Cela se nomme montage simple allumage.
On suppose que la lampe led n'absorbe pas 60 W, mais qu'elle éclaire comme une lampe 60 W à incandescence.
Cordialement.
Si vous savez brancher une lampe de chevet c'est exactement pareil : la prise de courant sur le mur alimente la fiche sur le câble, un interrupteur est monté en série avec un conducteur (de préférence la phase mais sur une lampe de chevet on s'en moque), et la lampe est alimentée sur le réseau 230 V, coupé grâce à l'interrupteur.
Cela se nomme montage simple allumage.
On suppose que la lampe led n'absorbe pas 60 W, mais qu'elle éclaire comme une lampe 60 W à incandescence.
Cordialement.
10 mai 2018 à 09:21

Bonjour David. L'ensemble du Fip Clic + le boitier déporté est alimenté par l'intermédiaire d'un circuit dédié normalement protégé par DJ 2 A. Le Fip Clic reçoit son information numérique issue du compteur d'énergie électronique par la liaison télé-info I1 I2. Il n'y a rien à contrôler, pas de fils pilote quelconques ni courant. On ne sait ce que vous avez effectué comme liaison vers un multimètre.
Hormis l’alimentation 230 V du Fip Clic à contrôler et et le serrage des connexions de la ligne télé-info depuis I1 I2 il n'y a rien à faire. Si tout va bien l'ensemble fonctionnera de nouveau. Si ce n'est pas le cas il n'y a pas de dépannage possible du Fip Clic ; on le change.
Cordialement.
Hormis l’alimentation 230 V du Fip Clic à contrôler et et le serrage des connexions de la ligne télé-info depuis I1 I2 il n'y a rien à faire. Si tout va bien l'ensemble fonctionnera de nouveau. Si ce n'est pas le cas il n'y a pas de dépannage possible du Fip Clic ; on le change.
Cordialement.
10 mai 2018 à 09:15

Bonjour. C’est un exercice ? Posé à quel niveau de formation ? Tel quel il n'y a pas de réponse. Il manque le facteur de puissance de chaque récepteur. D'autre part la question est mal posée ; qu'entend l'auteur par courant absorbé total ? S'il avait demandé l'intensité du courant dans le neutre on aurait compris.
Conclusion : énoncé mal posé.
Cordialement.
Conclusion : énoncé mal posé.
Cordialement.
08 mai 2018 à 16:05

Bonjour.
Si la desserte fonctionnait auparavant elle présente un défaut d'isolement. Dans ce cas la réparation est du ressort du fournisseur de l'équipement.
Avec la notice de l'équipement on pourrait peut-être en savoir plus.
Cordialement.
Citation :Probablement non, sauf si un contributeur "de terrain" a déjà rencontré ce problème.
Quelqu'un sait pourquoi il y a 2 câbles "d'alimentation" sur ce genre de frigo.
Si la desserte fonctionnait auparavant elle présente un défaut d'isolement. Dans ce cas la réparation est du ressort du fournisseur de l'équipement.
Avec la notice de l'équipement on pourrait peut-être en savoir plus.
Citation :Avez-vous vu ce qu'alimentait ce départ éventuel ? Un bandeau d'éclairage ?
un autre qui semblait être un départ...
Cordialement.
06 mai 2018 à 23:53

Si c'est un BP (bouton poussoir à fermeture - il faut vous en assurer - vu d'ici on ne sait pas) il commande un contacteur.
Vous devez entendre un claquement à la mise en route et à l'arrêt par le pressostat.
Beau temps. C'est le moment de planter.
Cordialement.
Vous devez entendre un claquement à la mise en route et à l'arrêt par le pressostat.
Beau temps. C'est le moment de planter.
Cordialement.
06 mai 2018 à 18:26

Bien reçu. Vous pourriez trouver un interrupteur costaud chez Conrad en VPC. Vu d'ici on ne voit pas si c'est un BP à accrochage ou non. : on appuie, le contact se ferme, on appuie de nouveau le contact s'ouvre. C'est vous qui savez cela. Sinon, un interrupteur à levier 10 A 250 V devrait faire l'affaire.
Le contact du pressostat doit être en série avec l'alimentation du moteur normalement.
Vous faites au mieux, sans faire de branchement hasardeux.
Cordialement.
Le contact du pressostat doit être en série avec l'alimentation du moteur normalement.
Vous faites au mieux, sans faire de branchement hasardeux.
Cordialement.
06 mai 2018 à 16:39

Bonjour. On ne pourra vous aider à distance ; voir ici où un lien est proposé pour comprendre comment est branché le condensateur moteur Moteur broyeur ne démarre pas erreur branchement ?
N'étant pas de la partie il faudrait faire appel à un ami expérimenté ou à un professionnel.
Vous avez tout débranché, mais on ne sait pas ce que vous avez débranché exactement.
Cordialement.
N'étant pas de la partie il faudrait faire appel à un ami expérimenté ou à un professionnel.
Vous avez tout débranché, mais on ne sait pas ce que vous avez débranché exactement.
Cordialement.
06 mai 2018 à 14:06

Bonjour. Si ce n'est fait il faut contrôler le circuit en mode dynamique avec visualisation de la tension de sortie à l'oscilloscope. Vous verrez la qualité du créneau obtenu, notamment si le signal d'entrée ne présente pas de rebonds ce qui peut affoler l'automate. Vous simulez l'impédance d'entrée de l'automate avec une résistance. Vous pouvez faire de même directement sur les bornes d'entrée de l'automate à condition d'utiliser une sonde différentielle, la masse de l'oscilloscope étant reliée à la terre.
Le micro-rupteur est classique et si on ne le sollicite pas en courant les contacts devraient être bons. Par sécurité vous pouvez changer le micro-rupteur.
Voir aussi s'il n'y a pas un problème d'automate, notamment dans le programme.
Cordialement.
Le micro-rupteur est classique et si on ne le sollicite pas en courant les contacts devraient être bons. Par sécurité vous pouvez changer le micro-rupteur.
Voir aussi s'il n'y a pas un problème d'automate, notamment dans le programme.
Cordialement.
06 mai 2018 à 13:40

Bonjour.
Vous ne faites rien vous même, il faut que le bailleur ou la copropriété fasse intervenir la société spécialisée qui a réalisé l'installation, avec obligation de résultat. Si vous intervenez on pourra vous reprocher d'avoir endommagé un câble et fait pire que mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Les coïncidences en électricité sont rares, surtout si l'installation fonctionnait avant que le technicien fasse une fausse manipulation.
...ait pu causer tous ces désagréments ou est-ce une coïncidence ?
Vous ne faites rien vous même, il faut que le bailleur ou la copropriété fasse intervenir la société spécialisée qui a réalisé l'installation, avec obligation de résultat. Si vous intervenez on pourra vous reprocher d'avoir endommagé un câble et fait pire que mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 mai 2018 à 09:58

Bonjour. Vous pouvez déjà regarder là https://sitelec.org/cours/abati/shp.htm
Ensuite vous approfondissez la recherche sur le net.
L'allumeur génère une impulsion de quelques kV et de quelques micro-secondes pour ioniser le gaz interne On trouve quelques renseignements ici concernant les caractéristiques usuels des allumeurs, sans détail sur ce qu'il y a à l'intérieur : Amorceurs pour lampes à décharge
Si vous en trouvez plus vous pourrez en faire part à la suite.
Cordialement.
Ensuite vous approfondissez la recherche sur le net.
L'allumeur génère une impulsion de quelques kV et de quelques micro-secondes pour ioniser le gaz interne On trouve quelques renseignements ici concernant les caractéristiques usuels des allumeurs, sans détail sur ce qu'il y a à l'intérieur : Amorceurs pour lampes à décharge
Si vous en trouvez plus vous pourrez en faire part à la suite.
Cordialement.
05 mai 2018 à 22:05

Bien reçu blanjean.
Si vous avez de l'expérience vous devriez être capable de détricoter l'installation si votre fils vous supplie à genoux. On laisse tomber le testeur sauf exception, on utilise un multimètre avec les fonctions voltmètre et ohmmètre (avec un long fil pour tester certaines continuités) et également une lampe témoin. Et papier crayon pour le dessin, et scotch avec feutre indélébile pour le repérage provisoire des conducteurs.
On évite de travailler sous tension, ce que votre fils a mal assimilé...
L'aide derrière l'écran est très limitée dans votre cas. Il faut "vous y mettre", mais si cela vous apparaît trop galère, il vaut mieux confier la recherche à un ami expérimenté ou un professionnel.
Intervenir sur une installation bricolée n'est jamais simple, et vous risquez d'y passer du temps.
En électricité domestique les schémas sont simples dès l'instant où on les a en tête. L'utilisation des couleurs multiples permet de réaliser de circuits où chaque couleur correspond à une fonction pour les circuits lumière. Facile dans le neuf.
Cordialement.
Citation :En électricité sur un montage inconnu on ne fait confiance en rien, surtout pas en la couleur d'un conducteur bleu qui devrait normalement être le neutre. Votre fils a subi une électrisation, cela surprend et dans certains cas l'électrocution (phénomène irréversible) n'est pas loin. Gants isolants, outils isolants, lunettes voire casque avec visière pour protéger en cas de gros court-circuit dans un appareillage.
il s'est pris une grosse décharge électrique...
Citation :Donc il a pris ses responsabilités, il est grand non ? Vous pourrez lui rappeler les conditions de sécurité d'un métier où l'on n'a pas forcément les connaissances de base.
mon fils ne m'a pas demandé mon avis, comme d'habitude
Si vous avez de l'expérience vous devriez être capable de détricoter l'installation si votre fils vous supplie à genoux. On laisse tomber le testeur sauf exception, on utilise un multimètre avec les fonctions voltmètre et ohmmètre (avec un long fil pour tester certaines continuités) et également une lampe témoin. Et papier crayon pour le dessin, et scotch avec feutre indélébile pour le repérage provisoire des conducteurs.
On évite de travailler sous tension, ce que votre fils a mal assimilé...
L'aide derrière l'écran est très limitée dans votre cas. Il faut "vous y mettre", mais si cela vous apparaît trop galère, il vaut mieux confier la recherche à un ami expérimenté ou un professionnel.
Intervenir sur une installation bricolée n'est jamais simple, et vous risquez d'y passer du temps.
En électricité domestique les schémas sont simples dès l'instant où on les a en tête. L'utilisation des couleurs multiples permet de réaliser de circuits où chaque couleur correspond à une fonction pour les circuits lumière. Facile dans le neuf.
Cordialement.
05 mai 2018 à 21:48

Bonjour blanjean. Malheureusement il ne pourra y avoir de suggestion. A vous lire on comprend que l'installation est bricolée. Seule une intervention sur place avec vérification des circuits pourra venir à bout du problème. Un électricien malin et méthodique devrait être capable de remettre de l'ordre.
L'ancien propriétaire semble avoir pris beaucoup de libertés par rapport aux règles de l'art du métier. Et vous devez réparer.
Si vous utilisez un testeur à lampe néon ses indications sont difficiles à interpréter, car il peut s'allumer même sur un circuit ouvert. Ce n'est donc pas l'outil de base du dépanneur.
Cordialement.
L'ancien propriétaire semble avoir pris beaucoup de libertés par rapport aux règles de l'art du métier. Et vous devez réparer.
Citation :La tension se définit entre deux conducteurs, et le courant passe dans un conducteur. Ici il y a des imprécisions.
...toujours du courant sur un fil ...(le bleu en plus) est toujours sous tension
Si vous utilisez un testeur à lampe néon ses indications sont difficiles à interpréter, car il peut s'allumer même sur un circuit ouvert. Ce n'est donc pas l'outil de base du dépanneur.
Cordialement.
05 mai 2018 à 20:52

Bonjour gian. C'est plus clair.
Donc en résumé, bleu et JV sont pour la prise, orange et blanc pour l'interrupteur. Ces conducteurs sont issus d'un boitier présents sur le mur ?
Inutile de raccorder la partie métallique de l'interrupteur à la terre. Vous isolez les conducteurs inutilisés.
Vous voyez que pour répondre aux internautes il faut que la description d'une installation soit précise, sinon on est dans le brouillard.
Cordialement.
Donc en résumé, bleu et JV sont pour la prise, orange et blanc pour l'interrupteur. Ces conducteurs sont issus d'un boitier présents sur le mur ?
Inutile de raccorder la partie métallique de l'interrupteur à la terre. Vous isolez les conducteurs inutilisés.
Vous voyez que pour répondre aux internautes il faut que la description d'une installation soit précise, sinon on est dans le brouillard.
Cordialement.
05 mai 2018 à 10:52

Bonjour. On ne comprend pas grand chose. Que fait le neutre sur cet interrupteur s'il s'agit bien du neutre ? Que fait la terre jaune/vert si ce conducteur est raccordé, ce qui ne semble pas être le cas ?
L'image 1 semble montrer un commutateur va et vient classique, l’image 2 votre achat (matériel peu courant), et l'image 3 le montage actuel (un interrupteur avec voyant ?).
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
L'image 1 semble montrer un commutateur va et vient classique, l’image 2 votre achat (matériel peu courant), et l'image 3 le montage actuel (un interrupteur avec voyant ?).
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
05 mai 2018 à 09:48

Bonjour.
Il n'y a pas de raison pour que la liaison ne fonctionne pas.
Il faudrait en connaitre plus sur le convertisseur. Est-ce un générateur de tension ? de courant ?
Il faut laisser de côté toute explication non fondée.
Un problème intéressant mais qui ne sera pas résolu à distance. Sur l'établi avec quelques appareils de mesure le diagnostic serait rapide à effectuer.
En attendant vérifiez les liaisons, et ne branchez sur le secteur que si le ruban est connecté ; on ne sait jamais.
Cordialement.
Citation :Oui, et vous n'êtes pas tout seul.
Un truc m'échappe !
Il n'y a pas de raison pour que la liaison ne fonctionne pas.
Il faudrait en connaitre plus sur le convertisseur. Est-ce un générateur de tension ? de courant ?
Il faut laisser de côté toute explication non fondée.
Un problème intéressant mais qui ne sera pas résolu à distance. Sur l'établi avec quelques appareils de mesure le diagnostic serait rapide à effectuer.
En attendant vérifiez les liaisons, et ne branchez sur le secteur que si le ruban est connecté ; on ne sait jamais.
Cordialement.
04 mai 2018 à 13:24

Bonjour. Le composant Legrand répond à vos attentes, mais il faudra le programmer avec le boitier IR.
Le jour où une panne surviendra (l'électronique n'est pas éternelle, contrairement à un bon vieil interrupteur - le premier organe à durée de vie limitée est le relais interne, sauf s'il est lui même relayé), plus rien ne fonctionnera.
Les animaux de compagnie pourront allumer la lumière, mais en général ils n'ont pas les bras chargés.
Vous faites comme vous voulez, mais cela est bien compliqué pour un usage un peu gadget qui ne sera pas source d'économie vu la consommation des leds. Il faudra protéger le circuit avec un DJ de petit calibre.
Et un jour il faudra changer le détecteur (avec son relais interne) qui ne sera plus au catalogue.
L'avis personnel est qu'il vaut mieux passer du temps dans la recherche de sources d'éclairage confortables visuellement. Même les led dites 3 000 K ne fournissent pas la lumière chaude attendue. Ces dernières doivent être utilisées dans des pièces où la couleur des murs donne un peu de chaleur.
Attendons d'autres avis.
Inter détecteur Dual Tech
Cordialement.
Le jour où une panne surviendra (l'électronique n'est pas éternelle, contrairement à un bon vieil interrupteur - le premier organe à durée de vie limitée est le relais interne, sauf s'il est lui même relayé), plus rien ne fonctionnera.
Les animaux de compagnie pourront allumer la lumière, mais en général ils n'ont pas les bras chargés.
Vous faites comme vous voulez, mais cela est bien compliqué pour un usage un peu gadget qui ne sera pas source d'économie vu la consommation des leds. Il faudra protéger le circuit avec un DJ de petit calibre.
Et un jour il faudra changer le détecteur (avec son relais interne) qui ne sera plus au catalogue.
L'avis personnel est qu'il vaut mieux passer du temps dans la recherche de sources d'éclairage confortables visuellement. Même les led dites 3 000 K ne fournissent pas la lumière chaude attendue. Ces dernières doivent être utilisées dans des pièces où la couleur des murs donne un peu de chaleur.
Attendons d'autres avis.
Inter détecteur Dual Tech
Cordialement.
02 mai 2018 à 23:05

Merci Julien pour votre retour. Vous avez eu raison de prendre votre temps en choisissant au mieux les composants.
Cordialement.
Cordialement.
02 mai 2018 à 09:57

On va donc laisser la machine ainsi. La partie commande électrique de l'électrofrein serait à contrôler ; c'est juste un électro-aimant.
Cordialement.
Cordialement.
30 avril 2018 à 22:58

Citation :Si, le contrôle du bobinage de l'induit tournant.
Je suppose qu'il n'y a donc pas grand chose à faire
Vous enlevez les charbons, puis mesurez la résistance entre deux lamettes consécutives ; en faisant tout le tour, on doit trouver des valeurs identiques (faibles), signe que le bobinage, refermé sur lui même, n'est pas coupé.
Ce moteur semble en bon état, peut-être un problème de contact charbons collecteur.
Cordialement.
30 avril 2018 à 22:56

Bonjour Alberto82. Vu d'ici le problème est insoluble. Un commutateur va et vient comporte 3 conducteurs, et le permutateur entre les deux, quatre.
Il y a donc une impossibilité de vous dépanner à distance.
Il va falloir intervenir sur place et chercher la fonction de chaque conducteur. Un plan en sera déduit.
Un ami expérimenté et outillé pourrait vous aider, ou bien un professionnel.
Êtes-vous certain qu'il y a 3 points d'allumage ?
Cordialement.
Il y a donc une impossibilité de vous dépanner à distance.
Il va falloir intervenir sur place et chercher la fonction de chaque conducteur. Un plan en sera déduit.
Un ami expérimenté et outillé pourrait vous aider, ou bien un professionnel.
Êtes-vous certain qu'il y a 3 points d'allumage ?
Cordialement.
30 avril 2018 à 21:16

Ok. Les explications de LaBobine permettent d'identifier les enroulements et ensuite de brancher le condensateur en série avec l'enroulement le plus résistant.
L'électrofrein est actif quand il n'est pas alimenté, s'il est mort ce devrait empêcher la rotation de l'outil.
On suppose que vous avez enlevé la partie mécanique de l'électrofrein.
Mais on n'a pas l'expérience pratique du broyeur, davantage sur son fonctionnement électrique.
Apparemment la déchèterie a perdu un occupant.
Cordialement.
L'électrofrein est actif quand il n'est pas alimenté, s'il est mort ce devrait empêcher la rotation de l'outil.
On suppose que vous avez enlevé la partie mécanique de l'électrofrein.
Mais on n'a pas l'expérience pratique du broyeur, davantage sur son fonctionnement électrique.
Apparemment la déchèterie a perdu un occupant.
Cordialement.
30 avril 2018 à 20:58
