FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 903 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 782 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Le document préconise une protection surintensité de 40 A pour un onduleur 6 kVA. Dans ce cas il faut également revoir la section des conducteurs si elle n'est pas de 10 mm². C'est normal car 6 kVA est la puissance utile, la puissance absorbée étant supérieure.
Il y a encore du travail.
30 décembre 2018 à 17:56
forum consulter ce sujet Problème entre phases courant triphasé

On va essayer de résoudre le problème.
Le plus simple serait :
- en sortie du groupe, donc au tableau, le DJ que vous avez mis sans le bloc vigi.
- pour chaque onduleur, un simple DJ différentiel 2 pôles branché entre phase et neutre. Apparemment les modèles SCHA9D50232 sont bien des disjoncteurs différentiels 32 A 300 mA instantané ; c'est peut-être le fait que le déclenchement soit instantané qui pose problème.

Chaque DJ est branché entre phase et neutre. S'il y a déclenchement à la mise sous tension de l'onduleur, vous déconnectez la terre de celui-ci et retentez la mise en service. S'il n'y a pas déclenchement on peut supposer qu'un différentiel super immunisé pourrait convenir.

On ne sait pas s'il y a pointe d'intensité à la mise sous tension ; si c'est le cas, le capteur différentiel laisse passer, le capteur de surintensité peut déclencher. Mais avec une courbe C (déclenchement entre 5 et 8 I nominal), ce serait étonnant.

Attention : une sortie de DJ différentiel alimente l'onduleur pour lequel il est prévu. Il ne faut pas que le neutre de l'onduleur 1 soit en sortie du DJ différentiel prévu pour le deuxième.
Tout cela se contrôle sur place avec un peu d'outillage : courant en ligne en régime transitoire à la mise sous tension, et courant vers la terre dans le conducteur de protection dans les mêmes conditions.

Le site Riello préconise ici :Onduleur UPS Sentinel Dual l'usage de protections différentielles de type B.
Donc il faut voir s'il s'agit bien d'un déclenchement de protection différentielle en faisant une mise sous tension sans raccordement de l'onduleur à la terre. Vous la rebrancherez aussitôt.
Ce problème n'est pas aussi simple qu'il en a l'air.

Toujours à suivre.
30 décembre 2018 à 17:50
forum consulter ce sujet Problème entre phases courant triphasé

Publicité

Après avoir fait un rapide schéma au brouillon il se confirme :
- que des protections différentielles 300 mA sont en aval d'une protection générale 30 mA
- qu'il n'y a pas de DJ pour les alimentations des deux premiers onduleurs
- que le troisième onduleur serait protégé en surintensité et en différentiel 300 mA
- que la modification a consisté à remplacer deux ID par deux DJ, ce qui ne se fait pas.
- que le technicien Rexel , s'il vous a préconisé ce montage, n'a pas fait le bon choix.
Citation :
Qu’est ce qui fait disjoncter l’une des deux phases dans la baie principale ?
Il faut être très précis et identifier l'élément qui déclenche ; ce peut être une protection différentielle ou un disjoncteur, ou un disjoncteur différentiel auquel cas il est plus difficile d'identifier la cause.
A suivre.
30 décembre 2018 à 15:51
forum consulter ce sujet Problème entre phases courant triphasé

Re.
Citation :
la structure n'est vraiment pas bonne
S'il se confirme qu'il y a une protection différentielle 30 mA en tête avec des 30 mA ou 300 mA en aval, la sélectivité de la protection différentielle n'est pas assurée.
Pour ce qui est de la protection surintensité elle semble correcte, mais à vérifier.
Faites bien la différence entre protection différentielle et protection surintensité, les deux sont indépendantes.
La protection différentielle de type super immunisé permet de ne pas avoir de déclenchement intempestif d'une protection différentielle à la mise sous tension de récepteurs qui présentent l'écoulement normal de courants vers la terre de façon transitoire. C'est le cas de laboratoires équipés de plusieurs ordinateurs susceptibles d'être mis sous tension simultanément.
Le synoptique permet de voir d'un coup la structure sans trop faire d'effort et de perte de temps.
Cordialement.
30 décembre 2018 à 15:34
forum consulter ce sujet Problème entre phases courant triphasé

Bonjour. Certes, un schéma global permettrait d'avoir une visualisation rapide des branchements et protections.
Avant d'aller plus loin on constate qu'en tête il y a un Disjoncteur de type (IC60N DISJ 4P 50A COURB C), suivi d’un (VIGI IC60 4P 63A 30mA AC)
En aval on trouve des protections différentielles 30 mA ou 300 mA.
Déjà on constate qu'il n'y a pas de sélectivité des protections différentielles. Ensuite, elles devraient être de type "super immunisé" pour éviter les déclenchements intempestifs.

Cette installation répond-t-elle à un cahier des charges précis élaboré par un professionnel ? Il se pourrait que non car la structure n'est vraiment pas bonne.
Attendons le schéma synoptique de l'installation.
Cordialement.
30 décembre 2018 à 13:27
forum consulter ce sujet Problème entre phases courant triphasé

Après recherches : il doit y avoir un schéma gravé à l'intérieur de la trappe. Revoyez la photo 2, et si possible vous la prenez à l'horizontale.
Le vendeur ne vous a pas informé du raccordement ? Avez-vous des pontets à disposition ? (ce sont des cavaliers permettant de relier 2 bornes voisines).
A suivre.
30 décembre 2018 à 11:27
forum consulter ce sujet Branchement électrique cuisinière Mixte Brandt

Bonjour.
Citation :
J'ai absolument besoin de mon four aujourd'hui.
On peut donc penser que vous avez résolu le problème. Un retour serait bienvenu.
Cordialement.
29 décembre 2018 à 22:37
forum consulter ce sujet Branchement électrique cuisinière Mixte Brandt

Bonjour réponse 11. Le condensateur fait office d'une charge permanente de 150 ohms environ, et sous 230 V, consomme 1,6 A et ce n'est pas négligeable à la longue. Il est vrai que ce fonctionnement n'a lieu que lorsque les lampes sont allumées. En dehors les tensions induites sont étouffées. Avec 1 µF l'effet aurait été le même avec un fonctionnement plus en sécurité. La fin de vie de ce type de condensateur est caractéristique, outre le fait de pouvoir engendrer un court-circuit : grosse fumée blanche ou ocre accompagnée d'une odeur forte et âcre.
Vous ne précisez pas la nature du condensateur utilisé, condensateur moteur ou autre. Cela a une importance.
Conclusion : même si le dysfonctionnement est corrigé, le montage n'est pas sans danger.
Cordialement.
29 décembre 2018 à 13:36
forum consulter ce sujet Lampes à LED éteintes éclairent un peu

Bonjour.
Citation :
Disjoncteur 40A 30mA Legrand
Il est très possible qu'il s'agisse plutôt d'un interrupteur différentiel. A priori il n'y a pas urgence à donner quelques pistes de recherche puis trouver une solution car il y en a.
Cordialement.
29 décembre 2018 à 09:50
forum consulter ce sujet Disjoncteur déclenche chaque fois qu'il y a un orage

Bonjour. Avec V = tension simple entre phase et neutre, soit 230 V
110 kVA au total. 230×160 = 36 800 VA par phase.
Si une des intensités en ligne dépasse 160 A, le DJ de branchement déclenchera au bout d'un certain temps dépendant du degré de surcharge.
Cordialement.
28 décembre 2018 à 19:16
forum consulter ce sujet Calculer la puissance apparente avec une pince ampèremétrique

Bonjour.
Citation :
3 fils de 5 ampères (8/10e)
Non surtout pas. A la limite et en attendant, vous prenez un seul brin tout fin de conducteur genre lampe de chevet.
Puis vous mettez cette antiquité au rebut. Rappelons qu'il s'agit d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
Cordialement.
28 décembre 2018 à 16:45
forum consulter ce sujet Ancien fil fusible plomb ou argent maison

Bonjour. Avez-vous fait une recherche directe dans la boutique en ligne Velux ? Vous pouvez également poser la question auprès du service client de la marque sur le site.
Sinon, trouver un transformateur 18 V 20 VA ne devrait pas être bien difficile.
Cordialement.
28 décembre 2018 à 11:16
forum consulter ce sujet Alimentation volet Velux grillée en 18 V - AC

Merci Daniel pour le complément.
Globalement il dit vrai, quoiqu'une pince qui indique des watts est faux, de même que des kilo voltampères par heure = puissance apparente. C'est trop rapide et pas assez rigoureux ; à décharge il s'agit d'un document d'initiation. Il faut être dans le bain. La mesure des intensités à la pince ampèremétrique est médiocre car il mesure des petites intensités avec un grand calibre. Il aurait fallu faire 10 passages de fils pour augmenter la sensibilité de 10 ou utiliser une autre pince.
On peut pinailler, comme certains l'on fait dans les commentaires, pour ce qui concerne cos(phi) qui dépend de la valeur efficace du fondamental du courant en supposant la tension sinusoïdale. Idem pour le facteur de puissance. Le lecteur lambda ne fera pas la différence entre cos(phi) et facteur de puissance ; facteur de déplacement et puissance déformante sont des données qui existent que l'on peut oublier dans un document d'initiation. Ces données sont néanmoins sous entendues dès le moment où il utilise des charges non linéaires (ordinateur, aspirateur avec variateur) ; il n'aurait peut-être pas dû afin de rester en régime sinusoïdal pur.

Bref le TP est intéressant mais perfectible dans l'absolu ; il subsiste des erreurs dans ce qu'il dit, probablement dues à un tournage trop rapide et peu ou pas revu. L'épisode 20 était mieux pensé et préparé. Ici il a voulu faire trop vite et a commis des erreurs qu'il a laissé passer. Mais il faut être du métier pour s'en rendre compte.

On pourra retenir que le compteur est capable de tout mesurer même s'il ne l'affiche pas directement, il comptabilise l'énergie active consommée qui est facturée à l'usager (comme les compteurs à disque). Je ne partage pas ses conclusions à 100 % sur les avantages ou non pour l'usager.
La limitation est bien une intensité, donc une puissance apparente consommée par l'usager.
La coupure du contacteur est temporisée suivant la surcharge. S'il y a dépassement d'intensité, que ce soit un Linky ou un DJ de branchement de même calibre que le contrat souscrit, les coupures de l'un ou l'autre (temps de réponse) seront comparables.
Cordialement.
28 décembre 2018 à 00:42
forum consulter ce sujet Informations sur les compteurs Linky

Bonjour. Tout est expliqué ici : Lampes clignotent au changement de télérupteur
Vous repérez phase directe, phase coupée, le retour BP ; il faudra amener un neutre. Chez vous les couleurs ne sont pas très réglementaires semble-t-il.
Cordialement.
27 décembre 2018 à 23:10
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur 49107 par 49120

Bonjour. Il faut trouver le schéma de branchement présent normalement dans la notice.
On reconnait une sortie monophasée 32 A, mais la photo du bornier est trop floue.
Regardez au dos du couvercle, il y a peut-être le schéma.
Sur le site constructeur, avec la référence de l'appareil, vous devriez trouver la notice de branchement.
Cordialement.
24 décembre 2018 à 17:17
forum consulter ce sujet Branchement électrique cuisinière Mixte Brandt

Bonjour Falleh.
Citation :
Je n'y connais rien électricité.
Aïe.
On comprend qu'il s'agit d'une sonnette électronique ; est-ce cela ?
Dans ce cas on ne peut pas faire grand chose. En appartement la sonnette doit être reliée au système de l'immeuble, et en général on n'intervient pas. Demandez aux voisins s'ils constatent la même chose.
Si c'est une sonnette individuelle, on verra comment faire éventuellement.
Cordialement.
24 décembre 2018 à 11:33
forum consulter ce sujet Sonnette appartement qui sonne en permanence

C'est bien, vous avez fait des économies de MO. Vérifiez le calibre de l'ID ; il faut 30 mA pour protéger les personnes d'un contact direct (cas d'un luminaire métallique non relié à la terre et sujet à un contact aléatoire entre phase ou neutre et le tube).
Cordialement.
24 décembre 2018 à 11:26
forum consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteur

Bien reçu Christian. Comme supposé, ce convertisseur est destiné à alimenter des lampes à incandescence, de 35 W à 105 W. En effet, il lui faut débiter suffisamment de courant pour qu'il fonctionne. Donc ne convient pas pour des led.
Cordialement.
24 décembre 2018 à 11:23
forum consulter ce sujet Éclairage led sur rail et transformateur

Bon, il y a de la lumière.
Ce que vous nommez disjoncteur différentiel n'en n'est pas un.
En électricité on distingue
- les protections surintensité, disjoncteurs ou fusibles, qui déclenchent lors qu'ils sont parcourus par des courants d'intensité supérieure à leur calibre exprimé en ampères
- les protections différentielles décrites à 11:27 ; ce sont des interrupteurs différentiels (ID)
Il existe des appareillages qui assurent les deux fonctions, ce sont alors des disjoncteurs différentiels ; dans l'habitat il n'y a que le disjoncteur différentiel de branchement. Celui qui coupe toute l'alimentation de l'habitat.
Sur votre tableau il doit y avoir un ID dont il faudrait que le calibre soit 30 mA. Il est installé en tête d'une rangée de fusibles ou DJ qui sont branchés en aval ; autrement dit, il alimente toute la rangée. Pour voir si le circuit lumière en question est bien en aval de cet ID, vous allumez la lumière, vous déclenchez l'ID (avec la manette ou le petit bouton Test dont il doit être muni), et la lumière doit s'éteindre.
Vous identifiez également le fusible ou DJ qui alimente cette ligne en employant la même méthode. Vous étiquetez si ce n'est fait.
Le TR n'est pas une source de court-circuit. Par contre, il n'est pas rare qu'une lampe à filament déclenche une protection surintensité quand elle claque (le filament en cours de fin de vie se met en court-circuit). Si le tableau est ancien et équipé de fusibles, on le rénove en mettant des disjoncteurs modulaires à la place.
Pour gagner des sous, ou pour ne pas en dépenser pour les petits incidents domestiques, il faut être un peu expérimenté. On peut espérer que ces échanges vous aient donné l'envie d'en savoir davantage. Il y a des livres d'enseignement professionnel pour cela.
Pour la plomberie c'est le forum du dessus.
Cordialement.
23 décembre 2018 à 20:28
forum consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteur

C'est probable. Si vous branchez la lampe témoin entre le brun (la phase directe) et le neutre du circuit lumière la lampe s'allume. Dépêchez-vous, la nuit tombe.
23 décembre 2018 à 17:08
forum consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteur

Donc vous devriez avoir de la lumière ce soir. Il faut amener le neutre du circuit sur la borne N du nouveau télérupteur. Il doit y avoir un neutre disponible en sortie de la protection surintensité de ce circuit lumière ; il faut amener un fil bleu vers la borne N. Finalement il n'y avait pas grand chose à faire, juste ramener le neutre. L'avantage de ces échanges est que vous aurez avancé dans vos connaissances.
Vous tenez le bon bout.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
18674 telerupteur

23 décembre 2018 à 16:22
forum consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteur

Peut-on conclure que le montage fonctionne avec l'ancien télérupteur monté ainsi ? Si oui, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante, le branchement du nouveau télérupteur.
Normalement, l'ID sur le tableau devrait être calibré à 30 mA. Si ce n'est pas le cas, il faudrait le remplacer. Mais vous verrez après.
A suivre.
23 décembre 2018 à 14:33
forum consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteur

Bonjour Christian. Horrible ; lourd avec un D bien sûr. Sinon, avez-vous avancé ?
23 décembre 2018 à 11:46
forum consulter ce sujet Éclairage led sur rail et transformateur

Bien reçu. Cours d'élec.
Vous avez avancé car on sait désormais qu'il y a un interrupteur différentiel sur le tableau ; on espère que son calibre est 30 mA ; à vérifier.

Donc on oublie les essais au testeur à lampe néon, le meilleur ennemi du bricoleur.
La lampe témoin (douille + lampe à incandescence + fils rigides dénudés sur 5 mm), branchée entre A1 et A2, doit s'allumer lors de chaque appui sur un BP. Chaque appui sur un BP actionne le télérupteur dont le contact change d'état à chaque fois.
Le "bidule" qui disjoncte (on va dire qui déclenche) est un interrupteur différentiel qui ouvre le circuit dès l'instant où il détecte un défaut d'isolement qui se produit lors d'un contact plus ou moins net entre phase ou neutre et la terre. En gros du courant est dérivé vers la terre, caractéristique d'un défaut d'isolement. Par exemple si vous touchez accidentellement une phase (ça fait mal), l'ID doit déclencher sinon on peut devenir mort (= électrocution) ; un ID protège les personnes si son calibre est petit (30 mA). Un déclencheur différentiel équipe aussi le disjoncteur différentiel de branchement mais est calibré à 500 mA.
Par exemple, si l'on branche la lampe témoin entre terre et phase ou neutre, il déclenche.
Un disjoncteur ou un fusible déclenche lors d'une surintensité ; ce n'est pas le cas chez vous.

Le fil brun relié à A2 et 2 serait la phase directe (la lampe témoin doit s'allumer en permanence si branchée entre brun et bornier de neutre). Et le testeur à lampe néon s'allume fort également (mais on a dit que l'on ne s'en servait pas).

La lampe témoin branchée entre le noir (initialement branché sur 1) et le neutre (issu de l'interrupteur différentiel et non du bornier général de neutre du tableau) s'allume en même temps que les luminaires commandés.

Quand vous avez branché la lampe témoin entre la phase directe et le neutre du tableau, l'ID a déclenché ce qui est normal. Le même test avec connection sur le neutre de l'ID ne doit pas déclencher celui-ci ; un mystère de levé.

Vous essayez cela et revenez. Identifiez bien les deux noirs qui ont des fonctions différentes avec un adhésif sur lequel vous faites une inscription (retour BP et Lampe). Le noir retour du BP et le noir, phase coupée issue de 1, vers la lampe.
A suivre.
Cordialement.
23 décembre 2018 à 11:27
forum consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteur

Bien reçu.
Citation :
lampes éteintes, il y a du courant sur A1, A2
Ce n'est pas normal ou bien vous vous exprimez mal ; la tension ou le test à la lampe témoin (pas au tournevis testeur) se fait entre deux bornes qu'il faut préciser. Ainsi, si la lampe témoin branchée entre A2 et A1 s'allume en permanence, on peut penser que la bobine du télérupteur est constamment sous tension.
Citation :
...fait disjoncter.
Fait déclencher quoi exactement ?
Le test à la lampe témoin se fait entre deux bornes, donc quand vous écrivez "il y a du courant sur A2, A1, 1" ce n'est pas significatif.
Je crains qu'il vous faille appeler un ami expérimenté ou un électricien. A distance on atteint la limite des possibilités de dépannage.
Cordialement.
22 décembre 2018 à 12:44
forum consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteur

Comme prévu il y a donc 3 fils qui sont connecté au TR. Le test avec la lampe témoin devrait être significatif, et c'est très facile. Le brun devrait être la phase directe, le noir le retour du neutre issu du BP (vous devriez le voir connecté sur une borne du BP), et le noir la phase coupée qui va vers la lampe.
Si l'identification des fils est bonne, le branchement du nouveau TR devrait être simple.
Cordialement.
21 décembre 2018 à 22:36
forum consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteur

Bonjour. Justement, on aimerait en savoir plus sur le "transformateur". Transformateur ferromagnétique bien lour avec son primaire et son secondaire, ou convertisseur électronique ?
Idem pour les led.
Cordialement.
21 décembre 2018 à 20:48
forum consulter ce sujet Éclairage led sur rail et transformateur

On va essayer de traduire le chinois. Il faudrait confirmer ces branchements sur l'ancien télérupteur :
- 2 et A2 connectés, probablement reliés à la phase directe ; un seul fil ? quelle couleur ?
- A1 vers le BP (un seul fil ? quelle couleur ?), et sur l'autre borne du BP on trouve le neutre direct ; voir dans l'appareillage les couleurs ; on espère qu'il y a au moins un bleu si l'installation n'est pas trop ancienne.
- 1 serait la phase coupée vers la lampe ; un seul fil ? quelle couleur ?
Vous confirmez et précisez les couleurs.
Si vous branchez une lampe témoin entre 2+A2 et le neutre du tableau, la lampe doit s'allumer en permanence.
Si vous branchez une lampe témoin entre 1 et le neutre du tableau, la lampe doit s'allumet ou s'éteindre suivant l'état du télérupteur, donc par appuis successifs sur le BP.
Finalement il devrait y avoir 3 fils de connectés sur le TR d'origine.
Pourquoi changez vous l'ancien télérupteur ? Quel est son dysfonctionnement ?
A suivre.
Cordialement.
21 décembre 2018 à 20:22
forum consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteur

Ok pour les lampes à incandescence . Il faut mettre en œuvre ce schéma : Télérupteur 0491 20
De la gauche vers la droite :
Le retour du BP
Neutre direct
Phase directe
Phase coupée vers la lampe, le neutre étant direct à la lampe. Télérupteur 0491 20
Cordialement.
21 décembre 2018 à 16:39
forum consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteur

Regardez la notice du nouveau ; il n'est peut-être pas prévu pour les charges qui ne consomment pas beaucoup de courant comme les led. Joignez un lien qui nous permettrait de consulter les caractéristiques.
Le plus simple aurait été d'acquérir un télérupteur électromécanique.
En attendant, pour étayer l'hypothèse, branchez une lampe à incandescence en parallèle avec vos led ; si elles ne clignotent plus, le diagnostic à distance est le bon.
Cordialement.
21 décembre 2018 à 14:37
forum consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteur

Bonjour Nostra.
Citation :
Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien.
Justement, il faudrait détailler les différences. Il se pourrait que l'ancien soit électromécanique et l'autre pas forcément.
A suivre.
Cordialement.
21 décembre 2018 à 13:28
forum consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteur

Bonjour. La télécommande d'un télérupteur peut se faire par commutation du neutre ou de la phase par le bouton poussoir. Il faudrait voir comment cela est câblé chez vous. Le câblage des télérupteurs n'apparait pas clairement. On peut penser qu'ils ont été rajoutés.
Le test proposé (commande du BP charge déconnectée en sortie de DJ) permet de voir si celle-ci est en cause.
Pour discriminer le possible défaut entre commande des TR et puissance, vous actionnez chaque TR à la main avec la manette sur le devant ; s'il y a déclenchement, le câblage de la puissance est en cause, et vice-versa.
Et comme dit Caneco (grand bonjour), le câblage de ID1 n'est pas bien bon. S'il a été rajouté et que le dysfonctionnement est apparu, il s'agit bien d'un problème d'appairage des circuits.
Cordialement.
21 décembre 2018 à 09:17
forum consulter ce sujet Inter différentiel qui saute de manière aléatoire

Bonjour Moreau. Un transformateur comporte un primaire et un secondaire caractérisé par leur tension de service.
On ne comprend pas trop ce que vous voulez faire, on suppose avec un télérupteur existant.
Un petit schéma serait bienvenu.
Cordialement.
20 décembre 2018 à 22:43
forum consulter ce sujet Coupler un transformateur à un télérupteur

Bien reçu.
Citation :
pas de mélanges entre les 2 ID
Ce peut être au niveau de la télécommande ; pour cela, vous déconnectez les charges, et commandez les TR. Vous verrez bien s'il y a déclenchement au moment de l'appui sur un BP.
Un ID défectueux ? Pourquoi pas, mais on n'y croit pas trop. Vous en échangez deux identiques.
A suivre.
Cordialement.
20 décembre 2018 à 21:26
forum consulter ce sujet Inter différentiel qui saute de manière aléatoire

Bien reçu.
Citation :
il y a de forte chance que les variateurs induisent des harmoniques dans le réseau.
Détrompez vous, les variateurs de fréquence, qu'ils soient vectoriels ou basiques à U/f = cte fonctionnent en MLI tel qu'évoqué précédemment. Le facteur de déplacement et la puissance fluctuante sont faibles, mais pas nuls.
Pour ne pas laisser de chance à la chance (l'électrotechnique est une science exacte) il serait souhaitable, si c'est possible, de faire un TP avec un analyseur de réseau sur l'alimentation d'un moteur, puis sur l'alimentation totale de l'équipement. Les analyseurs de réseau servent justement à quantifier tous les paramètres réseau.
Restera à savoir le degré de pollution harmonique moyenné, ce que permet l'analyseur de réseau associé à son logiciel.
1ère année d'ingénieur en apprentissage signifie que vous avez dejà bac + 2, BTS ou IUT Génie électrique, peut-être un passage en ATS. Ce serait un bon début.
Les deux filtres actifs ont les mêmes fonctions. Pas remède miracle, mais remède tout court ; on ne peut faire mieux, c'est à dire générer en temps réel les intensités instantanées à injecter sur le réseau pour rendre chaque courant sinusoïdal en phase avec la tension.
Cordialement.
20 décembre 2018 à 21:20
forum consulter ce sujet Filtres anti-harmoniques perturbant les réseaux électriques

Bonjour GBertin. Quelques pistes.
Citation :
on ne peut avoir un filtre universel qui corrige un problème d'harmonique
Effectivement. Tout dépend de de ce que vous voulez faire. Est-ce juste une étude, et à quel niveau de formation ?
Peut-être avez vous connaissance de la compensation active du facteur de puissance ? Vous verrez ici quelques modèles qui peuvent monter très haut en puissance directindustry.fr compensateur
Certes il doit exister quelques filtres passifs, mais ce n'est pas la panacée. Pas d'expérience personnelle.
Pour ce qui concerne les convertisseurs MLI le découpage est fait de telle sorte que H3 H5 H7 H9 voire H11 ne soient pas présents ; une très jolie solution.
Pour l'éclairage scénique les gradateurs à réglage de phase pour lampe à incandescence sont toujours d'actualité, avec H3 maxi pour un décalage de 90°, mais à terme on peut penser qu'ils seront remplacés par des gradateurs sinus ; voir les constructeurs. L'éclairage scénique à led fonctionne pratiquement à cos(phi) = 1.
Vous pouvez aussi regarder les cahiers techniques Schneider Electric ; certains évoquent le thème que vous étudiez et cela est très intéressant (Les singularités de l'harmonique 3 par exemple).
Vous pouvez aussi vous intéresser aux fours à arcs qui sont de vrais pollueurs harmoniques ; et voir par la même occasion comment ceux-ci sont sont atténués (aciérie Ascoval). Peut-être y a-t-il des transformateurs triphasés à couplages particuliers. L'étude théorique réclame des connaissances en électrotechniques assez pointues.
Cordialement.
20 décembre 2018 à 15:52
forum consulter ce sujet Filtres anti-harmoniques perturbant les réseaux électriques

Bien reçu Louis. Avec la lampe ça ne sautera pas. Si elle s'allume le transfo est en court-circuit.
Si elle ne s'allume pas il y a de l'espoir, un peu ténu néanmoins.
Ça reste un dispositif dangereux néanmoins. A cette époque on n'était pas bien rigoureux sur la sécurité.
Sinon vous en faites un élément de décor sur la cheminée par exemple.
Cordialement.
20 décembre 2018 à 10:27
forum consulter ce sujet Problème transformateur pour train électrique miniature

Bonjour Goupil. Un ID déclenche en cas de défaut d'isolement sur un circuit relié à la terre ; à priori on peut éliminer tous les récepteurs non reliés à la terre.
Il peut y avoir déclenchement si un circuit est branché sur 2 ID différents, ce qui pourrait être le cas d'après votre description. Dans ce cas le déclenchement se produit dès qu'une charge est en service. Les circuits télérupteurs sont peut-être en cause avec ce type de branchement en défaut.
Pour le moment vous regardez comment sont alimentés les commandes au niveau des BP des deux télérupteurs, ainsi que la puissance.
Ce défaut peut être consécutif à la modification du tableau de répartition si des ID ont été ajoutés récemment.
La recherche peut ne pas être simple.
Cordialement.
20 décembre 2018 à 10:12
forum consulter ce sujet Inter différentiel qui saute de manière aléatoire

Bonjour Louis. Le fait de mettre une lampe en série permettra de ne rien faire sauter en cas de court-circuit du transformateur. Elle s'allumera et c'est tout. Vous pouvez rajouter un fusible en verre de 1 ou 2 A en série à la place de la lampe, mais il en faudra un stock.
Pas de fusible sur le montage ? Pas d'idée, et surtout pas d'expérience sur cet appareil bien ancien ; mais ses fonctions sont relativement simples.
Voyez avec celui de votre ami, et testez à l'ohmmètre l'entrée du vôtre et du sien.
Si le transfo ne sent pas le grillé il y a peut-être un contact anormal quelque part.
Cordialement.
19 décembre 2018 à 23:23
forum consulter ce sujet Problème transformateur pour train électrique miniature

Bonjour Econdeaux. Une antiquité JEP (années 50) que les familiers de Hornby et Mécano connaissent. On aperçoit une sorte de bobinage avec un contact potentiométrique tel qu'on en rencontre sur les autotransformateurs. On ne sait pas si c'est un secondaire de transformateur d'isolement ; ce serait souhaitable. On aperçoit aussi un redresseur au sélénium avec ses plaques caractéristiques.
Si le fusible du circuit de la prise a sauté, c'est qu'il y a un court-circuit. Maintenant, il faudrait chercher où, en examinant le montage fil à fil. On aperçoit aussi un inverseur de polarité.
Bref, il y aurait du travail de recherche qu'on ne pourra mener devant l'écran. Il faut du temps et de la patience.
Regardez déjà comment le circuit est alimenté.
Vous pouvez mettre une lampe à filament 40 W en série avec l'alimentation pour éviter le court-circuit franc.
Un bel objet de collection, qui peut ne pas avoir traversé les années sans dommage.
Cordialement.
19 décembre 2018 à 00:31
forum consulter ce sujet Problème transformateur pour train électrique miniature

Merci Patrice.

Sacré analyse technique !
Je sais maintenant qu'il y a un contacteur unipolaire qui, en monophasé, ne coupe que la phase.
La conclusion est finalement celle que tout le monde se pose : que va faire Enedis avec toutes ces données de consommation instantanées ou intégrées ? Big Brother n'est pas loin.
Enfin, je vois que si j’ôte les fusibles en amont de mon compteur (cela m'est arrivé pour changer mon DJ de branchement en sécurité), Big Brother va le savoir et envoyer la Gendarmerie.
Et enfin, le système sera soumis à une usure qui limitera sa durée de vie, ce qui n'était pas le cas de mon compteur bleu.
18 décembre 2018 à 11:49
forum consulter ce sujet Informations sur les compteurs Linky

Bien reçu. Eh bien le mystère demeure. Les contrôles proposés serviront peut-être une autre fois.
Cordialement.
17 décembre 2018 à 23:41
forum consulter ce sujet Problème départ moteur décalé porte de garage

Bonjour. Tout vient à point pour qui sait attendre.
Vous pouvez vous rassurer en regardant un excellent dossier sur Linky ici : Informations sur les compteurs Linky ; le vrai problème est la durée de vie limitée, et surtout le devenir et les utilisations dérivées des données collectées.
Le corps ne se remplit de rien, à part de chocolat bientôt.
L'électricien que vous citez ne fait pas honneur à la profession, il est limite intox voire gourou. Quant à l’interview complaisante, elle est le fait d'un très mauvais camelot multicarte.
Cordialement.
17 décembre 2018 à 23:23
forum consulter ce sujet Pollution électromagnétique contenue dans le courant

Bonjour.
Le plus simple serait de faire un tableau de répartition unique. Ensuite, il suffira de câbler comme d'habitude : sortie du DJ de branchement vers le bornier du tableau, puis alimentation de différentes rangées avec interrupteurs différentiels en tête qui alimentent une série de disjoncteurs modulaires en cascade.
Il y a les circuits dédiés et les autres ; n'en font pas partie frigo, congélateur, hotte.
Pourquoi deux circuits chauffage et eau chaude ? On répartit circuits lumière et PC sur différents ID.
Il manque la valeur de la puissance souscrite, supposée en monophasé, de même que le calibre maximum du DJ de branchement.
Regardez les exemples de tableaux proposés sur le forum. Vous pouvez également acquérir le livret Promotélec L'Officiel de l'Electricité
Vous en êtes au début du projet pour lequel il faudra noircir du papier avant de dérouler le moindre conducteur. Mais étant laissé seul, vous aurez peut-être beaucoup de difficultés ; l'électricité est un métier. Il faut réaliser comme un pro, avec les outils de pro, du matériel de pro, des fournisseurs de pro.
Cordialement.
17 décembre 2018 à 08:11
forum consulter ce sujet Dimensionnement de câble installation électrique

Bonjour.
Citation :
Si vous avez une idée...
Oui.
Si vous entendez le relais qui s'enclenche, et avec un retard à la mise en marche du moteur, on suspecte les contacts du relais qui peuvent être dégradés. Dans ce cas, on le change pour un modèle équivalent.
Vous pouvez mettre un voltmètre aux bornes du moteur et constater que la tension apparait avec retard.
A la mise en service, vous tapotez sur le boitier du relais avec un manche de tournevis pour l'aider.
Si vous avez de l'aérosol désoxydant pour contacts vous pouvez donner un coup de pschitt qui ne fera pas de mal si vous avez accès aux contacts en décapotant.
Vous observez également les grains des contacts qui peuvent être dégradés.
Il se peut qu'à l'arrêt de la porte on observe un arc entre les grains des contacts ; cela les dégrade à la longue.
A suivre.
Cordialement.
15 décembre 2018 à 20:10
forum consulter ce sujet Problème départ moteur décalé porte de garage

Bonjour.
Citation :
Comment feriez-vous a priori ?
On peut mettre une simple boite avec un dispositif de suspension ; le raccordement peut se faire avec des dominos ou des borniers de raccordement rapides à levier style Wago.
Les trois fils qui sortent du plafond ne sont plus de mode, d'où la boite.
En l'absence de terre au plafond, il faudrait au moins un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition. On peut aussi mettre un luminaire à double isolation (symbole 2 carrés imbriqués).
Vous faites au mieux.
Cordialement.
15 décembre 2018 à 14:24
forum consulter ce sujet Fil de terre au plafond

Bonjour Denisdu50. Merci pour votre retour.
On peut comprendre, sans certitude, que vous avez posé un interrupteur différentiel (DI ?) qui ne protège pas l'installation vis à vis des surintensités.
Cordialement.
15 décembre 2018 à 09:04
forum consulter ce sujet Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v

Bonjour. Content de voir qu'une prise est encore active pour y brancher un aspirateur.
Pour le calcul de la résistance série pour une led, c'est classique. A la limite on le fait de tête en négligeant la tension directe aux bornes de la led. On applique simplement la loi d'ohm. Nous y voila.
Pas moyen de rien, alt+quelque chose ne donne rien d'utile. Essayons au hasard alt+421 Ñ
Reste la méthode artisanale consistant à copier coller, ou utiliser caractères spéciaux de word.
Cordialement.
15 décembre 2018 à 08:57
forum consulter ce sujet Multiprise bouton témoin enlevé

Le gradateur Thomann permet d'alimenter des lampes classiques à incandescence, pas des led. En gros c'est un gradateur à réglage de phase utilisant un triac.
DMX est un système de commande numérique. Le gradateur Thomann intègre une commande analogique 0 à 10 V.
On peut cascader 5 gradateurs pour davantage de lampes. Ce n'est pas adapté au spectacle dans cette configuration.
Dans votre cas il faut associer un convertisseur générateur de courant réglable à un ensemble de led compatible. On en trouve dans certaines bornes de balisage pour jardin par exemple (voir Thorn ou Aric).
Cordialement.
12 décembre 2018 à 18:09
forum consulter ce sujet LED et variateur obtenir une luminosité très faible

Bien reçu. Il faudrait trouver un matériel tout fait mais je crains que ce soit difficile. Le lien permet déjà de sélectionner un type de convertisseur. Ensuite il faut l'éclairage à led adapté qui supporte le courant généré. Dans la foulée on s'intéresse au type de commande du réglage du courant constant.
Ce serait la démarche à mettre en œuvre personnellement. Cela réclame des connaissances, du temps de réflexion et d'expérimentation.
Le convertisseur est un tout qu'on alimente sur le secteur sans aucun gradateur en amont.
Cordialement.
12 décembre 2018 à 15:42
forum consulter ce sujet LED et variateur obtenir une luminosité très faible