Bonjour denec. On suppose que vous évoquez l'interrupteur différentiel 30 mA présent dans votre tableau de répartition. On suppose aussi qu'il n'y en a qu'un seul.
Pour être sûr qu'un circuit possédant des liaisons à la terre présente un défaut d’isolement, on abaisse tous les DJ et on les réenclenche un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche.
En général les PC n'y sont pour rien, seul les récepteurs reliés à la terre sont en cause.
Les DJ ne déclenchent qu'en cas de surintensité, ce qui n'est pas le cas chez vous.
Il peut y avoir un défaut d'isolement sur un frigo dont la résistance de dégivrage est en défaut.
On vous laisse affiner vos recherches.
Cordialement.
02 février 2021 à 16:19
forum consulter ce sujet Différentiel général qui disjoncte

Re.
Citation :
J’ai inversé les 2 fils ça ne change rien.
Vous faites des tentatives au hasard semble t-il. Désolé, mais ce n'est pas ainsi qu'on dépanne. Ce qui est certain c'est que si le fusible a grillé il y a une raison. Il faut connaître cette raison.
Si vous n'êtes pas proche du métier, il vaut mieux sous-traiter à un professionnel. Il en va de la sécurité des opérateurs qui utilisent le pont.
Pour dépanner il vaut mieux avoir le schéma sous les yeux. C'est par là qu'il faudrait commencer.
Cordialement.
02 février 2021 à 14:26
forum consulter ce sujet Pont élévateur fusible F3 saute

Publicité

Re. Le DJ du réseau fait son travail quand l'inverseur est positionné côté réseau.
Citation :
faut-il quand même ajouter un DJ pour l'inverseur ?
Ce n'est pas un DJ pour l'inverseur, c'est un DJ entre la sortie du GE et l'entrée de l'inverseur. On ne sait comment se présente la sortie du GE.
Quand le GE est en service, qu'y a t-il comme protection surintensité de sa sortie ?
Citation :
Dans ce schéma pas de disjoncteur supplémentaire.
Voir question au dessus, et la contribution de 1Insp.
De toute façon, il faut une coupure d'urgence à proximité du tableau de répartition quand le GE est en service.
Plutôt que d'alimenter tout l'habitat (il faudrait un GE imposant), mieux vaudrait alimenter quelques circuits prioritaires.
Vous savez tout.
Cordialement.
02 février 2021 à 14:20
forum consulter ce sujet Branchement inverseur de source Hager SF263 63A

Bonjour à tous. Le conducteur jaune/vert semble avoir été rajouté, peut-être pour alimenter on ne sait quoi en 230 V.
Il ne semble pas faire partie du câblage original.
Citation :
Y a t'il eu une intervention sur ce pont?
On peut le penser. Et si cela est vrai, elle n'a pas été faite par un professionnel respectueux des règles de l'art.
Mais on se trompe peut-être.
Cordialement.
02 février 2021 à 09:37
forum consulter ce sujet Pont élévateur fusible F3 saute

Bonjour baboun 65. Avant de savoir si le moteur convient bien pour votre application, montez le et faites un démarrage direct.
Mais après furetage sur le net, la puissance semble bien faible :
https://www.probois-machinoutils.com/fr/scie-a-ruban/3660-scie-a-ruban-holzmann-hbs700-coupe-430-mm-400v-9120039907574.html
Si cela convient, offrez vous un vrai démarreur si le besoin s'en fait sentir.
Personnellement, je préfèrerais un démarreur électronique statorique genre Gradivar.
Les démarreurs YD rotatifs souffrent beaucoup comme vous pouvez le voir. Les YD à contacteurs sont beaucoup plus robustes.
Mais vu l'offre sur le net pour des machines dont le volant est de même taille, la puissance nécessaire est plutôt proche de 4 kW. Et les moteurs actuels ont un meilleur rendement.
Cordialement.
02 février 2021 à 09:23
forum consulter ce sujet Branchement vieux moteur 380

Bonjour SML. C'est un appareillage que l'on ne connaît pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est loin d'être sécurisé avec les vis apparentes. En Europe on ne pourrait mettre en vente ce genre de matériel. La sécurité des personnes est telle désormais que les raccordements sont hyper sécurisés. Là, ce n'est pas le cas. mais vous êtes obligé de faire avec. A moins qu'il existe des matériels de meilleure gamme.
Pour raccorder 4 conducteurs il vaut mieux qu'ils soient souples et non pas rigides.
Cordialement.
02 février 2021 à 09:10
forum consulter ce sujet Résistances de contact équivalentes ?

Bonjour Bareat.
Citation :
est-ce possible ?
Aucune idée. Il faut vous référer à la notice de l'appareil :
https://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/364211-LE04985AB.pdf
Apparemment, la notice n'évoque pas la possibilité d'ajouter un digicode.
Vous pouvez demander au service client Legrand.
La documentation commerciale :
https://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/BT/DOC_AC/FP_BT_Kit-CK2_2012.pdf
Cordialement.
01 février 2021 à 23:06
forum consulter ce sujet Raccordement digicode sur interphone

Re. Comme vous dites :
Citation :
"???"
Montrez nous ce schéma, ce sera plus simple.
L'idée est qu'il y a deux réseaux qui seront commutés par l'inverseur. Celui du fournisseur d'énergie disponible en sortie du DJ de branchement, et celui du GE. Il faut un DJ entre la sortie GE et l'entrée de l'inverseur.
Cordialement.
01 février 2021 à 20:31
forum consulter ce sujet Branchement inverseur de source Hager SF263 63A

Re. Vous ne répondez ni sur les liaisons, ni sur la présence du triphasé chez vous. Il serait également souhaitable de préciser la puissance souscrite.
Ce n'est peut-être pas utile de passer du temps si cela ne présente pas d'intérêt.
Mais il est vrai qu'un moteur de petite puissance comme le vôtre peut démarrer en triangle direct.
Maintenant, le démarreur YD peut se justifier dans le cas où le moteur entraîne une machine présentant une grosse inertie comme une scie à ruban. Mais pour une telle machine, 2,2 kW est bien faible, la puissance d'un sèche-cheveux.
Cordialement.
01 février 2021 à 20:27
forum consulter ce sujet Branchement vieux moteur 380

S'il n'y a qu'un seul ID dans le tableau 2, vous l'alimentez directement en 10 mm². Sinon, vous dérivez du bornier 1 vers le bornier 2 en 16 mm². Tout cela pour rester dans les clous de la norme.
Citation :
pour le fil de terre est-ce que je prends un risque ?
Non. Il ne faut pas mettre ses mains n'importe où. Vous mettez des gants.
Cordialement.
01 février 2021 à 20:19
forum consulter ce sujet Branchement compteur additionnel

Voulez vous dire qu'en Y, 5 et 11 sont reliés (idem pour les autres) ? Et en D, 5, 12 et 11 sont reliés ? Je vais voir ce que je peux faire, mais un peu plus tard. Ce serait bien que vous vous y mettiez.
Citation :
D'abord, est-ce que mon contacteur est OK ?
C'est ce que je me demande. Il est bien repéré Y D.
Normalement il y a 3 positions : arrêt, étoile, triangle. Ne manquerait-il pas un contacteur s'il n'y a que deux positions ?
Les détails sont ici https://www.positron-libre.com/cours/electrotechnique/demarrage-moteur/schema-demarrage-etoile-triangle.php
En attendant, faites tourner le moteur en Y. Disposez vous du triphasé ?
Cordialement.
01 février 2021 à 18:44
forum consulter ce sujet Branchement vieux moteur 380

Re. Pour le post de 15:46, L'adaptateur consommera au plus 1,3 A, par contre on ne sait pas à quelle tension d'entrée cela correspond, puisque l'appareil fonctionne de 100 V AC à 230 V AC. Le courant de sortie pourra aller jusqu'à 4,5 A DC. Donc en gros 90 W disponibles au maximum. Mais rien ne dit que l'appareil consommera 4,5 A. Ramené sous 230 V cela ferait une intensité de 0,5 A environ. Sous 100 V cela ferait plus, peut-être les 1,3 A annoncés. Globalement, le rendement n'est pas bien bon.

5 A 230 V correspond à environ 1 150 W au maximum. Compte tenu du rendement, il est normal d'avoir moins, 650 W par exemple (mais je n'ai pas vu l'étiquette - en photo il y a 3 alimentations différentes).
En physique on écrit Pu < Pa ; et Pu/Pa = rendement.
Bref, le circuit d'alimentation ne va pas débiter grand chose par rapport au calibre de la protection de 16 A. Avec 16 A on peut disposer d'un peu plus de 3 500 W. Il y a de la marge.
Attention, le compteur compte l'énergie en Wh, pas la puissance en W.
Cordialement.
01 février 2021 à 18:23
forum consulter ce sujet Consommation d’un appareil électrique

Bonjour Treilin. Le problème des interphones est que, n'étant pas sur place, on ne peut savoir la fonction des conducteurs.
Quand on dispose des deux modules de l'interphone, côté rue et côté habitat, on peut toujours effectuer les bons raccordements. Et même un essai sur l'établi.
Dans le cas de l'habitat collectif, changer un poste intérieur n'est possible qu'à partir de l'identification des conducteurs. Devant l'écran nous sommes démunis. Un électricien sur place, moins.
C'est pour cela qu'un repérage des conducteurs est indispensable avant tout démontage.
Votre rédaction nous a fait sourire...
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 février 2021 à 14:30
forum consulter ce sujet Branchement interphone Elvox

Re re. Ce ne sont pas des compteurs ! Un compteur compte. Ce sont des interrupteurs différentiels.
Le plus simple est d'utiliser des conducteurs de 10 mm² (souples avec embouts) pour alimenter chaque ID à partir des borniers du tableau 1.
Le 6 mm² est possible seulement si le calibre du DJ principal est au maximum 30 A, ce qui n'est pas le cas en monophasé. Donc 10 mm².
Voir ici http://www.forum-electricite.com/remplacer-section-cables.html
Cordialement.
01 février 2021 à 14:14
forum consulter ce sujet Branchement compteur additionnel

Re. Il s'agit d'un commutateur manuel. Il faut que vous fassiez le repérage vous même sur l'établi. Outils nécessaires : papier, crayon, gomme, ohmmètre.
On aperçoit un conducteur jaune vert qui n'est pas à sa place. Jaune/vert = conducteur de terre. Vous changez sa couleur avec de l'adhésif ou de la gaine thermorétractable. Idem pour le bleu.
C'est l'inconvénient d'utiliser du câble non prévu pour.
Cordialement.
01 février 2021 à 14:05
forum consulter ce sujet Branchement vieux moteur 380

Bonjour Krios91.
Citation :
Puis-je rallonger ces câbles avec du câble de section identique et des Wago ?
Oui. Des bornes rapides à levier. Pas du câble, mais des conducteurs dument repérés (en respectant les couleurs).
Citation :
2 inter différentiels sur une même borne du bornier ?
Faute de mieux, vous faites ainsi.

Si les ID sont les uns en dessous des autres vous pouvez utiliser de peignes verticaux. C'est beaucoup plus élégant.
Cordialement.
01 février 2021 à 13:59
forum consulter ce sujet Remplacement compteur divisionnaire par un plus grand

Bonjour Torpedo.
Citation :
A mon avis je ne vois pas son utilité.
Le DJ de branchement est en sortie de compteur et on ne peut l'utiliser pour autre chose que l'alimentation normale de l'habitat.
Quand vous utilisez l'inverseur de source, l'habitat est déconnecté du réseau, et en amont de l'inverseur de source il faut rajouter un DJ. Vous considérez le groupe électrogène comme une nouvelle source.
Cordialement.
01 février 2021 à 13:53
forum consulter ce sujet Branchement inverseur de source Hager SF263 63A

Bonjour krios91. Ce qu'il faut prendre en compte ce sont les données d'entrée. Les grandeurs de sortie nominales sont indiquées.
Par exemple, 5 V 1,5 A DC et 15 V 2,6 A DC. En entrée, environ 1 A entre 100 et 240 V AC.
Pour l'autre modèle, 100 à 240 V AC et entre 10 A (pour 100 V) et 5 A (pour 240 V).
Cordialement.
01 février 2021 à 13:47
forum consulter ce sujet Consommation d’un appareil électrique

Bonjour baboun65. Si la plaque signalétique indique 380 / 660 V, le démarrage en YD est possible. Il faut déjà repérer les enroulements (U V W X Y Z). Après il faudra câbler. On vous laisse chercher le schéma, qui est disponible un peu partout, ici par exemple https://www.courstechpro.com/2020/03/demarrage-etoile-triangle.html
Il existe des démarreurs manuels.
Bien sûr, il faut disposer du triphasé.
Vous pouvez déjà tenter un démarrage en Y sur le réseau 400 V. Ainsi vous verrez si le réseau tient sans faire déclencher le DJ de branchement (ou le Linky).
Cordialement.
31 janvier 2021 à 23:25
forum consulter ce sujet Branchement vieux moteur 380

Re. Tester l'isolement d'une ligne ne se fait pas avec un multimètre. Il faut qu'elle soit déconnectée aux deux bouts, sans aucun récepteur. On fait la mesure sous quelques centaines de volts avec un appareil spécifique.
On ne croit pas à l'humidité (il en faudrait des litres) et il faudrait que des portions de conducteurs soient non isolées.
Un électricien très expérimenté devrait savoir faire. Il faut être bon expérimentateur et savoir prendre des initiatives, en imaginant les causes de défauts possible. Et chez vous on dirait qu'il y a le choix.
Cordialement.
31 janvier 2021 à 17:28
forum consulter ce sujet Problème court-circuit lumière de sdb

Re. Passer à 20 A était la solution la plus simple.
Si ce n'est pas suffisant, vous créez au moins un nouveau circuit, soit en vous reprenant sur un ID existant si cela est possible, soit en montant un nouvel ID avec des DJ en cascade, bref, le montage habituel.
Suivant la puissance souscrite, en triphasé il faudra équilibrer les intensités.
Cordialement.
31 janvier 2021 à 17:16
forum consulter ce sujet Problème surcharge prises de courant 16 A

Oui. Difficile. Il faut chercher, et sans appareils de mesure, vérifier de visu, supprimer des liaisons.
Par exemple, dans la sdb, vous mettez en service la lampe puis vous l'enlevez. Et vous attendez.
Dans l'immédiat, déconnectez la liaison vers la lampe sur l'interrupteur et branchez une lampe au bout d'une douille en trouvant le neutre du circuit pour raccorder à la lampe. Vous allumez et vous attendez.
Si vous avez l'occasion de récupérer un ID neuf gratuit ou pas cher, changez le, ne serait-ce que pour faire un essai.
Souvent les ID déclenchent si un circuit de dégivrage de frigo est déficient.
Cordialement.
31 janvier 2021 à 15:19
forum consulter ce sujet Problème court-circuit lumière de sdb

Bonjour Celtichris. La solution la plus simple est d'augmenter le calibre du DJ en passant à 20 A. C'est la valeur maximum autorisée.

Sinon, vous pouvez créer un autre circuit avec son DJ et sa protection différentielle 30 mA en amont.
Vous pouvez peut-être rajouter ce circuit en aval d'un ID existant.
Citation :
je rajoute 2 disj diff 20 A mono
Il semble que vous confondez disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel.
Citation :
j' ai plusieurs tétra 32 A
Oui, mais disjoncteurs ? Interrupteurs différentiels ?
S'agissant d'un ERP, un contrôle périodique par un organisme agréé est probablement obligatoire.
La modification du tableau de répartition et des protections est probablement du ressort d'un professionnel.
Cordialement.
31 janvier 2021 à 14:13
forum consulter ce sujet Problème surcharge prises de courant 16 A

Re. Le problème n'est donc pas nouveau.
Un raccordement mal serré ne provoque pas le déclenchement d'un ID et on peut supposer que depuis le temps vous avez effectué les vérifications nécessaires.
Si l'ID a été changé depuis peu on considère qu'il est en état. On peut encore une fois avoir des doutes sur son état.

On ne voit toujours pas la relation entre le déclenchement de l'ID et son réenclenchement qui nécessite cette manœuvre particulière du fusible.

On reste persuadé, car c'est ainsi qu'il fonctionne, que le déclenchement de l'ID se produit quand il détecte une dissymétrie des courants (20 mA environ pour un ID 30 mA). Comme il n'y a qu'un seul ID sur votre tableau, c'est nécessairement une faible liaison à la terre entre ph ou neutre et terre.
La nouveauté est que tous les récepteurs (avec prise de terre ?) déconnectés, l'ID saute quand même.

A ce stade il faudrait se déplacer avec sa boite à outils contenant, outre l'outillage habituel de l'électricien, un testeur d'isolement des circuits (tous récepteurs débranchés). Il faudrait aussi détailler le câblage du tableau. Une pince ampèremétrique dédiée à la mesure des courants de fuite serait bien pratique.
Seul un électricien expérimenté (donc avec de la "bouteille") et très bien outillé, sans compter des qualités de méthode et de patience, pourrait venir à bout du problème. Ne serait-ce pas au bailleur de régler le problème ?

En attendant, essayez d'isoler le circuit d'alimentation du luminaire SDB comme décrit précédemment.
Et jetez un œil dans le tableau ; cela est relativement simple puisqu'il n'y a qu'un seul ID. Si vous êtes bon bricoleur ce sera simple de vérifier les branchements. Si vous êtes très éloigné du métier et si phase ou neutre ne vous dit rien, ce sera plus difficile.
Si tous les porte-fusibles sont abaissés, l'ID ne doit jamais déclencher si l'on suspecte un circuit.
Quant au câblage du va et vient, il suffit de comprendre ce que sont commun et navettes. Pas bien sorcier.
Cordialement.
31 janvier 2021 à 13:40
forum consulter ce sujet Problème court-circuit lumière de sdb

Bonjour Laurent. Un contact du fil de terre dans la cloche ? Généralement un contact se voit.
Outre l'essai suggéré le 30 janvier, vous pouvez aussi libérer tous les conducteurs au niveau des raccordements au plafond en laissant pendre le luminaire.
On est devant un phénomène assez incompréhensible, apparu récemment qui plus est.
Puisque vous avez cerné le problème semble t-il, il faut expérimenter autour de cette commande lumière.
Quand le problème sera résolu il faudra relier le luminaire à la terre, question de sécurité.
Cordialement.
31 janvier 2021 à 09:40
forum consulter ce sujet Problème court-circuit lumière de sdb

Re. Donc vous êtes dans le premier cas.
Votre description est précise, malgré cela le problème est entier.
Pour la poursuite des analyses, pourriez vous préciser si la coupure du circuit est omnipolaire, c'est à dire phase + neutre. A vrai dire ce renseignement ne mènera pas bien loin. Il peut y avoir une barrette de neutre où tous les neutres sont en commun. Et dans ce cas la sortie neutre de l'ID est reliée à la barrette.
On comprend que pour réarmer l'ID il faut ouvrir puis fermer le fusible du circuit. C'est étrange.

Ce que vous pouvez faire : débrancher le conducteur qui va de l'interrupteur à la lampe, brancher une lampe témoin sur la borne phase coupée de l’interrupteur, et l'autre fil de la lampe témoin sur le neutre du circuit. Ainsi on supprime la liaison vers la lampe, et on simule le luminaire par une lampe témoin (douille + fils de 30 cm rigides dénudés sur 3 mm + lampe à incandescence de petite puissance).

Votre panne est difficile à traiter à distance. On ne voit pas pourquoi le fait d'alimenter la lampe par la phase coupée issue de l'interrupteur provoquerait un défaut d'isolement, et vers quoi ? En plus c'est sporadique.
Faites la manip quand il fera jour.
Citation :
c'est en relation avec une éventuelle chauffe
Ce serait un four on pourrait l'admettre, mais pas là.
Cordialement.

30 janvier 2021 à 22:26
forum consulter ce sujet Problème court-circuit lumière de sdb

Bonjour Yani934. Ne serait-ce pas un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche ? N'y aurait-il pas plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA sur ce tableau de répartition supposé rénové ?
Une photo nette du tableau précisant l'organe qui déclenche pourrait aider.
Cordialement.
30 janvier 2021 à 21:42
forum consulter ce sujet Mise aux normes du tableau électrique disjoncteur

Et ce n'est pas un court-circuit. Il n'y a pas de surintensité.
30 janvier 2021 à 19:09
forum consulter ce sujet Problème court-circuit lumière de sdb

Bonjour glaurent1975. Votre description est détaillée mais il manque des données.
On distingue le cas où il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel. On développe ce premier cas, puis le deuxième où il y a au moins deux ID posés récemment.

La structure d'un tableau de répartition en sécurité comporte un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA, dont chacun alimente une série de disjoncteurs modulaires en cascade, chacun alimentant un circuit déterminé.
Là vous évoquez des fusibles. Il faudrait confirmer.

Premier cas : un seul ID
Citation :
une simple douille avec une ampoule
Si la douille n'est pas reliée à la terre, il ne peut y avoir aucun défaut d'isolement entraînant une déclenchement de l'ID.
Citation :
je change celle-ci
Oui, mais elle n'est pas responsable pour les mêmes raisons énoncées ci-dessus.
Apparemment le circuit salle de bain n'est pas responsable si aucun de ses récepteurs n'est relié à la terre.
Le défaut d'isolement et le déclenchement d'un ID ne peut concerner qu'un récepteur relié à la terre. C'est dans cette direction qu'il faut orienter vos recherches. La méthode de recherche est détaillée dans le forum. Le problème est que la panne est intermittente.

Deuxième cas : plusieurs ID
Si la pose d'au moins deux interrupteurs différentiels est récente, le déclenchement peut être dû à un circuit dont la phase serait en sortie de l'un, et le neutre en sortie de l'autre.

Le déclenchement est-il consécutif à une action sur un interrupteur, la mise en service d'un appareil ?
On vous laisse affiner vos recherches. Avec toute la patience nécessaire. A vous lire, on peut penser que vous pourriez être dans le deuxième cas.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
30 janvier 2021 à 19:08
forum consulter ce sujet Problème court-circuit lumière de sdb

Bonjour à tous. Les boîtes Batibox pour cloisons creuses sont bien pratiques. Les premières étaient faciles à fixer avec les secteurs semi-circulaires qui bridaient le boîtier. Ce système a été remplacé par des griffes. Certes, le coût de production a diminué (probablement pas le prix de vente), et les difficultés pour la pose augmentées. "C'était mieux avant".

Les boîtes bleues de Bob semblent molles. Le bazar sur la photo de droite est impressionnant. Si ça coince, on met trois postes au lieu de deux pour avoir de la place. En profondeur ce ne semble pas possible.
Citation :
un outil à me conseiller pour agrandir jusqu'à 67 mm ?
Une râpe à bois à grosse denture ; une fois pleine de plâtre on la brosse ou on la passe sous un robinet. Si vous pouvez trouver du très gros abrasif de décapage (grain 40), vous le mettez autour d'un tube PVC de 32 ; c'est l'idéal pour fignoler des trous ronds dans le placo ou le carrelage.
Vous fixez une boîte en carton sous le trou pour récupérer la poussière, tout en scotchant la bordure. Les dégâts seront limités.
Cordialement.
30 janvier 2021 à 17:23
forum consulter ce sujet Changement des boîtes d'encastrement

Bonjour et merci Pat6203 pour votre retour, positif qui plus est. La piste était bonne. Profitez en pour vérifier toutes les connexions sur le tableau de répartition.
Cordialement.
30 janvier 2021 à 16:58
forum consulter ce sujet Défaut horloge Theben TR 610 Top3

Bonjour Acall. Il faudrait voir d'où vient l'air. S'il vient des tubes, on peut essayer de boucher les extrémités. S'il vient de la cloison, on ne peut pas faire grand chose. Changer les boîtes, pourquoi pas mais il faut déjà essayer sur une. Pour agrandir à 67 mm, c'est à la main, pas avec une scie cloche ; elle ne serait pas guidée.
Pour le moment, vous examinez une boîte et envisagez l'action nécessaire pour la changer. Non sans avoir déterminé d'où pourrait venir l'air. Ce n'est pas forcément simple.
Cordialement.
30 janvier 2021 à 12:27
forum consulter ce sujet Changement des boîtes d'encastrement

Bonjour Mathieu. On ne sait pas comment fonctionne cette boîte, où arrive le secteur 230 V, comment est connecté le voyant.
Il se pourrait que ce soit un petit voyant au néon, pas franchement réputé pour sa luminosité ; mais généralement, celle-ci est suffisante.
Les soudures sont de mauvaise qualité, voire dangereuses. Les conducteurs sont dénudés trop long, et la soudure n'a pas été assez chauffée. Cela s'apparente à du collage, mais n'a pas d'incidence sur le fonctionnement du voyant. Il faut étamer l'extrémité des conducteurs préalablement. Il faut vous entraîner.
Bref, au minimum il faudrait la notice de l'interrupteur. Et des précisions sur le fonctionnement de la boîte.
Cordialement.
30 janvier 2021 à 09:25
forum consulter ce sujet Problème luminosité interrupteur avec voyant

Re. Que ce soit en mono ou en tri, utiliser une boîte ne pose pas de problème. Cordialement.
29 janvier 2021 à 22:44
forum consulter ce sujet Fil trop court branchement plaque à induction

Bonjour Totosasa2224. On peut supposer qu'il s'agit d'un montage va et vient.
A droite, le blanc pourrait être le commun, les deux verts les navettes.
A gauche on ne sait à quoi servent les jaunes. Les deux verts pourraient être les navettes, et le blanc isolé la phase directe à brancher sur le commun du va et vient.
Tout cela est indicatif d'après les couleurs, mais ce n'est pas garanti. Il faudrait être sur place et vérifier. Si vous aviez un proche expérimenté ce serait plus sûr plutôt que de faire des suppositions pouvant être erronées.
Vous pouvez regarder quelles sont les couleurs des conducteurs qui alimentent le luminaire du couloir. Il pourrait y avoir le blanc du commutateur de droite, et un neutre bleu.
Citation :
...où les fils étaient laissés apparemment
Ce n'est pas normal. Lors de la vente un diagnostic complet de l'appartement doit être fourni à l'acquéreur. Le diagnostiqueur aurait alors fait un signalement de l'absence d'appareillage, et aurait même pu exiger la mise en conformité il me semble.
Cordialement.
29 janvier 2021 à 19:36
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur ancienne installation

Bonjour SML. On n'a pas de vue directe sur la prise. On peut faire confiance au constructeur. S'il a mis deux plots de raccordement par broche femelle pour faire une connexion, il a fait en sorte de respecter les normes de construction et la prise est donc conforme.
On comprend que vous avez le choix de la borne de raccordement. C'est donc prévu pour.
Une photo explicative aurait été bienvenue ; on connait davantage le matériel européen que celui d'Amérique du Nord.
Cordialement.
29 janvier 2021 à 19:24
forum consulter ce sujet Résistances de contact équivalentes ?

Re.
Citation :
Cela vous semble non pertinent ?
Pas trop, car une fois l'eau à la température de consigne le thermostat coupe l'alimentation.
Le plus simple, et la tendance actuelle étant d'abandonner le double tarif HP/HC vue le peu de rendement, est d'alimenter le chauffe-eau en permanence. Le thermostat fait son travail.
On a compris à postériori que la période HC chez vous était en deux temps, une partie de nuit et une partie de l'après-midi ; ce n'était pas spécifié initialement.
Si la commande du contacteur est pilotée en HC par le contact du compteur, de toute façon le chauffe-eau sera commandé l'am. Pas besoin d'horloge.
Des sujets sur le forum traitent de la commande des chauffe-eau. Il en résulte qu'après une étude économique simple, le rendement du double tarif est pratiquement nul. Sans compter les servitudes que ce tarif implique : programmer le gros électroménager la nuit. En général, on peut faire une seule lessive ; pour la deuxième il faudrait se lever vers 1 h. Sauf chez vous où il y une période HC l'après-midi.
Cordialement.
29 janvier 2021 à 12:17
forum consulter ce sujet Insérer horloge en plus d'un contacteur J/N

Bonjour Irae. Avant d'aller plus loin, si vous le voulez, rappelons qu'un chauffe-eau est prévu pour être constamment sous tension, le thermostat interne assurant la constance de la température moyenne.
Ensuite il n'y a plus rien à gagner avec un double tarif HP HC.
Le contacteur jour nuit alimente le chauffe eau la nuit en HC.
L'horloge que vous voulez monter est censée alimenter le chauffe-eau le jour en HC.
Il y a une contradiction.

Plutôt que de vous fier à un montage trouvé sur le net, le plus simple serait de relever le schéma de votre montage, et ensuite d'adapter l'horloge. C'est ce que l'on ferait de toute façon. Mais on ne voit pas l'utilité de cette horloge.
On ne pourra vous dire 'reliez A1 ici et rajoutez un fil...". En électricité on se réfère toujours à un schéma. Sans schéma, on ne fait rien. Et vous n'avez pas de schéma du montage initial.

Mais vu d'ici, on peut penser que tout cela ne sert à rien au niveau du gain, et engendre des dépenses non négligeables.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 janvier 2021 à 10:03
forum consulter ce sujet Insérer horloge en plus d'un contacteur J/N

Bonjour Franck. Le plus simple est de changer le câble par un modèle identique mais plus long. Ce n'est pas bien difficile à effectuer. Sinon la solution avec boîte + domino est possible (voire domino tout seul entouré d'un bon adhésif), mais ce n'est pas bien élégant.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
29 janvier 2021 à 09:16
forum consulter ce sujet Fil trop court branchement plaque à induction

Re. On ne connait pas le système Philips ; il faut dire qu'il y en a beaucoup. Du coup, vous savez tout sur le va et vient ! Cordialement.
28 janvier 2021 à 22:38
forum consulter ce sujet Interrupteur toujours allumé

Bonjour. C'est un va et vient avec le commun en L et les navettes en 1 et 2.
L'interrupteur connecté exige peut-être la présence d'un neutre. Il est probable que les boîtiers contenant les deux appareillages va et vient n'en comportent pas.
Il est plus facile de commander la lumière avec des interrupteurs qu'avec un téléphone, surtout pour un montage non prévu pour au départ.
Faites le schéma de votre commande lumière et voyez comment vous pouvez incorporer un module connecté.
Cordialement.
28 janvier 2021 à 20:56
forum consulter ce sujet Interrupteur toujours allumé

Bonjour Manu27. Si le tableau comporte en tête un DJ différentiel 20 A (quel calibre en mA ?), cela signifie que vous disposez environ de 4 600 VA. La puissance de deux sèche-cheveux
On ne connait pas votre configuration, compteur, disjoncteur différentiel de branchement 500 mA, puissance souscrite, calibres.
La configuration est la même que pour un particulier, de nombreux exemples de tableaux figurent sur le forum.
Si le DJ de branchement n'est pas physiquement présent près du tableau, il faut une coupure d’urgence. Par exemple, un interrupteur sectionneur en tête de tableau, ou bien un interrupteur différentiel 30 mA s'il n'y en n'a qu'un.
Question 1 : Il faudrait connaître les caractéristiques des DDR : calibres, temporisation ou non. L 'ID 30 mA et les DJ en cascade sont à leur place habituelle. Avec les éclaircissement que vous pourrez apporter, on essaiera de comprendre.
Question 2 : un ID 30 mA suffit, mais il faut une coupure d'urgence.
Cordialement.
28 janvier 2021 à 20:48
forum consulter ce sujet Norme disjoncteur différentiel tableau électrique boutique

Bonjour r31. On comprend qu'il peut s'agir d'un interrupteur horaire, encore appelé horloge. Avec une description plus complète voire quelques photos (cadran, borniers) les contributeurs pourraient se faire une idée.
Cordialement.
28 janvier 2021 à 18:46
forum consulter ce sujet Recherche schéma commutateur horaire Montrouge 20A 220v

Re. Une idée en passant.
Si vous aidez le mouvement de la porte manuellement lors de la montée, celle-ci monte-t-elle seule ou presque, avec le moteur en service ? Il faut être deux, un qui actionne la télécommande et l'autre qui tire la porte vers le haut.
28 janvier 2021 à 15:39
forum consulter ce sujet Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL

Bonjour Yanickld. Tous les contributeurs n'ont pas cet automatisme chez eux, et donc ne peuvent partager une expérience qu'ils n'ont pas.
Les contributeurs habituels passent du temps comme vous pouvez le constater en parcourant les différents forums, et s'efforcent sinon de pouvoir apporter des solutions, de donner quelques pistes.

Dans votre cas, il aurait fallu préciser si le dysfonctionnement est apparu d'un coup, ou suite à une intervention sur l'automatisme.

On peut comprendre que la montée ne se fait pas. Il faudrait déjà contrôler l'état mécanique du système (ces systèmes sont soumis à une usure assez forte) ; l'effort à effectuer au niveau du moteur peut être trop important s'il y a un blocage. Et la porte ne s'ouvre pas.

Une recherche sur le net amène à cette notice qui n'est pas la bonne, mais peut donner des idées Sommer notice duo rapido

Dans votre cas, des photos ne seraient pas d'un grand secours. Faire des mesures sur les connecteurs de sortie, sans savoir lesquelles, et sans possibilité de les interpréter, ne font pas avancer la résolution du problème.

Il faut être sur place. Le forum ne sera pas d'un grand secours.

On peut vous conseiller de consulter les questions apparentées ci-dessous où des problèmes d'automatismes de la même famille sont évoqués. Certains ont été résolus.

L'intervention d'un professionnel expérimenté dans votre région serait une possibilité à envisager. Il observerait le dysfonctionnement, envisagerait différentes causes, et ferait ensuite les contrôles adaptés avant résolution de la panne. Bref, le procédé habituel de dépannage méthodique.

Pour finir, vous pouvez contacter le représentant de la marque ici : https://www.sommer.eu/fr/contact.html

On pense plus à un problème mécanique qu'électronique. On peut se demander si cette technique est fiable. Il faut tirer fort pour que la porte s'ouvre.

Cordialement.
28 janvier 2021 à 11:02
forum consulter ce sujet Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL

Il y a du mieux mais ce n'est pas encore cela.
L'étiquette blanche précise les caractéristiques du fusible de rechange.
La fiche CEE 22 est faite pour 125 V 10 A. 125 V est mauvais signe.
Ce qu'il manque, et ce doit bien être écrit quelque part, c'est la tension d'alimentation. On aimerait trouver : 90 à 240 V AC 50 / 60 Hz.
On trouve la notice sur le net, mais sans la tension nominale d'alimentation.
Finalement, le net est muet. On trouve juste des vendeurs genre Ebay. Il y a une adresse à Nashville.
On ne peut bien sûr vous conseiller de le brancher sur le 230 V.
Il faudrait trouver un transformateur ou autotransformateur 230 /120 V 100 VA pour faire l'essai.
Si vous avez des relations aux USA, il faudrait essayer de poser la question.
Ici, on ferait l'essai sur l'établi en l'alimentant sous 120 V. On ouvrirait aussi le capot en espérant trouver des renseignements. Il doit probablement y avoir un transformateur en entrée ; on chercherait des caractéristiques de ce côté.
Une sorte d'Escape Game.
On vous laisse chercher dans l'appareil.
Cordialement.
27 janvier 2021 à 23:53
forum consulter ce sujet Brancher appareil 10A 125V

Bon, on va essayer de trouver une solution.
Finalement, ce sont les caractéristiques du câble. Vous allez regarder derrière l'appareil pour essayer de trouver les caractéristiques de son alimentation. Il se peut qu'il soit multi-tensions.
Tout n'est pas perdu. Ce qui est certain, c'est qu'il faut juste quelques watts.
Si vous avez des doutes, vous faites une photo de la plaque signalétique.
A bientôt.
Cordialement.
27 janvier 2021 à 20:45
forum consulter ce sujet Brancher appareil 10A 125V

Bonjour Tarkrod.
Citation :
Comment le brancher chez moi
C'est simple, vous ne pouvez pas.
Sauf à utiliser un transformateur abaisseur de tension de 1,5 kVA bien gros, bien lourd, bien encombrant.
Quel est cet appareil ?
Cordialement.
27 janvier 2021 à 19:28
forum consulter ce sujet Brancher appareil 10A 125V

Bonjour Antoine1222. La structure qui va bien est celle que vous avez décrite au début de votre post : un DJ tétrapolaire pour protéger la ligne à son départ vis à vis des surintensités, un ID tétrapolaire dans le tableau secondaire à l'arrivée de la ligne, sensible aux défauts d'isolement et non aux surintensités, des DJ en sortie de l'ID.

S'il y avait plusieurs ID dans le tableau secondaire il faudrait rajouter en tête un interrupteur sectionneur.
Disjoncteur et protection différentielle sont deux fonctions complémentaires ; seul un disjoncteur différentiel assure les deux protections suivant la nature du défaut, surintensité ou défaut d'isolement.

Pour ce qui est de la protection différentielle, on parle souvent de DDR, Dispositif Différentiel Résiduel. Un ID est un DDR.

Il n'y a donc pas redondance dans votre schéma de principe. Seul bémol : en cas de défaut d'isolement de l'un des trois équipements, ce sont les trois qui ne sont plus alimentés. Voir si c'est acceptable pour les pompes.

Justement, pour les pompes fonctionnant en triphasé, on préfère utiliser des disjoncteurs moteurs qui assurent la protection du moteur vis à vis des déséquilibres d'intensité. Si une phase disparaît, le relais intégré s'en rend compte et coupe. Peut-être faudrait-il revoir la protection des pompes.
Cordialement.
27 janvier 2021 à 14:15
forum consulter ce sujet Protection tableau divisionnaire

Bonjour Atoll40. On ne double pas les conducteurs.

Vous pouvez utiliser du câble souple avec embouts et vous ne serez pas gêné par la rigidité.
Pour les sections à utiliser, voir ici les précisions de CMT.
Section fils de liaison entre interrupteur différentiel et disjoncteur de même rangée
Cordialement.
27 janvier 2021 à 13:20
forum consulter ce sujet Remplacer 1 câble 16mm² par 2 câbles de 10mm²