FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 419 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bigre ! Effectivement, la plaque signalétique indique 220 D 380 D, et non 220 D 380 Y comme quoi un réflexe anticipe la lecture du Y. Un problème qu'un neuro... quelque chose pourrait analyser.
Personnellement, jamais vu ce type de moteur qui est, finalement, une pièce de collection.
Il faudrait regarder si le site de La Bobine mentionne ce type de bobinage vraiment particulier.
Cordialement.
07 juin 2021 à 18:33
forum consulter ce sujet Problème branchement scie à format

Re. Un point d'éclairage doit comporter neutre bleu direct, phase coupée (si possible de couleur (orange par exemple) distincte de la phase directe (rouge par exemple)), et le conducteur de terre jaune/vert.
Dans le neuf on amène la terre depuis le tableau de répartition ; en rénovation, on fait comme on peut.
Citation :
Je ne m'y connais pas en électricité
C'est embêtant. Ne pourriez vous pas faire intervenir un professionnel ? Certes, il faut des euros.
Cordialement.
06 juin 2021 à 23:40
forum consulter ce sujet Rallonger fils luminaires plafonds isolation

Publicité

Bonjour Marc24.
Vous ne pouvez rallonger la ligne, sauf si la connexion est accessible, dans une boite de dérivation par exemple.
Citation :
mais est-ce légal ?
Non, tel que vous pensiez faire. Ce peut surtout être dangereux.
Citation :
J'ai pensé à mettre des dominos.
Pourquoi pas, mais dans une boîte de dérivation accessible. On se répète car la sécurité nous tient à cœur.

Le mieux est de tirer un nouveau toron à la place de l'ancien, donc sans coupure.
Cordialement.
06 juin 2021 à 22:12
forum consulter ce sujet Rallonger fils luminaires plafonds isolation

Bonjour Sylvie46. Vous avez le choix du circuit, soit vous repiquez sur une PC, soit sur le circuit lumière de la pièce, soit vous créez une ligne dédiée. Cette dernière solution est simple à réaliser si vous êtes dans les travaux.
Une section de 1,5 mm² suffit. La notice du ventilateur doit préciser les conditions de montage et raccordement.
Ne lésinez pas sur le diamètre de la gaine. 20 mm est passe-partout. Pas de préfilée.
Cordialement.
06 juin 2021 à 22:05
forum consulter ce sujet Circuit électrique pour ventilateur de plafond

Bonjour Nicdodo. Manifestement il y a une erreur de câblage qu'il nous sera difficile de corriger à distance. Il se pourrait que ce soit plutôt un extracteur, et non une VMC, avec une commande temporisée déclenchée par l'allumage de la lumière.
A suivre, avec des précisions, sur les matériels mis en œuvre et leurs connexions.
Cordialement.
06 juin 2021 à 21:48
forum consulter ce sujet Fonctionnement VMC incompréhensible

Bonjour Agrim. Pour le fonctionnement de l'alternateur il y a deux paramètres. La fréquence de rotation qui imposera la fréquence des tensions de sortie. Il faut agir sur la régulation de vitesse du moteur d'entrainement (1 500 tr/min). Pour la valeur de la tension de sortie, il faut agir sur l'excitation de l'alternateur ; il doit y avoir un réglage sur la carte de l'excitation ; celle-ci doit être asservi au courant débité de façon à avoir une tension de sortie stabilisée. C'est le rôle du système AVR.
Après recherche on voit que l’alternateur est prévu pour être entraîné par une prise de force tracteur.
Vous essayez d'ajuster la fréquence avec le moteur d'entraînement.
Puis vous refaites la manipulation. Qu'il y ait des différences d'intensité peut s'expliquer par la charge de la pompe (effort qu'elle fournit).
Si la fréquence est de 50 Hz, que la tension de sortie est de l'ordre de 400 V, que la pompe fait bien son travail, que demander de plus ? Peu importent les différences d'intensité du moment qu'elles sont faibles.
La précision des instruments de tableau n'est pas la meilleure. La mesure d'intensité mériterait d'être effectuée avec une pince ampèremétrique, juste pour comparer.
Cordialement.
06 juin 2021 à 14:14
forum consulter ce sujet Fonctionnement groupe électrogène

Bonjour Douric29. Ce n'est pas une bonne idée.
Mine de rien il y a du monde derrière la façade d'une simple hotte.
Ne vous embêtez pas à bricoler, avec un résultat esthétique douteux certain, et une efficacité minime. Il vaut mieux acquérir une hotte avec télécommande, prévue pour être installée à cette hauteur, donc non standard.

Le choix de l'appareil doit tenir compte de sa position, le but est qu'il aspire les produits de cuisson principalement. Une hotte standard est prévue pour être installée directement au dessus de la plaque de cuisson, et pas 2,10 m au dessus (par rapport au sol).
Votre disposition s'apparente plutôt à une grosse bouche d'extraction de VMC, pas d'une hotte pour la cuisine.
Regardez comment sont faites les hottes des cuisines de restaurants. Si le groupe est déporté, il y a une grosse tôlerie en inox qui canalise les vapeurs au dessus des plans de cuisson.
Il faut que le système puisse être nettoyé régulièrement.
Vous faites au mieux, peut-être en revoyant votre projet qui, vu d'ici, ne semble pas bon.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 juin 2021 à 10:51
forum consulter ce sujet Déporter les boutons d'une hotte

Bonjour Thib0707.
Citation :
Il fallait juste brancher les phases sur le disjoncteur
C'est évident, mais c'était un peu le brouillard au début (sauf pour Martien qui voit à travers).
Citation :
C’est ce deuxième câble qui m’a induit en erreur depuis le début.
C'est bien que vous l'ayez vu ; on ne pouvait savoir dans quel état étaient les raccordements dans vos post initiaux.
Si ce n'est fait, assurez vous du bon ordre de succession des phases pour que la lame de scie tourne dans le bon sens.
On suppose que vous laissez le commutateur YD en position Y (étoile), pour un démarrage direct. Il faut que votre réseau puisse supporter. Il devrait y avoir des baisses de tension visibles lors de chaque démarrage. Un démarreur statorique pourrait avoir son utilité, à défaut de démarrage YD.

Content que le forum ait pu vous aider à remettre la machine en état de marche sans avoir besoin d'un technicien.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
06 juin 2021 à 10:34
forum consulter ce sujet Problème branchement scie à format

Mettez des dominos, vous verrez si les wago sont adaptés ; on ne sait s'il y a eu court-circuit quelque part. Il faudrait voir les caractéristiques des wago que vous avez utilisés. Avec des dominos vous serez tranquille.
Le courant absorbé au démarrage d'un moteur asynchrone peut atteindre 8 fois le courant nominal. D'où l'utilité du démarreur. Et des jonctions "qui encaissent".
Cordialement.
05 juin 2021 à 21:29
forum consulter ce sujet Problème branchement scie à format

Re. Ça se complique. La notice précise "étoile triangle à commande manuelle". Le moteur étant un 220/380 ne peut fonctionner qu'en étoile. Le démarrage étoile triangle (si c'était cela qui était envisagé, ce qui n'est pas certain) ne peut fonctionner.
Ce démarreur était compatible avec un réseau 127/220 V.

Le nouveau schéma ci-dessus, semblerait préciser les connexions réseau sur L1 L2 L3, donc les bornes plates, à condition que le commutateur soit sur étoile et n'en bouge plus.

Les connexions coupées sont relatives à quel matériel sur le schéma du haut . De même, le vendeur utilisait cette machine sur quel réseau ? 127/220 ou 220/380 ?

Vu la puissance du moteur (5,5 kW utiles, pas loin de 7,2 kW absorbés au point nominal), on imagine mal qu'il puisse démarrer en direct sur un réseau 230/400 V.
Avec une boîte à outils et un multimètre devant la machine, on arriverait certainement à faire quelque chose. Avec juste un clavier ce n'est pas pareil.
Il y a quelques inconnues évoquées ci-dessus.
Cordialement.
05 juin 2021 à 19:42
forum consulter ce sujet Problème branchement scie à format

Ouh là là !
On ne comprend pas bien le schéma. Tension haut et tension bas semblent être le couplage étoile ou triangle du moteur lame inciseur.
Moteur principal réversible : c'est flou.
Normalement, sur un réseau classique 230 / 400 V (anciennement 380 V) les stators des moteurs asynchrones sont couplés en étoile. Ce pourrait être le rôle du commutateur rotatif. Si c'est ainsi on n'imagine pas que sa commande puisse être en façade.
Le raccordement de la machine se fait en U V W sur le DJ en haut et à droite du schéma. On ne touche à rien d'autre.
Citation :
L’ancien propriétaire a magouillé parce-que son disjoncteur ne marche plus ?
Ne pouvez-vous pas mettre les frais de remise en service de la machine dans les mains du vendeur qui vous a fourni une machine inutilisable en l'état ?
Faites appel à un électricien ; il faut vraiment être très proche du métier pour intervenir.
On comprend qu'il n'y avait que le DJ à changer. Si vous avez modifié comme vous l'avez mentionné initialement, c'est une autre histoire.
Cordialement.
05 juin 2021 à 16:45
forum consulter ce sujet Problème branchement scie à format

Bonjour thib0707. Si cette machine vous a été vendue comme étant en état de marche, il faut vous retourner contre le vendeur.
Une telle machine doit comporter un bornier de raccordement secteur 3P + N + T et c'est tout.
On ne peut vous dire à distance comment effectuer les branchements ; il faut être sur place et bien sûr, être du métier.
Vous évoquez un commutateur étoile triangle, qui ne se justifie que sur un moteur 400 / 700 V. Si le démarrage YD est assuré par le commutateur rotatif, on sait que celui-ci est soumis à de fortes contraintes d'intensité, ce qui nuit à sa durée de vie. Un démarreur YD se fait plutôt avec des contacteurs. Il y a des solutions électroniques plus souples avec un démarreur statorique.
Bref, il faudrait éclaircir l'utilité du commutateur rotatif, et voir pourquoi il vous a fallu intervenir sur le câblage.
Il faut faire intervenir un bon électrotechnicien qui saura faire l'état des lieux et remettre la machine en ordre de marche. Ce n'est pas du bricolage.
Reste à trouver la bonne personne, expérimentée en électrotechnique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
05 juin 2021 à 15:05
forum consulter ce sujet Problème branchement scie à format

Alors on se pose la question : le chargeur interne est-il prévu pour charger la batterie externe ? Vu l'absence de sophistication électronique présumée, vous branchez la deuxième batterie et vous branchez l'enceinte amplifiée sur le secteur.
Il ne serait pas impossible que les broches de la prise batterie soient en parallèle direct avec les pôles de la batterie. Pour en avoir le cœur net il faut regarder dedans, ou mettre un voltmètre aux bornes de la prise batterie sans faire de court-circuit.
Vous faites la manip et il ne devrait rien se passer d'autre que la charge simultanée des deux batteries, puis leurs débits simultanés (mais pas égaux, inconvénient du montage parallèle) si l'enceinte fonctionne hors secteur.
Cordialement.
04 juin 2021 à 23:04
forum consulter ce sujet Branchement batterie externe pour sono

Bon. Donc faites un branchement parallèle alors que les batteries sont chargées toutes les deux ; et rechargez les ensemble.
Mais : sont-ce des batteries au plomb ou autre ? Y a t-il un chargeur spécifique ? Si oui, on verra ce que vous pouvez faire.
Cordialement.
04 juin 2021 à 19:03
forum consulter ce sujet Branchement batterie externe pour sono

Bonjour Karimmoss. Cette donnée est probablement disponible dans les caractéristiques du produit disponibles sur le site de la marque.
Ce qui importe est l'intensité débitée, et non la puissance.
Pour vous répondre avec précision, il nous faut chercher le produit sur le net et fouiller pour voir de quoi il s'agit tout d'abord, et ensuite chercher la notice la plus complète. Une démarche que vous pouvez suivre.
Cordialement.
04 juin 2021 à 13:43
forum consulter ce sujet Puissance maximale actionneur KNX HAGER 10S

Bonjour pinball33. Si vous branchez la batterie auxiliaire alors que la principale est vide, lors du branchement en parallèle la pleine va charger la vide au détriment de l'autonomie du dispositif.
Il vaudrait mieux utiliser deux batteries identiques (neuves si possible) et chargées de la même façon, puis les brancher ensuite en parallèle. Ainsi, un équilibre rapide se produira et elle débiteront à peu près pareillement dans la charge, sans que l'une débite dans l'autre.
Que dit la notice concernant le branchement d'une batterie externe ?
Cordialement.
04 juin 2021 à 13:39
forum consulter ce sujet Branchement batterie externe pour sono

Bonjour Agrim.
Il faudrait préciser d'où proviennent les caractéristiques de la pompe. On suppose que la pompe fonctionne en triphasé 50 Hz. 24 A par phase est-elle une valeur mesurée ou juste précisée sur les caractéristiques ?
La fréquence de rotation du GE doit générer un réseau 50 Hz et non 45 Hz.
Pour le moment, on ne peut interpréter les différences d'intensité par manque de renseignements.
Cordialement.
04 juin 2021 à 13:33
forum consulter ce sujet Fonctionnement groupe électrogène

Bonjour Angel36.
Citation :
Il dit qu'il lui faut 18kW en tout...mais à quoi cela correspond ??
Oui, justement, pourquoi 18 kW. A vous de lui faire préciser. Ce ne sont pas les frigos qui consomment le plus. Il doit y avoir des fours pour la cuisson et des armoires chauffantes. Il lui faut préciser ce qui fonctionne en mono et en tri. En gros, combien lui faut-il de sources, et quels formats de prises pour les raccordements.
Peut-être que chaque camion se raccorde sur une PC tri ou sortie de câble.
Une PC simple débite 16 à 20 A. Ce peut être juste pour des circuits lumière (DJ + éclairage des abords).
Il faudra voir avec le loueur du GE comment sont les protections différentielle et surintensité. Fournit-il câbles et tableaux de raccordement ?
Un mariage est un spectacle one shot. Il faut penser à tout bien en amont (toilettes entre autre), et déléguer si cela est possible. Le lot électricité devrait être confié à quelqu'un de compétent.
Ici vous évoquez le traiteur et les prestataires (lesquels ?) dont le DJ.
S'il y a une tente, il lui faut un éclairage personnalisé, pas de simples réglettes luminescentes, idem pour les accès.
Bref, un GE de 15 kVA pour 18 kW de cuisson risque d'être juste si tous les appareils fonctionnent en même temps, ce qui serait étonnant, mais il faut le savoir.
Dans l'immédiat, voyez le traiteur.
Voyez de même le loueur de l’espace afin qu'il vous précise ses prestations. De toute façon vous allez signer un contrat. Il faut le détailler avant de signer.
Les problèmes ne devraient pas avoir besoin d'être résolus le matin du mariage.
Cordialement.
02 juin 2021 à 20:30
forum consulter ce sujet Branchements pour mariage en extérieur

Re. Je ne garantis pas l'efficacité du module Yokis, mais c'est une résistance.
Citation :
c'est bien la fonction première d'une boite de dérivation
Oui bien sûr, mais faire des liaisons dans l'humidité n'est pas bien bon. Comme vous avez mis le gel le problème est réglé.
L'idée initiale était de se servir de la boîte comme d'une chambre de tirage, donc sans liaison.
Vous nous direz si le variateur a retrouvé ses esprits.
Cordialement.

Merci pour le don à Bricovidéo.

01 juin 2021 à 23:03
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement Schneider Ovalis S265524

Bonjour Moose35. La notice du produit : Notice détecteur présence et de mouvement Ovalis S265524 indique un produit toutes charges, contrairement au S265524 en votre possession, préconisé pour les charges résistives.
Vous pouvez brancher une lampe à filament en parallèle, ou un module Yokis CHR3W . L'ami CMT vous en dira plus.
L'idéal serait néanmoins un détecteur compatible.
Cordialement.

Nota : le problème du 05 octobre 2017 à 23:27 a t-il été résolu ?

01 juin 2021 à 19:33
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement Schneider Ovalis S265524

Bonjour fabdu13. C'est bien. Vous êtes prêt pour la navigation.
Cordialement.
01 juin 2021 à 11:34
forum consulter ce sujet Brancher console bateau

Bonjour Chtibill. Tout est marqué sur le document.
A vous de faire une implantation des différents éléments.
Outre l'alimentation du portail, on peut penser à une commande filaire par BP à l'intérieur de l'habitat.
Être proche du métier peut beaucoup aider, et vice-versa.
On suit pas à pas la notice avec méthode.
Cordialement.
31 mai 2021 à 20:52
forum consulter ce sujet Motorisation portail choix des câbles

Re. Il suffirait donc de mettre en série avec le BP un contact à ouverture d'un relais commandé par radio. le plus simple et le plus rapide (sinon il faut fouiller dans le E-catalogue Yokis) est de contacter la société ici https://www.yokis.fr/contact/
Il y a une solution simple en éclairage, et une autre plus complexe en commande de portail.
On vous laisse vous documenter.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
31 mai 2021 à 12:46
forum consulter ce sujet Recherche interrupteur télécommandé

Bonjour fabdu13. Il faut voir l'utilité du switch. Un fusible fond en cas de court-circuit.
Le schéma est assez succinct au niveau des symboles, mais il ne semble pas y avoir de complexité.
Il faut revoir vos raccordements au niveau du switch.
Cordialement.
31 mai 2021 à 11:47
forum consulter ce sujet Brancher console bateau

Bonjour Gla.
Malgré la description que vous avez faite, il sera difficile de vous aider à distance. Votre électricien sait de quoi il retourne concernant le fonctionnement de l'équipement.
On comprend qu'actuellement la commande est filaire et que vous voulez lui substituer une télécommande, qui, en cas de défaut (ou de perte ou autre...), condamnera la barrière à rester fermée. Il faut rendre compatible les deux commandes.
Des solutions radio existent chez Hager et Yokis. Il faut donc analyser les caractéristiques des matériels et voir comment ils sont adaptables.
Le constructeur ou fournisseur de la barrière a certainement des solutions à proposer.
En résumé, il faut détailler le schéma de la commande de l'équipement et adapter une solution. Les informations dont vous disposez ne permettent pas d'imaginer une solution à distance ; il faut être sur place, d'où le recours à un professionnel expérimenté, et non un monteur.
Cordialement.
31 mai 2021 à 11:43
forum consulter ce sujet Recherche interrupteur télécommandé

Bonjour Sven.
Citation :
Je suis totalement isolé du réseau public.
Merci pour la précision, au départ il n'était pas précisé la configuration de l'installation.
Dans ce cas, il faudra éviter de trop tirer de puissance. La scie circulaire absorbe une pointe d'intensité au démarrage.
La notice du produit indique les modalités de l'utilisation.
Cordialement.
28 mai 2021 à 14:29
forum consulter ce sujet Raccorder convertisseur de courant CC -> AC à un tableau électrique ?

Citation :
Qu'est-ce que cela veut dire ?
Il faut que les récepteurs soient complètement isolés du réseau. Il y a des systèmes domestiques avec panneaux solaires où l'onduleur débite dans le réseau ; il y a alors un compteur qui fait la balance entre l'énergie absorbée sur le secteur et l'énergie qui repart. Ici, c'est comme si le récepteur était une ampoule de lampe de poche, et la source, la pile. Donc système complètement autonome.
Citation :
alimenter toute ma maison avec ça
Ce n'est pas possible. Vous avez au plus 4 kW disponibles, et pas tout le temps, la puissance consommée par un sèche cheveux + un fer à repasser, et pas forcément simultanément.

Il vaudrait mieux confier votre projet à un électricien expérimenté ; sans vouloir vous offenser, on comprend que vous êtes trop éloigné du métier pour prendre des initiatives dans ce domaine de l'électrotechnique.
Définissez déjà vos besoins.
Si vous pensiez récupérer de l'énergie et la renvoyer sur le réseau pour diminuer la facture Enedis grâce à l'installation solaire, ce n'est pas possible.
A la limite, le système permettrait d'alimenter un gros chalet d'alpage : "l'onduleur est utilisé dans des applications solaires non raccordées au réseau et requérant une puissance CA".
Cordialement.
28 mai 2021 à 00:11
forum consulter ce sujet Raccorder convertisseur de courant CC -> AC à un tableau électrique ?

Bonjour Toscane11. On voit que vous avez pu brancher votre plaque à induction, peut-être grâce à l'aide apportée le 03 février 2018 à 14:58
Dans votre cas, 12 kVA en triphasé vous oblige à trouver une climatisation qui fonctionne en triphasé, sous peine de déclenchement possible de la protection amont si l'une des trois intensités est supérieure à 20 A. Mais vous pouvez aussi souscrire un contrat de fourniture d'énergie électrique de 15 kVA.
Citation :
...pour autant que d’autres consommations aient lieu sur la même phase.
Ce qui signifie qu'il faut vérifier l'équilibrage de l'installation.
Mais avec plus de 20 A en monophasé pour la climatisation, ça ne passe pas. Recherchez une autre marque.
Cordialement.
27 mai 2021 à 21:21
forum consulter ce sujet Alimentation électrique d'une climatisation

Bonjour MariusM. Ce DJ est un thermique, pas un magnétothermique. Autrement dit, en cas de surintensité très forte il prendra son temps pour déclencher, ce que ne ferait pas le déclencheur magnétique d'un DJ magnétothermique, avec sa célèbre courbe de déclenchement.
Il faudrait savoir comment est protégée la sortie de l'onduleur
Citation :
....on devrait mettre un disjoncteur en courbe C
D'où provient cette obligation ?

En l'absence de renseignements, la prudence voudrait que l’on inserre un fusible ultra rapide ou au pire un DJ courbe Z.

Mais il y a peut-être déjà une protection interne qui rendrait inutile une protection en sortie ; c'est déjà le cas des variateurs de fréquence. Voir ce que stipule la notice de l'onduleur.

Dans un premier temps, le DJ thermique en votre possession ne protège pas les semi-conducteurs et vous pouvez le ranger.
Pour en savoir plus : Quelle courbe choisir pour un disjoncteur ?
Cordialement.
27 mai 2021 à 19:37
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur choisir en sortie de pur sinus ?

Bonjour Sven. Le problème n'est pas trop la section des conducteurs de sortie. La notice précise que l'onduleur autonome débite sur des récepteurs isolés du réseau, avec puissance utile de 3 à 4,5 kW (l'unité est plutôt le kVA).
Dans ce cas, il vaut mieux définir les récepteurs prioritaires et les alimenter en direct, ou par l'intermédiaire d'un inverseur, tout en assurant la protection surintensité et différentielle.
Une section de 6 mm² suffit.
Votre projet de raccordement est donc à revoir.
Citation :
Puis-je utiliser le 32A à la place ?
Non pour deux raisons. La première est que le calibre de la protection surintensité est adapté à la section de la ligne. Ensuite, on ne bricole pas. Vous approvisionnez un DJ 16 ou 20 A (maxi) pour une ligne de 2,5 mm² de section en bon état. Vous utilisez un DJ de la même marque que ceux installés, afin d'assurer la compatibilité des raccordement avec des peignes, en souhaitant qu'il y en ait.
Cordialement.
27 mai 2021 à 09:15
forum consulter ce sujet Raccorder convertisseur de courant CC -> AC à un tableau électrique ?

Bonjour à tous. Il vaudrait mieux faire un schéma qui reprend les symboles sur l'appareillage et repérer les conducteurs avec leur couleur.
Citation :
Pourriez-vous m'indiquer quel branchement faire sur le nouvel "mono" interrupteur ?
Avec seulement des cercles et des traits, on ne peut vous guider. Une photo nette des branchements sur l'appareillage pourrait aider.
En attendant, il faudrait réviser le montage "simple allumage".
A suivre.
Cordialement.

Note d'un modérateur.
À ce jour 75 691 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
26 mai 2021 à 22:04
forum consulter ce sujet Shunter double interrupteur

Bonjour Angel36. On peut supposer que vous louez ce château.
Dans le contrat doit figurer la puissance électrique disponible pour les prestataires, en mono ou en triphasé.
Connaître aussi les possibilités de l'éclairage du château et de ses abords.
Il faut que vous connaissiez la puissance nécessaire pour le camion cuisine.
Demandez au DJ la puissance nécessaire pour couvrir la surface prévue. Normalement, l'éclairage devrait être à leds.
Sans compter qu'il faudra certainement éclairer une partie de la surface, le chapiteau s'il y en a un.
Bref, pour le moment il faut connaitre le bilan des puissances, disponible au point de livraison, et consommée par les prestataires.
Si la puissance disponible dans le château est faible, il faudra louer un groupe électrogène sur remorque et insonorisé. Ou bien demander à Enedis un branchement forain. Vous pouvez aussi confier le poste fourniture de l'énergie électrique à une entreprise agréée. Il y aura des lignes à tirer en toute sécurité (il vaudrait mieux que vous ne soyez pas responsable juridiquement).
Des frais en vue.
Et s'il fait mauvais temps ?
Il faut tout prévoir rapidement. Le loueur du château, si c'est une activité régulière pour lui, est à même de vous renseigner et vous conseiller.
Que de soucis...
Cordialement.
25 mai 2021 à 23:32
forum consulter ce sujet Branchements pour mariage en extérieur

Bonjour Wizar_li. Cela reste, vu d'ici, un TP de mise en œuvre de l'analyseur de réseau qui est fait au niveau bac + 1 ou 2, enseignement technologique supérieur BTS ou IUT.
Le problème, c'est le format des fichiers. Pas de connaissances concernant le système de raccordement des sondes de tension et de courant de la photo 8. Il faut s'assurer que les raccordements sont bons en amont.
La préférence personnelle serait, dans un premier temps, de faire des mesures en direct sans passer par l'adaptateur.
Les courants sont de l'ordre de 10 à 20 A, ce qui n'est pas beaucoup. Les pinces ampèremétriques ont l'air d'avoir un calibre de quelques centaines d'ampères. Quand on veut diminuer le calibre d'une pince on ensère plusieurs conducteurs en le bouclant. par exemple, avec 10 passages (on ne dit pas 10 spires), le calibre passe à 100 A pour une pince 1 000 A. Mais il faudra affecter les lectures autres que les tensions d'un coefficient correcteur 1/10.
Dans votre cas, les pinces ne sont peut-être pas adaptées.

Pour avancer dans les réglages de l'appareil, vous pouvez mesurer la puissance pour une phase, V1n et I1. Il faut arriver à faire afficher les bonnes valeurs que vous pourriez mesurer avec une pince wattmétrique.
Peut-être faut-il calibrer l'appareil en fonction des caractéristiques de la pince.
En aucun cas vous ne devez trouver une puissance active négative. Compte tenu de la convention récepteur et donc des branchements relatifs de la sonde de tension et de la pince, toutes les puissances sont absorbées, donc positives.
Normalement un analyseur de réseau affiche les grandeurs instantanées courants et tensions. Est-ce le cas du vôtre ?
Vous pouvez faire les mêmes mesures sur les phases 2 et 3.
Une fois que vous êtes sûr des réglages, vous pouvez faire une mesure en triphasé.
Citation :
L’ordre de grandeur est du kWh.
Attention. Ici, ce n'est pas une puissance, mais une énergie. Il n'est pas certain que ce soit ce qu'il faut chercher. Ce peut être la puissance, mais pourquoi pas aussi l'énergie absorbée pendant un certain temps.

En résumé, il faudrait disposer d'une pince monophasée faisant la fonction wattmètre, qui vous permettrait de vérifier la valeur des grandeurs en régime permanent. Ensuite on fait la mesure sur une phase avec l'appareil, on essaie sur les 3 phases successivement, puis on fait la mesure en triphasé.
Regardez ce que proposent Chauvin, Fluke et quelques autres. Avec < = 5 000 € on peut travailler (Analyseur de puissance C.A 8336 Chauvin Arnoux).
Vous n'avez pas le bon appareil pour faire l'étude demandée.
Cordialement.
25 mai 2021 à 21:00
forum consulter ce sujet Exploitation des données analyseur de réseau électrique triphasé

Bonjour Franck.
Citation :
il doit y avoir une perte de tension
Eh non, une tension ne se perd pas ; elle est présente ou absente.
Citation :
Je pense que les branchements sont bons
C'est vous qui savez, ici, on ne sait pas. Vous allez trouver la panne, c'est certain. Il faut déjà que la lampe soit bonne. On l'essaie ailleurs.
Plutôt qu'un testeur, utilisez une lampe témoin en sortie du disjoncteur et en sortie de ligne ; c'est plus sûr.
Cordialement.
24 mai 2021 à 21:38
forum consulter ce sujet Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine

Bonjour Wizar_li. Il y a un problème d'unités dans le tableau où il semble y avoir des kilovolts, des kiloampères. Néanmoins, on croit reconnaître un réseau 370 / 640 (unité ?). Bizarre.
Les puissances ne sont pas équilibrées, l'une est négative ; bizarre.
Il faudrait détailler une ligne de mesure, la 7 par exemple, et voir si les résultats, avec les bonnes unités, se tiennent.
On insiste sur les bons branchements, tension simple et intensité en ligne correspondante. Il faut orienter le conducteur dans la pince en respectant la flèche s'il y en a une de façon à utiliser l'orientation récepteur, donc courants rentrants vers la machine.
La puissance négative est intrigante.
Il serait intéressant que le logiciel apparenté à l'analyseur de réseau "sorte" les résultats et courbes demandés.
De quelle machine s'agit-il ?
Il faudrait mettre en œuvre l'analyseur de réseau dans des configurations simples et avec des charges connues (en monophasé avec un gros rhéostat de charge), puis en tri sur un moteur asynchrone à vide puis en charge.
Démarrer "bille en tête" sur une machine n'est pas la bonne méthode pour prendre en main le système de mesurage.
Quel est le niveau de la formation ? Ce n'est pas un TP de débutant.
Cordialement.
24 mai 2021 à 21:30
forum consulter ce sujet Exploitation des données analyseur de réseau électrique triphasé

Bonjour Delphine.
Pas de problème. Ici et chez les proches on installe ceci https://www.indigo-lighting.com/fr/debi-rd-230
ou cela s'il n'y a pas trop d'espace disponible https://www.indigo-lighting.com/fr/debi-rd-0
Les deux peuvent être recouverts. On règle la température de couleur à 3 000 K, le faisceau est de 60 °, chaque spot est orientable.
Il y en a d'autres fixes, la différence de prix est minime.
Il faut les répartir de façon à avoir une couverture uniforme. On fait une mise en situation en provisoire pour voir le rendu.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
installation spots plafond normes

24 mai 2021 à 19:09
forum consulter ce sujet Normes consuel installation spots plafond

Bonjour beltron.
Citation :
un schéma simple
Simple n'est pas le bon qualificatif. On comprend qu'il s'agit de démarrer un moteur thermique, contrôler la pression d'huile et la température, réguler la fréquence de rotation, enclencher la mise en service de l'alternateur etc.
Une entraide bricolage ne suffira pas, il s'agit d'une étude à effectuer, suivie d'une mise en œuvre.
Le constructeur ou son représentant en France semble plus à même de déterminer l'interface de mise en service.
Un autre forum vous fournit une multitude de schémas inexploitables.
Cordialement.
24 mai 2021 à 13:54
forum consulter ce sujet Schéma coffret de démarrage groupe électrogène

Bonjour Wizar_li.
Citation :
dans les cours on est sur un modèle presque parfait.
A quel niveau d'études utilisez vous cet appareil ? Qu'entendez vous par "un modèle presque parfait " ?
Il faut connaître les définitions de l'ensemble des puissances, active, réactive, apparente, déformante, savoir ce qu'est un facteur de puissance et un facteur de déplacement.
L'appareil que vous avez utilisé n'est pas le meilleur du marché, malgré son prix.
En effet, il ne semble pas afficher les graphes et la valeur des différentes grandeurs. Il se peut qu'il soit connectable à un PC avec un logiciel adapté. Sinon, ce sera à vous d'extraire les grandeurs à partir d'un tableau XLS. On fait beaucoup mieux et pratique chez Fluke ou Chauvin-Arnoux.

Quelques définitions fondamentales ici, à connaître sur le bout des doigts : Puissances et harmoniques en électrotechnique
Il serait bon que vous précisiez sur quelle charge (équilibrée ou non, régime sinusoïdal pur ou déformé) les mesures ont été effectuées, notamment l'ordre de grandeur des intensités, et le calibre des pinces utilisées.
Il aurait été souhaitable que l'équipe pédagogique vous guide dans ce TP ; ce n'est pas franchement le rôle d'un forum d'entraide bricolage. Mais on peut essayer de vous mettre sur les rails.

Assurez vous que les branchements soient bons, pour les tensions simples, les pinces de courant avec la bonne orientation, et la bonne pince I1 pour la bonne tension V1n etc.
Rappelons que la mesure des grandeurs se fait en monophasé sur les 3 composantes, et l'appareil traite la somme.
Il faut d'abord savoir faire des mesures en monophasé, et ensuite on traite une charge triphasée. On n'attaque pas directement une charge triphasée. L'apprentissage se fait ainsi.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
23 mai 2021 à 21:47
forum consulter ce sujet Exploitation des données analyseur de réseau électrique triphasé

Re. Le contacteur doit être choisi surdimensionné pour supporter les cycles. Quant à l'aspirateur, même Nilfisk, il durera ce qu'il durera (à vrai dire on ne sait pas). D'où l'idée d'une aspiration centralisée, peut-être répartie sur plusieurs postes, mais avec ouverture de chaque bouche commandée par une pédale.
Des automatismes autrement plus complexes ont des commandes pneumatiques, par exemple, on pense à des systèmes de préhension par ventouses.
Le système est peut-être à revoir, sauf si vous avez des prix chez Nilfisk. En attendant vous pouvez rallonger le tube pour limiter les nuisances sonores. Cet aspirateur n'est pas fait pour être utilisé dans un processus industriel. Dans votre sous-sol il aurait davantage sa place ! C'est vrai qu'il est peu bruyant.
Cordialement.
23 mai 2021 à 19:43
forum consulter ce sujet Installation pédale pour aspirateur

Bonjour BioMain. C'est un transformateur 220 / 12 V AC qui pouvait ou peut servir de transformateur pour sonnette.
Normalement il ne débite que quand on appuie sur le bouton de la sonnette, donc, la plupart du temps il fonctionne à vide et devrait seulement être à peine tiède. Voyez ce qu'il peut alimenter en 12 V AC. Il suffit de débrancher un seul des conducteurs en sortie. Si tout va bien, ne débitant pas, le transformateur devrait refroidir.
Regardez les liaisons dans la boîte grise.
Cordialement.
23 mai 2021 à 19:30
forum consulter ce sujet Appareil électrique inconnu

Re. Vous pourriez vous inspirer des systèmes d'ouverture des fenêtres de plafond qu'il y a dans les autocars ou les caravanes. Je n'ai pas d'expérience dans ces domaines, juste des observations.
Citation :
C'est un sujet assez délicat pour moi.
Vous n'êtes pas tout seul.
le document joint montre 3 systèmes. Le vôtre est en 1. L'étude des forces en jeu montre que la composante verticale FV1 (en vecteur) ne peut permettre de "vaincre" le poids des panneaux P pour les faire monter. Vous avez dû constater que l'équerre a tendance à plier.
En 2, avec un vérin plus court, les panneaux pourraient monter.
En 3 une sorte de compas dont l'articulation est solidaire du vérin devrait permettre l'ouverture des panneaux quand le vérin tire.
Mécaniquement (= mathématiquement), l'étude vectorielle est assez simple, le système étant composé de sous-ensembles en équilibre avec 2 points d'application (le vérin et le panneau), et 3 avec le compas.
L'inconvénient des montages 2 et 3 est qu'il faut que le point d'attache du vérin sur le véhicule soit en dessous du plan des panneaux.
Sans faire de mécanique théorique (étude vectorielle), vous pouvez maquetter le système sur une planche avec un tasseau mobile équivalent au panneau, l'équerre éventuelle, et un vérin dont l'axe donnera le sens des forces qu'il exerce. Ainsi vous verrez que la solution 1 nécessite de pousser très fort sur le vérin pour que le panneau monte. En 2, avec un vérin plus court, la force qu'il exerce sur l'équerre a une composante verticale FV2 plus grande que FV1.
Mais regardez comment cela est fait sur les véhicules équipés. Il se peut que les panneaux ne soient pas mobiles autrement qu'à la main.
Bonne recherche.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma installation vérin électrique

23 mai 2021 à 12:25
forum consulter ce sujet Installation vérin électrique sur panneaux solaire

Bonjour Bob. Il est à craindre que le dispositif ne convienne pas.
A lire le document, le dispositif ressemble à ce que l'on trouve sur certains aspirateurs de chantier de moyenne ou haute gamme. L'appareil dispose d'une prise de courant sur laquelle on branche une scie circulaire par exemple. Le tube de l'aspirateur est relié au dispositif d'aspiration sur la scie. Le fait de mettre la scie en service provoque la mise en marche de l'aspirateur et vice-versa. C'est exactement la fonction décrite sur la photo, avec les fonctions circular saw et vacuum cleaner.
Il y a un relais un relais interne à l'intérieur. On espère qu'il est bien dimensionné (16 A, mais pendant combien de temps ?).
Vu d'ici, le dispositif ne semble pas correspondre aux besoins de BioMan, soulager l'interrupteur de la pédale.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
23 mai 2021 à 10:45
forum consulter ce sujet Installation pédale pour aspirateur

Bonjour misso. Mécaniquement le système en photo ne peut bien fonctionner (une étude rapide de l'équilibre du système le montre, mais il faut être initié). Sauf quand les panneaux sont suffisamment inclinés. Le vérin est bien long.
Vous pourriez vous inspirer d'un compas ou pantographe. Une extrémité est fixée sur le panneau, l'autre sur le véhicule. Le point de jonction entre les deux branches est fixé sur la tige du vérin. Si celle-ci tire, le compas se déplie et les panneaux s'inclinent. Il faudrait qu'au repos les branches du compas ne soient pas rigoureusement parallèles.
Vous pourriez essayer ce système, sans avoir besoin de le mettre en équations.
Cordialement.
22 mai 2021 à 22:50
forum consulter ce sujet Installation vérin électrique sur panneaux solaire

Re. La notice donne une puissance utile entre 270 W et 400 W, et une puissance consommée maxi de 780 W. Il n'empêche que le courant au démarrage n'est pas négligeable.
Citation :
L'utilisation est d'environ 10 secondes toutes les deux minutes.
Ce doit être assez insupportable, malgré le niveau sonore relativement faible de l'appareil (à la longue, le fonctionnement répétitif doit être pénible - il y a des normes de bruit à respecter pour les postes de travail). S'il y a plusieurs aspirateurs, le bruit peut être presque continu et irrégulier.
Vous pourriez envisager plutôt une sorte de hotte avec aspiration déportée.
Il faudrait essayer une pédale et voir combien de temps elle dure. Idem pour le moteur de l'aspirateur pas franchement fait pour subir des cycles arrêt/marche nombreux et brefs.
L'avis personnel est qu'il faudrait chercher un système d'aspiration différent (avec moteur asynchrone (ou électronique sans balais) et non universel, ce dernier étant particulièrement bruyant), déporté et peu bruyant. Un ventilateur centrifuge avec gaines souple pour l'aspiration par exemple http://airap.fr/fr/
Une autre solution serait de mettre l'aspirateur loin du poste de travail et rallonger le tuyau.
Ou bien faire appel à un fournisseur spécialisé en aspiration industrielle en indiquant vos contraintes.
Citation :
un système actionné par la pédale
On revient donc au contacteur.
Cordialement.
22 mai 2021 à 19:37
forum consulter ce sujet Installation pédale pour aspirateur

Bonjour bbbernard.
On ne peut comprendre pourquoi Legrand a laissé passer cette ineptie écrite plus par un gourou que par un technicien :
Citation :
Un peu de courant continue malgré tout à passer.
"Un peu" ne signifie rien en lui même. Qu'il passe quelques fractions de microampères est à prouver (quoique... dans l'air c'est très difficile, sauf dans un arc).

Par contre, ceci est vrai, cela se nomme coupure omnipolaire :
Citation :
cet interrupteur permet de garantir la mise hors tension du luminaire (ou de l’appareil)

Citation :
il coupe les 2 phases.
Non. En monophasé il coupe phase et neutre. Dans ce cas il est préférable de dire qu'il coupe les conducteurs actifs.
Citation :
Il y a moins de perte d'énergie
Dans un interrupteur ouvert ?
Citation :
une moindre exposition aux ondes électromagnétiques
La physique est très malmenée dans ces deux dernières affirmations. On n'ira pas plus loin.
Cordialement.
22 mai 2021 à 16:48
forum consulter ce sujet Multiprise et interrupteur bipolaire ou unipolaire

Bien reçu. Dans ce cas, vous faites une liaison fixe en 3G2,5 mm² et vous serez tranquille.
Si le câble est enterré, on utilise une gaine TPC de 40 mm minimum.
Pour gagner un conducteur, vous pouvez utiliser un 2×2,5 mm², un piquet de terre au droit du tableau pourra alors assurer la liaison à la terre.
Vous trouverez des exemples de tableaux secondaires sur le forum.
A l'origine de la ligne on protège cette dernière avec un DJ 20 A maximum.
Sur le tableau secondaire on dispose un ID 30 mA qui alimente quelques DJ.
Vous réfléchissez à tout cela.
Cordialement.
22 mai 2021 à 14:24
forum consulter ce sujet Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine

Bonjour BioMain.
Citation :
les pédales sont-elles adaptées à ce genre de puissance
Non. Il faut que la pédale commande un contacteur très bien dimensionné pour ce genre d'utilisation.
Il se peut que la puissance soit celle qui est utile et non l'absorbée. Quoi qu'il en soit, le courant d'appel au démarrage doit être pris en compte. Une mesure sur place avec la fonction "in rush" d'une pince ampèremétrique permettrait d'avoir une idée de l'intensité maxi pendant le démarrage.
Maintenant, il faut voir aussi si l'aspirateur est dimensionné pour un fonctionnement de ce type.
Le moteur est supposé de type universel fonctionnant en monophasé. Il y a peut-être une autre motorisation à envisager, et un autre type de commande de puissance par l'intermédiaire d'un relais statique. On semble être au delà des possibilités de la commande électromécanique. Le moteur lui même n'est peut-être pas prévu pour fonctionner avec un tel régime. Les nombreux cycles journaliers provoquent des échauffements auxquels l'usager ne pense pas, qui sont bien réels, et qui peuvent affecter la durée de vie du moteur.
Vu d'ici il manque des éléments techniques pour donner de meilleures pistes pour améliorer le système.
L'aspirateur (de quoi ?) ne pourrait-il pas fonctionner en permanence ?
Cordialement.
22 mai 2021 à 14:16
forum consulter ce sujet Installation pédale pour aspirateur

Bonjour Franck.

S'il s'agit d'une piscine d'été démontable avec une petite pompe posée dans l'herbe, un touret de 50 mètres en 1,5 mm² pourrait suffire.
S'il s'agit d'une piscine en dur, il faudra plutôt envisager une alimentation permanente.
Cordialement.
22 mai 2021 à 10:38
forum consulter ce sujet Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine

Bonjour r25.
Citation :
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Le vendeur de la télécommande ?
Sinon, référez vous à la notice du produit. Assurez vous que la télécommande est compatible avec la platine BFT.
La documentation de la porte doit préciser le mode opératoire du réglage de la télécommande.
Désolé, mais les contributeurs n'ont pas forcément réalisé ce type d'appairage qui nécessite de posséder des matériels identiques.
Cordialement.
21 mai 2021 à 21:46
forum consulter ce sujet Questions / Réponses électricité

Bonjour bernardo0651. Pas dans les GSB, ce n'est pas étonnant. On y trouve que ce qui se vend couramment. La taille des GSB limite le choix. Laissons tomber les bricotrucs, voir chez Leroy M qui généralement est plus grand.
Il vaut mieux aller chez les grossistes, certains sont bien contents de vendre aux particuliers. Il y a aussi les sites de E-commerce qui rendent le service.
En conclusion, le matériel est on ne peut plus courant, l'approvisionnement plus difficile.
Pour la recherche du produit, quelques clics sur le site Legrand ont suffi.
Cordialement.
21 mai 2021 à 10:32
forum consulter ce sujet Recherche boite de dérivation à encastrer mur plein