FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 342 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 21 407 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour Chon. 1Insp vous avait mis sur la piste.
Citation :
normalement il ne devrait pas être sorti ?
Eh oui.
Il s'agit du bouton test de l'interrupteur différentiel. Si ce bouton poussoir est coincé en position fermé, l'ID ne peut s'enclencher, car il croit voir un défaut d'isolement (provoqué par l'appui sur le BP).
Vous tapotez sur l'ID avec un manche de tournevis pour lui faire reprendre sa place, ou vous changez l'ID pour un modèle équivalent. Mais on se demande pourquoi il y a quatre pôles, car en monophasé, seuls deux sont nécessaires.
On voit aussi un contact auxiliaire solidaire de l'ID, et l'on n'en connait pas l'utilité. Avant d'approvisionner un ID, il faudra lever cette incertitude. Pour le moment, vous tapotez fermement et avec délicatesse.
Cordialement.
08 mai 2021 à 17:11
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur tableau électrique

Merci pour votre retour. Contents que le forum ait pu vous aider. La notification du 3 mai a permis de reprendre le fil de la discussion.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
06 mai 2021 à 23:40
forum consulter ce sujet Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage

Publicité

Bonjour Nicodu57050. Le problème a t-il été résolu ? Un retour est toujours bienvenu.
06 mai 2021 à 23:33
forum consulter ce sujet Bourdonnement disjoncteur de branchement

Re. Normalement, les abaques reprennent des calculs de chute de tension classiques, mais il faut savoir interpréter. Vous avez vu qu'avec le tableau Schneider-Electric on retrouve des résultats comparables pour la ligne en 2,5 mm². La chute de tension est évidemment fonction du courant dans la ligne, mais aussi du facteur de puissance du débit, selon que la charge est résistive pure (chauffage) ou non, ce qui est le cas des moteurs, en régime permanent ou au démarrage. C'est pour cela qu'on préfère aussi travailler avec la puissance apparente en VA plutôt que la puissance active en W, cette dernière étant toujours inférieure à la puissance apparente. On ne peut trop rentrer dans les détails. Mais au niveau de l'utilisation, c'est bien la puissance active, qui porte bien son nom, qui nous importe.
Maintenant, il faudrait voir ce tableau, mais si vous êtes rassuré, ce n'est pas la peine.
On retiendra que les limites de chutes de tension en régime établi sont de 3% pour la lumière et 5 % pour les autres utilisations.
La ligne en 2,5 mm² peut rester en place puisque vous n'avez pas de grosses applications dans le hangar. Il faudra juste faire une mesure de la tension en bout de ligne, à vide puis en charge, afin de voir si la prédétermination est bonne.
Dans la tranchée devrait se trouver un gros tube TPC qui permet de passer les câbles, ou de les changer sans avoir à creuser. On espère que vous ne les avez pas enterrés directement sans protection.
Cordialement.
06 mai 2021 à 12:41
forum consulter ce sujet Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage

Bonjour Ismben. Désolé, mais votre tableau est câblé de bric et de broc, sans respect des couleurs, des sections (pontages sur les DJ du haut), du dénudage (un peu partout).
On peut vous conseiller de le refaire en respectant les règles de l'art, ou mieux, de confier le travail à un professionnel.

Quant à la prise triphasée, il faut que ses 4 conducteurs actifs soient issus du même disjoncteur tétrapolaire. Le disjoncteur tétrapolaire utilisé ne doit protéger que la ligne de cette prise de courant sans aucune autre dérivation.

On ne bricole pas en électricité. Il en va de la sécurité des usagers. Votre tableau ne semble pas avoir été fait avec cette exigence indispensable.
Désolé d'être très négatif.
Cordialement.
06 mai 2021 à 12:20
forum consulter ce sujet Installer prise triphasée avec neutre

Bonjour loulou738.
Il existe des spots dimmables sans qu'il soit besoin de rajouter des accessoires. Sauf erreur, vous avez fait le mauvais choix.
Citation :
...afin de les rendre dimable.
Il se peut que ce soit un argument commercial.
Cela ne fonctionne pas à tous les coups.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 mai 2021 à 00:17
forum consulter ce sujet Problème variateur et leds compatibilité

Bonjour à tous. Quelqu'un sait-il comment fonctionne le dispositif voyant témoin sans neutre ?
La gamme Céliane comporte la référence 0 670 07 avec led intégrée, mini 60 W- maxi 1000 W. Donc il faut du courant pour faire fonctionner l'appareillage. La notice précise : 4 ampères maximum.
On trouve des affirmations bidon telle que "En effet, il utilise les courants de fuite de la phase pour produire une petite lumiere....temoin...".
Derrière le boîtier de l'appareillage se trouvent des petites ouïes évoquant un refroidissement de l'intérieur.

En cherchant un peu, certains évoquent la présence de diodes tête-bêche qui, parcourues par le courant de la lampe allumée, permettent de disposer d'une tension alternative carrée d'amplitude 0,6 V environ.
Arrivé à ce stade, on ne voit pas comment pouvoir allumer un voyant. On se demande si une fonction multiplicateur de tension n'est pas utilisée.

L'idéal serait de disposer de l'appareillage, mais il faut sortir quelques dizaines d'euros, à prendre sur le budget "études". Le montage ne doit pas être bien compliqué.
Il faudrait que Louis démonte son interrupteur.
Cordialement.
05 mai 2021 à 14:11
forum consulter ce sujet Renseignement branchement applique

Bonjour steph80gs. J'ai essayé de schématiser votre installation.
Citation :
...y mettre du 16 mm² pour alimenter mon habitation avec mon GE.
Actuellement, l'habitat est secouru par le GE situé à 50 mètres grâce à un prolongateur de section 6 mm².
Sur le document Schneider Electric joint, on va prendre une liaison monophasé en 2,5 mm² charge résistive pure, cos(phi) = 1.
On voit que pour 1 km de ligne et pour 1 A, la chute de tension est de 19 V. Pour 60 m et 1 A, la chute de tension est de 1,14 V. Supposons un débit de 8 A en régime permanent. La chute est alors de 9,12 V, soit en %, environ 3,9 %. La limite autorisée pour un usage autre que lumière est de 5 % (et 3% pour la lumière). On voit qu'avec 8 A consommée, la puissance consommée est environ 1 800 VA (ou W puisque récepteur à cos(phi) = 1). N'est-ce pas suffisant pour vos applications ? En gros un perforateur.
A la louche et sans calcul on voit que vous pouvez disposer de 2 kVA en restant dans les limites de la chute de tension autorisée de 5 %
Le générateur pour la clôture peut être alimenté avec une grosse pile ou bien avec un accumulateur alimenté par cellules solaires.
Deux lignes pour le hangar ne se justifient pas ; une seule en 6 mm² aurait été plus simple.
Avec le tableau vous pouvez estimer vous même les chutes de tension.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
calcul chute de tension en régime permanentschéma raccordement habitat hangar


04 mai 2021 à 21:47
forum consulter ce sujet Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage

Re. Pas d'expérience concernant les voyants témoin sans neutre. On se demande comment cela peut fonctionner car luminaire allumé implique interrupteur fermé = shunté = en court-circuit.
Si vous changez l'appareillage Sagane pour du Mosaic ou Céliane, la fonction voyant témoin nécessite la présence du neutre, avec un voyant led spécifique pour cette fonction.
Cordialement.
04 mai 2021 à 14:03
forum consulter ce sujet Renseignement branchement applique

Bonjour Pasher.
Citation :
changement de compteur différentiel
Iol ne s'agit pas d'un compteur. Il faudrait préciser de quel appareillage il s'agit.
On n'a aucune vue d'ensemble. Disjoncteur de branchement déclenché, vous pouvez contrôler le serrage de toutes les connexions dans le tableau de répartition, et notamment la sortie du dispositif de coupure des surintensités qui alimente le circuit lumière en cause. Il faudrait préciser aussi si le circuit lumière en cause alimente un autre endroit que la salle de bains, et si celui-ci fonctionne.
La personne qui a changé l'appareillage serait peut-être à même de dépanner ?
Cordialement.
04 mai 2021 à 13:39
forum consulter ce sujet Faux contact sur spot de la salle de bains

Bonjour Louis. Il faudrait préciser s'il s'agit bien d'un témoin de repérage de l'emplacement de l'appareillage. Quand l'inter est ouvert, le voyant est allumé, et vice-versa quand il est fermé.
L'argument du vendeur tient la route, car les leds, ou plutôt les convertisseurs qui les alimentent, ne se comportent pas comme les lampes anciennes à filament.
De toute façon, vous pouvez essayer. Le voyant fonctionnera ou non, mais bien entendu vous pourrez allumer et éteindre le luminaire.
Cordialement.
04 mai 2021 à 13:33
forum consulter ce sujet Renseignement branchement applique

Bonjour genos65.
On peut juste vous indiquer le SAV de la marque https://www.velux.fr/sav-et-entretien/confirmation-sav/services-apres-vente-delai-de-intervention
Cordialement.
04 mai 2021 à 08:50
forum consulter ce sujet Volet roulant Velux qui ne s'arrête plus en bas et tourne dans le vide.

Bonjour Louis1366. Il y a toujours possibilité de brancher une lampe led. Vous verrez alors ce que fait le voyant.
On distingue la fonction voyant, qui permet de repérer l'interrupteur dans le noir, de la fonction témoin qui allume le voyant en même temps que le luminaire. Pour cette dernière fonction, il faut le neutre.
Sans neutre c'est plutôt la fonction voyant.
Cordialement.
03 mai 2021 à 21:34
forum consulter ce sujet Renseignement branchement applique

Bonjour Steph80gs. Votre post du 7 avril est tombé dans les oubliettes.
Jusqu'ici il était question de faire un prolongateur avec un câble de 6 mm² que vous raccordez en sortie du GE. Les détails ont été exposés par 1Insp.
On change de sujet. Vous avez posé 60 m en 1,5 mm² et 60 m en 2,5 mm² pour alimenter un hangar. Pour la détermination des sections on s'appuie sur l'intensité en régime nominal, et l'intensité en régime transitoire lors du démarrage de moteurs asynchrones par exemple.
Le touret en 1,5 mm² est optimiste, et sous entend que la charge est du type résistive, sans courant pointe. Dans ce cas, il pourra transiter 3 kW sans problème ; on ne sait quelle chute de tension a été envisagée.
Pour le hangar on se pose la question : pourquoi deux lignes ? Pour quels usages ? Une seule ligne en 6 mm² aurait-elle convenu ?
Citation :
J'espère que je suis clair.
Oui, mais il subsiste des interrogations comme vous avez constaté. Quand vous dites tout recommencer, on pense à l'alimentation du hangar, le GE ayant été traité. S'il y a un circuit lumière classique avec des leds, le 1,5 mm² suffira. Si le 2,5 mm² alimente un compresseur un peu costaud, cette section pourrait ne pas convenir.
A suivre.
Cordialement.
03 mai 2021 à 14:29
forum consulter ce sujet Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage

Bonjour Zuko43.
Citation :
J'espère être clair.
Vous avez fait des efforts et c'est méritoire. Mais plate et rectangulaire n’évoque pas une forme particulière.
E27 est certainement trop grand. Il serait plus facile d'adapter une douille plus petite, comme E14.
Vous devriez déjà déterminer la lampe que vous voulez mettre, ensuite vous trouvez la douille, puis mettez en œuvre la méthode OSD.
Il faut être imaginatif et avoir un stock de bidouilles diverses et adapter.
Sinon http://bazar-d-electricite.fr/ est à même de transformer votre lampe. Il ne faut pas être pressé.
Cordialement;
02 mai 2021 à 22:58
forum consulter ce sujet Changer douille sur ancienne lampe infrarouge

Bonjour Luc12. Sachant que le pied = 0,3048 mètre, la longueur est d'un peu moins de 13 mètres. On peut arrondir à 15 m.
De ce côté ci de l'Atlantique, on prendrait du 16 mm², soit 5 AWG (à vérifier).
Vous ne dites pas si la liaison est en résidentiel 120 V ou commercial 240 V.
Les données ci-dessus sont à faire vérifier par votre électricien, compte tenu des particularités de la distribution au Canada.
Cordialement.
02 mai 2021 à 20:51
forum consulter ce sujet Fil souterrain pour 60 ampères

Il faudrait mettre une grosse boîte de dérivation à la place, raccorder proprement les conducteurs qui s'y trouvent, puis mettre une sortie de câble à côté. Il n'empêche qu'il faut résoudre le problème du calibre de la protection et probablement de la section des conducteurs pour la ligne plaque.
Ce n'est pas bien difficile pour votre électricien.
Avec un beau tableau, cette prise fait tache, et même plus.
Cordialement.
01 mai 2021 à 23:06
forum consulter ce sujet Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils

Bonjour remiw1.
Citation :
Est-ce que mes wago ne seront pas trop "chargés" ?
Non car il y a juste une arrivée supposée protégée par DJ 16 A maximum.
Vous utilisez des bornes à levier 5 bornes en les mettant en cascade si nécessaire.
Cordialement.
01 mai 2021 à 21:08
forum consulter ce sujet Diviser fil avec wago dans boite dérivation

Bonjour Tonyok. Malheureusement on ne pourra pas trop vous guider pour deux raisons.
La première est que nous manquons d'expérience sur les installations domestiques suisses et leur structure.
La deuxième est que les interventions sur les installations électriques en Suisse ne peuvent être faites que par des professionnels.
Ici, on dépanne facilement à distance car tout se passe en aval du disjoncteur de branchement. Le compteur est en amont.
Citation :
Ce serait super méga aimable.
On comprend bien. Mais on bloque.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 mai 2021 à 20:52
forum consulter ce sujet Mettre à jour mon coffret électrique

Le tableau est propre avec des interrupteurs différentiels 30 mA.
Vu d'ici, on ne peut être certain que l'installation soit en triphasé. On penche pour du monophasé.

Un point particulier est à examiner. On aperçoit une protection 20 ampères pour un circuit plaque de cuisson.
Le calibre attendu en monophasé est 32 A. Il faudrait voir votre électricien pour qu'il change la sortie plaque de cuisson qui a fait son temps et qui est triphasée. Il faudra aussi qu'il détermine la section de la ligne qui doit être de 6 mm² avec une protection 32 ampères. Si la plaque est à 3 ou 4 feux, le DJ pourra déclencher assez rapidement.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
01 mai 2021 à 20:44
forum consulter ce sujet Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils

Citation :
j'ignore si elle est triphasée
C'est embêtant. Il faudrait vous renseigner.
La prise de courant a l'air d'être historique.
Renseignez vous quand même, auprès d'un proche un peu expérimenté par exemple. Une plaque de cuisson se branche sur un circuit spécifique. En monophasé il faut une ligne de 6 mm² protégée par un DJ ou fusible 32 ampères.
Un professionnel pourrait vous faire une visite guidée de votre installation tout en suggérant des mises à niveau si nécessaire. Elle est peut-être dangereuse.
On aperçoit un coin de tableau qui pourrait être récent.
On vous souhaite bonne chance !
Cordialement.
01 mai 2021 à 16:19
forum consulter ce sujet Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils

Re. Apparemment, phase et neutre sont connectés sur le neutre de la fiche.
Donc il faut bien le neutre bleu au centre, et la phase en marron sur une borne de phase.
On ne sait pas si le socle est bien alimenté par 3 phases différentes ou non. C'est vous qui savez.
Quelle est la puissance de la plaque ? Les conducteurs ont l'air bien petits.
Cordialement.
01 mai 2021 à 15:01
forum consulter ce sujet Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils

Bonjour Mandes La fiche est défectueuse.
Il faudrait préciser si l'alimentation de l'habitat est bien triphasée.
La nouvelle plaque se branche en monophasé, le neutre bleu au centre, la phase en marron sur l'un des autres plots sauf la terre.
Quel est ce fil gris ?
Il faudrait voir comment est protégée cette prise. Si la nouvelle plaque fait plus de 6 kW, la protection surintensité de la ligne supposée triphasée va déclencher.
Il serait bien que vous vous fassiez aider par un ami expérimenté. Pourquoi utiliser une terminaison triphasée pour une charge monophasée ? Il y a une incohérence.
Cordialement.
01 mai 2021 à 14:25
forum consulter ce sujet Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils

Re. Si la partie mécanique de l'ID est fatiguée, il peut déclencher n'importe quand.
Normal que le test fonctionne alors que tous les DJ en aval sont déclenchés.
S'il y en a deux identiques dans le tableau de répartition, échangez les et vous verrez ce qui se passe.
Prenez en compte les vérifications préconisées par Bob. A ce stade, un mauvais montage est possible.
Vous pouvez déconnecter les deux sorties de l'ID afin de voir si le réarmement est immédiat ; si c'est oui, on peut suspecter un mauvais montage alors que les DJ sont déclenchés.
Cordialement.
01 mai 2021 à 14:16
forum consulter ce sujet Disjoncteur 30 mA disjoncte et ne se réarme pas ?

Bonjour gg21. 15 kVA en triphasé correspond à un courant par phase de 25 A. On ne voit pas pourquoi Enedis changerait le calibre du DJ de branchement si l'abonnement est bien de 15 kVA.
De toute façon, si un compteur Linky est présent, c'est ce dernier qui limitera l'intensité par phase correspondant à la puissance souscrite. le DJ de branchement sera réglé à son calibre maximum, 30 A si ce DJ présente les calibres suivants 10/15/20/25/30 A.
Il faudrait apporter des précisions.
Cordialement.
01 mai 2021 à 14:09
forum consulter ce sujet Choix disjoncteur différentiel triphasé

On suppose que les prises additionnelles n'alimenteront pas des gros récepteurs comme un radiateur d'appoint. Dans ce cas du 1,5 mm² conviendra pour l'ensemble.
Le fait de brancher l'installation avec une fiche sur une prise de courant permet de considérer que l'ensemble est équivalent à un récepteur quelconque comme une lampe de chevet.
Citation :
la norme interdit le raccordement éclairage sur un circuit prise
Oui, mais là on n'est plus dans le neuf ni dans la rénovation. Et il y a le raccordement occasionnel sur la prise, comme si vous raccordiez une cafetière.
L'essentiel est la sécurité des usagers. Le DJ 16 A "s'occupe de tout" ce qui est surintensité. Pour les défauts d'isolement, on espère qu'il y a des protections différentielles 30 mA (au moins une).
Vous faites au mieux, au plus simple. Mais rien ne vous empêche de faire du davantage définitif avec encastrement complet des lignes, en raccordant la lumière en 1,5 mm² sur une des prises. Encore une fois, le DJ 16 A veille. Encastrer nécessitera de refaire peintures ou papier peint.
Cordialement.
30 avril 2021 à 19:11
forum consulter ce sujet Branchements tête de lit sur prises électriques

Bonjour castaway. Le calibre de la protection surintensité de 16 A permet d'alimenter l'ensemble en 1,5 mm².
Citation :
Y a-t-il un risque, aussi minime soit-il ?
Non.
Cordialement.
30 avril 2021 à 18:10
forum consulter ce sujet Branchements tête de lit sur prises électriques

Bonjour.
S'il s'agit du DJ de branchement, il est fourni, posé et entretenu par son propriétaire, à savoir Enedis.
Cordialement.
30 avril 2021 à 18:03
forum consulter ce sujet Choix disjoncteur différentiel triphasé

Re. C'est une question de budget, d'emprunt éventuel.
Aucune idée sur le prix de l'aménagement d'un camion, c'est pour cela que l'équipementier peut donner les meilleurs conseils. Espérons que votre neveu fasse le bon choix.
Cordialement.
29 avril 2021 à 22:55
forum consulter ce sujet Camion frigorifique 380V en 230V

Re. Pour mettre 2 ID, il faut que les circuits soient repérés et appairés.
Pour ce qui concerne la gazinière avec plaque de cuisson, il faut affecter la ligne pour une plaque, et tirer une ligne pour un four électrique, même s'il n'y en n'a pas pour le moment.
Mais qu'entendez vous par "ils" ?
Citation :
'ils n'allumaient jamais les deux ensembles
Oui, mais on suppose que "ils" ne seront pas là tout le temps.
On ne sait pas dans quel but il faudrait poser une gaine technique.
Bref, qui donne les ordres ? A qui ? Qui paye ? Quel est votre position dans les choix ?
On ne peut faire d'estimation à distance, cela est du ressort du professionnel en face de l'installation actuelle et de la mise à niveau envisagée.
Mais pour 200 €, on n'a plus rien.
Cordialement.
29 avril 2021 à 22:51
forum consulter ce sujet Changement coffret électrique

Bonjour engrenage.
L'idéal serait de mettre un tableau muni d'un ID 30 mA en tête avec au moins 9 DJ en cascade.
Il faut déjà faire l'inventaire des départs afin de calibrer les protections surintensité. Il faudrait probablement rajouter des circuits spécialisés, cuisson, four, LL, LV etc.
Si vous êtes éloigné du métier, l'intervention d'un professionnel serait souhaitable. Cela vous coûtera quelques petites centaines d’euros.
Cordialement.
29 avril 2021 à 13:24
forum consulter ce sujet Changement coffret électrique

Bonjour papamarco83. S'il n'y a pas moyen de réarmer l'interrupteur différentiel 30 mA alors que tous les disjoncteurs en aval sont déclenchés, on peut penser que l'ID est hors service et qu'il faut le changer.
Cordialement.
29 avril 2021 à 13:18
forum consulter ce sujet Disjoncteur 30 mA disjoncte et ne se réarme pas ?

Re. Voici à quoi ressemble le câblage :
Tableau principal - DJ 40 A sur bornier principal Ph + N - câble de 10 ou 16 mm² - vers tableau divisionnaire
Tableau divisionnaire - Bornier Ph + N - ID 30 mA et DJ en cascade - récepteurs du tableau divisionnaire
Tableau divisionnaire - Bornier Ph + N - DJ ligne piscine (32 A) ligne 6 mm² sur 10 m - tableau piscine
Tableau piscine - Bornier Ph + N éventuel - ID 30 mA et DJ en cascade - récepteurs du tableau piscine

La remarque de l'ami CMT est judicieuse.
En fonction des équipements de la piscine, voir si vous pouvez l'alimenter en 2,5 mm² ligne 20 A maxi. Mais 6 mm² fera le travail sans problème.
Assurez vous de la valeur de la puissance souscrite au contrat.
Cordialement.
27 avril 2021 à 22:35
forum consulter ce sujet Conseils installation d’un tableau divisionnaire

Bonjour Ocouart.
Citation :
je compte partir d’un disjoncteur 40A avec câble 16² (pour éviter la chute de tension).
Pensez-vous que cela soit ok ?
Certes, c'est peut-être un peu surdimensionné, mais regardez la différence de prix entre un 16 mm² et un 10 mm² sur 35 m si vous êtes limité en euros. La chute de tension sera minime vu les récepteurs peu énergivores qui seront en service simultanément. 10 mm² peut suffire.
La prise de terre peut être au droit du tableau divisionnaire. Ce qui fait que vous n'avez besoin que d'un câble 2 conducteurs Ph + N.
Voyez si le tableau pré-équipé est meilleur marché qu'un assemblage que vous feriez vous même.
Il faut un ID en entrée, puis les DJ en cascade.
Le tableau piscine sera alimenté depuis un DJ branché en direct Ph + N, le tableau piscine lui même sera équipé d'un ID en entrée, avec les DJ en cascade.
Globalement le projet tient la route, hormis le départ du tableau piscine.
Vous faites les comptes pour faire la différence entre tableau pré-équipé et tableau à composer.
Pas certain que ce soit intéressant, d'autant plus que le tableau pré-équipé comportera probablement plus de DJ que nécessaires. Câbler un tableau divisionnaire n'est pas compliqué (on utilise des peignes).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
27 avril 2021 à 18:25
forum consulter ce sujet Conseils installation d’un tableau divisionnaire

Bonjour Phillikan.
Vous trouverez les renseignements techniques en ouvrant les liens relatifs aux produits comme ici : Coffrets Nedbox Legrand
Les différences sont décrites dans les documents ; bien entendu, les coffrets, saillie ou encastrés, comportent les rails ; regardez ce qu'il en est des borniers Phase Neutre et terre.
Les références que vous communiquez semblent équivalentes.
On vous laisse vérifier.
Cordialement.
27 avril 2021 à 12:29
forum consulter ce sujet Recherche coffret encastrement

Bonjour Philikan.
C'est peut-être trop tard, mais un coffret encastré aurait peut-être pu faire l'affaire :
Coffret distribution encastré

Cordialement.
26 avril 2021 à 20:40
forum consulter ce sujet Recherche coffret encastrement

Bonjour. Il vaut mieux utiliser des leds qui ne soient pas des premiers prix et qui s'alimentent directement sur le secteur.
Vous évoquez un transformateur alors qu'il s'agit d'une alimentation AC/DC peu puissante ; est-elle compatible avec les leds ? 6 W n'est pas beaucoup.
Le clignotement est une succession de phases arrêt/marche, comme un clignotant à un carrefour ; est-ce bien cela ? Si c'est ainsi, il se peut que l'alimentation soit sous-dimensionnée.
Cordialement.
26 avril 2021 à 18:06
forum consulter ce sujet Problème transfo LED qui clignotent

Citation :
Le CPL est branché sur la prise de courant, et la multiprise (la double) est branché sur le CPL.
Le boîtier CPL n'est pas une multiprise de puissance ; elle suffit pour y brancher un PC, pas un micro-ondes.
Citation :
Je ne peux donc pas brancher le CPL sur une multiprise.
On ne voit pas pourquoi. Du moment que phase et neutre sont raccordés sur la CPL, on ne voit pas ce qui empêcherait l'information de passer.
Citation :
Sur la multiprise rallonge, il y a l'ordinateur et 2 écrans.
Rajoutez y le boîtier CPL.

Si une multiprise est munie d'un interrupteur, ce dernier n'a pas de pouvoir de coupure. Donc, on évite.
Cordialement.
26 avril 2021 à 17:10
forum consulter ce sujet Prise CPL qui grésille/crépite

Re. On comprend donc que la prise est dans la cuisine.
Sur cette prise, vous connectez une multiprise (robuste) telle qu'une de celles en photo. Vous y connectez le micro-ondes et une rallonge qui ira dans le bureau au bout de laquelle vous pourrez brancher une autre multiprise avec le boîtier CPL et l'informatique.
L'essentiel est de brancher le micro-ondes au plus près de la prise de courant cuisine.
Cordialement.

multiprise legrandmultiprise 2x 16a legrand

26 avril 2021 à 15:11
forum consulter ce sujet Prise CPL qui grésille/crépite

Bonjour emjdr. Eh bien c'est un bon travail d'hiver. On espère que vous avez pu faire un peu de ménage dans les boîtes de dérivation en bas.
Le résultat est concluant. Vous auriez peut-être eu plus de facilité à utiliser un tableau 18 ou 24 modules. Ainsi, vous n'auriez pas eu besoin du répartiteur, tout en augmentant la longueur des borniers sur le rail du haut. Le parafoudre aurait également pu être en haut.
Merci pour votre retour.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
26 avril 2021 à 14:29
forum consulter ce sujet Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?

Bonjour symalec.
Citation :
Est-ce inquiétant et quels sont les potentiels risques ?
Oui. Du courant important circule dans une série de mauvais contacts : broches femelles de la prise de courant, broches mâles et femelles du boîtier CPL, broches mâles de la fiche de raccordement du récepteur.
Beaucoup de possibilités d'échauffement dangereux.
Toute la chaîne de contacts est à contrôler.
L'usage d'une multiprise de qualité est conseillé, afin d'y brancher CPL et four.
Le four aurait plutôt sa place dans la cuisine.
Cordialement.
26 avril 2021 à 12:04
forum consulter ce sujet Prise CPL qui grésille/crépite

Bonjour.
Si des machines tournantes fonctionnent en triphasé, ce ne sera pas facilement possible, sauf à changer les dites machines.
Il faut voir avec l'équipementier du camion. La puissance des machines est une caractéristique à connaître.
Cordialement.
26 avril 2021 à 08:53
forum consulter ce sujet Camion frigorifique 380V en 230V

Bonjour Nicodu57050. Le grésillement ou bourdonnement est lié au courant qui circule, lui même dépendant de la charge connectée.
On pense donc à un contact défectueux.
Vous pouvez contrôler le serrage des connexions en sortie du DJ de branchement après avoir ôté le capot non plombé. Cela semble avoir été fait.
Si après avoir fait cette vérification le grésillement se poursuit, le mauvais contact concerne l’alimentation du DJ, donc la liaison sortie compteur entrée DJ. Il faut alors contacter l'assistance Enedis qui enverra un technicien. C'est une procédure d'urgence.
Une odeur de grillé peut accompagner le grésillement.
Cordialement.
26 avril 2021 à 08:50
forum consulter ce sujet Bourdonnement disjoncteur de branchement

Bonjour. Juste un complément.
Citation :
sans qu'aucun disjoncteur ne décroche !!!
Ce sont les interrupteurs différentiels 30 mA qui déclenchent.
Il faut appairer les circuits. Ce n'est pas forcément très simple, sauf s'il y a autant de départs phases que de départs neutre.
Voir l'article en tête de ce forum : "rénovation d'un tableau triphasé", où une méthode d'appairage est décrite.
Citation :
quand je mesure la tension entre le neutre et la terre j'ai 238V !!
Il faut préciser où vous effectuez cette mesure, dans le tableau ou sur une prise par exemple.
Vous n'êtes pas tiré d'affaire.
Cordialement.
24 avril 2021 à 15:09
forum consulter ce sujet Problème tableau électrique en triphasé

Bonjour JLL.
Citation :
il s'agit d'une information pour le futur acquéreur
Libre à lui de faire une mise en conformité ultérieurement, ce qui pourra justifier une moins value sur le montant de la transaction, ce qui est normal.
Et libre à vous également de faire effectuer la mise en conformité par un professionnel.
Cordialement.
24 avril 2021 à 14:40
forum consulter ce sujet Conformité dispositif de protection contre les surintensités

Bonjour bricougrogou. Cours d'élec rapide.
Pour faire tourner le rotor d'un moteur asynchrone, il faut que celui-ci "voie" un champ magnétique tournant, comme ferait un aimant tournant.
Autant cela est facile en triphasé, en monophasé c'est différent.
Avec une seule bobine parcourue par un courant alternatif sinusoïdal, le champ créé est axial, donc non tournant. Sans entrer dans les détails du champ axial.
On dispose une deuxième bobine décalée géométriquement, parcourue par un courant sinusoïdal déphasé par rapport au premier, grâce au condensateur en série. La combinaison des deux champs axiaux déphasés créé un champ tournant de qualité moyenne, mais qui suffit au rotor qui, alors, courre après sans jamais le rattraper ; d'où le nom de moteur asynchrone
Citation :
adapter l'intensité et fusible ??
Ni l'un ni l'autre.
Pas besoin de condensateur en triphasé.
Cordialement.
24 avril 2021 à 14:34
forum consulter ce sujet Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w

Bonjour Sylv1p. N'importe quel contacteur 8 A catégorie AC3 ou AC7b conviendra, que ce soit en Legrand ou Schneider Electric. Avec 8,5 A en AC3, le moteur de pompe peut aller jusqu'à 2 kW environ, comme le permet ce modèle A9C24732 Acti9, iCT contacteur 25A
Vous pouvez remplacer l'horloge actuelle par une autre, même numérique avec une réserve de marche. Le contact semble être entre 2 et 3.
Cordialement.
24 avril 2021 à 14:33
forum consulter ce sujet Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff

Bonjour.
Citation :
mais on ne peut pas commuter directement sur secteur ??!!
Directement, presque. Mais s'agissant d'un moteur asynchrone monophasé, il fonctionne forcément avec un condensateur auxiliaire branché en série avec l'enroulement le plus résistant.
Cordialement.
24 avril 2021 à 09:00
forum consulter ce sujet Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w

Bonjour Renato94. La solution n'est pas ce réchauffeur énergivore, mais une pompe à chaleur, autrement plus efficace et économique.
Il faudrait attendre que le revendeur soit disponible. Ce genre de système se met en service en "présentiel". En distanciel devant l'écran on ne peut dépanner, si tant est qu'il y ait une panne, ce qui n'est pas certain. 37 A consommé avec 230 V de tension correspond à 8,5 kW absorbé par le réchauffeur et communiqué à l'eau.
Le corps de chauffe est normalement froid, signe que l'eau circule et se réchauffe au contact. Mais c'est long.
Cordialement.
23 avril 2021 à 18:19
forum consulter ce sujet Problème chauffe réchauffeur électrique Zodiac Red Line 9kW

Un bel appareil polyvalent, abordable sans trop saigner les finances.
D'autres images ici : Leica Q2 La perfection sinon rien
23 avril 2021 à 12:27
forum consulter ce sujet Création ligne triphasé pour plaque induction