Profil du membre CMT
Actuellement
26 702
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 020 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Cela suppose de n'utiliser que le mode éco, qu'il n'y ait pas de disjoncteur 2A (ou que le radiateur soit du genre 500W).
Et qu'il y ait de toute façon une petite puissance sinon le gestionnaire va cramer
Donc cas de figure très théorique.
Cela suppose de n'utiliser que le mode éco, qu'il n'y ait pas de disjoncteur 2A (ou que le radiateur soit du genre 500W).
Et qu'il y ait de toute façon une petite puissance sinon le gestionnaire va cramer
Donc cas de figure très théorique.
29 novembre 2023 à 07:54

Bonsoir.
S'ils ont un neutre commun, il faut les mettre sous 3 phases différentes derrière un ID tétra.
S'inspirer de la dernière ligne de ces tableaux, partie en bas à droite.
Sachant qu'il n'y a pas de solution parfaite :
- Soit avec un disjoncteur tétra, mais les 3 circuits ne sont pas indépendant.
- Soit avec 3 disjoncteurs, mais le neutre n'est pas coupé.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


S'ils ont un neutre commun, il faut les mettre sous 3 phases différentes derrière un ID tétra.
S'inspirer de la dernière ligne de ces tableaux, partie en bas à droite.
Sachant qu'il n'y a pas de solution parfaite :
- Soit avec un disjoncteur tétra, mais les 3 circuits ne sont pas indépendant.
- Soit avec 3 disjoncteurs, mais le neutre n'est pas coupé.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


28 novembre 2023 à 17:33

Sans doute qu'on peut ajouter un crochet, mais il faudrait voir quel type de crochet (pas de vis ?) en ouvrant le boitier
Pour le raccordement, il faut remplacer la douille DCL par une fiche DCL (fournie ou à acheter)
Voir ce tuto :
Raccordement DCL en applique (le principe est le même au plafond)
Pour le raccordement, il faut remplacer la douille DCL par une fiche DCL (fournie ou à acheter)
Voir ce tuto :
Raccordement DCL en applique (le principe est le même au plafond)
28 novembre 2023 à 12:12

Bonjour.
En principe il devrait y avoir un crochet sur ce boitier (cela s'appelle un DCL : Dispositif Connexion Luminaire)
En principe il devrait y avoir un crochet sur ce boitier (cela s'appelle un DCL : Dispositif Connexion Luminaire)
28 novembre 2023 à 11:42

Autre variante, virez ce que vous avez sur votre rangée actuelle (interrupteur différentiel et disjoncteur) pour y mettre le disjoncteur 40A, et le réutiliser dans le tableau garage (que vous achèterez non équipé).
27 novembre 2023 à 08:34

Bonjour.
Pour moi, plutôt la 2ème option et perso je ferais comme ceci.
Peut être prévoir un circuit pour une porte de garage automatique ?
Voire un autre pour de l'éclairage extérieur ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour moi, plutôt la 2ème option et perso je ferais comme ceci.
Peut être prévoir un circuit pour une porte de garage automatique ?
Voire un autre pour de l'éclairage extérieur ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 novembre 2023 à 08:31

Bonsoir.
Si je comprends bien votre installation est triphasée.
Vous avez un neutre commun à plusieurs circuits quelque part.
Une solution est de mettre les circuits concernés sous un interrupteur différentiel tétra.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si je comprends bien votre installation est triphasée.
Vous avez un neutre commun à plusieurs circuits quelque part.
Une solution est de mettre les circuits concernés sous un interrupteur différentiel tétra.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 novembre 2023 à 23:52

Bonsoir.
Repartez plutôt sous l'interrupteur différentiel, au niveau du peigne vertical (sur le même principe que l'alimentation principale).
Repartez plutôt sous l'interrupteur différentiel, au niveau du peigne vertical (sur le même principe que l'alimentation principale).
26 novembre 2023 à 21:35

Bonsoir.
On ne connait pas assez de chose de votre installation pour vous répondre avec précision.
Mais dans le cadre d'une mise en sécurité, une solution simple est fréquente est de mettre un unique interrupteur différentiel tetra 30mA type A en tête de l'installation :
- 40A si le disjoncteur de branchement est un 10/30A
- 63A si c'est un 30/60A.
On ne connait pas assez de chose de votre installation pour vous répondre avec précision.
Mais dans le cadre d'une mise en sécurité, une solution simple est fréquente est de mettre un unique interrupteur différentiel tetra 30mA type A en tête de l'installation :
- 40A si le disjoncteur de branchement est un 10/30A
- 63A si c'est un 30/60A.
26 novembre 2023 à 21:33

Bonjour.
Après cela dépend de votre installation
Si votre disjoncteur de branchement est un 15/45A, il ne permet pas d'aller jusqu'à 12kVA (60A), ce qui nécessitera l'intervention d'un technicien sur place.
C'est peut être votre cas de figure ?
C'est pourquoi, sur toutes les installations neuves, ENEDIS ne met plus que des 60A.
Mais sur les installation assez anciennes, les 15/45A ou voire les 10/30A sont assez fréquents.
Et cela nécessite le passage d'un technicien pour atteindre 12kVA.
Quand à l'usager, il devra sans doute remplacer les fils entre le disjoncteur de branchement et son tableau (16² mini pour 27m maxi), voire peut être revoir le dimensionnement de son tableau (risque de surcharge de certaines rangées).
Après cela dépend de votre installation
Si votre disjoncteur de branchement est un 15/45A, il ne permet pas d'aller jusqu'à 12kVA (60A), ce qui nécessitera l'intervention d'un technicien sur place.
C'est peut être votre cas de figure ?
C'est pourquoi, sur toutes les installations neuves, ENEDIS ne met plus que des 60A.
Mais sur les installation assez anciennes, les 15/45A ou voire les 10/30A sont assez fréquents.
Et cela nécessite le passage d'un technicien pour atteindre 12kVA.
Quand à l'usager, il devra sans doute remplacer les fils entre le disjoncteur de branchement et son tableau (16² mini pour 27m maxi), voire peut être revoir le dimensionnement de son tableau (risque de surcharge de certaines rangées).
26 novembre 2023 à 09:01

Bonjour.
Ce qui est bizarre c'est que le Linky et disjoncteur de branchement sont de la responsabilité d'ENEDIS et vont toujours par deux.
A moins qu'il s'agisse de matériel privatif.
Commencer par faire le relevé de l'alimentation de ces installations pour en comprendre la logique, avant d'entreprendre quoi que ce soit.
Mais vu le contexte, comme GL, j'éviterais de mettre les mains la dedans et je passerai par un professionnel qui aura toutes les assurances qui va bien en cas d'accident ou de sinistre (ce qui n'est pas votre cas).
Ce qui est bizarre c'est que le Linky et disjoncteur de branchement sont de la responsabilité d'ENEDIS et vont toujours par deux.
A moins qu'il s'agisse de matériel privatif.
Commencer par faire le relevé de l'alimentation de ces installations pour en comprendre la logique, avant d'entreprendre quoi que ce soit.
Mais vu le contexte, comme GL, j'éviterais de mettre les mains la dedans et je passerai par un professionnel qui aura toutes les assurances qui va bien en cas d'accident ou de sinistre (ce qui n'est pas votre cas).
26 novembre 2023 à 08:14

Bonjour.
Bien sûr.
Les anciennes bornes du milieu correspondent aux bornes rouge.
Il suffit de tout refaire à l'identique y compris le pont.
Après, si vous voulez supprimer la dépendance, il faudra modifier légèrement et identifier la ou les phases de manière fiable.
Bien sûr.
Les anciennes bornes du milieu correspondent aux bornes rouge.
Il suffit de tout refaire à l'identique y compris le pont.
Après, si vous voulez supprimer la dépendance, il faudra modifier légèrement et identifier la ou les phases de manière fiable.
26 novembre 2023 à 08:09

Bonjour
Une solution est d'utiliser des bornes de raccordement :
Borne de raccordement pour produit borne à vis pour alimentation par peigne universel
Pour le disjoncteur 63A et le 10², à ma connaissance rien dans la norme ne dit que c'est autorisé.
Une solution est d'utiliser des bornes de raccordement :
Borne de raccordement pour produit borne à vis pour alimentation par peigne universel
Pour le disjoncteur 63A et le 10², à ma connaissance rien dans la norme ne dit que c'est autorisé.
25 novembre 2023 à 21:41

Donc ce n'est pas possible que votre lampe/détecteur alimente toutes les autres lampes si vous ne pouvez pas avoir de fils supplémentaires.
25 novembre 2023 à 21:37

Bonsoir.
Il est bizarre l'ancien branchement.
Le pont ne semble pas être entre les phases.
Cela fonctionnait correctement ? Sans dépendance entre les boutons ?
Il est bizarre l'ancien branchement.
Le pont ne semble pas être entre les phases.
Cela fonctionnait correctement ? Sans dépendance entre les boutons ?
25 novembre 2023 à 21:33

Également que la présence d'un différentiel 30mA est une mesure compensatoire en l'absence de terre.
Encore faut-il qu’il y en ait un.
Que dit le diagnostic électricité qui a dû vous être remis au moment de la signature du bail ?
Encore faut-il qu’il y en ait un.
Que dit le diagnostic électricité qui a dû vous être remis au moment de la signature du bail ?
25 novembre 2023 à 07:57

Bonjour.
A savoir néanmoins que les prises avec terre ne servent que si on y raccorde des appareils munis de fiches avec terre, ce qui est rare dans la pièce type chambre, séjour mais fréquent pour la cuisine.
A savoir néanmoins que les prises avec terre ne servent que si on y raccorde des appareils munis de fiches avec terre, ce qui est rare dans la pièce type chambre, séjour mais fréquent pour la cuisine.
25 novembre 2023 à 07:55

Bonsoir.
Ce n'est pas bon.
C'est 16A maxi avec du 1,5² et cela vous autorisera 3600W, avec en plus une protection 30mA en amont.
Pour le petit outillage, pas de soucis, en revanche sans doute un peu juste pour un poste à souder.
Ce n'est pas bon.
C'est 16A maxi avec du 1,5² et cela vous autorisera 3600W, avec en plus une protection 30mA en amont.
Pour le petit outillage, pas de soucis, en revanche sans doute un peu juste pour un poste à souder.
24 novembre 2023 à 18:23

Bonsoir.
Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition
Cherchez : NF C 15-100/A5
Pour vos histoires de section, vous vous trompez, avec un DB 60A, il faut a minima du 16² (jusqu'à 27m).
Au delà, il faut augmenter pour tenir compte de la chute de tension.
Donc du 1,5² ne convient pas.
Voir extraits de la norme joints.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition
Cherchez : NF C 15-100/A5
Pour vos histoires de section, vous vous trompez, avec un DB 60A, il faut a minima du 16² (jusqu'à 27m).
Au delà, il faut augmenter pour tenir compte de la chute de tension.
Donc du 1,5² ne convient pas.
Voir extraits de la norme joints.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


24 novembre 2023 à 16:35

Il faut voir l'Annexe E du titre 10 de la NF C15-100
Mais en gros :
Si le DB est un 10/30A ou un 15/45A vous pouvez tout alimenter en 10²
Si le DB est un 3°/60A ou un 60A fixe :
- les ID 40A peuvent s'alimenter en 10²
- les peignes verticaux doivent s'alimenter en 16²
- les ID 63A peuvent s'alimenter en 10² s'ils ne font pas l'objet d'un repiquage sinon 16²
Pour le fouet c'est un peu différent le 16² convient jusqu'à 27m dans une installation domestique, donc pas de soucis sur 20cm.
Mais en gros :
Si le DB est un 10/30A ou un 15/45A vous pouvez tout alimenter en 10²
Si le DB est un 3°/60A ou un 60A fixe :
- les ID 40A peuvent s'alimenter en 10²
- les peignes verticaux doivent s'alimenter en 16²
- les ID 63A peuvent s'alimenter en 10² s'ils ne font pas l'objet d'un repiquage sinon 16²
Pour le fouet c'est un peu différent le 16² convient jusqu'à 27m dans une installation domestique, donc pas de soucis sur 20cm.
24 novembre 2023 à 11:24

Donc à part changer le différentiel par un non peignable, associé à une borne 405009, je ne vois pas vraiment de solution.
Mais bof
Mais bof

24 novembre 2023 à 09:18

Bonjour.
Mon doute au niveau du différentiel concerne les trous tout à l'avant.
J'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un alors que la borne a 2 fiches.
Mon doute au niveau du différentiel concerne les trous tout à l'avant.
J'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un alors que la borne a 2 fiches.
24 novembre 2023 à 09:13

Bonjour.
Merci pour le retour
Merci pour le retour

24 novembre 2023 à 07:42

Bonjour.
Il manque des infos en particulier sur l'extinction.
Si c'est le détecteur qui déclenche, cela va s'éteindre au bout de sa temporisation.
Mais si vous allumez avec un poussoir, est ce que cela s'éteint tout seul ou par nouvel appui sur un poussoir.
Si cela s'éteint tout seul, faut-il prévoir une marche forcée.
Si vous gardez votre idée de départ il faudra :
- Prendre un modèle qui possède une sortie de forçage, donc 4 bornes
- Repasser un fil entre votre nouvel éclairage et la minuterie
Je rejoins l'idée de prévoir plutôt un détecteur de mouvement indépendant.
Il manque des infos en particulier sur l'extinction.
Si c'est le détecteur qui déclenche, cela va s'éteindre au bout de sa temporisation.
Mais si vous allumez avec un poussoir, est ce que cela s'éteint tout seul ou par nouvel appui sur un poussoir.
Si cela s'éteint tout seul, faut-il prévoir une marche forcée.
Si vous gardez votre idée de départ il faudra :
- Prendre un modèle qui possède une sortie de forçage, donc 4 bornes
- Repasser un fil entre votre nouvel éclairage et la minuterie
Je rejoins l'idée de prévoir plutôt un détecteur de mouvement indépendant.
24 novembre 2023 à 07:41

Su 10² suffira.
23 novembre 2023 à 20:40

Cela permet de se raccorder à un disjoncteur à connexion auto tout en mettant un peigne vers d'autres disjoncteurs auto.
Côté différentiel, seule la 1ère partie vous intéresse.
Côté disjoncteur vous aurez besoin des 2 fonctions.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Côté différentiel, seule la 1ère partie vous intéresse.
Côté disjoncteur vous aurez besoin des 2 fonctions.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 novembre 2023 à 20:39

Bonjour.
Il va falloir passer par des fils.
Essayez d'utiliser 2 bornes de connexion 4 052 07
Mais j'ai un petit doute au niveau du différentiel.
Il va falloir passer par des fils.
Essayez d'utiliser 2 bornes de connexion 4 052 07
Mais j'ai un petit doute au niveau du différentiel.
23 novembre 2023 à 13:39

N'importe quel modèle connecté On/Off
Ils ont des trucs pas mal chez Shelly, compatible avec plusieurs solutions.
Ils ont des trucs pas mal chez Shelly, compatible avec plusieurs solutions.
22 novembre 2023 à 23:33

Bonjour.
La 1ère option, me semble la meilleure, car le Starbox reste sous tension.
Attention, c'est une mise hors gel, pas un arrêt.
Et puis facile à tester avec un simple bout de fil.
La 1ère option, me semble la meilleure, car le Starbox reste sous tension.
Attention, c'est une mise hors gel, pas un arrêt.
Et puis facile à tester avec un simple bout de fil.
22 novembre 2023 à 18:36

Bonjour.
La norme rend effectivement obligatoire un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire.
Mais c'est vrai qu'avec un 16², cela ne sert pas à grand chose, si ce n'est à pouvoir couper l'alimentation du tableau.
Donc vous mettez le disjoncteur du calibre que vous voulez en fonction de la puissance maxi dont vous aurez besoin dans ce tableau :
- 63A : 14 kW maxi
- 50A :11,5 kW maxi
- 40A : 9 kW maxi
- 32A : 7 kW maxi
- 25A : 5,5 kW maxi
Compte tenu de votre abonnement, 32A ou 40A est sans doute le bon compromis (votre 16² est surdimensionné).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La norme rend effectivement obligatoire un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire.
Mais c'est vrai qu'avec un 16², cela ne sert pas à grand chose, si ce n'est à pouvoir couper l'alimentation du tableau.
Donc vous mettez le disjoncteur du calibre que vous voulez en fonction de la puissance maxi dont vous aurez besoin dans ce tableau :
- 63A : 14 kW maxi
- 50A :11,5 kW maxi
- 40A : 9 kW maxi
- 32A : 7 kW maxi
- 25A : 5,5 kW maxi
Compte tenu de votre abonnement, 32A ou 40A est sans doute le bon compromis (votre 16² est surdimensionné).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 novembre 2023 à 12:34

Oui c'est cela.
Et vous pouvez alimenter 2 8 9 avec la sortie "8 + diode" de l'ECL
Et vous pouvez alimenter 2 8 9 avec la sortie "8 + diode" de l'ECL
21 novembre 2023 à 13:56

J'ai pris la peine de faire des schémas.
Il faut les regarder.
Il faut les regarder.
21 novembre 2023 à 12:12

Bonjour.
Comme je vous le disais plus haut : "Restera à déterminer quoi faire du gestionnaire flash".
Vous pouvez effectivement mettre la téléinfo en parallèle.
Votre idée est bonne, mais ce n'est pas l'EMCL qu'il faut mettre à la place du programmateur, mais la sortie de la diode.
Comme je vous le disais plus haut : "Restera à déterminer quoi faire du gestionnaire flash".
Vous pouvez effectivement mettre la téléinfo en parallèle.
Votre idée est bonne, mais ce n'est pas l'EMCL qu'il faut mettre à la place du programmateur, mais la sortie de la diode.
21 novembre 2023 à 11:10

Bonjour.
Même si l'emplacement n'est pas des plus judicieux (cela aurait été plus pertinent de décaler d'une vingtaine de cm vers la gauche), rien dans la norme n'interdit cela.
Donc c'est conforme.
Même si l'emplacement n'est pas des plus judicieux (cela aurait été plus pertinent de décaler d'une vingtaine de cm vers la gauche), rien dans la norme n'interdit cela.
Donc c'est conforme.
21 novembre 2023 à 11:06

Bonjour.
C'est en général facile à faire sur les circuits spécialisés où on a seulement un neutre et une phase qui reviennent au tableau.
Plus compliqué sur l'éclairage (pourtant c'est là que c'est le plus pertinent).
Et cela suppose également que vous n'ayez pas de mélange de neutre entre circuit.
C'est en général facile à faire sur les circuits spécialisés où on a seulement un neutre et une phase qui reviennent au tableau.
Plus compliqué sur l'éclairage (pourtant c'est là que c'est le plus pertinent).
Et cela suppose également que vous n'ayez pas de mélange de neutre entre circuit.
21 novembre 2023 à 07:24

Il faut suivre les fils bleu et rouge qui sont au dessus du contacteur.
Je crois qu'il aboutissent sous le fusible à gauche, mais pas sûr, on ne voit pas bien.
Si c'est le cas, pas de soucis, vous êtes bien protégé contre les surintensités.
Il faudrait également s'assurer que les 2 fusibles de la rangée du haut sont bien protégés par l'interrupteur différentiel de la rangée du bas.
Je crois qu'il aboutissent sous le fusible à gauche, mais pas sûr, on ne voit pas bien.
Si c'est le cas, pas de soucis, vous êtes bien protégé contre les surintensités.
Il faudrait également s'assurer que les 2 fusibles de la rangée du haut sont bien protégés par l'interrupteur différentiel de la rangée du bas.
20 novembre 2023 à 23:46

Bien entendu tous les circuits non appairés doivent être sous le même interrupteur différentiel.
20 novembre 2023 à 16:47

Bonjour.
Sans aucun soucis.
Essayez quand même d'appairer phase et neutre des circuits pour lesquels c'est possible.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sans aucun soucis.
Essayez quand même d'appairer phase et neutre des circuits pour lesquels c'est possible.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 novembre 2023 à 16:46

Pour être plus précis, voici la correspondance pour l'horloge.
U1 -- > N
U2 --> L
1 --> 2
4 --> 1
U1 -- > N
U2 --> L
1 --> 2
4 --> 1
20 novembre 2023 à 16:44

Bonjour.
J'ai un schéma proche dont vous pouvez vous inspirer.
Dans votre cas le disjoncteur 20A doit être à côté du contacteur car la liaison n'est pas filaire mais interne.
Bornes de l'horloge à adapter en fonction de votre modèle.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un schéma proche dont vous pouvez vous inspirer.
Dans votre cas le disjoncteur 20A doit être à côté du contacteur car la liaison n'est pas filaire mais interne.
Bornes de l'horloge à adapter en fonction de votre modèle.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 novembre 2023 à 16:42

Bonjour.
Je suppose que le chauffage est électrique : Quelle puissance totale cumulée.
Je suppose que le chauffage est électrique : Quelle puissance totale cumulée.
20 novembre 2023 à 14:47

Vérifiez également la continuité à l'ohmmètre du contact 8 9, car c'est réellement lui qui sera utilisé.
Actuellement, vous ne devez pas avoir de continuité (alors qu'il doit y en avoir une sur 7 9).
En HP rouge, ce sera l'inverse.
Actuellement, vous ne devez pas avoir de continuité (alors qu'il doit y en avoir une sur 7 9).
En HP rouge, ce sera l'inverse.
20 novembre 2023 à 12:13

Bonjour.
Comme promis les schémas avec l'EMCL et :
- Des contacteurs qui coupent la tension d'alimentation
- Un diode qui envoie un ordre arrêt ou hors gel sur les fils pilote.
J'ai mis 3 circuits chauffage, mais le principe est le même avec 5
On voit vite que, si les fils pilote sont déjà présents, le 2ème est plus simple et moins cher (une diode cela ne coute que quelque centimes).
En plus moins bruyant et cela ne chauffe pas, contrairement aux contacteurs.
Pensez à isoler les pattes de la diode avec de la gaine thermorétractable.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Comme promis les schémas avec l'EMCL et :
- Des contacteurs qui coupent la tension d'alimentation
- Un diode qui envoie un ordre arrêt ou hors gel sur les fils pilote.
J'ai mis 3 circuits chauffage, mais le principe est le même avec 5
On voit vite que, si les fils pilote sont déjà présents, le 2ème est plus simple et moins cher (une diode cela ne coute que quelque centimes).
En plus moins bruyant et cela ne chauffe pas, contrairement aux contacteurs.
Pensez à isoler les pattes de la diode avec de la gaine thermorétractable.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


20 novembre 2023 à 08:44

Bonjour.
S'il est entre les 2 bornes P, vous le mettez entre les 2 bornes rouge.
S'il est entre les 2 bornes P, vous le mettez entre les 2 bornes rouge.
20 novembre 2023 à 08:11

J'ai vaguement l'impression que le haut du contacteur J/N est relié au bas du porte fusible 2 modules à côté à gauche.
19 novembre 2023 à 20:40

Il faudrait une photo en plus gros plan du contacteur J/N et de ses alentours.
On ne vois pas bien où vont les fils raccordés en 1 2 3 4
On ne vois pas bien où vont les fils raccordés en 1 2 3 4
19 novembre 2023 à 20:31

De ce que je crois voir, il était entre les 2 bornes P
Donc si c'est bien cela, vous le mettez entre les 2 bornes rouges.
Donc si c'est bien cela, vous le mettez entre les 2 bornes rouges.
19 novembre 2023 à 20:28

Peut être que l'ancien spot était bon et que le problème est ailleurs sur le circuit ?
On manque de contexte sur le but de votre opération.
On manque de contexte sur le but de votre opération.
19 novembre 2023 à 20:27

Là c'est bon avec 230V
Vous avez essayez de le brancher ailleurs ?
Vous avez essayez de le brancher ailleurs ?
19 novembre 2023 à 20:26

Bonjour.
Les bornes P correspondent aux bornes rouge.
Les bornes P correspondent aux bornes rouge.
19 novembre 2023 à 19:31
