Projet PAC Air Eau et ligne pour alimentation
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
24895
Question Forum Électricité : Projet PAC Air Eau et ligne pour alimentation
Bonjour,
J'ai un projet de remplacement de chaudière gaz par une pompe à chaleur air-eau pour une maison de 90 m² plutôt bien isolée. Je pense qu'une pompe à chaleur de 5 kW sera bien adaptée mais l'étude le dira bientôt. J'aurai entre mon tableau et ma pompe à chaleur une distance de 12 mètres.
Questions :
1) En mono 230 V, quelle section faut-il passer ?
2) Pour raccorder au tableau, je pensais mettre un disjoncteur différentiel 30 mA en 32 A courbe D ?
3) Côté de l'unité intérieure, faut-il arrêter cette ligne dans une boîte de connexion ?
Il y a aussi la liaison que l'installateur passera entre l'unité intérieure et extérieure.
D'avance merci pour ces éclaircissements.
Cordialement,
Jean
J'ai un projet de remplacement de chaudière gaz par une pompe à chaleur air-eau pour une maison de 90 m² plutôt bien isolée. Je pense qu'une pompe à chaleur de 5 kW sera bien adaptée mais l'étude le dira bientôt. J'aurai entre mon tableau et ma pompe à chaleur une distance de 12 mètres.
Questions :
1) En mono 230 V, quelle section faut-il passer ?
2) Pour raccorder au tableau, je pensais mettre un disjoncteur différentiel 30 mA en 32 A courbe D ?
3) Côté de l'unité intérieure, faut-il arrêter cette ligne dans une boîte de connexion ?
Il y a aussi la liaison que l'installateur passera entre l'unité intérieure et extérieure.
D'avance merci pour ces éclaircissements.
Cordialement,
Jean
07 décembre 2023 à 22:51
Réponse 1 du forum-électricité
Projet PAC Air Eau et ligne pour alimentation
Bonjour.
Sans connaitre les caractéristique du modèle installé, difficile de vous répondre.
La section et le disjoncteur associés dépendront de la puissance absorbée maxi (et pas la puissance restituée)
Le type C ou D dépendra du type de PAC. A noter que les modèles Inverter n'ont pas besoin d'un courbe D.
Il faut parfois 2 circuits séparés pour les unités intérieures et extérieures.
Par ailleurs, si au final c'est ce qui est nécessaire, pas sûr que les "disjoncteurs différentiels 30 mA en 32 A courbe D" existent.
Il faudra peut être un interrupteur différentiel 30mA et un disjoncteur 32A courbe D.
Sans connaitre les caractéristique du modèle installé, difficile de vous répondre.
La section et le disjoncteur associés dépendront de la puissance absorbée maxi (et pas la puissance restituée)
Le type C ou D dépendra du type de PAC. A noter que les modèles Inverter n'ont pas besoin d'un courbe D.
Il faut parfois 2 circuits séparés pour les unités intérieures et extérieures.
Par ailleurs, si au final c'est ce qui est nécessaire, pas sûr que les "disjoncteurs différentiels 30 mA en 32 A courbe D" existent.
Il faudra peut être un interrupteur différentiel 30mA et un disjoncteur 32A courbe D.
08 décembre 2023 à 07:47
Réponse 2 du forum-électricité
Projet PAC Air Eau et ligne pour alimentation
Bonjour.
Merci de votre réponse.
Pour ce qui est du matériel bien sûr je vais attendre d'avoir un retour de devis /étude.
J'ai un câble sous la main de 3x 6² est-ce que je peux déjà le passer pour ma LG de 12m ??
Bien cordialement.
Jean
Merci de votre réponse.
Pour ce qui est du matériel bien sûr je vais attendre d'avoir un retour de devis /étude.
J'ai un câble sous la main de 3x 6² est-ce que je peux déjà le passer pour ma LG de 12m ??
Bien cordialement.
Jean
08 décembre 2023 à 09:04
Réponse 3 du forum-électricité
Projet PAC Air Eau et ligne pour alimentation
Bonjour,
J'ai un premier devis avec une PAC air /eau AUER (INTUIS) de type HTI 6kW prémium+ ref 155006.
Le chargé d'affaires m'a dit que pour n'intervenir à minima dans le tableau principal, il devait mettre un disjoncteur de 40 Amp, puis tirer une ligne jusqu'au pilote PAC intérieur (12 m) en 3x 10² (*).
Ensuite, il prévoit pour ce tableau secondaire :
1 coffret IP 65 ABB Mistral ;
1 inter diff de 40 Amp ;
1 disjoncteur mono type C 32 A ;
1 disjoncteur mono type D 16 A ;
1 disjoncteur mono type C 10 A ;
câble 3G 6² (alim intérieure) (12 mètres) ;
puis pour la liaison unité extérieure PAC, câble en 3x 2,5mm² (6 mètres) ;
+ câble de sonde extérieure et accessoires de pose.
Le tout pour 910 € TTC.
(*) Il m'a bien dit 10² alors que dans le devis c'est bien noté en 6², comme je crois aussi comprendre dans la notice du fabricant. Que pensez-vous ? Est-ce correct comme prévision ?
D'avance merci.
Bien cordialement,
Jean.
J'ai un premier devis avec une PAC air /eau AUER (INTUIS) de type HTI 6kW prémium+ ref 155006.
Le chargé d'affaires m'a dit que pour n'intervenir à minima dans le tableau principal, il devait mettre un disjoncteur de 40 Amp, puis tirer une ligne jusqu'au pilote PAC intérieur (12 m) en 3x 10² (*).
Ensuite, il prévoit pour ce tableau secondaire :
1 coffret IP 65 ABB Mistral ;
1 inter diff de 40 Amp ;
1 disjoncteur mono type C 32 A ;
1 disjoncteur mono type D 16 A ;
1 disjoncteur mono type C 10 A ;
câble 3G 6² (alim intérieure) (12 mètres) ;
puis pour la liaison unité extérieure PAC, câble en 3x 2,5mm² (6 mètres) ;
+ câble de sonde extérieure et accessoires de pose.
Le tout pour 910 € TTC.
(*) Il m'a bien dit 10² alors que dans le devis c'est bien noté en 6², comme je crois aussi comprendre dans la notice du fabricant. Que pensez-vous ? Est-ce correct comme prévision ?
D'avance merci.
Bien cordialement,
Jean.
17 décembre 2023 à 11:13







