FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 484 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.

Si vous ne pouvez pas remplacer le 4² en place, je vous conseille de mettre un disjoncteur 25A (c'est le maxi permis pour du 4²), ce qui vous autorisera 5,5kW et sera sans doute suffisant pour la plaque à condition de ne pas utiliser tous les feux à fond simultanément.

Ne surtout pas mettre de disjoncteur 32A qui supprimerait toute protection contre les surcharges.
22 avril 2024 à 07:51
forum consulter ce sujet Équivalent 6 carré avec deux 4 carré

Bonjour.
Donc, vous refaites le tableau à l'intérieur du mobil-home.

2 options possibles :

1/ Vous remettez un interrupteur différentiel 30mA en tête du tableau :
Avantages :
- il vous servira de coupure d'urgence
- si vous déplacer un jour le mobil home il aura sa propre protection 30mA indépendamment de l'endroit où vous le raccordez
- il peut éventuellement sauter le 1er en cas de défaut d'isolement
Inconvénients :
- ce peut être le différentiel de l'extérieur qui saute en 1er en cas de défaut d'isolement, voire les 2.

2/ Vous mettez un interrupteur sectionneur en tête du tableau :
Avantages :
- il vous servira de coupure d'urgence
- un tout peu moins cher qu'un différentiel, mais n'est pas peignable (donc nécessitera des matériel de connexion supplémentaire, donc avantage tout relatif).
Inconvénients :
- ce sera systématiquement le différentiel de l'extérieur qui sautera en cas de défaut d'isolement.
- si un jour vous déplacez le mobil home, vous n'êtes pas certain d'être protégé par un différentiel 30mA.

A vous de voir, mais la première config me semble plus favorable, même si elle n'est pas parfaite.
21 avril 2024 à 19:32
forum consulter ce sujet Branchement mobil-home sur disjoncteur 30mA en série

Publicité

Bonjour.

Je trouve votre idée de goulotte bonne.
C'est modulable à souhait et vous pouvez y mettre les équipement nécessaire.
J'avais fait cela dans une vieille cuisine de maison de vacances.

Vous avez également des blocs encastrés ou en saillis qui permettent de mettre jusqu'à 8 ou 10 prises :
https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/cm222600_0927.pdf

Par rapport à vos questions :
Citation :
Aux fils à utiliser pour le raccordement des modules.
Vu l'usage, un circuit en 1,5² suffit et sera plus facile de mise en œuvre.
Mais pouvez pouvez le faire en 2,5² si vous le souhaitez.
Citation :
Au schéma de branchement des éléments.
Vous vous repiquez de prise en prise et vous faites un groupe de 4 dont coupée par l'interrupteur (dans l'idéal bipolaire).
Si pensez que c'est pertinent, séparez en 2 circuits indépendant.
Citation :
à la qualité des composants à retenir pour la sécurité (mais budget contraint...).
Prenez du Mosaic Legrand.
Citation :
A l'utilité d'adjoindre à chaque multiprise un disjoncteur, ou un indicateur de consommation si cela existe.
Aucun intérêt, vous avez déjà un disjoncteur au départ du circuit.
Si nécessaire ajoutez un compteur modulaire au tableau au départ du circuit.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 0124

20 avril 2024 à 09:29
forum consulter ce sujet Fabrication multiprises bureau et multimedia

Bonjour.

Oui j'ai voulu dire que les fusibles 2A n'existaient pas.
19 avril 2024 à 10:26
forum consulter ce sujet Remplacement contacteur Jour/Nuit disjoncteur protection

Bonjour.

Ben oui, c'est à cela que cela sert une prise si un appareil est muni d'une fiche.
18 avril 2024 à 07:52
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière à induction installation en triphasé

Oui cela peut se faire avec 2 permutateurs également

C'est sûr qu'un des télérupteur et des poussoirs est plus pratique.
Mais maintenant que c'est fait comme cela...


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
permutateur 4

17 avril 2024 à 11:44
forum consulter ce sujet Interrupteur permutateur ou autre ?

Bonjour.

Oui probablement un permutateur qui permet d'avoir un 3ème point de commande sur un allumage avec 2 va et vient

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 956476 permutateur 3

17 avril 2024 à 10:05
forum consulter ce sujet Interrupteur permutateur ou autre ?

Bonjour.

Oui lubrifiant type Yellow ou Caprigel

Je crois comprendre que vous faites un montage en apparent.
Pourquoi dans ce cas ne pas utiliser du tube IRL de 20. La section intérieure est plus importante.

Sinon effectivement passer les fils avant fixation ou encastrement vous facilitera la vie (on tire la gaine sur les fils tendus et pas l'inverse).
17 avril 2024 à 07:31
forum consulter ce sujet Taille de gaine pour 6 fils 2.5 mm

Bonjour.

La règle de remplissage des 1/3 indique effectivement qu'il faut du 25 afin de pouvoir remplacer facilement les fils si nécessaire.

Mais cette règle n'est plus obligatoire.
Donc faites au mieux.

Attention ce qui passe facilement avec des chutes ne se vérifie pas forcément avec une gaine de grande longueur qui fait des coudes.
16 avril 2024 à 23:29
forum consulter ce sujet Taille de gaine pour 6 fils 2.5 mm

Une autre solution serait de couper la fiche au bout du câble de la cuisinière, mais cela pourrait vous faire perdre la garantie.
16 avril 2024 à 07:30
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière à induction installation en triphasé

Bonjour.

Il suffit de mettre une prise tétra 20A au mur à l'endroit où arrivent les fils électriques.
16 avril 2024 à 07:29
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière à induction installation en triphasé

Bonjour.

Le montage nécessite que les fils sur les bornes L des 2 va et vient reviennent au Sonoff, ce qui n'est pas le cas actuellement

Donc sans tirer de nouveaux fils ce ne sera pas possible (si vous voulez conserver l'usage de l'autre point de commande).
15 avril 2024 à 09:45
forum consulter ce sujet Installation boîtier Sonoff interrupteur connecté

Bonjour.

Plutôt le Finder 2601
Je pense que la borne en bas à gauche est juste une borne de repiquage qu'il faudra remplacer par un domino ou un Wago.
13 avril 2024 à 14:10
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 49107

La pratique habituelle est de mettre des interrupteurs différentiels dans un tableau et pas des disjoncteurs différentiels (sauf cas particuliers) pour assurer la protection des personnes contre les défauts d'isolement.

Si c'est pour alimenter un tableau divisionnaire, on met un disjoncteur (tout court) au départ pour protéger le câble de liaison contre les surintensité et un (ou des) interrupteurs différentiels 30mA dans le tableau divisionnaire.
C'est en plus un meilleur choix économique.

Vous inspirer du schéma joint.
Mais vos disjoncteurs différentiels 30mA s'ils sont existants assurent néanmoins les protections suffisantes.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 602516 tableau divisionnaire b

12 avril 2024 à 20:20
forum consulter ce sujet Conseils câblage tableau électrique

Voir ci-joint un diagramme de Fresnel pour illustrer le principe de l'intensité dans le neutre en tri.

On se demande l'intérêt de ces disjoncteurs différentiel à cet endroit.
Mais bon, s'il sont là, vous ferez avec.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 965087 triphase

12 avril 2024 à 18:42
forum consulter ce sujet Conseils câblage tableau électrique

Bonjour.

Donc 16² pour alimenter le bornier tétra.

Un type F, c'est un type A à immunité renforcée.
12 avril 2024 à 12:56
forum consulter ce sujet Conseils câblage tableau électrique

Bonjour.
Exactement pareil :
Les mêmes violets aux extrémités.
Rouge et marron au centre.
12 avril 2024 à 12:53
forum consulter ce sujet Schéma interrupteur double va-et-vient

Bonjour.
Citation :
Vous n'avez pas donné réponse aux contributions relatives à votre question du 06 avril 2024 à 12:54

Ça me disait effectivement quelque chose d'avoir déjà répondu en partie à cela.
12 avril 2024 à 07:37
forum consulter ce sujet Bretelles pour distribuer le tableau

Bonsoir.
Citation :
Entre le bornier et les disjoncteurs différentiels (4x32 / 4x32 / 4x16), 10 mm² me paraissent suffisants.

Oui, même surdimensionné
Citation :
Entre le disjoncteur d'abonné tétrapolaire calibré à 30 ampères et le bornier, 16 mm² pour le neutre et les trois phases me paraissent cohérents.

Si c'est un 30/60A calibré à 30A, il faut du 16².
Si c'est un 10/30A calibré à 30A, du 10² suffit.
11 avril 2024 à 23:36
forum consulter ce sujet Bretelles pour distribuer le tableau

Bonjour.

Oui commun en 3.
Aux heures programmées, le contact est dans cette position :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement horloge 2

11 avril 2024 à 14:32
forum consulter ce sujet Avis branchement horloge et chauffe-eau

Bonjour.

Non c'est bon
Au repos :
- Le contact 2/3 est ouvert
- Le contact 2/1 est fermé

Pendant les heures programmées
- Le contact 2/3 est fermé
- Le contact 2/1 est ouvert

Par contre l'ajout d'un contacteur J/N serait pertinent.
Voir schéma (les bornes de l'horloge ne sont pas identiques, mais le principe est le même)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 506302 chauffe eau p

11 avril 2024 à 12:19
forum consulter ce sujet Avis branchement horloge et chauffe-eau

... Et pour préciser par rapport à mes schémas, j'ai mis :
- Phase en rouge
- Neutre en bleu (obligatoire)
- Terre en vert/jaune (obligatoire)
- Retour lampe en orange
- Retour poussoir en noir
- Navette va et vient en rose
10 avril 2024 à 11:55
forum consulter ce sujet Câbler des interrupteurs va et vient sur une ligne de télérupteurs

Bonjour.

Tout dépend ce que vous appelez : "ligne du télérupteur"

De quels fils s'agit-il ?
- phase
- neutre
- terre
- retour lampe
- retour poussoir

Pour vos lampes avec vos 2 va et vient il vous faudra :
- phase
- neutre
- terre

Pour votre poussoir complémentaire, il vous faudra
- phase ou neutre (cela dépend le type de câblage effectué)
- retour poussoir

A quel endroit pensez vous vous repiquer ? Sur quel fil ?
Je vous mets des schémas du télérupteur pour vous aider à comprendre le principe de câblage

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 53379 telerupteur 1doublon 764693 inter 1

10 avril 2024 à 10:51
forum consulter ce sujet Câbler des interrupteurs va et vient sur une ligne de télérupteurs

Bonjour.

1/ Vous avez raison, c'est 32A maxi, on peut mettre moins.
Mais en fonction de la puissance de la plaque, 20A peut être trop juste et risque de sauter si vous utilisez tous les feux simultanément.

2/ Tout le monde se trompe.
Il n'y a pas de notion de 60cm par rapport à un évier.
La norme dit juste que les prises ne doivent pas être installée au dessus du bac de l'évier ou des feux de la plaque de cuisson.
10 avril 2024 à 10:44
forum consulter ce sujet Quelle puissance de disjoncteur pour une plaque de cuisson

A noter que dans certaines séries, cela existe "tout prêt", mais il n'y aura pas de témoin.
08 avril 2024 à 08:06
forum consulter ce sujet Recherche interrupteur double à 2 fonctions

Bonjour.
Oui bien sûr.

Il faut regarder du côté des gammes composables, avec des 1/2 boutons.
Par exemple série Mosaic ou Céliane chez Legrand.

Voir si le voyant doit être témoin (pour indiquer que la lampe est allumée) ou lumineux (pour être repéré dans le noir).
Si voyant témoin, présence du neutre nécessaire.

Exemple en Mosaic :
- support
- plaque
- poussoir 1 module
- va et vient 1 module
- voyant témoin
08 avril 2024 à 07:58
forum consulter ce sujet Recherche interrupteur double à 2 fonctions

Bonjour.

Pour déterminer la section de la liaison entre le disjoncteur de branchement et le bornier tétra d'une habitation, il faut se référer au paragraphe 10.1.4.3.2 de la NF C15-100.
Vous évoquez un disjoncteur de branchement calibré à 30A.
Mais est-ce un 10/30A réglé sur 30A ou un 30/60A réglé sur 30A ?

Dans le 1er cas la liaison peut être en 10² (pour 66m maxi). Dans le second cas, elle doit être en 16² (pour 52m maxi).
Si vous êtes dans le 1er cas et que vous envisagez un jour un abonnement d'au moins 24kVA, cela conduira au changement du disjoncteur de branchement, donc mettre du 16².

La section est la même en souple qu'en rigide.
07 avril 2024 à 07:54
forum consulter ce sujet Conseils câblage tableau électrique

Sinon, je ne sais pas dans quel contexte vous faites cela.
Si c'est du meublé ou de la location saisonnière pourquoi pas.
Mais l'électricité doit être facturée sous forme d'un forfait compris dans les charges.
Donc attention au risque de gaspillage avec le chauffage électrique

Dans le cas contraire, il faut un raccordement indépendant pour chaque appartement.
Pour rappel, vous n'avez pas le droit de refacturé de l'électricité (hors contexte au dessus) et chaque locataire doit pouvoir choisir son fournisseur d'électricité.
05 avril 2024 à 08:00
forum consulter ce sujet Problèmes installation triphasée

Bonjour.

Le problème c'est que 4 se divise mal par 3

Une solution est de mettre un appartement par phase et de répartir le 4ème sur les 3 phases.
Pour le dernier privilégiez une plaque en tri et un chauffe-eau en triphasée.
05 avril 2024 à 07:57
forum consulter ce sujet Problèmes installation triphasée

Bonsoir.

1/ Parce que toutes les plaques en triphasé n'utilisent que 2 phases (je suppose que 4 feux se divise mal par 3).
2/ Oui c'est la norme pour un raccordement de cuisinière en triphasé.
En utilisant 2 phases, cela vous autorise 9200W.
04 avril 2024 à 19:58
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière à induction installation en triphasé

Bonjour.

Je parle des fils au dessus.

Je doute qu'ils fassent 4,4mm de diamètre.
04 avril 2024 à 13:17
forum consulter ce sujet Disjoncteur divisionnaire branché sur différentiel

Pour préciser ma pensée.

Je comprend que votre kitchenette est équipée de plaques domino qui font 2500W et que vous voulez les changer par des plaques qui font 3500W.

Mais si c'est le cas, le câble d'alimentation est sans doute différents.

Bref à clarifier.
04 avril 2024 à 07:33
forum consulter ce sujet Fil secteur suffisant pour une kitchenette ?

Bonjour.

On ne comprend pas bien votre problématique.

Des photos montrant les différents matériels en question aideraient.
04 avril 2024 à 07:31
forum consulter ce sujet Fil secteur suffisant pour une kitchenette ?

Bonsoir.

On a du mal à voir l'intérêt de l'opération.
On suppose que le différentiel est alimenté par le bas.

Donc que les sorties sont vers le haut.

Si c'est le cas pas trop de soucis pour le nouveau disjoncteur.
En revanche l'alimentation existante de la rangée avec le peigne est fait avec une section insuffisante.
Le DANGER est là.
03 avril 2024 à 23:04
forum consulter ce sujet Disjoncteur divisionnaire branché sur différentiel

Il suffit de mettre un bornier de terre en haut du tableau.

Mais de toute façon, vous etes en rénovation, vous faites au mieux, en essayant de minimiser cette distance.
03 avril 2024 à 13:22
forum consulter ce sujet Questions rénovation électrique

Sur le site Legrand, c'est bien en parallèle.
Notice

L'idée est que la liaison soit le plus courte possible entre le DB, le parafoudre et la terre pour évacuer au plus vite vers la terre.
02 avril 2024 à 23:39
forum consulter ce sujet Questions rénovation électrique

Non un seul parafoudre en parallèle des ID.

Pour rappel le rôle d'un parafoudre n'est pas de protéger les ID mais d'évacuer les surtensions transitoires liées à la foudre vers la terre.
02 avril 2024 à 19:01
forum consulter ce sujet Questions rénovation électrique

Plutôt en repartant du répartiteur.

Je ne connais pas suffisamment bien la marque Hager pour vous conseiller.

Attendre d'autres avis.
02 avril 2024 à 17:14
forum consulter ce sujet Questions rénovation électrique

Q1 : donc obligatoire (selon la norme en vigueur, mais ce qui n'était sans doute pas le cas au moment de la construction de votre maison).

Q2 : Si bien entendu, vous faites au mieux en fonction de vos contraintes, même si vous n’êtes pas dans la situation idéale.

Q3 : Pas de soucis de déporter une borne de terre, pourvue qu'elle soit alimentée avec une section suffisante.
02 avril 2024 à 15:50
forum consulter ce sujet Questions rénovation électrique

Bonjour.

Q1 : Cela dépend des départements.

Q2 : L'idéal serait que vous puissiez raccorder même si le chauffe-eau est en place.

Q3 : C'est l'usage : une terre par circuit.
Mais si je comprend bien, vous avez déporté un bornier de terre un peu plus loin. Si la liaison est en 16² : OK

Q4 : Vous faites comme cela vous arrange.
02 avril 2024 à 12:08
forum consulter ce sujet Questions rénovation électrique

Bonjour.

Cela peut venir du contacteur.
Mais également du circuit de commande.

Mettre une tension aux bornes A1 A2 du contacteur pour voir s'il s'enclenche.
Si ce n'est pas le cas c'est qu'il est HS.

N'importe quel contacteur J/N du marché conviendra.
02 avril 2024 à 11:48
forum consulter ce sujet Panne contacteur jour nuit chauffe-eau Petercem

Bonjour.

Je parierais bien pour un défaut d'isolement.
- Soit résistance HS.
- Soit humidité résiduelle dans le four.
02 avril 2024 à 09:23
forum consulter ce sujet Four qui fait disjoncter

Je vous mets le schéma de la variante en filaire


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 322493 provisoire2

02 avril 2024 à 08:38
forum consulter ce sujet Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal

Bonjour.

Voici un schéma.

Mais comme GL, je vois mal l'intérêt de commandes vocales pour ce montage.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 935195 provisoire

02 avril 2024 à 08:33
forum consulter ce sujet Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal

@GL

Pour 40m, il faut faire le calcul car le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
01 avril 2024 à 21:00
forum consulter ce sujet Section de câble pour tableau secondaire ?

Par rapport au document de Izi-edf, ce n'est que partiellement vrai.
En fait tout dépend de la puissance dont vous avez besoin.

D'ailleurs la règle des 28m qu'ils évoquent signifie que leur tableau divisionnaire peut disposer de toute la puissance d'un abonnement 60A soit 14kW.

La plupart du temps on n'a pas besoin d'autant.
01 avril 2024 à 20:59
forum consulter ce sujet Section de câble pour tableau secondaire ?

Citation :
j'aimerais pouvoir activer et désactiver les deux détecteurs de mouvement en utilisant des commandes vocales, afin d'éclairer des rubans LED dans ma cuisine. funk
On n'a pas bien compris ce que vous voulez faire.
01 avril 2024 à 20:22
forum consulter ce sujet Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal

Bonsoir.

Ce genre de module sont des contacts on/off.
Il suffit de les mettre sur le circuit en série ou parallèle suivant le résultat recherché.
01 avril 2024 à 20:20
forum consulter ce sujet Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal

Bonsoir.

Attention pour la PAC, ne pas confondre puissance absorbée et puissance restituée.
01 avril 2024 à 20:19
forum consulter ce sujet Section de câble pour tableau secondaire ?

Bonjour.

Tout dépend la puissance maxi dont vous voulez disposer, et l'éventuelle PAC ne va pas être neutre dans ce sujet.

Il est d'usage de tabler sur une chute de tension maxi d'environ 2% dans une telle liaison, ce qui donne :
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi 2% de chute de tension maxi (un interrupteur différentiel 40A suffit à l'arrivée)
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi 2% de chute de tension maxi (un interrupteur différentiel 40A suffit à l'arrivée)
- 3G25² protégé au départ par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi 1,9% de chute de tension maxi.

Au vu de ce que vous décrivez la 2ème solution est sans doute un bon compromis.
31 mars 2024 à 22:59
forum consulter ce sujet Section de câble pour tableau secondaire ?