FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 829 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 063 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Difficile de vous suivre et de vous conseiller correctement :
Citation :
Mon objectif est de réaliser une coupure générale de toute l'installation électrique de mon logement.

Puis
"Ce n'est pas pour un logement mais pour un bâtiment destiné à une micro crèche."
25 janvier 2024 à 12:22
forum consulter ce sujet Installation coffret de sécurité coupure d'urgence

Point complémentaire : pour la coupure générale du logement, la norme demande un dispositif à action directe, ce qui n'est pas le cas du dispositif que vous avez proposé.
25 janvier 2024 à 10:58
forum consulter ce sujet Installation coffret de sécurité coupure d'urgence

Publicité

Bonjour.

Pourquoi un tel dispositif dans une habitation alors que :
- Le disjoncteur général EDF joue déjà ce rôle.
- Si jamais il n'est pas dans le logement, il suffit de mettre un simple interrupteur sectionneur bipolaire en tête du tableau principal (ou déporté ailleurs).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 653168 coupure d urgence 5doublon 355949 pict7922doublon 771366 img 6292pict8020doublon 588623 tableau m

25 janvier 2024 à 10:56
forum consulter ce sujet Installation coffret de sécurité coupure d'urgence

Ancienne installation tri, cela complique éventuellement un peu.

Vous n'avez rien à demander à ENEDIS.

L'idéal serait de refaire la liaison entre le disjoncteur et le tableau par un 2x16² propre (on ne voit pas bien comment cela passe de 2 à 4 fils)

Vous pouvez le faire vous même ou demander à un électricien.
24 janvier 2024 à 17:58
forum consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique

J'ai supposé que vous conserviez les circuits existants, mais si vous le pouvez ce serait bien de dédier des circuits à four, LL, SL, LV.
24 janvier 2024 à 17:18
forum consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique

Pour le fusible 10, c'est peut être celui de l'asservissement heures creuses (vous n'en parlez pas).
Si c'est le cas, il faut un disj 2A et un contacteur J/N.
24 janvier 2024 à 17:17
forum consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique

Bonjour.

Une photo aurait aidé.
En supposant que vous ne modifiez pas les circuits existants, vous avez 2 options :

1 tableau 1 rangée 18 modules (4 012 21)
- 1 interrupteur différentiel 30mA 63A type A (4 116 51)
- 1 borne de connexion (4 052 09)
- 13 disjoncteurs de calibre identique à l'existant (voire remplacer les 20A par des 16A, méfiance d'un point de vue sécurité avec 20A sur une vieille installation). Fixation à vis ou borne auto suivant votre choix.
- 2 peignes 18 modules (4 049 28)

2 tableaux 2 rangées 13 modules (4 012 12)
- 2 interrupteurs différentiels 30mA 63A type A (4 116 51)
- 1 peigne vertical (4 050 00)
- 13 disjoncteurs de calibre identique à l'existant (voire remplacer les 20A par des 16A, méfiance d'un point de vue sécurité avec 20A sur une vieille installation). Fixation à vis ou borne auto suivant votre choix. A répartir sur les 2 rangées.
- 4 peignes 13 modules (4 049 26)

Attention, la 2ème option suppose que vous soyez capable d'appairer phase et neutre de chaque circuit, si vous avez un bornier de neutres communs (difficile à évaluer sans photo).
24 janvier 2024 à 17:16
forum consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique

Bonsoir.
De quel type d'installation s'agit-il ?

Quel est le calibre maxi du disjoncteur de branchement ?
23 janvier 2024 à 19:24
forum consulter ce sujet Recâblage tableau de répartition

Bonjour.

Attention, que cela fonctionne en marche forcée ne prouve pas grand chose.
Ce qu'il faut c'est que cela marche en mode auto.
23 janvier 2024 à 18:44
forum consulter ce sujet Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500

Bonsoir.

Sans doute que vous l'avez mal câblé, car un télérupteur devrait fonctionner comme vous l'avez dit.
23 janvier 2024 à 18:42
forum consulter ce sujet Quel télérupteur choisir ?

Bonsoir.
Vous inspirer du schéma joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma horloge chauffe-eau triphasé

22 janvier 2024 à 21:00
forum consulter ce sujet Ajout horloge sur chauffe-eau triphasé

Bonsoir.
Si vous alimentez votre tableau en 10², il doit y a voir un disjoncteur 40A maxi au départ.

Si c'est bien le cas, le fait que l'interrupteur sectionneur soit en 63A n'est pas un souci (63A c'est la valeur maxi qu'il accepte avant de cramer).
22 janvier 2024 à 20:57
forum consulter ce sujet Section d'alimentation depuis répartiteur triphasé sectionneur 63A

Bonsoir.
Si c'est un double poussoir et pas un poussoir + va et vient, il ne convient pas.

Sauf que dans certaines séries on peut transformer un poussoir en va et vient en supprimant le petit ressort qui assure le retour du bouton.
A voir donc.
22 janvier 2024 à 20:55
forum consulter ce sujet Branchement double interrupteur poussoir et va et vient

Bonsoir.
Citation :
Je viens de voir le schéma du tableau divisionnaire, c'est bon j'ai bien capté le truc. pas de soucis pour moi. par contre, à quoi sert le disjoncteur tétra en sortie du 1er tableau puisqu'il y a un inter sectionneur à l'entrée du 2è tableau ???
Le disjoncteur tetra :
- protège le câble de liaison contre les surcharges et court-circuits.
- permet de couper le circuit à son origine.
22 janvier 2024 à 20:53
forum consulter ce sujet Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux

Bonsoir.

Il faut mettre le disjoncteur 20A au départ et pas à l'arrivée.
A quoi sert l'interrupteur 63A ?

Pour rappel les bornes d'une puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
21 janvier 2024 à 23:12
forum consulter ce sujet Installation prise de charge pour une voiture électrique

Bonsoir.

Il faudrait voir comment est réalisée votre grosse boite de dérivation, mais a priori pas de soucis.

Vous pouvez vous repartir d'un tableau pour alimenter un tableau divisionnaire, mais en principe il faut mettre un disjoncteur au départ vers le câble de liaison.

Par contre avec 18kVA, je n'ai pas compris pourquoi votre 6² ne convenait pas.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma alimentation tableau divisionnaire

21 janvier 2024 à 14:15
forum consulter ce sujet Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux

En relisant mieux, plusieurs choses m'étonnent dans vos constats :
Citation :
Le délesteur Delta Dore GP 500 avait son voyant rouge allumé pour le chauffe-eau, à la fois hier soir à 20h et ce matin à 10h
Si on parle bien du voyant en haut à gauche du GP500, à ces heures on est en HP, le voyant devrait être éteint.
Citation :
Le bouton "Marche forcée, ON, OFF" était en position ON, donc tout semblait normal
De quel bouton parle t'on ?
On le voit pas sur votre photo.
Une marche forcée signifierait : pas de soucis d'eau chaude.
21 janvier 2024 à 12:32
forum consulter ce sujet Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500

Bonjour.

Suite à la décision des pouvoirs public pour gérer les pointes de consommation du réseau, le signal d'HC n'est pas envoyé pendant les heure creuses du midi de novembre à mars : Sécurisation de l’alimentation en électricité cet hiver

Vous devriez donc avoir :
En HP : compteur en tarif HP, voyant rouge éteint, et ouvert contact sec
En HC de 12h04-14h04 : compteur tarif en HC, voyant rouge éteint, et ouvert contact sec
En HC de 1h34 et 7h34 : compteur tarif en HC, voyant rouge allumé, et fermé contact sec

Concrètement, votre chauffe-eau ne se déclenche plus pendant les HC du midi, bien que vous soyez au tarif HC.
Si bien que si vous avez tiré beaucoup d'eau chaude le matin, vous pouvez être juste en fin de journée.
Finalement, l'ado était peut être bien coupable. titter

Si vous avez tiré beaucoup d'eau le matin, passer en marche forcée à 12H04 et repasser en mode auto à 14h04.
21 janvier 2024 à 11:26
forum consulter ce sujet Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500

Bonjour.

Vous ne pouvez pas plutôt mettre une applique au mur ?
21 janvier 2024 à 11:07
forum consulter ce sujet Conseils pour faire une mini saignée maison de 1970

Bonjour.
C'est correct.

Par contre vous ne précisez pas comment est raccordé le Disj 20A au départ dans le tableau principal.
Cela ne doit pas être en aval d'un interrupteur différentiel 30mA (cf. mon schéma).
21 janvier 2024 à 08:20
forum consulter ce sujet Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

Bonsoir;

Soit c'est un montage avec neutre au poussoir (cela se faisait beaucoup à l'époque), soit les couleurs normatives n'ont pas été respectées.

Il suffit de rebrancher à l'identique, mais on ne voit pas le repérage des bornes sur le Fontini, ni le sens dans lequel la photo a été prise.
20 janvier 2024 à 20:07
forum consulter ce sujet Branchement double poussoir

Bonsoir.

C'est un voyant lumineux pour le repérer dans le noir ou un voyant témoin pour indiquer que la lampe est allumée.

Du coup, vous avez acheté le bon modèle ?
19 janvier 2024 à 21:04
forum consulter ce sujet Bouton poussoir voyant ne s'allume pas

Bonsoir.

La photo est prise d'un peu loin pour qu'on puisse analyser le tableau en détail.

J'ai l'impression qu'il s'agit d'une installation triphasée, donc attention avec l'ajout d'une plaque à induction dont la puissance élevée pourrait ne pas passer sur une phase de votre abonnement.

Prévoir sans doute un raccordement sur 2 phases.
19 janvier 2024 à 18:43
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique

Bonjour.

Il faut le brancher sur le domino où il y les fils de terre.

Mais ce n'est peut être pas facile car il est bien plein et qu'en principe on met un fil de terre par borne.
Si pas possible remplacer le par une borne Wago 221-615 si présence de fils en 6² ou Wago 221-415 sinon.
19 janvier 2024 à 16:06
forum consulter ce sujet Conseils branchement électrique gazinière

Bonjour.

Voir Solution 5 sur ce lien.
Vous pouvez trouver l'équivalent dans différentes marques, mais le principe de fonctionnement reste le même
Schémas yokis radio exemples projets
19 janvier 2024 à 09:38
forum consulter ce sujet Séparer 2 lampes qui sont ensemble avec 2 va et vient

Bonjour.

Avec un ID Legrand 40A arrivée haut départ bas, oui c'est sans doute compatible.
Mais avec du ABB pas sûr du tout.
19 janvier 2024 à 07:33
forum consulter ce sujet Adaptateur 405009 de Legrand

Bonsoir.

Plus on tire une intensité élevée sur un fil plus il s'échauffe.

Il y a une valeur maxi à ne pas dépasser, qui dépend de beaucoup de paramètres qui par exemple pour une installation industrielle, sont calculés pour des bureaux d'études.

Pour une installation domestique la norme a simplifié les choses et à pris une marge de sécurité par rapport à ces maxi théorique (par exemple disjoncteur 20A maxi pour du 2,5²).

Elle dit ainsi qu'en se limitant à 20A, on a une marge de sécurité suffisante pour du 2,5², quelles que soient les valeurs de ces paramètres.
Mais plus on baisse cette limite, plus cette marge de sécurité augmente.
18 janvier 2024 à 23:55
forum consulter ce sujet Protection disjoncteur contacteur chauffe-eau

Bonsoir.

Vous parlez du tableau électrique, mais on voit la photo de 2 différents.
18 janvier 2024 à 21:48
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique

Bonjour.

Vous avez tout à fait raison.
Et c'est pour cela que je mets des disjoncteur 16A sur les circuits prises, même si la norme permet d'aller jusqu'à 20A.

Après, les normes ne peuvent pas prémunir de tout.
Un peu de bon sens est également nécessaire.
Et une multiprise ne doit pas être utilisée pour raccorder des appareils de forte puissance.

En usage normal pas de soucis mais en usage atypique il y a un risque (par exemple un raclette partie avec plein d'amis et 2 ou 3 fours en parallèle sur la même multiprise).
18 janvier 2024 à 19:33
forum consulter ce sujet Logique sécurité des multiprises

Bonsoir.

40VA en permanence, cela représente environ 1kWh par jour.
Donc oui cela pourrait expliquer vos chiffres.
18 janvier 2024 à 18:05
forum consulter ce sujet Consommation électrique anormale

Petit schéma pour illustrer nos propos.
Ici le disjoncteur au départ n'est pas en 20A, mais le principe est le même.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 777366 tableau divisionnaire g

18 janvier 2024 à 18:02
forum consulter ce sujet Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

Bonjour.

Tout dépend comment le câblage a été réalisé.
Si tout est en étoile depuis une boite de dérivation, ce sera facile.

Dans le cas contraire, il sera sans doute nécessaire d'ajouter des fils dans les gaines.
Si pas possible, il restera toujours les solutions radio, mais assez onéreux.

18 janvier 2024 à 18:01
forum consulter ce sujet Séparer 2 lampes qui sont ensemble avec 2 va et vient

S’il vous une borne plus puissante vous devez obligatoirement passer par un professionnel merci muni d’une qualification IRVE
18 janvier 2024 à 11:53
forum consulter ce sujet Tableau électrique extension maison

Bonjour.

Disjoncteur 40A au départ
Liaison en 3G10mm²
Interrupteur sectionneur 40A à l’arrivée pour coupure générale puis en parallèle :
Interrupteur différentiel 30mA 40A suivi des disjoncteurs des différents circuits
Disjoncteur différentiel 30mA 20A type F pour prise type GreenUp
18 janvier 2024 à 11:51
forum consulter ce sujet Tableau électrique extension maison

Bonjour.

Ce n’est pas utile de mettre un disjoncteur différentiel 30mA 40A.
Un interrupteur différentiel 30mA 40A suffit.
Son rôle est d’assurer la protection des personnes contre les défauts d’isolement (contrairement à un disjoncteur qui protège des surintensités).
18 janvier 2024 à 11:47
forum consulter ce sujet Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

Vous pouvez regardez la puissance instantanée en direct sur votre compteur.
Vous débranchez tout comme d'habitude et vous voyez ce qui reste.
Puis vous coupez les disjoncteurs un par un pour voir ceux qui occasionne une consommation.
16 janvier 2024 à 23:22
forum consulter ce sujet Consommation électrique anormale

Il y a forcément des trucs qui fonctionnent qui ne se branchent pas sur une prise : plaques électrique en veille, thermostats, détecteurs, horloges, VMC, programmateurs, appareils en veille de manière générale...
Et peut être que cela a évolué chez vous.

Si vous voulez vraiment isoler ce qui consomme ou pas il faut couper tous les disjoncteurs sauf ceux qui sont nécessaires.
16 janvier 2024 à 19:51
forum consulter ce sujet Consommation électrique anormale

Bonjour.

Quand vous dites que vous débranchez tout, vous coupez les disjoncteurs ?
16 janvier 2024 à 18:48
forum consulter ce sujet Consommation électrique anormale

Bonjour.

Quel calibre de disjoncteur avez vous prévu dans le tableau principal, au départ du câble vers le tableau du garage ?
Si 40A maxi, des ID 40A seront suffisants puisque vous ne pourrez jamais dépasser 40A (règle amont).
16 janvier 2024 à 09:19
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire pour atelier bois

En résumé avec TEMPO.

- Vous êtes gagnant sur les 300 jours bleu
- Vous êtes neutre sur les 43 jours blanc (c'est un peu plus cher le jour et un peu moins cher la nuit)
- Vous êtes largement gagnant sur les 22 jours rouges (comparé aux jours de pointes EJP)
16 janvier 2024 à 08:32
forum consulter ce sujet EJP compteur Linky gros appareils consommateurs d’électricité ?

Et regardez du côté de TEMPO qui est nettement plus avantageux qu'EJP

comparatif tempo ejp.pdf
16 janvier 2024 à 08:30
forum consulter ce sujet EJP compteur Linky gros appareils consommateurs d’électricité ?

Bonjour.

Le contact C1 C2, se ferme pendant les jours de pointes EJP, donc c'est tout à fait possible avec le Linky.
Je pense que c'est juste qu'au moment du changement du Linky, le technicien n'a pas reconduit comme il faut les anciens fils du relais EJP sur le Linky

Une horloge ne serait pas possible, vu que les jours de pointes EJP sont variables et connus seulement la veille.
A moins que vous la combiniez avec le déclenchement manuel d'un interrupteur les jours de pointe.
Mais ce sera moins pratique que d'utiliser le contact du Linky, ce qui est sans doute assez simple (juste 2 fils à brancher).
16 janvier 2024 à 08:15
forum consulter ce sujet EJP compteur Linky gros appareils consommateurs d’électricité ?

Bonsoir.

A raccorder comme ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement chauffe-eau interrupteur horaire

15 janvier 2024 à 23:34
forum consulter ce sujet Brancher sur cumulus horloge Schneider 16654

Bonsoir.

Je pense que pour un atelier amateur avec une seule machine utilisée à la fois, la solution d'un ID pour les machines suivi d'un disjoncteur classique par machine est un bon compromis.
15 janvier 2024 à 23:21
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire pour atelier bois

Bonjour.

Êtes vous certain qu'il s'agit d'un branchement en série ?
Et pas plutôt du parallèle par repiquage ?

Tel que vous le décrivez, on ne comprend pas le schéma de câblage qui a été utilisé pour vos différents tests.
Merci de le mettre sur le papier et de nous l'indiquer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 912588 inter 6

15 janvier 2024 à 14:20
forum consulter ce sujet Mystère ampoules branchées en série

Bonjour

Si c'est un problème d'oubli d'extinction du couloir, un télérupteur temporisé est plus efficace et plus pratique.
14 janvier 2024 à 19:24
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi

Bonjour.

En principe le disjoncteur 20A sert à déconnecter le parafoudre une fois qu'il a servit (si ce n'est pas un modèle autoprotégée).

Le rôle d'un parafoudre n'est pas de protéger les éléments du tableau mais d'évacuer au plus vite les surtensions transitoire vers la terre.
C'est pour cela qu'il est au plus près de l'arrivée et en général en parallèle des ID.

Pas forcément d'intérêt d'en remettre un sur le tableau divisionnaire, mais possible quand même.
14 janvier 2024 à 08:12
forum consulter ce sujet Conseils branchement parafoudre

Bonjour.

Non.
Les spots se fixes en général en venant pincer le placo.
S'il y a avait un DCL on ne pourrait pas le faire.

D'ailleurs la norme à prévu ce cas :*
"10.1.3.2.5 Raccordement terminal
Toute canalisation, NOYÉE ou ENCASTRÉE, destinée à alimenter un point d’éclairage doit être terminée par une boîte de connexion conformément aux prescriptions du 559.1.1.
Par dérogation, il est permis de raccorder directement le luminaire sans interposition de boîte de connexion dans les cas suivants :
...
- Lorsque la conception ou l’architecture du luminaire prévu ou de son bloc d’alimentation ne permet pas d'interposer une boîte de connexion (exemple : luminaire ENCASTRÉ, spots ou « downlights ») ;"

12 janvier 2024 à 23:05
forum consulter ce sujet Boîtier DCL installation spots ?

Bonjour.

Cela dépend des modèles de VMC.
Que dit votre notice ?

Sans doute le modèle 2 dans votre cas.

Le fil rouge de mon exemple se raccordant sur votre "L"

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schémas branchement VMC

12 janvier 2024 à 15:32
forum consulter ce sujet Branchement VMC sur interrupteur

Bonjour.

Cela dépend de quoi on parle.

S'il s'agit de la coupure générale du tableau :
- S'il y a un seul interrupteur différentiel 30mA c'est lui qui peut jouer ce rôle.
- S'il y a plusieurs interrupteurs différentiels 30mA, il faut effectivement ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau.

Mais rien ne vous empêche d'ajouter d'autre interrupteurs sectionneurs pour jouer d'autre rôles, par exemple isoler un sous-ensemble du tableau (un peu comme vous l'avez fait sur votre schéma).
12 janvier 2024 à 08:51
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire pour atelier bois