Profil du membre CMT
Actuellement
27 041
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité
a posté 11 109 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Pour l'alimentation électrique de votre garage tout dépend de la puissance dont vous avez besoin.
Attention avec 30m la chute de tension n'est pas négligeable.
Je dirais donc :
- 6² protégé par un disjoncteur 20A (4,6kW max et 2% de chute de tension max)
- 10² protégé par un disjoncteur 32A (7,3kW max et 1,9% de chute de tension max)
- 16² protégé par un disjoncteur 40A (9,2kW max et 1,5% de chute de tension max)
Difficile d'en dire plus sans avoir plus d'infos détaillées.
CMT
Pour l'alimentation électrique de votre garage tout dépend de la puissance dont vous avez besoin.
Attention avec 30m la chute de tension n'est pas négligeable.
Je dirais donc :
- 6² protégé par un disjoncteur 20A (4,6kW max et 2% de chute de tension max)
- 10² protégé par un disjoncteur 32A (7,3kW max et 1,9% de chute de tension max)
- 16² protégé par un disjoncteur 40A (9,2kW max et 1,5% de chute de tension max)
Difficile d'en dire plus sans avoir plus d'infos détaillées.
CMT
consulter ce sujet Alimentation garage quelle section de câble utiliserÉvitez les boîtes au raz du sol. Mettez-les au moins à 5 cm.
CMT
CMT
consulter ce sujet Emplacement boîte de dérivationPour être aux normes, il faut un fil de terre sur toutes les prises.
CMT
CMT
consulter ce sujet Fil de masse sur prise étanche sur terrasse obligatoireSi vous connectez directement le câble d'alimentation du four livré par le fabricant au câble en 6², il n'y a pas de problème.
Si le circuit qui commence en 6² se poursuit à un moment donné en 2,5², il faut :
- soit mettre un disj 20A au départ
- soit faire un mini tableau à l'arrivée du câble en 6² en mettant une protection 20A au départ du câble en 2,5².
Reste que si la longueur en 2,5² est très faible, le risque est très faible également. Mais ce n'est pas conforme.
CMT
Si le circuit qui commence en 6² se poursuit à un moment donné en 2,5², il faut :
- soit mettre un disj 20A au départ
- soit faire un mini tableau à l'arrivée du câble en 6² en mettant une protection 20A au départ du câble en 2,5².
Reste que si la longueur en 2,5² est très faible, le risque est très faible également. Mais ce n'est pas conforme.
CMT
consulter ce sujet Compatibilité pour brancher un four électrique sur du 32 ASi vous mettez les conducteurs dans la gaine, avant d'encastrer celle-ci dans les parois c'est possible.
Cependant il sera difficile de changer les fils après coup si cela s'avérait nécessaire.
Donc possible mais pas forcément judicieux.
CMT
Cependant il sera difficile de changer les fils après coup si cela s'avérait nécessaire.
Donc possible mais pas forcément judicieux.
CMT
consulter ce sujet Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle normeIl faut un fusible ou un disjoncteur tétrapolaire 10A.
En amont une protection différentielle tétrapolaire 30mA.
CMT
En amont une protection différentielle tétrapolaire 30mA.
CMT
consulter ce sujet Branchement câbles pour Sauna 6KW 400V 3NNi l'un ni l'autre, car il vous faut l'intensité sur une phase.
La bonne réponse est 8A par phase.
Pour un tel usage la norme vous oblige à avoir un circuit au minimum en 2,5².
Si vous mettez un disjoncteur différentiel 30mA dédié à ce circuit, ce sera 20A maxi, donc 20A ou 16A ou 10A.
CMT
La bonne réponse est 8A par phase.
Pour un tel usage la norme vous oblige à avoir un circuit au minimum en 2,5².
Si vous mettez un disjoncteur différentiel 30mA dédié à ce circuit, ce sera 20A maxi, donc 20A ou 16A ou 10A.
CMT
consulter ce sujet Calibre disjoncteur en triphaséPour alimenter un ID :
- 10² si ID 40A
- 16² si ID 63A
Le neutre est toujours à gauche et la phase à droite.
Il y a 2 type d'ID :
- les ID peignables, où il suffit de raccorder aux disjoncteur avec un peigne
- les ID à câble, où il faut relier l'ID et le peigne des disjoncteurs avec un câble et une borne de connexion.
Voir exemple joint issu d'une doc Legrand :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

- 10² si ID 40A
- 16² si ID 63A
Le neutre est toujours à gauche et la phase à droite.
Il y a 2 type d'ID :
- les ID peignables, où il suffit de raccorder aux disjoncteur avec un peigne
- les ID à câble, où il faut relier l'ID et le peigne des disjoncteurs avec un câble et une borne de connexion.
Voir exemple joint issu d'une doc Legrand :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

consulter ce sujet Diamètre fils interrupteurs diff aux disjoncteurs trop grosQuestion très imprécise. Je cite quelques extraits du début de la norme !
La NF C15-100 énumère les règles de conception et de réalisation des installations électriques en vue d'assurer la sécurité et leur fonctionnement de façon satisfaisante, compte tenu de l'utilisation prévue.
Elle s'applique principalement aux installations électriques telles que celles des :
a) bâtiments à usage d'habitation ;
b) bâtiments à usage commercial ;
c) établissements recevant du public ;
d) établissements industriels ;
e) établissements agricoles et horticoles ;
f) bâtiments préfabriqués ;
g) terrains de camping et installations analogues ;
h) chantiers, fêtes foraines, foires, expositions et autres installations temporaires ;
i) marinas ;
j) installations d'éclairage public ou privé.
CMT
La NF C15-100 énumère les règles de conception et de réalisation des installations électriques en vue d'assurer la sécurité et leur fonctionnement de façon satisfaisante, compte tenu de l'utilisation prévue.
Elle s'applique principalement aux installations électriques telles que celles des :
a) bâtiments à usage d'habitation ;
b) bâtiments à usage commercial ;
c) établissements recevant du public ;
d) établissements industriels ;
e) établissements agricoles et horticoles ;
f) bâtiments préfabriqués ;
g) terrains de camping et installations analogues ;
h) chantiers, fêtes foraines, foires, expositions et autres installations temporaires ;
i) marinas ;
j) installations d'éclairage public ou privé.
CMT
consulter ce sujet Norme NF C-15 100






