Avis sur réfection totale
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
3555
Fiches bricolage électricité : Avis sur réfection totale
Invité
Bonjour à Tous,
Je vais prochainement refaire intégralement mon installation électrique dans une maison ancienne à deux niveaux.
Après plusieurs recherches sur la norme NF C1500-100, j'ai réalisé le schéma que vous trouverez en pièce jointe.
Pouvez-vous me dire, si mon installation répondra à la norme en vigueur, ou si des modifications sont à envisager.
J'espère recevoir de nombreux avis éclairés.
Merci par avance.
Voir le schéma joint au format pdf ici (penser à zoomer entre 200% et 300%).
Je vais prochainement refaire intégralement mon installation électrique dans une maison ancienne à deux niveaux.
Après plusieurs recherches sur la norme NF C1500-100, j'ai réalisé le schéma que vous trouverez en pièce jointe.
Pouvez-vous me dire, si mon installation répondra à la norme en vigueur, ou si des modifications sont à envisager.
J'espère recevoir de nombreux avis éclairés.
Merci par avance.
Voir le schéma joint au format pdf ici (penser à zoomer entre 200% et 300%).
08 mars 2008 à 00:05
Réponse Forum 1
Avis sur réfection totale
Bonjour.
Pas grand chose à redire c'est conforme d'un point de vue norme. On peut malgré tout améliorer quelques points :
- pourquoi le lave-linge tout seul sous un HI. Un type A suffit, mettez le sous le même que les plaques (avec 2 circuits éclairage à côté cela passe)
- mettre le lave-vaisselle ou le four sous l'autre type AC pour mieux répartir les puissances
- évitez si possible prises et éclairage d'une même pièce sous le même ID. Si celui saute vous n'avez aucun moyen d'éclairer la pièce. Si c'est sous 2 ID, vous avez toutjours de la lumière soit par l'intermédiaire de l'éclairage, soit par l'intermédaire d'une prise
- pourquoi certaines prises en 20A et d'autres en 16A. C'est conforme mais pas logique, sauf à dire que les 20A dont des circuits neufs et les 16A des circuits anciens.
- pour la chaudière du 1,5² 16A suffit
- pas de prise GTL ? (mais pas obligatoire en rénovation)
- pas de sèche linge ?
- pas de circuits extérieurs ?
- pas de sèche serviette sdb ?
- suggestion complètement facultative : ajoutez a côté du disjoncteur différentiel du congél un auxiliaire de commande associé à un témoin lumineux. En cas de coupure, le témoin lumineux s'allumera.
En regardant mieux, j'ai l'impression que vous faites un tableau divisionnaire. Si c'est le cas, certaines remarques si dessus ne sont pas bonne. Par contre j'ajoute :
- si votre DB est un 15/30/45A OK pour le câble de liaison en 10², mais si c'est un 30/45/60A (même réglé sur 45A), il faut un câble de liaison en 16² ou alors ajouter un disj 40A à l'origine de celui-ci
- Vous pouvez dans le tableau divisionnaire ne mettre qu'un seul ID 30mA 40A type A. Si vous gardez les 2, répartissez mieux les circuits.
- Si vous gardez 2 ID, il faut ajouter en tête en interrupteur sectionneur pour la coupure d'urgence.
- Dans le tableau principal, mettre le lave-vaisselle sous le type A pour une meilleure répartition
CMT
Pas grand chose à redire c'est conforme d'un point de vue norme. On peut malgré tout améliorer quelques points :
- pourquoi le lave-linge tout seul sous un HI. Un type A suffit, mettez le sous le même que les plaques (avec 2 circuits éclairage à côté cela passe)
- mettre le lave-vaisselle ou le four sous l'autre type AC pour mieux répartir les puissances
- évitez si possible prises et éclairage d'une même pièce sous le même ID. Si celui saute vous n'avez aucun moyen d'éclairer la pièce. Si c'est sous 2 ID, vous avez toutjours de la lumière soit par l'intermédiaire de l'éclairage, soit par l'intermédaire d'une prise
- pourquoi certaines prises en 20A et d'autres en 16A. C'est conforme mais pas logique, sauf à dire que les 20A dont des circuits neufs et les 16A des circuits anciens.
- pour la chaudière du 1,5² 16A suffit
- pas de prise GTL ? (mais pas obligatoire en rénovation)
- pas de sèche linge ?
- pas de circuits extérieurs ?
- pas de sèche serviette sdb ?
- suggestion complètement facultative : ajoutez a côté du disjoncteur différentiel du congél un auxiliaire de commande associé à un témoin lumineux. En cas de coupure, le témoin lumineux s'allumera.
En regardant mieux, j'ai l'impression que vous faites un tableau divisionnaire. Si c'est le cas, certaines remarques si dessus ne sont pas bonne. Par contre j'ajoute :
- si votre DB est un 15/30/45A OK pour le câble de liaison en 10², mais si c'est un 30/45/60A (même réglé sur 45A), il faut un câble de liaison en 16² ou alors ajouter un disj 40A à l'origine de celui-ci
- Vous pouvez dans le tableau divisionnaire ne mettre qu'un seul ID 30mA 40A type A. Si vous gardez les 2, répartissez mieux les circuits.
- Si vous gardez 2 ID, il faut ajouter en tête en interrupteur sectionneur pour la coupure d'urgence.
- Dans le tableau principal, mettre le lave-vaisselle sous le type A pour une meilleure répartition
CMT
08 mars 2008 à 14:18
Réponse Forum 2
Invité

Avis sur réfection totale
Invité
Votre schéma parait correct ; le disjoncteur général est certainement 500mA et non 50mA ; pensez également au parafoudre selon où vous êtes. Je n'ai pas compris le différentiel type H.
08 mars 2008 à 21:15
Réponse Forum 3
Invité

Avis sur réfection totale
Invité
On va dire que c'est bon, mais le problème est que ça va vous coûter cher car vous pouvez mettre d'avantage de circuits sur vos disjoncteurs. Sur un 10A on peut mettre 6 lumières contre 8 sur un 16A. Pour les pc, 6 sur un 16 A et 8 sur un 20A.
Pour le lave-linge, on n'est pas obligé de le mettre sur un interrupteur différentiel à part et sur le type A, il y a trop de choses. Et surtout, n'oubliez pas les 20 pourcents de place à garder disponibles sur le tableau.
Pour le lave-linge, on n'est pas obligé de le mettre sur un interrupteur différentiel à part et sur le type A, il y a trop de choses. Et surtout, n'oubliez pas les 20 pourcents de place à garder disponibles sur le tableau.
09 mars 2008 à 18:14
Réponse Forum 4
Invité

Avis sur réfection totale
Invité
La réponse 3 est partiellement inexacte.
Rien n'interdit de mettre 8 points d'éclairage sur un circuit protégé par un disjoncteur 10A.
Rien n'interdit de mettre 8 prises sur un circuit en 2,5² protégé par un disjoncteur 16A.
CMT
Rien n'interdit de mettre 8 points d'éclairage sur un circuit protégé par un disjoncteur 10A.
Rien n'interdit de mettre 8 prises sur un circuit en 2,5² protégé par un disjoncteur 16A.
CMT
10 mars 2008 à 18:12







