FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 680 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 003 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Non, normativement l'éclairage doit être fait avec du 1,5².
D'un point intensité admissible ce serait possible mais le calibre du fusible ou du disjoncteur dans le tableau ne serait plus adapté à la section des fils.
CMT
forum consulter ce sujet Puissance maxi sur fil de diamètre 0,75

Effectivement pour du 25A, il faut au minimum du 4² (le 4² étant difficile à trouver, prendre du 6²).
Cela ne me semble pas une bonne idée de plier le peigne.
Mais par contre si vous avez mis un 25A pour le chauffage, cela veut dire que l'ensemble du circuit aval (jusqu'au radiateur) doit être câblé en 4² mini.
CMT
forum consulter ce sujet Section de fils alimentation entre disjoncteurs

Publicité

Effectivement le domino devrait être dans une boîte de connexion.
CMT
forum consulter ce sujet Radiateur électrique norme de sécurité pour la pose

Il faut un câble 4x35² qui vous permettra d'ailleurs d'aller jusqu'à 18kVA (disjoncteur 10/30A).
A noter que 9kVA en tri c'est souvent trop peu (3kW par phase), vous allez avoir en permanence des problèmes de disjonction.
CMT
forum consulter ce sujet Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF

On peut bien sûr se repiquer de prise en prise ou partir chaque fois du tableau ou mettre des boîtes de dérivation intermédiaire ou mélanger toutes les techniques.
CMT
forum consulter ce sujet Huit éclairages par circuit oui mais comment

Non ce n'est pas la bonne technique.
Mettre un ID par phase et sur chaque ID répartir de manière la plus homogène possible sur chaque phase les gros consommateurs, puis les circuits prises, puis les circuits éclairages.
Mettre un ID tetra pour votre PAC et les circuits qui fonctionneraient en tri (plaques, chauffe-eau...)
Vous pouvez vous inspirer de l'exemple joint : Installation en triphasé.
Pour la puissance en tri, au risque de faire hurler les puristes je fais le calcul simplifié suivant : P = 3x 230 x I avec I intensité pour une phase (et un cosphi égal à 1, donc adapté pour du résistif).Voir le schéma ici
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


forum consulter ce sujet Installation en triphasé pour toute la maison

Non ce n'est pas nécessaire, le circuit de puissance d'une minuterie encaisse sans problème les 16A max d'un circuit d'éclairage.
CMT
forum consulter ce sujet Eclairer couloir en plusieurs points relais puissance et minuterie

Pour la porte du garage du 1,5 carré disj 10A ou 16A
Pour vos 3 prises, d'un point de vue puissance max il n'y a aucun problème. D'un point de vue sélectivité il peut être intéressant de mettre des disj séparés. En cas de problème sur un circuit, cela évite ainsi que les autres soient coupés.
Si vous souhaitez augmenter le niveau de fiabilité du congélateur et de la cave à vin, vous pourriez même mettre en amont un interrupteur différentiel 30mA à immunité renforcée (HPI/HI/SI selon marques) dédié à ces 2 appareils, voire en dédier un pour chacun d'entre eux.
A vous de voir le niveau de fiabilité que vous souhaitez atteindre et le prix que vous êtes prêt à mettre (un différentiel à immunité renforcée coûte une bonne centaine d'euros), le plus basique étant les 3 prises sous le même disjoncteur.
Pour le poste à souder, voir les caractéristiques de celui-ci. Si 4,5 kW max du 2,5 carré 20A suffira.
CMT
forum consulter ce sujet Protection installation électrique dans garage

Pour le branchement, il faut :
- 1 phase en provenance du 1er interrupteur pour les trois 1ères lampes (mettre un domino au niveau du lustre)
- 1 phase en provenance du 2ème interrupteur pour les 3 autres lampes
- 1 neutre pour relier les 6 lampes
- 1 terre pour relier le lustre
Si votre neutre et votre terre passent au niveau du double interrupteur, un fil 5G1.5 sera la bonne solution (1 des fils ne sera pas utilisé) ou un Fil 4G1.5 en utilisant le gris en neutre et en mettant un scotch bleu dessus.
Sinon il faudra amener le neutre et la terre par un autre fil.
Le lustre comptera pour 2 points lumineux.
CMT
forum consulter ce sujet Branchement lustre 6 branches 2x3 lampes

Ce n'est pas un problème physique mais un problème de sécurité. Si un des fils se dessere, l'installation fonctionne malgré tout mais toute l'intensité passe alors par le 2ème fil qui n'est pas suffisamment dimensionné.
C'est pourquoi on n'utilise pas de câble en parallèle en utilisation domestique.
En revanche on le fait dans des installations industrielles, mais ces installations sont soumises à des contrôles régulier pour vérifier entre autres les serrages.
CMT
forum consulter ce sujet Fils en parallèle interdits

Non ce n'est pas aussi simple.
Je pense déjà que vous n'utilisez pas les bons termes.
Vous parlez compteur alors qu'il faudrait parler du tableau de répartition (là où se trouvent tous les petits disjoncteurs ou les fusibles).
Il faut ensuite partir d'un disjoncteur ou d'un porte fusible dédié à un circuit prise et de tirer les fils vers votre prise à partir de là (pas plus de 2 fils par borne du disjoncteur, donc au delà il faut faire une dérivation dans le tableau avec un domino ou une borne à connexion automatique type Wago).
Il faudra également tirer un fil de terre depuis le bornier de terre présent dans le tableau.
Difficile d'en dire beaucoup plus sans avoir une photo de votre tableau ouvert.
Mais si comme vous dites, vous êtes "nulle en électricité", je vous conseille de vous faire aider par un ami qui s'y connait. L'électricité est une chose dangereuse qu'il faut manipuler avec certaines précautions.
CMT
forum consulter ce sujet Brancher Prise murale à partir d'un compteur

La section dépendra de la puissance nécessaire et du nombre de radiateurs que vous connecterez dans le futur sur ce circuit :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max).
En pratique avec du 1,5² vous n'alimenterez que votre plinthe, avec du 2,5² vous pourrez ajouter un 2ème radiateur sous le même disjoncteur.
CMT
forum consulter ce sujet Installer une plinthe de chauffage plinthe électrique

C'est a peu près cela.
A noter que :
- 63A en tri c'est vraiment beaucoup (43 kW pour du résistif pur) et 40A c'est déjà 27,6kW. Mais si vous avez d'éventuel ajouts autant prévoir large.
- Pour le four à créramique, un type AC suffirait. Mais en fonction de la nature des ajouts, un type A est effectivement plus évolutif
- en amont de l'interdiff, il faut du 16². Entre l'interdiff et le disjoncteur, du 10² suffirait mais rien n'interdit de mettre du 16².
Je n'y connais rien en four à céramique, mais avec un disj 40A cela fait une puissance disponible très élevée (27kW), êtes-vous certain que ce sont les préconisations du fabricant ?
CMT
forum consulter ce sujet Branchement four céramique 24kW en triphasé

Pour une prises 16A, l'axe des alvéoles doit être au minimum à 5cm du sol.
Vous pouvez la mettre dans une plinthe (bien qu'à l'usage il s'avère que cela soit un peu bas).
Il existe des modèles faible hauteur destinés à cet usage.
Voir par exemple cette référence sur ce lien :
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=050860
CMT
forum consulter ce sujet À quelle hauteur placer une prise électrique

Si pas de chauffage électrique je dirais 45 A, voire 30 A si vous prenez certaines précautions d'utilisation non simultanée de certains appareils (chauffe-eau la nuit par exemple).
Essayez avec vos 30 A actuels et vous verrez à l'usage si cela suffit.
CMT
forum consulter ce sujet Abonnement edf appartement 130m² en monophasé

Rien à redire pour le tableau.
A noter qu'il n'y a pas d'obligation en France d'avoir un circuit prise dédié pour la salle de bain.
Pour allonger vos câbles, le mieux est de les remplacer dans la totalité. Vous avez accès à la partie aval du disjoncteur de branchement qui ne devrait pas être plombée et vous pouvez remplacer ainsi les fils en totalité.
CMT
forum consulter ce sujet Avis sur rénovation tableau électrique

Les gros câbles noirs, type R2V, assurent par eux-mêmes leur protection mécanique et peuvent être posés en apparent (le conducteur électrique c'est le fil de couleur qui est à l'intérieur du câble noir).
C'est ce que l'on fait en général dans une cave ou un sous-sol et on ajoute souvent des goulottes ou des tubes IRL pour les longues parties rectilignes afin de faciliter leur maintien.
C'est donc votre électricien qui a raison.
CMT
forum consulter ce sujet Norme protection câble électrique

En principe il y a 3 fils dont 2 de la même couleur.
Mettre le fil d'une seule couleur sur la borne L ou P.
Mettre les 2 autres fils de la même couleur sur les bornes 1 et 2.
CMT
forum consulter ce sujet Remonter un interupteur va et vient démonté

Si vert/jaune interdit
Si bleu possible à condition de mettre un repère de couleur sur le câble
Si autre couleur pas de problème.
CMT
forum consulter ce sujet Fil pilote dans le câble d'alimentation

Voici ce que dit exactement la norme :
"771.558.4. 2 Tableaux de répartition divisionnaires
Leur installation dans les salles d'eau est déconseillée. Elle est interdite dans les volumes 0,1, 2 et 3 définis dans la partie 7-701.
Ils ne sont pas placés dans des placards ou penderies où les objets entreposés peuvent rendre leur accès difficile, gêner la ventilation et être la cause d'échauffements anormaux ou d'incendie (aérosols). De tels emplacements sont toutefois admis si des dispositions sont prises pour en assurer une aération correcte, ne pas empêcher le libre accès et ne pas pouvoir entreposer d'objets devant les appareils.
Ils ne sont installés ni au-dessus ni en dessous du bac d'un évier, d'un lavabo, d'un poste d'eau, d'un appareil de cuisson ou de chauffage"
A noter que s'il n'y a pas de baignoire ou de douche, votre local n'est pas considéré comme une salle d'eau.
Donc pas en dessous ni au dessus du lavabo, mais à côté vous pouvez.
A vous de faire cela de manière judicieuse.
A noter par ailleurs que les organes de commande du tableau doivent se trouver entre 1m et 1m80 (sauf si accessibilité aux handicapés).
CMT
forum consulter ce sujet Installer tableau électrique à proximité d'un lavabo

Il s'agit d'un mauvais serrage, d'autant plus probable qu'il y a 2 fils sous la même borne du disjoncteur et que cela ne facilite pas un bon serrage.
C'est d'ailleurs pour cela que l'on limite à 2 fils, au delà ce serait encore pire.
CMT
forum consulter ce sujet Fil neutre surchauffe tableau électrique

forum consulter ce sujet Installation deux lampes par télérupteur

Que dit la notice de branchement de votre chauffage.
J'ai aidé récemment un internaute pour lequel le radiateur à accumulation, possédait sa propre entrée en provenance du contact HC et du coup pas besoin de contacteur.Voir les 2 exemples de branchement suivant le cas de figure :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

CMT
forum consulter ce sujet Branchement radiateur électrique

2 solutions
- Utilisez un gestionnaire d'énergie qui cumulera les fonctions de programmateur et de délesteur. Il se débrouille donc pour effectuer la gestion que vous évoquiez.
C'est à mon avis la meilleure solution. Voir un exemple sur ce lien :
pro.deltadore.fr professionnels produits thermique
- Utilisez un programmateur classique pour le chauffage et un délesteur qui va couper la tension d'alimentation des radiateurs par l'intermédiaire de contacteurs.
Attention l'électronique des radiateurs n'aime pas les coupures répétées de tension de l'alimentation.
A n'utiliser que si le délestage est relativement exceptionnel.
CMT
forum consulter ce sujet Installation délesteur fil pilote plus centrale fil pilote 4 ordres

Aucun problème, considérer simplement que l'ensemble est un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
Raccordez votre ID tetra aux borniers du 1er tableau.Voir le schéma ici
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
forum consulter ce sujet Installation deuxième tableau électrique au tableau principal

C'est le courant maximal qu'il accepte avant de se détériorer : collage des contacts, surchauffe des composants...
Dans la pratique un interrupteur différentiel accepte un peu plus sur une courte durée.
CMT
forum consulter ce sujet Inter différentiel en Ampère

Il n'y a pas de plan standard, surtout pour cette taille là.
Vous pouvez vous inspirer des exemples à la fin de ce doc, qui vous donnera en plus la section des fils.
hager.com guide_technique_habitat/Guide_NFC15100_Complet_2008.pdf
CMT
forum consulter ce sujet Nouvelle norme électrique

Allez chez n'importe quel grossiste en électricité
CMT
forum consulter ce sujet Cherche interrupteur minuterie LEGRAND 74420

Type AC pour vos 2 questions.
Le type A n'est obligatoire que pour les plaques électrique et le lave-linge et n'apporterait rien dans votre cas. Ceci dit, rien n'empêche de tout mettre sous un type A.
Pour la chaudière du 1,5 avec un disjoncteur 10 ou 16A suffit (cela ne consomme pas grand chose)
CMT
forum consulter ce sujet Branchement circuit salle de bain sur différentiel type AC

Du 1,5²(mini) protégé par un disjoncteur diff 16A(maxi) 30mA type AC
ou
Du 1,5²(mini) protégé par un disjoncteur 16A (maxi) avec en amont un interrupteur différentiel 30mA type AC partagé avec d'autres circuits.
CMT
forum consulter ce sujet Aide au câblage triphasé compresseur

Les câbles doivent être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Ainsi le câble qui alimente votre tableau est en fait protégé par le disjoncteur de branchement.
- Si celui-ci a un calibre de 45A max, le câble doit être au minimum en 10².
- Si celui-ci a un calibre de 60A max, le câble doit être au minimum en 16².
- Si celui-ci a un calibre de 90A max, le câble doit être au minimum en 25².
Le principe est le même pour la liaison entre les 2 tableaux.
Si vous aviez un disjoncteur de branchement de calibre 45 max et que vous mettiez un câble au minimum en 10², vous n'auriez pas besoin de disjoncteur complémentaire.
Mais avec du 6², il faut limiter l'intensité admissible du câble, en l'occurrence par un disjoncteur 32A.
Les protections ci-dessus sont données pour des longueurs qui ne dépassent pas une vingtaine de mètre, au delà il faut tenir compte de la chute de tension et si nécessaire augmenter la section.
CMT
forum consulter ce sujet Branchement tableau secondaire

Les 2 solutions sont possibles et tout est fiable.
Ce n'est pas le nombre de points lumineux qui compte mais le nombre de points de commande.
La facilité de câblage en fonction de la configuration de votre logement est à prendre en compte.
Le télérupteur est utilisé le plus fréquemment car plus évolutif.
En tout cas au delà de 3 points de commande, préférez le télérupteur sans hésiter.
Si le télérupteur est dans une pièce d'habitation, pensez à prendre un modèle silencieux.
CMT
forum consulter ce sujet Choisir télérupteur ou permutateur

Quel est l'intérêt en tout cas pour des locaux d'habitation où EDF ne vous demande absolument pas d'équilibrer.
Aucun problème dans ce cas pour n'avoir qu'une phase chargée et les autres à zéro, du moment que vous ne dépassez pas le calibre max de la phase chargée.
Il faut juste faire attention au calcul de la chute de tension dans le dimensionnement du câble de l'habitation, et dimensionner comme si on était en mono entre une phase et le neutre (doublement de la section).
CMT
forum consulter ce sujet équilibrage des phases installation électrique triphasé

Bonjour.
C'est plus ou moins simple suivant la configuration de votre installation actuelle et suivant ce que vous voulez faire exactement.
Il faut bien repérer quel va et vient possède la phase qui arrive du tableau et celui qui possède le retour vers la lampe.
J'ai fait l'hypothèse que votre va et vient de votre ancienne pièce se transformait pour chaque pièce en un interrupteur simple avec un point d'éclairage.
Voir le schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
forum consulter ce sujet Va et vient plus interrupteur simple sur la même alimentation

Il faudra changer le disjoncteur tetra par un disjoncteur mono.
C'est EDF qui le fera, mais cela peut être à vous de le fournir. A voir avec eux.
En attendant si vous voulez que votre installation continue à fonctionner (sur une phase) :
- ouvrez la partie aval du disjoncteur tetra
- enlevez les fils actuels
- remplacez les par un fil bleu et un fil rouge en 16² (si le futur disjoncteur de branchement 60A max et si moins de 27m).
- branchez le neutre sur le neutre du disjoncteur tetra et le rouge sur une des 3 phases.
Vous devriez arriver à passer sous la boîte en bois, quitte à agrandir les trous dans le bois pour la partie se trouvant sous le capot aval.
Vous pourrez éventuellement prévoir une nouvelle platine que vous mettrez en place au moment au EDF changera le disjoncteur.
CMT
forum consulter ce sujet Opération à faire passage compteur triphasé en monophasé

Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne du d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disjoncteur 2A.
CMT
forum consulter ce sujet Installation où se trouvent branchés plusieurs convecteurs

Je ne suis pas spécialiste de ce genre d'usage, mais la chute de tension entre le disjoncteur EDF et votre pompe ne doit pas dépasser 5%.
Cette chute de tension se répartit entre le trajet horizontal (que nous ne connaissons pas) et le trajet vertical de 110m.
- Avec du 6², la chute de tension du trajet vertical sera de 3,5%
- Avec du 10², la chute de tension du trajet vertical sera de 2,1%
6² est sous doute la bonne valeur.
CMT
forum consulter ce sujet Quelle section de câble pour un forage à 100 m

Votre protection coupure générale ne va pas. Cela doit être (si le disjoncteur de branchement n'est pas à proximité) :
- soit un interrupteur sectionneur 63A
- soit un disjoncteur 500mA 30/45/60A non sélectif de type EDF et réglé sur le même calibre que celui d'EDF.
Pour le reste, le type A est trop chargé.
Enlevez le disjoncteur cuisine et mettez le sur le 1er ID.
Enlevez le disjoncteur chauffe-eau et mettez le sur le 2ème ID.
Il manque des circuits obligatoires :
- 2 parmi (four, lave-vaisselle, sèche-linge, congélateur) qui doivent être sur des circuits spécialisés
- 1 circuit pour les prises de la GTL
- bien que non obligatoire prévoir un disj 2A pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.
CMT
forum consulter ce sujet Conseil tableau électrique avant passage du consuel

Comme vous l'avez pressenti, votre idée bien que bonne électriquement n'est pas conforme à la norme.
De plus votre descriptif n'est pas suffisamment précis.
Vous ne parlez pas de distance. Au delà de 20m, il faut tenir compte de la chute de tension et si nécessaire augmenter la section.
Par ailleurs je vous rappelle, qu'il est possible dans certaines conditions d'avoir des circuits prises en 1,5².
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Les socles doubles comptent pour 1.
Pour en revenir à votre problème plusieurs solutions :
1- Vous faites comme vous avez dit sachant que ce n'est pas conforme.
2- Vous tirez des câbles en 5G1.5² ou 5G2.5² ce qui vous permet d'avoir dans le même câble 2 circuits séparés avec 2 disjoncteur au départ et un conducteur de terre commun aux 2 circuits (ce qui peut être admis dans ce cas).
3- Vous tirez un seul câble depuis le tableau avec la bonne protection et vous faites dans chaque local un petit tableau annexe avec les circuits et les protections adaptés. Cette solution est la plus évolutive (mais la plus onéreuse). A vous de mettre la bonne section de câble en fonction de l'usage futur pour éviter d'avoir à le changer plus tard.
CMT
forum consulter ce sujet Nouveau circuit électrique des dépendance

Dans l'absolu vous pouvez faire les 2.
En pratique, vous avez intérêt à tirer un nouveau circuit depuis le tableau afin de pouvoir facilement isoler ce circuit en cas de problème (plus fréquent en extérieur).
Sur une installation neuve il faudrait en principe se mettre sous un interrupteur différentiel 30mA dédié aux circuits extérieurs.
Mais sur un tableau de 30 ans d'âge, souvent difficile de faire des ajouts sans refaire celui-ci. proprement. CMT
forum consulter ce sujet Tirer une nouvelle ligne électrique

Si c'est une installation qu'il a faite lui même c'est peu probable que l'EDF lui fait le branchement sans avoir l'attestation du consuel.
Si c'est un électricien que connait le consuel, il ne contrôle pas systématiquement toutes ses installations.
Si c'est un groupe de pavillon fait pas un constructeur, le consuel se borne souvent à faire le contrôle d'un ou deux pavillon pour la série.
De toute façon le contrôle a forcément été fait :
- sur la base des normes en vigueur à l'époque (assez différentes de celles d'aujourd'hui)
- le consuel ne vérifie pas toute l'installation lors de son contrôle mais souvent uniquement les points qui relèvent de la sécurité.
CMT
forum consulter ce sujet Attestation du consuel

La gaine ICTA n'est pas propagatrice de flamme.
Aucun problème l'encastrer entre 2 placoplâtre.
CMT
forum consulter ce sujet Mettre gaine Icta noire et feu entre 2 placoplâtres

Pour plus de précaution remplacez votre disjoncteur 32A par un disjoncteur 25A.
CMT
forum consulter ce sujet Plaque induction sur 4mm² 32A 4600W

Tout d'abord je pense qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel et non pas d'un disjoncteur différentiel.
Vous pouvez ajouter un nouvel interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (ou type A si vous pensez y raccorder un jour des plaques ou un lave-linge) et mettre en aval de celui-ci les disjoncteurs nécessaires aux nouveaux circuits.
Vous pouvez mettre cela, soit dans votre tableau actuel s'il y a de la place, soit dans un tableau que vous ajoutez à côté.
Le câble d'alimentation de l'interrupteur différentiel doit être en 10² mini.
CMT
forum consulter ce sujet Faire une nouvelle pièce à vivre dans un garage

Du 3G2.5² convient très bien pour cette distance et cette puissance.
CMT
forum consulter ce sujet Alimentation abri de jardin

C'est possible et plus ou moins simple suivant le passage des fils actuels, car il faut récupérer la terre et le neutre pour l'amener à votre suspension.Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Prendre un variateur qui ne nécessite pas de neutre pour fonctionner.
CMT
forum consulter ce sujet Suppression d'un va et vient installation 2 interrupteurs distincts

Voici 2 exemples joints ici
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

dont vous pouvez vous inspirer.
CMT
forum consulter ce sujet Problème Répartition circuit d'éclairage sur plusieurs chambres

Aucun problème. Voir schéma de raccordement joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A noter que côté EDF ce n'est pas une impulsion mais un contact qui se ferme.
CMT
forum consulter ce sujet Brancher deux chauffe-eau électriques

Je metterai un 63A type AC pour être tranquille.
CMT
forum consulter ce sujet Coupure générale et interrupteur différentiel 40/63A

Difficile d'ajouter un fil dans une gaine. Par contre vous pouvez utilisez les fils existants comme tire fil et remplacer l'intégralité des fils dans la gaine (si pas trop de coude et que le remplissage n'est pas trop élevé).
A noter que dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, la terre est obligatoire dans la cuisine et la salle de bain. Pour le reste si vous pouvez c'est mieux mais regardez bien la plupart des appareils que vous avez à brancher dans un salon ou une chambre sont dépourvus de prise de terre. A vous de voir si c'est travaux en valent la peine et s'il ne faut pas le limiter aux prises qui en ont besoin (ordinateur par exemple).
La norme concernant les conduits est une règle de remplissage d'1/3. Ce taux n'est pas trop élevé pour justement permettre l'ajout d'un conducteur ultérieur.
Côté schéma il n'y a pas de schéma d'implantation type. Précisez vos questions et nous pourrons vous aider.
CMT
forum consulter ce sujet Conseils rénovation installation électrique