équilibrage des phases installation électrique triphasé
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
5132
Conseils électricité bricolage : équilibrage des phases installation électrique triphasé
Invité
En supposant la situation idéale : une installation équilibrée, je n'évoque pas les matériels fonctionnant en triphasés, seulement ceux branchés en mono.
sur la branche 1 : 4kW
sur la 2 : 4.5kW
sur la 3 : 4.3kW
à supposer que la branche 1 (4kW) soit la somme de 0.5+2+1.5
la 2 (4.5kW)= 3+1.5
la 3 : (4.3kW)= 1+2+1.3
si, toujours pour simplifier, seul les matériels branchés sur la 3 sont en service, comme ils ne dépassent pas le maximum, l'installation fonctionne bien que les phases soient déséquilibrées.
L'idéal serait que l'on puisse répartir les consommations sur des branches différentes de manière à rester le plus près possible de l'équilibre.
Chaque fois qu'un nouveau matériel est mis en marche, il faudrait re dispatcher les utilisations par branche.
Avec un pilotage par processeur et une électronique de puissance, ce serait relativement facile, bien que couteux.
Question : ce type de commutateur d'équilibrage "intelligent" existe-t-il dans le commerce ?
sur la branche 1 : 4kW
sur la 2 : 4.5kW
sur la 3 : 4.3kW
à supposer que la branche 1 (4kW) soit la somme de 0.5+2+1.5
la 2 (4.5kW)= 3+1.5
la 3 : (4.3kW)= 1+2+1.3
si, toujours pour simplifier, seul les matériels branchés sur la 3 sont en service, comme ils ne dépassent pas le maximum, l'installation fonctionne bien que les phases soient déséquilibrées.
L'idéal serait que l'on puisse répartir les consommations sur des branches différentes de manière à rester le plus près possible de l'équilibre.
Chaque fois qu'un nouveau matériel est mis en marche, il faudrait re dispatcher les utilisations par branche.
Avec un pilotage par processeur et une électronique de puissance, ce serait relativement facile, bien que couteux.
Question : ce type de commutateur d'équilibrage "intelligent" existe-t-il dans le commerce ?
15 janvier 2009 à 05:51
Branchement électrique conseils 1
équilibrage des phases installation électrique triphasé
Bonjour,
Ça ne sert à rien de faire une usine à gaz pour équilibrer en permanence votre installation à partir du moment où c'est bien équilibré en puissance totale et que vous ne déclencherez pas.
S'il n'y a que des appareils sur une seule phase et pratiquement rien sur les deux autres, aucun problème.
Et puis en admettant que vous trouviez (le mouton à cinq pattes), il y aurait des micros coupures à chaque rééquilibrage. Cordialement. Bob35
Ça ne sert à rien de faire une usine à gaz pour équilibrer en permanence votre installation à partir du moment où c'est bien équilibré en puissance totale et que vous ne déclencherez pas.
S'il n'y a que des appareils sur une seule phase et pratiquement rien sur les deux autres, aucun problème.
Et puis en admettant que vous trouviez (le mouton à cinq pattes), il y aurait des micros coupures à chaque rééquilibrage. Cordialement. Bob35
Branchement électrique conseils 2
équilibrage des phases installation électrique triphasé
Quel est l'intérêt en tout cas pour des locaux d'habitation où EDF ne vous demande absolument pas d'équilibrer.
Aucun problème dans ce cas pour n'avoir qu'une phase chargée et les autres à zéro, du moment que vous ne dépassez pas le calibre max de la phase chargée.
Il faut juste faire attention au calcul de la chute de tension dans le dimensionnement du câble de l'habitation, et dimensionner comme si on était en mono entre une phase et le neutre (doublement de la section).
CMT
Aucun problème dans ce cas pour n'avoir qu'une phase chargée et les autres à zéro, du moment que vous ne dépassez pas le calibre max de la phase chargée.
Il faut juste faire attention au calcul de la chute de tension dans le dimensionnement du câble de l'habitation, et dimensionner comme si on était en mono entre une phase et le neutre (doublement de la section).
CMT
Branchement électrique conseils 3
Invité

équilibrage des phases installation électrique triphasé
Invité
Bonjour, équilibrage de phases ne signifie pas que la consommation doit être la même sur les 3 phases, ce qui serait impossible mais que la consommation maximum sur chaque phase ne dépasse pas la valeur maximum délivrée par EDF. Cordialement.
17 janvier 2009 à 03:34







