Profil du membre CMT
Actuellement
26 689
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 009 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir
Surtout pas, il y aurait échauffement, puis éventuellement incendie.
Il faut d'abord déterminer la section des fils d'alimentation pour connaître le calibre maxi de disjoncteur autorisé.
- 1,5² disj 10A maxi
- 2,5² disj 20A maxi
- 4² disj 25A maxi
- 6² disj 32A maxi.
Soit l'alimentation de chaque radiateur est ramenée individuellement (ou au minimum 2 par deux) au tableau et dans ce cas, pas de problème, il suffit de mettre plusieurs disjoncteurs.
Soit il y a un seul fil ramené au tableau et une dérivation intermédiaire. Dans ce cas il faut tirer de nouveaux fils depuis le tableau.
Il est vraisemblable que vos radiateurs soient câble en 2,5².
En mettant 2 disjoncteurs de 16A ou 20A avec sous chacun 2 radiateurs, vous devriez vous sortir d'affaire.
CMT
Surtout pas, il y aurait échauffement, puis éventuellement incendie.
Il faut d'abord déterminer la section des fils d'alimentation pour connaître le calibre maxi de disjoncteur autorisé.
- 1,5² disj 10A maxi
- 2,5² disj 20A maxi
- 4² disj 25A maxi
- 6² disj 32A maxi.
Soit l'alimentation de chaque radiateur est ramenée individuellement (ou au minimum 2 par deux) au tableau et dans ce cas, pas de problème, il suffit de mettre plusieurs disjoncteurs.
Soit il y a un seul fil ramené au tableau et une dérivation intermédiaire. Dans ce cas il faut tirer de nouveaux fils depuis le tableau.
Il est vraisemblable que vos radiateurs soient câble en 2,5².
En mettant 2 disjoncteurs de 16A ou 20A avec sous chacun 2 radiateurs, vous devriez vous sortir d'affaire.
CMT
26 décembre 2009 à 21:25

Bonjour
Tout dépend de l'hypothèse de chute de tension maxi que vous prenez. En supposant que votre disjoncteur de branchement soit à côté du tableau principal, on peut prendre une hypothèse maxi de chute de tension de 2%. Cela autorise en 10² sur 35m, 6,5kW maxi. Je me rends compte d'ailleurs en refaisant le calcul que même le 16² est juste car il ne permet que 10,5kW, la bonne réponse serait donc 25² qui permet jusqu'à 16,5kW. Si de plus le disjoncteur de branchement est en limite de propriété il faudrait sans doute augmenter ces sections d'un cran.
Il faudra mettre un disjoncteur au départ sauf si votre disjoncteur de branchement assure la protection avec son calibre maxi :
- 10² disj 32A
- 16² disj 40A
- 25² disj 63A ou pas de protection si DB 30/60A
Vous pouvez créer une terre à côté du tableau secondaire. Il faudra cependant en faire faire la mesure pour s'assurer qu'elle est de valeur correcte.
Pour comprendre les calculs de chute de tension avec un tableau secondaire,voir ce document joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tout dépend de l'hypothèse de chute de tension maxi que vous prenez. En supposant que votre disjoncteur de branchement soit à côté du tableau principal, on peut prendre une hypothèse maxi de chute de tension de 2%. Cela autorise en 10² sur 35m, 6,5kW maxi. Je me rends compte d'ailleurs en refaisant le calcul que même le 16² est juste car il ne permet que 10,5kW, la bonne réponse serait donc 25² qui permet jusqu'à 16,5kW. Si de plus le disjoncteur de branchement est en limite de propriété il faudrait sans doute augmenter ces sections d'un cran.
Il faudra mettre un disjoncteur au départ sauf si votre disjoncteur de branchement assure la protection avec son calibre maxi :
- 10² disj 32A
- 16² disj 40A
- 25² disj 63A ou pas de protection si DB 30/60A
Vous pouvez créer une terre à côté du tableau secondaire. Il faudra cependant en faire faire la mesure pour s'assurer qu'elle est de valeur correcte.
Pour comprendre les calculs de chute de tension avec un tableau secondaire,voir ce document joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 décembre 2009 à 09:10

Bonjour,
1/ Avec pratiquement 12 kW sur 35m et des éclairages de forte puissance, du 10² est insuffisant.
Il faut au minimum du 16².
Mais si votre disjoncteur de branchement ERDF est à l'extérieur en limite de propriété, prévoir même du 25² afin de limiter la chute de tension cumulée depuis le disjoncteur.
2/ Mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A type AC à l'arrivée dans le tableau divisionnaire (un disjoncteur différentiel n'apporte rien, sauf si vous avez un disjoncteur de branchement 60/90A).
3/ Disjoncteur 40A pour le chauffage avec alimentation en 10², disjoncteur 16A pour le reste.
CMT
1/ Avec pratiquement 12 kW sur 35m et des éclairages de forte puissance, du 10² est insuffisant.
Il faut au minimum du 16².
Mais si votre disjoncteur de branchement ERDF est à l'extérieur en limite de propriété, prévoir même du 25² afin de limiter la chute de tension cumulée depuis le disjoncteur.
2/ Mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A type AC à l'arrivée dans le tableau divisionnaire (un disjoncteur différentiel n'apporte rien, sauf si vous avez un disjoncteur de branchement 60/90A).
3/ Disjoncteur 40A pour le chauffage avec alimentation en 10², disjoncteur 16A pour le reste.
CMT
25 décembre 2009 à 16:47

La terre n'a pas besoin d'être présente au niveau de l'interrupteur.
Uniquement obligatoire au niveau du luminaire.
CMT
Uniquement obligatoire au niveau du luminaire.
CMT
24 décembre 2009 à 23:56

Si l'appartement est aux normes, il doit y avoir un circuit 32A en attente, même si les plaques sont au gaz. Avez-vous bien cherché ?
CMT
CMT
23 décembre 2009 à 22:59

Bonsoir,
Oui mais il faut qu'il soit sous un interrupteur différentiel 30mA unique pour tous les radiateurs.
Donc ID 30mA tetra en tête au minimum des circuits de chauffage impératif.
CMT
Oui mais il faut qu'il soit sous un interrupteur différentiel 30mA unique pour tous les radiateurs.
Donc ID 30mA tetra en tête au minimum des circuits de chauffage impératif.
CMT
23 décembre 2009 à 22:58

Branchez une lampe de chevet allumée sur la prise que vous voulez repérer
ou
Fermez l'interrupteur de l'éclairage que vous voulez repérer (et uniquement celle-ci)
Puis testez à l'ohmmètre au niveau du tableau entre phase et neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie
CMT
ou
Fermez l'interrupteur de l'éclairage que vous voulez repérer (et uniquement celle-ci)
Puis testez à l'ohmmètre au niveau du tableau entre phase et neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie
CMT
23 décembre 2009 à 08:49

Il y a plusieurs type de défaut qui font sauter un disjoncteur différentiel :
- surcharge
- court circuit
- fuite de courant >250mA
pour vous répondre, il faudrait connaître la cause de ces disjonctions fréquentes.
Par exemple le dernier défaut peut être éviter en mettre un disjoncteur différentiel sélectif (type S)
CMT
- surcharge
- court circuit
- fuite de courant >250mA
pour vous répondre, il faudrait connaître la cause de ces disjonctions fréquentes.
Par exemple le dernier défaut peut être éviter en mettre un disjoncteur différentiel sélectif (type S)
CMT
22 décembre 2009 à 09:25

Bonjour
Vous auriez du faire une recherche, cette question revient souvent.
Voir par exemple les réponses aux questions 6999 et 6974 similaires.
Si elles ne conviennent pas il faudra plus de précisions à votre question.
CMT
Vous auriez du faire une recherche, cette question revient souvent.
Voir par exemple les réponses aux questions 6999 et 6974 similaires.
Si elles ne conviennent pas il faudra plus de précisions à votre question.
CMT
21 décembre 2009 à 09:02

Vous ne nous aviez pas tout dit !
Attention l'alimentation d'un garage privatif en passant par les parties communes est régit par des règles particulières.
Cela ne se fait pas de manière classique.
Votre syndic a sans doute partiellement raison.
CMT
Attention l'alimentation d'un garage privatif en passant par les parties communes est régit par des règles particulières.
Cela ne se fait pas de manière classique.
Votre syndic a sans doute partiellement raison.
CMT
20 décembre 2009 à 11:15

Pas de problème à partir du moment où le câble n'est pas noyé dans la maçonnerie et qu'il peut donc être changé si nécessaire.
CMT
CMT
18 décembre 2009 à 22:07

Bonsoir
Il faut des ampoules éco dimmables.
Mais le résultat n'est pas pour autant parfait.
CMT
Il faut des ampoules éco dimmables.
Mais le résultat n'est pas pour autant parfait.
CMT
18 décembre 2009 à 22:05

Bonjour,
Bleu sur bleu
Marron sur rouge
Le noir (fil pilote) et la terre (vert/jaune) doivent être isolés et laissés en attente.
CMT
Bleu sur bleu
Marron sur rouge
Le noir (fil pilote) et la terre (vert/jaune) doivent être isolés et laissés en attente.
CMT
18 décembre 2009 à 22:04

Bonjour
Le truc classique de maternelle
Vous vous mettez à 2 chacun à un bout et celui qui est prêt de l'appareillage dit dit "allo allo"
Celui qui est prêt du tableau écoute la gaine de laquelle sort le bruit.
Vous pouvez aussi faire bouger le tire fil pour les gaines qui en ont un.
CMT
Le truc classique de maternelle
Vous vous mettez à 2 chacun à un bout et celui qui est prêt de l'appareillage dit dit "allo allo"
Celui qui est prêt du tableau écoute la gaine de laquelle sort le bruit.
Vous pouvez aussi faire bouger le tire fil pour les gaines qui en ont un.
CMT
18 décembre 2009 à 08:16

Bonjour
Est-ce que le double pavé a été changé ?
Est-ce qu'il y a 2 télérupteur : un pour le hall et l'autre pour l'escalier ?
S'il y a télérupteur, il faut un poussoir, si non c'est un va et vient classique.
Quel est donc le type de commande dans votre double pavé ?
CMT
Est-ce que le double pavé a été changé ?
Est-ce qu'il y a 2 télérupteur : un pour le hall et l'autre pour l'escalier ?
S'il y a télérupteur, il faut un poussoir, si non c'est un va et vient classique.
Quel est donc le type de commande dans votre double pavé ?
CMT
18 décembre 2009 à 08:13

Bonsoir,
Ce n'est pas réalisable à 2 titres :
- il est interdit de repiquer un chauffage sur un circuit d'éclairage,
- il est fort probable que le fil de neutre ne soit pas présent dans le boîtier d'encastrement de votre interrupteur (à vérifier la présence d'un fil bleu).
Si c'est le cas le branchement ne serait techniquement pas possible.
CMT
Ce n'est pas réalisable à 2 titres :
- il est interdit de repiquer un chauffage sur un circuit d'éclairage,
- il est fort probable que le fil de neutre ne soit pas présent dans le boîtier d'encastrement de votre interrupteur (à vérifier la présence d'un fil bleu).
Si c'est le cas le branchement ne serait techniquement pas possible.
CMT
17 décembre 2009 à 22:12

Assurez vous que lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle sont bien sur 3 phases différentes.
9kVA c'est 15A par phase soit, 3,4 kW
A vous de faire les calculs pour voir si c'est suffisant.
Le passage en mono peut être envisageable mais il faut regarder les conséquences : pas de machine en tri, pas de branchement depuis la limite de propriété de grande longueur, nécessité de refaire le tableau partiellement et éventuellement une partie de l'installation si celle-ci est très ancienne et qu'elle possède des neutres communs à plusieurs phases.
CMT
9kVA c'est 15A par phase soit, 3,4 kW
A vous de faire les calculs pour voir si c'est suffisant.
Le passage en mono peut être envisageable mais il faut regarder les conséquences : pas de machine en tri, pas de branchement depuis la limite de propriété de grande longueur, nécessité de refaire le tableau partiellement et éventuellement une partie de l'installation si celle-ci est très ancienne et qu'elle possède des neutres communs à plusieurs phases.
CMT
17 décembre 2009 à 08:45

Bonjour
Malheureusement pas de solution miracle dans tous les cas de figure.
Pour faire au mieux, il faut que :
- votre disjoncteur de branchement soit sélectif.
- vous n'ayez pas de 30mA en cascade (chaque tableau doit avoir les siens).
- chaque circuit de l'atelier ait son propre disjoncteur divisionnaire.
- vous fassiez le meilleur équilibrage possible en ne chargeant pas trop la phase de l'atelier.
Vous pourriez limiter l'intensité dans l'atelier, par exemple avec un disjoncteur 10A placé au départ, mais vous n'empercheriez pas une coupure si vous consommiez par exemple 23A sur une phase pour l'habitation et que vous consommiez 3A dans l'atelier sur cette même phase.
Au final ces 26A auraient pour effect de couper le DB
CMT
Malheureusement pas de solution miracle dans tous les cas de figure.
Pour faire au mieux, il faut que :
- votre disjoncteur de branchement soit sélectif.
- vous n'ayez pas de 30mA en cascade (chaque tableau doit avoir les siens).
- chaque circuit de l'atelier ait son propre disjoncteur divisionnaire.
- vous fassiez le meilleur équilibrage possible en ne chargeant pas trop la phase de l'atelier.
Vous pourriez limiter l'intensité dans l'atelier, par exemple avec un disjoncteur 10A placé au départ, mais vous n'empercheriez pas une coupure si vous consommiez par exemple 23A sur une phase pour l'habitation et que vous consommiez 3A dans l'atelier sur cette même phase.
Au final ces 26A auraient pour effect de couper le DB
CMT
16 décembre 2009 à 07:44

Bonjour
Il ne faut jamais brancher le fil pilote à la terre.
Si vous n'avez pas de programmateur à raccorder, laissez-le en attente.
Par ailleurs, il est probable que votre sèche-serviettes soit de classe II (double isolation).
Il ne nécessite pas de raccordement à la terre. Laissez le fil de terre en attente.
Voici un exemple de raccordement :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il ne faut jamais brancher le fil pilote à la terre.
Si vous n'avez pas de programmateur à raccorder, laissez-le en attente.
Par ailleurs, il est probable que votre sèche-serviettes soit de classe II (double isolation).
Il ne nécessite pas de raccordement à la terre. Laissez le fil de terre en attente.
Voici un exemple de raccordement :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 décembre 2009 à 07:24

Bonsoir
Voir ce schéma de principe.
Si vous le pouvez, pensez à prendre des ID peignables, très pratiques, et encore mieux des peignes verticaux qui simplifient encore le câblage.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Voir ce schéma de principe.
Si vous le pouvez, pensez à prendre des ID peignables, très pratiques, et encore mieux des peignes verticaux qui simplifient encore le câblage.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
15 décembre 2009 à 21:52

Bonjour
Il y a un problème avec le circuit HC.
Vérifiez tous les serrage sur ce circuit (contacteur, disjoncteurs...)
Si ce n'est pas cela c'est qu'il y a un défaut d'isolement au niveau du chauffe-eau.
CMT
Il y a un problème avec le circuit HC.
Vérifiez tous les serrage sur ce circuit (contacteur, disjoncteurs...)
Si ce n'est pas cela c'est qu'il y a un défaut d'isolement au niveau du chauffe-eau.
CMT
14 décembre 2009 à 08:44

Bonsoir
Cela confirme ma réponse 2.
On ne fait jamais la somme des calibres des disjoncteurs.
Si vous fonctionnez avec 6 kW, vous ne dépassez effectivement jamais les 40A.
Un problème pourrait cependant survenir si un jour vous augmentiez la puissance de votre abonnement. Mais ce serait sans parce-que vous avez de nouveaux appareils à faire fonctionner, ce qui obligerait à revoir le tableau.
CMT
Cela confirme ma réponse 2.
On ne fait jamais la somme des calibres des disjoncteurs.
Si vous fonctionnez avec 6 kW, vous ne dépassez effectivement jamais les 40A.
Un problème pourrait cependant survenir si un jour vous augmentiez la puissance de votre abonnement. Mais ce serait sans parce-que vous avez de nouveaux appareils à faire fonctionner, ce qui obligerait à revoir le tableau.
CMT
13 décembre 2009 à 18:23

Bonjour
A partir du disjoncteur de votre circuit :
- Phase alimente 1 et 4
- Neutre alimente 2 et votre appareil
- 3 (ou 5 suivant que vous voulez un contact ouvert ou fermé) alimente votre appareil
Ensuite il faut voir le type d'appareil que vous souhaitez piloter. Si c'est un appareil de forte puissance : chauffe-eau, radiateur... il faudra passer par un contacteur de puissance et le schéma se complique un peu.
CMT
A partir du disjoncteur de votre circuit :
- Phase alimente 1 et 4
- Neutre alimente 2 et votre appareil
- 3 (ou 5 suivant que vous voulez un contact ouvert ou fermé) alimente votre appareil
Ensuite il faut voir le type d'appareil que vous souhaitez piloter. Si c'est un appareil de forte puissance : chauffe-eau, radiateur... il faudra passer par un contacteur de puissance et le schéma se complique un peu.
CMT
12 décembre 2009 à 08:09

Bonsoir
Il existe plusieurs fabricants.
Par exemple celui-ci : www.laperchediffusion.com
CMT
Il existe plusieurs fabricants.
Par exemple celui-ci : www.laperchediffusion.com
CMT
11 décembre 2009 à 21:06

Bonsoir,
Avec un ID 40A, il ne faut jamais dépasser 40A en usage simultané.
Si vous avez fait la somme des calibres des disjoncteurs placés derrière, cela ne veut rien dire.
Tout dépend des types de circuits qui sont raccordés.
CMT
Avec un ID 40A, il ne faut jamais dépasser 40A en usage simultané.
Si vous avez fait la somme des calibres des disjoncteurs placés derrière, cela ne veut rien dire.
Tout dépend des types de circuits qui sont raccordés.
CMT
11 décembre 2009 à 21:03

Bonjour
L'idéal est du câble R2V sous gaine TPC ou gaine ICTA enterré de 50cm (ou 85cm si passage de voiture) avec grillage avertisseur rouge 20cm au dessus de la gaine et la gaine distante de 20cm de la conduite d'eau.
Ne pas repartir directement sous les bornes du disjoncteur de branchement. Faire une dérivation sur les borniers du tableau principal ou dans un coffret de dérivation intermédiaire.
Section des fils :
- 10² si DB 15/45A
- 16² si DB 30/60A
- 25² si DB 60/90A
Mettre au moins un interrupteur différentiel 30mA type A à l'arrivée dans le tableau secondaire (40A ou 63A suivant équipements à alimenter)
Si plus d'un ID, dans le tableau, ajoutez un interrupteur sectionneur en tête de celui-ci pour assurer la coupure d'urgence.
CMT
L'idéal est du câble R2V sous gaine TPC ou gaine ICTA enterré de 50cm (ou 85cm si passage de voiture) avec grillage avertisseur rouge 20cm au dessus de la gaine et la gaine distante de 20cm de la conduite d'eau.
Ne pas repartir directement sous les bornes du disjoncteur de branchement. Faire une dérivation sur les borniers du tableau principal ou dans un coffret de dérivation intermédiaire.
Section des fils :
- 10² si DB 15/45A
- 16² si DB 30/60A
- 25² si DB 60/90A
Mettre au moins un interrupteur différentiel 30mA type A à l'arrivée dans le tableau secondaire (40A ou 63A suivant équipements à alimenter)
Si plus d'un ID, dans le tableau, ajoutez un interrupteur sectionneur en tête de celui-ci pour assurer la coupure d'urgence.
CMT
11 décembre 2009 à 08:18

Bonjour
Dans le cadre d'une mise en sécurité :
- Pour les radiateurs s'il n'est pas possible de tirer le conducteur de terre, mettre impérativement des radiateurs de classe II.
- Pour les prises voir mon autre réponse
CMT
Dans le cadre d'une mise en sécurité :
- Pour les radiateurs s'il n'est pas possible de tirer le conducteur de terre, mettre impérativement des radiateurs de classe II.
- Pour les prises voir mon autre réponse
CMT
10 décembre 2009 à 08:01

Bonjour
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, il faut impérativement ajouter le conducteur de terre s'il et absent, dans la cuisine et la salle de bain.
Dans les autres pièces c'est mieux si c'est possible mais ce n'est pas impératif.
Dans ce dernier cas les prises devront de type 2P sans fiche de terre (interdit de mettre une fiche de terre non raccordée).
A noter qu'il existe des outils qui permettent de tirer des gaines dans le placo alvéolé sans ouvrir la paroi.
CMT
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, il faut impérativement ajouter le conducteur de terre s'il et absent, dans la cuisine et la salle de bain.
Dans les autres pièces c'est mieux si c'est possible mais ce n'est pas impératif.
Dans ce dernier cas les prises devront de type 2P sans fiche de terre (interdit de mettre une fiche de terre non raccordée).
A noter qu'il existe des outils qui permettent de tirer des gaines dans le placo alvéolé sans ouvrir la paroi.
CMT
10 décembre 2009 à 07:59

Bonsoir,
Oui il faut un disjoncteur 2A.
Le schéma que vous avez est bon sauf qu'à la place du relais de découplage EDF, il faut brancher les bornes C1C2 du compteur
Il suffit de rajouter les disjoncteurs 2A et 20A à gauche en changer les peignes actuels par 2 peignes avec 2 dents de plus.
Par contre votre installation a un gros problème.
Il y a 2 disjoncteurs 32A qui visiblement protègent des fils de section inappropriée.
Cela devrait être du 6². A modifier d'urgence car DANGER.
Quand à vos 2 fils par borne, soit il s'agit d'un simple repiquage et il n'y a pas de problème ou alors il s'agit de fils montés en parallèle pour faire l'équivalent d'un seul fil de section plus élevée et c'est rigoureusement interdit.
Enfin l'habitude veut que l'on mette l'interrupteur différentiel à gauche et non à droite mais cela ne me semble pas non conforme.
Il faudra d'ailleurs s'assurer que cet interrupteur différentiel 40A n'est pas trop chargé en fonction de ce qui est réellement branché dessous.
CMT
Oui il faut un disjoncteur 2A.
Le schéma que vous avez est bon sauf qu'à la place du relais de découplage EDF, il faut brancher les bornes C1C2 du compteur
Il suffit de rajouter les disjoncteurs 2A et 20A à gauche en changer les peignes actuels par 2 peignes avec 2 dents de plus.
Par contre votre installation a un gros problème.
Il y a 2 disjoncteurs 32A qui visiblement protègent des fils de section inappropriée.
Cela devrait être du 6². A modifier d'urgence car DANGER.
Quand à vos 2 fils par borne, soit il s'agit d'un simple repiquage et il n'y a pas de problème ou alors il s'agit de fils montés en parallèle pour faire l'équivalent d'un seul fil de section plus élevée et c'est rigoureusement interdit.
Enfin l'habitude veut que l'on mette l'interrupteur différentiel à gauche et non à droite mais cela ne me semble pas non conforme.
Il faudra d'ailleurs s'assurer que cet interrupteur différentiel 40A n'est pas trop chargé en fonction de ce qui est réellement branché dessous.
CMT
09 décembre 2009 à 23:10

Bonjour
Tel qu'est fait votre schéma, le va-et-vient commande la lampe 30W.
Pour que les lampes 50W soient allumées, il faut que la lampe 30W le soit également et que l'interrupteur soit ajouté, soit fermé.
Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez obtenir.
Par exemple, il n'est pas possible :
- d'allumer les 50W sans allumer la 30W,
- d'allumer les 50W depuis les va-et-vient si l'interrupteur ajouté est ouvert.
CMT
Tel qu'est fait votre schéma, le va-et-vient commande la lampe 30W.
Pour que les lampes 50W soient allumées, il faut que la lampe 30W le soit également et que l'interrupteur soit ajouté, soit fermé.
Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez obtenir.
Par exemple, il n'est pas possible :
- d'allumer les 50W sans allumer la 30W,
- d'allumer les 50W depuis les va-et-vient si l'interrupteur ajouté est ouvert.
CMT
09 décembre 2009 à 08:01

Bonjour
Le nombre de point d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à 8 pour une section des conducteurs du circuit en 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max)
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Sachant que lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
CMT
Le nombre de point d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à 8 pour une section des conducteurs du circuit en 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max)
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Sachant que lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
CMT
09 décembre 2009 à 07:56

Bonsoir,
Du moment que les prises ne sont pas dans la salle de bain, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à l'intérieur de la cloison (dans la limite de l'épaisseur de celle-ci).
CMT
Du moment que les prises ne sont pas dans la salle de bain, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à l'intérieur de la cloison (dans la limite de l'épaisseur de celle-ci).
CMT
08 décembre 2009 à 22:50

Bonjour
Aucune obligation.
C'est juste un appareil pratique qui vous évite d'avoir un abonnement trop élevé pour les rares fois ou beaucoup d'appareils électroménager + le chauffage sont en route.
CMT
Aucune obligation.
C'est juste un appareil pratique qui vous évite d'avoir un abonnement trop élevé pour les rares fois ou beaucoup d'appareils électroménager + le chauffage sont en route.
CMT
08 décembre 2009 à 08:18

Bonjour
Je pense que c'est un interrupteur différentiel qui saute.
Schématiquement le différiel mesure que les courants qui entrent par la phase et ressortent par le neutre sont identiques.
Si vous vous branchez sous la phase d'un différentiel et le neutre d'un autre, il y a déséquilibre et cela saute.
CMT
Je pense que c'est un interrupteur différentiel qui saute.
Schématiquement le différiel mesure que les courants qui entrent par la phase et ressortent par le neutre sont identiques.
Si vous vous branchez sous la phase d'un différentiel et le neutre d'un autre, il y a déséquilibre et cela saute.
CMT
08 décembre 2009 à 08:17

Bonjour
Ce point provient l'évolution de la norme sur l'accessibilité aux handicapés.
Elle concerne tous les logements dont le permis est postérieur au 01/01/2007, sauf dans le cadre d'une maison individuelle qu'un propriétaire faire construire pour son propre usage.
CMT
Ce point provient l'évolution de la norme sur l'accessibilité aux handicapés.
Elle concerne tous les logements dont le permis est postérieur au 01/01/2007, sauf dans le cadre d'une maison individuelle qu'un propriétaire faire construire pour son propre usage.
CMT
08 décembre 2009 à 08:14

Bonjour
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 60A maxi, pas de problème pour vous mettre après l'ID 63A.
Soit vous changez les peignes pour mettre une dent en plus (ce serait le mieux)
Soit vous relier le disjoncteur depuis la sortie de l'ID. Du 2,5² suffira (l'intensité étant la même en tout point d'un circuit).
CMT
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 60A maxi, pas de problème pour vous mettre après l'ID 63A.
Soit vous changez les peignes pour mettre une dent en plus (ce serait le mieux)
Soit vous relier le disjoncteur depuis la sortie de l'ID. Du 2,5² suffira (l'intensité étant la même en tout point d'un circuit).
CMT
08 décembre 2009 à 08:10

Bonjour
1/ Je cite 2 extraits de la normes :
"Lune des prises télévision doit être placée dans un endroit adéquat de la salle de séjour, près dun socle de prise de communication. "
"Au moins un socle de prise de courant 16 A doit être placé à proximité de chaque prise de communication ou de télévision. "
La norme n'est pas plus précise, donc peu probable que le consuel vous recale pour cela
2/ Oui c'est obligatoire, vu que c'est dans la norme
3/ Avant le 01/01/2008, il y avait une dérogation pour admettre les prises en T. Si votre permis est antérieur, vous pouvez donc garder les prises en T. Mais très franchement, mettez des RJ45 qui permettent en plus du téléphone, de distribuer internet, voire la TV dans certains cas.
CMT
1/ Je cite 2 extraits de la normes :
"Lune des prises télévision doit être placée dans un endroit adéquat de la salle de séjour, près dun socle de prise de communication. "
"Au moins un socle de prise de courant 16 A doit être placé à proximité de chaque prise de communication ou de télévision. "
La norme n'est pas plus précise, donc peu probable que le consuel vous recale pour cela
2/ Oui c'est obligatoire, vu que c'est dans la norme
3/ Avant le 01/01/2008, il y avait une dérogation pour admettre les prises en T. Si votre permis est antérieur, vous pouvez donc garder les prises en T. Mais très franchement, mettez des RJ45 qui permettent en plus du téléphone, de distribuer internet, voire la TV dans certains cas.
CMT
08 décembre 2009 à 08:07

Bonjour
Oui, il le faut si elle est en volume 1 2 3.
CMT
Oui, il le faut si elle est en volume 1 2 3.
CMT
07 décembre 2009 à 08:06

Bonjour,
Non à 2 titres :
- on ne peut pas mettre prises et éclairage sur un même circuit
- avec un circuit prises en 1,5², les fusibles sont interdits.
Il faut impérativement un disjoncteur.
Le seul cas de figure où c'est autorisé, c'est dans le cas de prises commandées par un interrupteur, donc destinées à de l'éclairage et assimilées à de l'éclairage.
On les met dans ce cas sur un circuit éclairage en 1,5², fusible 10A maxi ou disj 16A maxi.
CMT
Non à 2 titres :
- on ne peut pas mettre prises et éclairage sur un même circuit
- avec un circuit prises en 1,5², les fusibles sont interdits.
Il faut impérativement un disjoncteur.
Le seul cas de figure où c'est autorisé, c'est dans le cas de prises commandées par un interrupteur, donc destinées à de l'éclairage et assimilées à de l'éclairage.
On les met dans ce cas sur un circuit éclairage en 1,5², fusible 10A maxi ou disj 16A maxi.
CMT
06 décembre 2009 à 22:50

Bonjour
Lorsque cette borne est alimentée avec une phase, c'est l'index HC
Lorsqu'il n'y a pas de tension sur cette borne, c'est l'index HP qui est alimenté.
A vous de voir ce que vous voulez faire.
Si vous voulez compter réellement ce qui est consommé en HC et en HP, il faut alimenter cette borne avec le fil pilote HC qui vient de la borne C1 ou C2 de compteur EDF (ou du relai HC EDF) et qui se branche par ailleurs sur le circuit de commande du contacteur HC de votre tableau (borne A1 ou A2).
CMT
Lorsque cette borne est alimentée avec une phase, c'est l'index HC
Lorsqu'il n'y a pas de tension sur cette borne, c'est l'index HP qui est alimenté.
A vous de voir ce que vous voulez faire.
Si vous voulez compter réellement ce qui est consommé en HC et en HP, il faut alimenter cette borne avec le fil pilote HC qui vient de la borne C1 ou C2 de compteur EDF (ou du relai HC EDF) et qui se branche par ailleurs sur le circuit de commande du contacteur HC de votre tableau (borne A1 ou A2).
CMT
06 décembre 2009 à 09:41

Bonjour
Pas besoin de contacteur jour/nuit, il est incorporé dans l'accumulateur.
En fait c'est tout simple, il suffit de relier les bornes L et N de l'accumulateur au disjoncteur 20A et de connecter la borne H au fil pilote qui arrive du compteur.
J'ai fait un schéma en prévoyant un accumulateur et un chauffe-eau, car j'imagine qu'avec un tarif HC vous avez les 2. Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Attention le disjoncteur 2A et le disjoncteur 20A doivent être sous le même interrupteur différentiel.
Faire idem pour le 2ème radiateur en utilisant le même fil pilote.
CMT
Pas besoin de contacteur jour/nuit, il est incorporé dans l'accumulateur.
En fait c'est tout simple, il suffit de relier les bornes L et N de l'accumulateur au disjoncteur 20A et de connecter la borne H au fil pilote qui arrive du compteur.
J'ai fait un schéma en prévoyant un accumulateur et un chauffe-eau, car j'imagine qu'avec un tarif HC vous avez les 2. Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Attention le disjoncteur 2A et le disjoncteur 20A doivent être sous le même interrupteur différentiel.
Faire idem pour le 2ème radiateur en utilisant le même fil pilote.
CMT
06 décembre 2009 à 09:29

Bonjour
Il ne faut effectivement qu'une protection différentielle 30mA sur un circuit (celle du DB EDF ne compte pas car 500mA). Donc pas de nécessité de mettre un interrupteur différentiel 30mA au départ du câble et ne pas se repiquer en aval d'un interrupteur différentiel 30mA du tableau principal.
Par contre, il faut une protection contre les surintensités.
Avec un câble en 10² qui encaisse 45A maxi :
- si votre disjoncteur de branchement ERDF est un 30/60A il faut ajouter un disjoncteur 40A au départ du câble
- si votre disjoncteur de branchement ERDF est un 10/30A cette protection n'est pas nécessaire
Dans ce dernier cas, la présence d'un interrupteur sectionneur en tête du câble n'est pas obligatoire mais peut être pratique si vous avez besoin de couper l'alimentation du tableau divisionnaire.
Voir principes de branchement sur le schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Il ne faut effectivement qu'une protection différentielle 30mA sur un circuit (celle du DB EDF ne compte pas car 500mA). Donc pas de nécessité de mettre un interrupteur différentiel 30mA au départ du câble et ne pas se repiquer en aval d'un interrupteur différentiel 30mA du tableau principal.
Par contre, il faut une protection contre les surintensités.
Avec un câble en 10² qui encaisse 45A maxi :
- si votre disjoncteur de branchement ERDF est un 30/60A il faut ajouter un disjoncteur 40A au départ du câble
- si votre disjoncteur de branchement ERDF est un 10/30A cette protection n'est pas nécessaire
Dans ce dernier cas, la présence d'un interrupteur sectionneur en tête du câble n'est pas obligatoire mais peut être pratique si vous avez besoin de couper l'alimentation du tableau divisionnaire.
Voir principes de branchement sur le schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
06 décembre 2009 à 08:36

Bonjour
Pas d'accord avec la réponse 2.
Depuis la NF C 15-100 de décembre 2002, les circuits prises sont autorisés en 1,5² avec 5 prises maxi, disjoncteur 16A maxi, fusibles interdits.
CMT
Pas d'accord avec la réponse 2.
Depuis la NF C 15-100 de décembre 2002, les circuits prises sont autorisés en 1,5² avec 5 prises maxi, disjoncteur 16A maxi, fusibles interdits.
CMT
06 décembre 2009 à 08:27

Bonjour
Techniquement oui à condition que le circuit ne soit pas trop chargé
Normativement non, sauf s'il s'agit d'un radiateur mobile. Les radiateurs fixes doivent avoir leurs propres circuits avec des connexions faites dans une boîte de connexion et non par prise.
CMT
Techniquement oui à condition que le circuit ne soit pas trop chargé
Normativement non, sauf s'il s'agit d'un radiateur mobile. Les radiateurs fixes doivent avoir leurs propres circuits avec des connexions faites dans une boîte de connexion et non par prise.
CMT
05 décembre 2009 à 14:13

Bonsoir
Vous auriez pu vous repiquer de prise en prise.
Mais une boîte de dérivation centrale est également une bonne solution.
Attention pas plus de 5 prises sur un circuit en 1,5².
CMT
Vous auriez pu vous repiquer de prise en prise.
Mais une boîte de dérivation centrale est également une bonne solution.
Attention pas plus de 5 prises sur un circuit en 1,5².
CMT
05 décembre 2009 à 14:11

Bonjour
Il faut brancher le voyant (bornes 1 et 3) en parallèle de la lampe que vous commandez (donc entre le retour lampe et le neutre).
Les bornes 2 et 4 sont les bornes en sortie de votre inter ou de votre puissance.
En gros pour un fonctionnement en inter :
- borne 1 : relié à la borne 4
- borne 2 : phase qui arrive du disjoncteur
- borne 3 : neutre
- borne 4 : vers lampe de votre circuit et vers borne 1.
CMT
Il faut brancher le voyant (bornes 1 et 3) en parallèle de la lampe que vous commandez (donc entre le retour lampe et le neutre).
Les bornes 2 et 4 sont les bornes en sortie de votre inter ou de votre puissance.
En gros pour un fonctionnement en inter :
- borne 1 : relié à la borne 4
- borne 2 : phase qui arrive du disjoncteur
- borne 3 : neutre
- borne 4 : vers lampe de votre circuit et vers borne 1.
CMT
05 décembre 2009 à 13:04

Bonsoir
C'est marrant votre truc, c'est du LEGRAND sous une autre marque.
Le schéma de principe est indiqué sur les docs que vous nous avez donné.
Si vous voulez un schéma plus précis, il faudrait nous indiquer l'usage que vous comptez en faire.
CMT
C'est marrant votre truc, c'est du LEGRAND sous une autre marque.
Le schéma de principe est indiqué sur les docs que vous nous avez donné.
Si vous voulez un schéma plus précis, il faudrait nous indiquer l'usage que vous comptez en faire.
CMT
04 décembre 2009 à 21:22

Bonsoir
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 15/45A, vous n'avez pas d'obligation de mettre de dispositif au départ. Mais si vous souhaitez pouvoir isoler le tableau divisionnaire, il peut être judicieux (mais pas obligatoire) de mettre un interrupteur sectionneur 40A au départ.
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 30/60A ou un 60/90A, il faut mettre un disjoncteur 40A au départ du câble.
L'interrupteur différentiel 40A 30mA dans le tableau divisionnaire doit être de type A.
Voir principe de branchement :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 15/45A, vous n'avez pas d'obligation de mettre de dispositif au départ. Mais si vous souhaitez pouvoir isoler le tableau divisionnaire, il peut être judicieux (mais pas obligatoire) de mettre un interrupteur sectionneur 40A au départ.
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 30/60A ou un 60/90A, il faut mettre un disjoncteur 40A au départ du câble.
L'interrupteur différentiel 40A 30mA dans le tableau divisionnaire doit être de type A.
Voir principe de branchement :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
04 décembre 2009 à 21:14

En rénovation partielle, vous n'avez pas obligation de mettre un tableau de communication.
Pour les fils du four 3x2,5² et de la plaque 3x6², vous pouvez utiliser la même gaine ICTA à condition qu'elle soit de diamètre 32.
CMT
Pour les fils du four 3x2,5² et de la plaque 3x6², vous pouvez utiliser la même gaine ICTA à condition qu'elle soit de diamètre 32.
CMT
04 décembre 2009 à 21:11

Bonsoir
Le plus simple est sans doute de passer par un système sans fil.
CMT
Le plus simple est sans doute de passer par un système sans fil.
CMT
04 décembre 2009 à 21:08
