Profil du membre CMT
Actuellement
26 808
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 062 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Vous parlez bien de chauffage à inertie et pas de chauffage à accumulation ?
Vous parlez bien de chauffage à inertie et pas de chauffage à accumulation ?
29 octobre 2019 à 07:12

Il ne part pas dans la même gaine que le blanc ?
Sinon pendant les HC, vous devrez avoir 230V entre A1 et A2.
Coupez les fusibles un par un jusqu'à trouver celui qui supprime cette tension.
Cela voudra dire que le fil vers le compteur provient de ce fusible.
Pas rentable d'investir dans un délesteur universel (sauf si vous l'avez déjà).
Vous mettrez 10 ans à l'amortir par rapport à une augmentation d'abonnement.
Sinon pendant les HC, vous devrez avoir 230V entre A1 et A2.
Coupez les fusibles un par un jusqu'à trouver celui qui supprime cette tension.
Cela voudra dire que le fil vers le compteur provient de ce fusible.
Pas rentable d'investir dans un délesteur universel (sauf si vous l'avez déjà).
Vous mettrez 10 ans à l'amortir par rapport à une augmentation d'abonnement.
28 octobre 2019 à 23:04

Si vous refaites le tableau, vous virez cela, quitte à souscrire un abonnement une tranche au dessus (cela ne vous coûtera que 2€/mois soit le prix de 2 baguettes de pain).
28 octobre 2019 à 19:55

Bonsoir.
Le E180 est un délesteur qui coupe des appareils non prioritaires lors de pointes de consommation.
Ces appareils non prioritaires sont coupés via le contacteur E230.
Le E180 est un délesteur qui coupe des appareils non prioritaires lors de pointes de consommation.
Ces appareils non prioritaires sont coupés via le contacteur E230.
28 octobre 2019 à 19:54

Bonjour.
Ce type de compteur ne se remet pas à zéro.
Ce type de compteur ne se remet pas à zéro.
28 octobre 2019 à 13:51

Les schémas ne sont pas dans le bon ordre :
- Le 1er tableau divisionnaire pourrait être les tableaux appartement tri et piscine
- Le 2ème tableau divisionnaire pourrait être le tableau grange
- Le 3ème tableau divisionnaire pourrait être les tableaux studio
- Le 1er tableau divisionnaire pourrait être les tableaux appartement tri et piscine
- Le 2ème tableau divisionnaire pourrait être le tableau grange
- Le 3ème tableau divisionnaire pourrait être les tableaux studio
28 octobre 2019 à 13:37

Bonjour.
La logique habituel d'une installation de ce type est :
- Dans votre tableau principal, disjoncteur tetra (non différentiel) au départ du câble, de calibre adapté à la section du câble.
- A l'arrivée dans le tableau divisionnaire de la grange, interrupteur sectionneur tetra pour la coupure générale
- Ensuite vos différentiels interrupteurs différentiels 30mA tetra ou mono, comme vous l'avez proposé
Pour le reste, cela semble globalement bien équilibré.
Quelques remarques :
- Vos ID me semblent assez chargés et en tout cas ne respectent pas la norme en vigueur, voir s'il ne faut pas passer en 63A ?
- pas moyen d'avoir un poste à souder en tri ?
- il serait pertinent de mettre les interrupteurs différentiels des studios dans les tableaux des studios
- au départ de l'appart tri et de la piscine mettre des disjoncteurs 32A tetra (pas différentiels)
- voir s'il ne faut pas prévoir un circuit dans le garage pour une recharge de véhicule électrique (dans ce cas différentiel de type A)
- mettre les réserves en 16A pour pouvoir s'adapter à du 1,5²
Voir ces exemples dont vous pouvez vous inspirer en les combinant :
- Le 1er tableau divisionnaire pourrait être le tableau grange
- Le 2ème tableau divisionnaire pourrait être les tableaux appartement tri et piscine
- Le 3ème tableau divisionnaire pourrait être les tableaux studio
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



La logique habituel d'une installation de ce type est :
- Dans votre tableau principal, disjoncteur tetra (non différentiel) au départ du câble, de calibre adapté à la section du câble.
- A l'arrivée dans le tableau divisionnaire de la grange, interrupteur sectionneur tetra pour la coupure générale
- Ensuite vos différentiels interrupteurs différentiels 30mA tetra ou mono, comme vous l'avez proposé
Pour le reste, cela semble globalement bien équilibré.
Quelques remarques :
- Vos ID me semblent assez chargés et en tout cas ne respectent pas la norme en vigueur, voir s'il ne faut pas passer en 63A ?
- pas moyen d'avoir un poste à souder en tri ?
- il serait pertinent de mettre les interrupteurs différentiels des studios dans les tableaux des studios
- au départ de l'appart tri et de la piscine mettre des disjoncteurs 32A tetra (pas différentiels)
- voir s'il ne faut pas prévoir un circuit dans le garage pour une recharge de véhicule électrique (dans ce cas différentiel de type A)
- mettre les réserves en 16A pour pouvoir s'adapter à du 1,5²
Voir ces exemples dont vous pouvez vous inspirer en les combinant :
- Le 1er tableau divisionnaire pourrait être le tableau grange
- Le 2ème tableau divisionnaire pourrait être les tableaux appartement tri et piscine
- Le 3ème tableau divisionnaire pourrait être les tableaux studio
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



28 octobre 2019 à 13:36

Bonjour.
Un des deux est sans doute le fil blanc qu'on voit en haut à gauche en A1.
L'autre n'est pas repérable sur la photo, mais il doit cheminer avec le 1er.
On suppose que le bleu en A2 va au bornier de neutre en bas.
Même si ce n'est pas la raison de votre question, je vous conseille une mise en sécurité de ce tableau.
Un des deux est sans doute le fil blanc qu'on voit en haut à gauche en A1.
L'autre n'est pas repérable sur la photo, mais il doit cheminer avec le 1er.
On suppose que le bleu en A2 va au bornier de neutre en bas.
Même si ce n'est pas la raison de votre question, je vous conseille une mise en sécurité de ce tableau.
28 octobre 2019 à 07:34

Bonsoir.
Pour du 2,5² pour les circuits électriques. Du 1,5² suffit et vous passez vos circuits phase/neutre/terre comme d'habitude.
La dernière version de la norme permet de faire la LES au tableau.
Donc vous ramenez un 2,5² depuis vos masses métalliques au bornier de terre du tableau et le tour est joué.
Pour du 2,5² pour les circuits électriques. Du 1,5² suffit et vous passez vos circuits phase/neutre/terre comme d'habitude.
La dernière version de la norme permet de faire la LES au tableau.
Donc vous ramenez un 2,5² depuis vos masses métalliques au bornier de terre du tableau et le tour est joué.
27 octobre 2019 à 14:50

Bonsoir.
Si le départ du circuit est correctement alimenté, c'est qu'il y a plus loin un fil qui est interrompu.
Sans doute une connexion mal serrée à l'endroit d'un repiquage (interrupteur, luminaire, boite de dérivation...).
Si le départ du circuit est correctement alimenté, c'est qu'il y a plus loin un fil qui est interrompu.
Sans doute une connexion mal serrée à l'endroit d'un repiquage (interrupteur, luminaire, boite de dérivation...).
24 octobre 2019 à 23:42

Bonjour.
Les avantages d'un seul tableau :
- plus pratique de tout avoir à un seul point central.
- moins cher.
- meilleure sélectivité.
- pas de limite de puissance dans un des tableaux.
- si un circuit saute avec des occupants ne connaissant pas la maison, c'est difficile de chercher les tableaux divisionnaires.
- si chauffage électrique avec programmateur ou gestionnaire centralisé, pas possible de mettre les circuits radiateurs sur 2 tableaux différents.
Le seul point plus délicat est qu'il faut ramener toutes les gaines à un même endroit, mais pour du neuf ce n'est pas un problème.
En revanche cela peut être pratique en rénovation où il n'est pas toujours simple de tirer des circuits.
Donc sauf bâtiment à part où logement de très grande longueur, un tableau divisionnaire se justifie peu dans le neuf.
Reste que ce n'est pas interdit.
Les avantages d'un seul tableau :
- plus pratique de tout avoir à un seul point central.
- moins cher.
- meilleure sélectivité.
- pas de limite de puissance dans un des tableaux.
- si un circuit saute avec des occupants ne connaissant pas la maison, c'est difficile de chercher les tableaux divisionnaires.
- si chauffage électrique avec programmateur ou gestionnaire centralisé, pas possible de mettre les circuits radiateurs sur 2 tableaux différents.
Le seul point plus délicat est qu'il faut ramener toutes les gaines à un même endroit, mais pour du neuf ce n'est pas un problème.
En revanche cela peut être pratique en rénovation où il n'est pas toujours simple de tirer des circuits.
Donc sauf bâtiment à part où logement de très grande longueur, un tableau divisionnaire se justifie peu dans le neuf.
Reste que ce n'est pas interdit.
22 octobre 2019 à 21:05

A la limite peu importe la puissance d'abonnement que ayez (40A cela n'existe pas, c'est 30A ou 45A).
Ce qui compte c'est la puissance maxi dont vous avez besoin dans les pièces desservies par le tableau divisionnaire.
Ce qui compte c'est la puissance maxi dont vous avez besoin dans les pièces desservies par le tableau divisionnaire.
22 octobre 2019 à 20:05

Il n'y rien dans les paramètres de configuration qui conduirait à un tel fonctionnement.
A mon avis le Calybox a un défaut.
A mon avis le Calybox a un défaut.

22 octobre 2019 à 20:03

Bonsoir
Pour les PC modulaires cela a pas mal changé au cours de ces 17 dernières années.
De toute façon cela n'a jamais été obligatoire dans le tableau (uniquement dans la GTL) et d'ailleurs cela a peu d'intérêt de les mettre là, vu qu'elles sont destinées à alimenter les équipements de communication.
La dernière version de la norme (2016) exige uniquement une prise de courant 16A 2P+T située dans un volume de dimension minimale 240x300x200 attenant ou intégré au tableau de communication.
Ce type de prise doit être sur un circuit dédié.
Pour les PC modulaires cela a pas mal changé au cours de ces 17 dernières années.
De toute façon cela n'a jamais été obligatoire dans le tableau (uniquement dans la GTL) et d'ailleurs cela a peu d'intérêt de les mettre là, vu qu'elles sont destinées à alimenter les équipements de communication.
La dernière version de la norme (2016) exige uniquement une prise de courant 16A 2P+T située dans un volume de dimension minimale 240x300x200 attenant ou intégré au tableau de communication.
Ce type de prise doit être sur un circuit dédié.
21 octobre 2019 à 23:20

Bonsoir.
OK, mais qu'est-ce qui est programmé sur le Calybox ?
OK, mais qu'est-ce qui est programmé sur le Calybox ?
21 octobre 2019 à 20:55

Bonsoir.
Bien entendu plus la section du câble est importante (donc son diamètre) plus la puissance disponible sera importante.
La longueur entre également en compte si on veut limiter les phénomènes de chute de tension.
Mais d'un étage à l'autre, la longueur reste faible, donc d'influence négligeable (tant que vous êtes inférieur à 20m).
En pratique :
- 4² --> 25A maxi soit 5,5 kW
- 6² --> 32A maxi soit 7kW
- 10² --> 50A maxi soit 11,5 kW
- 16² --> 60A maxi soit 14kW
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Bien entendu plus la section du câble est importante (donc son diamètre) plus la puissance disponible sera importante.
La longueur entre également en compte si on veut limiter les phénomènes de chute de tension.
Mais d'un étage à l'autre, la longueur reste faible, donc d'influence négligeable (tant que vous êtes inférieur à 20m).
En pratique :
- 4² --> 25A maxi soit 5,5 kW
- 6² --> 32A maxi soit 7kW
- 10² --> 50A maxi soit 11,5 kW
- 16² --> 60A maxi soit 14kW
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


21 octobre 2019 à 19:37

Bonjour.
Je ne comprends pas le lien que vous faites entre détecteurs et poussoirs ?
Pour moi ce sont 2 choses différentes ?
Je ne comprends pas le lien que vous faites entre détecteurs et poussoirs ?
Pour moi ce sont 2 choses différentes ?
20 octobre 2019 à 19:18

On peut se demander comment ces différentiels ont été raccordés ?
19 octobre 2019 à 23:25

Bonsoir.
Si vous avez des neutres communs vous ne pouvez pas mettre 2 interrupteurs différentiels.
Du moins pour la partie de l’installation où il y a des neutres communs.
Si vous avez des neutres communs vous ne pouvez pas mettre 2 interrupteurs différentiels.
Du moins pour la partie de l’installation où il y a des neutres communs.
19 octobre 2019 à 23:22

25A mono, cela n'existe pas.
C'est 15/30/45/60A
C'est 15/30/45/60A
19 octobre 2019 à 13:52

Bonjour.
Si c'est une installation de domicile, il faut beaucoup plus de circuits que cela.
Précisez un peu mieux le contexte.
Au vu de la seule description faire du tri ne se justifie pas pour une habitation.
Si c'est une installation de domicile, il faut beaucoup plus de circuits que cela.
Précisez un peu mieux le contexte.
Au vu de la seule description faire du tri ne se justifie pas pour une habitation.
19 octobre 2019 à 13:51

Oui mais est-ce qu'elles sont en mode Eco en permanence ?
19 octobre 2019 à 07:47

Bonsoir.
Sur un va et vient il n'y a pas de neutre.
Donc vous n'utilisez sans doute pas les bons termes ou vous n'avez pas fait du tout ce qu'il faut.
Si le 30mA disjoncte, c'est que la phase n'est pas issu du même différentiel du neutre de la lampe.
Essayez de mieux nous expliquer le câblage de :
- La situation de laquelle vous être partie.
- Ce que vous avez réalisé.
Sur un va et vient il n'y a pas de neutre.
Donc vous n'utilisez sans doute pas les bons termes ou vous n'avez pas fait du tout ce qu'il faut.
Si le 30mA disjoncte, c'est que la phase n'est pas issu du même différentiel du neutre de la lampe.
Essayez de mieux nous expliquer le câblage de :
- La situation de laquelle vous être partie.
- Ce que vous avez réalisé.
18 octobre 2019 à 19:35

Bonsoir.
C'est alimenté en permanence si les zones 2 et 3 sont en permanence en mode Eco.
Est-ce le cas ?
C'est alimenté en permanence si les zones 2 et 3 sont en permanence en mode Eco.
Est-ce le cas ?
18 octobre 2019 à 19:32

Bonjour.
2 solutions :
1/ Mettre le multimètre en fonction Voltmètre alternatif.
Mettre une pointe sur la borne de terre de la rallonge et l'autre pointe sur le fil de phase à tester.
Si c'est une phase 0V : 230V
Si ce n'est pas une phase : 0V
2/ Repérer la borne de phase de la rallonge avec la méthode au dessus
Couper le courant au disjoncteur général EDF
Mettre le multimètre en fonction ohmmètre
Mettre une pointe sur la borne de phase de la rallonge et l'autre pointe sur le fil de phase à tester.
Si c'est une phase : continuité (0 ohm et beep)
Si ce n'est pas une phase : pas de continuité (résistance infinie)
On peut faire la même chose avec borne de neutre de la rallonge et fil de neutre à tester.
2 solutions :
1/ Mettre le multimètre en fonction Voltmètre alternatif.
Mettre une pointe sur la borne de terre de la rallonge et l'autre pointe sur le fil de phase à tester.
Si c'est une phase 0V : 230V
Si ce n'est pas une phase : 0V
2/ Repérer la borne de phase de la rallonge avec la méthode au dessus
Couper le courant au disjoncteur général EDF
Mettre le multimètre en fonction ohmmètre
Mettre une pointe sur la borne de phase de la rallonge et l'autre pointe sur le fil de phase à tester.
Si c'est une phase : continuité (0 ohm et beep)
Si ce n'est pas une phase : pas de continuité (résistance infinie)
On peut faire la même chose avec borne de neutre de la rallonge et fil de neutre à tester.
18 octobre 2019 à 12:26

Bonjour.
Je ne sais pas.
J'ai fait la même vérif que vous et ma conso sur le Linky est de 2,8 kWh pour une heure pendant le fonctionnement du chauffe-eau de 200l, la nuit, ce qui me semble cohérent.
Vous etes sûr qu'il n'y avait rien d'autre en route de significatif simultanément (lave-linge, lave-vaisselle...) ?
Je ne sais pas.
J'ai fait la même vérif que vous et ma conso sur le Linky est de 2,8 kWh pour une heure pendant le fonctionnement du chauffe-eau de 200l, la nuit, ce qui me semble cohérent.
Vous etes sûr qu'il n'y avait rien d'autre en route de significatif simultanément (lave-linge, lave-vaisselle...) ?
18 octobre 2019 à 08:40

38 modules disjoncteur + 12 modules ID + 5 modules écocompteur = 55 modules + 11 (20%) = 66 modules.
Cela tient dans un 4x18 = 72 modules.
Cela tient dans un 4x18 = 72 modules.
17 octobre 2019 à 22:39

A noter que vous n'avez pas d'obligation (ni d'intérêt) à mettre des PC sur le tableau.
Cela peut vous faire gagner la place qui manque.
Cela peut vous faire gagner la place qui manque.
17 octobre 2019 à 22:37

Bonsoir.
Aucun problème du moment que vous respectez les hauteurs mini/maxi : position des manettes entre 0m50 et 1m80, partie située entre 0m50 et 0m90 protégée par une porte.
Aucun problème du moment que vous respectez les hauteurs mini/maxi : position des manettes entre 0m50 et 1m80, partie située entre 0m50 et 0m90 protégée par une porte.
17 octobre 2019 à 22:36

Bonjour.
Il faut tester au multimètre par rapport à la terre.
Si pas de prise proche, vous branchez une rallonge avec terre sur une prise plus loin.
Vous devez trouver 230V entre phase et terre.
Il faut tester au multimètre par rapport à la terre.
Si pas de prise proche, vous branchez une rallonge avec terre sur une prise plus loin.
Vous devez trouver 230V entre phase et terre.
17 octobre 2019 à 19:03

Bonsoir.
Une plaque ce n'est pas du chauffage donc 0,5.
Une PAC c'est du chauffage direct donc 1
Mais ne vous prenez pas la tête et utilisez des interrupteurs différentiels 63A.
Ainsi pas de calcul à faire et c'est évolutif (sauf cas particuliers, des 40A qui respectent la règle aval sont vite limités).
Une plaque ce n'est pas du chauffage donc 0,5.
Une PAC c'est du chauffage direct donc 1
Mais ne vous prenez pas la tête et utilisez des interrupteurs différentiels 63A.
Ainsi pas de calcul à faire et c'est évolutif (sauf cas particuliers, des 40A qui respectent la règle aval sont vite limités).
13 octobre 2019 à 22:43

Bonsoir.
Vous avez touché des fils lorsque vous avez changé l'ampoule ?
Vous avez touché des fils lorsque vous avez changé l'ampoule ?
10 octobre 2019 à 22:30

Bonjour.
Il faut un type A
Chez Legrand je vous conseille plutôt un modèle peignable donc 4 116 51 alimenté soit par une borne 4 052 09, soit par un peigne vertical.
Un 63A est une bonne idée, pas de risque de surcharge et ajout d'autres circuits possible ultérieurement.
Il faut un type A
Chez Legrand je vous conseille plutôt un modèle peignable donc 4 116 51 alimenté soit par une borne 4 052 09, soit par un peigne vertical.
Un 63A est une bonne idée, pas de risque de surcharge et ajout d'autres circuits possible ultérieurement.
09 octobre 2019 à 13:25

Sinon, vous avez toujours la possibilité d'utiliser les solutions radio.
07 octobre 2019 à 09:17

Il faudra alors remplacer les interrupteurs par des boutons poussoirs.
07 octobre 2019 à 08:51

Non ce n'est pas possible.
Il vous reste la solution du montage avec télérupteur si vous êtes capable d'amener un neutre au 1er va et vient.
Au alors d'utiliser un télérupteur sans neutre type Yokis MTR500E.
Il vous reste la solution du montage avec télérupteur si vous êtes capable d'amener un neutre au 1er va et vient.
Au alors d'utiliser un télérupteur sans neutre type Yokis MTR500E.
07 octobre 2019 à 08:50

En revérifiant, je viens de voir que le lave-linge n'était pas sous un type A pour l'appartement 5.
06 octobre 2019 à 23:43

Pour l'appartement 5, je vois la non conformité suivante :
On dirait qu'il s'agit d'un logement avec une seule pièce principale, dans ce cas il manque 1 seul circuit pour four ou lave-vaisselle ou sèche-linge (sauf si les équipements sont fournis avec le logement).
Pas d'obligation de dédier un circuit au frigo (mais pas interdit non plus).
On dirait qu'il s'agit d'un logement avec une seule pièce principale, dans ce cas il manque 1 seul circuit pour four ou lave-vaisselle ou sèche-linge (sauf si les équipements sont fournis avec le logement).
Pas d'obligation de dédier un circuit au frigo (mais pas interdit non plus).
06 octobre 2019 à 23:24

Bonsoir.
Pour l'appartement 6, je vois les non conformités suivantes :
- il manque 2 circuits pour four ou lave-vaisselle ou sèche-linge
- les circuits éclairages doivent être répartis sur au moins 2 différentiels.
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo.
Pour l'appartement 6, je vois les non conformités suivantes :
- il manque 2 circuits pour four ou lave-vaisselle ou sèche-linge
- les circuits éclairages doivent être répartis sur au moins 2 différentiels.
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo.
06 octobre 2019 à 23:20

Bonsoir.
C'est possible à condition de passer un fil pour le retour lampe entre les 2 inters.
Voir le 2ème schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est possible à condition de passer un fil pour le retour lampe entre les 2 inters.
Voir le 2ème schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 octobre 2019 à 23:15

Bonsoir.
1/ OK problème.
2/ Si c'est à 30cm de l'arrivée d'eau je pense qu'il n'y a pas de problème non plus.
1/ OK problème.
2/ Si c'est à 30cm de l'arrivée d'eau je pense qu'il n'y a pas de problème non plus.
04 octobre 2019 à 22:29

Pour la séquence 7 cela dépend si vous avez regardé en HC ou en HP.
04 octobre 2019 à 22:27

Bonsoir.
Je ne connais pas ce modèle, mais je suppose que cela veut dire que vous pouvez programmer de minute en minute.
D'autres ne se programment qu'au 1/4 d'heure, ou à la demi-heure, voire à l'heure.
Je ne connais pas ce modèle, mais je suppose que cela veut dire que vous pouvez programmer de minute en minute.
D'autres ne se programment qu'au 1/4 d'heure, ou à la demi-heure, voire à l'heure.
04 octobre 2019 à 22:24

Bonsoir.
Je suppose que vous voulez dire télérupteur et pas contacteur.
Il suffit de mettre le contact de l'horloge en série sur le retour lampe.
Je suppose que vous voulez dire télérupteur et pas contacteur.
Il suffit de mettre le contact de l'horloge en série sur le retour lampe.
04 octobre 2019 à 22:23

En relisant mieux vous semblez dire que le compteur est électronique.
Faites dans ce cas défiler l'affichage jusqu'à la séquence 7.
Elle doit afficher 1F-2O pendant les HC et 1O-2O pendant les HP
Faites dans ce cas défiler l'affichage jusqu'à la séquence 7.
Elle doit afficher 1F-2O pendant les HC et 1O-2O pendant les HP
03 octobre 2019 à 23:25

Bonsoir.
Il arrive parfois aussi qu'il y ait un soucis chez EDF et qu'ils ne vous envoient pas les heures creuses, aux horaires prévus.
Le type de compteur aiderait à vous indiquer quelle vérifications effectuer.
Il arrive parfois aussi qu'il y ait un soucis chez EDF et qu'ils ne vous envoient pas les heures creuses, aux horaires prévus.
Le type de compteur aiderait à vous indiquer quelle vérifications effectuer.
03 octobre 2019 à 23:24

Bonsoir.
Quant à l'économie elle reste très faible.
Chauffer la même quantité d'eau tous les jours ou chauffer le double de quantité d'eau un jour sur deux revient au même.
La seule différence se situe au niveau des pertes qui vont en diminuant et fur et à mesure que la quantité d'eau chaude présente dans le ballon diminue.
Mais pas certain que vous amortissiez le prix de l'horloge et du contacteur.
Quant à l'économie elle reste très faible.
Chauffer la même quantité d'eau tous les jours ou chauffer le double de quantité d'eau un jour sur deux revient au même.
La seule différence se situe au niveau des pertes qui vont en diminuant et fur et à mesure que la quantité d'eau chaude présente dans le ballon diminue.
Mais pas certain que vous amortissiez le prix de l'horloge et du contacteur.
03 octobre 2019 à 19:55

On pourrait se poser la question de savoir si la maison complète du proprio n'est pas sous le compteur du locataire.
La coupure le soir du disjoncteur EDF devrait répondre rapidement à cette question.
La coupure le soir du disjoncteur EDF devrait répondre rapidement à cette question.
01 octobre 2019 à 08:43

A oui je n'avais pas compris les 100€ par mois.
Ceci dit un radiateur en plus dans la chambre en location n'expliquerait pas des écarts importants.
Ceci dit un radiateur en plus dans la chambre en location n'expliquerait pas des écarts importants.
01 octobre 2019 à 07:22

Bonjour.
Normalement il est interdit de mettre dans un tableau électrique, des circuits issus de 2 disjoncteurs EDF différents.
Mais ce n'est pas le fond de votre question.
Il faudrait des photos de ces tableaux capot enlevé, notamment celui avec l'étiquette d'avertissement, pour essayez de voir d'où vient l'alimentation des différentes rangées et si elles sont alimentées ou non par votre disjoncteur EDF.
Sinon, lorsqu'il y a de la lumière la nuit dans la chambre louée, coupez votre disjoncteur EDF et voyez si cela influe sur l'éclairage de la chambre. Si oui vous avez déjà une partie de votre réponse.
Reste qu'avec du chauffage électrique si c'est ancien et mal isolé 1350€ à l'année ne me semble pas aberrant.
Normalement il est interdit de mettre dans un tableau électrique, des circuits issus de 2 disjoncteurs EDF différents.
Mais ce n'est pas le fond de votre question.
Il faudrait des photos de ces tableaux capot enlevé, notamment celui avec l'étiquette d'avertissement, pour essayez de voir d'où vient l'alimentation des différentes rangées et si elles sont alimentées ou non par votre disjoncteur EDF.
Sinon, lorsqu'il y a de la lumière la nuit dans la chambre louée, coupez votre disjoncteur EDF et voyez si cela influe sur l'éclairage de la chambre. Si oui vous avez déjà une partie de votre réponse.
Reste qu'avec du chauffage électrique si c'est ancien et mal isolé 1350€ à l'année ne me semble pas aberrant.
30 septembre 2019 à 23:30
